Bonjour.
Je ne vois pas comment le Silent 100 va fonctionner en 12V.
Il est prévu pour une alimentation en 230V.
Savez-vous qu'au dessus de 2m25 par rapport au fond de la baignoire ou de la douche on est hors volume.
Il suffit de placer votre aérateur à partir de cette hauteur, et plus besoin de transfo.
Je ne vois pas comment le Silent 100 va fonctionner en 12V.
Il est prévu pour une alimentation en 230V.
Savez-vous qu'au dessus de 2m25 par rapport au fond de la baignoire ou de la douche on est hors volume.
Il suffit de placer votre aérateur à partir de cette hauteur, et plus besoin de transfo.
04 janvier 2018 à 16:45

Oui vous avez bien compris.
Mais dans le cas de l'utilisation d'un contacteur, l'horloge n'alimente que le circuit de commande du contacteur géré par le disj 2A, c'est un peu comme si A1A2 du contacteur était le radiateur de votre schéma.
Mais dans le cas de l'utilisation d'un contacteur, l'horloge n'alimente que le circuit de commande du contacteur géré par le disj 2A, c'est un peu comme si A1A2 du contacteur était le radiateur de votre schéma.
04 janvier 2018 à 16:41

Bonjour.
Il faudra la notice exacte du nouveau modèle pour répondre mais on peut supposer :
- rouge sur L
- noir sur L1
- orange sur L2
L3 pas utilisé.
Par contre il faut obligatoirement un fil de neutre (bleu) du circuit d'éclairage qui n'est pas présent sur votre photo (peut-être au fond du boitier d'encastrement).
Il faudra la notice exacte du nouveau modèle pour répondre mais on peut supposer :
- rouge sur L
- noir sur L1
- orange sur L2
L3 pas utilisé.
Par contre il faut obligatoirement un fil de neutre (bleu) du circuit d'éclairage qui n'est pas présent sur votre photo (peut-être au fond du boitier d'encastrement).
04 janvier 2018 à 16:39

Bonjour.
Non ce n'est pas autorisé de noyer les câbles dans la maçonnerie.
Il faut obligatoirement des gaines.
Du coup l'usage de câble perd de son intérêt.
Non ce n'est pas autorisé de noyer les câbles dans la maçonnerie.
Il faut obligatoirement des gaines.
Du coup l'usage de câble perd de son intérêt.
04 janvier 2018 à 16:36

Bonsoir.
Je vous conseille de conserver le contacteur J/N, cela permettra d'économiser les contacts de l'horloge.
A raccorder comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous conseille de conserver le contacteur J/N, cela permettra d'économiser les contacts de l'horloge.
A raccorder comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2018 à 20:02

Bonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il vous manque donc le neutre pour ce nouveau télérupteur.
Mais avec un peu de chance il est dans la boite de dérivation (peut-être le Wago avec les fils bleus s'ils sont bien issus du même circuit que l'éclairage).
Donc en résumant :
- fil en 1 --> L
- fil en A2 --> retour poussoir
- fil en 2 --> lampe
- neutre repris dans la boite sur N.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il vous manque donc le neutre pour ce nouveau télérupteur.
Mais avec un peu de chance il est dans la boite de dérivation (peut-être le Wago avec les fils bleus s'ils sont bien issus du même circuit que l'éclairage).
Donc en résumant :
- fil en 1 --> L
- fil en A2 --> retour poussoir
- fil en 2 --> lampe
- neutre repris dans la boite sur N.
03 janvier 2018 à 13:36

Bonjour.
Oui c'est possible qu'il y ait problème sur un disjoncteur.
Mais en général, il faut commencer à rechercher des causes possibles sur l'installation avant d'incriminer le disjoncteur.
Oui c'est possible qu'il y ait problème sur un disjoncteur.
Mais en général, il faut commencer à rechercher des causes possibles sur l'installation avant d'incriminer le disjoncteur.
02 janvier 2018 à 16:28

Bonjour
Il faut donc un poussoir et pas un va et vient, à minima sur la partie de droite.
Il fonctionnait correctement votre bouton double avant ?
Il faut donc un poussoir et pas un va et vient, à minima sur la partie de droite.
Il fonctionnait correctement votre bouton double avant ?
01 janvier 2018 à 09:07

Bonjour.
Une minuterie n’est pas prévue pour cet usage et n’est pas adaptée à la puissance d’un chauffe eau. Si vous l’avez fait, elle est peut-être morte.
De plus il lui faut forcément un poussoir pour s’enclencher.
Que voulez-vous faire exactement ? N’auriez-vous pas plutôt besoin d’une horloge ?
Une minuterie n’est pas prévue pour cet usage et n’est pas adaptée à la puissance d’un chauffe eau. Si vous l’avez fait, elle est peut-être morte.
De plus il lui faut forcément un poussoir pour s’enclencher.
Que voulez-vous faire exactement ? N’auriez-vous pas plutôt besoin d’une horloge ?
01 janvier 2018 à 08:39

Bonsoir.
Après vérification, ils ont branché les 2x2 fils d’asservissement sur C1C2 (en passant par un domino intermédiaire).
Donc en gros il n’y a plus de préavis.
Et il a fallu qu’ils reviennent 2 fois pour que l’EJP soit opérationnel.
Tout ça pour arriver à cela.
Après vérification, ils ont branché les 2x2 fils d’asservissement sur C1C2 (en passant par un domino intermédiaire).
Donc en gros il n’y a plus de préavis.
Et il a fallu qu’ils reviennent 2 fois pour que l’EJP soit opérationnel.
Tout ça pour arriver à cela.

30 décembre 2017 à 23:10

Bonjour.
Si votre alimentation est monophasée, c'est le schéma du bas qu'il faut prendre.
Si votre alimentation est monophasée, c'est le schéma du bas qu'il faut prendre.
27 décembre 2017 à 11:10

Bonjour.
La position 3 c'est un montage avec neutre aux poussoirs, donc le schéma de gauche sur la Siemens.
Je pense que sur ce modèle le réglage est à détection automatique.
Essayez :
P --> L
N --> N
1 --> 1
4 --> 2
La position 3 c'est un montage avec neutre aux poussoirs, donc le schéma de gauche sur la Siemens.
Je pense que sur ce modèle le réglage est à détection automatique.
Essayez :
P --> L
N --> N
1 --> 1
4 --> 2
27 décembre 2017 à 08:16

Bonjour.
Et pour en revenir à la question initiale, ENEDIS ne fournit pas plus de 60A (sauf si vous avez un ancien abonnement 75A ou 90A aujourd'hui plus commercialisé).
Vous êtes donc certain de ne pas dépasser 63A sur votre ID dédié au chauffage.
Et pour en revenir à la question initiale, ENEDIS ne fournit pas plus de 60A (sauf si vous avez un ancien abonnement 75A ou 90A aujourd'hui plus commercialisé).
Vous êtes donc certain de ne pas dépasser 63A sur votre ID dédié au chauffage.
26 décembre 2017 à 16:02

Bonjour.
Par rapport à ma réponse effacée, ce que je suggérais était d'utiliser un fil en place en guise de tire file pour tirer les nouveaux.
Par rapport à ma réponse effacée, ce que je suggérais était d'utiliser un fil en place en guise de tire file pour tirer les nouveaux.
26 décembre 2017 à 13:43

J'ai vu le cas récemment d'un passage au Linky avec un contrat EJP.
Il me semble que les 2 contacts ont été repris.
Je devrais pourvoir le voir de visu le week end prochain.
J'essaierai de vous faire un retour sur la solution utilisée.
A défaut on peut se passer du préavis qui ne sert plus à grand chose depuis que les jours EJP sont annoncés sur le site internet d'EDF.
Il me semble que les 2 contacts ont été repris.
Je devrais pourvoir le voir de visu le week end prochain.
J'essaierai de vous faire un retour sur la solution utilisée.
A défaut on peut se passer du préavis qui ne sert plus à grand chose depuis que les jours EJP sont annoncés sur le site internet d'EDF.
26 décembre 2017 à 07:57

A défaut faire ce que font la plupart des installeurs de volet : se repiquer sur une prise proche.
26 décembre 2017 à 07:37

Bonjour
Cela fait longtemps que le compteurs électroniques ne disposent plus que d'un seul contact C1C2.
C3C4 ont disparu des radars depuis belle lurette.
Il est donc logique que cela n'ait pas été repris sur le Linky.
En toute logique ils devraient vous fournir un boitier d'asservissement comportant ce 2ème contact (sans doute piloté par la téléinfo).
Cela fait longtemps que le compteurs électroniques ne disposent plus que d'un seul contact C1C2.
C3C4 ont disparu des radars depuis belle lurette.
Il est donc logique que cela n'ait pas été repris sur le Linky.
En toute logique ils devraient vous fournir un boitier d'asservissement comportant ce 2ème contact (sans doute piloté par la téléinfo).
25 décembre 2017 à 17:10

C'est que vos radiateurs n'utilisent pas le fil pilote mais s'éteignent par coupure de la tension d'alimentation.
Dans un premier temps, forcez le mode confort sur le radiateur.
Ensuite si vous ne voulez plus de ce dispositif, il faudra supprimer le contacteur pour alimenter les radiateurs en direct depuis les porte fusibles.
Dans un premier temps, forcez le mode confort sur le radiateur.
Ensuite si vous ne voulez plus de ce dispositif, il faudra supprimer le contacteur pour alimenter les radiateurs en direct depuis les porte fusibles.
25 décembre 2017 à 17:06

Ben non ce n'est pas explicite.
Elle dit que cela coupe à 23H, or elle a les heures creuses 22H 24H et 2H 8H.
Elle dit que cela coupe à 23H, or elle a les heures creuses 22H 24H et 2H 8H.
24 décembre 2017 à 17:17

Si vous raccordez le fil pilote sur la phase du radiateur, cela envoie 230V pendant les périodes éco et le radiateur fonctionne. Mais dans ce cas le disj 2A associé au programmateur sauterait rapidement.
Mon hypothèse n'est peut être pas bonne.
Par contre on voit qu'il y a un contacteur chauffage, donc forcément un circuit de commande associé, piloté par quelque chose.
Reste à trouver ce qui le pilote.
Ouvrez le capot et regardez où vont les fils raccordés en A1A2 du contacteur. C'est le circuit de commande.
En toute logique, si le circuit est bien fait vous devez avoir dans l'ordre
- phase du disj 2A
- dispositif de commande
- A1A2 du contacteur
- neutre du disj 2A
Vous devriez donc trouver assez vite quel est le dispositif de commande qui pilote ce circuit.
Mon hypothèse n'est peut être pas bonne.
Par contre on voit qu'il y a un contacteur chauffage, donc forcément un circuit de commande associé, piloté par quelque chose.
Reste à trouver ce qui le pilote.
Ouvrez le capot et regardez où vont les fils raccordés en A1A2 du contacteur. C'est le circuit de commande.
En toute logique, si le circuit est bien fait vous devez avoir dans l'ordre
- phase du disj 2A
- dispositif de commande
- A1A2 du contacteur
- neutre du disj 2A
Vous devriez donc trouver assez vite quel est le dispositif de commande qui pilote ce circuit.
24 décembre 2017 à 13:49

Bonjour.
On peut supposer qu'il y a une horloge qui coupe via des contacteurs vos circuits chauffage.
Mais sans voir le tableau difficile de vous répondre.
Autre hypothèse, vous auriez raccordé vos radiateurs sur les fils pilote et non pas sur la phase.
Sachant qu'un ordre éco envoie 230V et un ordre confort n'envoie rien, cela pourrait avoir une logique si les heures de coupures correspondent aux heures programmées.
Si c'est cela le programmateur va rapidement lâcher, car pas prévu pour de telles puissances.
On peut supposer qu'il y a une horloge qui coupe via des contacteurs vos circuits chauffage.
Mais sans voir le tableau difficile de vous répondre.
Autre hypothèse, vous auriez raccordé vos radiateurs sur les fils pilote et non pas sur la phase.
Sachant qu'un ordre éco envoie 230V et un ordre confort n'envoie rien, cela pourrait avoir une logique si les heures de coupures correspondent aux heures programmées.
Si c'est cela le programmateur va rapidement lâcher, car pas prévu pour de telles puissances.
24 décembre 2017 à 12:18

Bonjour.
Vos poussoirs sont en série et pas en parallèle.
Câblez comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vos poussoirs sont en série et pas en parallèle.
Câblez comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 décembre 2017 à 08:18

Bonjour.
Il va être un peu juste pour respecter la norme.
Oui bien entendu, il faut dédier le 63A à votre chauffage.
Mais à mon avis les 2 40A ne suffiront pas pour le reste.
Il va être un peu juste pour respecter la norme.
Oui bien entendu, il faut dédier le 63A à votre chauffage.
Mais à mon avis les 2 40A ne suffiront pas pour le reste.
23 décembre 2017 à 16:59

Bonsoir.
La terre en attente, c'est plus pour la baignoire au cas où elle serait changée un jour par une métallique.
La terre en attente, c'est plus pour la baignoire au cas où elle serait changée un jour par une métallique.
22 décembre 2017 à 20:57

Bonsoir.
Je pense qu'on peut effectivement interpréter la dernière version de la norme comme cela.
Je pense qu'on peut effectivement interpréter la dernière version de la norme comme cela.
21 décembre 2017 à 20:56

Bonsoir.
Ce n'est pas une obligation d'en mettre une, mais :
- cela facile la mesure de la terre car on peut facilement déconnecter la terre du réseau.
- cela permet en général de faire la jonction entre le 25² de cuivre nu et le 16² vert/jaune.
Ce n'est pas une obligation d'en mettre une, mais :
- cela facile la mesure de la terre car on peut facilement déconnecter la terre du réseau.
- cela permet en général de faire la jonction entre le 25² de cuivre nu et le 16² vert/jaune.
21 décembre 2017 à 20:04

Non, ne pas remettre le bout de fil noir.
Pour Z3, c'est ce que je vous disais. Le Calybox 230 possède une zone de plus.
En principe les fil raccordés 3 et 5 proviennent des fils pilote des radiateurs.
Il sont peut être regroupés au niveau du tableau.
Si c'est le cas, vous pouvez faire des regroupements différents et vous ventiler sur 3 4 5 6.
Voir la notice pour plus de précision.
Pour Z3, c'est ce que je vous disais. Le Calybox 230 possède une zone de plus.
En principe les fil raccordés 3 et 5 proviennent des fils pilote des radiateurs.
Il sont peut être regroupés au niveau du tableau.
Si c'est le cas, vous pouvez faire des regroupements différents et vous ventiler sur 3 4 5 6.
Voir la notice pour plus de précision.
21 décembre 2017 à 20:02

Il suffit de remplacer le télérupteur par un télévariateur.
Vous assurer que le montage soit identique (en 3 fils ou en 4 fils) avec les 2 matériels.
Vous assurer que le montage soit identique (en 3 fils ou en 4 fils) avec les 2 matériels.
20 décembre 2017 à 22:15

Bonsoir.
1/ Le problème, cela va être la chute de tension avec de telles longueurs.
Déjà votre dimensionnement de base est limite si vous devez augmenter la puissance de votre abonnement (ce qu'il ne faut pas hésiter à faire vu le faible écart sur les couts d'abonnement).
60A sur 50m en 25² c'est 2,4% de chute de tension maxi.
Là dessus on enchaine avec 7,4kW sur 60m de 4² : 9,7% de chute de tension maxi. Soit potentiellement une chute de tension cumulée de 12%. C'est clairement trop.
2/ Il faudrait a minima un 25² pour la section, un 35² serait plus confortable.
3/ Pour une ligne d'un seul tenant ail faudra du 16² sur 72m en 7,4kW vous occasionnera une chute de tension de 2,9%.
4/ Pour la TIC, ce n'est pas idéal, vous pouvez avoir des perturbation lié à la présence du 230V dans le même câble.
5/ En l'état sans doute difficile sauf si EDF vous délivre une tension à la basse assez élevée.
1/ Le problème, cela va être la chute de tension avec de telles longueurs.
Déjà votre dimensionnement de base est limite si vous devez augmenter la puissance de votre abonnement (ce qu'il ne faut pas hésiter à faire vu le faible écart sur les couts d'abonnement).
60A sur 50m en 25² c'est 2,4% de chute de tension maxi.
Là dessus on enchaine avec 7,4kW sur 60m de 4² : 9,7% de chute de tension maxi. Soit potentiellement une chute de tension cumulée de 12%. C'est clairement trop.
2/ Il faudrait a minima un 25² pour la section, un 35² serait plus confortable.
3/ Pour une ligne d'un seul tenant ail faudra du 16² sur 72m en 7,4kW vous occasionnera une chute de tension de 2,9%.
4/ Pour la TIC, ce n'est pas idéal, vous pouvez avoir des perturbation lié à la présence du 230V dans le même câble.
5/ En l'état sans doute difficile sauf si EDF vous délivre une tension à la basse assez élevée.
20 décembre 2017 à 19:56

Citation :Parce-que ce modèle est prévu pour des prises Mosaic qui se clipsent aux endroits prévus (2 prises maxi par boitier).
Vous dites : "prise Mosaïc" pourquoi pas Plexo ?? y a t-il une incompatibilité ? peut-être le couvercle ??
L'étanchéité se fait par fermeture du couvercle.
20 décembre 2017 à 19:45

Je vais à peu près vous remettre la même chose, en précisant les couleurs :
1 (bleu) --> 1
2
3 (noir) --> 2
4 (rouge) --> 9
5 (rouge) --> 3
6
7 (marron) --> 10
8 (noir) --> 5
9
10
11
12
13 --> 11
14 --> 12
Au niveau du boitier d'ambiance vous isolez les fils bleu et noir qui ne servent plus et vous raccordez les fils marron et rouge (peu importe le sens).
Il vous reste 1 zone de programmation et 2 zone de délestage de disponible.
1 (bleu) --> 1
2
3 (noir) --> 2
4 (rouge) --> 9
5 (rouge) --> 3
6
7 (marron) --> 10
8 (noir) --> 5
9
10
11
12
13 --> 11
14 --> 12
Au niveau du boitier d'ambiance vous isolez les fils bleu et noir qui ne servent plus et vous raccordez les fils marron et rouge (peu importe le sens).
Il vous reste 1 zone de programmation et 2 zone de délestage de disponible.
20 décembre 2017 à 19:42

Complément :
Il faudra peut être revoir la gestion des zones, le Calybox offrant 3 zones de programmation alors que le microdriver n'en permettait que 2.
Adaptez la répartition des fils pilote sur les sorties 3456.
Le Calybox permet en plus la gestion du Chauffe eau.
Voir si vous en avez besoin.
Dans ce cas la sortie 6 est consacrée à cet usage (adapté le paramétrage en conséquence).
Il faudra peut être revoir la gestion des zones, le Calybox offrant 3 zones de programmation alors que le microdriver n'en permettait que 2.
Adaptez la répartition des fils pilote sur les sorties 3456.
Le Calybox permet en plus la gestion du Chauffe eau.
Voir si vous en avez besoin.
Dans ce cas la sortie 6 est consacrée à cet usage (adapté le paramétrage en conséquence).
20 décembre 2017 à 06:54

Bonsoir.
Il existe ce genre de prises :
Prise de sol 2P+T 16A 250V carrée à éclips connexion automatique
Mais peut-être pas très adapté pour un atelier.
Ou alors plutôt des boites de sol IP66 avec couvercle amovible ou sur charnière, à installer dans une boite d'encastrement pour chape béton et dans lesquelles vous mettrez des prises Mosaic :
boites de sol IP66 4 modules
Il existe ce genre de prises :
Prise de sol 2P+T 16A 250V carrée à éclips connexion automatique
Mais peut-être pas très adapté pour un atelier.
Ou alors plutôt des boites de sol IP66 avec couvercle amovible ou sur charnière, à installer dans une boite d'encastrement pour chape béton et dans lesquelles vous mettrez des prises Mosaic :
boites de sol IP66 4 modules
19 décembre 2017 à 23:59

Bonsoir.
Sur le Calybox, les fils pilote se branchent sur le module au tableau et pas sur le boitier d'ambiance.
Il ne faut donc utiliser que 2 fils pour faire la liaison entre le boitier au tableau et le boitier d'ambiance (peu importe lesquels).
Ensuite au niveau du boitier modulaire il faut faire la correspondance suivante entre le GP40 et le Calybox :
1 --> 1
2 --> 2
3 inutilisé
4 inutilisé
5 --> 3
6 --> 4
8 --> 5
9 --> 7 si présent
10 --> 8 si présent
11 --> inutilisé
12 --> inutilisé
13 --> 11
14 --> 12
1er fil en provenance du microdriver --> 9
2ème fil en provenance du microdriver --> 10.
Sur le Calybox, les fils pilote se branchent sur le module au tableau et pas sur le boitier d'ambiance.
Il ne faut donc utiliser que 2 fils pour faire la liaison entre le boitier au tableau et le boitier d'ambiance (peu importe lesquels).
Ensuite au niveau du boitier modulaire il faut faire la correspondance suivante entre le GP40 et le Calybox :
1 --> 1
2 --> 2
3 inutilisé
4 inutilisé
5 --> 3
6 --> 4
8 --> 5
9 --> 7 si présent
10 --> 8 si présent
11 --> inutilisé
12 --> inutilisé
13 --> 11
14 --> 12
1er fil en provenance du microdriver --> 9
2ème fil en provenance du microdriver --> 10.
19 décembre 2017 à 20:06

Bonsoir.
Les bleus sur 2 et L à gauche
Le rouge sur l'autre L à droite
Un noir sur l'autre 2 à droite
L'autre noir sur le 1 à droite.
Les bleus sur 2 et L à gauche
Le rouge sur l'autre L à droite
Un noir sur l'autre 2 à droite
L'autre noir sur le 1 à droite.
19 décembre 2017 à 19:26

Bonsoir.
+1
C'est ce que j'aurai proposé également.
Soit vous les mettez dans une boite de dérivation.
Soit vous utilisez un petit tableau et vous clipsez les borniers sur le rail. Vous mettez ensuite des obturateurs.
L'avantage de la seconde solution est qu'elle permet d'ajouter d'autres éléments, par exemple des dispositifs de coupure.
+1
C'est ce que j'aurai proposé également.
Soit vous les mettez dans une boite de dérivation.
Soit vous utilisez un petit tableau et vous clipsez les borniers sur le rail. Vous mettez ensuite des obturateurs.
L'avantage de la seconde solution est qu'elle permet d'ajouter d'autres éléments, par exemple des dispositifs de coupure.
19 décembre 2017 à 19:23

Bonjour.
Appelez plutôt ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture) qu'EDF.
Appelez plutôt ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture) qu'EDF.
19 décembre 2017 à 08:00

Bonsoir.
Si le 1er est inférieur ou égal au 2ème, il n'y a pas de contrainte (règle par rapport à l'amont).
Dans le cas contraire il faut prendre garde à ne jamais dépasser le courant assigné de l'ID. La norme préconise une règle de foisonnement pour respecter cela (règle par rapport à l'aval).
La règle par rapport à l'aval dit que la somme des calibre multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres type de circuits ne doit pas être supérieure au courant assigné de l'ID.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Tout dépend du calibre du disjoncteur au départ dans le tableau principal et du courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Si le 1er est inférieur ou égal au 2ème, il n'y a pas de contrainte (règle par rapport à l'amont).
Dans le cas contraire il faut prendre garde à ne jamais dépasser le courant assigné de l'ID. La norme préconise une règle de foisonnement pour respecter cela (règle par rapport à l'aval).
Citation :Aucun problème.
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Citation :J'ai indiqué plus haut la règle par rapport à l'amont.
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
La règle par rapport à l'aval dit que la somme des calibre multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres type de circuits ne doit pas être supérieure au courant assigné de l'ID.
Citation :Supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A = 189A ? quelle est la règle ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2017 à 23:08

Ajoutons aussi, que le fait d'être dans le tableau, permettait de récupérer le neutre qui allait bien pour faire fonctionner ce télérupteur.
Si vous aviez été ailleurs dans l'installation électrique (boite de dérivation distante par exemple), le télérupteur aurait pu ne pas être compatible.
Si vous aviez été ailleurs dans l'installation électrique (boite de dérivation distante par exemple), le télérupteur aurait pu ne pas être compatible.
17 décembre 2017 à 18:25

Bonsoir.
Il est possible que soient gravées les lettre L et N sur le boitier blanc du lustre.
Donc ce cas mettre le marron sur L et le bleu sur N.
Si ce n'est pas le cas, cela n'a pas d'importance. Mettre les fils marron et bleu à chaque extrémité du domino.
Ne rien mettre sur la borne centrale où est raccordée le fil vert.
Attention votre luminaire ne sera pas raccordé à la terre et en cas de défaut d'isolement sur celui-ci vous ne serez pas protégé.
Donc coupez systématiquement le courant au disjoncteur lorsque vous intervenez sur le lustre, par exemple pour changer une lampe.
Il est possible que soient gravées les lettre L et N sur le boitier blanc du lustre.
Donc ce cas mettre le marron sur L et le bleu sur N.
Si ce n'est pas le cas, cela n'a pas d'importance. Mettre les fils marron et bleu à chaque extrémité du domino.
Ne rien mettre sur la borne centrale où est raccordée le fil vert.
Attention votre luminaire ne sera pas raccordé à la terre et en cas de défaut d'isolement sur celui-ci vous ne serez pas protégé.
Donc coupez systématiquement le courant au disjoncteur lorsque vous intervenez sur le lustre, par exemple pour changer une lampe.
16 décembre 2017 à 19:35

Bonsoir.
2 raisons possibles à cela :
- soit ce sont des appareils de forte puissance et un usage simultané avec d’autres appareils pourrait causer des problèmes de surcharge.
- soit ce sont des appareils que l’on souhaite isoler du reste de l’installation afin qu’ils ne soient pas perturbés par la panne d’un autre circuit.
2 raisons possibles à cela :
- soit ce sont des appareils de forte puissance et un usage simultané avec d’autres appareils pourrait causer des problèmes de surcharge.
- soit ce sont des appareils que l’on souhaite isoler du reste de l’installation afin qu’ils ne soient pas perturbés par la panne d’un autre circuit.
16 décembre 2017 à 19:03

Si on ne peut pas remplacer le câble d'alimentation tri d'un tableau divisionnaire par un câble mono de section plus grosse, si on a besoin de beaucoup de puissance lors d'un passage mono, il y a quelques astuces qui permettent de s'en sortir (voir schéma joint).
Sinon, sur les petits tableaux avec une rangée en tri, on utiliser un ID tetra et on alerte les phases 123123123.
Voir exemple sur mon 7ème schéma au dessus.
Le prix d'un abonnement en mono et en tri est le même à puissance égale.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sinon, sur les petits tableaux avec une rangée en tri, on utiliser un ID tetra et on alerte les phases 123123123.
Voir exemple sur mon 7ème schéma au dessus.
Le prix d'un abonnement en mono et en tri est le même à puissance égale.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 décembre 2017 à 19:48

Vous pouvez être amenée à repasser des câbles de liaison entre tableau.
En fait tout dépend du besoin en puissance et de la section et de la longueur des câbles.
Il faut bien comprendre qu'en tri, la puissance est répartie sur 3 fils, alors qu'en mono tout passe sur un seul, donc en général besoin d'une section plus grosse.
En fait tout dépend du besoin en puissance et de la section et de la longueur des câbles.
Il faut bien comprendre qu'en tri, la puissance est répartie sur 3 fils, alors qu'en mono tout passe sur un seul, donc en général besoin d'une section plus grosse.
13 décembre 2017 à 22:38

Bonjour.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
13 décembre 2017 à 22:36

Bonsoir.
En effet la plupart des appareils qu'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas besoin de prise avec terre.
Attention toutefois aux fer à repasser, appareil à raclette, ordi fixe, qui nécessitent la terre.
Il faudra dans ce cas tirer la terre jusqu'aux prises qui en ont besoin, éventuellement en se repiquant d'une terre proche.
Plus ou moins simple suivant la configuration du logement.
Privilégiez des luminaires de classe II à double isolation.
A défaut coupez systématiquement le courant lorsque vous intervenez sur le luminaire.
Visiblement il y a des connexions non protégées proches de la baignoire ou de la douche.
Il faudrait les mettre dans une boite de connexion étanche pour sécuriser a minima.
Il faut les mettre dans une goulotte ou une gaine de protection.
Tout dépend de l'ampleur du phénomène.
Ce n'est pas la même chose si vous avez 10cm de fils qui apparaissent au bout d'une douille de lampe que si tous les fils de l'installation sont apparents.
Mais assez facile en général de mettre en tête de l'installation un interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour protéger l'ensemble.
Il faut changer les prises concernées.
Pas trop dur, mais tout dépend de la quantité.
Tout cela sent l'installation électrique assez vieillotte, même si sécurisable sans trop de difficultés.
On peut cependant penser que vous êtes loin de posséder tout ce qu'il faut pour avoir une installation électrique répondant aux standards actuels de confort moderne.
Il faudra a minima sécuriser l'installation, puis au fur et à mesure de vos rénovations compléter l'installation électrique par ce qu'il manque.
Si vraiment vous avez le coup de cœur, il ne faut pas que cela vous empêche d'acheter l'appartement, mais demander une moins value pour compenser les travaux d'électricité que vous aurez à faire immanquablement.
Citation :Pas essentiel si c'est dans des pièces autres que la cuisine ou la sdb.
B3.3.6.a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
En effet la plupart des appareils qu'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas besoin de prise avec terre.
Attention toutefois aux fer à repasser, appareil à raclette, ordi fixe, qui nécessitent la terre.
Il faudra dans ce cas tirer la terre jusqu'aux prises qui en ont besoin, éventuellement en se repiquant d'une terre proche.
Plus ou moins simple suivant la configuration du logement.
Citation :C'est souvent le cas des éclairages.
B3.3.6.a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Privilégiez des luminaires de classe II à double isolation.
A défaut coupez systématiquement le courant lorsque vous intervenez sur le luminaire.
Citation :Difficile à dire sans voir.
B6.3.1.a Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Conducteurs et dominos non protégés dans le mauvais volumes
Visiblement il y a des connexions non protégées proches de la baignoire ou de la douche.
Il faudrait les mettre dans une boite de connexion étanche pour sécuriser a minima.
Citation :Également difficile à dire sans voir, mais sans doute y a t-il moyen de protéger ce domino accessible.
B7.3.d L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Salle de bains : domino de raccordement accessible.
Citation :Il y doit y avoir des fils accessibles et visibles.
B8.3.e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.
Il faut les mettre dans une goulotte ou une gaine de protection.
Tout dépend de l'ampleur du phénomène.
Ce n'est pas la même chose si vous avez 10cm de fils qui apparaissent au bout d'une douille de lampe que si tous les fils de l'installation sont apparents.
Citation :A faire impérativement car pas de protection des personnes actuellement et donc potentiel danger mortel si un jour un de vos appareils électrique a un défaut.
- B11.a.3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA.
Mais assez facile en général de mettre en tête de l'installation un interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour protéger l'ensemble.
Citation :Cela veut dire qu'un enfant pourrait jouer à mettre une pointe de ciseau dans une prise.
B11.b.2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
Il faut changer les prises concernées.
Pas trop dur, mais tout dépend de la quantité.
Citation :C'est le signe de vieilles prises qu'il faudra également changer.
B11.C.2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Tout cela sent l'installation électrique assez vieillotte, même si sécurisable sans trop de difficultés.
On peut cependant penser que vous êtes loin de posséder tout ce qu'il faut pour avoir une installation électrique répondant aux standards actuels de confort moderne.
Il faudra a minima sécuriser l'installation, puis au fur et à mesure de vos rénovations compléter l'installation électrique par ce qu'il manque.
Si vraiment vous avez le coup de cœur, il ne faut pas que cela vous empêche d'acheter l'appartement, mais demander une moins value pour compenser les travaux d'électricité que vous aurez à faire immanquablement.
13 décembre 2017 à 22:32

Bonsoir.
J'ai mis dans cette question plusieurs exemples de tableaux triphasés, qui peuvent vous aider dans votre réflexion avant votre discussion avec un pro question 17672 : Équilibrage des phases abonnement triphasé
J'ai mis dans cette question plusieurs exemples de tableaux triphasés, qui peuvent vous aider dans votre réflexion avant votre discussion avec un pro question 17672 : Équilibrage des phases abonnement triphasé
13 décembre 2017 à 20:09

Bonsoir
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A dans un petit coffret 2 modules placé à côté du tableau existant.
De toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A, donc vous ne dépasserez jamais.
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A dans un petit coffret 2 modules placé à côté du tableau existant.
De toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A, donc vous ne dépasserez jamais.
13 décembre 2017 à 20:05

Bonjour
Je pense que le câble téléinfo n'a pas été raccordé correctement sur le compteur Linky (bornes I1I2).
Enlevez son capot pour vérifier.
Je pense que le câble téléinfo n'a pas été raccordé correctement sur le compteur Linky (bornes I1I2).
Enlevez son capot pour vérifier.
12 décembre 2017 à 23:21

Bonjour.
Essayez :
- noir sur L
- bleu sur N
- rouge sur lampe
- blanc sur poussoir.
Essayez :
- noir sur L
- bleu sur N
- rouge sur lampe
- blanc sur poussoir.
12 décembre 2017 à 23:20

Bonjour.
En locaux d'habitation, sur une installation neuve ou rénovée, non ce n'est pas autorisé.
Mais pour remplacer un disjoncteur défectueux sur une installation réalisée avec neutres raccordés sur une barrette, oui vous pouvez le faire.
En locaux d'habitation, sur une installation neuve ou rénovée, non ce n'est pas autorisé.
Mais pour remplacer un disjoncteur défectueux sur une installation réalisée avec neutres raccordés sur une barrette, oui vous pouvez le faire.
12 décembre 2017 à 23:16