Perte de pression chaudière Saunier Duval F25
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
23649
Question Forum Chauffage : Perte de pression chaudière Saunier Duval F25
Bonjour.
Ma chaudière Saunier Duval F25 à condensation, pourtant très bien entretenue par un serve annuel perd de la pression à raison de 0,1 bar par 24 heures sous 19 ° , maison de 100Metres carre)
en juillet 2023, le capteur de pression a été changé et tout a commence a cette date avec une pression descendue à 0,9 bars après son départ.
Ensuite, la chaudière s'est mise en sécurité au mois d’août après 1 semaine de congés, en mode sanitaire, bien sur
jusqu'à lors, fonctionnement en mode sanitaire
le technicien est venu 2 fois en novembre 2023 (changement soupape sécurité et vérification du vase) il me dit qu'il y a sûrement une fuite dans l'installation. Que faire ???
Lorsque je coupe l'aller retour (2 robinets rouge situés sous la chaudière, celle ci perd 0,1 bar également en 24 h mais n'ai pas poursuivi le test d'isolement chaudière / installation davantage vu le froid
la chaudière n'a que 8 ans , les radiateurs chauffent très bien !!! auparavant, je remettais 4 fois de l'eau dans la chaudière en hiver (jamais descendue cependant sous 1 bar) actuellement, il faut en remettre tous les 48 h pour maintenir 1,2 bar
indice : il est difficile de remettre de l'eau au delà!!!c'est très lent a monter en pression elle redescend vite à 1,1 bar et se maintient environ 48 h à cette pression et encore ,ne chauffe pas exagérément (19 °) quelle pièce peut erre défectueuse, le technicien relatant avoir fait le tour.
Bien cordialement si on peut m'aider, ayant cherché une éventuelle fuite un peu partout.
Ma chaudière Saunier Duval F25 à condensation, pourtant très bien entretenue par un serve annuel perd de la pression à raison de 0,1 bar par 24 heures sous 19 ° , maison de 100Metres carre)
en juillet 2023, le capteur de pression a été changé et tout a commence a cette date avec une pression descendue à 0,9 bars après son départ.
Ensuite, la chaudière s'est mise en sécurité au mois d’août après 1 semaine de congés, en mode sanitaire, bien sur

jusqu'à lors, fonctionnement en mode sanitaire
le technicien est venu 2 fois en novembre 2023 (changement soupape sécurité et vérification du vase) il me dit qu'il y a sûrement une fuite dans l'installation. Que faire ???
Lorsque je coupe l'aller retour (2 robinets rouge situés sous la chaudière, celle ci perd 0,1 bar également en 24 h mais n'ai pas poursuivi le test d'isolement chaudière / installation davantage vu le froid
la chaudière n'a que 8 ans , les radiateurs chauffent très bien !!! auparavant, je remettais 4 fois de l'eau dans la chaudière en hiver (jamais descendue cependant sous 1 bar) actuellement, il faut en remettre tous les 48 h pour maintenir 1,2 bar
indice : il est difficile de remettre de l'eau au delà!!!c'est très lent a monter en pression elle redescend vite à 1,1 bar et se maintient environ 48 h à cette pression et encore ,ne chauffe pas exagérément (19 °) quelle pièce peut erre défectueuse, le technicien relatant avoir fait le tour.
Bien cordialement si on peut m'aider, ayant cherché une éventuelle fuite un peu partout.
09 décembre 2023 à 10:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Saunier Duval F25
Bonjour.
Comme vous avez fait le test en isolant la chaudière on peut en déduire que la fuite est interne à la chaudière.
Il reste donc à déterminer quel est le composant défectueux (vase, soupape, corps de chauffe).
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valve de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voire un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro-fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Comme vous avez fait le test en isolant la chaudière on peut en déduire que la fuite est interne à la chaudière.
Il reste donc à déterminer quel est le composant défectueux (vase, soupape, corps de chauffe).
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valve de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voire un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro-fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.