Forum Chauffage

Bonjour

En région Parisienne : Franco Belge, Rexel, Yesss électrique...
Regardez sur leurs sites, les différentes agences.
En tant que particulier, ils devraient pouvoir vous faire au moins 25% de remise.

Sinon pas mal de boutiques internet proposent du matériel à des tarifs très intéressants.
01 juin 2015 à 22:44
forum consulter ce sujet Help pour info sur rénovation électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Si vous n'avez pas changé de nature d'abonnement (HC, EJP, TEMPO) ni de matériel (contacteur), il faut effectivement contacter ERDF.

@+
31 mai 2015 à 07:33
forum consulter ce sujet Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour

Il faudrait nous en dire plus sur la finalité de ce que vous souhaitez faire.
Car couper systématiquement la quasi totalité des circuits à quelques inconvénients comme l'a signalé 1Insp.
Cela peut néanmoins avoir un intérêt pour une maison de vacances, qu'on veut facilement mettre hors tension.

On voit par ailleurs des installations où la totalité de l'éclairage peut être coupé d'un seul coup via un dispositif de centralisation.

En résumé dites nous en plus.

Mais quel que soit votre souhait il n'y a qu'une analyse fine du tableau électrique qui pourra déterminer comment réaliser une coupure partielle.

@+
31 mai 2015 à 07:31
forum consulter ce sujet Installation dispositif de coupure de courant sur le forum Électricité

Bonjour

Il n'y a pas moyen de remonter le tableau ?

Les manettes de commande doivent se trouver entre 0m90 et 1m80.
Cela doit laisser suffisamment de place pour mettre la platine ERDF dessous.

@+
29 mai 2015 à 18:49
forum consulter ce sujet Emplacement du tableau électrique sur la GTL sur le forum Électricité

Bonjour.

+1
A noter que c'est entre 0m75 et 1m30 pour les logements devant respecter l'accessibilité aux handicapés.

@+
21 mai 2015 à 08:06
forum consulter ce sujet Quelle hauteur installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Le type A est trop chargé.
Mettez le ballon d'eau chaude sur une des deux premières rangées ou passez en 63A.

@+
20 mai 2015 à 23:07
forum consulter ce sujet Demande d'avis sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement c'est un socle DCL (Dispositif Connexion Luminaire) pour applique avec une fiche DCL insérée dedans.
Enlevez la fiche comme indiqué par loys, raccordez la fiche à votre luminaire, fixez le luminaire en clipsant la fiche dans le DCL au moment pertinent.
19 mai 2015 à 08:40
forum consulter ce sujet Prise électrique inconnue sur le forum Électricité

Bonjour

Effectivement la terre ne joue un rôle qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil.

On peut très bien n'avoir eu aucun appareil en défaut pendant 27 ans et donc l'absence de terre n'a pas été préjudiciable et puis un jour on branche un appareil pour lequel un fil s'est desserré ou l'isolant à fondu ou s'est détérioré... et crac c'est l’électrisation, qui peut être fatale s'il n'y a pas de différentiel 30mA en amont.

@+
18 mai 2015 à 11:41
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale sur le forum Électricité

Bonjour

L'idéal est d'aller direct au garage.

Entre le tableau et le mur vous devriez avoir une gaine ICTA
Cela doit permettre le tirage du 3G6² le temps d'une éventuellement intervention.

Sinon raccordement par domino, ou Wago 6² mais difficile à trouver au détail, ou bornes anti cisaillement.

@+
09 mai 2015 à 10:07
forum consulter ce sujet Conseils raccordement câble de liaison sur le forum Électricité

Bonsoir

Tous les électriciens utilisent désormais des bornes à connexion automatique.
C'est pratique, rapide et fiable.

Personnellement j'ai bien les mini Wago (série 2273) qui prennent peu de place dans les boitiers d'encastrement et goulottes.
Mais d'autres modèles ou d'autres marques conviennent tout aussi bien.

@+
07 mai 2015 à 23:55
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonjour

Comme déjà dit plus pas de problème pour les répartition entre les 2 ID.
Vu qu'il y a un disj 32A au départ un seul aurait suffit.
Le fait d'en mettre 2 ajoute de la sélectivité.
A vous de répartir de manière pertinente en imaginant ce qu'il est préférable de maintenir un ID en service lorsqu'on l'autre est coupé et réciproquement.

@+
06 mai 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonsoir

Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage devant être séparés.

Techniquement et électriquement cela fonctionnera.

@+
04 mai 2015 à 23:54
forum consulter ce sujet Comment brancher un plafonnier sur une prise sur le forum Électricité

Il manque un chiffre à la réf, mais c'est sans doute celle de l'inter (qui effectivement est universel), pas celle du voyant.
Les voyants ne sont pas les mêmes suivant la finalité recherchée.
En plus les réf viennent de changer en Celiane. Il faut voir si ce sont les anciens ou les nouveaux modèles (les anciens voyants ont les broches aux extrémité, les nouveaux plus près du centre).

@+
02 mai 2015 à 10:43
forum consulter ce sujet Branchement voyant lumineux Legrand Celiane sur le forum Électricité

Bonjour

Pour cela il faut que vous ayez le bon voyant, soit un voyant témoin, pas un voyant lumineux.
Quelle est sa référence ? C'est un montage en inter simple ou en va et vient ?
01 mai 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Branchement voyant lumineux Legrand Celiane sur le forum Électricité

Si vous faites un court-circuit en mettant les 2 fils bleus ensemble, cela veut dire que les normes des couleurs de fils n'ont pas été respectées.
Attention lorsque vous bricolerez l'installation ultérieurement. Vous pouvez vous attendre à de mauvaises surprises.
01 mai 2015 à 16:23
forum consulter ce sujet Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

La norme dit 20A maxi pour les prises, et 16A maxi pour l'éclairage.
Il est tout à fait courant de mettre 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
De toute façon la plupart de vos gros électroménager, LL, SL, LV se branchent avec une prise 16A qui ne supporte pas plus de 16A
Pour rappel 20A ~ 4600, 16A ~ 3600W, 10A ~ 2300W

Quant au circuit 32A il est effectivement obligatoire sur une installation neuve pour les plaques, mais si c'est une petite plaque vitro seule, il a sans doute supposé que se raccorder sur une prise 20A était suffisant.

Quant aux différentiels effectivement un 3ème est nécessaire si ce sont des 40A
Sous le type A :
plaques, LL, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage au maxi
Sous le type AC :
LV, four, SL, chauffe-eau, 2 convecteurs, 1 sèche serviette, 1 circuit PC seraient de trop.
Donc pertinent de répartir cela sous 2 AC.

Pas certain que du pré-équipé était pertinent dans votre cas.
Un coffret 3 rangées aurait été plus adapté, mais vous ferez avec.

@+
01 mai 2015 à 11:25
forum consulter ce sujet Avis mise en place tableau électrique sur le forum Électricité

Mettez les 2 bleus ensemble raccordés à la borne N de la lampe et le rouge à la borne L
Si votre luminaire a besoin d'être raccordé à la terre, y mettre les 2 fils vert/jaune.

@+
30 avril 2015 à 23:36
forum consulter ce sujet Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

Il faudrait nous en dire un peu plus sur le contexte.

Cela préexiste et il y a juste les ampoules, un brancher ?
C'est une modification que vous voulez faire ?
C'est vous qui avez raccordé le domino comme cela ?
Si c'est l'endroit d'une ampoule, qu'y a-t-il à l'autre ?
30 avril 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Il n'y a pas tant de chose que cela derrière ce 32A et tout ne fonctionnera pas simultanément.
Dans le pire des cas si le chauffe-eau tourne et que le lave-linge est dans sa phase de chauffe de l'eau, il restera 2 bons kW pour l'électroménager cuisine.

Mais c'est certain qu'un 10² 40A offrira plus de marge, voire plus de possibilité d'extension.

@+
30 avril 2015 à 22:12
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonsoir

De toute façon, dans la mesure où il y a des disjoncteurs 25A et 32A au départ, vous êtes certain de ne pas surcharger des ID 40A, quoi que vous mettiez en aval.

@+
30 avril 2015 à 20:35
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? sur le forum Électricité

Bonjour

A noter que sur un câble souple, il faut en principe utiliser des embouts de raccordement.
30 avril 2015 à 08:11
forum consulter ce sujet Branchement électrique électroménager possible ou non ? sur le forum Électricité

Bonjour

Autant il est possible d'avoir un interrupteur sans fil pour commander une lampe à distance, autant la lampe a obligatoirement besoin de fils pour que le 230V y arrive.
Sauf si c'est un modèle solaire ou sur batterie.
28 avril 2015 à 23:28
forum consulter ce sujet Installation appliques murales alimentation sans fil sur le forum Électricité

Il y a quelle distance entre la paroi de la douche et l'angle du lave-linge ? Plus de 60cm en contournant la petite cloison ?
Où passerait votre goulotte ?
26 avril 2015 à 19:59
forum consulter ce sujet Passer une goulotte derrière une cabine de douche sur le forum Électricité

Bonjour

De mémoire en volume 1 et 2 il n'est pas autorisé de passer des canalisations destinées à autre chose que l'alimentation des équipements des volumes 1 et 2.

Donc si vous passez dans ces volumes ce n'est pas possible.

Le mieux serait de mettre ces fils sous gaine ICTA encastrés dans la cloison.
26 avril 2015 à 07:45
forum consulter ce sujet Passer une goulotte derrière une cabine de douche sur le forum Électricité

Bonjour

Difficile de vous répondre sans savoir comment les lampes sont raccordées à l'inter.
Une solution simple serait de passer par des modules radio, mais c'est plus cher.
24 avril 2015 à 20:52
forum consulter ce sujet Changer branchement va et vient en inter simple sur le forum Électricité

Habituellement dans un garage, on se raccorde directement dans le luminaire sans DCL

Sinon en DCL saillie il y a ce genre là mais peu adapté aux tube IRL
http://ecatalogue.legrand.fr/030654-boites-dcl-pour-moulure-dlplus.html

Mais perso j'utiliserais une boîte de connexion Plexo pour faire le raccordement quitte à mettre une patère comme ceci provisoirement.
http://ecatalogue.legrand.fr/060152-douille-patere-plexo-e27-gris.html
21 avril 2015 à 18:58
forum consulter ce sujet Point de centre DCL pour garage pose en apparent sur le forum Électricité

Bonjour

Plusieurs sites internet vendent la marque Fontini.
Une petite recherche sur Google devrait vous aider à trouver.
21 avril 2015 à 10:05
forum consulter ce sujet Interrupteur en porcelaine style rétro sur le forum Électricité

Pourquoi voulez-vous mettre des DCL dans un garage.

Quel type d'éclairage envisagez-vous ?
21 avril 2015 à 08:10
forum consulter ce sujet Point de centre DCL pour garage pose en apparent sur le forum Électricité

Bonjour

Regardez du côté des modules type YOKIS MTR2000ER qui permettent de mixer commandes radio et filaire.
Yokis.fr domotique éclairage télérupteur radio
20 avril 2015 à 08:35
forum consulter ce sujet Branchement simultané d'une horloge et d'une télécommande sur le forum Électricité

Bonjour

Ce n'est pas bien compliqué
Ne tenir compte que des fils de couleur.

A titre personnel, j'ai arrêté d'asservir l'extracteur des WC à la lumière.
Je préfère le déclencher manuellement à l'aide d'un bouton poussoir et qu'il fonctionne le temps de sa temporisation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement extracteur détecteur de présence

16 avril 2015 à 08:25
forum consulter ce sujet Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence sur le forum Électricité

Bonjour

L'obligation minimale est :
- en mono : 2x16² pour 27m maxi
- en tri : 4x10² pour 66m maxi

En principe le conducteur de terre n'est pas avec, mais rien ne vous empêche de le faire.

Ne pas oublier le câble asservissement HC ou téléinfo si vous en avez l'usage.

@+
15 avril 2015 à 08:13
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur de branchement au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

La nouvelle cuisinière est sans doute plus puissance que l'ancienne (vérifiez sur les plaques techniques des 2 appareils).

Si c'est le disjoncteur général ERDF qui saute, il est probable que votre abonnement 30A ne suffit pas si tout est en route sur votre cuisinière.

Si c'est bien le cas, il faudra sans doute augmenter la puissance de votre abonnement.
A moins que l'appareil que vous venez d'acquérir ait un défaut d'isolement.

@+
14 avril 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique sur le forum Électricité

Bonjour

Effectivement vous ne pouvez pas vous mettre au dessus d'un point d'eau.

Même si mettre le tableau dans un placard améliore les choses, je ne suis pas certain que ce soit suffisant.

Pour moi la bonne solution est de mettre une grosse boite de dérivation pour rallonger tous les fils et de déporter votre tableau plus loin à un endroit pertinent.

Soyez prudent, surtout si vous mettez en location.
En cas d'accident votre responsabilité serait engagée.

@+
09 avril 2015 à 08:10
forum consulter ce sujet Déplacer tableau électrique au dessus de l'évier dans le meuble haut sur le forum Électricité

Bonjour.

La gaine Tpc ne doit pas sortir dans le logement (inflammable).

Mettre une gaine ICTA de plus faible diamètre à l'extrémité de la gaine qui pénètre sur quelques dizaines de cm.
05 avril 2015 à 09:06
forum consulter ce sujet Raccordement gaine TPC et boite dérivation sur le forum Électricité

Bonsoir.
Il n'y a qu'en analysant le câblage en place que vous le saurez.
30 mars 2015 à 20:06
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge sur le forum Électricité

Vous êtes peut être très proche de la limite de 16A

Une hypothèse possible :
ERDF a légèrement modifié sa distribution et vous délivre une tension plus élevée qu'auparavant.
Cela a alors légèrement augmenté l'intensité (U=RI avec R résistance du plancher chauffant qui reste constante) et cela fait sauter le disjoncteur lorsque ce dépassement dure trop.

Comme suggéré par GL une mesure à la pince ampèremétrique permettrait de savoir dans quelle zone d'intensité on joue pour ce circuit.

@+
29 mars 2015 à 17:43
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement sur le forum Électricité

Le court-circuit il a lieu en général plus en aval dans le circuit.

Pour la surcharge, avant d'augmenter le calibre du disjoncteur, il faudrait connaitre la section des fils.

@+
29 mars 2015 à 08:36
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement sur le forum Électricité

Bonsoir.

Qu'est-ce qui saute exactement ?
Le disjoncteur général ERDF ?
L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
Le disjoncteur divisionnaire qui protège le circuit du chauffage au sol ?
De vos explications, je crois comprendre que c'est ce dernier.

Si c'est le cas, cela peut être pour 2 motifs :
- surcharge : vous tirez plus de 16A (3600W). Il faudrait connaitre la puissance de votre trame chauffante.
- court-circuit : phase et neutre se touchent, éventuellement de manière passagère : fil mal serré ou isolant fondu par exemple.

@+
28 mars 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement sur le forum Électricité

A noter que si les 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques et non pas un tableau principal et un tableau divisionnaire.

Dans ce cas le disjoncteur au départ de liaison n'est pas nécessaire si la section des câbles est suffisante (16² pour un ID 63A, 10² pour un ID 40A).

@+
27 mars 2015 à 19:36
forum consulter ce sujet Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle sur le forum Électricité

Bonjour

Voir ce schéma pour illustrer les propos de GL.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électrique tableau divisionnaire

27 mars 2015 à 08:14
forum consulter ce sujet Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle sur le forum Électricité

Bonjour

Personnellement, j'ai laissé tombé l'asservissement des aérateurs à la lumière.
Cela se déclenche chaque fois qu'on allume alors que ce n'est pas forcément nécessaire (ou qu'on ne le souhaite pas, par exemple ne pas faire de bruit la nuit).

Je mets donc un poussoir dédié sur le circuit de commande d'un aérateur temporisé, qui permet de le déclencher manuellement pour la durée de la temporisation.
Si besoin de 2 points de commande, il suffit de mettre 2 poussoirs en parallèle.

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bouton poussoir dédié

27 mars 2015 à 08:11
forum consulter ce sujet Branchement d'un aérateur sur deux circuits sur le forum Électricité

Bonjour

Sinon en gardant le délesteur actuel, un bricolage avec une diode vous permettra d'envoyer un ordre arrêt sur les fils pilotes.
23 mars 2015 à 13:40
forum consulter ce sujet Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques sur le forum Électricité

Bonjour.

Avez-vous vérifié au niveau du tableau électrique qu'un disjoncteur ou un fusible n'a pas sauté ?
22 mars 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Mauvais contacts sur une prise électrique sur le forum Électricité

Non pas d'interdiction.
Ils font en plastique parce que c'est moins cher. titter
16 mars 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Ancien appareillage Legrand Mosaic sur le forum Électricité

Bonjour

Ce qui est obligatoire c'est d'assurer la continuité de la protection mécanique.
Vous ne devez pas pouvoir toucher les fils avec la pointe d'un couteau.
D'où la préconisation d'utiliser des accessoires de finition.
16 mars 2015 à 19:22
forum consulter ce sujet Rénovation électricité refaire installation électrique en apparent avec moulures sur le forum Électricité

Bonjour

Attention si vous créez une nouvelle terre dans votre extension et que les 2 bâtiments communiquent par l'intérieur, il faut que les terres soient interconnectées (en général 16² V/J).

@+
16 mars 2015 à 19:20
forum consulter ce sujet Ajouter une prise de terre maison ancienne sur le forum Électricité

Bonjour.

A partir du moment où votre disjoncteur de branchement est un 30/60A, la sortie doit obligatoirement être en 16².
Si vous voulez réduire la section en aval via un coffret de répartition intermédiaire, il faudra ajouter en tête du câble un disjoncteur de calibre approprié (40A pour du 10²).

Dans votre cas, vu que les 2 tableaux sont côte à côte, il me semble plus pertinent de remplacer le câble actuel par un câble en 16² qui alimentera votre tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Tableau électrique schéma

14 mars 2015 à 07:46
forum consulter ce sujet Conseils installation deuxième tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Normativement vous pourriez, la norme n'imposant que des sections minimales.

Mais techniquement du 4² n'entrera ni dans la plupart des appareillages à bornes automatique que l'on trouve souvent aujourd’hui, ni dans les luminaires.
12 mars 2015 à 23:55
forum consulter ce sujet Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage sur le forum Électricité

Bonjour

Il y a ce post qui évoque des problèmes sur le 220 CPL, mais je ne suis pas certain que ce soit les mêmes que vous.
A vérifier quand même.

Voir question 12002 : Delta Dore 220CPL rupture de programmation
12 mars 2015 à 08:13
forum consulter ce sujet Dépannage programmateur Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour

Ne pas mettre directement les 3 fils sur les bornes du télérupteur (pas prévu pour).
Faites une dérivation intermédiaire dans le tableau avec une borne à connexion automatique type Wago.

connexion automatique Wago

08 mars 2015 à 13:13
forum consulter ce sujet Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur sur le forum Électricité