Bonsoir.
Vous trouverez tous les schémas de câblage sur le site de Yokis :
Notices des micromodules volets roulants Yokis
05 mars 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Branchement 1 volet avec 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonsoir.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (je ne sais pas si cela s'applique dans votre cas) :
Vu le câble en 6², on pourrait supposer que le DB est un 10/30A.
Dans ce cas, il y a les non conformités suivantes :
- le lave-vaisselle devrait être sur un circuit dédié,
- il manque un circuit plaque 6² 32A (à moins qu'il soit sur un autre tableau),
- il faut un circuit prises non spécialisé dédié à la cuisine avec 6 prises.

Mais si c'est un 15/45A ou un 30/60A, s'ajoutent les non conformités suivantes :
- le câble de liaison avec le disjoncteur EDF est trop faible. Vous devriez avoir respectivement du 2x10² et 2x16²,
- les 2ID sont trop chargés : à passer en 63A.

Conseils facultatifs :
- regrouper quelques éclairages sur un même circuit,
- pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.

Mais s'il s'agit d'une installation ancienne, pas grand chose à redire, elle est sécurisée tant que vous ne tirez pas plus de 30A.
05 mars 2018 à 20:28
forum consulter ce sujet Câble pour tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.
Raccordez comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement interrupteur

05 mars 2018 à 16:10
forum consulter ce sujet Aide branchement interrupteur sur le forum Électricité

Si vous êtes novice en électricité, je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer et qui reprend une partie de vos exigences.
Mais pour ce genre de travaux je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un qui s'y connait, car ce n'est pas juste un simple bricolage et il faut à la fois du savoir faire et de la connaissance normative.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
choisir section câble tableau divisionnaire tableau principal

05 mars 2018 à 08:48
forum consulter ce sujet Câble pour tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Il n'y a que vous qui connaissez la puissance de vos appareils et ce que vous ferez fonctionner en usage simultané.
Si vous ne pouvez pas l'estimer, mettre du 16² qui conviendra à tous les cas de figure.
Mais cela vous coûtera une cinquantaine d'euros de plus que le 10².

Au delà du prix du câble, si vous avez besoin d'aller au delà de 9kW, le matériel sera plus cher : disjoncteur 50A ou 63A au départ (+55€), interrupteur différentiel 63A à l'arrivée (+25€).

En synthèse, si je raisonne surcoût par rapport à un 10² avec une puissance maxi de 9kW (40A) :
- 10² avec une puissance maxi de 11kW (50A) : + 80€
- 16² avec une puissance maxi de 14kW (60A) : + 130€.

A vous de faire vos calculs de puissance et de regarder ce qu'il y a au fond de votre porte-monnaie

N'oubliez pas que tout ne fonctionne jamais simultanément et pas en permanence à la puissance maxi.
Par exemple un lave-linge est à sa puissance maxi le temps de la chauffe de l'eau et le reste du temps de son cycle ne consomme pas grand chose.
05 mars 2018 à 08:37
forum consulter ce sujet Câble pour tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Parce que la phase seule doit suffire à faire fonctionner le mécanisme de commande.
Mais elle ne suffit sans doute pas à fermer ou ouvrir le contact en sortie.
04 mars 2018 à 13:35
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek sur le forum Électricité

Il n'y a jamais de neutre sur un interrupteur (sauf interrupteurs à voyant mais dans ce cas vous aurez 3 fils).
Le bleu n'est donc pas un neutre (couleur normative non respectée).

S'il y a des câbles dans le fond du boitier, il faut être certain qu'ils proviennent du même circuit (même fusible ou disjoncteur).
En principe si la norme est respectée, circuits prises et éclairage sont séparés.
Mais sur les installations anciennes pas toujours.

Il faut vraiment analyser l'installation et déterminer la nature des fils qui transitent pour voir si vous pouvez récupérer un neutre.
04 mars 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur un interrupteur classique, vous avez 2 fils :
- phase (a priori à brancher sur L)
- retour lampe (a priori à brancher sur L1)
En revanche on n'a pas de neutre (couleur bleu si l'installation est aux normes), sauf si par chance il transite par le fond du boitier d'encastrement.

Donc si le neutre n'est pas présent, vous ne pourrez rien brancher sur N.
L'usage de votre interrupteur connecté ne sera pas possible, sauf à tirer un fil de neutre (par exemple en provenance de la lampe où il est toujours présent).
04 mars 2018 à 07:36
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oubliez le 6².
Du 10² vous autorisera jusqu'à 11kW.
Le 16² permettra d'aller jusqu'à 14kW.
A vous de voir la puissance maxi que vous envisagez.
03 mars 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Câble pour tableau divisionnaire sur le forum Électricité

C'est surtout le retour lampe qu'il faut analyser.
S'il y a 2 départs séparés depuis le 2ème va et vient ou depuis le point central, pas de problème.
Mais si les 2 points d'éclairage sont repiqués l'un sur l'autre ce ne sera pas possible de les dissocier en filaire.
02 mars 2018 à 20:58
forum consulter ce sujet Remplacer un va et vient par 2 inter simple sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour le contacteur, il peut se trouver dans un tableau divisionnaire mais, sans commande radio.
- le disjoncteur du circuit de puissance pourra bien être dans le tableau divisionnaire.
- le disjoncteur 2A du circuit de commande devra être celui du Calybox.

Sinon pour commander à distance l'ECS indépendamment du chauffage, une simple contact placé sur le circuit de commande du contacteur piloté par une commande téléphonique fera très bien l'affaire.
02 mars 2018 à 08:33
forum consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout dépend comment a été réalisé le câblage.
Si tout a été câblé en étoile depuis un point central (boite de dérivation par exemple), pas de problème.

Mais si cela a été fait par repiquage d'appareillage en appareillage, ce ne sera pas possible en filaire.
Vous restera alors les solutions radio, mais cela fait grimper le prix (2 émetteurs et 2 récepteurs, soit un peu plus de 100 €).
02 mars 2018 à 08:24
forum consulter ce sujet Remplacer un va et vient par 2 inter simple sur le forum Électricité

Excusez-moi, j'ai fait une erreur de frappe. funk
Un seul disjoncteur d'éclairage suffit.
01 mars 2018 à 23:35
forum consulter ce sujet Quelle structure pour ce tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faut au minimum :
- 1 terre de moins de 100 ohms
- 1 interrupteur différentiel 30mA
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
- 2 disjoncteurs 10A pour l'éclairage.

Et surtout ne pas cocher sur la demande qu'il s'agit d'une maison.
Choisissez dépendance ou autre.
01 mars 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Quelle structure pour ce tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce sont des prises à destination d'éclairage.
Si oui la norme limite à 2 le nombre de prises commandées par interrupteur.
Si non quel est l'usage de ces prises ? Pour quelle puissance ?
27 février 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Prises commandées avec un interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour

Si n'avez pas de neutre, au fond du boitier de l'interrupteur 3 solutions :
- amener le neutre du circuit à cet endroit
- changer de système pour un système fonctionnant sans neutre
- changer d'endroit pour poser l'interrupteur connecté.
27 février 2018 à 07:58
forum consulter ce sujet Installation interrupteur connecté sur le forum Électricité

Le plus simple, sans s'embarquer sur un relai IP peut être un peu cher et complexe est une commande téléphonique.
Il en existe pour une centaine d'euros qui fonctionnent avec une carte SIM.

La difficulté est de trouver un modèle basique, car on tombe facilement sur des box domotique assez chères et trop riches en fonction par rapport à votre besoin.
J'ai fait une recherche sur Google, et je suis tombé la dessus :
http://gsm-domotique.com/produit/domo-20-2-relais-interrupteurs-actionnes-sms/
Il y a sans doute d'autres modèles en cherchant mieux.
26 février 2018 à 07:56
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique à distance sur le forum Électricité

Oui mais notre ami veut une marche forcée avec ses poussoirs, pas des points de commande pour avoir un cycle d'allumage.
24 février 2018 à 22:50
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré sur le forum Électricité

Bonsoir.

Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Dans votre cas, la première fonction n'entrera jamais en service, tant que vous n'augmentez pas la puissance de votre abonnement, mais restent les 2 autres fonctions qui jouent leur rôle. Donc vos disjoncteurs 16A sont utiles.

Néanmoins 15A permet 3,5kW, en général largement suffisant pour un seul appareil gros électroménager.

De toute façon si pour un seul circuit ce n'est pas suffisant, c'est que votre abonnement est trop faible. Le calibre du disjoncteur que vous mettez n'a rien à voir là dedans.

Reste que passer de 9kVA à 12kVA, ne coûte qu'1€50 par mois (moins que le prix de 2 baguettes de pain). Donc ne pas vous en priver si vous voyez que c'est trop juste.
24 février 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée sur le forum Électricité

Au fait, en mono, vous ne pourrez pas avoir plus de 12kVA.
24 février 2018 à 20:43
forum consulter ce sujet Section câble pour modification installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

EDF ne touchera pas au raccordement en aval du disjoncteur, ce sera à vous de le faire.
Mais il peut y avoir d'autres modifications à faire, outre le remplacement des câbles entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition.

Par exemple, vous pourriez avoir à faire :
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Vous voyez il faut vraiment analyser votre existant avant de se lancer dans une telle modification.
24 février 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Section câble pour modification installation électrique sur le forum Électricité

Vous êtes certain du raccordement du télérupteur à l'identique de mon schéma ?

Si vous ne raccordez pas le fil en provenance du télérupteur sur S, cela fonctionne ?
Avec les détecteurs de manière couplée ?
24 février 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense qu'il y a une solution simple.
Lorsque vous êtes en mode hors gel, il suffit de couper le disj 2A qui alimente le gestionnaire d'énergie et tous les radiateurs repartent en mode confort.
Il vous faut donc juste une commande téléphonique qui pilote un contact placé sur la phase du disj 2A.
24 février 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique à distance sur le forum Électricité

Cela correspond à mon schéma.
Ma borne L' semble correspondre au S de votre modèle.
23 février 2018 à 14:41
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré sur le forum Électricité

Bonjour.
Ou alors choisir un luminaire qui propose une borne de raccordement en plus pour forcer l'éclairage (en général repérée L').
Dans ce cas, il faut raccorder comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma éclairages détecteur intégré

23 février 2018 à 07:45
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré sur le forum Électricité

En tripolaire l'ETC325S est moins cher.
Assurez-vous que le neutre est réellement utilisé sur votre contacteur actuel et raccordé au chauffe-eau.
22 février 2018 à 22:19
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour/nuit sur le forum Électricité

Bonsoir.

L'ETC425S est silencieux et a une marche forcée à retour automatique.
L'ERC425S n'est pas silencieux et a une marche forcée sans retour automatique.

Donc prendre le 1er.
A noter qu'en principe pour un chauffe-eau un tripolaire suffit.
22 février 2018 à 22:15
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour/nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Le même sans boite de dérivation.
Attention, cela suppose qu'il y ait 4 gaines qui arrivent à chaque double inter.
Pas forcément facile à gérer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement 3 interrupteurs doubles

22 février 2018 à 08:30
forum consulter ce sujet Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ? sur le forum Électricité

Bonsoir.
J'ai cela en stock. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement 3 interrupteurs doubles

21 février 2018 à 21:01
forum consulter ce sujet Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ? sur le forum Électricité

Il faut vérifier la continuité des fils oranges, pour voir si ce sont bien des navettes qui joignent les 2 appareillages.
Mais vu comment c'est câblé, j'en doute.
Est-ce qu'il y a eu un va et vient par le passé ?
21 février 2018 à 20:58
forum consulter ce sujet Changer un variateur un interrupteur classique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous mettez le fil de phase sur la borne L et vous faites un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L.
Vous mettez un retour sur chaque borne 2.
21 février 2018 à 12:45
forum consulter ce sujet Branchement double bouton poussoir sur le forum Électricité

Pour la réponse 1

Au niveau du salon, vous avez une phase, un retour lampe et un fil en provenance du poussoir.
Au niveau de l'entrée vous avez une phase et un fil à destination du variateur. On ne voit pas sur la photo, le fil orange pas connecté.
Je dirai qu'il vous manque un fil entre le variateur et le poussoir, pour faire la 2ème navette.
21 février 2018 à 12:43
forum consulter ce sujet Changer un variateur un interrupteur classique sur le forum Électricité

Sinon je n'arrive pas bien à voir la référence du module Yokis.
Mais il s'agit sans doute d'un télérupteur temporisé.

La durée de temporisation est paramétrable et on peut désactiver la temporisation (voir la notice mais a priori 23 appuis courts pour déverrouiller, et 19 appuis courts pour supprimer la temporisation).
21 février 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Changer un variateur un interrupteur classique sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour la question d'origine, il suffit de brancher les 2 fils rouges sur un interrupteur (attention pas un poussoir comme actuellement).
21 février 2018 à 12:34
forum consulter ce sujet Changer un variateur un interrupteur classique sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour le plafonnier, c'est possible avec un permutateur.
Mais cela n'existe pas en "double".

Pour les chevets, vous ne pouvez pas (de manière simple) commander les 2 lampes depuis l'entrée et de manière individuelle de chaque côté du lit (sauf à passer par un coûteux et complexe dispositif de centralisation).
21 février 2018 à 12:31
forum consulter ce sujet Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour EJP il y 2 contacts
- un qui se ferme pendant la pointe
- un qui se ferme 1 heure avant pour le préavis.

Effectivement avec le compteur Linky et les compteurs électroniques qu'il y avait avant, il n'y a plus qu'un contact d'accessible directement.

Pour avoir l'autre contact, il faut passer par la téléinfo et un module qui l'interprète pour délivrer les contacts.

Mais rien n'interdit d'allumer un témoin avec le premier contact pendant les pointes EJP. Il n'y a que le préavis qui n'est plus accessible directement.

Pour vos démarches de plainte, je ne sais pas.
18 février 2018 à 14:07
forum consulter ce sujet Compteur EDF fonctionne en EJP les samedi et Dimanche sur le forum Électricité

Désormais avec le compteur Linky c'est le Linky qui coupe en cas de surcharge.
Donc inutile de chercher à faire couper les disjoncteur 500mA avant, ce n'est pas possible, sauf à les régler un cran en dessous de votre abonnement, mais vous perdez alors de la puissance disponible.

La solution pour se prémunir contre les surcharges est de mettre un délesteur ou de souscrire un abonnement élevé (désormais monter l'abonnement d'un cran ne coute qu'1€50 par mois).
17 février 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Protection compteur et disjoncteur EDF en limite de propriété sur le forum Électricité

Type F = nouvelle dénomination du HPI

Plus vous mettez de circuits sous un type F, plus vous augmentez la probabilité qu'un des circuits en aval amène un défaut et coupe l'ensemble.
Donc à vous de voir.
17 février 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Conformité de mon tableau électrique sur le forum Électricité

10A c'est 2300W, donc vous avez de la marge.
17 février 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage sur le forum Électricité

Non c'est l'inverse.

Instantané (on dit aussi non sélectif) : déclenche immédiatement.
Sélectif : déclenche avec un léger retard (afin de laisser le temps à un autre différentiel placé en amont de déclencher).

Tout ceci ne concerne que la protection différentielle (pas les surcharges ni les court-circuits).
17 février 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Protection compteur et disjoncteur EDF en limite de propriété sur le forum Électricité

Pour les caches :
Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
Vous les trouverez aux alentours de 4€ sur les boutiques en ligne.
17 février 2018 à 13:40
forum consulter ce sujet Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage sur le forum Électricité

... dédié à la pompe.
17 février 2018 à 13:33
forum consulter ce sujet Conformité de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

En locaux d'habitation, oui tous les circuits doivent être protégés par un différentiel.

Si vous voulez qu'elle ne soit pas perturbée par les autres circuits, prendre un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
17 février 2018 à 13:33
forum consulter ce sujet Conformité de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez le va et vient à voyant (0 680 17) auquel vous associerez un voyant témoin (0 899 06).

Si vous tenez au bipolaire, il faudra dans ce cas prévoir un cadre double (0 860 92) dans lequel vous monterez un mécanisme d'interrupteur bipolaire (0 861 03) d'un côté et un voyant (0 861 49) avec son diffuseur (0 861 81 ou 0 861 83) de l'autre.

Attention 10A maxi pour ces interrupteurs.
Donc mettre un disjoncteur 10A au départ, pouvez éviter tout risque de raccordement d'un appareil trop puissant.
17 février 2018 à 12:41
forum consulter ce sujet Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il vous manque un circuit plaque 6² 32A (obligatoire même si vos plaques sont au gaz).

Pour le reste, cela me semble respecter la dernière norme.
17 février 2018 à 12:25
forum consulter ce sujet Conformité de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
17 février 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Protection compteur et disjoncteur EDF en limite de propriété sur le forum Électricité

Bonsoir.

Non ce n'est pas bon.
Si vous faites cela il y aurait déséquilibre entre les différentiels
Il faut repartir d'un disjoncteur 20A tetra indépendant des différentiels.
La protection différentiel devra se trouver dans le tableau divisionnaire.
Voir ces 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau divisionnaire btableau divisionnaire f

16 février 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Installation tableau électrique triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce qui vous est proposé est correct.
On pourrait éventuellement se passer d'un des 2 câbles de télécommande, suivant la manière dont l'installation est réalisée en aval, mais au moins vous êtes paré pour toute éventualité (tarif heures creuses, gestionnaire d'énergie, délestage...).
Le 2x50² alu convient jusqu'à une cinquantaine de mètres.
14 février 2018 à 22:16
forum consulter ce sujet Installation électrique de Type 2 que fournir ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

S'il y a un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal, le câble de liaison vers les disjoncteurs doit être en 10² mini.
Mais le mieux et le plus pratique est de prendre un ID peignable et de faire une liaison par peigne entre l'ID et les disjoncteurs.

Pour le tableau principal, tout dépend du DB :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
iD peignable installation électrique

11 février 2018 à 22:35
forum consulter ce sujet Installation prise de recharge pour véhicule électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
En complément, voici le texte normatif.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 527 circuits issus des installations privatives

11 février 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes sur le forum Électricité