Tout ceci me semble aux normes.
Pour le radiateur de la salle de bain, il faut qu'il soit à 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (voire moins s'il y une cloison fixe d'1m80) et qu'il soit de classe II (mais en général c'est le cas).
Pour l'évier cela me semble correct au vu de ce que vous décrivez (ce qui est interdit ce sont les prises au-dessus du bac d'évier).
Pour le lave-linge et le cumulus RAS.
CMT
Pour le radiateur de la salle de bain, il faut qu'il soit à 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (voire moins s'il y une cloison fixe d'1m80) et qu'il soit de classe II (mais en général c'est le cas).
Pour l'évier cela me semble correct au vu de ce que vous décrivez (ce qui est interdit ce sont les prises au-dessus du bac d'évier).
Pour le lave-linge et le cumulus RAS.
CMT
26 février 2011 à 22:58
consulter ce sujet Prises sont-elles trop proches des arrivées d'eau sur le forum ÉlectricitéLe nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point déclairage par tranche de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
CMT
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point déclairage par tranche de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
CMT
26 février 2011 à 22:49
consulter ce sujet Nombre de lampes par circuit sur le forum ÉlectricitéAvec un montage avec poussoirs à la phase, il suffit de brancher comme indiqué sur le schéma du télérupteur.
La bobine se trouve entre le symbole poussoir et N.
Le contact se trouve entre le symbole lampe et L.
Avec un montage avec poussoirs au neutre, il faut relier L et N ensemble et les mettre à la phase.
CMT
La bobine se trouve entre le symbole poussoir et N.
Le contact se trouve entre le symbole lampe et L.
Avec un montage avec poussoirs au neutre, il faut relier L et N ensemble et les mettre à la phase.
CMT
26 février 2011 à 22:48
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand avec phase au poussoir sur le forum ÉlectricitéLe téléreport c'est une liaison informatique qui permet au compteur électronique placé à l'intérieur du logement de communiquer avec une embase téléreport placé en limite de propriété.
Pour relever le compteur, l'agent ERDF place un boîtier enregistreur sur l'embase téléreport et récupère les index du compteur.
A ne pas confondre avec la télé-info qui gère le dialogue entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
CMT
Pour relever le compteur, l'agent ERDF place un boîtier enregistreur sur l'embase téléreport et récupère les index du compteur.
A ne pas confondre avec la télé-info qui gère le dialogue entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
CMT
26 février 2011 à 22:43
consulter ce sujet Explication fonctionnement du téléreport sur le forum ÉlectricitéVous avez fait la bonne action.
Si votre abonnement est de 24kVA et donc le disjoncteur ERDF calibré à 40A, il faut également régler le délesteur sur 40A.
Le principe du délesteur est de couper les circuits non prioritaires d'une phase (chauffage en général) juste avant de dépasser 40A sur la phase concernée.
Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire l'électricien et ce que viennent faire les HC là dedans.
CMT
Si votre abonnement est de 24kVA et donc le disjoncteur ERDF calibré à 40A, il faut également régler le délesteur sur 40A.
Le principe du délesteur est de couper les circuits non prioritaires d'une phase (chauffage en général) juste avant de dépasser 40A sur la phase concernée.
Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire l'électricien et ce que viennent faire les HC là dedans.
CMT
26 février 2011 à 22:34
consulter ce sujet Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines sur le forum ÉlectricitéDe toute façon il faut dimensionner pour un DB 30/60A soit un câble en 50² cuivre du 70m.
Avec un chauffage électrique 45A me semble juste (il faudra de toute façon un délesteur).
Vous pouvez toujours tenter et voir à l'usage si cela tient puis si nécessaire passer à 60A dans un second temps.
CMT
Avec un chauffage électrique 45A me semble juste (il faudra de toute façon un délesteur).
Vous pouvez toujours tenter et voir à l'usage si cela tient puis si nécessaire passer à 60A dans un second temps.
CMT
26 février 2011 à 08:27
consulter ce sujet Forfait électrique et section de câble sur le forum ÉlectricitéJ'opterai au contraire pour des Wago, surtout si les sections si différentes.
Il faudra mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section rencontrée.
CMT
Il faudra mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section rencontrée.
CMT
26 février 2011 à 08:24
consulter ce sujet Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique sur le forum ÉlectricitéSans tirer de câble, 2 solutions possibles :
- mettre une horloge branchée sur les même horaires que vos HC EDF
- demandez gentiment à ERDF de vous céder un vieux relais 175 Hz dont il n'ont plus l'utilité avec les compteurs électroniques.
CMT
- mettre une horloge branchée sur les même horaires que vos HC EDF
- demandez gentiment à ERDF de vous céder un vieux relais 175 Hz dont il n'ont plus l'utilité avec les compteurs électroniques.
CMT
26 février 2011 à 08:22
consulter ce sujet Branchement Heures creuses sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas un court circuit mais un mélange entre les différentiels.
Vos 2 circuits doivent être sous 2 interrupteurs différentiels différents et ils doivent avoir leur neutre (ou leur phase) reliés ensemble quelque part (testez à l'ohmmètre pour vérifier). La phase arrive donc par un ID et le neutre repart par un autre et les ID coupent.
Si vous n'en trouvez pas l'origine, le mieux est de regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur en mettant un calibre approprié à la plus petite section de fils rencontrés. Vous pouvez le faire dans le cadre d'une mise en sécurité.
Pour la chambre et la salle de bains sur le même circuit, c'est tout à fait autorisé.
CMT
Vos 2 circuits doivent être sous 2 interrupteurs différentiels différents et ils doivent avoir leur neutre (ou leur phase) reliés ensemble quelque part (testez à l'ohmmètre pour vérifier). La phase arrive donc par un ID et le neutre repart par un autre et les ID coupent.
Si vous n'en trouvez pas l'origine, le mieux est de regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur en mettant un calibre approprié à la plus petite section de fils rencontrés. Vous pouvez le faire dans le cadre d'une mise en sécurité.
Pour la chambre et la salle de bains sur le même circuit, c'est tout à fait autorisé.
CMT
26 février 2011 à 08:20
consulter ce sujet Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils sur le forum ÉlectricitéERDF doit fournir 230V plus ou moins 10% soient entre 207V et 250V.
Si vous ne constatez moins de 207V en sortie du disjoncteur de branchement, faites plusieurs relevés réguliers et appeler ERDF pour leur signaler.
Vérifier également que votre propre installation est correcte et que la chute de tension ne provient pas de celle-ci.
CMT
Si vous ne constatez moins de 207V en sortie du disjoncteur de branchement, faites plusieurs relevés réguliers et appeler ERDF pour leur signaler.
Vérifier également que votre propre installation est correcte et que la chute de tension ne provient pas de celle-ci.
CMT
26 février 2011 à 08:14
consulter ce sujet Réclamation 220 volts non distribués par EDF sur le forum Électricité18kVA semble effectivement excessif
Si vous avez atteint 20A sur une phase, il faut faudra au minimum un abonnement de 12kVA, sans revoir l'équilibrage.
Pour votre ascenseur, il est peut être branché en tri avec une répartition sur les 3 phases.
Il faudrait faire un inventaire des différents circuits et des différentes puissances et voir s'il y a moyen d'optimiser cela.
Mais attention, vous êtes en partie communes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce serait dommage que lascenseur s'arrête parce que le compteur a disjoncté faute de puissance parce que vous avez mal calculé l'équilibrage.
De toute façon pour ce genre de travaux en parties communes il faut passer par un professionnel.
Ne le faites surtout pas vous-même. En cas d'accident votre responsabilité serait engagée.
CMT
Si vous avez atteint 20A sur une phase, il faut faudra au minimum un abonnement de 12kVA, sans revoir l'équilibrage.
Pour votre ascenseur, il est peut être branché en tri avec une répartition sur les 3 phases.
Il faudrait faire un inventaire des différents circuits et des différentes puissances et voir s'il y a moyen d'optimiser cela.
Mais attention, vous êtes en partie communes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce serait dommage que lascenseur s'arrête parce que le compteur a disjoncté faute de puissance parce que vous avez mal calculé l'équilibrage.
De toute façon pour ce genre de travaux en parties communes il faut passer par un professionnel.
Ne le faites surtout pas vous-même. En cas d'accident votre responsabilité serait engagée.
CMT
26 février 2011 à 08:10
consulter ce sujet Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte sur le forum ÉlectricitéEn général c'est un échauffement dû à un mauvais serrage.
Mais difficile d'en dire plus sans voir.
CMT
Mais difficile d'en dire plus sans voir.
CMT
26 février 2011 à 08:04
consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit a explosé sur le forum ÉlectricitéRemplacer le tableau supprimé par une grande boîte de dérivation.
Faites les connexions avec par ordre de préférence.
- des bornes de raccordement sur rail type Viking,
- des bornes à connexion automatique type Wago,
- des rangées de domino vissées au fond de la boîte.
CMT
Faites les connexions avec par ordre de préférence.
- des bornes de raccordement sur rail type Viking,
- des bornes à connexion automatique type Wago,
- des rangées de domino vissées au fond de la boîte.
CMT
26 février 2011 à 08:03
consulter ce sujet Rallongement de fils électriques sur le forum ÉlectricitéL'idéal pour les prises encastrées ce sont les fixations à vis (les seules autorisées pour du neuf), mais elles nécessitent un boîtier d'encastrement adapté.
Sinon on trouvait autrefois des fixations à griffes qui sont effectivement moins efficaces.
S'il n'est pas possible de remplacer la boîte d'encastrement, faites un essai avec une prise neuve à griffe pour voir si c'est plus efficace.
Vos fils qui pendouillent ne sont pas idéal. Voyez si vous ne pouvez pas les mettre dans un bout de gaine et isoler la partie dénudée.
CMT
Sinon on trouvait autrefois des fixations à griffes qui sont effectivement moins efficaces.
S'il n'est pas possible de remplacer la boîte d'encastrement, faites un essai avec une prise neuve à griffe pour voir si c'est plus efficace.
Vos fils qui pendouillent ne sont pas idéal. Voyez si vous ne pouvez pas les mettre dans un bout de gaine et isoler la partie dénudée.
CMT
26 février 2011 à 08:01
consulter ce sujet Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant sur le forum ÉlectricitéDemandez à votre fournisseur d'énergie (EDF ?) de passer au tarif HC.
Ils remplaceront votre compteur par un compteur électronique qui gère les heures creuses et vous feront si nécessaire un devis si les travaux sont plus conséquents.
Pour supprimer l'installation au gaz, passez par un artisan qui possède la qualification nécessaire afin de neutraliser proprement les canalisations de gaz.
Puis résilier votre contrat auprès de votre fournisseur de gaz.
Vous devrez ensuite adapter votre tableau aux nouveaux équipements électriques que vous ajouterez. Il faudra en plus tirer entre votre compteur et votre tableau un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou un câble téléinfo pour piloter un gestionnaire d'énergie. Ces travaux sont de votre ressort ou de celui d'un électricien.
CMT
Ils remplaceront votre compteur par un compteur électronique qui gère les heures creuses et vous feront si nécessaire un devis si les travaux sont plus conséquents.
Pour supprimer l'installation au gaz, passez par un artisan qui possède la qualification nécessaire afin de neutraliser proprement les canalisations de gaz.
Puis résilier votre contrat auprès de votre fournisseur de gaz.
Vous devrez ensuite adapter votre tableau aux nouveaux équipements électriques que vous ajouterez. Il faudra en plus tirer entre votre compteur et votre tableau un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou un câble téléinfo pour piloter un gestionnaire d'énergie. Ces travaux sont de votre ressort ou de celui d'un électricien.
CMT
25 février 2011 à 07:38
consulter ce sujet Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité sur le forum ÉlectricitéRegardez le symbole dessus
Si vous avez un petit carré avec à l'intérieur une petite vague comme ceci ~ : c'est un type AC
Si vous avez en plus dans ce petit carré 2 petites bosse "de chameau" : c'est un type A.
Si rien de tout cela c'est un type AC
CMT
Si vous avez un petit carré avec à l'intérieur une petite vague comme ceci ~ : c'est un type AC
Si vous avez en plus dans ce petit carré 2 petites bosse "de chameau" : c'est un type A.
Si rien de tout cela c'est un type AC
CMT
25 février 2011 à 07:31
consulter ce sujet Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID sur le forum ÉlectricitéBonjour
Les tableaux divisionnaires sont tout à fait autorisés.
Ils ont cependant quelques inconvénients :
- cela revient plus cher
- moins bonne sélectivité (en cas de coupure vous avez une zone entière de la maison qui n'est plus alimentée, alors qu'avec un tableau unique on peut panacher les circuits)
- pas de possibilité d'avoir un chauffage électrique par fil pilote commandé avec un programmateur centralisé unique
- en cas de panne d'un circuit, pas facile pour quelqu'un qui ne connait pas la maison de retrouver le tableau correspondant au circuit en panne.
...
Mais c'est souvent une solution pratique, en particulier en rénovation ou dans des habitations de grande taille.
Privilégiez si vous le pouvez un tableau de répartition unique, mais si c'est plus pratique de faire un ou des tableaux divisionnaires, vous pouvez le faire et évitant de trop les démultiplier.
Attention :
- au dimensionnement des câbles disjoncteur EDF/tableau principal et tableau principal/tableau divisionnaire qui doivent tenir compte de la chute de tension si les longueurs sont importantes et de la puissance nécessaire.
- au disjoncteur de calibre approprié qui doit être présent au départ du câble de liaison dans le tableau principal
- au dispositif de coupure d'urgence qui doit se trouver en tête du tableau divisionnaire (s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, celui-ci peut jouer ce rôle)
- à la réserve de 20% de libre dans le tableau divisionnaire.
CMT
Les tableaux divisionnaires sont tout à fait autorisés.
Ils ont cependant quelques inconvénients :
- cela revient plus cher
- moins bonne sélectivité (en cas de coupure vous avez une zone entière de la maison qui n'est plus alimentée, alors qu'avec un tableau unique on peut panacher les circuits)
- pas de possibilité d'avoir un chauffage électrique par fil pilote commandé avec un programmateur centralisé unique
- en cas de panne d'un circuit, pas facile pour quelqu'un qui ne connait pas la maison de retrouver le tableau correspondant au circuit en panne.
...
Mais c'est souvent une solution pratique, en particulier en rénovation ou dans des habitations de grande taille.
Privilégiez si vous le pouvez un tableau de répartition unique, mais si c'est plus pratique de faire un ou des tableaux divisionnaires, vous pouvez le faire et évitant de trop les démultiplier.
Attention :
- au dimensionnement des câbles disjoncteur EDF/tableau principal et tableau principal/tableau divisionnaire qui doivent tenir compte de la chute de tension si les longueurs sont importantes et de la puissance nécessaire.
- au disjoncteur de calibre approprié qui doit être présent au départ du câble de liaison dans le tableau principal
- au dispositif de coupure d'urgence qui doit se trouver en tête du tableau divisionnaire (s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, celui-ci peut jouer ce rôle)
- à la réserve de 20% de libre dans le tableau divisionnaire.
CMT
25 février 2011 à 07:27
consulter ce sujet Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Effectivement ce n'est pas la bonne méthode.
Il y a 2 manières différentes de faire.
Voici les schémas associés.
CMT
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il y a 2 manières différentes de faire.
Voici les schémas associés.
CMT
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 février 2011 à 21:42
consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour
- Brancher un maximum d'appareils (lampes de chevet par exemple) sur les prises que vous pensez concernées
- Couper le disjoncteur EDF
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
CMT
- Brancher un maximum d'appareils (lampes de chevet par exemple) sur les prises que vous pensez concernées
- Couper le disjoncteur EDF
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
CMT
24 février 2011 à 19:40
consulter ce sujet Identification des prises électrique sur le forum ÉlectricitéQu'appelez vous compteur électrique ?
- S'il s'agit du compteur électrique d'ERDF ou du disjoncteur ERDF (ceux qui sont plombés) vous n'avez accès à rien et il faut appeler le dépannage ERDF.
- S'il s'agit de la sortie du disjoncteur ERDF ou de votre tableau de répartition, je pense qu'il y a un mauvais serrage. Vérifiez toutes les connexions, recherchez les traces de fils brûles et changez les matériels nécessaires s'ils sont abîmes.
Pour cette partie, appelez un électricien si vous ne vous en sentez pas capable.
CMT
- S'il s'agit du compteur électrique d'ERDF ou du disjoncteur ERDF (ceux qui sont plombés) vous n'avez accès à rien et il faut appeler le dépannage ERDF.
- S'il s'agit de la sortie du disjoncteur ERDF ou de votre tableau de répartition, je pense qu'il y a un mauvais serrage. Vérifiez toutes les connexions, recherchez les traces de fils brûles et changez les matériels nécessaires s'ils sont abîmes.
Pour cette partie, appelez un électricien si vous ne vous en sentez pas capable.
CMT
24 février 2011 à 08:45
consulter ce sujet Compteur électrique sent le brûlé sur le forum ÉlectricitéImpossible à dire comme cela.
Une petite photo du tableau nous aiderait.
A moins que vous ne parliez du voyant du compteur électronique qui clignote à chaque W/h consommé (mais ce n'est pas dans le tableau à proprement dit).
CMT
Une petite photo du tableau nous aiderait.
A moins que vous ne parliez du voyant du compteur électronique qui clignote à chaque W/h consommé (mais ce n'est pas dans le tableau à proprement dit).
CMT
24 février 2011 à 08:41
consulter ce sujet A quoi correspond le voyant vert clignotant sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéVous pouvez mettre une ou plusieurs PC (autant que vous voulez) dans une salle d'eau, à condition qu'elles soient dans le volume 3 et qu'elles soient reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain.
Pas besoin de différentiel type A.
Vous pouvez d'ailleurs mettre ces prises sur un autre circuit prises de la maison (en respectant le nombre maxi de prises par circuit).
A noter qu'en volume 2 vous pouvez malgré tout mettre une prise rasoir avec transformateur de séparation.
CMT
Pas besoin de différentiel type A.
Vous pouvez d'ailleurs mettre ces prises sur un autre circuit prises de la maison (en respectant le nombre maxi de prises par circuit).
A noter qu'en volume 2 vous pouvez malgré tout mettre une prise rasoir avec transformateur de séparation.
CMT
24 février 2011 à 08:40
consulter ce sujet Installation prises de courant dans une salle d'eau sur le forum ÉlectricitéPour la section le 2x25² est un peu juste (en principe 42m maxi), mais pour 3 mètres de dépassement, je ne pense pas que le consuel vous en voudra
Pour le dispositif de coupure d'urgence 2 solutions :
- un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- un disjoncteur non différentiel 30/60A (ou éventuellement 60/90A)
Un disjoncteur différentiel 500mA type S peut éventuellement convenir. Prendre un 30/60A (ou éventuellement 60/90A).
Pas besoin d'un adaptateur, tout ce que j'ai cité au dessus accepte les connexions jusqu'au 35².
CMT
Pour le dispositif de coupure d'urgence 2 solutions :
- un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- un disjoncteur non différentiel 30/60A (ou éventuellement 60/90A)
Un disjoncteur différentiel 500mA type S peut éventuellement convenir. Prendre un 30/60A (ou éventuellement 60/90A).
Pas besoin d'un adaptateur, tout ce que j'ai cité au dessus accepte les connexions jusqu'au 35².
CMT
24 février 2011 à 08:34
consulter ce sujet Comment choisir un disjoncteur différentiel type S sur le forum ÉlectricitéJe pense qu'il s'agit des fils de la liaison équipotentielle supplémentaire.
Si vous mettez une baignoire acrylique, laissez ces fils en attente sous la baignoire (reliez les ensemble pour assurer la continuité)
CMT
Si vous mettez une baignoire acrylique, laissez ces fils en attente sous la baignoire (reliez les ensemble pour assurer la continuité)
CMT
23 février 2011 à 07:47
consulter ce sujet Changer baignoire il y a des fils électriques branchés sur le forum ÉlectricitéLe mieux est de tirer un câble 2x1,5² entre la logette et votre tableau de répartition.
Si vous avez du chauffage électrique, il est préférable de tirer un câble téléinfo, qui pilotera un gestionnaire d'énergie placé dans le tableau, ce dernier vous délivrera alors l'info HC
Si le tirage d'un câble n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de mettre une horloge dans le tableau réglée sur les même horaire que les HC d'EDF (avec le risque qu'il y ait parfois de légers décalages)
CMT
Si vous avez du chauffage électrique, il est préférable de tirer un câble téléinfo, qui pilotera un gestionnaire d'énergie placé dans le tableau, ce dernier vous délivrera alors l'info HC
Si le tirage d'un câble n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de mettre une horloge dans le tableau réglée sur les même horaire que les HC d'EDF (avec le risque qu'il y ait parfois de légers décalages)
CMT
23 février 2011 à 07:44
consulter ce sujet Contact hc hp à la route sur le forum ÉlectricitéIl faudra effectivement mettre une boîte de dérivation pour faire ces connexions.
Mais en revanche il n'est pas possible de la masquer dans le mur, celle-ci devant toujours rester accessible.
Difficile de trouver les solutions sans voir sur place la situation. Quelques pistes cependant :
- utiliser l'ancien boîtier d'encastrement pour faire la dérivation puis mettre un cache que vous peint de la même couleur que vos murs ou recouvert avec la même tapisserie
- changer les fils sur toutes la longueur
- trouver un point accessible en amont sur le circuit et mettre la dérivation à cet endroit puis tirer de nouveaux fils sur la partie restante (voire passer de nouvelles gaines)...
CMT
Mais en revanche il n'est pas possible de la masquer dans le mur, celle-ci devant toujours rester accessible.
Difficile de trouver les solutions sans voir sur place la situation. Quelques pistes cependant :
- utiliser l'ancien boîtier d'encastrement pour faire la dérivation puis mettre un cache que vous peint de la même couleur que vos murs ou recouvert avec la même tapisserie
- changer les fils sur toutes la longueur
- trouver un point accessible en amont sur le circuit et mettre la dérivation à cet endroit puis tirer de nouveaux fils sur la partie restante (voire passer de nouvelles gaines)...
CMT
23 février 2011 à 07:38
consulter ce sujet Changement radiateurs et extension câble sur le forum ÉlectricitéPour le moins bizarre.
Êtes vous certain de vos connexions ?
Êtes vous certain que vos fils pilote sont raccordés à rien ?
CMT
Êtes vous certain de vos connexions ?
Êtes vous certain que vos fils pilote sont raccordés à rien ?
CMT
23 février 2011 à 07:33
consulter ce sujet Installation électrique problème sur fils pilotes sur le forum ÉlectricitéBonjour
Tout d'abord il faut un va et vient témoin (pas un va et vient lumineux).
Ensuite tout dépend si le va et vient sur lequel vous voulez mettre le voyant est celui côté tableau ou celui côté lampe (c'est plus délicat pour celui côté tableau)
Enfin cela dépendra de la marque et du modèle de va et vient, tous n'ayant pas les mêmes possibilités de câblage.
CMT
Tout d'abord il faut un va et vient témoin (pas un va et vient lumineux).
Ensuite tout dépend si le va et vient sur lequel vous voulez mettre le voyant est celui côté tableau ou celui côté lampe (c'est plus délicat pour celui côté tableau)
Enfin cela dépendra de la marque et du modèle de va et vient, tous n'ayant pas les mêmes possibilités de câblage.
CMT
23 février 2011 à 07:32
consulter ce sujet Pose interrupteur va et vient avec voyant sur le forum ÉlectricitéPour la réponse 4, c'est 8 points d'éclairage maxi pour un circuit en 1,5² que la protection soit 10A ou 16A.
22 février 2011 à 21:31
consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéDifficile de dire à distance sans voir.
Sur les forums on parle parfois de 100 au m² pour donner un ordre de grandeur, mais vous comprendrez que cela dépend forcément du type de pose (encastré ou non), de la nature des murs, du type d'appareillage choisi, de la configuration des pièces, de la région...
Le mieux est de faire faire plusieurs devis.
Il est certain qu'en encastré ce sera cher.
CMT
Sur les forums on parle parfois de 100 au m² pour donner un ordre de grandeur, mais vous comprendrez que cela dépend forcément du type de pose (encastré ou non), de la nature des murs, du type d'appareillage choisi, de la configuration des pièces, de la région...
Le mieux est de faire faire plusieurs devis.
Il est certain qu'en encastré ce sera cher.
CMT
22 février 2011 à 21:30
consulter ce sujet Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement sur le forum ÉlectricitéEn réponse 2 lire : il en faut 3 et non pas il en faut 3A.
CMT
CMT
22 février 2011 à 08:23
consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum ÉlectricitéA noter qu'en réponse 2 j'ai parlé de 30m².
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
22 février 2011 à 08:21
consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum ÉlectricitéC'est exactement ce qu'il faut faire.
A noter qu'il existe (mais c'est plus cher) des blocs précablés.
CMT
A noter qu'il existe (mais c'est plus cher) des blocs précablés.
CMT
22 février 2011 à 08:18
consulter ce sujet Confirmation de montage bloc prises sur le forum ÉlectricitéC'est tout à fait ce qu'il faut faire.
Un déséquilibre ne fait jamais sauter.
Cela ne sautera donc pas tant que vous ne dépassez pas l'intensité maximale permise sur une phase par votre coffret de chantier.
Si vous aviez besoin de plus de puissance, utilisez en plus une autre phase et le neutre avec un autre disjoncteur (voire les 3 phases si nécessaire).
CMT
Un déséquilibre ne fait jamais sauter.
Cela ne sautera donc pas tant que vous ne dépassez pas l'intensité maximale permise sur une phase par votre coffret de chantier.
Si vous aviez besoin de plus de puissance, utilisez en plus une autre phase et le neutre avec un autre disjoncteur (voire les 3 phases si nécessaire).
CMT
22 février 2011 à 08:15
consulter ce sujet Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé sur le forum ÉlectricitéBien entendu.
La norme dit que le calibre des disjoncteurs doit être au maximum de 16A pour l'éclairage.
Donc on peut tout à fait mettre du 10A.
C'est même d'un usage très fréquent, 2300W suffisant largement pour 8 points d'éclairage surtout désormais avec les ampoules éco.
CMT
La norme dit que le calibre des disjoncteurs doit être au maximum de 16A pour l'éclairage.
Donc on peut tout à fait mettre du 10A.
C'est même d'un usage très fréquent, 2300W suffisant largement pour 8 points d'éclairage surtout désormais avec les ampoules éco.
CMT
22 février 2011 à 08:11
consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
21 février 2011 à 22:19
consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Dangereux ? Non : vous avez sans doute un fusible ou un disjoncteur adapté à la section des câbles qui protégera votre circuit.
Aux normes ? Non : la norme impose une séparation des circuits prises et éclairage pour une raison de praticité : s'il y a un défaut sur le circuit cela évitera de couper prises et éclairages simultanément.
Cela permet également d'utiliser du 1,5² pour l'éclairage ce qui est nettement mieux adapté à certains luminaires.
CMT
Dangereux ? Non : vous avez sans doute un fusible ou un disjoncteur adapté à la section des câbles qui protégera votre circuit.
Aux normes ? Non : la norme impose une séparation des circuits prises et éclairage pour une raison de praticité : s'il y a un défaut sur le circuit cela évitera de couper prises et éclairages simultanément.
Cela permet également d'utiliser du 1,5² pour l'éclairage ce qui est nettement mieux adapté à certains luminaires.
CMT
13 février 2011 à 07:33
consulter ce sujet Branchement de 2 appliques à partir d'une prise sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Un réfrigérateur peut se brancher sur un circuit prises classiques.
Pas de problème pour la multiprise car il ne consomme pas trop.
Par contre attention à certains petits électroménagers de la cuisine : bouilloire, grille pain, cafetière, micro-ondes... dont les puissances cumulées s'ils sont utilisés simultanément, peuvent dépasser la capacité de la multiprise.
CMT
Un réfrigérateur peut se brancher sur un circuit prises classiques.
Pas de problème pour la multiprise car il ne consomme pas trop.
Par contre attention à certains petits électroménagers de la cuisine : bouilloire, grille pain, cafetière, micro-ondes... dont les puissances cumulées s'ils sont utilisés simultanément, peuvent dépasser la capacité de la multiprise.
CMT
13 février 2011 à 07:28
consulter ce sujet Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique sur le forum ÉlectricitéChangez le radiateur 2 qui n'utilise pas les ordres standard, ou mettre une horloge adaptée pour chaque radiateur.
CMT
CMT
12 février 2011 à 17:49
consulter ce sujet Régulation radiateurs impossible Clock Horloge Programmable sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Il est préférable de faire 2 circuits, donc 2 contacteurs.
Voir schéma joint à adapter à votre type d'horloge (brancher dans l'ordre de gauche à droite sur les 5 bornes : le bleu, le rouge, le rouge, le orange, rien).
CMT
Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est préférable de faire 2 circuits, donc 2 contacteurs.
Voir schéma joint à adapter à votre type d'horloge (brancher dans l'ordre de gauche à droite sur les 5 bornes : le bleu, le rouge, le rouge, le orange, rien).
CMT
Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2011 à 17:46
consulter ce sujet Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote sur le forum ÉlectricitéNexan a une bonne réputation.
CMT
CMT
12 février 2011 à 17:37
consulter ce sujet Conseil sur l'achat d'une marque de câble sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Si vous avez plus de 30m et que de plus vous passez vous-même le câble, il est probable qu'ERDF n'installe rien.
Le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété.
Ce sera à vous de vous raccorder sur le disjoncteur en limite de propriété.
Vous devrez mettre un dispositif de coupure générale dans votre GTL.
A noter qu'avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ERDF, du 2x16² sera insuffisant (27m maxi).
Ne pas oublier le câble HC ou le câble téléinfo si nécessaire.
CMT
Si vous avez plus de 30m et que de plus vous passez vous-même le câble, il est probable qu'ERDF n'installe rien.
Le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété.
Ce sera à vous de vous raccorder sur le disjoncteur en limite de propriété.
Vous devrez mettre un dispositif de coupure générale dans votre GTL.
A noter qu'avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ERDF, du 2x16² sera insuffisant (27m maxi).
Ne pas oublier le câble HC ou le câble téléinfo si nécessaire.
CMT
12 février 2011 à 17:36
consulter ce sujet Emplacement de l'équipement EDF sur le forum ÉlectricitéIl est probable qu'ils servent à gérer les périodes confort/éco de radiateurs de chauffage.
Il est probable que le logement soit partagé en 2 zones (par exemples les chambres et les pièces à vivre).
Mais à confirmer en fonction de votre installation.
CMT
Il est probable que le logement soit partagé en 2 zones (par exemples les chambres et les pièces à vivre).
Mais à confirmer en fonction de votre installation.
CMT
12 février 2011 à 07:50
consulter ce sujet Petits cadrans sur compteur domestique Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La plaque doit être branchée sur un circuit 6² disj 32A.
Le four et le lave-vaisselle doivent être branchés sur des circuits spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Le micro-ondes, le frigo, la hotte peuvent être branchés sur un circuit prises classiques (8 prises maxi pour un circuit en 2,5² sachant que les prise double comptent pour 1)
Mais si vous ne vous y connaissez pas en électricité, passez par un professionnel ou un ami qui s'y connait.
CMT
La plaque doit être branchée sur un circuit 6² disj 32A.
Le four et le lave-vaisselle doivent être branchés sur des circuits spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Le micro-ondes, le frigo, la hotte peuvent être branchés sur un circuit prises classiques (8 prises maxi pour un circuit en 2,5² sachant que les prise double comptent pour 1)
Mais si vous ne vous y connaissez pas en électricité, passez par un professionnel ou un ami qui s'y connait.
CMT
12 février 2011 à 07:48
consulter ce sujet Branchement appareils électroménagers sur le forum ÉlectricitéBonjour
Normativement oui, la section 1,5² pour l'éclairage étant un minimum.
Pratiquement, pas toujours évident, car moins souple donc moins commode d'usage pour raccorder un inter et un luminaire.
Techniquement, pas toujours possible avec certaines connexions automatiques au niveau des luminaires qui n'acceptent pas au delà du 1,5².
Économiquement, plus cher tant pour le fil lui même que pour la taille des canalisations (gaines, tubes, goulottes..) qu'il impose.
En résumé, ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle en réutilisant du 2,5² en stock, vous aurez plus d'inconvénients que d'avantages.
CMT
Normativement oui, la section 1,5² pour l'éclairage étant un minimum.
Pratiquement, pas toujours évident, car moins souple donc moins commode d'usage pour raccorder un inter et un luminaire.
Techniquement, pas toujours possible avec certaines connexions automatiques au niveau des luminaires qui n'acceptent pas au delà du 1,5².
Économiquement, plus cher tant pour le fil lui même que pour la taille des canalisations (gaines, tubes, goulottes..) qu'il impose.
En résumé, ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle en réutilisant du 2,5² en stock, vous aurez plus d'inconvénients que d'avantages.
CMT
12 février 2011 à 07:44
consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Les doubles interrupteurs actuels sont en fait des doubles va et vient.
N'utilisez pas les bornes marquées 2.
Reliez ensemble les 2 bornes marquées L (ou P).
Vous n'aurez ainsi que 3 connexions utilisables (les 2 bornes marquées 1 et une des deux bornes L).
CMT
Les doubles interrupteurs actuels sont en fait des doubles va et vient.
N'utilisez pas les bornes marquées 2.
Reliez ensemble les 2 bornes marquées L (ou P).
Vous n'aurez ainsi que 3 connexions utilisables (les 2 bornes marquées 1 et une des deux bornes L).
CMT
12 février 2011 à 07:38
consulter ce sujet Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous nêtes pas dans un usage de locaux d'habitation qui préconise 8 prises maxi pour circuit 2,5².
Il faut donc adapter le nombre de prises par circuit en fonction de l'usage prévu et dimensionner les équipements de protection en conséquence.
Ainsi dans certains cas d'usage, on pourrait être amener à mettre un disjoncteur différentiel 32A par prise.
CMT
Vous nêtes pas dans un usage de locaux d'habitation qui préconise 8 prises maxi pour circuit 2,5².
Il faut donc adapter le nombre de prises par circuit en fonction de l'usage prévu et dimensionner les équipements de protection en conséquence.
Ainsi dans certains cas d'usage, on pourrait être amener à mettre un disjoncteur différentiel 32A par prise.
CMT
12 février 2011 à 07:35
consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en série sur le forum ÉlectricitéBonjour
Sans avoir à refaire tout le câblage, le plus simple est de passer par un micro module de temporisé.
Il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.
Voir par exemple chez Yokis
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable 500W
Voir dans la rubrique schéma pour le MTT500E : "Câblage avec BP déporté à la place d'un va et vient".
CMT
Sans avoir à refaire tout le câblage, le plus simple est de passer par un micro module de temporisé.
Il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.
Voir par exemple chez Yokis
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable 500W
Voir dans la rubrique schéma pour le MTT500E : "Câblage avec BP déporté à la place d'un va et vient".
CMT
12 février 2011 à 07:29
consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé sur le forum ÉlectricitéBonsoir, si j'ai bien compris ce que vous voulez :
Au rez de chaussée vous mettez un va et vient,
Au 1er étage vous mettez un double va et vient,
Au 2ème étage vous mettez un va et vient.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du rez de chaussée et le premier va et vient du 1er.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du 2ème et le 2ème va et vient du 1er.
Pour le principe du montage en va vient voir sur ce site.
CMT
Au rez de chaussée vous mettez un va et vient,
Au 1er étage vous mettez un double va et vient,
Au 2ème étage vous mettez un va et vient.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du rez de chaussée et le premier va et vient du 1er.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du 2ème et le 2ème va et vient du 1er.
Pour le principe du montage en va vient voir sur ce site.
CMT
11 février 2011 à 20:55
consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveaux sur le forum ÉlectricitéBonjour
Oui c'est cela.
A noter que la double flèche rouge peut également être entre P et 2 (et pas P et 1) suivant la position de la manette marche arrêt que vous souhaitez à l'arrêt (appuyée ou non)
CMT
Oui c'est cela.
A noter que la double flèche rouge peut également être entre P et 2 (et pas P et 1) suivant la position de la manette marche arrêt que vous souhaitez à l'arrêt (appuyée ou non)
CMT
10 février 2011 à 08:35
consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses sur le forum Électricité