Forum Chauffage

Pour la section le 2x25² est un peu juste (en principe 42m maxi), mais pour 3 mètres de dépassement, je ne pense pas que le consuel vous en voudra
Pour le dispositif de coupure d'urgence 2 solutions :
- un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- un disjoncteur non différentiel 30/60A (ou éventuellement 60/90A)
Un disjoncteur différentiel 500mA type S peut éventuellement convenir. Prendre un 30/60A (ou éventuellement 60/90A).
Pas besoin d'un adaptateur, tout ce que j'ai cité au dessus accepte les connexions jusqu'au 35².
CMT
24 février 2011 à 08:34
forum consulter ce sujet Comment choisir un disjoncteur différentiel type S sur le forum Électricité

Je pense qu'il s'agit des fils de la liaison équipotentielle supplémentaire.
Si vous mettez une baignoire acrylique, laissez ces fils en attente sous la baignoire (reliez les ensemble pour assurer la continuité)
CMT
23 février 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Changer baignoire il y a des fils électriques branchés sur le forum Électricité

Publicité

Le mieux est de tirer un câble 2x1,5² entre la logette et votre tableau de répartition.
Si vous avez du chauffage électrique, il est préférable de tirer un câble téléinfo, qui pilotera un gestionnaire d'énergie placé dans le tableau, ce dernier vous délivrera alors l'info HC
Si le tirage d'un câble n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de mettre une horloge dans le tableau réglée sur les même horaire que les HC d'EDF (avec le risque qu'il y ait parfois de légers décalages)
CMT
23 février 2011 à 07:44
forum consulter ce sujet Contact hc hp à la route sur le forum Électricité

Il faudra effectivement mettre une boîte de dérivation pour faire ces connexions.
Mais en revanche il n'est pas possible de la masquer dans le mur, celle-ci devant toujours rester accessible.
Difficile de trouver les solutions sans voir sur place la situation. Quelques pistes cependant :
- utiliser l'ancien boîtier d'encastrement pour faire la dérivation puis mettre un cache que vous peint de la même couleur que vos murs ou recouvert avec la même tapisserie
- changer les fils sur toutes la longueur
- trouver un point accessible en amont sur le circuit et mettre la dérivation à cet endroit puis tirer de nouveaux fils sur la partie restante (voire passer de nouvelles gaines)...
CMT
23 février 2011 à 07:38
forum consulter ce sujet Changement radiateurs et extension câble sur le forum Électricité

Pour le moins bizarre.
Êtes vous certain de vos connexions ?
Êtes vous certain que vos fils pilote sont raccordés à rien ?
CMT
23 février 2011 à 07:33
forum consulter ce sujet Installation électrique problème sur fils pilotes sur le forum Électricité

Bonjour
Tout d'abord il faut un va et vient témoin (pas un va et vient lumineux).
Ensuite tout dépend si le va et vient sur lequel vous voulez mettre le voyant est celui côté tableau ou celui côté lampe (c'est plus délicat pour celui côté tableau)
Enfin cela dépendra de la marque et du modèle de va et vient, tous n'ayant pas les mêmes possibilités de câblage.
CMT
23 février 2011 à 07:32
forum consulter ce sujet Pose interrupteur va et vient avec voyant sur le forum Électricité

Pour la réponse 4, c'est 8 points d'éclairage maxi pour un circuit en 1,5² que la protection soit 10A ou 16A.
22 février 2011 à 21:31
forum consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum Électricité

Difficile de dire à distance sans voir.
Sur les forums on parle parfois de 100 € au m² pour donner un ordre de grandeur, mais vous comprendrez que cela dépend forcément du type de pose (encastré ou non), de la nature des murs, du type d'appareillage choisi, de la configuration des pièces, de la région...
Le mieux est de faire faire plusieurs devis.
Il est certain qu'en encastré ce sera cher.
CMT
22 février 2011 à 21:30
forum consulter ce sujet Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement sur le forum Électricité

En réponse 2 lire : il en faut 3 et non pas il en faut 3A.
CMT
22 février 2011 à 08:23
forum consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum Électricité

A noter qu'en réponse 2 j'ai parlé de 30m².
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
22 février 2011 à 08:21
forum consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum Électricité

C'est exactement ce qu'il faut faire.
A noter qu'il existe (mais c'est plus cher) des blocs précablés.
CMT
22 février 2011 à 08:18
forum consulter ce sujet Confirmation de montage bloc prises sur le forum Électricité

C'est tout à fait ce qu'il faut faire.
Un déséquilibre ne fait jamais sauter.
Cela ne sautera donc pas tant que vous ne dépassez pas l'intensité maximale permise sur une phase par votre coffret de chantier.
Si vous aviez besoin de plus de puissance, utilisez en plus une autre phase et le neutre avec un autre disjoncteur (voire les 3 phases si nécessaire).
CMT
22 février 2011 à 08:15
forum consulter ce sujet Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé sur le forum Électricité

Bien entendu.
La norme dit que le calibre des disjoncteurs doit être au maximum de 16A pour l'éclairage.
Donc on peut tout à fait mettre du 10A.
C'est même d'un usage très fréquent, 2300W suffisant largement pour 8 points d'éclairage surtout désormais avec les ampoules éco.
CMT
22 février 2011 à 08:11
forum consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonsoir.
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
21 février 2011 à 22:19
forum consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum Électricité

Bonsoir,
Dangereux ? Non : vous avez sans doute un fusible ou un disjoncteur adapté à la section des câbles qui protégera votre circuit.
Aux normes ? Non : la norme impose une séparation des circuits prises et éclairage pour une raison de praticité : s'il y a un défaut sur le circuit cela évitera de couper prises et éclairages simultanément.
Cela permet également d'utiliser du 1,5² pour l'éclairage ce qui est nettement mieux adapté à certains luminaires.
CMT
13 février 2011 à 07:33
forum consulter ce sujet Branchement de 2 appliques à partir d'une prise sur le forum Électricité

Bonjour,
Un réfrigérateur peut se brancher sur un circuit prises classiques.
Pas de problème pour la multiprise car il ne consomme pas trop.
Par contre attention à certains petits électroménagers de la cuisine : bouilloire, grille pain, cafetière, micro-ondes... dont les puissances cumulées s'ils sont utilisés simultanément, peuvent dépasser la capacité de la multiprise.
CMT
13 février 2011 à 07:28
forum consulter ce sujet Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique sur le forum Électricité

Changez le radiateur 2 qui n'utilise pas les ordres standard, ou mettre une horloge adaptée pour chaque radiateur.
CMT
12 février 2011 à 17:49
forum consulter ce sujet Régulation radiateurs impossible Clock Horloge Programmable sur le forum Électricité

Bonsoir,
Il est préférable de faire 2 circuits, donc 2 contacteurs.
Voir schéma joint à adapter à votre type d'horloge (brancher dans l'ordre de gauche à droite sur les 5 bornes : le bleu, le rouge, le rouge, le orange, rien).
CMT

Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher chauffe eau schema 7

12 février 2011 à 17:46
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote sur le forum Électricité

Nexan a une bonne réputation.
CMT
12 février 2011 à 17:37
forum consulter ce sujet Conseil sur l'achat d'une marque de câble sur le forum Électricité

Bonsoir,
Si vous avez plus de 30m et que de plus vous passez vous-même le câble, il est probable qu'ERDF n'installe rien.
Le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété.
Ce sera à vous de vous raccorder sur le disjoncteur en limite de propriété.
Vous devrez mettre un dispositif de coupure générale dans votre GTL.
A noter qu'avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ERDF, du 2x16² sera insuffisant (27m maxi).
Ne pas oublier le câble HC ou le câble téléinfo si nécessaire.
CMT
12 février 2011 à 17:36
forum consulter ce sujet Emplacement de l'équipement EDF sur le forum Électricité

Il est probable qu'ils servent à gérer les périodes confort/éco de radiateurs de chauffage.
Il est probable que le logement soit partagé en 2 zones (par exemples les chambres et les pièces à vivre).
Mais à confirmer en fonction de votre installation.
CMT
12 février 2011 à 07:50
forum consulter ce sujet Petits cadrans sur compteur domestique Merlin Gerin sur le forum Électricité

Bonjour,
La plaque doit être branchée sur un circuit 6² disj 32A.
Le four et le lave-vaisselle doivent être branchés sur des circuits spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Le micro-ondes, le frigo, la hotte peuvent être branchés sur un circuit prises classiques (8 prises maxi pour un circuit en 2,5² sachant que les prise double comptent pour 1)
Mais si vous ne vous y connaissez pas en électricité, passez par un professionnel ou un ami qui s'y connait.
CMT
12 février 2011 à 07:48
forum consulter ce sujet Branchement appareils électroménagers sur le forum Électricité

Bonjour
Normativement oui, la section 1,5² pour l'éclairage étant un minimum.
Pratiquement, pas toujours évident, car moins souple donc moins commode d'usage pour raccorder un inter et un luminaire.
Techniquement, pas toujours possible avec certaines connexions automatiques au niveau des luminaires qui n'acceptent pas au delà du 1,5².
Économiquement, plus cher tant pour le fil lui même que pour la taille des canalisations (gaines, tubes, goulottes..) qu'il impose.
En résumé, ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle en réutilisant du 2,5² en stock, vous aurez plus d'inconvénients que d'avantages.
CMT
12 février 2011 à 07:44
forum consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm² sur le forum Électricité

Bonjour,
Les doubles interrupteurs actuels sont en fait des doubles va et vient.
N'utilisez pas les bornes marquées 2.
Reliez ensemble les 2 bornes marquées L (ou P).
Vous n'aurez ainsi que 3 connexions utilisables (les 2 bornes marquées 1 et une des deux bornes L).
CMT
12 février 2011 à 07:38
forum consulter ce sujet Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous n’êtes pas dans un usage de locaux d'habitation qui préconise 8 prises maxi pour circuit 2,5².
Il faut donc adapter le nombre de prises par circuit en fonction de l'usage prévu et dimensionner les équipements de protection en conséquence.
Ainsi dans certains cas d'usage, on pourrait être amener à mettre un disjoncteur différentiel 32A par prise.
CMT
12 février 2011 à 07:35
forum consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en série sur le forum Électricité

Bonjour
Sans avoir à refaire tout le câblage, le plus simple est de passer par un micro module de temporisé.
Il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.
Voir par exemple chez Yokis
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable 500W
Voir dans la rubrique schéma pour le MTT500E : "Câblage avec BP déporté à la place d'un va et vient".
CMT
12 février 2011 à 07:29
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé sur le forum Électricité

Bonsoir, si j'ai bien compris ce que vous voulez :
Au rez de chaussée vous mettez un va et vient,
Au 1er étage vous mettez un double va et vient,
Au 2ème étage vous mettez un va et vient.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du rez de chaussée et le premier va et vient du 1er.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du 2ème et le 2ème va et vient du 1er.
Pour le principe du montage en va vient voir sur ce site.
CMT
11 février 2011 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveaux sur le forum Électricité

Bonjour
Oui c'est cela.
A noter que la double flèche rouge peut également être entre P et 2 (et pas P et 1) suivant la position de la manette marche arrêt que vous souhaitez à l'arrêt (appuyée ou non)
CMT
10 février 2011 à 08:35
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses sur le forum Électricité

En général si le fusible saute, c'est qu'il y a un problème.
Sans doute au niveau du cumulus lui même.
Si c'est le cumulus qui est défectueux, sa remise en état est du ressort du propriétaire.
Ce n'est pas à EDF d'intervenir pour cela. Il faut un électricien ou un plombier.
CMT
10 février 2011 à 08:28
forum consulter ce sujet Fusible cumulus qui saute sur le forum Électricité

Bonjour
Je ne suis pas certain d'avoir compris l'enchainement de vos différents éléments, mais si vous avez besoin de 60A au bout des 12m, ce n'est pas bon le 10² est trop juste il faut du 16².
Je résume l’enchaînement des différents éléments qu'il faudrait selon ma compréhension de votre exposé :
- coffret type II dans la rue avec compteur et disjoncteur ERDF 500mA 10/60A type S
- 27 m de 2x35² cuivre pour 0,9% de chute de tension maxi
- 1er tableau dans le garage avec en tête un interrupteur sectionneur 63A de coupure générale et en dessous un interrupteur différentiel 30mA et les différents circuits du garage
- disjoncteur 63A bipolaire au départ du câble vers la maison
- 12m de 2x16² ou 3x16² cuivre pour 0,9% de chute de tension maxi (soit une chute de tension maxi cumulée de 1,8% inférieure aux 2% maxi préconisée)
- 2ème tableau dans l'habitation avec en tête un interrupteur sectionneur 63A de coupure générale et en dessous les différents interrupteurs différentiels 30mA et les différents circuits d'alimentation de l'habitation.
Voilà
A noter que du 2x25² suffirait presque pour la 1ère liaison (1,3% de chute de tension soit 2,2% au total qui reste à mon avis dans les limites de l'acceptable). Mais un consuel tatillon pourrait vous embêter surtout que ce point à été normé depuis août 2010.
CMT
10 février 2011 à 08:26
forum consulter ce sujet Réalisation de logette au tableau électrique sur le forum Électricité

Ce qu'il faudrait savoir c'est ce qui ne convient pas.
L'installation dépend de la NF C 15-100 et son contrôle du ressort du consuel qui délivre l'attestation de conformité.
ERDF n'a pas faire de contrôle de cette installation et sauf danger manifeste doit pouvoir mettre en service
Par contre ERDF est responsable de la NF C 14-100 qui gère le branchement depuis la rue jusqu'à l'implantation du compteur et le disjoncteur.
Si l'installation faite par l'électricien ne permet pas de respecter correctement ce qu'impose cette norme, notamment ce qui concerne les arrivées électrique et l'emplacement du tableau de contrôle ERDF est en droit de refuser.
Si vous êtes passé par un électricien c'est pour avoir un homme du métier qui connait les règles de l'art et les habitudes de la profession (ERDF, consuel...). Il a un devoir de conseil et doit vous apporter la solution, plus facilement que nous qui n'avons qu'une vue très parcellaire de votre problème.
Demandez par ailleurs à l'électricien de vous montrer l'attestation du consuel.
CMT
10 février 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Litige fin travaux électricité en rénovation sur le forum Électricité

On peut effectivement utiliser l'autre demi-interrupteur pour marcher arrêt (bien qu'en principe une VMC ne s'arrête pas)
Le fil rouge arrive sur la borne P de l'inter 1
Vous mettez un fil entre la borne 1 de l'inter 1 et la borne P de l'inter 2
Vos 2 fils bleus sont branchés sur les bornes 1 et 2 de l'inter 2.
CMT
09 février 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses sur le forum Électricité

Si la sonnette est à l'intérieur (sur un palier par exemple) pas besoin de transfo.
Si la sonnette est à l'extérieur, il faut un transfo.
CMT
09 février 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Sonnerie modulaire à brancher sur le forum Électricité

C'est possible que ce soit des radiateurs, avec par exemple en amont un système de délestage ou un thermostat qui commande le contacteur.
CMT
09 février 2011 à 08:06
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance sur le forum Électricité

Personne.
Il n'y a aucune obligation de contrôle dans le cadre d'un bail locatif.
Le bailleur est cependant tenu de donner un logement sécurisé avec un minimum de confort. En cas ce sinistre ou d'accident, sa responsabilité pourrait être engagée.
CMT
09 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Vérification installation électrique sur le forum Électricité

Peut être un lien avec l'allumage de l'éclairage public ?
CMT
09 février 2011 à 07:59
forum consulter ce sujet Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes sur le forum Électricité

Bonjour
Si les gaines sont dimensionnées aux normes actuelles avec la règle de remplissage des 1/3 et qu'elle ne sont pas posées avec des coudes trop sérrés, cela devait être possible sans trop de problème.
Mais si ce sont de toutes petites gaines bien remplies comme cela se faisait autrefois, ce sera difficile.
Le mieux c'est d'essayer avec un tire fil nylon, et si le tire file passe un peu de lubrifiant type Yellow
CMT
09 février 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Rajouter une terre dans une installation ancienne sur le forum Électricité

Le choix d'un ID tetra 30mA de type A, placé en tête de l'installation est la bonne solution pour la mise en sécurité d'une installation tri (même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité).
25A c'est bien 25A par phase.
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A qui permet d'aller jusqu'à 30A, il aurait été préférable de prendre un ID 40A.
Mais tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 25A, cela reste bon.
Question : pourquoi avec un abonnement de seulement 9kVA avez vous fait le choix du tri et pas du mono ? Avec 15A par phase et du chauffage électrique, vous devez galérer sérieusement.
CMT
09 février 2011 à 07:55
forum consulter ce sujet Question pose inter différentiel installation domestique 380V sur le forum Électricité

Il suffit de repartir de ce fil et de se repiquer de luminaire en luminaire (mais je ne sais pas si ce sera très esthétique).
Avec ce principe, l'ensemble des luminaires s'allumeront et s’éteindront avec l'interrupteur actuel.
CMT
09 février 2011 à 07:49
forum consulter ce sujet Améliorer éclairage de ma salle à manger salon sur le forum Électricité

Il faut regarder le schéma de raccordement sur la notice.
Dans doute marron et noir ensembles sur le fil rouge.
CMT
09 février 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur sur le forum Électricité

Bonjour
Non si votre plaque consomme plus de 4,6kW (ce qui est sans doute le cas si elle est 3 ou 4 feux).
Ne surtout pas changer le fusible 20A par un 32A
Danger installation électrique
Il faut tirer un nouveau circuit à neuf 6² 32A
CMT
09 février 2011 à 07:46
forum consulter ce sujet Fusible pour plaque à induction sur le forum Électricité

Regardez sur votre compteur actuel l'option tarifaire.
Cela peut être :
HC A
HC C
HC D
HC E
Paramétrez votre nouveau compteur avec la même option tarifaire.
Appuyez sur le bouton prog plusieurs fois pour faire défiler les séquences de programmation.
L'option tarifaire est la 1ère séquence.
C'est bien ERDF qui envoie des impulsions aux bonnes heures (différentes suivant ACDE) et votre compteur qui les interprète en fonction du paramétrage effectué.
CMT
08 février 2011 à 21:12
forum consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur sur le forum Électricité

Pourquoi avoir pris un double va et vient ? Un simple suffit.
Il faut mettre celui où arrive le courant (sans doute le noir) sur P et les 2 bleus sur 1 et 2.
Utilisez soit le schéma de droite, soit le schéma de gauche. Ne pas mélanger les 2.
CMT
08 février 2011 à 08:35
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses sur le forum Électricité

DDR : Dispositif Différentiel Résiduel.
En locaux d'habitation on met des DDRHS : DDR à Haute Sensibilité.
En résumé ce sont des interrupteurs différentiels 30mA (ou des disjoncteurs différentiels 30mA mais peu utilisés en locaux d'habitation).
CMT
08 février 2011 à 08:31
forum consulter ce sujet Signification de DDR dans un schéma électrique sur le forum Électricité

Sans doute que l'ancien était unipolaire alors que le nouveau est unipolaire plus neutre.
N'utilisez que les 2 bornes de droite.
Attention sur une installation dont vous ne connaissez pas la qualité, il n'est pas pertinent de changer un disjoncteur par un disjoncteur de calibre plus élevé.
CMT
08 février 2011 à 08:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur 10 A remplacé par un de 16 A sur le forum Électricité

Il faudra mettre un disjoncteur 2A ou 10A en aval de l'interrupteur différentiel ou repartir d'un disjoncteur d'éclairage.
Ensuite, cela se branche comme une lampe
- phase du disjoncteur --> poussoir
- poussoir --> phase du module de sonnette
- neutre du module de sonnette --> neutre du disjoncteur
Attention cela ne convient pas pour l'extérieur.
CMT
08 février 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Sonnerie modulaire à brancher sur le forum Électricité

C'est un contacteur de puissance à fermeture (NO) tripolaire
Mais cela ne nous dit pas dans quel cas il est actionné :
- délestage ?
- heures creuses ?
- autre usage ?
Quels sont le ou les circuits qu'il coupe ?
A quoi sont reliées les bornes A1 et A2 ?
CMT
08 février 2011 à 08:15
forum consulter ce sujet A quoi sert un Merlin Gerin multi 9 CT 15385 sur le forum Électricité

Cela n'a pas d'importance.
CMT
08 février 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 04753 disjoncteur 16A ou 2A sur le forum Électricité

Le norme des couleurs n'est pas respectée.
Normativement on devrait avoir :
- vert/jaune : terre
- bleu : neutre
- les autres couleurs : phase
Mais en supposant que la terre soit bien le vert/jaune (que vous laisserez en attente si votre luminaire ne doit pas être relié à la terre), vous pouvez brancher votre lampe de manière indifférente sur vos 2 fils rouge et noir. Cela n'a pas d'importance pour une lampe.
CMT
08 février 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Installation applique au plafond d'une salle de bains sur le forum Électricité

Il sert à ouvrir ou fermer un circuit de forte intensité, en fonction de l'état (ouvert ou fermé) d'un circuit de commande.
On utilise cela lorsque le dispositif qui pilote le circuit de commande n'est pas conçu pour véhiculer une forte intensité.
On peut l'utiliser également si on veut gérer à partir d'un même circuit de commande plusieurs circuits de puissances indépendants (en mettant plusieurs contacteurs).
CMT
08 février 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance sur le forum Électricité