FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 25 019 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 436 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Je n'y connais pas grand chose en jaccuzzi.
Mais si on additionne toutes les puissances indiquées, cela fait 12CV + 700W + 3kW soit près de 12kW.
Dans les faits tout cela ne fonctionne sans doute pas simultanément, mais cela tire sans doute pas loin de 40A.

Voir ce que vous envisagez de raccorder sur vos prises.
Si la puissance est faible, la 1ère option que j'ai évoquée ci-dessus suffira.

Dans le cas contraire, il faudra prendre une des deux autres.

Attention également à votre puissance d'abonnement.
Elle devra être de 12kVA (je suppose que vous êtes en mono) et il faudra y aller mollo sur l'électroménager lorsque le Spa sera en route.
11 juillet 2019 à 23:54
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire pour jaccuzzi sur le forum Électricité

Bonjour

Pour le disj 40A, par exemple Réf 4 068 73 : Disjoncteur 40A courbe C
Vous en trouverez sur les boutiques en ligne ou un grossiste en électricité.

Sinon il faudra connaitre la puissance du jaccuzzi, pour déterminer avec la puissance cumulée des autres appareils, la section nécessaire pour le câble de liaison et la protection au départ associée.

Donc soit :
- disj 40A --> 10² --> ID 30mA 40A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (9kW cumulés maxi)
ou
- disj 50A --> 10² --> ID 30mA 63A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (11kW cumulés maxi)
ou
- disj 63A --> 16² --> ID 30mA 63A --> disj 40A SPA et disj autres circuits (14kW cumulés maxi)
11 juillet 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire pour jaccuzzi sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Sur le 2ème schéma le fil rouge de phase n'est raccordé au bon endroit, il aurait dû être sur la borne L, non pas du 3ème point de commande (en partant de la gauche) mais du 2ème.
11 juillet 2019 à 07:26
forum consulter ce sujet Double va-et-vient deux schémas différents sur le forum Électricité

C'est vrai que vous n'avez pas donné la puissance du SPA.
Si elle est importante l'option 6² est à éliminer.
Partir au moins sur du 10² voire du 16².

Dans ce dernier cas :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour une puissance maxi de 14kW et une chute de tension maxi de 1,9%.
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A suivi de vos 3 ou 4 disjoncteurs de circuit.
10 juillet 2019 à 21:17
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire pour jaccuzzi sur le forum Électricité

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

En supposant que votre tableau principal, soit à côté du disjoncteur EDF, il est d'usage de dimensionner pour une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Pour 25m cela donne par exemple :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour une puissance maxi de 7kW et une chute de tension maxi de 2,7%
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour une puissance maxi de 9kW et une chute de tension maxi de 2%
A l'arrivée, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A suivi de vos 3 ou 4 disjoncteurs de circuit.
10 juillet 2019 à 14:21
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire pour jaccuzzi sur le forum Électricité

S'il y a des coudes la question ne se pose même pas.
A noter que vous n’êtes pas obligé de mettre de l'IRL dans les coudes, mais que si vous le faites, il faut en prendre avec un grand rayon de courbure.
10 juillet 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Bonjour.

16 c'est ce le diamètre extérieur.
En intérieur c'est plus étroit.
Cela va certes passer avec du 3G2,5² , mais ce sera juste.

Si la longueur est courte, pas trop de problème.
Mais si elle est longue, vous allez galérer.

Vu le faible écart de prix, autant être au large.
10 juillet 2019 à 10:44
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Bonjour.

Le câble R2V peut être posé en apparent.
Donc le tube IRL n'est pas obligatoire.
Mais vous pouvez néanmoins en mettre sur les longues parties rectilignes (montage métro).
Du 3G2.5² fait 11mm de diamètre, donc de l'IRL de 20 conviendra comme l'a suggéré CanecoBT.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
électricité montage métro

10 juillet 2019 à 07:00
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Je vous conseille de lire l'original du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique Afnor
Cherchez : NF C 15-100/A5
09 juillet 2019 à 23:39
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité

Citation :
c’était 600x25, voir 450x25, si moins de 35m² mini ?
Ça c'était dans la version précédente de la norme.

Désormais la largeur de l'ETEL est de 60cm mais peut être réduite à la largue de la GTL + 10cm.
Si vous alignez l'un au dessus de l'autre, platine ENEDIS, tableau de répartition 13 modules, tableau de communication, cela fait une GTL de 25cm de large, donc ETEL de 35cm de large.
09 juillet 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas plus sûr ou moins sûr.

La gaine préfilée permet essentiellement un gain de temps et vous éviter les galères qu'on peut rencontrer pour passer les fils dans les gaines.
Forcément cela a un coût.

Attention toutefois lorsque vous coupez la gaine à ne pas endommager les fils à l'intérieur.
09 juillet 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Gaine nue ou préfilée ? sur le forum Électricité

Si vous vous débrouillez bien l'ETEL peut faire 35cm x 25cm.
Cela devrait passer.

Effectivement peut-être compteur et disjoncteur pourrait être en partie commune si cela convient à ENGIE.
Il n'y a pas de hauteur mini pour l'ETEL.
L'emplacement du compteur, c'est le problème d'ENGIE, pas celui du consuel.
Je ne sais pas le dégagement d'escalier est considéré comme un emplacement facile d'accès.
09 juillet 2019 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité

Il faut bien comprendre le pourquoi de la norme.

Effectivement la norme dit que l'ETEL est obligatoire pour les locaux d'habitation existants faisant l'objet d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Cela veut dire que vous repartez à zéro avec juste les murs porteurs et que vous n'avez donc aucune contrainte pour placer votre ETEL, et que vous devez donc respecter les contraintes associées.

Cela ne semble pas être votre cas au vu de votre descriptif.
Donc vous faites au mieux.

Un type 2 c'est toujours possible. Il suffit de le demander.
De toute façon, même avec un type 1 vous aurez un coffret en limite de propriété pour les fusibles AD et le téléreport.

Vous ne m'avez pas dit en quoi l'ETEL n'était pas compatible avec la porte.
09 juillet 2019 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité

Mais si les contraintes d'ENGIE vous pèsent de trop, demander un raccordement type 2.
09 juillet 2019 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes du bâtiment.
De toute façon l'ETEL n'est pas obligatoire dans votre cas.
Je n'ai pas bien saisi en quoi la porte gênait pour l'emplacement proposé par ENGIE.
09 juillet 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème emplacement ETEL sur le forum Électricité

Bonjour.
+1
Utilisez des disjoncteurs unipolaires + neutre et ne pas raccorder les bornes du neutre (tant que vous n'avez pas retrouvez ceux-ci).

Pour l'interrupteur différentiel 30mA, il faudra le mettre en amont, si besoin juste après le disjoncteur EDF où vous trouverez forcément le neutre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique avec disjoncteurs unipolaires

09 juillet 2019 à 07:04
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.

Aucun problème.
Il suffit de mettre détecteur et interrupteur en parallèle.

A noter que l'interrupteur jouera un rôle de marche forcée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Branchement détecteur de mouvement et interrupteur en parallèle

08 juillet 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Brancher une lampe avec interrupteur plus détecteur de mouvement sur le forum Électricité

A noter que la section d'arrivée du fil de phase est largement insuffisante.
Tant que vous ne tirez pas trop, pas de problème, mais vous ne pouvez pas utiliser plusieurs appareils gros électroménager simultanément sans risque d'échauffement.
08 juillet 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité

Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement.
Et essayez de voir où se dirigent le fil de phase et le fil de neutre.
08 juillet 2019 à 11:20
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité

Donc vous n'avez que des phases.

En haut phase d'arrivée en entrée de fusibles.
En bas phase de départ vers différents circuits en sortie de fusible.

Les neutres ne sont pas là.
Il doivent être distribués ailleurs.
08 juillet 2019 à 11:19
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.

On dirait que le fil bleu foncé fait des petits ponts d'un disjoncteur à l'autre.
Je suppose que c'est lui le principal.

Mais en tout logique cela devrait être des phases et pas des neutres, même si tout est en bleu.
Il est possible que le neutre soit distribué directement dans le logement sans passer par le tableau.

Ce serait intéressant de savoir quel repérage vous avez fait.
08 juillet 2019 à 07:17
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir.
En plus là cela va être galère car il y a des fils qui transitent dans la boite sans être coupés. cry
04 juillet 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Problème boîte d'encastrement interrupteur sur le forum Électricité

OK merci.
C'est chaud tous ces gros fils dans un si petit tableau. funk
04 juillet 2019 à 21:39
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Tous.
Vous regroupez ensemble les 3 fils qui sont sur le va et vient.
Vous mettez un récepteur au niveau de la lampe.
04 juillet 2019 à 21:37
forum consulter ce sujet Installation d'un va et vient à distance sur le forum Électricité

La fuite de courant n'est pas assez importante.
Pour info vous pouvez faire une photo du branchement du dessus du différentiel ?
03 juillet 2019 à 23:35
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer, mais sur 50m du 6² risque d'être juste compte tenu de la chute de tension liée à la longueur.
Pour rappel en tablant sur une puissance maxi d'environ 2% cela donne :
- 6² protégé au départ par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Personnellement je partirais sur du 16².
03 juillet 2019 à 23:33
forum consulter ce sujet Section câble électrique tableau général au tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous partez l'option abonnement unique avec tableaux divisionnaires, on peut vous donner ici quelques idées pour la mise en œuvre, si vous pensez en avoir les compétences, mais votre description du début semble indiquer le contraire.

Au final, je rejoins l'avis de GL, et vous conseille de vous faire accompagner pour un professionnel, qui pourra voir sur place, en fonction de vos souhaits, des contraintes du bâtiment, et des obligations de la norme.
Ce sera de toute façon impératif si vous prenez l'option avec des abonnements indépendant pour chaque studio et qu'il faut dimensionner une colonne montante.
03 juillet 2019 à 07:38
forum consulter ce sujet Tableau électrique plusieurs logements sur le forum Électricité

J'ai mis un deux pièces et pas un studio.
Je rectifie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique studio

02 juillet 2019 à 23:04
forum consulter ce sujet Tableau électrique plusieurs logements sur le forum Électricité

Bonsoir

C'est vrai que la description du projet est un peu succincte.
Pour un "vrai" studio, il faut plus de choses que ce que vous évoquez.
Je vous donne à titre indicatif un exemple de studio respectant la norme actuelle. Vous verrez qu'il faut beaucoup plus de choses que vous ne le prévoyez

Il faut également savoir si vous prévoyez des équipements collectifs en partie commune : lave-linge par exemple.
Vous n'évoquez pas non plus la manière dont sera chauffé cet ensemble, ni comment est produite l'ECS.

Il faut également déterminer si vous envisagez qu'un jour chaque studio puisse être vendu indépendamment, ce qui dans ce cas oriente la manière dont doit être réalisée l'installation.

Car faire des studios avec des abonnements autonomes impliquent la création une colonne montante.
Ce n'est pas la même chose si c'est un seul abonnement qui dessert des tableaux divisionnaires placés dans les studio et les parties communes. Dans ce cas, pas de notion de colonne, mais pas d'indépendance des logements.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique plusieurs logements

02 juillet 2019 à 20:33
forum consulter ce sujet Tableau électrique plusieurs logements sur le forum Électricité

Bonsoir GL.
Il me semble que ce n'est qu'à partir de 18kVA que le double tarif est obligatoire.
02 juillet 2019 à 20:24
forum consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ? sur le forum Électricité

Mon lien ne fonctionne pas.
Faire un copier/coller :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccordement-pour-dnx3-et-dx3-unineutre-borne-auto/borne-de-raccordement-pour-disjoncteur-1pn-a-connexion-automatique-section-4mm2-a-25mm2-ip2x
01 juillet 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Mais cela ne résoudra pas votre problème de jacuzzi.
S'il y a vraiment un défaut, il faut le réparer, car sinon le différentiel sautera pour vous protéger.
01 juillet 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Bonsoir.
C'est un différentiel à raccordement direct automatique par peigne, donc à la base pas prévu pour cela.
Une solution pourrait peut-être d'utiliser :

Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 4mm² à 25mm² - IP2X

borne de raccordement pour disjoncteur
Sans garantie à 100%, je n'ai jamais testé cette config, mais je pense que cela devrait le faire.
01 juillet 2019 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Chauffer en une grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois au cours de la journée revient au même d'un point de vue consommation électrique.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont diminuer au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude diminue dans le ballon.
Mais cela reste marginal.
30 juin 2019 à 22:08
forum consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ? sur le forum Électricité

...et effectivement pour le "brute", c'est mon téléphone qui a fait des siennes. biggrin
30 juin 2019 à 22:06
forum consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaire sur le forum Électricité

Bonsoir.
Attention ce différentiel a une sortie par le haut (dans l'esprit de faire une liaison par peigne, mais on peut aussi faire une liaison par câble).
Assurez-vous que cet emplacement est compatible avec la position des câbles en place.
30 juin 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Utilisez un multimètre pour tester, c’est plus fiable.
30 juin 2019 à 08:15
forum consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Le fait que le voyant d’allumé ne suffit pas à montrer que le circuit est correct.
Tel que vous le décrivez, je dirais que le brute n’est pas raccordé.
30 juin 2019 à 08:14
forum consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaire sur le forum Électricité

Pour les spots on compte un point d’éclairage par tranche de 300W dans la même pièce.
Donc vos 4 spots comptent pour un pont d’éclairage.
29 juin 2019 à 23:05
forum consulter ce sujet Avis configuration tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vérifiez les serrages sur et sous le disjoncteur.
Si le contact est mauvais, le simple fait de bouger la manette a pu suffire à rétablir le passage du courant.

Après, un défaut de disjoncteur peut arriver.
Mais c'est plutôt rare.
29 juin 2019 à 07:36
forum consulter ce sujet Plus de courant sur un circuit sans disjonction sur le forum Électricité

Bonjour.

Je vous réponds pour un logement neuf ou une rénovation totale, donc avec la dernière version de la norme :

Rangée 1 : interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Rangée 2 et 3 : interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC

Si les prises et éclairage extérieurs sont non attenant au bâtiment, ils doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.

Pour le portail un 10A suffira.

Remarques facultatives :
- pas d'obligation à dédier un circuit éclairage par pièce
- pas de sèche linge ?
29 juin 2019 à 07:29
forum consulter ce sujet Avis configuration tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est surprenant que le disjoncteur d'abonné ait été changé et pas le compteur.
En principe lorsque ENEDIS fait cela, ils font les deux.
A moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur privatif.

Sinon, en principe on ne vous demande pas d'attestation de conformité lors d'un passage en mono.
28 juin 2019 à 07:48
forum consulter ce sujet Passage de triphasé à monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour moi ce qui pose problème, c'est l'offre Week-End, à mon avis pas gérée par le Fip'Clic, car je pense qu'il teste des tarifs connus : BASE, HP/HC, TEMPO, EJP et adapte son fonctionnement en conséquence.
Ces nouveaux tarifs ne sont pas prévus et il ne sait pas quelle stratégie adapter.
26 juin 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité

Bonsoir.
Bien entendu, autant de lampe que vous voulez, pourvu que cela soit compatible avec la puissance de sortie du détecteur (ce qui est toujours le cas en usage domestique).
26 juin 2019 à 19:51
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de mouvement avec 2 lampes sur le forum Électricité

Bonjour.

Rouge : phase
Bleu : neutre
vert/jaune : terre
Orange : retour lampe
Violet : navettes va et vient.

Normativement
- Seuls le neutre et la terre doivent obligatoirement être respectivement bleu et vert/jaune.
- Pour les autres usages n'importe quelle couleur peut être utilisée sauf bleu et vert/jaune.
Je vous ai néanmoins mis des couleurs souvent utilisées pour cet usage, mais on pourrait en choisir d'autre : marron, noir, gris, blanc...
Vous pourriez même mettre phase, retour lampe et navettes de la même couleur (rouge, orange, violet, marron, noir, gris, blanc...), mais en pratique il est préférable de les différencier, pour les identifier facilement.
26 juin 2019 à 12:08
forum consulter ce sujet Avis branchement électrique lustres sur le forum Électricité

Bonjour.

Aspect légal
Si ce n'est pas pour votre usage personnel, pour rappel :
- vous n'avez pas le droite de revendre de l'électricité à un tiers
- votre locataire doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'énergie
Reste qu'il y a une tolérance pour les locations saisonnières, les chambres d'étudiant, les meublés, à condition que l'électricité soit facturée sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
Mais rien n'interdit de mettre un compteur à titre d'information pour estimer correctement ce forfait au renouvellement de bail.

Aspect pratique
Si un circuit du 2ème logement saute ou si un interrupteur différentiel du 2ème logement saute ou si le disjoncteur général saute, il faudra aller dans le 1er logement pour réenclencher.

Aspect normatif
Vous devrez déportez un dispositif de coupure générale dans le second logement.
Il faudra ajouter les circuits minimum obligatoire dans le second logement, en particulier les circuits spécialisés (plaque, four, LL, LV...)

Aspect technique
Ce que vous proposez est réalisable.
25 juin 2019 à 21:37
forum consulter ce sujet Installer compteur divisionnaire sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour les va et vient, je vous donne le schéma joint en m'inspirant du cheminement que vous avez indiqué.
Mais il y a d'autres manières de faire.

Pas de problème pour relier des prises ensemble dans la limite de 12 par disjoncteur pour un circuit en 2,5² et de 8 pour un circuit en 1,5².
Par contre, si vous voulez respecter la norme, vous ne pouvez pas relier des prises à un radiateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 437006 provisoire

24 juin 2019 à 20:05
forum consulter ce sujet Avis branchement électrique lustres sur le forum Électricité

Bonjour.

Par rapport à la dernière version de la norme :
Si le disjoncteur de branchement est un 15/30/45A, vous pouvez tout alimenter en 10² mini.

Si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A :
- liaison DB --> borniers du tableau : 16²
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 10², sauf si repiquage d'ID entre eux
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 16² si repiquage d'ID entre eux
- liaison DB --> peigne vertical (s'il y en a un) : 16²
24 juin 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous voulez mettre un interrupteur par point lumineux afin qu'ils soient indépendants, il faudra tirer un fil entre chaque nouvel interrupteur et un des points lumineux

Sinon passer par les solutions radio, mais il vous faudra 3 émetteurs et 3 récepteurs, ce qui risque d'être onéreux.
24 juin 2019 à 13:49
forum consulter ce sujet 3 points lumineux commandés par un interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans quel cas posez-vous cette question ?
- logement neuf ?
- rénovation totale ?
- mise en sécurité ?
- diagnostic pour revente ?
Car les règles à appliquer ne sont pas les mêmes.
23 juin 2019 à 15:24
forum consulter ce sujet Section câble coffret électrique disjoncteur 45A sur le forum Électricité