Bonjour.

Et bien vous reprenez la partie droite de mon schéma, avec un interrupteur différentiel 30mA (cela pourrait être celui qu'on voit sur votre rangée en bas), un disj 2A, un contacteur tetra (dans vos cas car 4 logements).
A noter que vous pourriez également utiliser 2 contacteurs bipolaires avec le circuit de commande en parallèle.

Et vous venez raccorder le circuit de commande de vos contacteur J/N logement, chacun à un pôle du contacteur tetra, comme si c'était le C1C2 du Linky.

Peu importe la phase utilisée, chaque pôle étant indépendant.
10 décembre 2023 à 17:02
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Un contact sec, c'est un simple interrupteur.

C'est vous qui le mettez sous tension avec votre disjoncteur 2A, donc vous savez avec quelle phase c'est.

Mais au delà d'un éventuel mélange de phase qui vous ferait de toute façon un beau court-circuit, vous aurez le problème de mélange de différentiels.

La solution est d'utiliser un contacteur tetra qui vous délivrera un contact indépendant par logement.
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 958359 tableau ldoublon 281664 chauffe eau f

10 décembre 2023 à 15:40
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,

Il faut regarder le schéma qui est gravé ou tester au multimètre.
10 décembre 2023 à 13:52
forum consulter ce sujet Branchement poussoir Bodner sur le forum Électricité

Bonjour

Ce n'est pas clair, mais a priori vous devriez avoir :
- 2 fils qui partent vers l'installation : retour lampe et retour poussoirs
- 1 ou 2 fils qui vont au disjoncteur du circuit d'éclairage : phase et éventuellement neutre
10 décembre 2023 à 08:13
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité

Bonjour.

Phase sur un disjoncteur, neutre sur l'autre.

Permutez les 2 bleus pour voir (en espérant que l'inversion soit à ce niveau).
09 décembre 2023 à 12:33
forum consulter ce sujet Branchement défectueux au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp
Citation :
Je ne l'ai pas encore fait car il me semble avoir lu que la TIC standard n'était pas compatible avec les anciens gestionnaires.
Si quelqu'un sait.
Effectivement c'est le cas.

Par exemple, chez DeltaDore, pour le Calybox il est écrit dans la doc :
Compatibilité TIC linky :
- TIC historique pour les versions logicielles jusqu’à V2.02.
- TIC historique et standard pour les versions logicielles depuis V2.05

Donc à voir au cas par cas, avec chaque fabricant.

A noter que la TIC standard, possède 7 contacts virtuels, qui peuvent être positionnés en fonction des besoins des différents tarifs et ensuite exploités par les gestionnaires d'énergie.
Mais finalement, pas de normalisation sur leur usage, si bien que dans les faits cela ne fonctionne pas.
09 décembre 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonjour.

A mon avis, la téléinfo est mal paramétrée sur le Linky (si vous avez bien un Linky)

ENEDIS a du déclencher l'abaissement tarifaire, que ce soit en jour Bleu, Blanc, Rouge (équivalent de l'ancien programme CHAU6

Testez la tension sur la sortie fil pilote du Pilotec, mais vous devriez trouver 230V en permanence.
Si vous avez un ancien compteur électronique, il faut passer sur le programme CHAU1.
08 décembre 2023 à 14:20
forum consulter ce sujet Thermostats TAI62 reste en mode éco sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a en général 3 résistances sur un chauffe-eau.

Peut-être qu'une ou deux sont HS ?
08 décembre 2023 à 07:54
forum consulter ce sujet Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker sur le forum Électricité

Bonjour.

Sans connaitre les caractéristique du modèle installé, difficile de vous répondre.
La section et le disjoncteur associés dépendront de la puissance absorbée maxi (et pas la puissance restituée)

Le type C ou D dépendra du type de PAC. A noter que les modèles Inverter n'ont pas besoin d'un courbe D.
Il faut parfois 2 circuits séparés pour les unités intérieures et extérieures.

Par ailleurs, si au final c'est ce qui est nécessaire, pas sûr que les "disjoncteurs différentiels 30 mA en 32 A courbe D" existent.
Il faudra peut être un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 32A courbe D.
08 décembre 2023 à 07:47
forum consulter ce sujet Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation sur le forum Électricité

Bonjour.

Quand vous mettez une ampoule normale, cela s'allume tout le temps ou cela ne s'allume pas ?
07 décembre 2023 à 09:14
forum consulter ce sujet Lumière extérieure sans interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

"De l'aide" c'est bien vague.
On veut bien vous aider, mais vous n'avez pas formulé de question.

Décrivez mieux votre situation actuelle, ce que vous voulez faire, et dites nous ce qui vous pose problème exactement ?
07 décembre 2023 à 07:40
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine sur le forum Électricité

Bonjour

Je ne comprends pas ce que vous racontez.

Le Calybox est tout à fait adapté pour faire fonctionner un contacteur J/N.

Il faut juste bien paramétrer la sortie S4 pour l'ECS
Ensuite, c’est du 230V, tout ce qu’il y a de plus classique.
05 décembre 2023 à 13:54
forum consulter ce sujet Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS sur le forum Électricité

Bonjour

Désolé, pas de réponse à vous donner autre que le compteur à impulsion, qu'il faudrait exploiter.
Mais je ne suis pas spécialiste du sujet.
Vous trouverez peut être des exemples d'usage sur internet.
05 décembre 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour les Equinoxes 18 modules (entraxe 150), pas de soucis, ils sont compatibles.

Par contre pour les 13 modules (entraxe 125), la borne de raccordement du haut butte sur le plastique en haut à gauche du tableau. Il faut donc décaler l'ensemble de 1 voire 2 modules.
05 décembre 2023 à 08:05
forum consulter ce sujet Compatibilité des peignes verticaux Legrand sur le forum Électricité

Bonsoir.

Perso, j'ai toujours eu des heures respectée.
Sauf une fois pendant quelques jours, lié à des travaux ENEDIS dans le quartier.

Mais de toute façon, pas grave si votre chauffe-eau est asservi au contact EDF.
Il tourne toujours en HC, même si il y a un décalage.

Je comprend mal l'origine de vos 1000€. A raison d'environ 6 centimes d'écart le kWh entre HC et HP, cela représente 16000 kWh en erreur : ENORME (c'est ma conso en HC pendant 3 ans).

Une petite vérif des heures de temps en temps, suffit à s'assurer que tout est OK, sans s'embarquer dans un matériel complexe et sans doute couteux.
04 décembre 2023 à 22:45
forum consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses sur le forum Électricité

Si vous venez d'arriver dans le logement, peut-être que les précédents occupants avaient baissé la puissance d'abonnement, voire n'avaient pas payé.
Donc vraiment regarder l'affichage du Linky.
04 décembre 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème de fil pilote radiateur sur le forum Électricité

Bonjour.

Le délestage c'est lorsque vous êtes sur le point de dépasser votre puissance d'abonnement.

Vous n'avez pas baissé celle-ci ?
Vous n'avez pas augmenté votre conso ?
Vous avez bien payé vos factures et vous n’êtes donc pas en fourniture minimale d'électricité ?

Que disent les affichages de votre compteur Linky ?
04 décembre 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème de fil pilote radiateur sur le forum Électricité

Bonsoir

Hors ECS, la téléinfo sert principalement au délestage.
C'est elle qui indique que l'abonnement risque d'être dépassé.

Si pas possible de tirer un câble, on peut mettre une horloge.

De plus pour la téléinfo, c'est en principe du câble téléphonique et pas du 1,5².
04 décembre 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne sais pas s'il y a quelque chose de tout fait qui existe.

Un compteur avec une sortie à impulsion peut être une première approche.
Après, il faut un logiciel qui traite les impulsions.
04 décembre 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses sur le forum Électricité

Bonjour.

On met au départ du câble en 6² dans le tableau principal, un disjoncteur 32A maxi pour protéger le câble contre les surintensités et pouvoir couper dans le tableau principal l'alimentation du tableau secondaire.

On met à l'arrivée dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel 40A 30mA pour protéger ses circuits contre les défauts d'isolement et avoir une coupure générale du tableau.

Vous inspirer du schéma joint.
Attention à la longueur du câble (que vous n'évoquez pas) et à l'éventuelle chute de tension qui en découle le dimensionner.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installer disjoncteur différentiel tableau divisionnaire

04 décembre 2023 à 07:16
forum consulter ce sujet Installer Disjoncteur Différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir.
Oui et non.

C'est plutôt que le Calybox date d'une époque avant Linky où d'autres tarifs que les historiques n'existaient pas.
Donc il ne sait pas les gérer.
03 décembre 2023 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonjour.

Vérifier le serrage des connexions.
03 décembre 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a surement un programmateur ou un gestionnaire d'énergie dans le tableau de répartition qui coupe le chauffage, soit pour délestage, soit par coupure générale.

Une photo du tableau ?
03 décembre 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème de fil pilote radiateur sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est tout simple, vous avez un contrat autre que les contrats historiques d'EDF (BASE, HC/HP, TEMPO, EJP) et le Calybox n'est pas prévu pour fonctionner avec d'autres contrats que ceux-ci pour l'ECS.

Seule solution, ne plus gérer le chauffe-eau via le Calybox, mais avec le contact C1C2 du Linky.
Faites un message au SAV de Delta Dore pour confirmer mais je suis certain à 99,999%.
03 décembre 2023 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les navettes sont sans doute mal raccordées, voire il y a une seule navette
Photo des 2 va et vient ouverts, où l'on voit correctement le raccordement des fils sur les bornes et les départs dans les gaines.
01 décembre 2023 à 15:43
forum consulter ce sujet Fonctionnement va-et-vient bizarre sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est normal.
Le contact EJP se ferme pendant les jours de pointe.
Il faut donc un contacteur NF Normalement Fermé (ou encore 2O (2 contacts à Ouverture) qui va s'ouvrir les jours de pointes pour couper le ballon

Le contact Eau de TEMPO se ferme pendant les HC
Il faut donc un contacteur NO Normalement Ouvert (ou encore 2F (2 contacts à Fermer) qui va se fermer pendant les HC pour mettre en route le ballon.
Il vous faut donc changer le contacteur du ballon, par un contacteur J/N classique (qui est un NO)

Attention le Linky avec TEMPO ne permet pas de couper le chauffage de manière automatique (en tout cas pas de manière simple).
Il faudra donc couper le chauffage à la main les jours rouges (comme aujourd'hui) entre 6H et 22H.
01 décembre 2023 à 15:41
forum consulter ce sujet Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est un instantané (donc pas sélectif), ce qui explique un certain nombre de vos déclenchements intempestifs (peut être pas tous).

Lors de l'installation du Linky, il aurait du être réglé à 60A.
Cela devra être fait si vous demandez une augmentation de puissance.

Je ne sais pas quel est le dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement, mais il faudra également s'assurer qu'il est compatible avec l'augmentation de puissance (ainsi que de manière générale les composants du tableau).

Analyser l'historique des puissances maxi sur le site d'EDF ou d'ENEDIS et voyez si les cas proches du dépassement sont fréquents.
01 décembre 2023 à 12:18
forum consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose qu'on parle du disjoncteur de branchement d'EDF en limite de propriété, à côté du compteur, et pas de celui de coupure générale du logement.

Si vous n'avez pas de Linky c'est normal.
Lorsque vous demanderez une augmentation de puissance, un technicien viendra déplomber, modifier le réglage en fonction de votre demande, replomber.

Si vous avez un compteur Linky ce n'est pas normal.
Le disjoncteur devrait être réglé sur 60A, le réglage de l'abonnement se faisant à distance sur le Linky.
Lorsque vous demanderez une augmentation de puissance, un technicien viendra déplomber, passer à 60A, replomber.
01 décembre 2023 à 08:38
forum consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer

Donc cas de figure très théorique.
29 novembre 2023 à 07:54
forum consulter ce sujet Radiateur branchement fil pilote et phase sur le forum Électricité

Bonsoir.

S'ils ont un neutre commun, il faut les mettre sous 3 phases différentes derrière un ID tétra.
S'inspirer de la dernière ligne de ces tableaux, partie en bas à droite.

Sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite :
- Soit avec un disjoncteur tétra, mais les 3 circuits ne sont pas indépendant.
- Soit avec 3 disjoncteurs, mais le neutre n'est pas coupé.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau ntableau i

28 novembre 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème puissance ancienne installation triphasé sur le forum Électricité

Sans doute qu'on peut ajouter un crochet, mais il faudrait voir quel type de crochet (pas de vis ?) en ouvrant le boitier

Pour le raccordement, il faut remplacer la douille DCL par une fiche DCL (fournie ou à acheter)

Voir ce tuto :
Raccordement DCL en applique (le principe est le même au plafond)
28 novembre 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment installer luminaire suspendu ? sur le forum Électricité

Bonjour.

En principe il devrait y avoir un crochet sur ce boitier (cela s'appelle un DCL : Dispositif Connexion Luminaire)
28 novembre 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Comment installer luminaire suspendu ? sur le forum Électricité

Autre variante, virez ce que vous avez sur votre rangée actuelle (interrupteur différentiel et disjoncteur) pour y mettre le disjoncteur 40A, et le réutiliser dans le tableau garage (que vous achèterez non équipé).
27 novembre 2023 à 08:34
forum consulter ce sujet Ajout tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour moi, plutôt la 2ème option et perso je ferais comme ceci.
Peut être prévoir un circuit pour une porte de garage automatique ?
Voire un autre pour de l'éclairage extérieur ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire y

27 novembre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Ajout tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si je comprends bien votre installation est triphasée.
Vous avez un neutre commun à plusieurs circuits quelque part.

Une solution est de mettre les circuits concernés sous un interrupteur différentiel tétra.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma appairage triphasé

26 novembre 2023 à 23:52
forum consulter ce sujet Disjonction sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir.

Repartez plutôt sous l'interrupteur différentiel, au niveau du peigne vertical (sur le même principe que l'alimentation principale).
26 novembre 2023 à 21:35
forum consulter ce sujet Brancher tableau secondaire sur tableau principal sur le forum Électricité

Bonsoir.

On ne connait pas assez de chose de votre installation pour vous répondre avec précision.

Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, une solution simple est fréquente est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de l'installation :
- 40A si le disjoncteur de branchement est un 10/30A
- 63A si c'est un 30/60A.
26 novembre 2023 à 21:33
forum consulter ce sujet Mise en conformité installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Après cela dépend de votre installation

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, il ne permet pas d'aller jusqu'à 12kVA (60A), ce qui nécessitera l'intervention d'un technicien sur place.
C'est peut être votre cas de figure ?

C'est pourquoi, sur toutes les installations neuves, ENEDIS ne met plus que des 60A.
Mais sur les installation assez anciennes, les 15/45A ou voire les 10/30A sont assez fréquents.
Et cela nécessite le passage d'un technicien pour atteindre 12kVA.
Quand à l'usager, il devra sans doute remplacer les fils entre le disjoncteur de branchement et son tableau (16² mini pour 27m maxi), voire peut être revoir le dimensionnement de son tableau (risque de surcharge de certaines rangées).
26 novembre 2023 à 09:01
forum consulter ce sujet Changement puissance abonnement 9 à 12 kVA sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.

Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.

Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).
26 novembre 2023 à 08:14
forum consulter ce sujet Tableau électrique alimenté avec du 6 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

Bien sûr.
Les anciennes bornes du milieu correspondent aux bornes rouge.
Il suffit de tout refaire à l'identique y compris le pont.

Après, si vous voulez supprimer la dépendance, il faudra modifier légèrement et identifier la ou les phases de manière fiable.
26 novembre 2023 à 08:09
forum consulter ce sujet Changement ancien double interrupteur Neptune sur le forum Électricité

Bonjour

Une solution est d'utiliser des bornes de raccordement :
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel

Pour le disjoncteur 63A et le 10², à ma connaissance rien dans la norme ne dit que c'est autorisé.
25 novembre 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Donc ce n'est pas possible que votre lampe/détecteur alimente toutes les autres lampes si vous ne pouvez pas avoir de fils supplémentaires.
25 novembre 2023 à 21:37
forum consulter ce sujet Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il est bizarre l'ancien branchement.
Le pont ne semble pas être entre les phases.
Cela fonctionnait correctement ? Sans dépendance entre les boutons ?
25 novembre 2023 à 21:33
forum consulter ce sujet Changement ancien double interrupteur Neptune sur le forum Électricité

Également que la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Encore faut-il qu’il y en ait un.

Que dit le diagnostic électricité qui a dû vous être remis au moment de la signature du bail ?
25 novembre 2023 à 07:57
forum consulter ce sujet Location maison avec peu de prise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour.

A savoir néanmoins que les prises avec terre ne servent que si on y raccorde des appareils munis de fiches avec terre, ce qui est rare dans la pièce type chambre, séjour mais fréquent pour la cuisine.
25 novembre 2023 à 07:55
forum consulter ce sujet Location maison avec peu de prise à la terre sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce n'est pas bon.
C'est 16A maxi avec du 1,5² et cela vous autorisera 3600W, avec en plus une protection 30mA en amont.
Pour le petit outillage, pas de soucis, en revanche sans doute un peu juste pour un poste à souder.
24 novembre 2023 à 18:23
forum consulter ce sujet Branchement câble de 1,5 mm² sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5


Pour vos histoires de section, vous vous trompez, avec un DB 60A, il faut a minima du 16² (jusqu'à 27m).
Au delà, il faut augmenter pour tenir compte de la chute de tension.
Donc du 1,5² ne convient pas.

Voir extraits de la norme joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 301329 nf c 15 100 a5 504 alimentation electrique du logementdoublon 980629 nf c 15 100 a5 505 alimentation electrique du logement suite

24 novembre 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Il faut voir l'Annexe E du titre 10 de la NF C15-100

Mais en gros :
Si le DB est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout alimenter en 10²

Si le DB est un 3°/60A ou un 60A fixe :
- les ID 40A peuvent s'alimenter en 10²
- les peignes verticaux doivent s'alimenter en 16²
- les ID 63A peuvent s'alimenter en 10² s'ils ne font pas l'objet d'un repiquage sinon 16²

Pour le fouet c'est un peu différent le 16² convient jusqu'à 27m dans une installation domestique, donc pas de soucis sur 20cm.
24 novembre 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Donc à part changer le différentiel par un non peignable, associé à une borne 405009, je ne vois pas vraiment de solution.
Mais bof sad
24 novembre 2023 à 09:18
forum consulter ce sujet Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.

Mon doute au niveau du différentiel concerne les trous tout à l'avant.
J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un alors que la borne a 2 fiches.
24 novembre 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité