Bonjour.

+1 avec Bob.
Le défaut d'isolement sur le câble d'alimentation du tableau divisionnaire est rarissime.
Il faudrait un coup de pelleteuse ou autre truc du genre qui occasionnera un contact phase / terre sans occasionner un contact phase / neutre.

Si vous mettez un différentiel au départ du câble, vous n'aurez pas de sélectivité avec vos 30mA du tableau divisionnaire, ce qui me semble plus préjudiciable.

@+
03 septembre 2013 à 19:35
forum consulter ce sujet Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante sur le forum Électricité

Bonjour

Si j'ai bien suivi votre demande.

Vous avez mis un câble en 10 mm² entre votre tableau de répartition principal et un tableau divisionnaire dans votre garage.

Si c'est bien cela, il faut mettre un disjoncteur de calibre 40A maximum au départ de ce câble.
Il faut mettre à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (type A si un des circuits est une plaque ou un lave-linge).

Si j'ai mal compris, merci de donner des explications plus claires.

@+

Voici un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire 4

01 septembre 2013 à 15:14
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 30 ampères installer ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour

Je ne sais pas si mes définitions sont bonnes, mais :
- Heures creuses : moments de la journée (en général la nuit) ou l'électricité est moins chère, car moins de demande.
- Heure pleines : moments de la journée (en général le jour) où l'électricité est plus chère.
- Jour de pointe (ou jours rouge) : journée à forte demande énergétique ou l'électricité est beaucoup plus chère.
Ensuite tout ceci peut se combiner de manière plus ou moins sophistiquée suivant le tarif (il y a même des jours bleu blanc rouge).

@+
01 septembre 2013 à 15:11
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre une heure de pointe et une heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour

Le problème est qu'il vous manque le neutre (fil bleu) au niveau de l'inter. Il faudra le récupérer ailleurs sur le circuit, par exemple au niveau de la lampe existante.

De plus ce que vous envisagez ne peut fonctionner que si vous êtes sur le va et vient placé côté disjoncteur et pas sur celui placé côté lampe.

A noter qu'il faut également un fil de terre pour un éclairage.
Voir au final ce que vous devriez obtenir (mais 2 violets correspondent à vos 2 noirs).

@+

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter b

01 septembre 2013 à 07:01
forum consulter ce sujet Problème électricité ajout lampe sur interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

D'un point de vue normatif, aucun problème.

La norme donne :
- des sections minimales, on peut toujours mettre plus gros.
- des calibres maximaux, on peut toujours mettre moins :

En synthèse et saufs cas particuliers :
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi et fusible 16A maxi
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi et fusible 10A maxi

D'un point de vue pratique, certains éclairages ne sont conçus que pour du 1,5² et vous allez galérer avec la taille de vos fils.

@+
01 septembre 2013 à 06:54
forum consulter ce sujet Section câble électrique plus grande que la norme sur le forum Électricité

Bonsoir

Vous pouvez vous inspirer de ce schéma.

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter 7

29 août 2013 à 20:54
forum consulter ce sujet Comment repiquer interrupteur simple allumage à une prise existante ? sur le forum Électricité

Bonjour

Ce ne sont pas les bons fils sur les bonnes bornes.

Testez la continuité des fils avec un multimètre ou essayez les différentes permutations possibles (il n'y en a que 3 par V&V).

@+
27 août 2013 à 23:56
forum consulter ce sujet Installation va et vient premier interrupteur en coupure sur le forum Électricité

Bonsoir

1/ Oui toutes les prises de la sdb doivent être reliées à la terre.
Néanmoins, si impossibilité technique, vous pouvez toujours mettre le sèche serviette qui est en général de classe II (double isolation).

2/ C'est une bonne idée.

3/ Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.

4/ Si votre circuit est en 2,5² pas de problème.
S'il est en 1,5² vous êtes vraiment aux limites maxi de la norme.

5/ Axe des prises à 5cm mini.

6/ Effectivement avec du 2,5², disj 20A maxi et fusible 16A maxi. Mais sur un logement existant, si le dispositif de protection est déjà installé, il est admis d'avoir le calibre immédiatement supérieur.

@+
26 août 2013 à 22:56
forum consulter ce sujet Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé sur le forum Électricité

Je ne parle pas d'une attestation de conformité mais d'un diagnostic style XP C 16 600 destiné à une éventuelle mise en sécurité et qui pour moi ne se préoccupe pas de savoir si prises et éclairages sont sur le même circuit, mais plutôt que les protections soient correctes.

Mais peut-être qu'il y a un élément que j'ignore ?

Cordialement
26 août 2013 à 08:03
forum consulter ce sujet La maison que je loue est-elle aux normes électriques ? sur le forum Électricité

Bonjour.

S'agit-il vraiment d'une VMC qui doit avoir son propre circuit ou de simples extracteurs d'air que l'on mets souvent avec les circuits d'éclairage ?

Pour une location il n'est pas imposé d'avoir un logement conforme à la norme actuellement en vigueur.
Mais le bailleur doit vous donner un logement sécurisé.
Si tous les éléments que vous citez sont sur un circuit protégé par un disjoncteur ou un fusible de calibre adapté à la plus petite section de fil rencontré et qu'il y a en amont un différentiel 30mA, le diagnostic ne relèvera rien (concernant ce point).

@+
25 août 2013 à 22:07
forum consulter ce sujet La maison que je loue est-elle aux normes électriques ? sur le forum Électricité

Bonsoir

Votre question n'est pas claire et on ne comprend pas bien votre besoin.

Je tente quand même une réponse :
Peut-être ceci ?
Mini Wago

@+

Mini-Wago
25 août 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ? sur le forum Électricité

Bonsoir

D'un autre côté, 2 contacteurs vous permettraient d'avoir une marche forcée indépendante.

@+
01 août 2013 à 20:40
forum consulter ce sujet Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Ne pas oublier de prendre un type A.

@+
31 juillet 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Inter Diff Tetra abonnement 12 kW sur le forum Électricité

Bonsoir,

Il faut dimensionner pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Dans votre cas, c'est un 10/30A.
Donc un ID tetra 40A conviendra très bien.

@+
31 juillet 2013 à 22:02
forum consulter ce sujet Inter Diff Tetra abonnement 12 kW sur le forum Électricité

Bonjour

Vous n'avez rien qui n'a sauté sur votre tableau électrique ?
Disjoncteur ? Fusible ? Différentiel ?
27 juillet 2013 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème d'éclairage après l'orage sur le forum Électricité

Bonsoir

Il est préférable, si c'est possible, de changer les fils en sortie du disjoncteur de branchement et de mettre 2 fils de section adapté à la longueur de la liaison et au calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Par exemple 2x16² pour un DB 30/60A jusqu'à 27 m maxi.

Attention au raccordement de câbles en parallèle, qui peuvent présenter un risque en cas de mauvais serrage.

Passer de tri en mono peut avoir un impact plus ou moins important sur l'installation et sur le tableau en fonction de la manière dont elle a été réalisée.

Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'elle est reconnue aux normes.

@+
25 juillet 2013 à 19:43
forum consulter ce sujet Remplacement compteur triphasé par un monophasé sur le forum Électricité

Bonjour

Si j'ai bien compris, vous voulez fixer provisoirement le fil de terre en apparent.
Cela me semble acceptable dans l'attente d'une réalisation définitive.

@+
24 juillet 2013 à 07:33
forum consulter ce sujet Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant sur le forum Électricité

Bonsoir

Dans l'exemple que vous a donné Bob, le récepteur est à droite.
Vous avez intérêt à le mettre dans une boite de dérivation (il y en sans doute une pour alimenter vos 2 spots).
@+
23 juillet 2013 à 23:00
forum consulter ce sujet Conseils pour installer interrupteur sans fil sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour être plus précis et la nuit portant conseil.

Dans la chambre, vous mettez :
- Sur P : le rouge qui arrive de la prise et le fil que vous avez identifié comme allant vers le bureau
- Sur 1 : le fil bleu ciel.

Dans le bureau, vous mettez :
- Sur P : le fil que vous avez identifié comme venant de la chambre
- Sur 1 : le fil que vous avez identifié comme allant vers la lampe
(mais si vous permutez ce n'est pas grave).

Vous isolez tous les autres fils avec des dominos ou des bornes à connexion automatique.

Je ne m'explique toujours pas votre montage actuel, et en particulier la manière dont le fil bleu clair est raccordé.
Donc il est possible que je sois passé à côté de quelque chose.

@+
21 juillet 2013 à 08:35
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

A l'endroit de l'interrupteur que vous voulez conserver, il faut remplacer la connexion que vous avez faites par l'interrupteur en mettant un fil sur L et l'autre sur 1.

Pour le bleu ciel je suis étonné vous êtes certain qu'il y avait un branchement en va et vient pour la chambre ?
@+
20 juillet 2013 à 18:24
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir

Vous avez 3 solutions

- utiliser 2 va et vient et un permutateur (voir schéma)
- utiliser un télérupteur et 3 boutons poussoir (voir schéma)
- utiliser un système de commande par radio

@+

Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma branchement permutateurSchéma télérupteur

20 juillet 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Installer 3 interrupteurs pour un point d'éclairage sur le forum Électricité

Pour reprendre vos couleurs, cela devrait ressembler à cela éventuellement en permutant la position des va et vient entre les 2 circuits.

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement double va et vient

20 juillet 2013 à 10:51
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Après tout on s'en fiche, on va faire par expérimentation.
Débranchez tout.
Au niveau de la chambre, raccordez un des bleus, au rouge en venant de la prise.
Au niveau du bureau raccordez l'autre extrémité du bleu au rose.
Remettez le courant cela doit allumer une des lampes, si cela ne fonctionne pas prenez l'autre bleu.
Cela fait le 1er circuit d'identifié (chambre ou bureau ?).

Faites ensuite la même chose avec noir et marron.
Restera à incorporer l'interrupteur de la pièce que vous voulez sur le bon circuit.
@+
20 juillet 2013 à 10:05
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Je ne m'explique pas le fil bleu ciel.

Avant de faire la transformation, il faudrait identifier les navettes (savoir quel bleu correspond à quel bleu entre les va et vient et quel noir correspond à quel noir).

Il faudrait également savoir sur le va et vient du bureau si le rose correspond aux navettes bleus ou aux navettes noires (idem pour le marron).

Faites des tests soit au multimètre soit en débranchant/rebranchant des fils.

@+
20 juillet 2013 à 09:56
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

Pour compléter mon explication voici un petit schéma de ce que cela pourrait donner.
A adapter à votre configuration en fonction du mode de câblage que vous avez.

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
supprimer un double va et vient

20 juillet 2013 à 08:07
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

... et de brancher l'autre navette sur le le fil qui est sur P.
19 juillet 2013 à 23:03
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir

Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il suffit de débrancher une navette (et de l'isoler) sur le va et vient que vous voulez condamnez.

@+
19 juillet 2013 à 23:01
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir

Si les 2 lampes s'allument ensemble, il faut déterminer comment elles sont alimentées.

Si chaque lampe est alimentée individuellement en sortie des va et vient vous pourrez sans doute faire ce que vous envisagez.
Si une lampe est repiquée sur la première ce sera plus compliqué, sauf à repasser un fil jusqu'à la lampe ou à passer par des solutions radio.

@+
18 juillet 2013 à 23:02
forum consulter ce sujet Comment supprimer un double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête d'une rangée ?
- le disjoncteur du circuit éclairage concerné ?
14 juillet 2013 à 12:55
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A sur le forum Électricité

Bonsoir

Interdit et dangereux. funk
A part faire une demande à ERDF, je ne vois pas de solution.
@+
09 juillet 2013 à 23:22
forum consulter ce sujet Avis sur branchement provisoire EDF sur le forum Électricité

Il est en quel support le mur ?

Si c'est un boitier d'encastrement pour cloison sèche, c'est facile à remplacer par un plus profond.

@+
08 juillet 2013 à 23:42
forum consulter ce sujet Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils sur le forum Électricité

Bonsoir

Il faut arriver à bien plaquer les fils au fond.
Une petite photo pourrait aider à mieux vous conseiller.

@+
08 juillet 2013 à 20:55
forum consulter ce sujet Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils sur le forum Électricité

Bonjour

Difficile à dire.
La tension mesurée peut être une simple tension créée par induction au voisinage des câbles sous tension dans les gaines.
Coupez le courant et essayez de faire un test de continuité à l'ohmmètre avec phase/neutre/terre au niveau du tableau.
Cela pourrait également être un repiquage sauvage pour alimenter un interrupteur, mais dans ce cas vous devriez avoir une lampe qui ne fonctionne plus.

@+
08 juillet 2013 à 10:59
forum consulter ce sujet Avis fil conducteur faiblement chargé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Quel est l'intérêt ?
Autant mettre un disj 16A (ou 20A) dès le départ dans le tableau.

A quoi sert le 2,5² si le 6² arrive à l'endroit de la clim ?

@+
08 juillet 2013 à 10:24
forum consulter ce sujet Conseils câble pour alimenter une climatisation sur le forum Électricité

Bonjour.

Peut-être que votre chauffe-eau fonctionne avec un tarif HC.
Il faut dans ce cas, mettre le contacteur en marche forcée ou attendre cette nuit.

@+
03 juillet 2013 à 22:51
forum consulter ce sujet Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour

Non c'est interdit de mettre 2 conducteurs par borne du DB ERDF.
De plus la norme oblige à mettre un disjoncteur dédié au départ du câble vers un tableau divisionnaire.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
promotelec divisionnaire

02 juillet 2013 à 22:32
forum consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir

Non au départ c'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel.
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surintensités.

Effectivement on n'est trouve pas en GSB.
Il faut aller chez un grossiste en électricité ou sur une boutique internet :
Exemple

@+
02 juillet 2013 à 20:19
forum consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir

Du 10² conviendra si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW et pas plus d'une vingtaine de mètres de liaison.
Il faut mettre un disjoncteur 40A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée.

@+

Voici un schéma



01 juillet 2013 à 23:54
forum consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour

Êtes vous certain de vous être raccordé correctement en parallèle sur retour lampe et neutre ?

Le plus souvent le neutre ne passe pas par l'inter.

@+
01 juillet 2013 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière pour 2 lampes sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il y a le Yokis et en plus 100% silencieux :
Yokis. télérupteur temporisé encastrable MTT500E
Attention pas compatible avec tous les types d'ampoules.

@+
29 juin 2013 à 21:11
forum consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Visiblement vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Ce télérupteur n'est pas compatible avec un tel montage.

@+
29 juin 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500 sur le forum Électricité

Bonjour

C'est préférable afin d'assurer une connexion correcte.
Car si le contact n'est pas bon, la terre n'est pas acheminée au point d'éclairage suivant.

@+
29 juin 2013 à 11:16
forum consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe sur le forum Électricité

Bonjour

A moins que le dispositif que vous évoquez soit privatif, il est probable que ce relai appartienne à ERDF et que vous ne puissiez pas y toucher.
Une petite photo aiderait à confirmer.

Si vous devez faire enlever ce matériel, contactez EDF (ce sera sûrement payant).

@+
29 juin 2013 à 11:14
forum consulter ce sujet Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour un 2ème point de commande, c'est un poussoir qu'il faut ajouter.

Voir à la fin du paragraphe 5.2 sur ce doc : notice variateur neptune.pdf

@+
29 juin 2013 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème va et vient avec variateur sur le forum Électricité

Vous avez entortillé les fils, puis vous les avez entré dans le domino de la lampe ?

Si c'est cela c'est OK

@+
28 juin 2013 à 23:15
forum consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe sur le forum Électricité

Bonsoir.

Quelle est la référence de ce variateur ? Comment avez-vous fait le câblage ?
@+
28 juin 2013 à 22:15
forum consulter ce sujet Problème va et vient avec variateur sur le forum Électricité

Bonsoir

Cela fonctionne mais ce n'est pas bon.
Il est interdit d'entortiller les fils pour faire une épissure.
Pour faire vos connexions, il faut utiliser un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.

@+
28 juin 2013 à 19:03
forum consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe sur le forum Électricité

Bonjour

Il devait y avoir un repiquage au niveau du luminaire pour alimenter les lampes suivantes.
Le fait d'avoir mal branché et tout débranché explique sans doute que rien ne fonctionne.
Voir ce schéma pour comprendre le principe de ce qui pourrait se passer, si vous débranchez tout au niveau de la 1ère lampe, plus rien ne fonctionne derrière (à supposer que ce soit câblé sur ce principe).
Il est normal que les prises fonctionnent, les circuits prises et éclairage étant séparés.
Faites nous une petite photo de ce branchement et de la sorte de prise (sans doute un boitier DCL).

@+

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement interrupteurs

28 juin 2013 à 07:50
forum consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe sur le forum Électricité

Bonsoir

Êtes-vous certain de ne pas avoir desserré une connexion en installant votre nouvelle lampe ?
@+
27 juin 2013 à 23:06
forum consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe sur le forum Électricité

Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez en usage simultané.

En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans ce câble je vois 3 possibilités :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 5,7 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 9,2 kW maxi
- 3G35² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2% pour 11,5 kW maxi

A noter que le câble R2V n'a pas besoin de protection complémentaire si posé en apparent en extérieur.
Vous pouvez néanmoins le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes (je vous déconseille la gaine ICTA qui ne supporte pas bien les conditions extérieures).

@+
26 juin 2013 à 08:02
forum consulter ce sujet Section câble alimentation 4 box à 70m sur le forum Électricité