Problème chaudière Chappée Mooréa 1 HTE
Actuellement
24 889
questions dans le
forum chauffage
24789
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Chappée Mooréa 1 HTE
Bonjour.
J'ai plusieurs problèmes avec ma chaudière Chappée Mooréa 1 HTE.
J'ai réglé la température du ballon ECS à 45°, mais de temps en temps, la chaudière ne se coupe pas une fois la température atteinte.
Elle monte alors jusqu'à 65°, voire plus, et mes radiateurs se mettent à chauffer alors que je ne demande pas de chauffage.
Je n'ai pas de vanne 3 voies sur mon installation.
Mes 2 circulateurs fonctionnent bien et les 2 clapets anti-retour ne sont pas bloqués.
À quel niveau l'eau peut-elle se mélanger ?
J'ai plusieurs problèmes avec ma chaudière Chappée Mooréa 1 HTE.
J'ai réglé la température du ballon ECS à 45°, mais de temps en temps, la chaudière ne se coupe pas une fois la température atteinte.
Elle monte alors jusqu'à 65°, voire plus, et mes radiateurs se mettent à chauffer alors que je ne demande pas de chauffage.
Je n'ai pas de vanne 3 voies sur mon installation.
Mes 2 circulateurs fonctionnent bien et les 2 clapets anti-retour ne sont pas bloqués.
À quel niveau l'eau peut-elle se mélanger ?
09 novembre 2025 à 12:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Mooréa 1 HTE
Bonjour,
Il est possible que vous ayez activé la fonction légionelle. En règle générale, dans ce cas, la chaudière effectue un cycle une fois par semaine pour chauffer le ballon à 65°C.
Le fait que vos radiateurs chauffent en même temps est sûrement dû à un train de chaleur ou à un effet thermosiphon, malgré la présence de clapets anti-retour.
Il est possible que vous ayez activé la fonction légionelle. En règle générale, dans ce cas, la chaudière effectue un cycle une fois par semaine pour chauffer le ballon à 65°C.
Le fait que vos radiateurs chauffent en même temps est sûrement dû à un train de chaleur ou à un effet thermosiphon, malgré la présence de clapets anti-retour.
09 novembre 2025 à 17:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Mooréa 1 HTE
Merci pour votre réponse.
09 novembre 2025 à 23:48