Bonjour.

Personnellement j'alimenterais en tetra jusqu'à la plaque, même si le disjoncteur est un peu plus cher (et encore j'ai regardé chez Legrand, il n'y a que 50 centimes d'écart).

Celle d'aujourd'hui utilise 2 phases.
Peut-être qu'un jour elle sera remplacée par une plaque qui utilise 3 phases.
Et au moins l'installation sera prête.

Tenir compte des 2 phases que vous choisissez dans l'équilibrage de l'installation.
23 janvier 2018 à 08:34
forum consulter ce sujet Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faudrait effectivement comprendre où vont ces 2 fils.

A noter que pour les fours du commerce, on peut trouver 2 type de raccordement :
- soit ils sont munis d'une fiche et il faut une prise 16A 2P+T au mur
- soit ils sont munis d'un cordon sans fiche, que l'on raccorde directement avec un domino mis dans un boitier avec une sortie de câble.

Le raccordement "volant" tel qu'on l'aperçoit n'est pas très "sécur".
22 janvier 2018 à 23:27
forum consulter ce sujet Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

J'ai peur que vous ayez fait un montage en série.

Si le schéma est l'existant avant votre modification, cela veut dire qu'il y a un va et vient, donc 2 points de commande pour une lampe, est-ce le cas ?

Avec quel interrupteur voulez-vous que la lampe extérieure s'allume ?
Avez-vous récupéré le neutre et la terre du circuit d'éclairage ?
21 janvier 2018 à 12:44
forum consulter ce sujet Conseils branchement pour ajouter une lampe sur le forum Électricité

J'ai compris que vous faisiez un répartiteur pour alimenter 2 tableaux et pas un tableau divisionnaire qui repart d'un 1er tableau.

Si c'était un tableau divisionnaire, il faudrait un disjoncteur au départ.

Dans le cas d'un répartiteur qui sépare la ligne principale en 2, il n'y a pas d'obligation de mettre quelque chose (si les câbles sont bien dimensionnés).
Mais l'interrupteur sectionneur peut être pratique pour mettre hors tension une des lignes pour faire une maintenance.
21 janvier 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement vous pouvez utiliser votre ancienne armoire comme coffret de dérivation.

Il y a plusieurs manières de faire :
- soit un répartiteur comme proposé par Daniel
- soit des borniers à clipser sur rail
- soit peut-être également du côté des borniers, Viking, mais pas certain que ce soit possible avec du 16².

Pour votre interrupteur sectionneur tetra au départ, si votre DB est un 10/30A un 32A conviendra, mais si le DB est un 30/60A il faudra un 63A.

Si vous mettez un disjoncteur avec un câble en 5G16² sur 30m, vous mettez un 63A maxi (vous pouvez descendre en calibre pour baisser le coût) et avec un 5G10² 50A maxi.
21 janvier 2018 à 08:35
forum consulter ce sujet Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait des photos en plus gros plan de vos interrupteurs et des fils qui s'y raccordent.
On ne voit pas bien où arrivent les fils des luminaires.
On ne voit pas bien où sont les prises que vous évoquez.
20 janvier 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur et prise sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour vous conseiller, il faudrait que vous exprimiez un peu mieux votre question.

Voici quelques exemples de ce que nous attendons pour donner une aide :
Quel est votre contexte ?
Que voulez-vous faire ?
Que ne comprenez-vous pas ?
Que n'arrivez-vous pas à faire ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Comment était-ce raccordé avant ?
20 janvier 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise sur le forum Électricité

Bonsoir.

Marron du mur --> borne centrale de l'inter.
Borne du bas de l'inter --> marron du miroir.
Bleu du mur --> bleu du miroir.

On ne voit pas bien d'où viennent les fils vert/jaune.
La logique voudrait qu'ils soient reliés ensemble.

Et enlevez le petit bout de fil blanc qui va jusqu'à la borne de la prise.

Mais je vous déconseille l'usage de ce vieil interrupteur, aujourd'hui hors normes, qui pourrait amener un danger mortel pour vos proches, surtout pour un usage dans une salle de bains.
20 janvier 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Branchement lumière miroir salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement, il faudra obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA

Et pour la section du câble, compte tenu des hypothèses que vous venez de préciser, comme dit par CanecoBT
- R2V 2x16² jusqu'à 27m de câble
- R2V 2x25² au dessus
19 janvier 2018 à 07:46
forum consulter ce sujet Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.

2 points concernant ma réponse :

1/ Comme 1Insp, tout dépend à qui appartient cette platine.
Celle qui est en photo n'est pas plombée et on ne voit pas de compteur.
On peut donc supposer qu'elle est privative, et que vous pouvez donc intervenir dessus.
Mais s'il s'agit de la platine ENEDIS avec le disjoncteur ENEDIS ce n'est pas possible.

2/ Les équipements que vous envisagez nécessitent obligatoirement un capot de protection démontable uniquement à l'aide d'un outil.
Tel que c'est présenté sur la photo, on voit clairement des vis apparentes, qui donnerait facilement accès à des éléments sous tension non protégés. Donc danger mortel (par exemple pour un enfant qui s'amuserait à y mettre un objet pointu métallique).
Donc INTERDIT.
17 janvier 2018 à 23:28
forum consulter ce sujet Installation nouveau compteur et platine sur le forum Électricité

Bonsoir

En France, pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
En Belgique, je ne sais pas si la règle est la même.
17 janvier 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Beaucoup de spots led 220V avec 1 interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

GL a à peu près tout dit.
Quelques points complémentaires.

1/ La GTL s'appelle désormais ETEL (Espace Technique électrique Logement).
C'est juste un volume dédié avec des dimensions minimales qui ne comporte que des équipements électrique.
En rénovation sans redistribution des cloisons, son respect n'est pas obligatoire, car la configuration du logement ne permet pas forcément de le respecter.
On utilise souvent de manière impropre le terme de GTL pour désigner la goulotte PVC qu'on met parfois à l'intérieur de l'ETEL. Cette goulotte n'est en aucun cas obligatoire.

2/ Si la ligne est enterrée jusqu'au transfo du quartier, ce n'est pas obligatoire.
Dans le cas contraire, cela dépend des départements.

3/ C'est équivalent.
Legrand est plus distribué dans les réseaux facilement accessibles aux particuliers (sites internet, grande surface de bricolage...).

4/ Un type A c'est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.
A noter que le type A est également obligatoire pour les recharges de véhicules électriques (qui demain vont se généraliser).
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des type A.

5/ Pour la liaison disjoncteur de branchement tableau, tout dépend du type de DB et de la longueur de la liaison.
De nos jours ENEDIS pose des DB 30/60A. Il faut dans ce contexte mettre du 2x16² en sortie (jusqu'à 27m de longueur).
Pour le tableau secondaire, tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans celui-ci et de la longueur de la liaison. Du 6² vous autorisera 7kW jusqu'à une vingtaine de mètres. Sur des distances courtes, vous avez plutôt intérêt à dimensionner large, l'écart de coût restant raisonnable. Sur des grandes longueurs, la facture monte vite, donc il faut adapter au mieux le dimensionnement à l'usage prévu.

6/ Vous pouvez également mettre un chemin de câble, ou fixer vos gaines avec des colliers type Colson.
En fait tout dépend du nombre de gaines ou de câble que vous avez à faire circuler.
17 janvier 2018 à 08:37
forum consulter ce sujet Rénovation électrique de maison ancienne sur le forum Électricité

Comme je l'ai dit attention aux charges compatibles.
Peut-être que vos LED ne consomment pas assez.
15 janvier 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A sur le forum Électricité

Bonsoir.

Sur la notice de câblage du MTR500M, ils n'indiquent pas 123 mais BVO
Je vous fais donc la correspondance.
A2 --> B
1 --> V
2 --> O
Pas besoin du fil de neutre qui était en A1.
15 janvier 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A sur le forum Électricité

Bonsoir

Un schéma dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma commandes multiples VMC

15 janvier 2018 à 19:52
forum consulter ce sujet VMC et commandes multiples sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faudrait le schéma de raccordement des Petite Vitesse et Grande Vitesse sur votre VMC pour vous répondre.
Car tous les modèles ne sont pas faits pareils.
14 janvier 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet VMC et commandes multiples sur le forum Électricité

Bonsoir

Dans l'absolu, oui vous pouvez, c'est fait pour, en choisissant le matériel adapté.
Mais sans mieux comprendre la raison qui vous fait faire cela, difficile de vous donner une réponse appropriée.
14 janvier 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Installation double va et vient sans fil sur le forum Électricité

Bonsoir.
Ravi que cela fonctionne et merci du retour.
12 janvier 2018 à 23:11
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631 sur le forum Électricité

Mais, vous êtes sur une installation existante que vous sécurisez.

Si vous voulez minimiser les travaux et les dépenses :
- vous alimentez en 6² mini tableau 1 avec phase 1 en direct
- vous alimentez en 6² mini tableau 2 avec phase 2 et 3 en direct
Restera à trouver le meilleur moyen pour séparer le conducteur de neutre à destination des 2 tableaux.
12 janvier 2018 à 08:38
forum consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Le problème c'est qu'en 1974, on avait un peu tendance à dimensionner les gaines enterrées au plus juste, ce qui ne facilite pas les remplacements ultérieurs.

Prenez plutôt du câble rigide, car cela permet de tirer d'un côté et de pousser de l'autre.
Ne pas hésiter à utiliser du lubrifiant type Yellow pour favoriser le tirage du câble.
12 janvier 2018 à 08:17
forum consulter ce sujet Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur sur le forum Électricité

Bonjour.

La pose de plusieurs fils en parallèle pour n'en constituer qu'un seul n'est pas une pratique appropriée.
On trouve cela dans l'industrie sur de grosses sections et avec des procédures de contrôle en particulier sur le serrage qui sont stricts.
Ce que vous voulez faire à proscrire en locaux d'habitation pour 2 raisons :
- on ne met pas plus de 2 conducteurs par borne de connexion. Au delà la qualité du serrage n'est pas assurée avec un risque d'échauffement, surtout sur des fortes puissances.
- il y a un risque de surcharge : si un ou deux conducteurs se desserrent le courant ne passe plus que dans ceux qui restent, mais on ne se rend compte de rien. Les conducteurs restant risquent donc de s'échauffer au passage de fortes puissances.
- dans votre solution, vous gardez le conducteur de neutre seul en 2,5² alors qu'il va voir passer la même puissance que la phase. Encore un problème d'échauffement supplémentaire.

La bonne solution c'est de repasser un 3G6² qui répondra à la norme et assurera votre sécurité et celle de votre famille.
A noter que pour une plaque de cuisson, il faut un différentiel 30mA (et pas 500mA) de type A.
12 janvier 2018 à 08:14
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson en monophasé sur le forum Électricité

J'ai bien compris que ce n'est pas fait comme cela.

Mais ce que je vous propose en est très proche tout en étant plus dans l'esprit de ce qui se fait aujourd'hui pour les installations récentes. Si vous regardez bien :
- J'ai tiré la 1ère phase dans le tableau 2 au cas où mais je ne m'en sers pas.
- Il vous faudra 2 départ de neutre, sachant qu'il n'est pas autorisé de mettre 2 conducteur par borne du disjoncteur EDF. Il faudra donc un bornier de dérivation pour le neutre et j'ai utilisé le bornier du 1er tableau pour cela.
- La protection au départ que vous évoquez, c'est le disjoncteur tetra 32A. Moi je l'ai mis dans le 1er tableau. Après rien ne vous empêche de le mettre dans un mini tableau 4 modules à côté.

Certes :
- j'ai fait transiter les phases 2 et 3 par les borniers du 1er tableau afin que ce soit évolutif de pouvoir m'en servir un jour si nécessaire, mais vous n’êtes pas obligé de le faire et vous pouvez alimenter le disjoncteur 32A en direct.
- j'ai mis un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, mais ce n'est pas obligatoire si vous êtes à l'intérieur du même bâtiment.

Par ailleurs je reviens sur votre 16².
Il est tout à fait conforme, mais vous pourriez mettre moins (tant que vous n'envisagez pas un abonnement d'au moins 24kVA).
12 janvier 2018 à 07:33
forum consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum Électricité

J'ai oublié de préciser : cela coupe à condition d'avoir un compteur Linky.
11 janvier 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet Câble entre compteur et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

On peut supposer que c'est a minima du 1,5², qui est autorisé par la norme pour faire un circuit prises.
Il faudrait néanmoins s'en assurer.
Il faudrait également vérifier à quoi ces fils sont raccordés au tableau.
Car s'il transitent par l'ancien contact EJP de préavis, ils ne seront pas alimentés.
11 janvier 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise sur le forum Électricité

Il n'y a pas de honte à partager cela.
Je pense qu'on a vu des installations bien pires.

Je suppose que vous avez un DB 10/30A et donc une puissance d'abonnement qui ne dépasse par 18kVA.
Je vous propose un exemple de sécurisation de l'installation que vous décrivez (du moins ce que j'en ai compris).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma sécurisation installation électrique

11 janvier 2018 à 08:31
forum consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Pas de problème pour votre 16² sur 15m.
2/ Pour le 1er tableau, rien de particulier.
Pour le 2ème en principe un disjoncteur au départ du câble.

Reste que vous n’êtes pas dans les règles de l'art.
La bonne solution est d'alimenter chaque tableau en tri, afin de répartir au mieux les puissances sur les 3 phases.
09 janvier 2018 à 23:26
forum consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Oui, c'est lui qui coupe si vous dépassez la puissance d'abonnement.
08 janvier 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Câble entre compteur et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est vrai que la norme d'aujourd'hui exigerait du 16², mais la norme n'est pas rétroactive.

Tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 45A, il n'y a pas de problème de sécurité.
Mais si un jour vous passez à un abonnement 12kVA, il faudra changer le câble pour du 16².
08 janvier 2018 à 13:00
forum consulter ce sujet Câble entre compteur et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est un contacteur de puissance tétrapolaire.

Cela sert à couper 4 pôles où circulent un courant de forte puissance (chauffage, chauffe-eau...) à partir d'un circuit de commande faible puissance : horloge, asservissement Heures Creuses...
07 janvier 2018 à 23:14
forum consulter ce sujet Recherche information module tableau électrique sur le forum Électricité

En principe on fait une terre par circuit.
Mais la norme autorise de mettre un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition d'avoir la section la plus grande rencontrée sur l'ensemble des circuits.

Pas de limite pour la terre du type de celle que vous évoquez.
07 janvier 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Interconnexion des circuits terre sur le forum Électricité

Bonsoir.

Je ne suis pas spécialiste de cela, mais si les 2 fours sont en route simultanément, vous auriez besoin d'une puissance en tri 13,2 kW.
Sur la phase où se trouve la hotte vous auriez 13,2 / 3 + 0,25 = 4,6 kW
Cela fait 20A mais vraiment limite.

Un disjoncteur différentiel 20A alimenté en 5G2.5² devrait convenir, mais un 25A alimenté en 5G4² donnerait plus de marge.
Je ne vois pas pourquoi il faudra de la puissance au démarrage, ce n'est pas un moteur.
07 janvier 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé sur le forum Électricité

En se basant sur le type de branchement et les couleurs (mais sont-elles fiables).
Pour le 1er, montage 4 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase.
Pour le 2nd, montage 3 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe pour le neutre.
07 janvier 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oui c'est autorisé.
De toute façon, dans le cadre d'une mise en sécurité, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre du tout pour vos lumières.
07 janvier 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Interconnexion des circuits terre sur le forum Électricité

Bonjour.

Attention à la puissance cumulée de la bouilloire et du micro ondes.
Vous n’êtes peut-être pas loin du maxi qu'accepte la multiprise.
Pour ce genre d'appareil très consommateur, mettre une prise double au mur apporte plus de sécurité.
A défaut achetez une multiprise de qualité.

Ceci dit je ne vois pas comment cela aurait pu détériorer le micro ondes.
07 janvier 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Certains schémas que l'on voit sur ce post sont en 3 fils, d'autres en 4 fils.
Quel est celui sur lequel il faut se baser et correspond à votre cas de figure ?

Si c'est celui de la réponse 1 on voit un montage 3 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe par le neutre, en supposant que le bleu soit bien un neutre ce qu'il faudrait vérifier.
Car si c'est une phase, vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase (qui est le montage usuel en 3 fils).

Si c'est celui de la réponse 14 voir un montage 4 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase.
Si c'est celui de la réponse 23 voir un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase.
07 janvier 2018 à 08:00
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07 sur le forum Électricité

Oui c'est un double, mais cela n’empêche d'en faire fonctionner la moitié.
06 janvier 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonsoir.

Peut-être était-ce sur la base d'une consommation estimée ?
06 janvier 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Facture Engie illogique sur le forum Électricité

Ce qui est certain c'est que ce n'est pas câblé comme il faut

Essayez les Oranges sur 3 et 4 et le blanc sur L2.
Si ce n'est pas bon, mettre le blanc sur L1.
06 janvier 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas sur le forum Électricité

... Et ça fonctionne ?
05 janvier 2018 à 23:29
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120 sur le forum Électricité

Bonsoir

Sur l'image de gauche, il faudrait voir le schéma qui doit être gravé quelque part sur le va et vient.
Car sans savoir quel rôle jouent les 4 bornes, difficile de vous répondre.

Sur celle du milieu, cela semble correct, car sur ce type de va et vient on a en général la phase au centre et les navettes aux extrémités.
05 janvier 2018 à 19:45
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne vois pas comment le Silent 100 va fonctionner en 12V.
Il est prévu pour une alimentation en 230V.

Savez-vous qu'au dessus de 2m25 par rapport au fond de la baignoire ou de la douche on est hors volume.
Il suffit de placer votre aérateur à partir de cette hauteur, et plus besoin de transfo.
04 janvier 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts sur le forum Électricité

Oui vous avez bien compris.

Mais dans le cas de l'utilisation d'un contacteur, l'horloge n'alimente que le circuit de commande du contacteur géré par le disj 2A, c'est un peu comme si A1A2 du contacteur était le radiateur de votre schéma.
04 janvier 2018 à 16:41
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631 sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudra la notice exacte du nouveau modèle pour répondre mais on peut supposer :
- rouge sur L
- noir sur L1
- orange sur L2
L3 pas utilisé.

Par contre il faut obligatoirement un fil de neutre (bleu) du circuit d'éclairage qui n'est pas présent sur votre photo (peut-être au fond du boitier d'encastrement).
04 janvier 2018 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème changement interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour.

Non ce n'est pas autorisé de noyer les câbles dans la maçonnerie.
Il faut obligatoirement des gaines.
Du coup l'usage de câble perd de son intérêt.
04 janvier 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm² sur le forum Électricité

Bonsoir.

Je vous conseille de conserver le contacteur J/N, cela permettra d'économiser les contacts de l'horloge.
A raccorder comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement chauffe eau interrupteur horaire

03 janvier 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631 sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il vous manque donc le neutre pour ce nouveau télérupteur.
Mais avec un peu de chance il est dans la boite de dérivation (peut-être le Wago avec les fils bleus s'ils sont bien issus du même circuit que l'éclairage).

Donc en résumant :
- fil en 1 --> L
- fil en A2 --> retour poussoir
- fil en 2 --> lampe
- neutre repris dans la boite sur N.
03 janvier 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120 sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui c'est possible qu'il y ait problème sur un disjoncteur.
Mais en général, il faut commencer à rechercher des causes possibles sur l'installation avant d'incriminer le disjoncteur.
02 janvier 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Est-il possible qu'un disjoncteur principal est un problème mécanique ? sur le forum Électricité

Bonjour

Il faut donc un poussoir et pas un va et vient, à minima sur la partie de droite.
Il fonctionnait correctement votre bouton double avant ?
01 janvier 2018 à 09:07
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Une minuterie n’est pas prévue pour cet usage et n’est pas adaptée à la puissance d’un chauffe eau. Si vous l’avez fait, elle est peut-être morte.

De plus il lui faut forcément un poussoir pour s’enclencher.
Que voulez-vous faire exactement ? N’auriez-vous pas plutôt besoin d’une horloge ?
01 janvier 2018 à 08:39
forum consulter ce sujet Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP sur le forum Électricité

Bonsoir.

Après vérification, ils ont branché les 2x2 fils d’asservissement sur C1C2 (en passant par un domino intermédiaire).
Donc en gros il n’y a plus de préavis.
Et il a fallu qu’ils reviennent 2 fois pour que l’EJP soit opérationnel.
Tout ça pour arriver à cela. mad
30 décembre 2017 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement en mode EJP sur compteur Linky sur le forum Électricité