Pour l'instant il manque au moins :
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
12 août 2017 à 08:59

Bonjour.
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.
Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.
Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.
12 août 2017 à 08:54

Bonsoir.
À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.
À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.
11 août 2017 à 23:44

Bonjour.
Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.
Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.
11 août 2017 à 08:59

Bonjour.
La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.
En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)
Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)
La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.
En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)
Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)
11 août 2017 à 08:09

Bonsoir.
Ce sont 2 prises simples mises côte à côte, donc aucun problème.
Ce sont 2 prises simples mises côte à côte, donc aucun problème.
10 août 2017 à 23:06

Bonsoir.
Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
10 août 2017 à 20:07

En disjoncteurs du DNX3 pour tous les usages standard.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.
Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.
Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.
10 août 2017 à 20:04

Si c'est un 3 fils, il faut obligatoirement le neutre.
3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.
3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.
09 août 2017 à 08:45

Bonsoir.
La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)
La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.
La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)
La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.
08 août 2017 à 23:37

Bonjour
S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.
Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.
Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
08 août 2017 à 20:05

Bonjour
Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
07 août 2017 à 16:42

Bonjour.
Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
07 août 2017 à 12:01

Il y a également la notion de fixe et pérenne.
Cela veut dire pas démontable.
Cela veut dire pas démontable.
07 août 2017 à 11:40

Il manque une phrase importante de la norme dans ce doc.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
07 août 2017 à 11:39

Bonjour.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
06 août 2017 à 17:45

Bonjour.
Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.
Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.
Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.
Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.
Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
06 août 2017 à 15:05

Et dans la notice, ils ne détaillent pas les causes possibles de mise en sécurité.
Si nécessaire le demander à Renault.
Si nécessaire le demander à Renault.
06 août 2017 à 10:06

Pas d'importance.
05 août 2017 à 21:34

Cela confirme, l'usage des contacteurs pour couper les circuits lors du délestage.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
05 août 2017 à 21:12

Bonjour
On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :
Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :
Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
05 août 2017 à 21:11

Bonjour.
Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
05 août 2017 à 15:05

Cela assure en plus une protection contre les surintensités qui fait double emploi avec le fusible, mais cela pourra faire l'affaire.
05 août 2017 à 11:44

Bonjour.
Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?
Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?
Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
05 août 2017 à 10:54

Bonjour.
Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre
Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre
Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
05 août 2017 à 07:39

Le gestionnaire c'est le gros élément sur la rangée du bas.
Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.
Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.
Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
04 août 2017 à 21:47

Et effectivement sur votre Schneider 1 2 3 4 sont en bas et A1 A2 sont en haut.
04 août 2017 à 13:53

Le schéma duquel vous êtes parti est également bon.
En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
04 août 2017 à 13:52

Bonjour
Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
04 août 2017 à 10:04

A merci je n'avais pas vu.
Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
04 août 2017 à 08:27

Bonsoir.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
03 août 2017 à 22:02

Il faudra tirer 3 fils entre l'interrupteur actuel et le nouveau.
Si possible, il existe toujours les solutions radio.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si possible, il existe toujours les solutions radio.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2017 à 21:56

Bonsoir
La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.
Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.
1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.
2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.
3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.
En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).
Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.
Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.
1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.
2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.
3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.
En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).
Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
03 août 2017 à 21:53

Bonsoir.
On ne comprend pas bien quel interrupteur commande quelle lampe.
On ne comprend pas bien quelle lumière doit s'allumer des 2 côtés et quel est l'interrupteur qui la commande déjà.
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre.
On ne comprend pas bien quel interrupteur commande quelle lampe.
On ne comprend pas bien quelle lumière doit s'allumer des 2 côtés et quel est l'interrupteur qui la commande déjà.
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre.
02 août 2017 à 21:36

Bonjour.
Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
02 août 2017 à 14:02

Bonjour.
Ce que vous proposez est très bien et 100% conforme.
Quelques remarques/suggestions :
- pas de sèche-linge ?
- pourquoi prises sdb en 2,5² alors qu'ailleurs c'est en 1,5² ?
- pour 3 prises pourquoi ne pas regrouper prises sdb et prises entrée ?
- j'aurai passer en 2,5² le circuit salon + chambre où il y a 2 radiateurs (afin de pouvoir augmenter la puissance des radiateurs au cas où).
- j'aurai regroupé le circuit lumière chambre avec un des 2 autres.
- j'aurai prévu un disjoncteur 2A sur la dernière rangée pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- je suppose que vous ne prenez pas de tarif HC.
Ce que vous proposez est très bien et 100% conforme.
Quelques remarques/suggestions :
- pas de sèche-linge ?
- pourquoi prises sdb en 2,5² alors qu'ailleurs c'est en 1,5² ?
- pour 3 prises pourquoi ne pas regrouper prises sdb et prises entrée ?
- j'aurai passer en 2,5² le circuit salon + chambre où il y a 2 radiateurs (afin de pouvoir augmenter la puissance des radiateurs au cas où).
- j'aurai regroupé le circuit lumière chambre avec un des 2 autres.
- j'aurai prévu un disjoncteur 2A sur la dernière rangée pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- je suppose que vous ne prenez pas de tarif HC.
02 août 2017 à 07:25

Si on dépasse 40A sur un interrupteur différentiel 40A il se détériore.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.
La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.
2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.
Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).
Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A
Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.
La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.
2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.
Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).
Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A
Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
01 août 2017 à 16:26

Bonsoir.
La plupart des plaques en tri n'utilisent en fait que 2 phases.
La plupart des plaques en tri n'utilisent en fait que 2 phases.
31 juillet 2017 à 21:14

Bonjour.
Le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire (ou secondaire c'est la même chose) est un circuit spécialisé comme un autre.
A ce titre, il doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur placé au départ du circuit de calibre adapté à la section et à la longueur du circuit.
Le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire (ou secondaire c'est la même chose) est un circuit spécialisé comme un autre.
A ce titre, il doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur placé au départ du circuit de calibre adapté à la section et à la longueur du circuit.
31 juillet 2017 à 19:03

Bonjour.
Vous pouvez vous repiquer de prise en prise dans la limite de 12 prises pour un même circuit en 2,5² (même disjoncteur ou même circuit au tableau).
Vous pouvez vous repiquer de prise en prise dans la limite de 12 prises pour un même circuit en 2,5² (même disjoncteur ou même circuit au tableau).
31 juillet 2017 à 19:01

Bonjour
Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
31 juillet 2017 à 12:25

En général mauvais serrage.
Si ce n'est pas au tableau, cela peut être au niveau de l'inter ou d'une boite de dérivation ou de l'applique.
Pour éliminer la piste du fusible, permuter le porte fusible avec celui d'à côté.
Si ce n'est pas au tableau, cela peut être au niveau de l'inter ou d'une boite de dérivation ou de l'applique.
Pour éliminer la piste du fusible, permuter le porte fusible avec celui d'à côté.
30 juillet 2017 à 19:41

Vous dites que le bruit provient du tableau.
Il faut arriver à trouver l'élément qui fait du bruit.
En tendant l'oreille à proximité de celui-ci lorsque quelque actionne l'interrupteur incriminé, vous devriez trouver d'où cela provient plus précisément :
Fusible ? Domino ? Télérupteur ? autre ?
Il faut arriver à trouver l'élément qui fait du bruit.
En tendant l'oreille à proximité de celui-ci lorsque quelque actionne l'interrupteur incriminé, vous devriez trouver d'où cela provient plus précisément :
Fusible ? Domino ? Télérupteur ? autre ?
30 juillet 2017 à 19:14

Quand vous êtes près du tableau, capot ouvert, vous arrivez à détecter de quel composant provient le bruit ?
30 juillet 2017 à 16:31

Bonjour.
Peut-être une connexion mal serrée au niveau du fusible du tableau.
Regardez s'il n'y a pas trop de fils sous ce fusible et vérifiez leur serrage.
Peut-être une connexion mal serrée au niveau du fusible du tableau.
Regardez s'il n'y a pas trop de fils sous ce fusible et vérifiez leur serrage.
30 juillet 2017 à 12:46

Bonjour
Depuis 2011, j'ai un peu amélioré les 2 schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis 2011, j'ai un peu amélioré les 2 schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 juillet 2017 à 11:46

Bonjour.
Tableau principal :
1/ Même si ce n'est pas idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit d'en faire.
Assurez-vous que les connexions sont serrées correctement.
2/ L'essentiel est que les terres des 3 tableaux soient interconnectés.
Le schéma habituel est tableau principal qui dessert les autres tableaux, mais rien n'interdit de faire autrement.
Vous pouvez même faire une borne principale de terre ailleurs, d'où repart l'alimentation en terre vers vos différents tableaux.
Tableau atelier :
1/ Le disjoncteur 40A et l'interdiff font leur boulot, à partir du moment où le câblage est en 10².
Donc pour moi pas de problème.
2/ Si vous avez un disjoncteur 40A en amont du 10² suffit.
Tableau principal :
1/ Même si ce n'est pas idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit d'en faire.
Assurez-vous que les connexions sont serrées correctement.
2/ L'essentiel est que les terres des 3 tableaux soient interconnectés.
Le schéma habituel est tableau principal qui dessert les autres tableaux, mais rien n'interdit de faire autrement.
Vous pouvez même faire une borne principale de terre ailleurs, d'où repart l'alimentation en terre vers vos différents tableaux.
Tableau atelier :
1/ Le disjoncteur 40A et l'interdiff font leur boulot, à partir du moment où le câblage est en 10².
Donc pour moi pas de problème.
2/ Si vous avez un disjoncteur 40A en amont du 10² suffit.
30 juillet 2017 à 10:06

Bonjour
Les 1m20 se mesurent à l'origine du flexible, donc de ce que je comprends de votre dessin au niveau du mitigeur.
Visiblement vous n'avez pas de pomme de douche fixe.
Donc vous devriez être en volume 2 et 230V classe II IPx4 suffisent alors.
Les 1m20 se mesurent à l'origine du flexible, donc de ce que je comprends de votre dessin au niveau du mitigeur.
Visiblement vous n'avez pas de pomme de douche fixe.
Donc vous devriez être en volume 2 et 230V classe II IPx4 suffisent alors.
30 juillet 2017 à 07:41

Oui le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne et d'augmenter que si cela s'avérait nécessaire.
28 juillet 2017 à 23:16