Je pense qu'il ne faut pas le relier.
Si vous paramétrez correctement ce nouveau compteur le contact C1C2 sera automatiquement alimenté aux bonnes heures.
CMT
07 février 2011 à 07:42
forum consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur sur le forum Électricité

Malheureusement, il va falloir payer (je ne pense pas que ce soit prohibitif).
Je ne crois pas que l'assurance couvre ce genre d'erreur (ce n'est pas un accident).
De route façon si vous vouliez le déplacer, il aurait fallu demander une intervention payante à ERDF.
CMT
07 février 2011 à 07:37
forum consulter ce sujet Dépannage disjoncteur déplacé sur le forum Électricité

Publicité

Ne pas utiliser le tournevis testeur pour mesurez une tension.
Il peut s'allumer par courants induits liés à la présence d'autres fils sous tension dans les gaines.
En revanche mesurez la continuité de la terre (avec un multimètre en position ohmmètre) sur vos prises qui ont le problème, il est probable qu'elle ne soit pas effective (connexion desserrée ?)
CMT
07 février 2011 à 07:34
forum consulter ce sujet Problème de tension sur la terre sur le forum Électricité

Il suffit de mettre un petit bout de fil rouge, entre la borne L (ou P) où se trouve le fil rouge de l'inter du bas et de le relier à l'inter du haut.
Les poseurs de fenêtre ont dû le perdre dans la "bataille".
CMT
06 février 2011 à 21:23
forum consulter ce sujet Branchement lumière extérieure à partir d'un va et vient intérieur sur le forum Électricité

Il faut acheter des supports à griffes Batibox qui conviendront sans problème pour Celiane :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 080261
e-catalogue.legrandgroup.com référence 080269
CMT
06 février 2011 à 21:21
forum consulter ce sujet Changement des interrupteurs Neptune en Céliane sur le forum Électricité

Bonsoir,
Compte-tenu des mobil-home distants à alimenter, il faut diminuer la chute de tension dans la 1ère liaison afin de ne pas excéder 2% sur l'ensemble de liaison jusqu'aux mobil-home.
Entre le compteur et le tableau : 90m de 2x95² ce qui fait pour 60A 1,1% de chute de tension maxi.
Pour le 1er mobil-home : 100m de 2x70² avec au départ du câble un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et une chute de tension maxi de 1,1%, soit une chute de tension maxi cumulée de 2,2%. Mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type A dans le mobil-home.
Pour le 2ème mobil-home : 80m de 2x95² avec au départ du câble un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et une chute de tension maxi de 1%, soit une chute de tension maxi cumulée de 2,1%. Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A dans le mobil-home.
Votre énoncé n'est pas très clair et il est bizarre que vous ayez besoin de telles puissances dans les mobil-home. Ainsi en mettant des disjoncteurs 32A au départ des câbles vers les mobil-home et en vous limitant ainsi à 7kW, vous pourriez vous mettre du 50² pour celui qui est à 80m et à du 70² pour l'autre.
Ce genre de dimensionnement n'a pas une solution unique, car il dépend de pas mal d'hypothèses que l'on peut faire varier. Pas évident à faire sur internet.
Je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller efficacement.
CMT
06 février 2011 à 21:18
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble me faut-il sur le forum Électricité

Bonsoir, c'est à ERDF de faire cette opération. Moyennant finances...
CMT
06 février 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur et le refaire plomber par ERDF sur le forum Électricité

Question : pourquoi ne mettez-vous pas des interrupteurs différentiels mono (1 ou 2 par phase) ? Ce sont des tableaux différents ?
Cela vous reviendrait nettement moins cher et ce serait plus simple.
Sinon pour répondre à votre question, un répartiteur de ce type pourrait convenir :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 004884
ou tout simplement 4 borniers comme ceux-ci :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 004816
CMT
06 février 2011 à 09:02
forum consulter ce sujet Tableau partir arrivée triphasée vers 5 interrupteurs différentiels triphasés sur le forum Électricité

Bonjour,
Il faut faire une liaison équipotentielle principale.
Il faut relier la barrette de terre :
- aux arrivées d'eau froide, de gaz au point de pénétration dans le logement,
- aux canalisations chauffage et eau chaude en sortie de chaudière.
Si votre arrivée principale électrique est en 16² (ou 10²), la LEP doit être en 10² (ou 6²).
CMT
06 février 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Mise à la terre tuyauterie chauffage central sur le forum Électricité

Attention ne pas confondre :
- Mise au normes ou mise en conformité, qui consiste en rendre à un logement conforme à la norme actuellement en vigueur comme pour un logement neuf. Ces travaux coûtent en général très chers.
- Mise en sécurité, qui comporte des exigences minimales pour assurer la sécurité d'une installation. Ces travaux sont en général d'un coût raisonnable et on peut si on le souhaite aller un peu plus loin pour se rapprocher de la norme en vigueur.
CMT
06 février 2011 à 08:47
forum consulter ce sujet Combien coûte le prix pour refaire un tableau sur le forum Électricité

Votre explication n'est pas claire.
Une petite photo aiderait à mieux comprendre.
Si vous avez des dérivations à faire, vous pouvez passer par des borniers intermédiaires.
Mais ajouter un circuit 32A sous un ID 40A déjà utilisé ne conviendra pas car ce sera trop chargé.
Il faut revoir l'ensemble. Par exemple mettre un interrupteur différentiel 63A 30mA type A en tête de l'installation à la place des différentiels existants.
Ou si c'est possible mettre plusieurs différentiels 30mA. Par exemple 1 pour la plaque et la salle de bain et un autre pour le reste.
CMT
06 février 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Raccordement sur différentiel d'un câble 2 x 6 mm² pour une plaque sur le forum Électricité

Bonjour, d'un point de vue courant assigné, un 30mA 40A type A est suffisant s'il n'y a que de dessous un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur.
Mais pour éviter le désagrément que vous citez, il faut effectivement dédier un différentiel au congélateur. Bien que plus cher, prendre de préférence un différentiel à immunité renforcé (HPI/HI/SI selon marques). Mais ce n'est pas une obligation.
CMT
06 février 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Conseil sur protection électrique appareils électroménagers sur le forum Électricité

L'avantage du plancher chauffant hydraulique, c'est que vous pouvez changer votre source d'énergie : électrique, fioul, gaz, bois.
L'avantage des radiateurs électriques c'est que c'est souple d'usage, vous pouvez chauffer une pièce plus qu'une autre avoir des périodes confort/éco différentes par pièce. C'est de plus facile à installer. Ne pas oublier les fils pilote.
CMT
06 février 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques sur le forum Électricité

Normativement : non les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Techniquement : oui.
CMT
06 février 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique sur le forum Électricité

Ouvrez le cache du bas du disjoncteur EDF et testez avec un voltmètre s'il y a ou non 230V aux bornes de celui-ci :
- si non cela vient d'ERDF : appelez le dépannage EDF,
- si oui cela vient de votre installation : recherchez la panne (mauvais serrage) ou appelez un électricien si vous n'en êtes pas capable.
CMT
06 février 2011 à 08:23
forum consulter ce sujet Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF sur le forum Électricité

Effectivement, le gravage des symboles sur le télérupteur a été fait dans la logique d'un montage 4 fils avec poussoir à la phase, qui est celui qui se pratique de nos jours.
Avec un ancien montage 3 fils avec poussoir au neutre, il faudra brancher la phase sur les bornes N et L.
CMT
04 février 2011 à 08:31
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190 sur le forum Électricité

C'est ce que demande la norme.
Après à vous de voir si vous la respectez.
Il est certain qu'un four consomme beaucoup, et si vous le partagez avec d'autres appareils sur le circuit vous risquez d'être souvent au limites maxi autorisée, voire de disjoncter souvent.
CMT
04 février 2011 à 08:26
forum consulter ce sujet Conseil connexion four encastrable sur le forum Électricité

Bonjour
Pas de problème, autant que vous voulez si vous en avez la place et si votre abonnement actuel est assez puissant pour alimenter tout cela.
Je ne connais pas l'usage ce ce studio, mais je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de revendre d'électricité à un tiers.
CMT
04 février 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA sur le forum Électricité

Bonjour
Sans doute un montage 3 fils avec poussoir au neutre
Voir schéma sur la question 11216 :
www.forum-electricite.com/electricien-je-ne-sais-pas-continuer.htm
La correspondant entre mon schéma et le 4190 est la suivante :
A2 = poussoir
A1 = N
1 = L
3 = Ampoule
CMT
03 février 2011 à 08:11
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190 sur le forum Électricité

Soit vous mettez 2 borniers de répartitions dans le tableau, vous faites arriver le câble d'arrivée sur les borniers et vous repartez des borniers pour alimenter chacun des ID
Soit vous mettez 2 ID peignable avec un peigne vertical et vous alimentez directement le peigne vertical
Soit vous repartez des bornes amont du 1er ID pour alimenter le 2ème (mais cette solution est moins bonne car elle induit en serrage de moins bonne qualité)
CMT
03 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour
Effectivement une cuisine aux normes actuelles doit comporter un circuit 32A. Mais la norme n'étant pas rétroactive, il est possible que vous ne possédiez pas ce circuit.
Je vous conseille de tire un nouveau circuit depuis votre tableau.
A défaut, il faudra effectivement faire une utilisation partielle de la cuisinière ce qui n'est pas bon pour la sécurité car vous allez être fréquemment aux limites maxi de des capacités de votre circuit, ni pour le confort car le circuit disjonctera dès que vous dépassez 20A.
Des éléments séparés ne résolvent rien car il faut un circuit 6² 32A pour les plaques et un circuits 2,5² 20A pour le four.
CMT
03 février 2011 à 07:57
forum consulter ce sujet Conseil alimentation cuisinière vitrocéramique avant achat sur le forum Électricité

Si c'est par radios, il ne faut pas mettre de liaison filaire pour le fil pilote.
CMT
02 février 2011 à 22:00
forum consulter ce sujet Faut il un fil pilote lorsque programmateur sur le forum Électricité

Regardez bien en bas du disjoncteur (l'appareil en bas à droite), il y a 2 petites vis en plastique qu'il suffit de tourner.
On ne vois pas de plomb sur votre photo.
CMT
02 février 2011 à 07:37
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir
Effectivement avec un abonnement 6 kVA qui vous autorise en gros 7000W, 6250W de chauffage et un cumulus qui doit avoisiner les 3000W de consommation, il est logique que cela disjoncte au cœur de l'hiver lorsque le chauffage tourne à plein et que le chauffe-eau se mets en route.
Passez à un abonnement 9kVA.
Voir question 11249 similaire à votre cas.
CMT
02 février 2011 à 07:31
forum consulter ce sujet Compteur général qui saute tous les soirs sur le forum Électricité

Tout ceci est indépendant du contact heures creuses de votre installation.
Il faut effectivement relier le programmateur aux cassettes réceptrices avec un fil pilote.
Mais suivant les modèles cette liaison peut se faire :
- par fil
- par onde radio
- par courant porteur en ligne (CPL)
La référence de votre matériel ou une photo de la notice ainsi qu'un schéma de ce que vous avez fait permettrait de mieux vous aider.
CMT
02 février 2011 à 07:27
forum consulter ce sujet Faut il un fil pilote lorsque programmateur sur le forum Électricité

Plaques et four nécessitent des circuits spécialisés car fortes puissances. Ne pas repartir d'une prise existante.
S'ils ne sont pas présents, il faut tirer des circuits depuis le tableau électrique.
- 6² disj 32A pour la plaque
- 2,5² disj 20A pour le four
A chaque fois : phase, neutre, terre
A l'extrémité il faudra mettre :
- 1 boîte de raccordement 32A avec sortie de câble pour la plaque
- 1 prise 16A ou une boîte de raccordement avec sortie de câble standard pour le four suivant que celui-ci est fourni ou non avec une fiche.
Vous pouvez faire un montage apparent sous goulotte ou en encastré sous gaines ICTA.
- gaine de 20 pour le 2,5²
- gaine de 25 pour le 6²
- gaine de 32 si vous mettez les 6 fils dans la même
Il faudra en tête de ces 2 circuits un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Quitte à faire des travaux, profitez en pour tirer un circuit 2,5² spécialisé pour le lave-vaisselle si vous n'en avez pas.
CMT
02 février 2011 à 07:20
forum consulter ce sujet Achat cuisine équipée installation plaques et four électriques sur le forum Électricité

Si vous parlez du câble qui est dans le mur et dans le plafond c'est interdit (1,5² mini).
Si vous parlez du câble qui est entre la sortie du plafond et le lustre, pas de problème.
Je ne connais pas la puissance exacte mais vous disposez d'environ 1300W avec le 0,75² et 2000W avec le 1².
CMT
02 février 2011 à 07:11
forum consulter ce sujet Puissance maxi pour un câble de 0.75mm² en 230V sur le forum Électricité

Oui toute la consommation est facturée au tarif HC pendant les HC.
C'est pourquoi il est intéressant d'avoir des appareils électroménager à départ différé pour les faire tourner la nuit.
Êtes vous certain que le problème vient d'ERDF c'est rare.
Avez-vous testé votre contacteur HC pour voir s'il s'enclenchait lorsque vous shuntez le contact ERDF.
Sinon il est effectivement possible de mettre un programmateur en attendant l'intervention d'ERDF.
Voir schéma joint dont vous pouvez vous inspirer.
CMT

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chauffe eau electrique branchement

02 février 2011 à 07:03
forum consulter ce sujet En heures de nuit est-ce que toute ma consommation est facturée au même prix sur le forum Électricité

Qu'appelez vous le jour/nuit de votre installation ?
Difficile de vous aider à distance sans voir ce que vous avez fait.
Pour tester si cela fonctionne bien vous devez avoir 230V entre fil pilote et neutre lorsque votre programmateur est en éco et 0V lorsqu'il est en confort.
Testez au bornes du programmateur, de vos radiateurs...
CMT
01 février 2011 à 08:39
forum consulter ce sujet Faut il un fil pilote lorsque programmateur sur le forum Électricité

Tout dépendra de la longueur et des conditions de pose, mais au minimum du 5G25².
CMT
01 février 2011 à 08:36
forum consulter ce sujet Section du câble électrique réseau 400V sur le forum Électricité

Bonjour
Voici le mode d'emploi : mode emploi teben 1783.pdf
Voici un schéma de branchement : Schéma chauffe-eau avec inter horaire
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema branchement chauffe eau avec inter horaire

CMT
01 février 2011 à 08:28
forum consulter ce sujet Comment installer programmateur Theben SUL 181H sur le forum Électricité

Bonjour
Une douille de chantier avec une ampoule que vous brancherez au bout de vos fils.
CMT
01 février 2011 à 08:15
forum consulter ce sujet Tester la présence de courant sur 2 fils sur le forum Électricité

La question n'est pas précise mais la réponse est sans toute oui.
400V c'est la tension maxi qu'accepte le disjoncteur.
Donc aucun problème si vous vous limitez à 230V.
CMT
01 février 2011 à 08:14
forum consulter ce sujet Peut-on brancher C60N 16A 400V bi-polaire sur réseau 220V sur le forum Électricité

Ne mélangez pas les choses.
Il faut payer les travaux votés à l'AG. Le syndic n'aurait d'ailleurs du faire démarrer les travaux qu'une fois les fond récupérés (c'est désormais comme cela). Si vous ne payez pas vous vous mettez en défaut et cela n'aura de toute façon aucun poids sur l'exécution des travaux.
Par ailleurs il faut que le conseil syndical intervienne auprès du syndic pour faire terminer ces travaux. Si nécessaire le conseil syndical doit faire déplacer le syndic pour qu'il constate.
Reste que si c'est juste un problème d'EDF (mise en place d'un comptage en partie commune), l'entreprise qui a fait les travaux n'est peut être pas en cause, sa propre partie ayant peut être été terminée correctement.
CMT
01 février 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Travaux électriques inachevés sur le forum Électricité

Vous avez raison, j'étais fatigué l'autre soir !
CMT
31 janvier 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet 2 Phases pour un neutre sur le forum Électricité

Mesurez la tension en sortie du disjoncteur de branchement.
ERDF fournit 230V mais avec plus ou moins 10%.
Donc dans les faits vous pouvez donc avoir jusqu'à 250V et c'est vrai que les ampoules n'aiment pas.
Si c'est le cas, privilégiez des ampoules 250V et pas 240V comme on trouve couramment.
CMT
31 janvier 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent sur le forum Électricité

Premier point, pour votre sécurité il faudrait au moins un interrupteur différentiel 30mA sur l'ensemble de votre installation.
Ensuite tout dépend du type de défaut que vous rencontrez :
- surcharge globale de l'installation > 30A : le disjoncteur EDF doit couper
- surcharge du circuit > 16A : le fusible 16A doit couper
- court-circuit : le fusible 16A doit couper mais comme c'est un évènement violent, cela peut s'accompagner de la coupure du disjoncteur EDF
- fuite de courant < 500mA : aujourd'hui cela ne coupe pas. Demain ce serait le 30mA qui couperait
- fuite de courant > 500mA : aujourd'hui c'est le 500mA qui coupe. Demain ce serait le 30mA qui couperait à condition que le 500mA soit de type S (sélectif c'est à dire légèrement retardé) ce qui ne semble pas être le cas au vu de ce que vous avez écrit.
En résumé, pas vraiment certain que vous atteignez votre objectif.
Il faudrait de toute façon demander (et payer)à EDF un disjoncteur sélectif.
Mais pour votre sécurité, mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation (après le disjoncteur). Si vous voulez une meilleure sélectivité, mettre plusieurs 30mA (mais plus de boulot à faire au niveau du tableau).
CMT
31 janvier 2011 à 08:22
forum consulter ce sujet Pose d'un disjoncteur différentiel efficace ou non sur le forum Électricité

Je n'ai pas bien compris si c'était la prise qui était 20A ou la cuisinière.
La réponse dépendra du type de prise, de la section des fils et de la protection au tableau.
Si fils en 2,5² avec disjoncteur ou fusible 16A au tableau :
- si prise 16A : 3680W maxi
- si prise 20A : 3680W maxi
- si raccordement dans une boîte d'encastrement avec domino et sortie de câble : 3680W maxi
Si fils en 2,5² avec disjoncteur 20A au tableau :
- si prise 16A : 3680W maxi
- si prise 20A : 4600W maxi
- si raccordement dans une boîte d'encastrement avec domino et sortie de câble : 4600W maxi
Si fils en 6² avec disjoncteur ou fusible 32A au tableau :
- si prise 20A : 4600W maxi
- si prise 32A : 7300W maxi
- si raccordement dans une boîte d'encastrement avec domino et sortie de câble : 7300W maxi
Si c'est une vieille installation, il y a une variante complémentaire possible avec fils en 4² et protection en 20 ou 25A. Mais les principes restent les mêmes.
CMT
31 janvier 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts sur le forum Électricité

Si moins de 30m, c'est ERDF qui pose et fourni le câble. Vous aurez sans doute à faire la tranchée et à poser la gaine. Demandez leur un devis de branchement pour savoir exactement ce qui est à votre charge. Le compteur et le disjoncteur seront dans le logement.
Si plus de 30m, c'est à vous (ou à votre électricien) de fournir et de raccorder le câble. Le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété. Il faudra un dispositif de coupure générale dans le logement (que vous devez acheter). Demandez néanmoins à ERDF un devis pour connaître les caractéristiques de raccordement. Le câble sera de section supérieure à 16².
CMT
31 janvier 2011 à 08:03
forum consulter ce sujet Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maison sur le forum Électricité

Il faudrait savoir ce que vous appelez "l'interrupteur situé près du compteur", mais si c'est comme je le suppose le disjoncteur EDF, c'est normal.
Si c'est bien cela votre diagnostic est bon c'est un problème de puissance.
Votre abonnement 6kVA vous permet environ 7000W.
Vous avez 6250W de chauffage qui par moment peuvent fonctionner tous ensemble. A cela s'ajoute l'éclairage, la TV, le frigo, l'ordi pour environ 1000W.
Dès que vous brancher un consommateur significatif : friteuse, aspirateur, lave-linge... (ces appareils dépassent 1000W) vous pouvez dépasser votre abonnement.
Dans ce cas le disjoncteur EDF saute (ce n'est pas au niveau du tableau que cela se passe).
Une petite photo avec l'appareil qui saute nous aiderait à confirmer tout cela.
La solution la plus simple c'est de passer l'abonnement à 9kVA.
Une autre solution consiste à mettre un délesteur pour couper une partie du chauffage pendant les pointes d'utilisation, mais c'est du matériel cher que l'on utilise en général avec des abonnements plus élevés.
CMT
31 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Coupure interrupteur général problème manque de puissance sur le forum Électricité

Le circuit de commande du chauffe-eau est complètement indépendant du reste.
Même si ce n'est pas académique, vous pouvez l'alimenter avec n'importe quel circuit mono.
CMT
30 janvier 2011 à 20:58
forum consulter ce sujet Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé sur le forum Électricité

Pour C1C2, du 1,5² suffit.
Ce n'est pas une impulsion mais du 230V que vous alimentez en permanence (l'impulsion elle est avant au niveau du réseau ERDF).
Mais l'intensité est faible, puisqu'a priori cela ne sert qu'à alimenter le circuit de commande d'un contacteur.
CMT
30 janvier 2011 à 20:54
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique sur le forum Électricité

Si vous n'en avez pas, le mieux est de sécuriser l'ensemble de l'installation et de mettre en tête (juste après le disjoncteur EDF) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Quitte à investir autant sécuriser correctement.
Ce serait dommage de ne protéger que la salle de bain.
CMT
30 janvier 2011 à 20:48
forum consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain sur le forum Électricité

Vous n'en dites vraiment pas beaucoup. J'imagine que c'est pour alimenter un petit local.
Il faudrait en savoir un peu plus pour mieux vous répondre.
CMT
30 janvier 2011 à 20:46
forum consulter ce sujet Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A sur le forum Électricité

Êtes-vous certain que le 1er est un disjoncteur.
Je pense que c'est un interrupteur différentiel 30mA.
Si c'est bien cela tout est normal.
CMT
30 janvier 2011 à 20:42
forum consulter ce sujet Disjoncteurs dans mobil home sur le forum Électricité

Il faudrait une photo pour être plus précis.
Mais a priori, s'il n'y a que cela c'est hyper simple à faire.
Il suffit de remplacer le dispositif de coupure par un dispositif adapté.
Vraisemblablement 4 connexions à défaire et à refaire donc cela ne devrait pas vous coûter trop cher.
Vous pourriez le faire vous-même si vous vous y connaissiez un peu ou si vous avez un ami qui s'y connait.
CMT
30 janvier 2011 à 20:41
forum consulter ce sujet Anomalie électrique a été relevée B4.3 sur le forum Électricité

Si c'est conforme, vous pouvez refermer.
ERDF n'aura aucune difficulté à passer son câble avec téléreport sur 7m50.
CMT
30 janvier 2011 à 07:45
forum consulter ce sujet Refermer une tranchée avant l'arrivée des agent d'EDF sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir schéma joint.
A vous de trouver la meilleure solution pour le cheminement des fils en fonction de la configuration de la pièce.
CMT
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema installation double va et vient

30 janvier 2011 à 07:41
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour l'éclairage d'une chambre sur le forum Électricité

Bonjour,
Effectivement tel quel ce n'est pas sécurisé.
Déplacer un des disjoncteurs de la phase 1 sur la phase 3 et cela ira mieux.
Autre solution, remplacer vos 2 disjoncteurs 10A par des 6A (mais 700W maxi)
Autre solution, mettre un disjoncteur unipolaire 16A sur le conducteur de neutre.
Autre solution, regroupez vos 2 circuits phase 1 sur un seul disjoncteur 16A
A noter que sur une installation tri moderne, le conducteur de neutre de chaque circuit doit revenir au niveau de chaque disjoncteur.
Au final si vous pouvez le faire ce serait la meilleure solution.
CMT
30 janvier 2011 à 07:06
forum consulter ce sujet 2 Phases pour un neutre sur le forum Électricité

Pour des spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Sur un circuit en 1,5², on peut mettre 8 points d'éclairage maxi.
Regardez combien de points d'éclairage sont déjà existants sur ce circuit existant en coupant le disjoncteur ou le fusible associé.
Vous pourrez ainsi calculer le nombre de points d'éclairage possible restant et donc la puissance en W encore possible pour l'ensemble de vos spots.
CMT
30 janvier 2011 à 06:58
forum consulter ce sujet Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique sur le forum Électricité