Bonsoir.
Oui dans l’esprit de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement électrique dépendance

21 mars 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Raccordement électrique dépendance sur le forum Électricité

Bonsoir.
Mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA, ce sera plus simple et moins cher.
21 mars 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Raccordement électrique dépendance sur le forum Électricité

Publicité

21mm par câble mono conducteur en 120.
Il vous faut donc 2 câbles.
21 mars 2019 à 16:37
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Si besoin de plus de puissance, cela n’existe pas en mono.
Donc inutile de passer plus gros.
Si vous voulez plus de puissance il faut rester en tri.
21 mars 2019 à 16:28
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Sinon vous mettez un coffret étanche à proximité du coffret EDF.
Vous faites la liaison entre les deux en 16² et vous mettez les fouets dans le coffret étanche.
Une photo du coffret EDF aiderait à mieux vous conseiller.
21 mars 2019 à 07:32
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

En principe la pose du Linky se fait à iso caractéristiques.
Mono ou tri, tarif, calibre abonnement, contact HC (ou autre)...

Vous devez donc retrouver les mêmes caractéristiques de fonctionnement après qu'avant.
20 mars 2019 à 23:44
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bonsoir.

Sur un DB 30/60A c'est 25² en rigide et 16² en souple.
Je privilégierais donc des fouets en 16²
20 mars 2019 à 20:05
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Voici l'extrait de l'original de la norme.
Vous voyez qu'il est précisé au (2), qu'on peut utiliser des sections au delà du 6².

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 508 courant assigne maximal des dispositifs de protection

20 mars 2019 à 19:59
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

De manière générale, les fabricants ne proposent pas de disjoncteur 63A dans leur gammes domestiques, il faut prendre des modèles du type de celui que vous avez mis en lien.
20 mars 2019 à 07:54
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

Bonjour

Il me semble que depuis 2010, la norme demande à ce que l'alimentation d'un tableau divisionnaire soit protégé par un disjoncteur.
Même si une valeur supérieur à 60A, un interrupteur reviendrait effectivement à peu près au même.
20 mars 2019 à 07:49
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

Citation :
Le vieux différentiel de 30mA à gauche ne coupera jamais rien vu que l'alimentation arrive directement sur les peignes.
J'ai l'impression qu'il protège quand même la rangée du dessous.
Citation :
Je ne suis pas du tout protégé à part avec le 300mA du différentiel de l'EDF !! shocked Je me trompe ?
Vous êtes protégé contre les défaut d'isolement > 300mA.
Mais vous n’êtes pas protégé contre ceux entre 30mA et 300mA, et une partie de ceux là dépassent pourtant le seuil mortel.
19 mars 2019 à 23:18
forum consulter ce sujet Conseils changement tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Pour quelle raison EDF le plombe-t-il au niveau du raccordement ?
Il y a un plomb en haut.
C'est pour protéger l'arrivée qui est en permanence sous tension et que vous ne pouvez pas couper.

Il y a un plomb au milieu.
C'est pour protéger le réglage du calibre du disjoncteur (éviter la fraude).
Il n'y a pas de plomb en bas.
Vous avez ainsi accès aux bornes aval pour raccorder l'installation privative (après avoir coupé le courant au disjoncteur).
19 mars 2019 à 23:15
forum consulter ce sujet Conseils changement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Même pour un logement neuf, il n'y a aucune obligation de mettre une goulotte.
Donc encore moins pour de la rénovation.
Il suffit de changer les fils en sortie du disjoncteur EDF (le capot du bas n'est en principe pas plombé) et de mettre à la place des fils de la longueur qui vous conviennent.
Mais si vous gardez le câble existant rien ne vous empêche d'alimenter le tableau par le bas, en passant par des borniers que vous mettriez en bas, ou mieux un peigne vertical que vous alimenteriez par le bas.
19 mars 2019 à 20:19
forum consulter ce sujet Conseils changement tableau électrique sur le forum Électricité

... et même avec ce voyant, cela ne peut fonctionne que sur le va et vient où est le fil marron.
19 mars 2019 à 19:51
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il vous la référence de voyant 0 676 85 et pas la 0 676 88 que à mon avis vous avez.
Vérifiez c'est gravé dessus.
19 mars 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Un passage en aérien peut être réalisé moyennant des autorisations auprès de votre mairie.
Renseignez-vous.
Il faudra sans doute passer par des entreprises agréées pour réaliser des travaux.
Bref de la galère et des coûts en perspective.

Un nouveau point de livraison est une autre solution. Faites faire un devis de raccordement à ENEDIS, ajoutez le prix du consuel (120€).
L'installation minimale électrique elle, ne coutera pas grand chose.
Quant à l'abonnement, le minimum vous coûtera 8€ par mois.
Restent les solutions en autonomie (photovoltaïque, groupe électrogène, batterie...)
Tout dépend en fait de vos besoins (que vous n'avez pas précisés).
18 mars 2019 à 23:30
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage extérieur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les anciens Legrand Equinoxe 18 modules étaient en entraxe 150.
Vous pouvez peut-être en trouver un d'occase.
Car les armoires pro, vont vous coûter cher.
Vous tenez absolument à un entraxe 150 ?
18 mars 2019 à 21:31
forum consulter ce sujet Recherche coffret électrique 4 rangées sur le forum Électricité

Bonsoir.
Quelle est la marque/série d'interrupteur et quelle est la référence du voyant ?
18 mars 2019 à 21:10
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

La photo n'était pas orientée dans ce sens tout à l'heure.

Donc cela devient :
- Marron sur L de gauche
- Violets sur 1 et 2 de gauche
- Neutre sur N de gauche

- Rouges sur L de droite
- Noirs sur 1 et 2 de droite
17 mars 2019 à 22:00
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour que le voyant s'allume, il faut que vous soyez sur le va et vient du côté retour lampe

C'est peut être le cas du va et vient avec le fil marron, probablement le cas de l'autre

Il faut donc mettre :
- Marron sur L d'en bas
- Violets sur 1 et 2 d'en bas
- Neutre sur N d'en bas

- Rouges sur L d'en haut
- Noirs sur 1 et 2 d'en haut
17 mars 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
J'ai bien compris qu'il fallait positionner ce câble dans un compartiment spécifique de la goulotte
C'est plus compliqué que cela :
- si c'est un branchement type 1, il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié
- si c'est un branchement type 2, pas besoin d'un compartiment dédié. Cela peut être dans le même compartiment que les autres courants forts.
Citation :
Je ne comprends pas ce schéma proposé par le fabricant de GTL
Ce qu'indique LEGRAND, ce sont des exemples.
Pas des obligations normatives.
17 mars 2019 à 14:04
forum consulter ce sujet Disposition gaines Icta GTL sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous pouvez mettre des gaines dans n'importe quelle direction : vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière.
16 mars 2019 à 23:49
forum consulter ce sujet Disposition gaines Icta GTL sur le forum Électricité

Bonjour.

Une remarque en passant.
Un abonnement de 36kVA par rapport à 18kVA coûte 10€ de plus par mois.
Soit moins de 30 centimes par résident, donc négligeable même si le propriétaire refacture le prix aux occupants.
16 mars 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents sur le forum Électricité

Le mieux est de faire un mail au service client de Schneider pour avoir une confirmation.
Peut-être y a-t-il une mise à jour possible ?
16 mars 2019 à 12:40
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité

Bonjour.

Il est possible, que votre gestionnaire ne comprenne pas ce nouveau tarif.
Je sais que c'est également le cas sur les Calybox de Delta Dore.

Dans ce cas la seule solution est de récupérer le contact heures creuses présent en C1C2 et de garder la téléinfo uniquement pour le délestage du chauffage.
16 mars 2019 à 12:39
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité

Bonjour.

Vu ce que vous décrivez il faut 12kVA.
Au dessus, cela n'existe pas en mono.
En dessous, c'est à peine moins cher et de toute façon cela ne suffira pas.

Vous essayez de voir ce que cela donne, car toute ne fonctionne jamais simultanément et cela peut convenir en l'état.

Si l'hiver avec le chauffage lors des pointes d'utilisation de l'électroménager, vous constatez que cela disjoncte par moment, vous pourrez toujours ajouter à ce moment un gestionnaire d'énergie ou un délesteur qui coupera une partie des radiateurs pendant les pointes de consommation.
16 mars 2019 à 08:42
forum consulter ce sujet Quelle puissance électrique maison de 110m² sur le forum Électricité

Ça changera la chute de tension.

Pour 45A sur 110m :
- 10% avec du 10²
- 1,4% avec du 70²

Mais comme je vous l'ai dit plus haut, la chute de tension n'est pas dramatique pour une résistance de chauffage.
Donc le 10² est peut être jouable provisoirement.

Il faudrait connaitre votre puissance de chauffage au sol pour être plus affirmatif.
15 mars 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

P = U x I
Avec U = 230V

Attention pour le mise en route d'un chauffage au sol, les intensités peuvent être plus importantes qu'en fonctionnement normal.
Essayez néanmoins avec le câble en place ce que cela donne.
45A sur 110m de 10² c'est 10% de chute de tension. Vous n'aurez plus que 207V à l'autre bout si ENEDIS vous en fournit 230V au départ.
Car de la chute de tension un peu élevée pour des résistances de chauffage, ce n'est pas bien important.
Évitez quand même de mettre le chauffe-eau en route en même temps.
Mais si vous êtes en bout de ligne et qu'ENEDIS ne vous fournit que 210V, cela va commencer à faire juste.
14 mars 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Arrêtez de toucher à tout cela.
Cela ne vous appartient pas.
C'est dangereux et interdit comme dit au-dessus.
Une fausse manip et vous ne serez plus de ce monde pour m'en faire le compte rendu.

La seule chose à laquelle vous pouvez toucher ce sont les 2 fils sous le disjoncteur de branchement (en coupant le disjoncteur).

Tout le reste est de ressort d'ENEDIS.
S'il faut changer du matériel (fusibles AD, compteur, disjoncteur...) c'est eux qui fourniront et eux qui le feront.
13 mars 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.
On ne comprend pas bien où sont le compteur et le disjoncteur EDF ?
Mais sûrement après le câble qui descend du poteau.

Donc INTERDIT et DANGEREUX de partir de là.

Si vous passez en mono, ENEDIS posera un disjoncteur mono avec 2 bornes en sortie.
C’est de là qu’il faudra repartir.
13 mars 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour en revenir à la chute de tension.

Dans un câble une partie de l'énergie est dissipée en chaleur ce qui aura pour effet de diminuer la tension disponible à l'autre extrémité.
Cette chute de tension est proportionnelle à l'intensité et la longueur et inversement proportionnelle à la section.
Tant que les longueurs de câble sont courtes (moins de 20 à 30m) la chute de tension reste négligeable.
Mais au fur et à mesure que la distance augmente, la section devra augmenter pour rester dans l'épure des 2% recommandés par la norme.

Par exemple pour 60A en monophasé il faut au minimum de 16² pour encaisser cette intensité.
Mais au delà de 27m, la chute de tension maxi va excéder 2% il faudra donc passer à du 25².

Et si la longueur augmente encore, il faudra continuer à augmenter cette section :
- 16² moins de 27m
- 25² entre 27m et 42m
- 35² entre 42m et 58m
- 50² entre 58m et 83m
- 70² entre 83m et 117m
- 95² entre 117m et 158m
tout cela pour 60A et un câble en cuivre.

On peut utiliser du câble alu, moins cher, mais la résistivité de l'alu étant plus élevée, la chute de tension sera plus importante et il faudra donc mettre des sections plus importantes.

En comparaison avec un DB 10/30A en tri, le besoin en intensité sera moins élevé (30A) et la chute de tension deux fois moindre (courant faible voire nul dans le neutre, donc pas de retour à faire).
Soit pour 30A en cuivre :
- 10² moins de 66m
- 16² entre 66m et 107m
- 25² entre 107m et 166m

Toutes les valeurs données, sont calculées avec une chute de tension maxi de 2%, préconisée par la norme ces dernières années.
Sur des installations plus anciennes, le dimensionnement était plus tolérant et les calculs se faisaient souvent aux alentours de 3%. C'est sans doute le cas chez vous avec un 4x10² qui sur 110m donne 3,3% en tri pour 30A.
13 mars 2019 à 08:06
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

C'est lié :
- à la chute de tension liée à la longueur de la liaison accrue par le fait que celle ci est 2 fois plus importante en mono qu'en tri
- que vous avez avez sans doute actuellement un DB 10/30A donc une installation dimensionnée par 30A maxi alors qu'en mono vous aurez un DB 30/60A, donc devrez dimensionner pour absorber 60A.

Donc en gros votre 4x10² vous autorise un abonnement 18kVA avec un DB 10/30A jusqu'à 66m, alors qu'un 2x10² ne vous autorisera pas un abonnement 12kVA avec un DB 30/60A (section trop faible pour 60A) et vous autoriserait à la limite un abonnement 9kVA avec un DB 15/45A pour 22m maxi.

C'est pourquoi on ne peut pas toujours éviter le tri, sur les branchement de grande longueur, en tout cas si on veut limiter les coûts.
12 mars 2019 à 23:42
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.
Pour la liaison de branchement la norme recommande d'avoir une chute de tension qui ne dépasse pas 2%.
Pour 110m en mono avec un DB 30/60A qui est le standard EDF il faut effectivement du 2x70² cuivre ou du 2x120² alu (c'est sans doute moins cher).
Pour le brancher il faudra utiliser des embouts réducteurs (fouets de raccordement).
12 mars 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

On divise par deux (entre autres) pour le chauffage direct, donc en gros quand c'est l'énergie électrique qui produit la chaleur (contrairement à une chaudière gaz par exemple).
Je pense donc qu'un clim est assimilable a du chauffage direct.
63A + 40A serait effectivement possible.
Mais à titre perso je préfère mettre 20€ de plus et que ce soit évolutif.
10 mars 2019 à 22:27
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

... tout cela bien entendu si le disjoncteur au départ est de calibre supérieur à 40A.
10 mars 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

Bonjour.

Vu qu'il s'agit de l'étage et que cela communique dans doute avec le bas par l'intérieur, l'interrupteur sectionneur 63A n'est pas obligatoire, mais si vous en mettez un câble en sortie de celui-ci avec la même section qu'en amont.

Si on veut respecter la norme en vigueur vos 2 circuits sont trop chargés pour un 40A :
- 0,5*16+0,5*16+20+0,5*10+16 = 57 > 40
- 0,5*16+0,5*16+20+0,5*10+0,5*16 = 49 > 40

Je vous conseille d'utiliser un peigne vertical pour relier les ID, c'est plus pratique.
10 mars 2019 à 17:00
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

Bonjour.

A priori non, vous semblez avoir 2 fils de puissance en entrée et en sortie.
Et un circuit de commande.
10 mars 2019 à 08:25
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous voulez dire que c'est la caméra qui voit le témoin ne plus être allumé ? il faut qu'elle ait une super définition.
Et votre caméra et l'équipement réseau qui va avec a une alimentation électrique autonome ?

Pour moi, il y a un truc basique c'est de laisser une ampoule LED allumée ou mieux un témoin comme ceux qu'on a au dessus des portes des cabines médicales :
Signalétique Lumineuse Legrand

Mais j'ai peut être mal compris votre demande.
10 mars 2019 à 08:24
forum consulter ce sujet Témoin de présence secteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose que la Clim et le chauffage ne fonctionneront pas en même temps.
Vous avez donc 8kW de chauffage, pour peu que vous branchiez un ou deux appareil gros consommateurs, vous pouvez avoir quelques pointes significatives.
D'autant plus que vous évoquiez plus haut le fait de vouloir de la marge.

ll n'y a pas de lien pour le choix du câble en fonction de l'intensité, mais je peux vous donner les règles :
- 6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi (trop juste pour vous)
- 10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi (peu d'intérêt économique par rapport à la solution suivante)
- 16² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
La question entre le 10² et le 16² peut donc se poser dans votre cas, sachant que sur 12m l'écart de prix est faible.
La terre doit avoir la même section que phase/neutre.

Quant à la longueur elle influe sur la chute de tension, mais avec 12m cette dernière reste acceptable sans avoir à surdimensionner.
Il existe des formules mais elles ne servent qu'au delà de 20m.

Attention avec un disjoncteur 50A ou 63A au départ, il faudra mettre un interrupteur différentiel 63A, sauf à mettre plusieurs 40A en s'assurant qu'ils ne soient pas surchargés.
A titre personnel, je choisirais le 16² 63A pour ne pas avoir de limite, compte tenu des puissances importantes en jeu.
10 mars 2019 à 08:18
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne voit pas bien mais je crois deviner.
3 --> 1
5 --> 3
4 --> 2
6 --> 4
Les 2 fils devant (mais je n'en vois bien qu'un sur la photo, le noir) sur A1 et A2.
09 mars 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Bonsoir.
Le 1er schéma ne correspond pas à votre cas.
C'est un montage 4 fils avec poussoirs à la phase.
Dans votre cas, c'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
La borne sur la 3ème image est une borne à connexion automatique qui relie les 5 fils ensemble.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage télérupteur Legrand

09 mars 2019 à 17:39
forum consulter ce sujet Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Je ne connais pas le système resi9 xe. Je ne savais pas que le télérupteur incluait le disjoncteur (c'est étonnant).
La dernière version de la norme limite même à 1 le nombre de prise près de tableau de com.
Aucune obligation d'en mettre dans le tableau de répartition.
07 mars 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Pas vraiment de remarque.
Au pire on pourrait vous reprocher de ne pas avoir un ID dédié à l'extérieur si les éléments associés ne sont pas attenants au bâtiment, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Je n'ai pas vu les disjoncteurs associés aux télérupteurs ?
07 mars 2019 à 07:54
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Il suffit de mettre un va et vient avec voyant lumineux 0 697 13
03 mars 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui effectivement ce que vous avez c'est l'ancien voyant avec l'ancien mécanisme.
Mais le 67665 conviendra avec le retour lampe côté plexo.

Vous pouvez tentez l'inversion si l'alimentation se fait en direct depuis la boite de comble sans alimenter autre chose.
03 mars 2019 à 17:03
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce n'est pas simple.
Si le retour lampe est côté va et vient Céliane, il faut un témoin référence 0 676 85

Si le retour lampe est côté va et vient Plexo, il faut un témoin référence 0 676 88 et faire un câblage avec phase distribuée
Voir schéma joint, sachant que dans votre cas, il n'y a pas de voyant à droite.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma va et vient avec témoin lumineux neutre

03 mars 2019 à 07:38
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.

Le plus simple c'est de brancher votre box au niveau de la RJ45 et de voir ce que cela donne avec la wifi dans toutes les pièces.
Si c'est suffisant pour vos usages et que la réception est bonne partout pas la peine d'aller plus loin.

Mais si vous captez mal à des endroits, là seulement, vous chercherez d'autres solutions.
27 février 2019 à 08:15
forum consulter ce sujet Où installer son coffret de communication sur le forum Électricité

Citation :
Combien coûte en moyenne un Switch pour desservir un couloir, un salon, 2 chambres et un bureau ?
Un petit switch basique avec 8 sorties, du style de celui que j'ai mis en photos, environ 30€
Citation :
Je ne sais même pas si la fibre optique passe par les mêmes câbles RJ45 ou s'il faudra des câbles spécifiques, je ne m'y suis pas encore intéressé.
L'arrivée jusqu'à l'équivalent du DTI se fait en fibre.
Ensuite c'est du câble réseau classique.
Citation :
Comme vous l'avez compris, j'étais parti dans l'idée d'équiper mes pièces principales de prises RJ45 pour disposer d'internet mais à l'heure actuelle la plupart de nos équipements sont de plus en plus connectés en wifi (PC portable etc.) donc comment je fais pour avoir du wifi dans mes différentes pièces ?
Pour un logement de la taille du vôtre, vous mettez votre box au niveau de la prise téléphonique (vous pouvez même garder la prise en T, car en général c'est fourni avec un adaptateur) et le wifi devrait arroser toutes les pièces.
Citation :
Existe t-il des appareils à pouvoir brancher sur les prises RJ45 de mes chambres, salon et bureau ?
TV par internet, NAS pour stocker photos vidéo sauvegarde, ordi fixe, imprimante réseau (quoi que pour ces 2 derniers cela fonctionne aussi en wifi). Après on peut imaginer des solutions plus élaborées comme la télésurveillance d'un malade.
Citation :
Je me pose d'ailleurs la question si réellement cela était bien utile d'équiper mes pièces principales de prise RJ45 et qu'il serait finalement pas plus judicieux de pouvoir tout connecter en wifi sans trop de perte bien sûr, mais comment faire ?
Comme dit plus haut une simple box devrait faire l'affaire.
26 février 2019 à 23:04
forum consulter ce sujet Où installer son coffret de communication sur le forum Électricité

Citation :
Pour être sûr de bien avoir compris, finalement dans l'hypothèse où mon câble d'arrivée FT serait arrivé près de mon boitier de communication et que je l'aurai branché au boitier DTI de mon coffret de communication et que mes nouveaux câbles RJ45 auraient été branchés sur le lot de de mes 4 connecteurs RJ 45 cela ne m'aurait pas permis pour avoir internet dans chacune des pièces ? Il faut pour cela installer un switch c'est bien ça ?
Oui presque. Dans ce cas on aurait mis la box dans le tableau de com et pas un switch (c'est mon 2ème schéma).
C'était votre plan initial et c'était une bonne idée.
Citation :
Sur votre photo jointe, dans l'hypothèse 3 celle de droite si je place un CPL sur la prise RJ 45 du couloir qui est finalement situé au centre de la maison et que je branche un autre CPL au niveau du coffret de communication cela m'éviterait à devoir casser mon mur du couloir pour tirer un nouveau câble internet jusqu'à mon coffret c'est bien ça ? Si c'est le cas je n'y avais pas pensé et surtout je pensais pas qu'on faire ainsi.
Du coup il serait plus judicieux de placer ma box dans le couloir afin de disposer du wifi. Y a t-il une perte de qualité en passant par un CPL ou pas du tout ?
Oui c'est cela. On perd forcément avec du CPL.
Mais pour de l'usage internet classique cela suffit.
Pour de l'usage réseau intense (NAS...) c'est plus juste.
Citation :
- Finalement j'aurai pu m'éviter de tirer de nouvelles lignes internet dans mes chambres, salon et couloir si j'avais utilisé de simple boitier CPL dans chacune de ces pièces c'est bien ça ?
Oui mais cela a un prix et les performance sont plus limitées.
Citation :
- Mon câble noir d'arrivée FT du couloir est coupé très très court et je ne sais pas comment faire pour le prolonger afin de pouvoir fixer une prise RJ45 dans mon couloir à la place de vieille prise en T.
Vous ne pouvez pas tirer dessus un peu ?
Sinon rallongez le avec des scotchlock.
26 février 2019 à 17:38
forum consulter ce sujet Où installer son coffret de communication sur le forum Électricité

Le lot de 4 connecteur ce n'est pas le Switch
C'est là que se raccorderons les câbles qui arrivent de vos chambres et c'est à c'est endroit que vous brancherez le switch
C'est l'équivalent de mes RJ45 au mur.
Attention on ne peut pas installer un simple switch ou connecteur RJ45 directement sur une prise téléphone RJ45. Il faut passer par une box avant.

Si vous pouvez utiliser les câbles que vous avez tirer, il faut arriver à relier l'arrivée FT au cellier

Si vous ne pouvez pas faire autrement, une solution est d'utiliser du CPL entre la prise d'arrivée FT où vous mettrez la box et le cellier.
Mais du coup autant mettre du CPL partout.

Attention pour avoir internet, il faut du câble réseau et pas du simple cable téléphonique (et encore parfois cela peut suffire,) mais surtout on ne peut pas se repiquer de prise en prise. Il faut câbler en étoile. Donc on peut alimenter une autre prise, mais pas au delà

Voir quelques exemples de solutions adaptées à votre cas


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement coffret de communication

25 février 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Où installer son coffret de communication sur le forum Électricité