Je ne sais pas quelle marque vous avez prise, mais en général les borniers peuvent se placer indifféremment en bas ou en haut.
Ils sont déplaçables facilement.

Vous alimentez le peigne vertical, par n'importe laquelle de ses bornes.

Évitez de démultiplier les tableaux divisionnaires. Pour quelqu'un qui ne connait pas la maison ce n'est pas facile de s'y retrouver, en particulier est-ce qu'un tout petit tableau pour sdb WC vaut le coup ?

Attention également, si vous avez un chauffage électrique avec pilotage centralisé par fils pilotes filaires.
Il faut obligatoirement que tous les radiateurs pilotés soient sous le même différentiel, donc dans le même tableau.

Reste qu'en rénovation, des tableaux divisionnaires sont souvent pratiques et simplifient le tirage des circuits.
30 décembre 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

J’ai ajouté des images correspondant au cas numéro 2.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement tableau électriquebranchement tableau électrique

30 décembre 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Dans ce cas 3 solutions :
1/ vous avez un peigne 3 rangées, donc 3 couples de bornes, donc cela suffit pour recevoir l'arrivée et repartir vers 2 tableaux différents
2/ Vous faites arriver votre arrivée principe sur 2 borniers phase/neutre. Vous repartez des borniers pour alimenter :
- votre peigne vertical
- le disjoncteur du tableau divisionnaire 1
- le disjoncteur du tableau divisionnaire 2
3/ Vous alimentez votre peigne vertical et vous repartez en 16² vers vos 2 disjoncteurs qui protègent les tableaux divisionnaires, reliés par un peigne ; si nécessaire en utilisant une borne de connexion.
C'est ce qui a été fait sur la photo du dessus pour l'alimentation des disjoncteur 32A et 25A situés en bas à droite (voir zoom ci-dessous).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement tableau électriquebranchement tableau électrique

30 décembre 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Repartez de bornes libres du peigne vertical avec 2 fils en 10² (souple avec embouts ou rigides).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement tableau électrique

29 décembre 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Permutez 2 ID dans le tableau, pour voir si l'un deux a un problème.
29 décembre 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Vous le placez où vous voulez indépendamment des rangées en places.
Je vous ai donné un exemple de schéma en réponse 7.
29 décembre 2018 à 17:06
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Bonjour.
Par exemple :
disjoncteur 40A Legrand
29 décembre 2018 à 15:16
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Bonjour.
Peu probable.
Est-ce que la prise lambda est bien reliée à la terre ?
29 décembre 2018 à 13:03
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Cela me semble normativement correct.
Personnellement j'aurai mis des disj 16A et pas 20A qui autorisent malgré tout 3500W suffisant pour l'usage décrit et permettent éventuellement de mettre du 1,5² pour les circuits peu consommateurs comme le meuble de la sdb.
28 décembre 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Dans ce cas 10² suffit.
27 décembre 2018 à 22:26
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Oui type A vu qu'il y a un lave-linge.

Pour le ballon d'eau chaude, placez le disjoncteur 2A et le contacteur J/N dans le tableau divisionnaire, avec le reste.
Vous inspirer des schémas joints.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma branchement électrique chauffe eau

27 décembre 2018 à 13:28
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Bonjour.
Effectivement votre installation semble correcte et le problème a l'air de se situer côté EDF.
Pour l'instant c'est donc à votre avantage, puisque c'est facturé au tarif HC toute la journée (relevez vos index HP et HC pour vous en assurer)...

Ensuite, attendez quelques jours.
Si c'est un problème EDF, cela va sans doute revenir tout seul.

Si vous voyez que cela perdure, contactez les, afin d'éviter qu'ils vous fassent une régularisation arbitraire.
27 décembre 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit bloqué sur Auto sur le forum Électricité

Bonjour.

Le vendeur n'a pas tort à 100%.
S'il n'y a que le disjoncteur EDF pour limiter l'intensité en amont, un ID 63A est effectivement pertinent.
Mais dans le cas d'un tableau divisionnaire on ajoute un disjoncteur au départ qui limite le courant.

Les branchements en direct sur le bornier :
- se faisaient autrefois, mais depuis 2010, la norme demande un disjoncteur au départ
- nécessitaient d'avoir une liaison adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc en 16².
Ce disjoncteur au départ assure :
- une coupure manuelle de l'alimentation du tableau
- une protection contre les court-circuits
- une protection contre les surcharges de la ligne.

Les heures creuses existent toujours avec le Linky (j'ai un Linky et les heures creuses).
Il y a même désormais plus de possibilités tarifaires comme les heures creuses + weekend proposées par certains fournisseurs d'électricité (EDF et ENGIE de mémoire).

Reste que les heures creuses sont à peine rentables de nos jours (car les HP sont plus chères que le tarif de base). Mais les politiques tarifaires peuvent évoluer.
Je vous conseille de profiter de vos travaux pour passer 2 fils en 1,5² en supplément quitte à les laisser en attente pour le moment.
27 décembre 2018 à 11:27
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de l'évolutivité souhaitée.
Du 16² permettrait de disposer du maximum de la puissance que permet un abonnement 12kVA.
A vous de voir si cela se justifie.

40A ou 63A pour un interrupteur différentiel, c'est la valeur maxi du courant qu'il encaisse avant de se détériorer.
S'il y a un disjoncteur 40A au départ qui limite ce courant, inutile de mettre plus cher dans un 63A.
Mais si le 63A est fourni ou que vous voulez que ce soit évolutif au delà de 40A, rien n'empêche de mettre un 63A.

Pas toujours certain qu'un tableau pré-équipé coûte moins cher et réponde exactement à votre besoin.
Si ballon d'eau chaude, envisagez-vous un fonctionnement en heures creuses ?
26 décembre 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Bonjour.

Avec un abonnement 6kW, du 6² suffirait en théorie.
Mais il est possible qu'à l'usage cet abonnement soit trop juste.

Je vous conseille donc de mettre du 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A et de mettre à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
26 décembre 2018 à 13:25
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

OK c'est plus clair.

Effectivement cela ressemble à de l'heure creuse en permanence.
Parfois il arrive que suite à des problèmes EDF (dysfonctionnement, travaux...) on vous laisse en HC pendant quelques jours.

Qu'indique votre compteur pendant que vous êtes théoriquement en HP ?
Si vous débranchez un fil en A1 ou A2 du contacteur, pouvez-vous enclencher la marche forcée ?
Par contre je ne vois aucun lien avec votre problème récent de chauffe-eau.
24 décembre 2018 à 15:33
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit bloqué sur Auto sur le forum Électricité

Bonjour

Oui des photos de tout cela et la partie branchement de la notice.
J'espère que vous avez un circuit en 6² 32A, sinon cela va être compliqué pour ce soir !
24 décembre 2018 à 12:29
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt sur le forum Électricité

Bonjour.
Un contacteur J/N est toujours positionné en Auto en permanence, sauf si vous le mettez en marche forcée.
Donc rien d'anormal.
24 décembre 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit bloqué sur Auto sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour moi 2 choses différentes :
- le conducteur de terre du circuit de la chaudière, dont la section doit être égale à celle des conducteurs actifs du circuit chaudière.
- la liaison équipotentielle principale qui doit relier les tuyaux cuivre au plus près de la sortie de la chaudière et dont la section doit être égale à celle du conducteur principal de protection divisée par 2.
17 décembre 2018 à 23:07
forum consulter ce sujet Section câble terre chaufferie sur le forum Électricité

Bonsoir.
Dans ce cas pour faire la liaison entre les interrupteurs différentiels, utilisez un peigne vertical ou repartez de borniers phase/neutre intermédiaires.
17 décembre 2018 à 22:49
forum consulter ce sujet Tableau électrique dédié à un aquarium sur le forum Électricité

Bonsoir

Je rejoints GL (amical salut) dans sa suggestion d'un tableau unique.
Mais en rénovation ce n'est pas techniquement toujours facile et 4 tableaux divisionnaires peut être une solution.

Je vous répond par rapport à cette demande initiale :

1/ Si le disjoncteur de branchement est un :
- 15/45A : 1ère liaison en 10² mini pour 22m maxi (mais je vous conseille du 16² pour être évolutif
- 30/60A : 1ère liaison en 16² mini pour 27m maxi
Pour des longueurs plus importantes, il faudra augmenter la section du câble pour tenir compte de la chute de tension.

2 et 3/ Comme l'a dit GL, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Pour 20 maxi, la chute de tension reste acceptable sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la section des câbles.
Les possibilités que vous avez donc sont :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi
A vous de voir ce qui convient le mieux en fonction des usages prévus.
Pensez bien aux usages futurs. Par exemple dans le garage, prévoir peut être de quoi recharger une voiture électrique.
17 décembre 2018 à 19:32
forum consulter ce sujet Dimensionnement de câble installation électrique sur le forum Électricité

Oui si on veut faire des sous ensemble indépendants.
16 décembre 2018 à 16:00
forum consulter ce sujet Tableau électrique dédié à un aquarium sur le forum Électricité

Bonjour.
Attention, le modèle qu'on voit 13€96 sur Mano Mano, ce n'est pas un disjoncteur différentiel, contrairement à ce qui est écrit, mais un interrupteur différentiel.
De plus c'est un 40A, alors qu'il vous faut 10A ou 16A.
Le moins cher de ce qui pourrait vous convenir est à 35€33.
16 décembre 2018 à 14:07
forum consulter ce sujet Tableau électrique dédié à un aquarium sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous parlez d'un logement neuf ? d'une rénovation ?
En rénovation, rien ne vous oblige à mettre un DCL. Vous pouvez raccorder le lustre directement en faisant au mieux.
15 décembre 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Fil de terre au plafond sur le forum Électricité

Oui un simple disjoncteur suffit, du moment qu'il y a un ou des différentiels 30mA dans le tableau aquarium.
15 décembre 2018 à 15:56
forum consulter ce sujet Tableau électrique dédié à un aquarium sur le forum Électricité

Bonjour

Solution 1 : Mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié au tableau de l'aquarium et en aval un disjoncteur par prise. Ainsi, si problème dans la maison cela ne perturbera pas l’aquarium. Mais si problème sur l'aquarium celui-ci sera coupé en totalité.

Solution 2 : Mettre un disjoncteur différentiel 30mA pour chaque prise. Ainsi chaque prise sera totalement indépendante. Mais cela coûtera une petite fortune.

Solution 3 : Faire un mixte de deux, en mettant pour l'aquarium des disjoncteurs différentiels 30mA dédiés pour les prises sensibles et un interrupteur différentiel 30mA pour les disjoncteurs des autres prises de l'aquarium.

Sachant que vous n’êtes jamais complètement à l'abri.
Cela peut être le disjoncteur général EDF qui saute (surcharge, court-circuit, défaut différentiel > 500mA) ou le compteur Linky (si vous en avez un) qui coupe (surcharge).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique aquariumschéma tableau électrique aquariumschéma tableau électrique aquarium

15 décembre 2018 à 08:42
forum consulter ce sujet Tableau électrique dédié à un aquarium sur le forum Électricité

Bonjour.
... oups j'avais laissé passer ce point.
Merci 1Insp d'avoir été vigilant et d'avoir complété.
12 décembre 2018 à 07:58
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si 3 points de commande allument un même point lumineux il faut :
- soit un montage avec 3 poussoirs et 1 télérupteur (c'est ce qui se fait de nos jours)
- soit un montage avec 2 va et vient et 1 télérupteur (c'est ce qui se faisait autrefois).

S'il y a des doubles commandes, il suffit de dédoubler le montage.
A noter que les doubles poussoirs et double va et vient existent mais pas les doubles permutateurs.

Donc dans votre cas le mieux est de prévoir 3 double poussoirs et 2 télérupteurs.

Vous inspirer de ce schéma (ne pas oublier la terre) : Schéma télérupteur unipolaire
11 décembre 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Branchement en va-et-vient avec trois interrupteurs sur le forum Électricité

... et assurez-vous que vous êtes bien capable d'appairer phase et neutre de chaque ancien circuit.
11 décembre 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs différentiels.
Le 3ème est assez chargé (four + 2 radiateurs) mais cela passe encore.

En principe chaudière et machine à laver devraient être sur des circuits spécialisés, mais en rénovation je suppose que vous n'avez pas le choix.
Pour les circuits que vous conservez, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport aux fusibles en place.
Je vous déconseille de mettre tous les circuits d'éclairage sous le même différentiel. S'il saute toute la maison est dans le noir.
11 décembre 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Avec TEMPO, vous avez 2 contacts :
- un pour le chauffage
- un pour l'ECS.
On paramètre sur le compteur la manière dont ces contacts fonctionnent.

Mais comme le Linky n'a qu'un seul contact, il faut passer par la téléinfo et un gestionnaire d'énergie ou un boitier type EM CC pour récupérer C1C2 et C3C4.

A noter qu'au vu du retour de plusieurs internautes, TEMPO ne semble plus vraiment rentable de nos jours.
05 décembre 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF sur le forum Électricité

Bonsoir.
Cette interdiction de saignée sur toute la hauteur, c'est pour ne pas fragiliser les cloisons.
Avec des murs en pierre de 60cm, vous n'avez pas vraiment le problème.

Pas de problème pour passer les gaines dans vos saignées ou les joints de pierre.
Mais je vous conseille de passer les fils avant dans la gaine, car les rayons de courbure permettront difficilement de passer les fils après.
05 décembre 2018 à 23:15
forum consulter ce sujet Rénovation électrique complète dans appartement sur le forum Électricité

Bonsoir

Vous avez souscrit quoi à la place ?
Un tarif de base ? Auquel c'est normal que le mode automatique ne fonctionne plus puisqu'il n'y a pas de tarif réduit.
Un tarif HC/HP ? Auquel cas ce n'est pas normal.
Est-ce que les 2 fils d'asservissement HC ont bien été branchés en C1C2 du compteur Linky (et accessoirement avez-vous remplacé le contacteur EJP par un contacteur J/N, sinon cela fonctionnera "à l'envers" ?).
03 décembre 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Problème relais récepteur EJP sur le forum Électricité

Bonjour

Sauf s’ils sont équipés de voyants témoin, un interrupteur ou un poussoir n’ont pas à être raccordé au neutre.
Donc pas besoin des fils bleus (si les couleurs normatives ont été respectées).

Pour l’interrupteur mettre le rouge en LA et le violet en 2A.
Pour le poussoir mettre le rouge en LB et orange en 2B ou 1B (une seule des positions doit fonctionner).

Essayez comme cela pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
A priori le couloir devrait être OK mais pas l’extérieur.
Ensuite : Raccordez les 2 bleus ensembles avec un domino ou une borne type Wago.
02 décembre 2018 à 08:06
forum consulter ce sujet Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur sur le forum Électricité

Bonsoir.
Il me semble qu'il y a un réglage à faire (poussoir ou interrupteur).
21 novembre 2018 à 23:56
forum consulter ce sujet Va et vient avec variateur et interrupteur va et vient sur le forum Électricité

J'ai fait une coquille sur le schéma, j'ai mis un interrupteur et il fallait un poussoir.
Pas besoin de 8 télérupteurs. Il n'en faut même aucun.
Si une lampe ne fonctionne plus, les autres continuent à fonctionner.
20 novembre 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led sur le forum Électricité

Bonsoir

On suppose que l'éclairage est réparti sur les 3 phases (à confirmer quand même car cela change la nature de la solution.
Le câblage pourrait donc ressembler à ceci.

Néanmoins, je ne suis pas certain que la charge du circuit de commande du contacteur soit suffisante pour que le MTT500 fonctionne correctement. Un MTR2000M aurait été plus pertinent.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage spots led

20 novembre 2018 à 19:58
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led sur le forum Électricité

Si moins de 500W et que vous avez le MTT500, raccordez le conformément à la notice Yokis avec un bouton poussoir et sans télérupteur additionnel.
19 novembre 2018 à 21:34
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led sur le forum Électricité

Quelle est la puissance totale cumulée de tous les éclairages ?
19 novembre 2018 à 21:33
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led sur le forum Électricité

Peut-être, mais de toute façon vous ne pouvez pas toucher vous-même à cette ligne.
Donc contactez votre fournisseur d'électricité pour voir la puissance la plus élevée qu'ils peuvent vous fournir en conservant la ligne en l'état.
17 novembre 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Section câbles arrivée EDF maison de 1960 sur le forum Électricité

Bonsoir.
On vous a mal renseigné.
Le MTT500 est un télérupteur en lui-même.
Il ne faut pas ajouter en plus un télérupteur.
De plus ce modèle n'est pas le plus adapté pour les LED.
La série MTR2000 aurait été plus pertinente.
16 novembre 2018 à 23:16
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led sur le forum Électricité

Du coup tout cela est le problème d'ENEDIS et pas le vôtre.
Si vous avez besoin d’augmenter la puissance de votre abonnement, adressez-vous à votre fournisseur d'énergie qui verra avec ENEDIS ce qu'il est possible de faire ou non.
16 novembre 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Section câbles arrivée EDF maison de 1960 sur le forum Électricité

Il tire la prestation vers le haut en en proposant plus, cela ne veut pas dire que c'est du mauvais travail.
Dans ce qu'il propose il y a des choses pertinentes que je ferais sans doutes, mais qui ne sont pas indispensables.
Si votre objectif est de faire le minimum nécessaire afin de sécuriser pour louer, cela ne répond pas à votre demande.

Quelques remarques sur le texte en italique :
- Effectivement il ne faut pas faire de pont avec des fils, mais on peut en faire avec un cordon de repiquage.
- Même pour un logement neuf répondant à la dernière norme en vigueur, il n'est pas interdit de panacher les marques. Mais il vrai que cela ne facilite pas la mise en œuvre et cela fait un peu "bricolo".
- Pour une mise en sécurité on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A, mais c'est sûr qu'en mettre deux, c'est mieux car meilleure sélectivité.
- C'est vrai que les appareillages à connexion automatique sont plus pratiques, plus rapides de mise en œuvre et plus fiables.
Mais je pense que 80% du parc des logements doit être fait avec des connexions à vis, et ils continuent à se faire des logements neufs ou rénovés tous les jours avec des connexions à vis.
16 novembre 2018 à 12:33
forum consulter ce sujet Rénover installation électrique de fin d'année 70 ? sur le forum Électricité

Bonjour.
J'ajoute que pour du locatif et pour avoir un diagnostic sécurité sans anomalie constatée, il n'est pas nécessaire d'avoir un logement qui réponde à la dernière norme en vigueur (ce qui souvent illusoire dans de l'existant sauf à déposer l'ancienne installation pour tout refaire à neuf).
Il suffit de faire faire une mise en sécurité (c'est un l'objet du premier devis) pour compléter ce qui a déjà été fait par le passé.
16 novembre 2018 à 08:28
forum consulter ce sujet Rénover installation électrique de fin d'année 70 ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

On ne comprend pas trop si ce branchement aérien est privatif ou s'il est du ressort d'EDF (compteur dans la maison).
Dans le dernier cas de figure, ce n'est pas trop votre problème, mais celui d'EDF (ou plutôt d'ENEDIS).
15 novembre 2018 à 23:50
forum consulter ce sujet Section câbles arrivée EDF maison de 1960 sur le forum Électricité

Bonjour.

Si les fils sont de faible section, il faut effectivement mettre des disjoncteurs de faible calibre : 10A, 6A, voire 4A pour mettre en sécurité, sachant que cela suffit pour la plupart des petits appareils que l'on branche et pour les éclairages.

Voir par exemple ce tableau refait dans un contexte proche du votre, où les 2 circuits de gauche sont neufs et les 4 circuits de droite ont été conservés (certains étant un mélange prise/éclairage) avec un disjoncteur 6A comme protection.
A noter qu'un autre tableau a été créé ailleurs pour les circuits gros électroménager qui n'existaient pas à l'époque.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
exemple de tableau électrique

15 novembre 2018 à 08:33
forum consulter ce sujet Coupure de courant installation électrique des années 50 sur le forum Électricité

Juste pour préciser, le schéma proposé correspond à un voyant témoin, donc voyant allumé lorsque la lampe est allumée.
13 novembre 2018 à 08:52
forum consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense que pour plus de clarté il faut représenter le témoin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 788714 provisoire

13 novembre 2018 à 08:14
forum consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux sur le forum Électricité

Oui mais comme le phénomène est lié au voisinage des fils sous tension dans les gaines, il est probable que ceux qui alimentent votre applique ne sont pas soumis au phénomène de la même manière.
11 novembre 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur est-il correct ? sur le forum Électricité

Bonjour.

J'aurais plutôt pensé que le défaut viendrait de la lampe.

Si vous avez un allumage permanent, la commande doit être un interrupteur.
Si vous avez une minuterie, la commande doit être un poussoir.

Si les 2 sont issus du même circuit, il est probable que le fil de phase est commun pour les deux.
Ensuite, le retour de l'interrupteur part vers la lampe et le retour du poussoir part vers la minuterie.
Après impossible de savoir à distance par où passent ces fils ? Peut-être reviennent-ils tous au tableau ?
Peut-être vont-ils vers une boite de dérivation ? Peut-être alimentent-ils en direct chacun des éléments ?
11 novembre 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Deux interrupteurs pour un même circuit l'un ne marche pas sur le forum Électricité