FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 25 019 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 437 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.
La suite :

E
B4- C'est un peu plus vague
En gros l'installation est dimensionnée pour au moins 30A, notamment la section des fils d'alimentation du tableau, le calibre des interrupteurs différentiels...
Si vous souscriviez une puissance plus élevée 45A ou 60A, il faudrait s'assurer que ce dimensionnement soit correct.
Pour la mise en œuvre, tout dépend de ce qu'il y aurait à changer, peut être rien, peut être plus de choses

G
14 B3 : En principe toutes vos canalisation eau, gaz, chauffage central, doivent être reliées à la terre, ce qui visiblement n'est pas le cas.
Je suis néanmoins surpris, car vous semblez être en immeuble et la liaison équipotentielle principale se fait une fois pour toute pour l'immeuble, dans les parties communes, et n'est pas du ressort de votre installation privative.
S'il fallait néanmoins le faire, tout dépend de la facilité de tirer un fil de terre en 10² entre votre tableau de répartition et le point de pénétration de ces canalisations dans votre logement

H
20 B5 : Autant il est toléré sur les vieilles installation d'avoir des prises sans terre dans un logement, autant c'est dangereux que ce ne soit pas fait dans la salle de bain ou la cuisine. Il faudrait tirer un fil de terre jusqu'à la prise concernée, éventuellement en se repiquant sur une terre proche ailleurs, et changer la prise par une prise avec broche de terre.
A défaut ne raccorder à cette prise que des appareils de classe 2 (double isolation) munis de fiches sans terre
Mise en œuvre plus ou moins facile suivant la difficulté à tirer ou non ce fil de terre

20 B5 : Votre baignoire n'est pas reliée à la terre.
ll faudrait tirer un fil de terre fixé au pied de la baignoire, éventuellement en se repiquant sur une terre proche ailleurs
Sinon changer la baignoire par une baignoire acrylique.
Mise en œuvre plus ou moins facile suivant la difficulté à tirer ou non ce fil de terre

Voilà, difficile de vous en dire plus sans voir sur place.
Il y a pas mal de défauts, mais rien d'insurmontable.
Si voulez plus de précisions, il n'y a guère d'autres solutions que de faire venir un professionnel sur place, qui pourra se rendre compte des éventuelles difficultés de mise en œuvre.
22 juillet 2018 à 07:38
forum consulter ce sujet Compréhension rapport du consuel sur le forum Électricité

Bonsoir.

A
25 B1- le dispositif de coupure général (disjoncteur EDF ou autre) est placé trop haut.
Le déplacer plus bas ou à défaut, déporter un dispositif de coupure placé à la bonne hauteur
Moyennement facile

C
34 B9 - Le chauffe-eau n'est visiblement pas placé dans votre logement.
Si quelqu'un doit intervenir dessus, il doit pouvoir le faire sans pénétrer chez vous
Ajouter un dispositif de coupure juste à côté.
Facile

40 B8 - Les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau électrique sont tout ou partie apparent. A mettre dans une goulotte, une gaine, un tube...
Assez facile, mais tout dépend de la configuration de cette liaison

D
18 B4 - Vous risquez de surcharger cet interrupteur différentiel, si vous mettez trop d'appareil simultanément. Si vous dépassez 40A il sera endommagé.
A remplacer par un 63A.
Facile

18 B4 - Avec du 2,5² il faut un disjoncteur 20A maxi, sinon risque de surcharge et d'échauffement voire d'incendie
Changer le disjoncteur 32A par un 20A.
Facile

18 B4 idem
Changer le disjoncteur 20A par un 16A ou 10A.
Facile

Je dois vous laisser.
Je continuerai la réponse plus tard, à moins qu'un autre contributeur s'y colle.
21 juillet 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Compréhension rapport du consuel sur le forum Électricité

Publicité

Le fait que ce soit surdimensionné ne pose jamais de soucis.

En revanche cela posera un problème de sélectivité si vous le mettez en coupure générale :
En cas de défaut différentiel, il risque de couper en même temps que l'interrupteur différentiel de la rangée concernée par le défaut, coupant ainsi la totalité de l'installation.

C'est effectivement une meilleure idée de le conserver pour votre tableau atelier (voir schéma).

Je vous ai dit 32A mini, pour l'interrupteur sectionneur, mais pour 32A ce sera un 2 modules (4 064 79) et pas 4 modules, avec des sections de raccordement plus limitées. Donc à vous de voir.
Personnellement je mettrais un 40A.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 620426 provisoire

21 juillet 2018 à 13:53
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire sur le forum Électricité

Je pense qu'il ne peut pas utiliser le schéma 1 avec liaison par peigne car ses ID sont mono.
21 juillet 2018 à 12:48
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Avez-vous comparé les mode de détection (télé-info, tore interne, tore externe) et le type de sortie (fil pilote, contact sec, contact sous tension) par rapport au modèle que vous avez actuellement ?

Vous avez intérêt à reprendre les mêmes principes de fonctionnement si vous ne voulez pas refaire tout le câblage.
21 juillet 2018 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur sur le forum Électricité

Sinon, je n'ai pas clairement répondu pour le parafoudre, mais votre proposition est correcte.
21 juillet 2018 à 08:10
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire sur le forum Électricité

Pour les références d'interrupteurs sectionneurs chez Legrand :

En 40A :
- 4 064 80, manette grise
- 4 065 43, plus visible avec sa manette rouge, mais plus cher car commandable à distance

En 63A :
- 4 064 81, manette grise
- 4 065 44, manette rouge
21 juillet 2018 à 06:59
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce qu'il vous faut en tête pour le dispositif de coupure générale si vous voulez en mettre un c'est un interrupteur sectionneur (32A mini si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A)

Le parafoudre se monte en parallèle des interrupteurs différentiels (son but n'est pas de protéger du matériel en aval, mais d'évacuer la foudre vers la terre)

Si vous devez mettre un jour un tableau divisionnaire repartez des borniers en mettant un disjoncteur de calibre adapté (voir schéma).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 338034 tableau divisionnaire f

21 juillet 2018 à 06:52
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour

Je ne sais pas ce que sont les circuits n°1 et n°2, mais sans doute pourquoi pas.

La cave et le frigo ensembles pourquoi pas.
Ils ne seront pas indépendants. Voir si c'est gênant pour vous.
21 juillet 2018 à 06:47
forum consulter ce sujet Besoin d'aide électricité cuisine sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce n'est pas une obligation et cela a peu d'intérêt.
Éventuellement pour la cave à vin, si vous vous voulez qu'elle soit plus indépendante du reste.
20 juillet 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Besoin d'aide électricité cuisine sur le forum Électricité

Bonjour.

On pourrait comprendre que vous avez une facture mensualisée, calculée à partir d'une estimation et réajustée une fois par an et vous voulez savoir s'il y aura au non réajustement.
Sans connaitre cette estimation il est difficile de vous répondre.

Les 6 kVA n'ont rien à voir là dedans. Cela correspond à la puissance maximale que vous pouvez utiliser à un instant donné.
Alors que ce qu'EDF vous facture c'est la puissance totale consommée par mois (ou autre période suivant la fréquence du relevé).
19 juillet 2018 à 07:35
forum consulter ce sujet Compteur 6 kVA surconsommation sur le forum Électricité

Ces fils sont sans doute ceux qui arrivent à droite du tableau.
Si vous déplacez le tableau, il suffit de les prolonger.
17 juillet 2018 à 08:23
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a un truc que je ne comprends pas.
Le relais 175 Hz appartient à EDF.
Il devrait être plombé car en permanence sous tension, donc danger de mort.
Les 2 fils du contact HC, doivent arriver quelque part au tableau ou proche de celui-ci.
C'est à partir de ceux-ci que vous devriez câbler votre nouveau contacteur HC, sans avoir à intervenir sur le relais 175 Hz.
17 juillet 2018 à 08:21
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N sur le forum Électricité

Bonjour.

Qu'est-ce qui disjoncte ?
- le disjoncteur général EDF ?
- ce que vous appelez le disjoncteur 40A (mais je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30mA) ?
- un des disjoncteurs du tableau piscine ?
- un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal ?

Même si ce n'est pas la cause de votre disjonction, sachez qu'avec du 6², la pose d'un disjoncteur 32A maxi au départ du câble est obligatoire.

Il y a sans doute une erreur de câblage.
Vous inspirer des exemples joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire

14 juillet 2018 à 13:45
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire piscine hors sol sur le forum Électricité

Bonjour.
Il me semble que ce modèle n'est pas déclenchable à distance.
Il faut le 4 065 44 si vous êtes en tarif bleu.
12 juillet 2018 à 16:24
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée sur le forum Électricité

Oui une horloge analogique conviendra.
La différence peut se situer sur la réserve de marche en cas de coupure de courant, et sur les possibilités de programmation plus poussées (mais inutiles ici).

Le schéma sera sur le même principe, mais les bornes ne seront pas forcément situées exactement au même endroit.
12 juillet 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Exactement, vous avez tout compris !
12 juillet 2018 à 08:08
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Mes références sont anciennes, il faut peut-être les actualiser, mais de toute façon peu importe, c'est le principe qu'il faut comprendre.
11 juillet 2018 à 22:59
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée sur le forum Électricité

Bonjour.

Non pas un disjoncteur (qui n'apporterait rien), mais un interrupteur sectionneur, comme je vous l'ai conseillé.
Il sera effectivement commandé à distance pour une bobine.
Il faut que le courant assigné de cet interrupteur sectionneur soit supérieur ou égal au calibre maxi de l'AGCP.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.

On peut également mettre une bobine à sécurité positive (l'interrupteur coupe lorsque le courant est coupé). Plus sécurisant, mais plus sensible aux micro coupures.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupure d urgence 4

11 juillet 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée sur le forum Électricité

Vous trouverez cela dans toutes les grandes surface de bricolage.
C'est appelé soit contacteur Heures creuses, soit contacteur Jour/Nuit

La marche forcée est actionnable pendant les Heures Pleines, via un petit levier, et permet de réchauffer l'eau du chauffe-eau en journée, si vous avez consommé toute l'eau chaude (par exemple lorsqu'il y a des invités à la maison)
Le retour en mode auto, se fait de manière automatique à la période Heures Creuses suivante. Cela permet ainsi d'éviter de l'oublier en mode marche forcée.
11 juillet 2018 à 12:01
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour.

Concernant l'horloge, si vous ne pouvez pas récupérer le contact HC du compteur EDF, vous pouvez effectivement mettre une horloge.
Voir schémas joints.
Néanmoins, sachez que le tarif HC est à peine rentable de nos jours, surtout si vous avez du chauffage électrique. Vous mettrez du temps à amortir le matériel nécessaire.

Concernant le délesteur, il existe plusieurs types de modèles
Pour la détection du délestage et par ordre de préférence :
- Téléinfo en provenance du compteur électronique ou Linky
- Tore interne au délesteur
- Tore externe au délesteur.
Pour la sortie et par ordre de préférence :
- Fil pilote pour radiateur
- contact sec
- contact sous tension.
L'idéal est de prendre un gestionnaire d'énergie qui cumule les fonctions de programmation du chauffage, du délestage et éventuellement de la gestion des heures creuses du chauffe-eau.

Je vous donne un exemple de raccordement avec téléinfo et sortie fil pilote, et un autre avec en plus gestion du chauffe-eau en HC.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma branchement chauffe eau avec interrupteur horaireschéma branchement convecteurschéma tableau électrique forum électricité

11 juillet 2018 à 11:19
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Le mieux est de prendre un interrupteur sectionneur tetra /
- soit en le déportant dans les bureaux,
- soit en prenant un modèle commandable à distance et en lui associant un dispositif de coupure (Coup de poing ou autre).
10 juillet 2018 à 22:37
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui effectivement il faut des embouts réducteurs.
Regardez par exemple chez Michaud, qui propose ce genre d'accessoire.
Il est possible qu'il faille en mettre 2 successif pour passer d'un 95² à un 16² ou 25².
10 juillet 2018 à 22:35
forum consulter ce sujet Raccordement fil alu grosse section vers tableau sur le forum Électricité

Bonjour.
Je vous conseille de passer par un contacteur, même si l'horloge permet de couper la puissance du chauffe-eau.
Vous économiserez les contacts de l'horloge et en plus vous bénéficierez d'une marche forcée avec retour automatique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement horloge pour chauffe-eau

10 juillet 2018 à 22:34
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau sur le forum Électricité

A noter que s'il y avait 4 poussoirs, il y avait forcément un télérupteur.
Mais il peut être bien caché, surtout dans une installation ancienne.
09 juillet 2018 à 10:01
forum consulter ce sujet Échanger va et vient poussoir en va et vient interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas possible.
Si vous aviez 4 boutons poussoirs, il faut remettre 4 boutons poussoir.

L'autre solution serait 2 va et vient et 2 permutateurs, mais ce n'est pas du tout le même montage et il faudrait refaire tout le câblage, et de plus les permutateurs ne se font pas dans toutes les séries.
Donc oublier l'idée (je vous mets néanmoins le schéma avec 1 permutateur, mais le principe est le même avec 2).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma va et vient et permutateurs

09 juillet 2018 à 10:00
forum consulter ce sujet Échanger va et vient poussoir en va et vient interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Avec 4 ID, préférez 4 rangées qui facilitent l'usage d'un peigne vertical.
De plus la norme limite désormais à 8 le nombre de disjoncteur par ID, donc peu d'intérêt d'avoir des rangées longueurs.

Il manque toujours le disjoncteur pour la prise de communication.
En général les ID font 2 modules et pas 3.
08 juillet 2018 à 13:57
forum consulter ce sujet Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale sur le forum Électricité

Bonjour.

Non conformité :
- Le circuit plaques doit être sous un type A
- Le circuit sonnette doit être au moins en 1,5²
- Il doit y avoir au moins 6 PC dans la cuisine (quoi que si on compte micro ondes et frigo cela doit le faire)
- Il faut un ID dédié pour les circuits extérieurs non attenants au bâtiment
- Il faut un disjoncteur au départ du tableau divisionnaire et pas un interrupteur sectionneur
- Si votre séjour fait plus de 24m², il manque une prise
- Il manque le circuit pour la prise du tableau de communication.

Conseils facultatifs :
- Du 16² est surdimensionné pour alimenter un tableau divisionnaire avec 2 circuit prises et 1 circuit éclairage, (mais au moins c'est évolutif). Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 32A ou 40A suffirait très largement et serait plus facile de mise en œuvre. L'ensemble reviendrait nettement moins cher.
- Un seul disj 2A suffit pour le ballon en HP/HC.
- Même si la norme n'impose que 3 prises dans les chambres ne pas hésiter à en mettre beaucoup plus car les usages sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordi, hifi, console de jeu, aspirateur, chargeurs divers... et cela éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
- Il n'y a pas d'obligation à dédier des circuits pour frigo et micro-ondes, mais pas interdit non plus.

Pour répondre à votre question, depuis 2016, la norme ne demande plus vraiment de prises GTL, mais une prise placée dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication, dont les dimensions minimales sont 240mmx300mm avec une profondeur minimale de 200mm
07 juillet 2018 à 08:01
forum consulter ce sujet Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale sur le forum Électricité

Bonjour.
Si c'est un montage en va et vient, il vous faut obligatoirement 2 fils navette en plus sur le 1er interrupteur.
Sinon cela ne peut pas fonctionner.
A moins qu'il s'agisse d'un montage avec télérupteur et boutons poussoirs. Dans ce cas, vous n'avez pas acheté le bon matériel.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma montage d'un va-et-vientschéma montage avec télérupteur

07 juillet 2018 à 07:19
forum consulter ce sujet Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Il s'agit d'une rénovation totale, qui doit donc respecter la norme en vigueur.

Si vous faites cela vous même, je vous conseille de bien vous renseigner sur celle-ci, de réfléchir à ce qu'il vous faut et à ce qu'il faut pour la respecter.

Les solutions étant loin d'être uniques, vous réfléchir alors au différents circuits nécessaires (en particulier en tenant compte du cheminement possibles des différents circuits) et de la manière de faire la répartition des circuits dans le tableau.

Sur ce dernier point, nous pourrons alors vous donner notre avis sur votre proposition.
05 juillet 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale sur le forum Électricité

Bonjour.

Ravi que vous ayez atteint votre objectif et que ce schéma, même ancien, ait pu vous servir.
04 juillet 2018 à 07:32
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire sur le forum Électricité

Bonjour

Vous êtes certain que vous n'avez pas un poussoir de bloqué ou mal monté et que vos ampoules sont compatibles.
30 juin 2018 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Yokis sur le forum Électricité

Bonjour.
Il n'y a pas de notion de + et de -
Tous les fils qu'on met dans une série de bornes Wago sont reliés ensemble.
Voir exemple joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement bornes Wago

29 juin 2018 à 23:27
forum consulter ce sujet Branchement wago en série sur le forum Électricité

C'est un point de vue qui se défend. Mais il faut dans ce cas, bien préciser les choses aux personnes qui posent les questions avec une réponse du genre :
La norme c'est cela : xxx
Mais on peut faire : yyy. Ce n'est pas 100% conforme mais c'est sans doute acceptable dans le cadre d'une rénovation car il y a peu de risque.
Ainsi le demandeur agira en connaissance de cause.
29 juin 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Choix des disjoncteurs différentiels sur le forum Électricité

JP, vous faites référence à la version précédente de la norme.
Elle a évolué depuis 2015 et c'est désormais le tableau mis en lien par CanecoBT qui fait référence.

Dans le cas de notre ami par rapport à la ligne n°4 de ce tableau
0,5x10+0,5x16+0,5x16+0,5x16+0,5x32+0,5x20+0,5x20 = 65A > 40A
0,5x10+0,5x16+0,5x16+0,5x20+0,5x20+1x20+0,5x2 = 62A > 40A
Donc on ne peut pas mettre des 40A si on veut respecter la norme en vigueur.

Par contre la règle par rapport à l'amont est bien respectée 63A>60A de l'AGCP.
28 juin 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Choix des disjoncteurs différentiels sur le forum Électricité

Bonjour.
Ben non, des 40A ne respecteraient pas la règle 4 de la norme donnée par CanecoBt au-dessus.
28 juin 2018 à 08:37
forum consulter ce sujet Choix des disjoncteurs différentiels sur le forum Électricité

@Ilola
Dans mon schéma cela repasse par le tableau, mais cela pourrait très bien être dans une boite de dérivation plus loin, par laquelle transite l'alimentation de l'extracteur.

Mais pour répondre à votre dernière question, rien ne vous empêche de mettre un interrupteur sur la ligne qui alimente l'aérateur du moment que phase/neutre/retour arrivent bien à l'aérateur.

Personnellement j'aurais mis un poussoir plutôt qu'un interrupteur comme vous l'a suggéré GL plus haut, avec l'inconvénient de limiter le fonctionnement à 30mn, mais l'avantage d'avoir une extinction automatique.
Mais vous mettez un interrupteur, vous pouvez tout à fait associer un voyant du moment qu'il y a un neutre.

@GL
Il me semble q'Ilola ne voulait pas asservir l'extracteur à la lumière mais ajouter un interrupteur supplémentaire dédié.
27 juin 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur sur le forum Électricité

Le neutre n'était pas bien représenté dans mon dessin.
Je l'ai refait et j'ai ajouté un scénario sans interrupteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement aérateur

26 juin 2018 à 22:26
forum consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur sur le forum Électricité

L'horloge serait placée dans le tableau.
Et pas d'obligation de mettre un interrupteur, sauf si on veut un arrêt forcé ou une marche forcée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement aérateur

26 juin 2018 à 21:59
forum consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur sur le forum Électricité

Bonsoir.
Pourquoi ne pas commander l'aérateur par une horloge, qui le mettra en route pour une demi-heure aux heures que vous aurez programmées.
Ainsi cela fonctionne tout seul, sans que personne n'appuie sur quoi que ce soit et sans que personne ne soit présent.
26 juin 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre installation est sans doute conforme à la norme de l'époque de la construction du logement.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez aucune obligation de rien.
Mais bien entendu dans le cadre d'une mise en sécurité, si vous voulez le faire c'est toujours mieux.
26 juin 2018 à 19:59
forum consulter ce sujet Prises de terre obligatoire dans le cadre d'une rénovation ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Pas certain que ce modèle fonctionne avec un montage 3 fils.
24 juin 2018 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20 sur le forum Électricité

Bonjour.
Actuellement c’est un chauffe-eau de quelle puissance ?
21 juin 2018 à 21:36
forum consulter ce sujet Branchement d'un chauffe-eau instantané sur le forum Électricité

Bonjour.
Peu pertinent de faire comme cela.
En fait vous avez 2 solutions.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement spots led de a a z 3branchement spots led de a a z 4

17 juin 2018 à 08:55
forum consulter ce sujet Branchement spots led de A à Z sur le forum Électricité

A part qu'il vous manque la terre, oui c'est bon.

A noter que seul le fil rouge est raccordé à l'interrupteur.
Le bleu ne fait que transiter.
16 juin 2018 à 15:48
forum consulter ce sujet Branchement spots led de A à Z sur le forum Électricité

L'essentiel est de ne pas faire de montage en série.
Vous avez 2 grands principes pour un montage en parallèle :
1/ Le repiquage d'appareillage en appareillage
2/ Le câblage en étoile depuis une ou plusieurs boites de dérivation.

On peut également faire un mixte des deux.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement spots led de a a z 1branchement spots led de a a z 2doublon 163170 inter 6

16 juin 2018 à 14:54
forum consulter ce sujet Branchement spots led de A à Z sur le forum Électricité

Bonjour.

En prenant comme référence la 1ère photo que vous avez postée, vous mettez :
- le rouge sur une des bornes du centre
- vous faites un pont avec un bout de fil rouge entre les 2 bornes du centre
- vous mettez le noir sur une des bornes de droite
- vous mettez le fil orange sur une des bornes de gauche.
16 juin 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème brancher 2 lampes en double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous utilisez une boite de dérivation ou pas ?
16 juin 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Branchement spots led de A à Z sur le forum Électricité

Bonjour.

On ne voit pas bien les différentes bornes de raccordement.
Vous pouvez faire des photos par dessus et par dessous ?

Quelques précisions sur le contexte :
- c'est un nouveau montage ?
- cela fonctionnait avant et cela ne fonctionne plus ?
- vous avez remplacé du double va et vient existant part un nouveau modèle ?
16 juin 2018 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème brancher 2 lampes en double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait remplacer le relais minuterie par un télérupteur temporisé récepteur radio associable à une télécommande.
Exemple : Télérupteur temporisé modulaire radio

Cela suppose néanmoins que le télérupteur soit à portée radio de l'endroit où vous utiliserez la télécommande.
15 juin 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Récepteur télécommandé ajouter en parallèle une commande sur le forum Électricité