C'est en remplacement de l'ID 63A dans le tableau principal qu'il faut le mettre, pas en remplacement de l'ID 40A du tableau secondaire.
(ou alors j'ai mal compris votre configuration)
(ou alors j'ai mal compris votre configuration)
23 décembre 2023 à 14:28
consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un disjoncteur protège contre les surcharges de câble et les courts-circuits
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde. Vous n'avez pas besoin d'assurer cette fonction, vu que vous en avez déjà dans le tableau secondaire pour assurer ce rôle.
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif manuel de coupure.
Il faut donc un disjoncteur au départ pour protéger le câble de liaison en 10² contre les surcharges car il ne supporte pas plus de 40A.
La NF C15-100 le rend d'ailleurs obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Un sectionneur ne protège pas des surtensions (il ne protège de rien)
Mais un disjoncteur non plus (il protège contre les surcharges et court-circuits)
Un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique), cela s’appelle un disjoncteur.
2/ Oui
3/ Non : voir réponse 2
4/ Non : voir réponse 3.
Citation :Non.
Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandez un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?
Un disjoncteur protège contre les surcharges de câble et les courts-circuits
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde. Vous n'avez pas besoin d'assurer cette fonction, vu que vous en avez déjà dans le tableau secondaire pour assurer ce rôle.
Citation :Si l'ID DEBFLEX est le 63A au départ, ce n'est pas suffisant.
Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif manuel de coupure.
Il faut donc un disjoncteur au départ pour protéger le câble de liaison en 10² contre les surcharges car il ne supporte pas plus de 40A.
La NF C15-100 le rend d'ailleurs obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Citation :Pas mal d'inexactitude :
Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).
Un sectionneur ne protège pas des surtensions (il ne protège de rien)
Mais un disjoncteur non plus (il protège contre les surcharges et court-circuits)
Un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique), cela s’appelle un disjoncteur.
Citation :1/ Non : voir réponse 1
Au final que choisir :
2/ Oui
3/ Non : voir réponse 2
4/ Non : voir réponse 3.
Citation :En 40A car votre 10² ne supporte pas plus.
Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
23 décembre 2023 à 10:35
consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui mais cela n'expliquerait pas le fait que le différentiel saute.
Je pense que j'ai branché un seul neutre au compteur.
Celui du détecteur ne doit pas être branché...
C'est juste que rien ne fonctionnerait.
Ou alors vous avez fait une erreur de raccordement avec la terre.
23 décembre 2023 à 09:57
consulter ce sujet Brancher détecteur serie spot et projecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est le différentiel qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Soit un luminaire défectueux.
Soit la terre raccordée à tort sur un conducteur actif.
Soit une infiltration d'eau ou d'humidité quelque part (mais peu vraisemblable si vous venez de réalisé le montage).
Peu probable que cela vienne de l'interrupteur ou du détecteur.
Si c'est le différentiel qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Soit un luminaire défectueux.
Soit la terre raccordée à tort sur un conducteur actif.
Soit une infiltration d'eau ou d'humidité quelque part (mais peu vraisemblable si vous venez de réalisé le montage).
Peu probable que cela vienne de l'interrupteur ou du détecteur.
23 décembre 2023 à 08:02
consulter ce sujet Brancher détecteur serie spot et projecteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je ne vois pas d'anomalie sur ce schéma.
Qu'est ce qui disjoncteur exactement ?
- Le compteur Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel placé en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage ?
Je ne vois pas d'anomalie sur ce schéma.
Qu'est ce qui disjoncteur exactement ?
- Le compteur Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel placé en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage ?
22 décembre 2023 à 22:27
consulter ce sujet Brancher détecteur serie spot et projecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Pas de soucis pour la traversée de mur avec de la gaine TPC classique.
2/ Oui ou câble R2V apparent ou sous goulotte.
3/ Avec un DB 30/60A, obligatoirement du 4x16², la puissance d'abonnement pouvant évoluer à tout moment en fonction des besoins.
1/ Pas de soucis pour la traversée de mur avec de la gaine TPC classique.
2/ Oui ou câble R2V apparent ou sous goulotte.
3/ Avec un DB 30/60A, obligatoirement du 4x16², la puissance d'abonnement pouvant évoluer à tout moment en fonction des besoins.
22 décembre 2023 à 15:24
consulter ce sujet Norme gaines fourreaux et câblages électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez acheté l'alim +5V DC qui va avec (Réf : ROGALI5) ?
Si oui :
- Alim en - +
- Téléinfo en provenance du Linky e I1I2.
- Contact sec pour piloter votre installation en 11 14 (fermé en HP rouge).
Vous avez acheté l'alim +5V DC qui va avec (Réf : ROGALI5) ?
Si oui :
- Alim en - +
- Téléinfo en provenance du Linky e I1I2.
- Contact sec pour piloter votre installation en 11 14 (fermé en HP rouge).
22 décembre 2023 à 12:26
consulter ce sujet Éviter de consommer en Heure Pleine Rouge Tarif Tempo sur le forum Électricité10m c'est assez faible comme longueur pour un raccordement (vous auriez 50m ce serait différent).
En supposant que vous tiriez 40A, vous n'auriez une chute de tension que de 0,8%.
Donc aucun souci.
Par contre votre ID 40A au départ n'est pas bon :
- il fait double emploi avec les ID du tableau divisionnaire
- mais surtout il ne protège par le câble en 10² contre les surcharges
A changer impérativement par un disjoncteur 40A.
Et cela vous permettra en plus de voir si votre dimensionnement de câble est suffisant.
En supposant que vous tiriez 40A, vous n'auriez une chute de tension que de 0,8%.
Donc aucun souci.
Par contre votre ID 40A au départ n'est pas bon :
- il fait double emploi avec les ID du tableau divisionnaire
- mais surtout il ne protège par le câble en 10² contre les surcharges
A changer impérativement par un disjoncteur 40A.
Et cela vous permettra en plus de voir si votre dimensionnement de câble est suffisant.
21 décembre 2023 à 20:05
consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire sur le forum ÉlectricitéSi vous deviez le changer, prendre le même qu'à l'extérieur : 60A fixe 500mA type S.
21 décembre 2023 à 20:00
consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéC'est effectivement une possibilité.
Mais faites le réglage à 45A pour voir si cela change quelque chose.
Mais faites le réglage à 45A pour voir si cela change quelque chose.
21 décembre 2023 à 19:57
consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéCitation - Romana :
Bonjour CMT.
Pour information, désolé nous avons été obligés de supprimer le lien de votre réponse car cette société a souvent été critiquée sur certains des forums quant à leurs pratiques commerciales, certains internautes nous ont signalé que la réparation coûtait plus chère que le radiateur neuf.
Cordialement. Romana.
Je comprends.
Personnellement, j'ai fait appel à eux une seule fois et pour une centaine d'euros, il m'ont remis en service un radiateur pour lequel j'aurai du payer 500€ pour avoir l'équivalent neuf.
Bonne soirée.
21 décembre 2023 à 18:45
consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe vous devriez avoir un disjoncteur 40A au départ du câble dans le tableau principal.
S'il ne saute pas c'est qu'il n'y a pas plus de 9kW qui circule et votre 10² est suffisant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe vous devriez avoir un disjoncteur 40A au départ du câble dans le tableau principal.
S'il ne saute pas c'est qu'il n'y a pas plus de 9kW qui circule et votre 10² est suffisant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2023 à 15:58
consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
A/ Cela dépend pourquoi il saute.
3 possibilité à cela :
- Défaut d'isolement d'un appareil, mais vu qu'il est sélectif (donc légèrement retardé) votre 30mA devrait sauter avant
- Court-circuit : c'est un événement violent, en général lié à une action particulière, donc j'élimine
- Surcharge : cela veut dire que vous tirez plus de 30A.
C'est le plus probable. Regardez sur votre Linky la valeur de PUISS MAX SOUTIR.
C'est remis à Zéro tous les jours à minuit et cela vous dira si vous avez dépassé les 30A (6900W).
B/ Une bouilloire cela va chercher pas loin de 3000W et une plaque induction 7000W si vous mettez tout en route simultanément.
Donc potentiellement vous pouvez dépasser 6900W.
Comme dit au dessus, allez vérifier sur l'affichage du Linky.
De toute façon faites le réglage à 45A.
Si plus de problème c'est que c'était bien une surcharge.
A/ Cela dépend pourquoi il saute.
3 possibilité à cela :
- Défaut d'isolement d'un appareil, mais vu qu'il est sélectif (donc légèrement retardé) votre 30mA devrait sauter avant
- Court-circuit : c'est un événement violent, en général lié à une action particulière, donc j'élimine
- Surcharge : cela veut dire que vous tirez plus de 30A.
C'est le plus probable. Regardez sur votre Linky la valeur de PUISS MAX SOUTIR.
C'est remis à Zéro tous les jours à minuit et cela vous dira si vous avez dépassé les 30A (6900W).
B/ Une bouilloire cela va chercher pas loin de 3000W et une plaque induction 7000W si vous mettez tout en route simultanément.
Donc potentiellement vous pouvez dépasser 6900W.
Comme dit au dessus, allez vérifier sur l'affichage du Linky.
De toute façon faites le réglage à 45A.
Si plus de problème c'est que c'était bien une surcharge.
21 décembre 2023 à 15:55
consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En complément
C'est désormais le Linky qui gère la puissance d'abonnement et cela peut se faire à distance.
Donc lors de la pose du Linky le technicien doit régler le disjoncteur de branchement à son maximum, pour permettre de faire facilement les augmentations de puissance ultérieurement.
Donc :
1/ Soit il à oublié de le faire, et dans ce cas appelez EDF pour qu'ils fassent intervenir un technicien
2/ Soit le disjoncteur que vous évoquez n'est pas celui d'EDF (celui qui est plombé), mais un disjoncteur privatif posé plus en aval (on rencontre en général ce cas de figure lorsque le disjoncteur EDF est à l'extérieur).
Dans ce cas c'est à vous de faire le réglage du disjoncteur privatif (après avoir coupé celui d'EDF) ou à un électricien que vous mandaterez.
Comme l'a dit GL, une photo aiderait à mieux vous conseiller.
En complément
C'est désormais le Linky qui gère la puissance d'abonnement et cela peut se faire à distance.
Donc lors de la pose du Linky le technicien doit régler le disjoncteur de branchement à son maximum, pour permettre de faire facilement les augmentations de puissance ultérieurement.
Donc :
1/ Soit il à oublié de le faire, et dans ce cas appelez EDF pour qu'ils fassent intervenir un technicien
2/ Soit le disjoncteur que vous évoquez n'est pas celui d'EDF (celui qui est plombé), mais un disjoncteur privatif posé plus en aval (on rencontre en général ce cas de figure lorsque le disjoncteur EDF est à l'extérieur).
Dans ce cas c'est à vous de faire le réglage du disjoncteur privatif (après avoir coupé celui d'EDF) ou à un électricien que vous mandaterez.
Comme l'a dit GL, une photo aiderait à mieux vous conseiller.
21 décembre 2023 à 07:55
consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut se raccorder entre Rouge (phase) et Orange (Retour chaudière)
Il faut se raccorder entre Rouge (phase) et Orange (Retour chaudière)
20 décembre 2023 à 14:50
consulter ce sujet Changement thermostat Oventrop vers Netatmo sur le forum ÉlectricitéPetite précision.
Citation :C'est vrai pour le 63A, pas pour le 40A.
Ce modèle est fait pour être alimenté avec un peigne vertical ou une borne 405209.
20 décembre 2023 à 08:31
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour GL.
Attention :
Ce modèle est fait pour être alimenté avec un peigne vertical ou une borne 405209.
A droite il est à connexion automatique, donc nécessite un alignement parfait avec les bornes des disjoncteurs ce qui n'est pas certain avec des disjoncteurs d'une marque différente.
Citation :
En pontant avec un fil 10 mm² sortie de l'ID vers peigne il y aurait cette gamme chez Legrand :
Attention :
Ce modèle est fait pour être alimenté avec un peigne vertical ou une borne 405209.
A droite il est à connexion automatique, donc nécessite un alignement parfait avec les bornes des disjoncteurs ce qui n'est pas certain avec des disjoncteurs d'une marque différente.
20 décembre 2023 à 08:29
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pourquoi pas, mais il me semble plus pertinent de connecter le circuit de commande du contacteur, via l'ajout d'un module connecté adapté.
Pourquoi pas, mais il me semble plus pertinent de connecter le circuit de commande du contacteur, via l'ajout d'un module connecté adapté.
19 décembre 2023 à 20:21
consulter ce sujet Remplacer contacteur de puissance par contacteur connectée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne suis pas un spécialiste du matériel Schneider, mais je ne pense pas qu'il conviendra.
Je crois que l'ancien est peignable alors que celui-ci ne l'est pas.
Faites une photo du tableau capot ouvert qu'on voit les raccordements.
Je ne suis pas un spécialiste du matériel Schneider, mais je ne pense pas qu'il conviendra.
Je crois que l'ancien est peignable alors que celui-ci ne l'est pas.
Faites une photo du tableau capot ouvert qu'on voit les raccordements.
19 décembre 2023 à 08:09
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Il suffit de le remplacer, il est défectueux (peut-être a-t-il subi une surcharge vu que c'est un 40A ?)
Quitte à changer, prenez un 63A type A.
Même marque, même série (Schneider ID clic XP).
Il suffit de le remplacer, il est défectueux (peut-être a-t-il subi une surcharge vu que c'est un 40A ?)
Quitte à changer, prenez un 63A type A.
Même marque, même série (Schneider ID clic XP).
18 décembre 2023 à 23:09
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéPour une habitation, cela restera toujours opérationnel en cas de court-circuit, que vous preniez un 3kA ou 4,5kA
Ce serait différent pour une installation industrielle.
Ce serait différent pour une installation industrielle.
18 décembre 2023 à 13:33
consulter ce sujet Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que vous mélangez les choses.
1/ Le pouvoir de coupure c'est l'intensité maxi que supporte un disjoncteur tout en restant opérationnel.
Attention ce sont des kilo ampère dont ont parle donc : 3000A, 4500A...
On approche de ces valeurs lors de court-circuits.
Les transformateurs EDF pour une habitation sont conçu pour ne pas dépasser 3000A.
Donc peu importe ce que vous prenez
Hager et Legrand sont des bonnes marques.
En général en références professionnelles, cela débute à 4,5kA
2/ Votre installation triphasé, n'est pas de 9kA, mais de 9kVA (puissance apparente) ce qui correspond à 10A par phase.
Même si vous preniez l'abonnement maximum en tri, soit 36kVA, ce serait 60A par phase.
Donc très très loin des 3000A ou 4500A.
Je pense que vous mélangez les choses.
1/ Le pouvoir de coupure c'est l'intensité maxi que supporte un disjoncteur tout en restant opérationnel.
Attention ce sont des kilo ampère dont ont parle donc : 3000A, 4500A...
On approche de ces valeurs lors de court-circuits.
Les transformateurs EDF pour une habitation sont conçu pour ne pas dépasser 3000A.
Donc peu importe ce que vous prenez
Hager et Legrand sont des bonnes marques.
En général en références professionnelles, cela débute à 4,5kA
2/ Votre installation triphasé, n'est pas de 9kA, mais de 9kVA (puissance apparente) ce qui correspond à 10A par phase.
Même si vous preniez l'abonnement maximum en tri, soit 36kVA, ce serait 60A par phase.
Donc très très loin des 3000A ou 4500A.
18 décembre 2023 à 07:52
consulter ce sujet Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je ne sais pas où vous habitez.
Vous pouvez éventuellement contacter une entreprise qui pourra peut-être vous aider.
Je ne sais pas où vous habitez.
Vous pouvez éventuellement contacter une entreprise qui pourra peut-être vous aider.
17 décembre 2023 à 20:11
consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase sur le forum ÉlectricitéSi c'est "de chaque côté", ce n'est pas "au dessus"
Donc c'est autorisé.
Mais cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
Donc c'est autorisé.
Mais cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
17 décembre 2023 à 18:28
consulter ce sujet Sécurité installation plaque induction encastrée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Elles sont où exactement les prises ?
Au dessus de la plaque, c'est interdit.
Juste à côté, c'est autorisé.
Elles sont où exactement les prises ?
Au dessus de la plaque, c'est interdit.
Juste à côté, c'est autorisé.
16 décembre 2023 à 20:34
consulter ce sujet Sécurité installation plaque induction encastrée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose que vous voulez dire "hors volume" et pas "volume 0"
Si pas de masses métalliques : huisserie métallique, baignoire métalliques, canalisations cuivre... rien de plus à faire.
Je suppose que vous voulez dire "hors volume" et pas "volume 0"
Si pas de masses métalliques : huisserie métallique, baignoire métalliques, canalisations cuivre... rien de plus à faire.
16 décembre 2023 à 11:10
consulter ce sujet Passage consuel liaison équipotentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne raccorde jamais la terre à un interrupteur.
On donc supposer que les couleurs normatives n'aient pas été respectées et que ce vert/jaune ne soit pas la terre, ni le bleu un neutre.
Mais plutôt une phase et un retour lampe, ou si le neutre a été coupé un neutre et un retour lampe.
On ne raccorde jamais la terre à un interrupteur.
On donc supposer que les couleurs normatives n'aient pas été respectées et que ce vert/jaune ne soit pas la terre, ni le bleu un neutre.
Mais plutôt une phase et un retour lampe, ou si le neutre a été coupé un neutre et un retour lampe.
16 décembre 2023 à 07:24
consulter ce sujet Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est un vieux fusible dans un porte-fusible pour protéger un circuit contre les surcharges et les courts-circuits.
C'est un vieux fusible dans un porte-fusible pour protéger un circuit contre les surcharges et les courts-circuits.
15 décembre 2023 à 22:27
consulter ce sujet Avis utilité de ce module électrique sur le forum ÉlectricitéBonne idée 
Je ne savais pas que cela existait.
C'est mieux que mon bricolage sur cadre en bois.

Je ne savais pas que cela existait.
C'est mieux que mon bricolage sur cadre en bois.
15 décembre 2023 à 15:27
consulter ce sujet Quelle porte pour tableau électrique sur le forum ÉlectricitéPas de souci, qui peut le plus peut le moins.
C'est juste que le 16² est plus galère à manipuler que le 10² qui à mon avis aurait suffit à votre usage.
C'est juste que le 16² est plus galère à manipuler que le 10² qui à mon avis aurait suffit à votre usage.
15 décembre 2023 à 14:25
consulter ce sujet Installation d'un tableau secondaire à l'étage sur le forum ÉlectricitéVous avez 2 options pour ce tableau (en supposant que vous prévoyez le "Pour plus tard") :
Puissance maxi : 9kW
Disjoncteur 40A au départ liaison en 10² et 2 ID 40A
Puissance maxi supérieure 9kW (ce qui nécessitera sans doute un abonnement 12kVA)
Disjoncteur 63A au départ liaison en 16² et 2 ID 63A
Dans les 2 cas, répartissez mieux les circuits entre les 2 rangées
Attention au contacteur J/N, si vous en avez déjà un dans le tableau principal. Il y a des subtilités de câblage.
Puissance maxi : 9kW
Disjoncteur 40A au départ liaison en 10² et 2 ID 40A
Puissance maxi supérieure 9kW (ce qui nécessitera sans doute un abonnement 12kVA)
Disjoncteur 63A au départ liaison en 16² et 2 ID 63A
Dans les 2 cas, répartissez mieux les circuits entre les 2 rangées
Attention au contacteur J/N, si vous en avez déjà un dans le tableau principal. Il y a des subtilités de câblage.
14 décembre 2023 à 22:44
consulter ce sujet Installation d'un tableau secondaire à l'étage sur le forum ÉlectricitéOK.
Et alors, lorsque vous appuyez sur le bouton test en haut, il se passe quoi ?
Attention cela va couper le courant, donc assurez-vous que vous n'avez pas d'appareils "qui craignent" en route (ordi, électroménager avec travail en cours...)
Et alors, lorsque vous appuyez sur le bouton test en haut, il se passe quoi ?
Attention cela va couper le courant, donc assurez-vous que vous n'avez pas d'appareils "qui craignent" en route (ordi, électroménager avec travail en cours...)
14 décembre 2023 à 21:16
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéSoit il s'agit d'un des 2 interrupteurs différentiels, à l’extrême gauche de chaque rangée.
Soit il s'agit du disjoncteur EDF.
Dans les 3 cas de figure, appuyez sur le bouton test pour voir si cela coupe.
Soit il s'agit du disjoncteur EDF.
Dans les 3 cas de figure, appuyez sur le bouton test pour voir si cela coupe.
14 décembre 2023 à 19:00
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéAucun des deux ?
Car l'inter simple de droite, c'est ce qu'il y a de plus basique.
Car l'inter simple de droite, c'est ce qu'il y a de plus basique.
14 décembre 2023 à 18:58
consulter ce sujet Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur sur le forum ÉlectricitéEt dans tous les cas, si vos interrupteurs différentiels actuels sont des 40A, assurez vous que vous ne les surchargerez pas avec l'ajout du 32A.
14 décembre 2023 à 14:53
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur type A / AC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A priori, cela semble compatible.
Seule inconnue, pour le va et vient, est-ce compatible avec un 2ème point de commande traditionnel placé côté retour lampe ?
Essayez néanmoins ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A priori, cela semble compatible.
Seule inconnue, pour le va et vient, est-ce compatible avec un 2ème point de commande traditionnel placé côté retour lampe ?
Essayez néanmoins ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2023 à 13:54
consulter ce sujet Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Déjà vous n'employez pas les bons termes :
"Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique.
Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 interrupteurs différentiels 30mA :
Première ligne déjà pleine avec un interrupteur différentiel 30mA type A.
Deuxième ligne et troisième avec des emplacements libres avec des interrupteurs différentiels 30mA type AC.
Comme je dois installer mon nouveau disjoncteur 32A sur une ligne avec un interrupteur différentiel 30mA type A, puis-je remplacer sur ma deuxième ligne, un interrupteur différentiel 30mA type A à la place d'un type AC ?"
Pour répondre à votre question, oui vous remplacez un interrupteur différentiel 30mA type A par un type AC
Par contre si vous ajoutez un disjoncteur 32A, mettre un un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contres les défauts des composantes continues.
Personnellement, je n'utilise que des type A
Déjà vous n'employez pas les bons termes :
"Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique.
Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 interrupteurs différentiels 30mA :
Première ligne déjà pleine avec un interrupteur différentiel 30mA type A.
Deuxième ligne et troisième avec des emplacements libres avec des interrupteurs différentiels 30mA type AC.
Comme je dois installer mon nouveau disjoncteur 32A sur une ligne avec un interrupteur différentiel 30mA type A, puis-je remplacer sur ma deuxième ligne, un interrupteur différentiel 30mA type A à la place d'un type AC ?"
Pour répondre à votre question, oui vous remplacez un interrupteur différentiel 30mA type A par un type AC
Par contre si vous ajoutez un disjoncteur 32A, mettre un un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contres les défauts des composantes continues.
Personnellement, je n'utilise que des type A
14 décembre 2023 à 13:36
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur type A / AC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Malheureusement il n'y a pas de standardisation au niveau des portes.
Voir sur les sites d’occasion : bon coin, ebay...
C'est quelle série en Legrand ? Equinoxe ?
Sinon il faudra bricoler une porte vous même que vous fixerez sur un cadre en bois qui fera le tour du tableau.
Ou alors vous changez les tableaux.
Malheureusement il n'y a pas de standardisation au niveau des portes.
Voir sur les sites d’occasion : bon coin, ebay...
C'est quelle série en Legrand ? Equinoxe ?
Sinon il faudra bricoler une porte vous même que vous fixerez sur un cadre en bois qui fera le tour du tableau.
Ou alors vous changez les tableaux.
14 décembre 2023 à 08:05
consulter ce sujet Quelle porte pour tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
On ne peut pas répondre à votre question comme cela.
Il faut commencer par lister les circuits qui seront présents dans ce tableau.
Vous pourrez en déduire :
- le nombre et les calibres des disjoncteurs
- le nombre et le type de différentiels
- le besoin en puissance maxi
- la section du câble de liaison
- le calibre du disjoncteur au départ.
Ce qui est certain c'est que votre schéma est surdimensionné pour un abonnement 6kVA, mais peut-être souhaitez-vous quelque chose d'évolutif.
Car 3 radiateurs de 1500W chacun et le sèche linge + le reste du logement, cela sera vraiment limite avec 6kVA.
On ne peut pas répondre à votre question comme cela.
Il faut commencer par lister les circuits qui seront présents dans ce tableau.
Vous pourrez en déduire :
- le nombre et les calibres des disjoncteurs
- le nombre et le type de différentiels
- le besoin en puissance maxi
- la section du câble de liaison
- le calibre du disjoncteur au départ.
Ce qui est certain c'est que votre schéma est surdimensionné pour un abonnement 6kVA, mais peut-être souhaitez-vous quelque chose d'évolutif.
Car 3 radiateurs de 1500W chacun et le sèche linge + le reste du logement, cela sera vraiment limite avec 6kVA.
13 décembre 2023 à 21:30
consulter ce sujet Installation d'un tableau secondaire à l'étage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il s'agit probablement du disjoncteur de branchement qui possède un bouton test qui ne fonctionne pas (si on appuie dessus le disjoncteur doit sauter).
C'est dangereux car cela veut dire qu'en cas de défaut d'isolement le différentiel n'assurera pas son rôle de protection.
Si c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé), appelez EDF (ou votre fournisseur d'électricité si ce n'est pas EDF) pour leur signaler le souci, et demandez le remplacement.
Si c'est un disjoncteur privatif, c'est à vous de le remplacer (ou à un électricien que vous mandaterez).
Une photo aiderait à confirmer tout cela.
Il s'agit probablement du disjoncteur de branchement qui possède un bouton test qui ne fonctionne pas (si on appuie dessus le disjoncteur doit sauter).
C'est dangereux car cela veut dire qu'en cas de défaut d'isolement le différentiel n'assurera pas son rôle de protection.
Si c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé), appelez EDF (ou votre fournisseur d'électricité si ce n'est pas EDF) pour leur signaler le souci, et demandez le remplacement.
Si c'est un disjoncteur privatif, c'est à vous de le remplacer (ou à un électricien que vous mandaterez).
Une photo aiderait à confirmer tout cela.
13 décembre 2023 à 18:08
consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun souci à partir du moment où les circuits sont disjoints.
Cela permet de mieux répartir la puissance sur les 2 différentiels.
Aucun souci à partir du moment où les circuits sont disjoints.
Cela permet de mieux répartir la puissance sur les 2 différentiels.
13 décembre 2023 à 18:03
consulter ce sujet Schéma horloge et contacteur sur 2 disjoncteurs différents sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur l'existant on voit un montage en va et vient à gauche et en interrupteur simple à droite.
Il faudrait savoir si vos variateurs sont compatibles avec cela, donc avoir leur notice.
Sur l'existant on voit un montage en va et vient à gauche et en interrupteur simple à droite.
Il faudrait savoir si vos variateurs sont compatibles avec cela, donc avoir leur notice.
12 décembre 2023 à 23:39
consulter ce sujet Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
3 solutions :
- La plus fiable : regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur.
- La moins sécur : mettre les 2 circuits sous le même différentiel.
- La plus performante : trouver l'origine du mélange.
3 solutions :
- La plus fiable : regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur.
- La moins sécur : mettre les 2 circuits sous le même différentiel.
- La plus performante : trouver l'origine du mélange.
12 décembre 2023 à 12:28
consulter ce sujet Branchement tableau électrique avec fusibles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci pour le retour et ravi que cela fonctionne.
Merci pour le retour et ravi que cela fonctionne.
12 décembre 2023 à 09:12
consulter ce sujet Branchement défectueux au tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est vous qui avez réalisé l'installation électrique, c'est à vous de faire la demande d'attestation de conformité.
Je ne comprend votre histoire d'électricien consuel. Jamais entendu parlé (à moins qu'ils aient monté un service de conseil).
Ce que vous avez a payer c'est l'attestation tarif jaune (environ 120€).
Un inspecteur viendra contrôle l'installation (c'est systématique pour un particulier)
Et si pas d'anomalie grave, vous recevrez l'attestation quelque jours après.
Dans le cas contraire, vous devrez rectifier l'installation et il y aura contrevisite (environ 200 €) sur les points mentionnés.
S'il s'agit d'anomalies mineures, on vous demande en général une attestation sur l'honneur comme quoi vous avez bien effectué les modifications.
Si vous n’êtes pas familier avec la NF C15-100, je vous conseille de faire valider votre tableau électrique (ou tout autre point sur lequel vous avez un doute) sur le forum, afin d'éviter les déboires lors de la visite.
A noter que l'inspecteur du consuel, se borne à contrôler les points essentiels de sécurité : coupure d'urgence, présence de la terre, volume sdb, liaison équipotentielle, adéquation du calibre des disjoncteurs avec les sections, présence d'interrupteurs différentiels pas surchargés...
Il ne regarde pas (ou rarement) les points de confort : nombre de prises par circuits... et jamais l'aspect communication.
Si c'est vous qui avez réalisé l'installation électrique, c'est à vous de faire la demande d'attestation de conformité.
Je ne comprend votre histoire d'électricien consuel. Jamais entendu parlé (à moins qu'ils aient monté un service de conseil).
Ce que vous avez a payer c'est l'attestation tarif jaune (environ 120€).
Un inspecteur viendra contrôle l'installation (c'est systématique pour un particulier)
Et si pas d'anomalie grave, vous recevrez l'attestation quelque jours après.
Dans le cas contraire, vous devrez rectifier l'installation et il y aura contrevisite (environ 200 €) sur les points mentionnés.
S'il s'agit d'anomalies mineures, on vous demande en général une attestation sur l'honneur comme quoi vous avez bien effectué les modifications.
Si vous n’êtes pas familier avec la NF C15-100, je vous conseille de faire valider votre tableau électrique (ou tout autre point sur lequel vous avez un doute) sur le forum, afin d'éviter les déboires lors de la visite.
A noter que l'inspecteur du consuel, se borne à contrôler les points essentiels de sécurité : coupure d'urgence, présence de la terre, volume sdb, liaison équipotentielle, adéquation du calibre des disjoncteurs avec les sections, présence d'interrupteurs différentiels pas surchargés...
Il ne regarde pas (ou rarement) les points de confort : nombre de prises par circuits... et jamais l'aspect communication.
12 décembre 2023 à 09:08
consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité sur le forum ÉlectricitéBonjour
En principe c'est celui qui a réalisé l'installation qui doit faire la demande.
En cas de non conformité, ce sera à lui de rectifier et de demander la contre visite nécessaire.
Vous auriez réalisé vous-même l'installation, je vous aurais dit oui.
Mais vu que vous n'est pas maitre d’œuvre, je pense qu'il faut que vous en laissiez la responsabilité à l'électricien.
En principe c'est celui qui a réalisé l'installation qui doit faire la demande.
En cas de non conformité, ce sera à lui de rectifier et de demander la contre visite nécessaire.
Vous auriez réalisé vous-même l'installation, je vous aurais dit oui.
Mais vu que vous n'est pas maitre d’œuvre, je pense qu'il faut que vous en laissiez la responsabilité à l'électricien.
11 décembre 2023 à 23:02
consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Aucun souci.
Avec un Linky, c'est lui qui gère la puissance d'abonnement, plus le disjoncteur d'abonné.
C'est pourquoi on règle celui-ci au maxi.
D'ailleurs sur les installations neuves, ils ne sont plus réglables et sont fixes à 60A.
Avec ceci, vous pouvez choisir un abonnement : 3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA.
Vous pouvez d'ailleurs le faire modifier à distance à tout moment par un simple coup de fil à votre fournisseur d'électricité.
Aucun souci.
Avec un Linky, c'est lui qui gère la puissance d'abonnement, plus le disjoncteur d'abonné.
C'est pourquoi on règle celui-ci au maxi.
D'ailleurs sur les installations neuves, ils ne sont plus réglables et sont fixes à 60A.
Avec ceci, vous pouvez choisir un abonnement : 3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA.
Vous pouvez d'ailleurs le faire modifier à distance à tout moment par un simple coup de fil à votre fournisseur d'électricité.
11 décembre 2023 à 22:59
consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Perso sans dessin/schéma, je suis incapable de comprendre ce genre de situation.
Perso sans dessin/schéma, je suis incapable de comprendre ce genre de situation.
10 décembre 2023 à 17:37
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéSi vous n'avez que 2 fils, donc un retour lampes et un retour poussoirs vous avez encore plus simple.
Vous prenez une lampe témoin et vous y raccorder le neutre du disj d'éclairage d'un côté et successivement vos 2 fils en attente.
Celui qui allumera les lampes sera le retour lampes et donc l'autre le retour poussoirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous prenez une lampe témoin et vous y raccorder le neutre du disj d'éclairage d'un côté et successivement vos 2 fils en attente.
Celui qui allumera les lampes sera le retour lampes et donc l'autre le retour poussoirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2023 à 17:33
consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum ÉlectricitéCitation :Avec un multimètre en position ohmmètre ce n'est pas bien compliqué.
Je dois tester les fils, mais ce n'est pas simple du tout.
De plus si vous n'avez que 2 fils qui arrivent de l’installation, en toute logique vos boutons poussoirs sont reliés ensemble, donc il suffit d'en tester un.
Idem pour le retour lampe.
10 décembre 2023 à 17:31
consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité