Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Saunier Duval ThemaPlus F25.
Il y a un petit moment j'ai eu une baisse de pression. J'ai tourné le robinet bleu mais aucune remontée.
J'ai attendu puis recommencé et cela est remonté.
Aujourd'hui j'ai voulu réessayer mais j'ai eu une légère fuite sur ce robinet qui soi-dit en passant est neuf.
Se pourrait-il qu'il soit HS ?
Cordialement.
Je possède une chaudière Saunier Duval ThemaPlus F25.
Il y a un petit moment j'ai eu une baisse de pression. J'ai tourné le robinet bleu mais aucune remontée.
J'ai attendu puis recommencé et cela est remonté.
Aujourd'hui j'ai voulu réessayer mais j'ai eu une légère fuite sur ce robinet qui soi-dit en passant est neuf.
Se pourrait-il qu'il soit HS ?
Cordialement.
14 mars 2018 à 08:31
Réponse 1 du forum Chauffage
Fuite robinet de pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus F25
Bonjour,
Si cette petite fuite n'apparait que lorsque vous faites un complément de pression d'eau dans votre installation et qu'elle s'arrête par la suite c'est normal :
- Votre disconnecteur réagit normalement.
- Il n'est pas défectueux.
Si ces gouttes d'eau tombent par terre ou sur le plan de travail, c'est que votre installateur n'a pas raccordé le kit de vidange fourni avec la chaudière (les soupapes chauffage et sanitaire ainsi que le disconnecteur doivent impérativement être raccordés sur un tuyau de vidange des eaux usées).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si cette petite fuite n'apparait que lorsque vous faites un complément de pression d'eau dans votre installation et qu'elle s'arrête par la suite c'est normal :
- Votre disconnecteur réagit normalement.
- Il n'est pas défectueux.
Si ces gouttes d'eau tombent par terre ou sur le plan de travail, c'est que votre installateur n'a pas raccordé le kit de vidange fourni avec la chaudière (les soupapes chauffage et sanitaire ainsi que le disconnecteur doivent impérativement être raccordés sur un tuyau de vidange des eaux usées).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2018 à 18:33
Réponse 2 du forum Chauffage
Fuite robinet de pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus F25
Merci bien pour votre réponse.
Par contre la chaudière ne se remplit pas.
Aujourd'hui j'ai encore essayé, plus de fuite mais pression toujours basse, je n'entends pas le passage d'eau.
Par contre la chaudière ne se remplit pas.
Aujourd'hui j'ai encore essayé, plus de fuite mais pression toujours basse, je n'entends pas le passage d'eau.
14 mars 2018 à 19:18