Question Forum Chauffage : Problème plancher chauffant module H chaudière Frisquet

totochof
Membre inscrit
totochof
2 messages
Bonjour.

J'ai un problème récurrent sur mon plancher chauffant raccorder à une chaudière Frisquet Prestige 32kW de 2019.
J'ai 2 zones, une zone de radiateur, et une zone 2 avec plancher chauffant.

La zone plancher chauffant, au redémarrage du chauffage après une période en mode vacance, ne chauffe pas.
Quand je regarde, le problème semble venir du fait que la vanne 3 voies du module H ne se stabilise jamais.
Elle passe son temps a s'ouvrir de plus en plus cran par cran, et des qu'elle est bien ouverte et que ça chauffe, elle se ferme et le cycle recommence....
J'ai réinitialisé manuellement plusieurs fois le coupe-circuit de sécurité, mais rien n'y fait.
La sonde visio électronique est bien connectée, la température est correctement transmise.
Une idée ?
Merci
04 janvier 2026 à 21:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème plancher chauffant module H chaudière Frisquet

totochof
Membre inscrit
totochof
2 messages
Personne n'aurait une idée ? J'ai changé la sonde thermique mais aucun impact...
10 janvier 2026 à 13:02

Proposer une réponse à Problème plancher chauffant module H chaudière Frisquet



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann et plancher chauffant
    N°23801 : Bonjour. Je dois changer ma chaudière Frisquet qui date de 1995 et qui commence à montrer des signes de fatigue. Après 28 ans de bons et loyaux services, bravo Frisquet. Cependant, j'hésite à reprendre le même modèle...
  • 2. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 5. Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
    N°22916 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément. Je signale que la chaudière est neuve. En démarrant la chaudière, j'arrive...
  • 6. Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
    N°18235 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant. J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte). L'hiver dernier...
  • 7. Problème de pilotage plancher chauffant
    N°23042 : Bonjour. Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème, s'il vous plaît ? Je possède une chaudière murale Chappée Initia Plus Duo Hte 3.25 ainsi qu'un module partage Confort HT référence 7222369. J'ai demandé un...
  • 8. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 9. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
  • 10. Plancher chauffant module chaleur douce MCD II fonctionnement
    N°12471 : Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation). Mon installation : 1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage) 2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée). J'ai...
  • 11. Problème débit plancher chauffant
    N°20758 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012. Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de...
>>> Résultats suivants pour : Problème plancher chauffant module H chaudière Frisquet >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage electriquerobinet radiateur danfossbois de chauffagechauffage sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite