Problème de réglage de radiateurs
Actuellement
25 070
questions dans le
forum chauffage
25070
Question Problème Chauffage : Problème de réglage de radiateurs
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à régler mes 5 radiateurs en fonte depuis le changement de chaudière.
Le nouveau modèle est une chaudière murale gaz à condensation, Mégalis Icondens, de marque Elm Leblanc.
La programmation que j'ai choisie demande une température de 20° entre 7 et 9 heures et 17 à 23 heures, de 18° autrement.
Or, lors des périodes à 20°, les 4 premiers radiateurs sont très chauds, voire brûlants pour les deux premiers, alors que le 5ème reste froid. Pendant les périodes froides, les 5 radiateurs sont tous également tièdes.
Après la pose de la chaudière, j'ai rempli le circuit d'eau et purgé chacun des radiateurs en partant du plus proche de la chaudière jusqu'au plus éloigné. Malgré cela, il est fréquent que la tuyauterie émette des bruits d'écoulement (ce qu'elle ne faisait pas avant) entre une et deux heures avant une période chaude.
En cherchant la cause du problème (merci le Forum !), j'ai constaté que tous les tés de réglages étaient réglés pareil, à un peu plus que la moitié de la course. J'ai ouvert tous les tés et tous les robinets, puis resserré les tés en partant du 1er.
Maintenant, le té du 1er radiateur est ouvert d'un demi-tour, celui du 5ème entièrement, mais le problème persiste.
Et j'ai toujours ces bruits d'écoulement.
Auriez-vous une piste ?
Je ne sais pas si changer le réglage des tés (qui donnait satisfaction avec l'ancienne chaudière) était une bonne idée.
Merci.
Je n'arrive pas à régler mes 5 radiateurs en fonte depuis le changement de chaudière.
Le nouveau modèle est une chaudière murale gaz à condensation, Mégalis Icondens, de marque Elm Leblanc.
La programmation que j'ai choisie demande une température de 20° entre 7 et 9 heures et 17 à 23 heures, de 18° autrement.
Or, lors des périodes à 20°, les 4 premiers radiateurs sont très chauds, voire brûlants pour les deux premiers, alors que le 5ème reste froid. Pendant les périodes froides, les 5 radiateurs sont tous également tièdes.
Après la pose de la chaudière, j'ai rempli le circuit d'eau et purgé chacun des radiateurs en partant du plus proche de la chaudière jusqu'au plus éloigné. Malgré cela, il est fréquent que la tuyauterie émette des bruits d'écoulement (ce qu'elle ne faisait pas avant) entre une et deux heures avant une période chaude.
En cherchant la cause du problème (merci le Forum !), j'ai constaté que tous les tés de réglages étaient réglés pareil, à un peu plus que la moitié de la course. J'ai ouvert tous les tés et tous les robinets, puis resserré les tés en partant du 1er.
Maintenant, le té du 1er radiateur est ouvert d'un demi-tour, celui du 5ème entièrement, mais le problème persiste.
Et j'ai toujours ces bruits d'écoulement.
Auriez-vous une piste ?
Je ne sais pas si changer le réglage des tés (qui donnait satisfaction avec l'ancienne chaudière) était une bonne idée.
Merci.
05 novembre 2026 à 07:17