Bonsoir.
Il est interdit d'utiliser du fil vert/jaune pour un autre usage que la terre.
Si ce fil est passé dans une gaine essayez d'attacher un fil noir à la place et de tirer pour remplacer l'un par l'autre.
Si ce fil est dans un câble ou si vous ne pouvez pas remplacer le fil, utiliser de la gaine thermorétractable aux extrémités pour masque le vert/jaune.
Mais ce n'est pas idéal comme solution.
Citation :Le top, pas vraiment.
OK merci. Donc le top pour moi c'est de retrouver toutes les terres des radiateurs et les ramener en tant que fil pilote au compteur ?
Il est interdit d'utiliser du fil vert/jaune pour un autre usage que la terre.
Si ce fil est passé dans une gaine essayez d'attacher un fil noir à la place et de tirer pour remplacer l'un par l'autre.
Si ce fil est dans un câble ou si vous ne pouvez pas remplacer le fil, utiliser de la gaine thermorétractable aux extrémités pour masque le vert/jaune.
Mais ce n'est pas idéal comme solution.
23 mai 2019 à 19:37
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ Bien entendu il y a danger.
Sinon ce type de diagnostic qui ne vérifie que les points essentiels de sécurité ne vous le signalerait pas.
2/ Si on prend point par point.
2.3.c1 Le danger apparaîtra lorsqu'on raccordera un appareil qui nécessite un raccordement à la terre (classe 1) et qui a un défaut d'isolement.
C'est le point le plus complexe à rectifier, car ajouter la terre est souvent lourd sur une installation.
On peut néanmoins relativiser, car hors cuisine et sdb, la plupart des appareils qu'on branche sont de classe 2 et sont donc munis de fiches sans terre.
A défaut d'ajouter la terre :
- pour les luminaires, même principe privilégiez les luminaires de classe 2 et à défaut couper le courant pour toute intervention dessus (changement d'ampoule, nettoyage...).
- pour les prises avec broche de terre non reliée à la terre, les remplacer par des prises sans broche de terre afin que l'utilisateur ait conscience qu'il n'est pas protégé.
Ce qui manque, également c'est la quantification, car il est dit "au moins un circuit" et l'impact n'est pas le même si cela concerne un seul circuit ou tous les circuits de la maison.
2.3.f2 Ça c'est sûrement de l'apparent, donc plus facile à relier à la terre.
Sur le même principe le risque apparaitra uniquement lorsqu'un des fils placés dedans présentera un défaut d'isolement (plutôt rare).
Par contre idem, ce n'est pas quantifié.
3.b Pas essentiel. Mais très facile à rectifier.
3.d Léger risque de surcharge. mais facile à rectifier (mettre un fusible ou un disjoncteur 16A à la place du fusible 20A).
6.a C'est le point qui m'inquiète le plus.
Les fils coton c'est le signe d'une installation très ancienne.
Changer ceux au niveau du tableau, n'est sans doute pas compliqué.
Le risque est qu'il y en ait ailleurs que le diagnostiqueur n'ait pas pu voir.
1/ Bien entendu il y a danger.
Sinon ce type de diagnostic qui ne vérifie que les points essentiels de sécurité ne vous le signalerait pas.
2/ Si on prend point par point.
2.3.c1 Le danger apparaîtra lorsqu'on raccordera un appareil qui nécessite un raccordement à la terre (classe 1) et qui a un défaut d'isolement.
C'est le point le plus complexe à rectifier, car ajouter la terre est souvent lourd sur une installation.
On peut néanmoins relativiser, car hors cuisine et sdb, la plupart des appareils qu'on branche sont de classe 2 et sont donc munis de fiches sans terre.
A défaut d'ajouter la terre :
- pour les luminaires, même principe privilégiez les luminaires de classe 2 et à défaut couper le courant pour toute intervention dessus (changement d'ampoule, nettoyage...).
- pour les prises avec broche de terre non reliée à la terre, les remplacer par des prises sans broche de terre afin que l'utilisateur ait conscience qu'il n'est pas protégé.
Ce qui manque, également c'est la quantification, car il est dit "au moins un circuit" et l'impact n'est pas le même si cela concerne un seul circuit ou tous les circuits de la maison.
2.3.f2 Ça c'est sûrement de l'apparent, donc plus facile à relier à la terre.
Sur le même principe le risque apparaitra uniquement lorsqu'un des fils placés dedans présentera un défaut d'isolement (plutôt rare).
Par contre idem, ce n'est pas quantifié.
3.b Pas essentiel. Mais très facile à rectifier.
3.d Léger risque de surcharge. mais facile à rectifier (mettre un fusible ou un disjoncteur 16A à la place du fusible 20A).
6.a C'est le point qui m'inquiète le plus.
Les fils coton c'est le signe d'une installation très ancienne.
Changer ceux au niveau du tableau, n'est sans doute pas compliqué.
Le risque est qu'il y en ait ailleurs que le diagnostiqueur n'ait pas pu voir.
23 mai 2019 à 19:34
consulter ce sujet Avis diagnostic installation électrique sur le forum ÉlectricitéIl faut donc que les 3 chauffages du salon salle à manger cuisine soient sous le même différentiel.
S'ils sont sur des phases différentes, ce différentiel devrait donc être tétrapolaire.
Pour le délesteur, il faudrait déterminer comme vous envisagez de délester :
- soit par envoi d'ordre Arrêt sur le fil pilote (mais cela suppose que les fils pilote reviennent au tableau) ; c'est la meilleure solution.
- soit par coupure de la tension d'alimentation (probablement via des contacteurs vu les puissances en jeu). Moins bien car plus encombrant dans le tableau, plus bruyant, plus cher et de plus l'électronique de certains radiateurs modernes apprécient modérément ces coupures répétées (certains se mettent en sécurité, pour d'autres c'est la garantie qui est annulée).
S'ils sont sur des phases différentes, ce différentiel devrait donc être tétrapolaire.
Pour le délesteur, il faudrait déterminer comme vous envisagez de délester :
- soit par envoi d'ordre Arrêt sur le fil pilote (mais cela suppose que les fils pilote reviennent au tableau) ; c'est la meilleure solution.
- soit par coupure de la tension d'alimentation (probablement via des contacteurs vu les puissances en jeu). Moins bien car plus encombrant dans le tableau, plus bruyant, plus cher et de plus l'électronique de certains radiateurs modernes apprécient modérément ces coupures répétées (certains se mettent en sécurité, pour d'autres c'est la garantie qui est annulée).
21 mai 2019 à 20:44
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéC'est absolument nécessaire si vous avez un chauffage électrique qui utilise les fils pilote.
Sinon ce n'est pas une obligation, mais cela vous permet d'isoler le chauffage du reste (par exemple pour le mettre hors service l'été). Tout dépend en fait du nombre de circuits concernés.
Quant au délesteur, j'ai l'impression que vous en avez déjà un (le gros élément toute en bas, juste au dessus du disjoncteur EDF).
Sinon ce n'est pas une obligation, mais cela vous permet d'isoler le chauffage du reste (par exemple pour le mettre hors service l'été). Tout dépend en fait du nombre de circuits concernés.
Quant au délesteur, j'ai l'impression que vous en avez déjà un (le gros élément toute en bas, juste au dessus du disjoncteur EDF).
21 mai 2019 à 17:20
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéSi vous n'avez pas d'appareils tri, essayer de bien appairer phase et neutre et de faire une rangée par phase et par différentiel.
Si vous y arrivez, ce sera facile de repasser en mono, un jour si nécessaire.
Si vous y arrivez, ce sera facile de repasser en mono, un jour si nécessaire.
21 mai 2019 à 09:22
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéSi ce sont des appareils mono, on ne les raccorde pas en tri.
Ce que vous a dit GL, c'est qu'il est préférable de les raccorder en tri, afin de faciliter l'équilibrage.
Mais il faut que les matériels soient prévus pour.
Du coup en mono, cela donne quelque chose de ce genre (j'ai gardé une prise tri, mais ce n'est pas une obligation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce que vous a dit GL, c'est qu'il est préférable de les raccorder en tri, afin de faciliter l'équilibrage.
Mais il faut que les matériels soient prévus pour.
Du coup en mono, cela donne quelque chose de ce genre (j'ai gardé une prise tri, mais ce n'est pas une obligation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mai 2019 à 09:19
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je reviens sur les circuits à neutre commun.
Le cas difficile à traiter c'est lorsqu'un seul neutre revient au tableau pour 3 phases (voir image 1).
Autant en tri, cela se gère sans problème.
Autant en mono, il va y avoir surcharge dans le neutre.
Cela se gère également, tant qu'il s'agit de circuits de faibles puissance (voir image 2)
Mais s'il s'agit de circuit de forte puissance, il faut tirer des neutres à neuf.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je reviens sur les circuits à neutre commun.
Le cas difficile à traiter c'est lorsqu'un seul neutre revient au tableau pour 3 phases (voir image 1).
Autant en tri, cela se gère sans problème.
Autant en mono, il va y avoir surcharge dans le neutre.
Cela se gère également, tant qu'il s'agit de circuits de faibles puissance (voir image 2)
Mais s'il s'agit de circuit de forte puissance, il faut tirer des neutres à neuf.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 mai 2019 à 08:34
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéQuant à utiliser les nouveaux différentiels achetés, cela suppose que vous n'ayez pas de circuit à neutre commun et que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
20 mai 2019 à 20:32
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le disjoncteur d'abonné est dans le garage, ce qui est en amont est du ressort d'ENEDIS.
Ce n'est donc pas à vous de vous préoccuper de savoir si la section du câble est suffisante.
Sans doute qu'ils mettront les câbles en parallèle, mais c'est leur problème pas le vôtre.
Par contre, il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Si le disjoncteur d'abonné est dans le garage, ce qui est en amont est du ressort d'ENEDIS.
Ce n'est donc pas à vous de vous préoccuper de savoir si la section du câble est suffisante.
Sans doute qu'ils mettront les câbles en parallèle, mais c'est leur problème pas le vôtre.
Par contre, il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
20 mai 2019 à 20:31
consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit utiliser un protocole compatible avec votre radiateur (genre X2D).
Soit il faut acheter un récepteur compatible placé près de votre radiateur et auquel vous relierez le fil pilote du radiateur.
Soit utiliser un protocole compatible avec votre radiateur (genre X2D).
Soit il faut acheter un récepteur compatible placé près de votre radiateur et auquel vous relierez le fil pilote du radiateur.
20 mai 2019 à 07:53
consulter ce sujet Nouveau radiateur électrique dans installation existante sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui cela fonctionne.
C'est le principe des réseaux filaires.
Vous pourriez mettre ainsi plusieurs prises l'une à côté de l'autre à destination de plusieurs pièces où se trouveraient des PC (ou autre matériel informatique : imprimante, NAS...).
Voir cet exemple, c'est avec un switch et pas une box, mais le principe est le même.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui cela fonctionne.
C'est le principe des réseaux filaires.
Vous pourriez mettre ainsi plusieurs prises l'une à côté de l'autre à destination de plusieurs pièces où se trouveraient des PC (ou autre matériel informatique : imprimante, NAS...).
Voir cet exemple, c'est avec un switch et pas une box, mais le principe est le même.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2019 à 10:06
consulter ce sujet Branchement PC sur Box avec prise RJ45 sur le forum ÉlectricitéDe plus avec une phase par étage, la répartition entre phases ne sera pas homogène et vous aurez sans doute une phase plus chargée que l'autre pour laquelle 6,9kW pourrait ne pas suffire, lorsque la PAC sera en route.
Dans ce cas vous pourriez avoir besoin de souscrire en abonnement supérieur à 30A.
Dans ce cas vous pourriez avoir besoin de souscrire en abonnement supérieur à 30A.
17 mai 2019 à 19:55
consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique sur le forum Électricité... et sur 17m, le 4x10² ne vous coutera qu'entre 30 et 40€ de plus que le 4x6².
Donc autant être dans la norme.
Donc autant être dans la norme.
17 mai 2019 à 19:45
consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique sur le forum ÉlectricitéC'est l'usage mono qui va véhiculer les intensités les plus élevées.
Du 6² pourrait être suffisant techniquement, mais la norme impose du 10² mini.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Du 6² pourrait être suffisant techniquement, mais la norme impose du 10² mini.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 mai 2019 à 19:43
consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucune importance, on peut mettre un A ou un AC.
Aucune importance, on peut mettre un A ou un AC.
17 mai 2019 à 19:39
consulter ce sujet Climatisation quel type de disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le DB qu'ils vous mettent est un :
- 10/30A : 4x10²
- 30/60A : 4x16²
Si le DB qu'ils vous mettent est un :
- 10/30A : 4x10²
- 30/60A : 4x16²
17 mai 2019 à 13:31
consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais pas ce que vous avez comme puissance d'abonnement dans la maison occasionnelle.
Mais un abonnement 9 kVA coûte 130€ par an et comme l'a dit 1Insp vous serez peut-être amené à augmenter l'abonnement de l'autre logement.
Le gain sera donc minime, vous mettrez du temps à amortir les travaux que vous envisagez et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.
Voir si cela vaut le coup.
Je ne sais pas ce que vous avez comme puissance d'abonnement dans la maison occasionnelle.
Mais un abonnement 9 kVA coûte 130€ par an et comme l'a dit 1Insp vous serez peut-être amené à augmenter l'abonnement de l'autre logement.
Le gain sera donc minime, vous mettrez du temps à amortir les travaux que vous envisagez et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.
Voir si cela vaut le coup.
16 mai 2019 à 07:27
consulter ce sujet Relier deux terres sur le forum ÉlectricitéEn particulier du schéma du bas.
15 mai 2019 à 19:24
consulter ce sujet Brancher terre sur nouveau tableau sur le forum ÉlectricitéVoir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mai 2019 à 19:23
consulter ce sujet Brancher terre sur nouveau tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de faire la liaison entre les 2 tableaux avec un câble 3G16².
Il suffit de faire la liaison entre les 2 tableaux avec un câble 3G16².
15 mai 2019 à 17:34
consulter ce sujet Brancher terre sur nouveau tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le principe est de faire passer les gaines à l'horizontale ou à la verticale des appareillages, et pas en diagonale.
Ainsi on peut être vigilant sur les endroits où il peut y a voir une gaine.
Mais le risque zéro n'existe pas.
Le principe est de faire passer les gaines à l'horizontale ou à la verticale des appareillages, et pas en diagonale.
Ainsi on peut être vigilant sur les endroits où il peut y a voir une gaine.
Mais le risque zéro n'existe pas.
14 mai 2019 à 15:56
consulter ce sujet Normes pour tirer une ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Votre question est un peu vague.
Il vous faut une installation en mesure de vous fournir 60A.
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tout cela.
Sans doute de la lumière.
Votre question est un peu vague.
Il vous faut une installation en mesure de vous fournir 60A.
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tout cela.
Sans doute de la lumière.
13 mai 2019 à 20:37
consulter ce sujet Installation électrique brassage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Normativement non ce n'est pas autorisé, pour tout ou partie des raisons suivantes (par ordre décroissant de risque) :
Le lave-linge doit être :
- En aval d'un différentiel de type A, ce qui n'est pas forcément le cas de votre prise en place.
- Situé hors volume (à voir en fonction du plan de la sdb).
- Sur un circuit dédié.
Normativement non ce n'est pas autorisé, pour tout ou partie des raisons suivantes (par ordre décroissant de risque) :
Le lave-linge doit être :
- En aval d'un différentiel de type A, ce qui n'est pas forcément le cas de votre prise en place.
- Situé hors volume (à voir en fonction du plan de la sdb).
- Sur un circuit dédié.
13 mai 2019 à 17:54
consulter ce sujet Pontage prise pour alimenter une machine à laver sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je dirais plutôt côte à côte ce qui vous laissera plus de place pour l'arrivée de vos gaines.
Je dirais plutôt côte à côte ce qui vous laissera plus de place pour l'arrivée de vos gaines.
13 mai 2019 à 16:49
consulter ce sujet Type de bac d'encastrement pour tableau électrique et communication sur le forum ÉlectricitéIl faudrait connaitre la section du câble. C'est écrit dessus.
Ce qui est certain c'est que ce n'est pas du 6², donc pas de 32A.
Donc 3 solutions, en fonction de ce qui est écrit dessus :
- 5G4² --> disjoncteur 25A maxi (pour 5,5 kW maxi)
- 5G2.5² --> disjoncteur 20A maxi (pour 4,5 kW maxi)
- 5G1.5² --> disjoncteur 16A maxi (pour 3,5 kW maxi)
A noter que ce câble vous permettrait d'appliquer mon dernier schéma.
Ce qui est certain c'est que ce n'est pas du 6², donc pas de 32A.
Donc 3 solutions, en fonction de ce qui est écrit dessus :
- 5G4² --> disjoncteur 25A maxi (pour 5,5 kW maxi)
- 5G2.5² --> disjoncteur 20A maxi (pour 4,5 kW maxi)
- 5G1.5² --> disjoncteur 16A maxi (pour 3,5 kW maxi)
A noter que ce câble vous permettrait d'appliquer mon dernier schéma.
13 mai 2019 à 13:36
consulter ce sujet Conseils installation 2ème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est cela.
Ce mode de raccordement vous autorisera 7kW ce qui est largement suffisant pour l'usage décrit et sera évolutif.
On peut faire plus basique en mettre du 3G2,5² et un disjoncteur 20A au départ mais ce sera 4500W maxi.
On peut également faire sans tableau avec un câble 5G si l'usage est vraiment limité (voir schéma joint), voire avec un seul circuit avec un câble 3G et mélange prises et éclairages (hors norme, mais pas vraiment gênant pour un abri de jardin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est cela.
Ce mode de raccordement vous autorisera 7kW ce qui est largement suffisant pour l'usage décrit et sera évolutif.
On peut faire plus basique en mettre du 3G2,5² et un disjoncteur 20A au départ mais ce sera 4500W maxi.
On peut également faire sans tableau avec un câble 5G si l'usage est vraiment limité (voir schéma joint), voire avec un seul circuit avec un câble 3G et mélange prises et éclairages (hors norme, mais pas vraiment gênant pour un abri de jardin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2019 à 08:00
consulter ce sujet Conseils installation 2ème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les besoins en puissancesne sont pas énormes.
Un 3G6² protégé au départ par un disj 32A devrait suffire si la longueur est raisonnable.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les besoins en puissancesne sont pas énormes.
Un 3G6² protégé au départ par un disj 32A devrait suffire si la longueur est raisonnable.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2019 à 20:49
consulter ce sujet Conseils installation 2ème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéCela dépend par rapport à quelle version de base on se norme.
Cela a pas mal évolué ces derniers temps (2008, 2015) et suivant l'ancienneté des messages les réponses ne sont pas forcément les mêmes.
Par exemple pour la photo en question, c'était OK entre 2008 et 2015 (à l'époque on considérait que la porte ouvrant en ce sens, sécurisait l'espace placé derrière).
Sinon j'aurais dû dire "doit" et pas "devrait".
Après personne n'ira rien vous dire s'il manque 20cm si c'est pour votre propre usage.
Si c'est pour de la location, c'est plus embêtant.
Cela a pas mal évolué ces derniers temps (2008, 2015) et suivant l'ancienneté des messages les réponses ne sont pas forcément les mêmes.
Par exemple pour la photo en question, c'était OK entre 2008 et 2015 (à l'époque on considérait que la porte ouvrant en ce sens, sécurisait l'espace placé derrière).
Sinon j'aurais dû dire "doit" et pas "devrait".
Après personne n'ira rien vous dire s'il manque 20cm si c'est pour votre propre usage.
Si c'est pour de la location, c'est plus embêtant.
12 mai 2019 à 18:10
consulter ce sujet Installation prise électrique dans salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est une douche avec receveur, la prise cela ira.
En revanche le lave-linge devrait être à plus de 60cm de la douche.
Si c'est une douche avec receveur, la prise cela ira.
En revanche le lave-linge devrait être à plus de 60cm de la douche.
12 mai 2019 à 12:28
consulter ce sujet Installation prise électrique dans salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez fait vos mesures par rapport à quoi ?
Le mieux est de le faire par rapport à la terre.
On doit avoir 230V environ entre phase et terre et 0V environ entre neutre et terre.
Ensuite votre panne ressemble à un mauvais serrage.
Vérifiez ceux-ci dans le tableau (après avoir coupé au général), au niveau de chaque prise incriminée (et en commençant par celle du micro-ondes), dans les boites de dérivation du circuit s'il y en a.
Vous avez fait vos mesures par rapport à quoi ?
Le mieux est de le faire par rapport à la terre.
On doit avoir 230V environ entre phase et terre et 0V environ entre neutre et terre.
Ensuite votre panne ressemble à un mauvais serrage.
Vérifiez ceux-ci dans le tableau (après avoir coupé au général), au niveau de chaque prise incriminée (et en commençant par celle du micro-ondes), dans les boites de dérivation du circuit s'il y en a.
12 mai 2019 à 08:03
consulter ce sujet Plus de courant dans certaines pièces sur le forum ÉlectricitéTiens, sinon j'ai retrouvé une photo d'un ID 63A comme le vôtre raccordé à un peigne vertical.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2019 à 07:43
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ? sur le forum ÉlectricitéÉconomiquement, les 2 solutions sont équivalentes (entre 15 et 20 €), mais vous galérerez un peu plus sur la 2ème :
- tant pour trouver le barreau plat dans le commerce
- que pour mettre en oeuvre : il faut recouper le barreau et le percer.
- tant pour trouver le barreau plat dans le commerce
- que pour mettre en oeuvre : il faut recouper le barreau et le percer.
12 mai 2019 à 07:40
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Autres solutions, vous pouvez utiliser 2 borniers :
Réf 0 048 15
Réf 0 048 16
Soit vous les clipsez sur le rail, mais une fois que vous aurez ajouté vos 3 éléments, il ne restera plus tant de place libre que cela.
Soit vous les fixez sur un barreau plat 12x2, comme dans la photo ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Autres solutions, vous pouvez utiliser 2 borniers :
Réf 0 048 15
Réf 0 048 16
Soit vous les clipsez sur le rail, mais une fois que vous aurez ajouté vos 3 éléments, il ne restera plus tant de place libre que cela.
Soit vous les fixez sur un barreau plat 12x2, comme dans la photo ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2019 à 07:37
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Non ce n'est pas possible.
Un télérupteur a besoin d'une impulsion pour allumer ou éteindre, d'où l'usage d'un poussoir qui revient à sa position initiale quand on le relâche contrairement à l'interrupteur.
De plus un télérupteur permet l'usage de plus de 2 points de commande.
Pourquoi voulez-vous effectuer ce remplacement de cette façon ?
Non ce n'est pas possible.
Un télérupteur a besoin d'une impulsion pour allumer ou éteindre, d'où l'usage d'un poussoir qui revient à sa position initiale quand on le relâche contrairement à l'interrupteur.
De plus un télérupteur permet l'usage de plus de 2 points de commande.
Pourquoi voulez-vous effectuer ce remplacement de cette façon ?
11 mai 2019 à 23:54
consulter ce sujet Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous pouvez utiliser un peigne vertical en ajoutant l'accessoire 405009 et en coupant 2 dents du peigne vertical :
Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
Vous pouvez utiliser un peigne vertical en ajoutant l'accessoire 405009 et en coupant 2 dents du peigne vertical :
Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
11 mai 2019 à 23:52
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ? sur le forum ÉlectricitéJ'ai également l'impression qu'il manque des circuits radiateurs.
Sinon je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sinon je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mai 2019 à 13:18
consulter ce sujet Raccordement maison dépendance sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Plusieurs choses m'intriguent (si l'installation est en France) :
- Pourquoi 32A pour le radiateur salon ? C'est un chauffage à accumulation ?
- Pourquoi 32A pour le cumulus cuisine
- Pourquoi différentiel en 300mA ?
- Les interrupteurs différentiels 32A n'existent pas, à moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel mais peu d'intérêt
- Pourquoi 32A pour le cumulus sdb, 10A suffirait largement
- J'ai l'impression qu'il manque des différentiels sur certaines phases.
Plusieurs choses m'intriguent (si l'installation est en France) :
- Pourquoi 32A pour le radiateur salon ? C'est un chauffage à accumulation ?
- Pourquoi 32A pour le cumulus cuisine
- Pourquoi différentiel en 300mA ?
- Les interrupteurs différentiels 32A n'existent pas, à moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel mais peu d'intérêt
- Pourquoi 32A pour le cumulus sdb, 10A suffirait largement
- J'ai l'impression qu'il manque des différentiels sur certaines phases.
11 mai 2019 à 13:16
consulter ce sujet Raccordement maison dépendance sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De quelle puissance avez-vous besoin dans la dépendance ?
Pourrez-vous fonctionner en déséquilibre total (une phase chargée au max et les 2 autres à zéro) ?
De quelle puissance avez-vous besoin dans la dépendance ?
Pourrez-vous fonctionner en déséquilibre total (une phase chargée au max et les 2 autres à zéro) ?
11 mai 2019 à 11:08
consulter ce sujet Raccordement maison dépendance sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
En fait il y a 3 modes de détection pour un délesteur :
- l'utilisation d'un tore interne au délesteur : dans ce cas on fait entrer la phase en provenance du disjoncteur EDF tout de suite dans le délesteur afin qu'elle soit mesurée,
- l'utilisation d'un tore externe raccordé au délesteur : on met le tore externe autour de la phase en provenance du disjoncteur EDF,
- l'utilisation de la téléinfo : c'est un dialogue informatique entre le compteur électronique ou Linky et le délesteur qui lui indique le moment de délester.
En sortie vous avez :
- soit un contact sec
- soit un contact sous tension
- soit un ordre arrêt pour fil pilote.
Évitez la 2ème solution difficile à gérer
Donc en fonction des délesteurs, il y aura plus de combinaisons possibles d'entrée et de sortie.
Mais si vous passez de 15kVA tri à 12kVA mono, il est possible que vous n'ayez pas besoin de délesteur.
Je conseille d'essayer à l'usage ce que cela donne sans délesteur.
Il sera toujours temps d'ajouter un délesteur au cœur de l'hiver prochain si vous voyez que cela disjoncte.
A noter que si les fils pilote de vos radiateurs ne sont pas ramenés au tableau, il existe des modèles qui fonctionnent par CPL ou onde radio (mais c'est plus cher).
En fait il y a 3 modes de détection pour un délesteur :
- l'utilisation d'un tore interne au délesteur : dans ce cas on fait entrer la phase en provenance du disjoncteur EDF tout de suite dans le délesteur afin qu'elle soit mesurée,
- l'utilisation d'un tore externe raccordé au délesteur : on met le tore externe autour de la phase en provenance du disjoncteur EDF,
- l'utilisation de la téléinfo : c'est un dialogue informatique entre le compteur électronique ou Linky et le délesteur qui lui indique le moment de délester.
En sortie vous avez :
- soit un contact sec
- soit un contact sous tension
- soit un ordre arrêt pour fil pilote.
Évitez la 2ème solution difficile à gérer
Donc en fonction des délesteurs, il y aura plus de combinaisons possibles d'entrée et de sortie.
Mais si vous passez de 15kVA tri à 12kVA mono, il est possible que vous n'ayez pas besoin de délesteur.
Je conseille d'essayer à l'usage ce que cela donne sans délesteur.
Il sera toujours temps d'ajouter un délesteur au cœur de l'hiver prochain si vous voyez que cela disjoncte.
A noter que si les fils pilote de vos radiateurs ne sont pas ramenés au tableau, il existe des modèles qui fonctionnent par CPL ou onde radio (mais c'est plus cher).
10 mai 2019 à 21:05
consulter ce sujet Installer délesteur 3 voies sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On a la même problématique avec une prise 16A protégé par un disjoncteur 20A, et c'est pourtant autorisé.
Mais si nécessaire on peut changer le disjoncteur 32A par un 16A.
On a la même problématique avec une prise 16A protégé par un disjoncteur 20A, et c'est pourtant autorisé.
Mais si nécessaire on peut changer le disjoncteur 32A par un 16A.
10 mai 2019 à 11:17
consulter ce sujet Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je vois 3 solutions possibles :
- couper la fiche16A et faire un raccordement direct par câble
- remplacer la sortie de câble par une prise 32A et mettre un adaptateur 32A/16A
- mettre une prise 16A en saillie sur l'endroit de la sortie de câble 32A.
Je vois 3 solutions possibles :
- couper la fiche16A et faire un raccordement direct par câble
- remplacer la sortie de câble par une prise 32A et mettre un adaptateur 32A/16A
- mettre une prise 16A en saillie sur l'endroit de la sortie de câble 32A.
09 mai 2019 à 22:17
consulter ce sujet Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ? sur le forum ÉlectricitéOui cela devrait convenir.
Ce qui est bizarre c'est que chez moi ils l'avaient fournie.
Peut-être que cela a changé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui est bizarre c'est que chez moi ils l'avaient fournie.
Peut-être que cela a changé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2019 à 22:41
consulter ce sujet GTL obligatoire pour panneau de contrôle ? sur le forum ÉlectricitéVous refaites la même chose :
- 2 bleus sur le bleu du nouveau lustre
- 1 bleu sur le marron du nouveau lustre.
J'espère juste que vous les avez bien repérés car en cas d'erreur c'est le court-circuit assuré.
Si vous avez un doute, comme la suggéré 1Insp, prenez un voltmètre et testez la tension par rapport à la terre (interrupteur fermé) pour trouver le fil de phase.
- 2 bleus sur le bleu du nouveau lustre
- 1 bleu sur le marron du nouveau lustre.
J'espère juste que vous les avez bien repérés car en cas d'erreur c'est le court-circuit assuré.
Si vous avez un doute, comme la suggéré 1Insp, prenez un voltmètre et testez la tension par rapport à la terre (interrupteur fermé) pour trouver le fil de phase.
08 mai 2019 à 18:50
consulter ce sujet Conseils branchement lustre sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun importance, les 2 sens conviendront.
Aucun importance, les 2 sens conviendront.
08 mai 2019 à 18:47
consulter ce sujet Branchement lampe murale sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut On peut mettre 8 prises maxi sur un circuit de 16 A maxi 1.5 mm ou 12 prises maxi sur un circuit 20 A maxi 2.5 mm.
Il n'y a pas de limite au nombre de pièces par circuit.
Pensez toutefois à la sélectivité : si le disjoncteur saute, votre 4 chambres sont privées d'électricité simultanément.
Et à l'évolutivité : si demain vous voulez ajouter des prises, vous ne pourrez pas.
Par ailleurs pour les chambres, 3 prises, c'est le mini prévu par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Enfin :
1 disjoncteur = 1 circuit
Ne pas confondre circuit et fils.
On peut mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur mais l'ensemble constitue 1 seul circuit.
Il faut On peut mettre 8 prises maxi sur un circuit de 16 A maxi 1.5 mm ou 12 prises maxi sur un circuit 20 A maxi 2.5 mm.
Il n'y a pas de limite au nombre de pièces par circuit.
Pensez toutefois à la sélectivité : si le disjoncteur saute, votre 4 chambres sont privées d'électricité simultanément.
Et à l'évolutivité : si demain vous voulez ajouter des prises, vous ne pourrez pas.
Par ailleurs pour les chambres, 3 prises, c'est le mini prévu par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Enfin :
1 disjoncteur = 1 circuit
Ne pas confondre circuit et fils.
On peut mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur mais l'ensemble constitue 1 seul circuit.
08 mai 2019 à 17:42
consulter ce sujet Nombre de pièces par disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il faudrait savoir comment ces 3 "neutres" étaient branchés avant, car au vu de ce que vous décrivez les couleurs normatives ne sont pas respectées : les bleus ne sont sans doute pas tous des neutres.
Il faudrait savoir comment ces 3 "neutres" étaient branchés avant, car au vu de ce que vous décrivez les couleurs normatives ne sont pas respectées : les bleus ne sont sans doute pas tous des neutres.
08 mai 2019 à 15:40
consulter ce sujet Conseils branchement lustre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour moi, il n'y a pas d'obligation de poser le panneau de contrôle sur une goulotte.
Il peut tout à fait être posé directement sur une paroi rigide.
Pour moi, il n'y a pas d'obligation de poser le panneau de contrôle sur une goulotte.
Il peut tout à fait être posé directement sur une paroi rigide.
08 mai 2019 à 15:38
consulter ce sujet GTL obligatoire pour panneau de contrôle ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
A noter que la règle de remplissage des 1/3 n'est plus obligatoire si vous passez les fils avant encastrement.
Cela reste néanmoins une bonne précaution de la respecter pour les modifications ultérieures.
A noter que la règle de remplissage des 1/3 n'est plus obligatoire si vous passez les fils avant encastrement.
Cela reste néanmoins une bonne précaution de la respecter pour les modifications ultérieures.
07 mai 2019 à 20:12
consulter ce sujet Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA sur le forum ÉlectricitéC'est cela.
Noir dans L et repiquage vers le L de l'autre.
Orange dans 1 du 1er interrupteur et violet dans 1 du 2ème interrupteur.
Noir dans L et repiquage vers le L de l'autre.
Orange dans 1 du 1er interrupteur et violet dans 1 du 2ème interrupteur.
06 mai 2019 à 21:32
consulter ce sujet Comment brancher 2 émetteurs sans fil sur 1 double interrupteur ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
La norme autorise jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Donc dans votre cas vous pouvez faire cela.
Au delà il faudrait faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec un wago.
La norme autorise jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Donc dans votre cas vous pouvez faire cela.
Au delà il faudrait faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec un wago.
06 mai 2019 à 19:11
consulter ce sujet Ligne 2.5mm² et disjoncteur C16 et 2 lignes au disjoncteur divisionnaire ? sur le forum Électricité