Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
Vous les trouverez aux alentours de 4€ sur les boutiques en ligne.
Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
Vous les trouverez aux alentours de 4€ sur les boutiques en ligne.
17 février 2018 à 13:40

... dédié à la pompe.
17 février 2018 à 13:33

Bonjour.
En locaux d'habitation, oui tous les circuits doivent être protégés par un différentiel.
Si vous voulez qu'elle ne soit pas perturbée par les autres circuits, prendre un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
En locaux d'habitation, oui tous les circuits doivent être protégés par un différentiel.
Si vous voulez qu'elle ne soit pas perturbée par les autres circuits, prendre un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
17 février 2018 à 13:33

Bonjour.
Vous avez le va et vient à voyant (0 680 17) auquel vous associerez un voyant témoin (0 899 06).
Si vous tenez au bipolaire, il faudra dans ce cas prévoir un cadre double (0 860 92) dans lequel vous monterez un mécanisme d'interrupteur bipolaire (0 861 03) d'un côté et un voyant (0 861 49) avec son diffuseur (0 861 81 ou 0 861 83) de l'autre.
Attention 10A maxi pour ces interrupteurs.
Donc mettre un disjoncteur 10A au départ, pouvez éviter tout risque de raccordement d'un appareil trop puissant.
Vous avez le va et vient à voyant (0 680 17) auquel vous associerez un voyant témoin (0 899 06).
Si vous tenez au bipolaire, il faudra dans ce cas prévoir un cadre double (0 860 92) dans lequel vous monterez un mécanisme d'interrupteur bipolaire (0 861 03) d'un côté et un voyant (0 861 49) avec son diffuseur (0 861 81 ou 0 861 83) de l'autre.
Attention 10A maxi pour ces interrupteurs.
Donc mettre un disjoncteur 10A au départ, pouvez éviter tout risque de raccordement d'un appareil trop puissant.
17 février 2018 à 12:41

Bonsoir.
Il vous manque un circuit plaque 6² 32A (obligatoire même si vos plaques sont au gaz).
Pour le reste, cela me semble respecter la dernière norme.
Il vous manque un circuit plaque 6² 32A (obligatoire même si vos plaques sont au gaz).
Pour le reste, cela me semble respecter la dernière norme.
17 février 2018 à 12:25

Bonjour.
Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
17 février 2018 à 10:11

Bonsoir.
Non ce n'est pas bon.
Si vous faites cela il y aurait déséquilibre entre les différentiels
Il faut repartir d'un disjoncteur 20A tetra indépendant des différentiels.
La protection différentiel devra se trouver dans le tableau divisionnaire.
Voir ces 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Non ce n'est pas bon.
Si vous faites cela il y aurait déséquilibre entre les différentiels
Il faut repartir d'un disjoncteur 20A tetra indépendant des différentiels.
La protection différentiel devra se trouver dans le tableau divisionnaire.
Voir ces 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 février 2018 à 17:45

Bonsoir.
Ce qui vous est proposé est correct.
On pourrait éventuellement se passer d'un des 2 câbles de télécommande, suivant la manière dont l'installation est réalisée en aval, mais au moins vous êtes paré pour toute éventualité (tarif heures creuses, gestionnaire d'énergie, délestage...).
Le 2x50² alu convient jusqu'à une cinquantaine de mètres.
Ce qui vous est proposé est correct.
On pourrait éventuellement se passer d'un des 2 câbles de télécommande, suivant la manière dont l'installation est réalisée en aval, mais au moins vous êtes paré pour toute éventualité (tarif heures creuses, gestionnaire d'énergie, délestage...).
Le 2x50² alu convient jusqu'à une cinquantaine de mètres.
14 février 2018 à 22:16

Bonsoir.
S'il y a un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal, le câble de liaison vers les disjoncteurs doit être en 10² mini.
Mais le mieux et le plus pratique est de prendre un ID peignable et de faire une liaison par peigne entre l'ID et les disjoncteurs.
Pour le tableau principal, tout dépend du DB :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

S'il y a un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal, le câble de liaison vers les disjoncteurs doit être en 10² mini.
Mais le mieux et le plus pratique est de prendre un ID peignable et de faire une liaison par peigne entre l'ID et les disjoncteurs.
Pour le tableau principal, tout dépend du DB :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2018 à 22:35

Bonsoir.
En complément, voici le texte normatif.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En complément, voici le texte normatif.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2018 à 18:03

Bonjour.
Avec ce délesteur il faut que le tore soit placé sur le fil de phase principal, juste à l'entrée dans le tableau de répartition.
Ensuite vous réalisez votre tableau comme vous voulez.
Les délesteurs vous délivrent un contact sec qui s'ouvre ou se ferme en fonction de nécessité de délestage ou non.
A vous de l'utiliser comme bon vous semble pour couper ce qui est nécessaire délester, probablement en utilisant un ou des contacteurs de puissance.
Avec ce délesteur il faut que le tore soit placé sur le fil de phase principal, juste à l'entrée dans le tableau de répartition.
Ensuite vous réalisez votre tableau comme vous voulez.
Les délesteurs vous délivrent un contact sec qui s'ouvre ou se ferme en fonction de nécessité de délestage ou non.
A vous de l'utiliser comme bon vous semble pour couper ce qui est nécessaire délester, probablement en utilisant un ou des contacteurs de puissance.
11 février 2018 à 08:06

Bonjour.
Chaque installation tri est un cas particulier.
Sans voir l'existant il nous sera difficile de vous donner des conseils précis.
Néanmoins si l'installation actuelle fonctionne sans disjoncter, il n'y a pas vraiment de revoir l'organisation de celle-ci (peut-être que la puissance d'abonnement est élevée) et que l'usage d'un délesteur ne se justifie pas.
Mais si vous ajoutiez un délesteur qui fonctionne par fil pilote, il faudrait impérativement mettre les circuits associés derrière un ID tetra.
Donc peut-être qu'au final votre sécurisation se bornera à ajouter des différentiels aux endroits pertinents.
Je vous donne quelques exemples de tableau tri, dont vous pourrez en partie vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Chaque installation tri est un cas particulier.
Sans voir l'existant il nous sera difficile de vous donner des conseils précis.
Néanmoins si l'installation actuelle fonctionne sans disjoncter, il n'y a pas vraiment de revoir l'organisation de celle-ci (peut-être que la puissance d'abonnement est élevée) et que l'usage d'un délesteur ne se justifie pas.
Mais si vous ajoutiez un délesteur qui fonctionne par fil pilote, il faudrait impérativement mettre les circuits associés derrière un ID tetra.
Donc peut-être qu'au final votre sécurisation se bornera à ajouter des différentiels aux endroits pertinents.
Je vous donne quelques exemples de tableau tri, dont vous pourrez en partie vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







11 février 2018 à 07:47

Dans le cadre d'une mise en sécurité, il est effectivement possible de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra TypeA.
Mais cela n’empêche pas de faire l'équilibrage, sauf si actuellement cela ne pose pas de problème.
Mais cela n’empêche pas de faire l'équilibrage, sauf si actuellement cela ne pose pas de problème.
10 février 2018 à 22:11

Bonsoir.
Sur de vieilles installations tri, il possède d'avoir un neutre commun à plusieurs circuits, distribué dans l'installation elle-même.
Dans ce cas vous ne pourrez pas appairer phase et neutre de chaque circuit.
Dans ce cas la seule solution pour sécuriser, c'est de mettre les circuits que vous ne pouvez pas appairer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur de vieilles installations tri, il possède d'avoir un neutre commun à plusieurs circuits, distribué dans l'installation elle-même.
Dans ce cas vous ne pourrez pas appairer phase et neutre de chaque circuit.
Dans ce cas la seule solution pour sécuriser, c'est de mettre les circuits que vous ne pouvez pas appairer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2018 à 20:04

Bonjour.
Il faudra comprendre ce que vous entendez exactement par "sans passer par le délesteur" ?
Comment imaginez-vous la chose ?
Pour quelle finalité ?
Il faudra comprendre ce que vous entendez exactement par "sans passer par le délesteur" ?
Comment imaginez-vous la chose ?
Pour quelle finalité ?
10 février 2018 à 09:37

Bonjour.
Si le DB de votre sous sol est plombé, c'est que c'est celui d'ENEDIS.
Donc vous n'avez pas à intervenir sur la liaison en amont : interdit et dangereux.
Ce qui est surprenant c'est que vous ayez pu voir la section des fils d'alimentation. En principe cela ne vous est pas accessible.
Mais si ce DB n'est pas plombé, soit c'est une anomalie (et attention danger), soit c'est qu'il y en a un autre quelque part en amont que vous n'avez pas identifié.
Si le DB de votre sous sol est plombé, c'est que c'est celui d'ENEDIS.
Donc vous n'avez pas à intervenir sur la liaison en amont : interdit et dangereux.
Ce qui est surprenant c'est que vous ayez pu voir la section des fils d'alimentation. En principe cela ne vous est pas accessible.
Mais si ce DB n'est pas plombé, soit c'est une anomalie (et attention danger), soit c'est qu'il y en a un autre quelque part en amont que vous n'avez pas identifié.
10 février 2018 à 09:29

Bonsoir.
Il faut vraiment connaitre la marque et la référence du délesteur.
Car suivant les modèles, cela ne se câble pas du tout de la même manière.
Il faut vraiment connaitre la marque et la référence du délesteur.
Car suivant les modèles, cela ne se câble pas du tout de la même manière.
09 février 2018 à 20:21

Bonjour.
Les différentiels c’est facile.
Il suffit d’ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l’installation dans le tableau.
Si plus de place dans le tableau, vous pouvez toujours mettre un mini tableau à côté.
Par contre ne vous attaquez pas aux terres des éclairages, trop complexe.
Mais personnellement je ne toucherais à rien et je laisserais l’acheteur faire ce qu’il souhaite, d’autant plus que le diagnostic est dejà fait.
Les différentiels c’est facile.
Il suffit d’ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l’installation dans le tableau.
Si plus de place dans le tableau, vous pouvez toujours mettre un mini tableau à côté.
Par contre ne vous attaquez pas aux terres des éclairages, trop complexe.
Mais personnellement je ne toucherais à rien et je laisserais l’acheteur faire ce qu’il souhaite, d’autant plus que le diagnostic est dejà fait.
09 février 2018 à 07:45

Bonjour.
J’ai l’impression qu’il y a un rail DIN de libre en bas.
Il suffit de clipser dessus 2 borniers type 004815 et 004816 chez Legrand.
Vous déportez ensuite dessus une partie des fils des borniers du haut.
J’ai l’impression qu’il y a un rail DIN de libre en bas.
Il suffit de clipser dessus 2 borniers type 004815 et 004816 chez Legrand.
Vous déportez ensuite dessus une partie des fils des borniers du haut.
09 février 2018 à 07:28

Bonsoir.
Attention bien faire le calcul entre d'un côté un 3G16²
Et de l'autre :
- 2x16²
- piquet de terre
- câblette de terre 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J
- location appareil de mesure de la terre.
Pas certain qu'au final vous soyez gagnant.
Faites bien vos calculs.
Attention bien faire le calcul entre d'un côté un 3G16²
Et de l'autre :
- 2x16²
- piquet de terre
- câblette de terre 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J
- location appareil de mesure de la terre.
Pas certain qu'au final vous soyez gagnant.
Faites bien vos calculs.
08 février 2018 à 19:46

Bonsoir.
1/ Non vous auriez une surcharge dans le neutre,
2/ Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur et de mettre :
- du 2x10mm² minimum si le DB extérieur est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16mm² si le DB extérieur est un 30/60A.
1/ Non vous auriez une surcharge dans le neutre,
2/ Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur et de mettre :
- du 2x10mm² minimum si le DB extérieur est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16mm² si le DB extérieur est un 30/60A.
07 février 2018 à 23:08

C’est 2273 pour la réf des Wagos 

07 février 2018 à 07:05

Bonsoir.
Aucun problème c’est tout à fait autorisé.
Préférez des boîtiers d’encastrement de profondeur 50 et la série des mini Wago 3273.
Aucun problème c’est tout à fait autorisé.
Préférez des boîtiers d’encastrement de profondeur 50 et la série des mini Wago 3273.
06 février 2018 à 22:26

Bonsoir.
A 1m80 de l’origine du flexible et de la pomme de douche fixe.
A 1m80 de l’origine du flexible et de la pomme de douche fixe.
05 février 2018 à 21:04

Bonsoir.
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
05 février 2018 à 19:59

Non si c'est un disjoncteur 40A au départ, il faut obligatoirement du 10² pour l'alimenter.
Oui cette alimentation se fait en parallèle des ID existants.
Si nécessaire changez les borniers.
Oui cette alimentation se fait en parallèle des ID existants.
Si nécessaire changez les borniers.
04 février 2018 à 17:57

Bonjour.
Sans doute que la prise est en série avec l'éclairage de la sdb ?
Sans doute que la prise est en série avec l'éclairage de la sdb ?
04 février 2018 à 12:51

Il faut peut-être effacer d'abord la mémoire du micro module de l'interrupteur car il doit est associé à l'ancien micro module de lampe.
04 février 2018 à 09:09

Bonsoir.
Cela fait longtemps que le système AFILPRO n'existe plus.
Je ne sais pas si vous pourrez trouver quelqu'un qui pourra vous aider pour un SAV.
Cela fait longtemps que le système AFILPRO n'existe plus.
Je ne sais pas si vous pourrez trouver quelqu'un qui pourra vous aider pour un SAV.
03 février 2018 à 23:43

Bonjour
Ce n'est pas la règle de l'art actuelle, mais on peut.
Autrefois on faisait comme cela.
Ce n'est pas la règle de l'art actuelle, mais on peut.
Autrefois on faisait comme cela.
03 février 2018 à 17:06

Bien entendu, faites les opérations de débranchement/rebranchement en ayant coupé le disjoncteur général.
03 février 2018 à 12:44

Oui, c'est prévu pour, afin que justement vous ayez accès aux fils.
Tant qu'à être sur place, débranchez ces 2 fils et reliez les ensemble.
Voyez alors si le chauffe-eau se met en route.
- si oui c'est qu'il y a un problème au niveau du compteur (voir alors avec ENEDIS)
- si non c'est qu'il y a un problème au niveau de votre installation : contacteur, liaison, serrage de connexion...
Tant qu'à être sur place, débranchez ces 2 fils et reliez les ensemble.
Voyez alors si le chauffe-eau se met en route.
- si oui c'est qu'il y a un problème au niveau du compteur (voir alors avec ENEDIS)
- si non c'est qu'il y a un problème au niveau de votre installation : contacteur, liaison, serrage de connexion...
03 février 2018 à 12:43

Bonjour.
Pouvez-vous faire une photo du compteur Linky capot enlevé ?
Là où l'on voit la connexion des fils HC sur C1C2 ?
Pouvez-vous faire une photo du compteur Linky capot enlevé ?
Là où l'on voit la connexion des fils HC sur C1C2 ?
03 février 2018 à 10:15

Vraiment à la limite 10², mais ne descendez pas en dessous.
02 février 2018 à 22:59

Oui ce n'est pas donné, mais transporter près de 9kW sur 35m nécessite forcément une installation dimensionnée correctement.
D'autant plus que votre habitation est déjà à 20m du disjoncteur et compteur EDF.
Si bien que vos 9kW ont dans les fait 55m à parcourir en installation privative.
Sans ces 20m complémentaires je vous aurait peut être dit que du 3G10² était tolérable avec un peu moins de 3% de chute de tension maxi, surtout que dans les fait vous serez peut être plus proche de 7kW de manière usuelle.
Mais avec 20m de plus je vous déconseille.
Attendre néanmoins d'autres avis.
D'autant plus que votre habitation est déjà à 20m du disjoncteur et compteur EDF.
Si bien que vos 9kW ont dans les fait 55m à parcourir en installation privative.
Sans ces 20m complémentaires je vous aurait peut être dit que du 3G10² était tolérable avec un peu moins de 3% de chute de tension maxi, surtout que dans les fait vous serez peut être plus proche de 7kW de manière usuelle.
Mais avec 20m de plus je vous déconseille.
Attendre néanmoins d'autres avis.
02 février 2018 à 20:40

Je n'ai pas mis le contacteur et tout ce qui va avec.
02 février 2018 à 19:53

Bonsoir.
Cela me semble trop juste si la voiture consomme 7kW et que vous avez un autre appareil branché sur la prise.
De plus compte il faut tenir compte de la chute de tension sur 35m et augmenter la section du câble.
La bonne solution me semble un câble 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Oui il vous faut un ID 30mA 40A type A.
Profitez en pour faire un circuit éclairage.
Vous inspirer de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela me semble trop juste si la voiture consomme 7kW et que vous avez un autre appareil branché sur la prise.
De plus compte il faut tenir compte de la chute de tension sur 35m et augmenter la section du câble.
La bonne solution me semble un câble 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Oui il vous faut un ID 30mA 40A type A.
Profitez en pour faire un circuit éclairage.
Vous inspirer de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2018 à 19:53

Bonsoir.
N'utilisez pas un tournevis testeur pour savoir s'il y a présence ou non de courant.
Ce n'est pas fiable, cela peut s'allumer même lorsqu'il n'y a pas de tension par effet d'induction au simple voisinage de fils sous tension dans les gaines.
N'utilisez pas un tournevis testeur pour savoir s'il y a présence ou non de courant.
Ce n'est pas fiable, cela peut s'allumer même lorsqu'il n'y a pas de tension par effet d'induction au simple voisinage de fils sous tension dans les gaines.
02 février 2018 à 19:46

Bonjour.
Normativement c'est possible.
Mais en pratique, vous aurez un nombre considérable de gaine qui vont arriver au tableau et que vous pourrez difficilement caser dans le secteur du tableau où elles vont toutes se concentrer.
De plus les tableaux habituels que l'on utiliser en habitat seront trop petits.
Il vous faudra une armoire type industriel qui ne sera pas du tout dans les mêmes budgets.
Habituellement, pour les circuits non spécialisés, on fait :
- soit un câblage en étoile depuis des boites de dérivation
- soit du repiquage d'appareillage en appareillage
- soit un mixte des deux.
Et déjà comme cela, le nombre de gaines et de circuits est parfois conséquent.
Normativement c'est possible.
Mais en pratique, vous aurez un nombre considérable de gaine qui vont arriver au tableau et que vous pourrez difficilement caser dans le secteur du tableau où elles vont toutes se concentrer.
De plus les tableaux habituels que l'on utiliser en habitat seront trop petits.
Il vous faudra une armoire type industriel qui ne sera pas du tout dans les mêmes budgets.
Habituellement, pour les circuits non spécialisés, on fait :
- soit un câblage en étoile depuis des boites de dérivation
- soit du repiquage d'appareillage en appareillage
- soit un mixte des deux.
Et déjà comme cela, le nombre de gaines et de circuits est parfois conséquent.
02 février 2018 à 07:47

Bonjour.
Avant de m'embarquer là dedans, je tenterai quand même 5 fils dans la gaine de 16 existante.
Si le trajet n'est pas trop long et que c'est à peu près en ligne droite, cela peut sans doute passer.
Avant de m'embarquer là dedans, je tenterai quand même 5 fils dans la gaine de 16 existante.
Si le trajet n'est pas trop long et que c'est à peu près en ligne droite, cela peut sans doute passer.
31 janvier 2018 à 09:36

Bonsoir.
Je ne pense pas que cela pose problème.
Même si en général on passe en 16² vert/jaune entre la barrette de coupure et le tableau.
Je ne pense pas que cela pose problème.
Même si en général on passe en 16² vert/jaune entre la barrette de coupure et le tableau.
30 janvier 2018 à 21:47

Bonsoir.
Vous avez un compteur électronique ?
Qu'affiche la séquence 7 ? 1F-2O pendant les HC ?
Vous avez un compteur électronique ?
Qu'affiche la séquence 7 ? 1F-2O pendant les HC ?
30 janvier 2018 à 21:46

Bonsoir
Comme l'a dit GL (amical salut), la 1ère étape est d'analyser le cheminement dans les conduits pour analyser le câblage en place.
En particulier il est primordial d'étudier comment chemine le retour lampe, c'est à dire le ou les fils entre le va et vient opposé à la phase et les lampes.
Je vous propose un schéma présentant différents cas de figure.
Le retour lampe est représenté en orange, c'est sur lui qu'il faut se focaliser, le cheminement des autres est peu important pour votre problème.
J'ai représenté 3 cas de figure :
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il se sépare dans une boite de dérivation pour alimenter chaque lampe.
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il y a un repiquage d'une lampe sur l'autre.
- il y a 2 fils qui partent du retour lampe.
Dans les 2 premiers cas, il n'y a pas de solution (hors radio) sans retirer un nouveau fil.
Dans le dernier cas, il y a une solution et je vous la propose.
Donc vous de jouer et d'analyser la réalité de votre installation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme l'a dit GL (amical salut), la 1ère étape est d'analyser le cheminement dans les conduits pour analyser le câblage en place.
En particulier il est primordial d'étudier comment chemine le retour lampe, c'est à dire le ou les fils entre le va et vient opposé à la phase et les lampes.
Je vous propose un schéma présentant différents cas de figure.
Le retour lampe est représenté en orange, c'est sur lui qu'il faut se focaliser, le cheminement des autres est peu important pour votre problème.
J'ai représenté 3 cas de figure :
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il se sépare dans une boite de dérivation pour alimenter chaque lampe.
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il y a un repiquage d'une lampe sur l'autre.
- il y a 2 fils qui partent du retour lampe.
Dans les 2 premiers cas, il n'y a pas de solution (hors radio) sans retirer un nouveau fil.
Dans le dernier cas, il y a une solution et je vous la propose.
Donc vous de jouer et d'analyser la réalité de votre installation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2018 à 00:09

Bien sûr que cela marche.
Le problème c’est que ce n’est pas sécurisé.
Le problème c’est que ce n’est pas sécurisé.
28 janvier 2018 à 19:32

Si c’est le même circuit (même disjoncteur au tableau) vous pouvez récupérer celui là, sinon pas possible.
28 janvier 2018 à 16:44

OK.
Et avez-vous le neutre (bleu) qui passe au fond du boitier d’encastrement ?
Si non, pas possible de raccorder ce voyant en mode témoin.
Et avez-vous le neutre (bleu) qui passe au fond du boitier d’encastrement ?
Si non, pas possible de raccorder ce voyant en mode témoin.
28 janvier 2018 à 12:35

Bonjour.
Il faut voir comment sont alimentées les 2 ampoules.
S’il y a un fil pour chaque ampoule qui part du va et vient c’est possible sans difficulté
Mais s'il n’y a qu’un seul fil qui se sépare en 2 plus loin dans l’installation ce ne sera pas possible sans tirer un nouveau fil.
À moins de passer par des solutions radio.
Il faut voir comment sont alimentées les 2 ampoules.
S’il y a un fil pour chaque ampoule qui part du va et vient c’est possible sans difficulté
Mais s'il n’y a qu’un seul fil qui se sépare en 2 plus loin dans l’installation ce ne sera pas possible sans tirer un nouveau fil.
À moins de passer par des solutions radio.
28 janvier 2018 à 08:29

Bonjour.
Votre schéma est presque bon.
Il faut juste mettre les 2 fils orange sur la même borne 1 (ou 2).
Votre schéma est presque bon.
Il faut juste mettre les 2 fils orange sur la même borne 1 (ou 2).
28 janvier 2018 à 08:21

Bonjour.
Il faudrait un schéma des branchements que vous avez faits ainsi que référence ou photos du matériel.
Bien entendu pour que cela fonctionne il faut un fil de neutre (bleu).
Il faudrait un schéma des branchements que vous avez faits ainsi que référence ou photos du matériel.
Bien entendu pour que cela fonctionne il faut un fil de neutre (bleu).
28 janvier 2018 à 08:18

Bonjour.
Si vous avez créé une nouvelle terre, il faudra en faire la mesure pour s’assurer qu’elle est bien inférieure à 100 ohms.
Si vous avez créé une nouvelle terre, il faudra en faire la mesure pour s’assurer qu’elle est bien inférieure à 100 ohms.
26 janvier 2018 à 10:03