Et pour raccorder du 6², vous pouvez utiliser 3 bornes Wago réf 221-612.
Elles sont adaptées pour cette section et permettent de raccorder du souple ou du rigide.
05 mai 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum Électricité

C'est sans doute trop petit.
Prenez 0 558 49 avec une sortie de câble 0 314 90
05 mai 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Si on prend la section des conducteurs isolant compris, vos 9 conducteurs occupent 170mm².
Donc il y a de la marge, même si bien entendu on ne peut jamais remplir à 100%.
05 mai 2019 à 17:31
forum consulter ce sujet Installation électrique en saillie sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous avez une phase (noir), un repiquage de phase (petit bout de fils noir) et 2 retours lampes (orange et violet).
Pas de neutre ce qui est normal au niveau d'un inter.

Il suffit de mettre une phase et un retour lampe sur un des 1/2 inter, puis le repiquage de phase et l'autre retour lampe sur l'autre 1/2 inter.
05 mai 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 émetteurs sans fil sur 1 double interrupteur ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Bien entendu
2,5² --> 20A maxi --> donc 20A, 16A, 10A... conviennent (ne pas descendre trop bas quand même).

2/ Pour la cuisine où il y a pas mal d'appareils petits électroménager consommateurs, du 1,5² n'est pas idéal. Ce n'est plus autorisé d'ailleurs depuis 2015.
Donc amenez les 2 circuits jusqu'au tableau pour ne pas trop cumuler les puissances.

Ensuite vous préférez 2 disjoncteurs séparés C16, mais à défaut les mettre sur le même.
04 mai 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Ligne 2.5mm² et disjoncteur C16 et 2 lignes au disjoncteur divisionnaire ? sur le forum Électricité

Bonjour.
On suppose que cela fonctionnait avant, que vous avez juste changé les interrupteurs et que vous n'avez pas fait de repérage avant.
Il faut identifier le rôle de chaque fil.

Sur l'inter simple vous avez mis :
- Un orange en L : cela voudrait dire que c'est le retour lampe salon
- Un noir et un orange en 1 et 2, cela voudrait dire que ce sont les navettes à destination de l'autre va et vient.
Est-ce bien le cas ?

Sur l'inter double à gauche vous avez mis :
- Un gris et un orange sur les bornes blanches, cela voudrait dire que ce sont les navettes du va et vient. Donc que le gris change de couleur quelque part pour devenir noir. Est-ce bien le cas ?
- le noir serait la phase qui qui dessert les 2 boutons + 1 orange (repiquage de phase vers ailleurs ?)
- le rouge serait le retour lampe vers la cuisine.

Il y a forcément des incohérences dans tout cela, mais il n'y a que vous qui êtes sur place qui pouvez identifier le rôle de chaque fil.
04 mai 2019 à 08:22
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Mais comme l'a dit 1Insp ce que vous proposez est autorisé par la norme.
02 mai 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Informations terre électrique commune sur le forum Électricité

Indiquez également les couleurs au niveau du néon.
Si cela se trouve le fil vert/jaune est utilisé pour autre chose que la terre.
02 mai 2019 à 08:27
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double sur le forum Électricité

Indiquez les couleurs au niveau de l'inter, cela aidera peut-être.
02 mai 2019 à 08:25
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour.
De plus étant à l'intérieur d'un coffret, vous n'avez pas d'obligation de mettre une boite de dérivation avec du courant faible.
02 mai 2019 à 08:24
forum consulter ce sujet Connexion ligne téléphonique coffret électrique sur le forum Électricité

Et vous n'avez pas touché aux connexions de l'inter double ?
01 mai 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double sur le forum Électricité

Les 2 fils rouge sur le domino au fond, c'est logique.

Vous n'avez pas répondu à la question sur l'inter.
Cela aiderait à comprendre la logique de l'ensemble

Si vous branchez un seul des fil violet sur la lampe en laissant l'autre non branché que se passe t'il ?
Même question en permutant les 2 violets ?
Si vous branchez les 2 violets sur la lampe ?
01 mai 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est une liaison équipotentielle.
Je ne suis pas certain que ce soit dans les meilleures règles de l'art, mais pourquoi pas.
01 mai 2019 à 16:59
forum consulter ce sujet Raccordement terre tuyauterie sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour moi il vous manque un fil.
Gaine n°1 : phase/neutre/terre qui arrive du tableau
Gaine n°2 : phase/retour lampe plafonnier/ retour lampe néon qui vont vers le double inter.
La connexion avec le plafonnier est facile, c'est sur place.
Mais il manque le fil qui va vers le néon.

Qu'avez-vous comme fil au niveau du double inter ?
01 mai 2019 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double sur le forum Électricité

Bonsoir.
Effectivement avec la norme belge, ce n'est pas exactement pareil.
Il me semble aussi que les bipolaires sont obligatoires.
Et on trouve pas mal de biphasé.

Du coup je laisse la main, car pas assez compétent sur le sujet.
30 avril 2019 à 23:00
forum consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum Électricité

A noter que vous pourriez aller jusqu'à 12 prises (sauf dans la cuisine).
30 avril 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée sur le forum Électricité

Bonsoir.
Sans aucun problème, mais pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
30 avril 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre installation est-elle triphasée ?
Si oui il faut alimenter le différentiel avec les 3 phases et le neutre pour que tout fonctionne correctement.
Pour un branchement mono comme vous l'avez fait, la solution d'utiliser les 2 bornes de phase qui déclenchent le bouton test est la bonne, les 4 bornes jouent le même rôle.
Je ne sais pas quel contrôle vous voulez faire ni dans quel contexte, mais il y a sans doute d'autre chose à revoir (pas de 30mA pour protéger tous les circuits).
30 avril 2019 à 08:11
forum consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.
Même si ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur des circuits de forte puissance, oui c'est autorisé.
Soignez bien les connexions.
27 avril 2019 à 13:55
forum consulter ce sujet Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée sur le forum Électricité

Bonsoir.
Un appareil muni d'une fiche 16A est par construction conçu pour ne pas tirer plus de 16A.
Il n'y aura donc jamais surcharge avec un seul appareil branché sur la prise.

La protection contre la surcharge entrera en service si plusieurs appareils sur plusieurs prises sont branchés simultanément.
On peut donc aller jusqu'à 20A pour l'ensemble du circuit, valeur maxi admise pour du 2,5².
26 avril 2019 à 21:23
forum consulter ce sujet Refaire un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut quand même que ce soit en rapport avec le titre :

"Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase"

Si c'est plus général sur le Linky, ouvrez un sujet dédié.
26 avril 2019 à 10:49
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour moi c'est la longueur du câble qui compte pour le type 1/2 (mais à confirmer).
26 avril 2019 à 08:01
forum consulter ce sujet Passage gaine TPC sous construction sur le forum Électricité

Comptez environ 50€ de plus pour 35m de câble 3G10² par rapport à du 2x10²
26 avril 2019 à 08:00
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ à 35m la chute de tension commence à ne pas être négligeable.
En s'autorisant une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage sur ce genre de raccordement, du 6² vous autorisera environ 20A, soit 4500W.

Je ne sais pas la puissance de la clim est la puissance absorbée ou restituée, mais si c'est la puissance absorbée et qu'elle fonctionne en même temps que la cafetière c'est limite mais c'est jouable.

Si vous voulez que ce soit plus évolutif passez au 10mm² qui vous permettra 7kW.

2/Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne compte pas le temps passé.

3/ Oui si c'est du câble R2V

Mettre un disjoncteur 20A ou 32A selon départ dans le tableau principal (voir schéma).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation tableau divisionnaire

26 avril 2019 à 07:58
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur une installation neuve aux normes actuelles il faut effectivement :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A max pour le four.

Mais sur une installation existante où seul un circuit 32A est présent, il est toléré de brancher les 2 sur le même circuit moyennant quelques précautions de raccordement (voir image).

Donc vous pouvez laisser en l'état si vous voulez.
Ajouter vos disjoncteurs n'apportera pas grand chose.

En revanche si le truc 25/0.03 est un interrupteur différentiel 30mA 25A, cela ne convient pas, il risque de cramer.
Il faudrait a minima un 40A, voire un 63A suivant le nombre et la nature des circuits en aval.
Si vous voulez sécuriser quelque chose, c'est plus là qu'il faut intervenir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement four et plaque de cuisson

25 avril 2019 à 12:18
forum consulter ce sujet Branchement four et plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour.

Non aucun.
63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Si vous ne tirez que 45A cela conviendra très bien.

Par contre si vous aviez mis des 40A, cela pourrait poser problème si tout ce qui est derrière un DDR fonctionne "à fond" et vous amène à être proche de 45A.
25 avril 2019 à 09:35
forum consulter ce sujet Refaire un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
La norme dit 2,5², donc pas trop de questions à vous poser avec 15m.
Vous auriez 50m, là on pourrait se poser la question.
24 avril 2019 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils section de câble four à encastrer sur le forum Électricité

Bonjour.
Avec la dernière version de la norme, les 40A n'ont pas le vent en poupe.
A réserver à des usages limités (par exemple différentiel dédié à l'extérieur).

De manière générale, prenez des 63A qui vous apporteront moins de contraintes et seront plus évolutifs.
24 avril 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Refaire un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Au niveau de l'applique, vous aurez le qui alimente l'applique actuellement et le départ vers vos nouveaux luminaires.

Pour le raccord avec le sol, soit vous mettez un regard, soit vous faites affleurer la gaine avec le sol, éventuellement placée dans un petit plot béton.
21 avril 2019 à 13:12
forum consulter ce sujet Conseils installation luminaire extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.
Tant que vous réussissez à mettre les fils dedans, pas vraiment de problème.
Vous allez juste plus galérer.
21 avril 2019 à 07:16
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

Oui à la reflexion c'est possible.
En cas d'urgence vous interviendrez sur le disjoncteur EDF pour tout couper.
19 avril 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

C'est vrai qu'à la réflexion si le disjoncteur EDF est accessible par l'intérieur, on peut couper l'ensemble de l'installation en cas d'urgence y compris le tableau divisionnaire.
Donc oubliez ma remarque.

Sinon, pour info, un interrupteur sectionneur cela ressemble à cela :
Page commerciale catalogue Legrand

C'est obligatoirement hors volume de la sdb.
18 avril 2019 à 22:57
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Non, un interrupteur sectionneur.
Dans l'esprit de ceci, sauf que dans votre cas, c'est un tableau divisionnaire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma interrupteur coupure d'urgence

18 avril 2019 à 13:38
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Pas sûr que cela convienne.
Quelle est la puissance maxi de votre cuisinière ?
Cela doit être écrit sur la plaque technique.
18 avril 2019 à 07:30
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum Électricité

Bonjour

Si vous avez une installation monophasée classique, il faut prendre le schéma du bas.

Vous raccordez votre câble en 6² de la manière suivante :
- marron sur 2 avec pontage sur 3
- bleu sur 5 avec pontage sur 4
- vert/jaune sur PE.
17 avril 2019 à 23:22
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum Électricité

Bonjour.
En principe non, sauf à déporter un dispositif de coupure générale dans une partie accessible depuis l'intérieur.
17 avril 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
C'est un interrupteur ou un poussoir ?
Car ce n'est pas le même modèle.

Le fonctionnement que vous décrivez ressemble à un poussoir (donc réf 0 670 31) alors que ce que vous dites avoir acquis est un interrupteur (réf 0 670 01).
Vous êtes sûr de vos références ?
17 avril 2019 à 22:49
forum consulter ce sujet Problème de montage interrupteur Céliane sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oui du 10² permet d'aller jusqu'à 50A si nécessaire, donc conviendra.
Descendre sur du 6² n'est pas pertinent compte tenu des gros consommateurs évoqués.
16 avril 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Ce qui est bizarre c'est que l'absence de différentiel 30mA n'est pas mentionnée dans le diagnostic, or je n'en vois pas sur la photo.
Donc à prévoir de toute façon en refaisant le tableau.
16 avril 2019 à 15:59
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans le cadre d'une mise en sécurité vous pouvez engager les actions suivantes :

2.3.e1 : l'idéal serait d'ajouter la terre partout où elle manque, mais ce n'est pas toujours facile. A défaut remplacer les prises avec broche par des prises sans broches. Dans des chambres, la plupart des appareils qu'on raccorde ne sont pas munis de fiche avec terre. En revanche il est important de raccorder à la terre la prise de la sdb.

3d. Remplacez les fusibles concernés par des disjoncteurs de calibres adapté (20A maxi pour du 2,5²; 16A maxi pour du 1,5², 6A maxi pour du 0,75²

3e Cela il faut l'analyser plus en détail pour voir comment faire. Il faut identifier le neutre commun et sans doute mettre en amont un disjoncteur de calibre adapté

4.2.a Il faudrait supprimer cette prise en zone 2 et la déplacer en zone 3 (plus de 60cm de la baignoire ou de la douche)

5a Resserrer comme il faut les prises concernées.

P2-3 Il faudrait en savoir un peu plus. Vous avez visiblement des circuits qui proviennent des parties communes et qui restent donc sous tension lorsque vous coupez le disjoncteur de branchement. A rectifier mais sans voir sur place difficile à dire.
Donc sans doute refaire le tableau et rectifier le reste pour le sécuriser.

Rien d'insurmontable et si cet appartement vous plait, achetez le.
Mais comme dit par GL, profitez en pour négocier une moins-value pour compenser le coût de ces travaux.
16 avril 2019 à 08:15
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement sur le forum Électricité

Bonsoir.
+1
Avec la contrainte d'une double commande cela me semble une bonne solution :
- interrupteur pour l'allumage classique
- poussoir relié à un module MTV500ER situé près des lampes pour la partie variation.
De plus ce dernier a l'avantage de pouvoir être commandé par des commandes radio additionnelles.

Assurez-vous cependant que vous aurez phase/neutre/retour lampe à l'endroit où vous placerez le module.
15 avril 2019 à 23:08
forum consulter ce sujet Variateur + interrupteur contrôler l'intensité de l'éclairage sur le forum Électricité

Bonsoir.
De manière provisoire, le plus simple me semble de mettre un luminaire de classe 2 IPx4.
15 avril 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Tout dépend où vous lampes sont situées.
En général on a 2 techniques différentes possibles, éventuellement mixable :
- Câblage en étoile depuis une boite de dérivation (par exemple située dans un regard)
- Repiquage de lampe en lampe.

Dans le 2ème, il faut que la lampe s'y prête (socle suffisant pour mettre 2 gaines TPC de 40 côte à côte, possibilité de faire pénétrer 2 câbles dans la lampe et de faire un repiquage).

Vous pouvez vous repiquer de la lampe de la façade (mais top esthétiquement) si l'applique permet le passage de 2 câbles.
15 avril 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Conseils installation luminaire extérieur sur le forum Électricité

Au niveau du cumulus, on peut considérer que le groupe de sécurité est un point d'eau.
Mais tant que le tableau est à côté du cumulus et pas au-dessus, pas de problème.
14 avril 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

En apparent toutes les solutions sont possibles :
- Câble R2V posé en apparent, éventuellement sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (montage métro)
- Fils H07V posés sous gaine ICTA ou tube IRL ou goulotte.

A vous de voir ce qui est le plus pratique et en fonction de l'esthétique recherché.

A noter que si vous voulez encastrer, ce sera :
- soit gaine ICTA
- soit câble R2V en vide de construction à condition que les câbles soient remplaçables donc circulent librement et à peu près en ligne droite.
Attention si vous voulez mettre 3 fils en 10² dans une gaine ICTA en respectant la règle de remplissage des 1/3 il faut de la gaine de 32.
14 avril 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Ou votre lustre est de classe 2 c'est à dire avec une double isolation et il ne nécessite pas le raccordement à la terre.
Ou votre lustre est de classe 1 c'est à dire sans double isolation et il nécessite impérativement le raccordement à la terre, si vous voulez assurer la sécurité des personnes.

Le symbole de la classe 2, c'est 2 carrés de tailles différentes contenus l'un dans l'autre.
14 avril 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Ampoule plafond non raccordée à la terre sur le forum Électricité

Bonsoir.
Vous question n'est pas claire.
Mais en synthèse pour une plaque raccordée en :
- mono : circuit en 3G6² protégée par un disj unipolaire+neutre 32A maxi
- tri : circuit en 5G2,5² protégée par un disj tetra 20A maxi.
14 avril 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Protection plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonsoir.
Les 2 sont possibles.
Tout dépend du mode de pose : apparent, encastré, noyé dans la maçonnerie...
Oui il faut brancher la terre.
14 avril 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Les WC ne sont pas un emplacement idéal, mais néanmoins autorisé pour un tableau divisionnaire.
Il est interdit de positionner le tableau au dessus du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de chauffage.
Mais à côté c'est autorisé.
Hauteur entre 0m50 et 1m80 (la partie entre 0m50 et 0m90 doit être fermée par une porte).
A vous de choisir le bon endroit et de faire cela avec bon sens.
14 avril 2019 à 17:51
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

L'enveloppe d'un tableau électrique assure une protection mécanique qui permet de mettre des dominos ou des Wagos dedans sans protection complémentaire.
14 avril 2019 à 15:25
forum consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation sur le forum Électricité