Pour l'instant il manque au moins :
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.

Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
12 août 2017 à 08:59
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.

Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.
12 août 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.
11 août 2017 à 23:44
forum consulter ce sujet Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.
11 août 2017 à 08:59
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.

En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)

Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)
11 août 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Branchement lave linge sur prise via rallonge sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce sont 2 prises simples mises côte à côte, donc aucun problème.
10 août 2017 à 23:06
forum consulter ce sujet Installation double prise RJ 45 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
10 août 2017 à 20:07
forum consulter ce sujet Conseils changement de tableau électrique sur le forum Électricité

En disjoncteurs du DNX3 pour tous les usages standard.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.

Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.
10 août 2017 à 20:04
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand sur le forum Électricité

Si c'est un 3 fils, il faut obligatoirement le neutre.

3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.
09 août 2017 à 08:45
forum consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Bonsoir.

La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)

La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.
08 août 2017 à 23:37
forum consulter ce sujet Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand sur le forum Électricité

Bonjour

S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.

Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
08 août 2017 à 20:05
forum consulter ce sujet Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage sur le forum Électricité

Bonjour

Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
07 août 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Transformation radiateur mural en radiateur d'appoint sur le forum Électricité

Bonjour.

Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?

Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
07 août 2017 à 12:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Il y a également la notion de fixe et pérenne.
Cela veut dire pas démontable.
07 août 2017 à 11:40
forum consulter ce sujet Refus du Consuel volume douche sur le forum Électricité

Il manque une phrase importante de la norme dans ce doc.

"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
07 août 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Refus du Consuel volume douche sur le forum Électricité

Bonjour.

Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
06 août 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Tension 230V mesurée entre le neutre et la terre sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.

Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.

Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
06 août 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Norme électrique mise à la terre sur le forum Électricité

Et dans la notice, ils ne détaillent pas les causes possibles de mise en sécurité.
Si nécessaire le demander à Renault.
06 août 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum Électricité

Pas d'importance.
05 août 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient sur le forum Électricité

Cela confirme, l'usage des contacteurs pour couper les circuits lors du délestage.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
05 août 2017 à 21:12
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :

Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
05 août 2017 à 21:11
forum consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
05 août 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum Électricité

Cela assure en plus une protection contre les surintensités qui fait double emploi avec le fusible, mais cela pourra faire l'affaire.
05 août 2017 à 11:44
forum consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudière sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
interrupteur sectionneur 16A Legrand

Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?

Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
05 août 2017 à 10:54
forum consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudière sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre

Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
05 août 2017 à 07:39
forum consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé sur le forum Électricité

Le gestionnaire c'est le gros élément sur la rangée du bas.

Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.

Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
04 août 2017 à 21:47
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique sur le forum Électricité

Et effectivement sur votre Schneider 1 2 3 4 sont en bas et A1 A2 sont en haut.
04 août 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum Électricité

Le schéma duquel vous êtes parti est également bon.

En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
04 août 2017 à 13:52
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum Électricité

Comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma contacteur chauffe eau

04 août 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum Électricité

Bonjour

Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
04 août 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique sur le forum Électricité

A merci je n'avais pas vu.

Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
04 août 2017 à 08:27
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est bien "OU".

Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
03 août 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Il faudra tirer 3 fils entre l'interrupteur actuel et le nouveau.
Si possible, il existe toujours les solutions radio.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement interrupteurs

03 août 2017 à 21:56
forum consulter ce sujet Branchement 2ème interrupteur sur le forum Électricité

Bonsoir

La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.

Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.

1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.

2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.

3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.

En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).

Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
03 août 2017 à 21:53
forum consulter ce sujet Abonnement triphasé et installation sous-compteur en monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

On ne comprend pas bien quel interrupteur commande quelle lampe.
On ne comprend pas bien quelle lumière doit s'allumer des 2 côtés et quel est l'interrupteur qui la commande déjà.

Un petit dessin aiderait à mieux comprendre.
02 août 2017 à 21:36
forum consulter ce sujet Branchement 2ème interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
02 août 2017 à 14:02
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce que vous proposez est très bien et 100% conforme.

Quelques remarques/suggestions :
- pas de sèche-linge ?
- pourquoi prises sdb en 2,5² alors qu'ailleurs c'est en 1,5² ?
- pour 3 prises pourquoi ne pas regrouper prises sdb et prises entrée ?
- j'aurai passer en 2,5² le circuit salon + chambre où il y a 2 radiateurs (afin de pouvoir augmenter la puissance des radiateurs au cas où).
- j'aurai regroupé le circuit lumière chambre avec un des 2 autres.
- j'aurai prévu un disjoncteur 2A sur la dernière rangée pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- je suppose que vous ne prenez pas de tarif HC.
02 août 2017 à 07:25
forum consulter ce sujet Validation projet rénovation T2 40m² sur le forum Électricité

Si on dépasse 40A sur un interrupteur différentiel 40A il se détériore.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.

La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.

2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.

Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).

Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A

Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
01 août 2017 à 16:26
forum consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir.

La plupart des plaques en tri n'utilisent en fait que 2 phases.
31 juillet 2017 à 21:14
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire (ou secondaire c'est la même chose) est un circuit spécialisé comme un autre.

A ce titre, il doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur placé au départ du circuit de calibre adapté à la section et à la longueur du circuit.
31 juillet 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous pouvez vous repiquer de prise en prise dans la limite de 12 prises pour un même circuit en 2,5² (même disjoncteur ou même circuit au tableau).
31 juillet 2017 à 19:01
forum consulter ce sujet Une seule prise électrique dans mon salon sur le forum Électricité

Bonjour

Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
31 juillet 2017 à 12:25
forum consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel sur le forum Électricité

En général mauvais serrage.
Si ce n'est pas au tableau, cela peut être au niveau de l'inter ou d'une boite de dérivation ou de l'applique.

Pour éliminer la piste du fusible, permuter le porte fusible avec celui d'à côté.
30 juillet 2017 à 19:41
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum Électricité

Vous dites que le bruit provient du tableau.
Il faut arriver à trouver l'élément qui fait du bruit.
En tendant l'oreille à proximité de celui-ci lorsque quelque actionne l'interrupteur incriminé, vous devriez trouver d'où cela provient plus précisément :
Fusible ? Domino ? Télérupteur ? autre ?
30 juillet 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum Électricité

Quand vous êtes près du tableau, capot ouvert, vous arrivez à détecter de quel composant provient le bruit ?
30 juillet 2017 à 16:31
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Peut-être une connexion mal serrée au niveau du fusible du tableau.
Regardez s'il n'y a pas trop de fils sous ce fusible et vérifiez leur serrage.
30 juillet 2017 à 12:46
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour

Depuis 2011, j'ai un peu amélioré les 2 schémas :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau 9tableau k

30 juillet 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Tableau principal :
1/ Même si ce n'est pas idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit d'en faire.
Assurez-vous que les connexions sont serrées correctement.
2/ L'essentiel est que les terres des 3 tableaux soient interconnectés.
Le schéma habituel est tableau principal qui dessert les autres tableaux, mais rien n'interdit de faire autrement.
Vous pouvez même faire une borne principale de terre ailleurs, d'où repart l'alimentation en terre vers vos différents tableaux.

Tableau atelier :
1/ Le disjoncteur 40A et l'interdiff font leur boulot, à partir du moment où le câblage est en 10².
Donc pour moi pas de problème.
2/ Si vous avez un disjoncteur 40A en amont du 10² suffit.
30 juillet 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Avis sur installation électrique ancienne sur le forum Électricité

Bonjour

Les 1m20 se mesurent à l'origine du flexible, donc de ce que je comprends de votre dessin au niveau du mitigeur.
Visiblement vous n'avez pas de pomme de douche fixe.

Donc vous devriez être en volume 2 et 230V classe II IPx4 suffisent alors.
30 juillet 2017 à 07:41
forum consulter ce sujet Lumière dans salle de bain PMR sur le forum Électricité

Oui le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne et d'augmenter que si cela s'avérait nécessaire.
28 juillet 2017 à 23:16
forum consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum Électricité