Ce n'est pas une obligation de regrouper les circuits lumières, juste une suggestion.
Cela ne sert pas à grand chose d'en avoir autant. Habituellement cela ne dépasse pas 3 ou 4 pour une habitation.

Même si le chauffage au sol est en mono, vous pouvez le raccorder en tri en mettant un ID tetra et un disjoncteur tetra.
20 janvier 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

La phase : c'est le fil par lequel arrive le courant depuis le tableau, il peut être rouge ou noir (c'est souvent rouge).
Mettez le sur 1.
Le retour lampe : c'est le fil qui repart vers la lampe. Il peut être rouge ou noir L.
Et bien entendu le neutre (bleu) sur N.

Donc rouge sur 1 et noir sur L. Si le voyant est allumé en permanence permuter les fils.

Le voyant est pré-câblé, il n'y a en principe qu'une position pour le brancher. Ce devrait être en N et L.
20 janvier 2019 à 13:07
forum consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685 sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Il faut déjà déterminer si votre disjoncteur de branchement est un :
- 10/30A réglé sur 30A auquel cas vos interrupteurs différentiels 40A sont corrects
- 30/60A réglé sur 30A auquel cas il faut se poser la question de la surcharge de vos interrupteurs différentiels.

Ensuite afin de faciliter l'équilibrage, je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être exemple : plaque, chauffe-eau.

Enfin si vous voulez une installation qui respecte la norme actuelle, il ne faut pas dépasser 8 circuits par différentiel. Il faudra donc peut être mettre 2 différentiels par phase.

Pour l'équilibrage, il faut identifier tous les gros consommateurs et les répartir de manière homogène sur les 3 phases, éventuellement en tenant compte des usages simultanés ou non (si le chauffe-eau fonctionne la nuit, peu de chance qu'il fonctionne en même temps que la plaque de cuisson, donc ils peuvent être sur la même phase).

Si vous avez 3 trames de chauffage, il faut être en mettre une par phase.

Je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage, vous pouvez surement regrouper plusieurs circuits en un en ne dépassant pas 8 points d'éclairage par circuit
Pas d'obligation de dédier des circuits prises ou éclairage à la sdb.
Je n'ai pas vu de circuit prises pour les chambres, le bureau, la cave.
Pas de sèche-linge ?
Vous n'avez pas de séjour ?
20 janvier 2019 à 13:02
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose que vous voulez que le voyant soit allumé lorsque la lampe est allumée.

Soit c'est un montage en inter simple et il faut mettre :
- la phase sur 1 ou 2
- le retour lampe sur L
- le neutre sur N

Soit c'est un montage en va et vient.
Si c'est le va et vient côté retour lampe cela devrait fonctionner en mettant :
- les 2 navettes sur 1 et 2
- le retour lampe sur L
- le neutre sur N.
Si c'est le va et vient côté phase, cela n'est pas possible.
20 janvier 2019 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685 sur le forum Électricité

Bonjour

C'est que vous êtes toujours en heures creuses.

Sans doute un problème ponctuel chez EDF.
A vérifier sur votre compteur.
20 janvier 2019 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau en marche forcée sur le forum Électricité

Bonjour.

IP30 : Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (outils, vis) - pas de protection contre les corps liquides
IP65 : Totalement protégé contre les poussières - protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

Le ponçage du parquet est vraiment un usage exceptionnel.
Et même s'il y a quelques trous, ce n'est pas dans la même pièce, donc la poussière devrait être limitée.

Donc à vous de voir, et c'est vrai que dans une cave, un trouve souvent des réglettes avec des indices élevés, mais plus pour des raisons d'humidité.
20 janvier 2019 à 08:22
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ? sur le forum Électricité

Il y a effectivement des variantes pour le support de ces prises et de cet interrupteur.
Par exemple :
Bloc bureau à équiper
Goulotte avec appareillage à clipser
19 janvier 2019 à 16:18
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée sur le forum Électricité

Par exemple avec ce type de matériel.
Vous pouvez également mettre un interrupteur bipolaire témoin, ce qui laisse de l'espace pour une 7ème prise.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bloc prises interrupteur bipolaire

18 janvier 2019 à 20:18
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée sur le forum Électricité

Bonsoir.
Personnellement je partirais également sur un interrupteur bipolaire, éventuellement associé à un voyant témoin.
C'est plus pratique et plus propre que la prise.
18 janvier 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il semble sécurisé votre tableau, pas d'obligation de le changer.
Après rien ne vous empêche de le faire.

Il faut savoir si vous voulez juste une mise en sécurité du tableau (par exemple un seul interrupteur différentiel suffirait) ou une mise aux normes (il en faudrait 3).

Vous pouvez aussi le faire vous-même ou avec un ami qui s'y connait.
Comptez environ 300€ de matériel pour un tableau 2 rangées avec 2 différentiels en achetant sur un site en ligne du matériel de marque.
17 janvier 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Devis pour remplacer tableau électrique sur le forum Électricité

Un va et vient c'est effectivement un second interrupteur gérant la même applique.
Donc c'est bien votre cas donc 2 questions :
- que faites-vous de ce second interrupteur ?
- avez-vous le neutre au niveau de l'autre va et vient ?
17 janvier 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Branchements interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Le problème est que l'interrupteur actuel est un va et vient.
Il doit donc y avoir un autre point de commande qui allume votre lampe.
Vous envisagez de le supprimer ?

Par ailleurs votre nouvel interrupteur nécessite le neutre (fil bleu).
Il n'est pas présent sur l'ancien interrupteur (ce qui est normal).
Mais peut-être transite-t-il dans le boitier d'encastrement.
Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas l'utiliser.
17 janvier 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Branchements interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Avez-vous une photo du bornier de raccordement du spot avec détecteur (ou la notice).
Soit il y a en plus de phase/neutre/terre une 4ème borne, et c'est avec celle-ci qu'il faudra alimenter la phase de vos autres spots.
Soit il n'y en a pas et auquel cas il faudra aller "bidouiller" le raccordement à l'intérieur de l'ensemble spot/détecteur.
17 janvier 2019 à 07:58
forum consulter ce sujet Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré sur le forum Électricité

Bonjour.

Les 2 sont possibles, mais cela me semble plus pratique et plus simple d'agir sur le contacteur.
A noter que la marche forcée du contacteur est à retour automatique, alors que celle de l'horloge ne l'est sans doute pas.
16 janvier 2019 à 13:20
forum consulter ce sujet Horloge sur chauffe eau sur le forum Électricité

Bonsoir.
Non celui de gauche est non différentiel (le non est caché par le plomb).
La réf BACO 21009 est d'ailleurs bien un non différentiel.
13 janvier 2019 à 20:04
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité

Si vous vous trompez non tout ne va pas exploser.
Mais vous avez quand même une phase et un neutre, donc risque de court-circuit quand même.

Mais si vous faites attention, pas de problème.
Le plus délicat est bien de remettre a et b en A1 et A2
Pour le reste au pire cela ne fonctionnera pas.
13 janvier 2019 à 10:49
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité

Celui-ci est bipolaire, il permet donc de couper la phase et le neutre.
Mais on peut très bien en utiliser seulement une partie et ne couper que la phase.

Mais si vous voulez changer, pour un unipolaire, toujours chez Legrand :
- 4 124 00 en silencieux avec bornes à vis
- 4 124 08 en standard avec bornes à vis
- 4 124 20 en standard avec bornes automatiques
13 janvier 2019 à 10:47
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité

Bonjour

Il faut que vous achetiez du matériel compatible avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Ce modèle, doit par exemple convenir :
Télérupteur 230 V/AC Finder 26.01
- lampe sur 2
- phase sur 1 et A1
- bouton poussoir sur A2
13 janvier 2019 à 10:30
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000 sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous avez acheté des télérupteurs bipolaires ce qui n'était pas nécessaire.
Les fils en a et b (tout en haut) vont en A1 et A2 (peu importe le sens)
Les fils en 1 et 2 (en haut devant et en bas) vont en 3 et 4 (peu importe le sens).
13 janvier 2019 à 08:56
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Oui c'est pour cela que cela me chiffonne les 6 bornes et que je voulais une photo du modèle que dricce79 a chez lui.
12 janvier 2019 à 23:30
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Une petite photo de l'ancien aiderait car pas certain de trouver l'exacte image de votre référence sur internet.
Les bornes qui sont en avant correspondent sans doute à A1A2.
12 janvier 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
On part toujours du tableau Principal avec un disjoncteur en tête de ligne avec du câble 3G6 ou 3G10
Non, nulle part dans la NF C15-100 vous ne trouverez cela d'écrit (ou alors donnez-moi le paragraphe correspondant).
Citation :
Le calibrage est 15/45A donc je vais juste modifier la liaison AGCP -- Tableau secondaire en 10² pour plus de sécurité.
A partir du moment où il y a un disjoncteur 32A en aval et que votre câble est est en 6², ce n'apportera pas plus de sécurité, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit.
Changer le câble a uniquement un intérêt si vous avez besoin de plus de puissance (plus de 7kW), ce qui ne semble pas être le cas.
Citation :
Du coup le disjoncteur de 32A en tête de ligne est compatible avec une section 10² ?
Effectivement aucun problème, il faut mettre un disjoncteur 50A maxi, donc tous les calibres inférieurs sont corrects.

Personnellement je ne toucherais à rien.
Mais quitte à refaire si vraiment il n'y a que 2 mètres entre l'ACGP et le tableau buanderie, j'aurais fait l'inverse en alimentant le tableau buanderie en premier puis en repartant vers le tableau de l'habitation.
Quelque chose dans l'esprit du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire s

10 janvier 2019 à 08:00
forum consulter ce sujet Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP sur le forum Électricité

Bonjour.

En principe on ne met pas 2 fils par borne du disjoncteur de branchement (risque de mauvais serrage)
L'usage le plus fréquent est de repartir du tableau principal.
A défaut on fait un petit coffret de répartition sous l'AGCP.

Par ailleurs la liaison vers le tableau divisionnaire doit être en 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A, quoi que, il a mis un disj 32A à l'arrivée (qui aurait du être au départ), donc du 6² est possible.

Si la mise en œuvre est correcte, pas vraiment de raison de refaire, surtout que c'est probablement fait avec les normes de l'époque.
09 janvier 2019 à 08:32
forum consulter ce sujet Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP sur le forum Électricité

Bonjour.

En toute logique, vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A.
Dans ce cas mettre en tête de l'installation un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A.

Mais si vous aviez un disjoncteur de branchement 30/60A réglé sur 60A avec en amont un compteur Linky réglé sur 25A, il faudrait un interrupteur différentiel 30mA tetra 63A type A.

En supposant bien entendu que vous ne mettiez qu'un seul interrupteur différentiel en amont de l'installation.

L'autre solution étant d'essayer d'appairer phases et neutres afin de mettre des interrupteur différentiels mono (a minima un par phase) pour les circuits appairés.
06 janvier 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur différentiel tétra sur le forum Électricité

Bonjour.

De toute façon, il vaudrait mieux le trouver car si un jour il saute, vous avez intérêt à savoir où il est pour le réenclencher.
Peut-être sur le palier ?
06 janvier 2019 à 08:12
forum consulter ce sujet Réglage ampérage inter diff général sur le forum Électricité

Bonsoir.
Ce disjoncteur est-il le disjoncteur d'EDF ou un disjoncteur privatif ?

Si c'est celui d'EDF appelez-les pour leur dire que le réglage n'est pas conforme à l'abonnement et pour qu'ils viennent rectifier.
S'il est privatif, il doit y avoir celui d'EDF en amont qui vous permet de couper le courant.
05 janvier 2019 à 23:42
forum consulter ce sujet Réglage ampérage inter diff général sur le forum Électricité

Remarque en passant, même si cela n'a rien à voir avec votre problème.
Du 16² est trop juste pour 40m.

En partant sur l'hypothèse d'un :
- DB 15/45A il faut du 2x25² entre 36m et 56m
- DB 30/60A il faut du 2x25² entre 27m et 42m et du 2x35² entre 42m et 58m.
05 janvier 2019 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité

Bonjour.

Je rejoins GL dans ses analyses.

Si je résume pour un abonnement 6kVA, on a dans l'ordre.
Près de la rue :
- un compteur qui n'est pas un Linky
- un disjoncteur non différentiel 60/90A réglé sur 60A (qui remplace un disjoncteur différentiel 500mA réglé sur 45A)
Dans le logement :
- un disjoncteur différentiel 500mA instantané 15/45A réglé sur 30A
- un interrupteur différentiel 30mA 63A
- les disjoncteurs des différents circuits.

C'est le disjoncteur extérieur qui saute, malgré sont changement et aucun autre élément n'a jamais sauté.
On peut donc dire :
- ce n'est pas un défaut différentiel (puisque le disjoncteur extérieur n'est plus différentiel)
- ce n'est pas une surcharge (puisque le disjoncteur extérieur est réglé sur 60A et que celui de l'intérieur est réglé sur 30A)
C'est donc que c'est un court-circuit.

Pour moi 2 hypothèses :
- soit il y a un problème sur le câble de liaison
- soit il y a un problème sur un des circuits internes et le disjoncteur extérieur est plus réactif que les disjoncteurs intérieur.

Dans les idées possibles :
- vérifier ou faire vérifier le câble de liaison comme l'a suggéré GL
- mettre un 2x16² R2V volant à la place de l'existant le temps de faire un test.

Si vraiment c'est le câble, il faudra :
- soit le remplacer dans la gaine en place (en espérant qu'elle ne soit pas écrasée)
- soit faire un montage en apparent (attention il faut assurer de la classe II de bout en bout car le disjoncteur extérieur n'est plus différentiel).

Si ce n'est pas le câble, il faudra mettre la main sur l'appareil défectueux.

Seulement après vous réglerez les histoires de calibre de disjoncteur non en phase avec l'abonnement et de disjoncteur différentiel instantané qui n'apporte pas de sélectivité par rapport au 30mA.
05 janvier 2019 à 09:12
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense que si c'est la terre c'est plus grave.

En effet si sur un connecteur actif il y a un problème de connexion, vous vous en rendez compte tout de suite car l'appareil ne fonctionne plus.

Si c'est la terre, vous ne vous en rendez pas compte et vous n’êtes plus protégé.
Si dans une semaine, un mois, un an, dix ans.... vous branchez un appareil qui a un défaut d'isolement, vos chances de survie baissent d'un seul coup.

Je vois 2 solutions possibles :
- encastrer une petite boite de dérivation au raz de la plinthe
- changer le fil de terre sur toute la longueur.
03 janvier 2019 à 08:33
forum consulter ce sujet Raccord de terre non accessible sur le forum Électricité

Comme vous le devinez, les solutions sont loin d'être uniques et il n'y a pas de meilleure solution dans l'absolu.
Il faut trouver le bon compromis tant pratique, qu'économique, qui s'adapte le mieux à votre projet.
Mon tableau mis en exemple n'est qu'une des solutions possibles.

Bonne cogitation et bon réveillon à vous. biggrin
31 décembre 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Finalement ce tableau mis en photo au début est un bon exemple d'illustration.

C'est un tableau divionnaire.
L'arrivée se fait par les câbles noir et bleu au dessus de l'interrupteur sectionneur.
La sortie de l'interrupteur sectionneur va sur les bornes du bas du peigne vertical
La borne du haut alimente 2 disjoncteurs (25A et 32A) situés en bas à droite qui sont eux-mêmes des départs vers 2 autres tableaux divisionnaires.
31 décembre 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Vous en avez un en haut à droite de la première photo que j'ai mise dans la discussion (manette rouge).

Chaque tableau alimenté indépendamment c'est toujours mieux.

Mais parfois, ce n'est pas économique d'un point de vue tirage des câbles.
Si par exemple vos tableaux divisionnaires sont à environ 40m du tableau principal et assez proche l'un de l'autre, il sera peut-être plus pertinent de repiquer les tableaux l'un sur l'autre.
31 décembre 2018 à 16:42
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Et avec un raccordement comme celui là, le disjoncteur de départ sur mon tableau principal serait le même et le ID serait toujours un 40A?
Oui même disjoncteur.
Le tableau SDB n'est pas repris en aval de l'ID donc cela ne change rien.
Citation :
Dans votre schéma CMT, qu'est ce qu'un inter sectionneur ?
C'est un dispositif de coupure manuel.
Cela sert de coupure d'urgence pour couper le tableau en une seule action.
C'est obligatoire lorsqu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau et qu'il s'agit d'un bâtiment séparé ou d'un même bâtiment mais qui ne communique pas par l'intérieur.
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui sert de coupure d'urgence.
31 décembre 2018 à 14:45
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Si je branche mon bâtiment sur ma SDB, la section serait la même, 6mm² ?
Oui.
31 décembre 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Sachant que le tableau du bâtiment se situera à 20 mètres, je pensais à mettre 6mm². Ce serait bon ?
Le bâtiment ne consomme pas grand chose.
Du 6² est donc suffisant pour l'alimenter.
31 décembre 2018 à 14:41
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Tout dépend de la puissance maxi nécessaire dans chaque tableau et de l'ordre dans lequel les tableaux sont alimentés.

Pour rappel :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14kW maxi
31 décembre 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Petit point complémentaire.

Selon la configuration des lieux, un repiquage de tableau en tableau peut être plus pratique.
Dans ce cas, il faut que le câble qui alimente le 1er tableau soit dimensionné pour supporter la puissance cumulée des deux tableaux.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire

31 décembre 2018 à 08:09
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Câble d'alimentation du peigne vertical en 16².
Câble vers les disjoncteurs des tableaux divisionnaires en même section que le câble de liaison vers les tableaux.
30 décembre 2018 à 21:13
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Pas de problème avec Legrand pour mettre les borniers en haut ou en bas.
Les radiateurs sur le tableau principal, c'est au cas où vous voulez les gérer par un pilotage centralisé.
A vous de voir (moyennent intéressant pour la sdb, plus pour les chambres).
Pour le reste OK, les choix se tiennent.
30 décembre 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Je ne sais pas quelle marque vous avez prise, mais en général les borniers peuvent se placer indifféremment en bas ou en haut.
Ils sont déplaçables facilement.

Vous alimentez le peigne vertical, par n'importe laquelle de ses bornes.

Évitez de démultiplier les tableaux divisionnaires. Pour quelqu'un qui ne connait pas la maison ce n'est pas facile de s'y retrouver, en particulier est-ce qu'un tout petit tableau pour sdb WC vaut le coup ?

Attention également, si vous avez un chauffage électrique avec pilotage centralisé par fils pilotes filaires.
Il faut obligatoirement que tous les radiateurs pilotés soient sous le même différentiel, donc dans le même tableau.

Reste qu'en rénovation, des tableaux divisionnaires sont souvent pratiques et simplifient le tirage des circuits.
30 décembre 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

J’ai ajouté des images correspondant au cas numéro 2.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement tableau électriquebranchement tableau électrique

30 décembre 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans ce cas 3 solutions :
1/ vous avez un peigne 3 rangées, donc 3 couples de bornes, donc cela suffit pour recevoir l'arrivée et repartir vers 2 tableaux différents
2/ Vous faites arriver votre arrivée principe sur 2 borniers phase/neutre. Vous repartez des borniers pour alimenter :
- votre peigne vertical
- le disjoncteur du tableau divisionnaire 1
- le disjoncteur du tableau divisionnaire 2
3/ Vous alimentez votre peigne vertical et vous repartez en 16² vers vos 2 disjoncteurs qui protègent les tableaux divisionnaires, reliés par un peigne ; si nécessaire en utilisant une borne de connexion.
C'est ce qui a été fait sur la photo du dessus pour l'alimentation des disjoncteur 32A et 25A situés en bas à droite (voir zoom ci-dessous).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement tableau électriquebranchement tableau électrique

30 décembre 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Repartez de bornes libres du peigne vertical avec 2 fils en 10² (souple avec embouts ou rigides).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement tableau électrique

29 décembre 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité

Permutez 2 ID dans le tableau, pour voir si l'un deux a un problème.
29 décembre 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Vous le placez où vous voulez indépendamment des rangées en places.
Je vous ai donné un exemple de schéma en réponse 7.
29 décembre 2018 à 17:06
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Bonjour.
Par exemple :
disjoncteur 40A Legrand
29 décembre 2018 à 15:16
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Bonjour.
Peu probable.
Est-ce que la prise lambda est bien reliée à la terre ?
29 décembre 2018 à 13:03
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Cela me semble normativement correct.
Personnellement j'aurai mis des disj 16A et pas 20A qui autorisent malgré tout 3500W suffisant pour l'usage décrit et permettent éventuellement de mettre du 1,5² pour les circuits peu consommateurs comme le meuble de la sdb.
28 décembre 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Dans ce cas 10² suffit.
27 décembre 2018 à 22:26
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité

Oui type A vu qu'il y a un lave-linge.

Pour le ballon d'eau chaude, placez le disjoncteur 2A et le contacteur J/N dans le tableau divisionnaire, avec le reste.
Vous inspirer des schémas joints.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma branchement électrique chauffe eau

27 décembre 2018 à 13:28
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID sur le forum Électricité