Bonjour.
Quelle est la puissance de votre matériel ?
Vous avez sans doute fait une erreur de frappe car le 3*5mm² n'existe pas
Quelle est la puissance de votre matériel ?
Vous avez sans doute fait une erreur de frappe car le 3*5mm² n'existe pas
07 juin 2017 à 08:24
consulter ce sujet Alimentation électrique filtration piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un 5G6² est dimensionné large pour 9kW, mais vous permettra de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement et vous simplifiera les problèmes d'équilibrage.
Disjoncteur tetra 32A maxi au départ.
Pour les ID, il faudrait l'inventaire des circuits pour vous répondre, et savoir si vous raccordez ou non le chauffe-eau en tri.
Je vous donne néanmoins quelques schémas dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Un 5G6² est dimensionné large pour 9kW, mais vous permettra de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement et vous simplifiera les problèmes d'équilibrage.
Disjoncteur tetra 32A maxi au départ.
Pour les ID, il faudrait l'inventaire des circuits pour vous répondre, et savoir si vous raccordez ou non le chauffe-eau en tri.
Je vous donne néanmoins quelques schémas dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





07 juin 2017 à 08:22
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéUn classique unipolaire + neutre, comme on met pour une plaque de cuisson.
06 juin 2017 à 22:52
consulter ce sujet Tableau secondaire local technique sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si vous souhaitez votre concasseur en triphasé, vous n'avez guère le choix que d'augmenter votre abonnement.
Pour environ 5€ de plus par mois, vous pouvez avoir 12kVA soit 20A par phase et en ajoutant encore 2€, vous aurez 15kVA soit 25A par phase.
Cela reste raisonnable.
Mais c'est certain que si, comme l'a dit GL, vous pouviez repasser en monophasé, cela serait mieux.
Si vous souhaitez votre concasseur en triphasé, vous n'avez guère le choix que d'augmenter votre abonnement.
Pour environ 5€ de plus par mois, vous pouvez avoir 12kVA soit 20A par phase et en ajoutant encore 2€, vous aurez 15kVA soit 25A par phase.
Cela reste raisonnable.
Mais c'est certain que si, comme l'a dit GL, vous pouviez repasser en monophasé, cela serait mieux.
06 juin 2017 à 20:10
consulter ce sujet Triphasé ou monophasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Faisons abstraction de la séparation des circuits que demande la norme pour mettre une prise et une lumière dans un abri de jardin (mais si vous voulez de faire il suffit de tirer un câble 5 conducteurs).
Néanmoins, avec du 1,5² la chute de tension sera un peu élevée si vous branchez des appareils qui avoisinent les 2000W.
Du 2,5² me semble préférable, surtout que cela ne vous coûtera guère qu'une dizaine d'euros en plus.
A enterrer dans une gaine TPC rouge de 40.
Faisons abstraction de la séparation des circuits que demande la norme pour mettre une prise et une lumière dans un abri de jardin (mais si vous voulez de faire il suffit de tirer un câble 5 conducteurs).
Néanmoins, avec du 1,5² la chute de tension sera un peu élevée si vous branchez des appareils qui avoisinent les 2000W.
Du 2,5² me semble préférable, surtout que cela ne vous coûtera guère qu'une dizaine d'euros en plus.
A enterrer dans une gaine TPC rouge de 40.
01 juin 2017 à 08:19
consulter ce sujet Conseils câblage maison à mon abri de jardin sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun problème, la NF C15-100 autorise la pose de câble type R2V en apparent en extérieur.
Aucun problème, la NF C15-100 autorise la pose de câble type R2V en apparent en extérieur.
30 mai 2017 à 23:08
consulter ce sujet Raccordement GTL au coffret EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur le fond, il n'y a pas de problème pour passer des câbles R2V dans les vides de construction.
C'est du câble adapté pour.
Le seul problème c'est que la norme dit : "tout câble doit pouvoir être remplacé" (coup de perceuse malheureux par exemple).
Si le câble circule librement et à peu près en ligne droite, pas de problème, mais tel que c'est fait le remplacement pourrait s'avérer délicat.
Je vous donne l'article associé dans la norme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur le fond, il n'y a pas de problème pour passer des câbles R2V dans les vides de construction.
C'est du câble adapté pour.
Le seul problème c'est que la norme dit : "tout câble doit pouvoir être remplacé" (coup de perceuse malheureux par exemple).
Si le câble circule librement et à peu près en ligne droite, pas de problème, mais tel que c'est fait le remplacement pourrait s'avérer délicat.
Je vous donne l'article associé dans la norme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mai 2017 à 19:12
consulter ce sujet Rénovation électricité gaine ou pas gaine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La norme précise bien qu'il est permis de raccorder directement le luminaire sans poser le DCL lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer un DCL dans le matériau faisant office de support au DCL.
De toute façon, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes de l'existant.
L'essentiel est que vos luminaires soient posés pour le passage du consuel (pas de douille à bout de fil en attente).
D'ailleurs si vous êtes en rénovation pourquoi le consuel ?
Pas de contrainte de distance pour les prises.
La norme précise bien qu'il est permis de raccorder directement le luminaire sans poser le DCL lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer un DCL dans le matériau faisant office de support au DCL.
De toute façon, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes de l'existant.
L'essentiel est que vos luminaires soient posés pour le passage du consuel (pas de douille à bout de fil en attente).
D'ailleurs si vous êtes en rénovation pourquoi le consuel ?
Pas de contrainte de distance pour les prises.
25 mai 2017 à 08:14
consulter ce sujet Norme DCL installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de mettre un récepteur au niveau de chaque point d'éclairage indépendant, et d'avoir une ou plusieurs télécommande.
Attention, en extérieur, choisir du matériel avec une portée suffisante.
Par ailleurs il existe souvent la possibilité de gérer de la centralisation.
Vous pouvez par exemple prendre une télécommande 8 canaux dont 6 touches permettront d'allumer de manière indépendante 6 points d'éclairage, 1 touche permettra de tout allumer et la dernière de tout éteindre.
Exemple : Modules radio Yokis
Il suffit de mettre un récepteur au niveau de chaque point d'éclairage indépendant, et d'avoir une ou plusieurs télécommande.
Attention, en extérieur, choisir du matériel avec une portée suffisante.
Par ailleurs il existe souvent la possibilité de gérer de la centralisation.
Vous pouvez par exemple prendre une télécommande 8 canaux dont 6 touches permettront d'allumer de manière indépendante 6 points d'éclairage, 1 touche permettra de tout allumer et la dernière de tout éteindre.
Exemple : Modules radio Yokis
25 mai 2017 à 07:33
consulter ce sujet Schéma éclairage extérieur par télécommande sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Oui on peut tout à fait mettre l'interrupteur sectionneur à l'extrémité droite d'une rangée, bien à l'écart du reste.
Pour le disjoncteur différentiel à immunité renforcée, on peut le trouver un peu moins cher :
materielelectrique.com disjoncteur diff dx³ 4500-vis/vis-u+n 230v~ 16A
Mais sinon on peut tout à fait mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A à immunité renforcé suivi d'un disjoncteur 16A.
Vous gagnerez une dizaine d'euros.
Oui on peut tout à fait mettre l'interrupteur sectionneur à l'extrémité droite d'une rangée, bien à l'écart du reste.
Pour le disjoncteur différentiel à immunité renforcée, on peut le trouver un peu moins cher :
materielelectrique.com disjoncteur diff dx³ 4500-vis/vis-u+n 230v~ 16A
Mais sinon on peut tout à fait mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A à immunité renforcé suivi d'un disjoncteur 16A.
Vous gagnerez une dizaine d'euros.
23 mai 2017 à 19:27
consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuel sur le forum Électricité
consulter ce sujet Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour alimenter une prise il faut une phase, un neutre et si possible une terre.
On comprend qu'au niveau du va et vient il y a un phase (rouge) et 2 navettes (violets).
Je ne suis pas bien sûr de comprendre :
Si c'est bien cela, cela ne peut pas fonctionner.
Vous avez fait un montage en série.
Il faut récupérer le fil bleu au niveau de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour alimenter une prise il faut une phase, un neutre et si possible une terre.
On comprend qu'au niveau du va et vient il y a un phase (rouge) et 2 navettes (violets).
Je ne suis pas bien sûr de comprendre :
Citation :J'ai essayé de le résumé dans le schéma joint.
le fil bleu accroché à un fil violet dans un domino duquel ressort un fil bleu relié à l'interrupteur.
Si c'est bien cela, cela ne peut pas fonctionner.
Vous avez fait un montage en série.
Il faut récupérer le fil bleu au niveau de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mai 2017 à 23:17
consulter ce sujet Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand sur le forum ÉlectricitéOn principe on ne doit pas voir les fils de couleur.
Ils doivent être :
- dans une gaine
- dans une goulotte
- dans un tube
- dans une boite de dérivation
- dans une boite de connexion
- dans l'enveloppe d'un câble
- ...
mais pas apparent.
Reste que si c'est caché derrière le four, le risque est quasi inexistant.
Ils doivent être :
- dans une gaine
- dans une goulotte
- dans un tube
- dans une boite de dérivation
- dans une boite de connexion
- dans l'enveloppe d'un câble
- ...
mais pas apparent.
Reste que si c'est caché derrière le four, le risque est quasi inexistant.
20 mai 2017 à 19:20
consulter ce sujet Mise aux normes installation four électrique sur le forum ÉlectricitéLes canalisations eau et électricité peuvent cohabiter, du moment qu'il y a 3cm d'écart et qu'on limite les croisements.
Quant aux 3cm qui manquent il faudrait une photo pour voir de quoi il s'agit.
Car si c'est du câble, cela se pose en apparent sans problème.
Mais si on voit les fils de couleur, c'est problématique.
Quant aux 3cm qui manquent il faudrait une photo pour voir de quoi il s'agit.
Car si c'est du câble, cela se pose en apparent sans problème.
Mais si on voit les fils de couleur, c'est problématique.
20 mai 2017 à 16:15
consulter ce sujet Mise aux normes installation four électrique sur le forum ÉlectricitéOui c'est cela, il ne consommera jamais plus de 4,3A.
S'il fait froid il chauffera plus longtemps.
Le seul problème c'est que si sa puissance n'est pas assez importante et qu'il fait très froid, il fonctionnera tout le temps à fond sans arriver à atteindre une température confortable pour la pièce.
Donc il ne faut pas trop minorer la puissance des radiateurs au moment de leur installation.
S'il fait froid il chauffera plus longtemps.
Le seul problème c'est que si sa puissance n'est pas assez importante et qu'il fait très froid, il fonctionnera tout le temps à fond sans arriver à atteindre une température confortable pour la pièce.
Donc il ne faut pas trop minorer la puissance des radiateurs au moment de leur installation.
20 mai 2017 à 16:13
consulter ce sujet Consommation d'un chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien.
Il va alterner environ toutes les minutes des périodes où il est en route à fond et des périodes où il est arrêté.
Plus le besoin de chauffer sera important plus la période où il est en route sera longue.
Ainsi lorsque la pièce est froide et que vous allumez votre radiateur (que je suppose de 1000W), vous allez tirer 1000W en permanence jusqu'à approcher la température de régulation de la pièce.
Puis les périodes de chauffe vont diminuer, par exemple 80% à 1000W et 20% à 0W si la température extérieure est basse et que vous demandez une chauffe importante.
Tout dépend en fait des conditions d'utilisation, ainsi vous pourriez avoir 30% à 1000W et 70% à 0W si vous chauffez peu la pièce et qu'il fait doux dehors.
Mes chiffres sont donnés à titre indicatif pour comprendre le principe et ne reflètent pas forcément la réalité.
Si vous êtes vraiment limité à 30A, je vous conseille l'usage d'un délesteur qui coupera les radiateurs non prioritaires lors des pointes de consommation.
Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien.
Il va alterner environ toutes les minutes des périodes où il est en route à fond et des périodes où il est arrêté.
Plus le besoin de chauffer sera important plus la période où il est en route sera longue.
Ainsi lorsque la pièce est froide et que vous allumez votre radiateur (que je suppose de 1000W), vous allez tirer 1000W en permanence jusqu'à approcher la température de régulation de la pièce.
Puis les périodes de chauffe vont diminuer, par exemple 80% à 1000W et 20% à 0W si la température extérieure est basse et que vous demandez une chauffe importante.
Tout dépend en fait des conditions d'utilisation, ainsi vous pourriez avoir 30% à 1000W et 70% à 0W si vous chauffez peu la pièce et qu'il fait doux dehors.
Mes chiffres sont donnés à titre indicatif pour comprendre le principe et ne reflètent pas forcément la réalité.
Si vous êtes vraiment limité à 30A, je vous conseille l'usage d'un délesteur qui coupera les radiateurs non prioritaires lors des pointes de consommation.
19 mai 2017 à 23:28
consulter ce sujet Consommation d'un chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Pour moi c'est sécurisé comme cela.
Vous pouvez laisser en l'état.
Pour moi c'est sécurisé comme cela.
Vous pouvez laisser en l'état.
19 mai 2017 à 20:15
consulter ce sujet Mise aux normes installation four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Qu'est-ce qui saute dans la maison ?
- le disjoncteur différentiel général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur du circuit concerné ?
Il s'agit probablement d'un défaut d'isolement qui est détecté par une protection différentielle.
Si c'est cela ajouter un disjoncteur ne sert à rien il ne réagit qu'aux surcharges et court-circuits.
Si c'est bien cela là solution est :
- faire poser par EDF un disjoncteur général sélectif (type S) qui est légèrement retardé,
- mettre vos circuits extérieur en aval d'un interrupteur différentiel 30mA dédié et des disjoncteurs dédiés.
Ainsi en cas de défaut d'isolement d'un circuit extérieur, c'est uniquement l'interrupteur différentiel dédié qui sautera.
Le mieux étant de toute façon de réparer le défaut.
Qu'est-ce qui saute dans la maison ?
- le disjoncteur différentiel général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur du circuit concerné ?
Il s'agit probablement d'un défaut d'isolement qui est détecté par une protection différentielle.
Si c'est cela ajouter un disjoncteur ne sert à rien il ne réagit qu'aux surcharges et court-circuits.
Si c'est bien cela là solution est :
- faire poser par EDF un disjoncteur général sélectif (type S) qui est légèrement retardé,
- mettre vos circuits extérieur en aval d'un interrupteur différentiel 30mA dédié et des disjoncteurs dédiés.
Ainsi en cas de défaut d'isolement d'un circuit extérieur, c'est uniquement l'interrupteur différentiel dédié qui sautera.
Le mieux étant de toute façon de réparer le défaut.
19 mai 2017 à 07:23
consulter ce sujet Disjoncteur qui ne disjoncte pas sur le forum ÉlectricitéBonjour
Quand je dis qu'il n'y a aucune contrainte, c'est inexact.
J'aurai dû dire, il n'y a aucune contrainte liée à la NF C14-100 (qui étaient celles que vous sembliez évoquer).
Il faut bien entendu respecter les règles habituelles de la NF C15-100.
Par exemple, pour les canalisations enterrées, il faut qu'elles le soient de 50cm (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge placé 20cm au dessus. Il faut qu'elles soient distantes d'environ 20cm de canalisations eau ou gaz.
Quand je dis qu'il n'y a aucune contrainte, c'est inexact.
J'aurai dû dire, il n'y a aucune contrainte liée à la NF C14-100 (qui étaient celles que vous sembliez évoquer).
Il faut bien entendu respecter les règles habituelles de la NF C15-100.
Par exemple, pour les canalisations enterrées, il faut qu'elles le soient de 50cm (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge placé 20cm au dessus. Il faut qu'elles soient distantes d'environ 20cm de canalisations eau ou gaz.
17 mai 2017 à 08:04
consulter ce sujet Placement du disjoncteur de branchement et tableau sur le forum ÉlectricitéNon la terre peut cheminer dans la même gaine que les conducteurs actifs, mais autant mettre la câblette dans la terre.
16 mai 2017 à 07:53
consulter ce sujet Piquets de terre dans des regards sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pas de problème, du moment que la connexion au piquet est accessible.
Pas de problème, du moment que la connexion au piquet est accessible.
15 mai 2017 à 23:14
consulter ce sujet Piquets de terre dans des regards sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Avec un branchement type 2 (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété), il n'y a aucune contrainte.
Avec un branchement type 2 (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété), il n'y a aucune contrainte.
15 mai 2017 à 23:13
consulter ce sujet Placement du disjoncteur de branchement et tableau sur le forum ÉlectricitéPetite particularité sur la commande du chauffe-eau qui était en 6 7.
A priori on avait phase en provenance du disj 2A sur 6 et fil pilote à destination de A1 (ou A2) du contacteur J/N en 7.
C'est ce dernier qu'il faut mettre sur la nouvelle borne 6 (sortie S4).
Mais il est possible que les fils en 6 et 7 aient été inversés.
A vous de vous adapter.
Autre point si le chauffe-eau possédait son propre disj 2A, il faut le supprimer et utiliser le disj 2A du Calybox.
Donc déplacer le fil de neutre qui était en A2 (ou A1) du contacteur J/N vers le neutre du disj 2A du Calybox.
A priori on avait phase en provenance du disj 2A sur 6 et fil pilote à destination de A1 (ou A2) du contacteur J/N en 7.
C'est ce dernier qu'il faut mettre sur la nouvelle borne 6 (sortie S4).
Mais il est possible que les fils en 6 et 7 aient été inversés.
A vous de vous adapter.
Autre point si le chauffe-eau possédait son propre disj 2A, il faut le supprimer et utiliser le disj 2A du Calybox.
Donc déplacer le fil de neutre qui était en A2 (ou A1) du contacteur J/N vers le neutre du disj 2A du Calybox.
15 mai 2017 à 07:45
consulter ce sujet Remplacement driver 520 par Calybox 230 sur le forum Électricité1 --> 1
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> rien
7 --> 6
8 --> 11
9 --> 12
10 --> 9
11 --> 10
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> rien
7 --> 6
8 --> 11
9 --> 12
10 --> 9
11 --> 10
14 mai 2017 à 21:16
consulter ce sujet Remplacement driver 520 par Calybox 230 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Cela se branche de la même manière sauf le contact HC qui est juste une sortie sous tension (pas besoin de l'alimenter avec la phase).
Cela se branche de la même manière sauf le contact HC qui est juste une sortie sous tension (pas besoin de l'alimenter avec la phase).
14 mai 2017 à 19:33
consulter ce sujet Remplacement driver 520 par Calybox 230 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
3003/500V ne pose pas de problème.
Mais il faudrait connaitre les autres caractéristiques du câble pour vous répondre, en particulier sa section, les couleurs des fils.
3003/500V ne pose pas de problème.
Mais il faudrait connaitre les autres caractéristiques du câble pour vous répondre, en particulier sa section, les couleurs des fils.
14 mai 2017 à 10:15
consulter ce sujet Câble pour brancher volet roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
Quelques questions.
Les 5,5kW c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Le tableau auquel vous vous raccordez est-il à côté du disjoncteur EDF ?
Si oui on peut prendre un hypothèse de chute de tension de 5% dans la liaison jusqu'à la pompe qui pour une puissance absorbée de 5,5kW en mono donne nécessite une section minimale en 4².
S'il s'agit de la puissance restituée, la puissance absorbée sera moindre et sans doute que du 2,5² suffirait jusqu'à une puissance absorbée de 3,5 kW.
Si le disjoncteur EDF est distant (par exemple en limite de propriété) il faudra augmenter ces sections.
Par ailleurs si ce n'est pas un circuit unique mais que vous faites un petit tableau près de la piscine et qu'il aurait d'autres choses à raccorder, il faut prévoir beaucoup plus large.
A minima du 10².
12 mai 2017 à 08:36
consulter ce sujet Choisir section d'un câble électrique sur le forum ÉlectricitéEffectivement si le compteur et le disjoncteur d'ENEDIS sont à l'extérieur (je n'avais pas bien lu), les contraintes de la NF C14-100 tombent.
Donc pas de problème pour le support bois et pas besoin de double BA13.
Votre interrupteur sectionneur convient.
Exemple d'aménagement, mais on peut faire autrement.
L'objectif est qu'il soit à l'écart du reste, bien repérable.

Donc pas de problème pour le support bois et pas besoin de double BA13.
Votre interrupteur sectionneur convient.
Exemple d'aménagement, mais on peut faire autrement.
L'objectif est qu'il soit à l'écart du reste, bien repérable.

11 mai 2017 à 19:35
consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Peu de remarque sur la répartition du tableau.
- un disj 4A suffirait pour votre VMC ;
- cela ne sert à rien de mettre des PC dans le tableau, par contre c'est obligatoire d'en avoir au moins une dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
16² est nécessaire pour les ID 63A, mais je vous conseille l'usage d'un peigne vertical alimenté en 16², plus facile d'usage.
Par contre pour votre GTL le bois n'est pas autorisé par la NF C14-100 pour poser le panneau de contrôle.
Il faut le double de 2 BA13 (ce n'est pas sur le mur du fond qu'il faut le mettre).
Prévoir des trappes de visite en haut et en bas.
Peu de remarque sur la répartition du tableau.
- un disj 4A suffirait pour votre VMC ;
- cela ne sert à rien de mettre des PC dans le tableau, par contre c'est obligatoire d'en avoir au moins une dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
16² est nécessaire pour les ID 63A, mais je vous conseille l'usage d'un peigne vertical alimenté en 16², plus facile d'usage.
Par contre pour votre GTL le bois n'est pas autorisé par la NF C14-100 pour poser le panneau de contrôle.
Il faut le double de 2 BA13 (ce n'est pas sur le mur du fond qu'il faut le mettre).
Prévoir des trappes de visite en haut et en bas.
10 mai 2017 à 20:09
consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Où vous voulez du moment que cela respecte les hauteurs mini maxi et que c'est facilement repérable.
Vous n’êtes pas obligé de mettre un disjoncteur de branchement.
Vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur placé dans le tableau (voir image) ou dans un mini tableau placé à côté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Où vous voulez du moment que cela respecte les hauteurs mini maxi et que c'est facilement repérable.
Vous n’êtes pas obligé de mettre un disjoncteur de branchement.
Vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur placé dans le tableau (voir image) ou dans un mini tableau placé à côté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2017 à 20:01
consulter ce sujet Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL sur le forum ÉlectricitéC'est vrai que je n'avais pas relevé ce point.
Si le disjoncteur ERDF est bien à l'intérieur, c'est un branchement type 1 et c'est ERDF qui fournit le câble.
Si le disjoncteur ERDF est bien à l'intérieur, c'est un branchement type 1 et c'est ERDF qui fournit le câble.
09 mai 2017 à 23:09
consulter ce sujet Fil vert jaune pour neutre sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage que la terre, même en le scotchant en bleu.
Encore plus pour une installation neuve où le consuel pourrait recaler l'installation s'il est tatillon.
Mais si vous le faites, utilisez de la gaine thermorétractable et pas du scotch.
C'est interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage que la terre, même en le scotchant en bleu.
Encore plus pour une installation neuve où le consuel pourrait recaler l'installation s'il est tatillon.
Mais si vous le faites, utilisez de la gaine thermorétractable et pas du scotch.
09 mai 2017 à 20:58
consulter ce sujet Fil vert jaune pour neutre sur le forum ÉlectricitéComment est relié le point lumineux au reste ?
09 mai 2017 à 20:12
consulter ce sujet Brancher prise plus un point lumineux ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
De plus vous ne dites rien de la longueur de la liaison.
La chute de tension associée peut jouer sur la section du câble.
Par ailleurs, le 8² n'existe pas. C'est soit 6², soit 10².
De plus vous ne dites rien de la longueur de la liaison.
La chute de tension associée peut jouer sur la section du câble.
Par ailleurs, le 8² n'existe pas. C'est soit 6², soit 10².
09 mai 2017 à 20:11
consulter ce sujet Câble de liaison maison avec mon garage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous respectez la NF C15-100 (norme française), les circuits mixtes ne sont pas autorisés.
Par ailleurs je vous déconseille le 2,5² pour l'éclairage, même si normativement correct.
C'est souvent galère pour raccorder les luminaires ou les DCL et souvent moins de choix de couleur pour les navettes, retour lampes...
Par contre les circuits prises en 1,5² sont autorisés (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi), le 2,5² permettant d'aller jusqu'à 12 prises (sauf cuisine 6 maxi) et disjoncteur 20A maxi.
Les fusibles ne sont plus autorisés.
Il n'est pas autorisé de noyer du câble dans de la maçonnerie
Si vous utilisez du câble il est autorisé et que vous n'avez pas usage du neutre, il est autorisé d'utiliser le bleu pour un autre usage que le neutre. Sinon il est toujours possible de prendre un câble 5 conducteurs.
Mais vu que vous parlez de câble XBV, on peut supposer que votre message vient d'un autre pays, Belgique ?
Dans ce cas oubliez mes remarques au dessus, car effectivement les circuits mixtes sont autorisés.
Si vous respectez la NF C15-100 (norme française), les circuits mixtes ne sont pas autorisés.
Par ailleurs je vous déconseille le 2,5² pour l'éclairage, même si normativement correct.
C'est souvent galère pour raccorder les luminaires ou les DCL et souvent moins de choix de couleur pour les navettes, retour lampes...
Par contre les circuits prises en 1,5² sont autorisés (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi), le 2,5² permettant d'aller jusqu'à 12 prises (sauf cuisine 6 maxi) et disjoncteur 20A maxi.
Les fusibles ne sont plus autorisés.
Il n'est pas autorisé de noyer du câble dans de la maçonnerie
Si vous utilisez du câble il est autorisé et que vous n'avez pas usage du neutre, il est autorisé d'utiliser le bleu pour un autre usage que le neutre. Sinon il est toujours possible de prendre un câble 5 conducteurs.
Mais vu que vous parlez de câble XBV, on peut supposer que votre message vient d'un autre pays, Belgique ?
Dans ce cas oubliez mes remarques au dessus, car effectivement les circuits mixtes sont autorisés.
09 mai 2017 à 07:50
consulter ce sujet Brancher prise plus un point lumineux ? sur le forum ÉlectricitéPas d'importance pour le sens.
09 mai 2017 à 07:44
consulter ce sujet Installation luminaire sur le forum ÉlectricitéL'autre bout du câble.
Mais si le noir n'était pas utilisé, faites comme je vous ai dit.
Ce sera bon.
Mais si le noir n'était pas utilisé, faites comme je vous ai dit.
Ce sera bon.
08 mai 2017 à 19:21
consulter ce sujet Conseils branchement lustre sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Fil marron sur L
Fil bleu sur N
Fil vert/jaune entre les deux.
On suppose que le noir n'est pas utilisé.
Si c'était le cas, ce serait à la place du marron.
Mais sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout, difficile d'être affirmatif à 100%.
Fil marron sur L
Fil bleu sur N
Fil vert/jaune entre les deux.
On suppose que le noir n'est pas utilisé.
Si c'était le cas, ce serait à la place du marron.
Mais sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout, difficile d'être affirmatif à 100%.
08 mai 2017 à 18:31
consulter ce sujet Conseils branchement lustre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Celui de gauche sur la photo vissé sur le support.
2/ Non.
Bleu sur N.
Violet sur L.
3/ Plutôt faux, mais partiellement vrai.
Il n'y a pas de courant dans un fil de terre, sauf si un appareil a un défaut d'isolement, pendant la fraction de seconde avant le déclenchement du différentiel ou si la fuite de courant n'est pas assez importante pour déclencher le différentiel.
1/ Celui de gauche sur la photo vissé sur le support.
2/ Non.
Bleu sur N.
Violet sur L.
3/ Plutôt faux, mais partiellement vrai.
Il n'y a pas de courant dans un fil de terre, sauf si un appareil a un défaut d'isolement, pendant la fraction de seconde avant le déclenchement du différentiel ou si la fuite de courant n'est pas assez importante pour déclencher le différentiel.
08 mai 2017 à 14:54
consulter ce sujet Installation luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La section des fils qui alimentent votre tableau me semble faible.
Tant que vous êtes avec votre vieux DB qui doit vous limiter à 30A ce n'est pas un problème.
En revanche si vous faisiez un jour intervenir ENEDIS pour changer tout cela, il faudrait des fils entre le DB et le tableau en 2x16².
La section des fils qui alimentent votre tableau me semble faible.
Tant que vous êtes avec votre vieux DB qui doit vous limiter à 30A ce n'est pas un problème.
En revanche si vous faisiez un jour intervenir ENEDIS pour changer tout cela, il faudrait des fils entre le DB et le tableau en 2x16².
08 mai 2017 à 08:46
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
07 mai 2017 à 19:46
consulter ce sujet Aérateur protection et raccordement électrique sur le forum ÉlectricitéUn multimètre basique cela coûte environ 20€ en Grande Surface de Bricolage et cela sert pour tous les petits dépannages électriques.
05 mai 2017 à 21:14
consulter ce sujet Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient sur le forum ÉlectricitéOui bien entendu.
04 mai 2017 à 21:24
consulter ce sujet Aérateur protection et raccordement électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
@+
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
@+
04 mai 2017 à 20:15
consulter ce sujet Conseils changement tableau électrique sur le forum ÉlectricitéSi c'est comme un Celiane c'est bien comme cela que cela se branche.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
02 mai 2017 à 21:38
consulter ce sujet Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Attention si le fusible a cramé comme cela, c'est qu'il y a sans doute un court-circuit sur la gazinière.
Il faudra la faire réparer avant.
Attention si le fusible a cramé comme cela, c'est qu'il y a sans doute un court-circuit sur la gazinière.
Il faudra la faire réparer avant.
02 mai 2017 à 19:43
consulter ce sujet Problème fusible tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui bien entendu.
Voir exemple joint.
Attention sur un va vient il faut bien repérer de quel côté se trouve la phase et de quel côté se trouve le retour lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui bien entendu.
Voir exemple joint.
Attention sur un va vient il faut bien repérer de quel côté se trouve la phase et de quel côté se trouve le retour lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 19:42
consulter ce sujet Branchement va et vient sur 2 circuits sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
02 mai 2017 à 19:39
consulter ce sujet Aérateur protection et raccordement électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Lorsqu'on passe devant, un détecteur déclenche automatiquement l'allumage pendant une certaine temporisation.
Quel rôle voulez vous faire jouer à votre télérupteur par rapport au détecteur ?
- Une marche forcée ?
- Un arrêt forcé ?
- Qu'un appui sur l'un des poussoir lance l'éclairage pour la durée de temporisation du détecteur ?
J'ai un exemple correspondant au 1er cas de figure.
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lorsqu'on passe devant, un détecteur déclenche automatiquement l'allumage pendant une certaine temporisation.
Quel rôle voulez vous faire jouer à votre télérupteur par rapport au détecteur ?
- Une marche forcée ?
- Un arrêt forcé ?
- Qu'un appui sur l'un des poussoir lance l'éclairage pour la durée de temporisation du détecteur ?
J'ai un exemple correspondant au 1er cas de figure.
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 19:36
consulter ce sujet Ajouter un détecteur sur télérupteur 3 fils sur le forum Électricité