Ne pas confondre l'équiment terminal et l'installation fixe dans les murs.
Vous utilisez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75², pourtant le circuit prises est en 1,5² mini.
Il est clair qu'électriquement le 0,75² suffirait, mais il n'est pas autorisé par la norme.
Vous utilisez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75², pourtant le circuit prises est en 1,5² mini.
Il est clair qu'électriquement le 0,75² suffirait, mais il n'est pas autorisé par la norme.
12 novembre 2023 à 11:51

Bonjour.
Le problème c'est qu'il y a un usage de couleurs non normalisées et qu'en plus les fils changent de couleur en cours de route (boite de dérivation).
Il faut tester la continuité des fils pour identifier les 2 navettes et les remettre sur les bornes blanche des 2 côtés.
Le problème c'est qu'il y a un usage de couleurs non normalisées et qu'en plus les fils changent de couleur en cours de route (boite de dérivation).
Il faut tester la continuité des fils pour identifier les 2 navettes et les remettre sur les bornes blanche des 2 côtés.
12 novembre 2023 à 10:58

Bonjour.
Sans aucun soucis, le tout est qu'ils partagent le même circuit de commande issu du même disjoncteur 2A.
Exemple ici avec des chauffe-eau triphasé, mais le principe est le même en mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sans aucun soucis, le tout est qu'ils partagent le même circuit de commande issu du même disjoncteur 2A.
Exemple ici avec des chauffe-eau triphasé, mais le principe est le même en mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 novembre 2023 à 10:53

Bonjour.
La section minimale des circuits 230V d'une installation fixe d'une habitation est 1,5².
Donc 0,75² interdit.
La section minimale des circuits 230V d'une installation fixe d'une habitation est 1,5².
Donc 0,75² interdit.
12 novembre 2023 à 09:05

Bonsoir.
Vous pouvez faire une installation entière avec que des dominos.
Le consuel n'y trouvera rien à redire puisque c'est conforme à la norme.
Mais c'est s'embêter pour rien.
Vous pouvez faire une installation entière avec que des dominos.
Le consuel n'y trouvera rien à redire puisque c'est conforme à la norme.
Mais c'est s'embêter pour rien.
11 novembre 2023 à 20:41

Bonjour.
Non ce n'est pas bon :
A faire :
2x16² du DJ au bornier du coffret
2x16² du bornier au peigne
2x10² du bornier à la troisième rangée
Non ce n'est pas bon :
A faire :
2x16² du DJ au bornier du coffret
2x16² du bornier au peigne
2x10² du bornier à la troisième rangée
11 novembre 2023 à 13:41

Bonjour.
A priori cela devrait le faire.
Bien respecter le câblage en place (3 fils ou 4 fils).
Si vous voulez de l'aide, faites une photo du câblage en place.
A priori cela devrait le faire.
Bien respecter le câblage en place (3 fils ou 4 fils).
Si vous voulez de l'aide, faites une photo du câblage en place.
11 novembre 2023 à 07:00

Bonjour.
Plutôt la 2ème hypothèse.
Plutôt la 2ème hypothèse.
11 novembre 2023 à 06:59

Bonjour.
En principe sur I1I2 on met du fil téléphonique (qui comporte un fil de continuité).
En principe sur I1I2 on met du fil téléphonique (qui comporte un fil de continuité).
10 novembre 2023 à 22:28

Bonjour.
Les dominos sont un moyen de connexion comme un autre.
Rien n'interdit de les utiliser, même pour du neuf.
Jamais vous ne trouverez dans la NF C15-100 une ligne qui dit cela (et si quelqu'un vous le dit, demander lui l'extrait).
Reste que l'usage est plutôt de nos jours d'utiliser les bornes à connexion automatique, plus pratiques et plus fiables, mais les dominos ne sont pas interdits pour autant.
Un petit article à ce sujet : Rumeur quand tu nous tiens, la légende urbaine du domino interdit en électricité
Les dominos sont un moyen de connexion comme un autre.
Rien n'interdit de les utiliser, même pour du neuf.
Jamais vous ne trouverez dans la NF C15-100 une ligne qui dit cela (et si quelqu'un vous le dit, demander lui l'extrait).
Reste que l'usage est plutôt de nos jours d'utiliser les bornes à connexion automatique, plus pratiques et plus fiables, mais les dominos ne sont pas interdits pour autant.
Un petit article à ce sujet : Rumeur quand tu nous tiens, la légende urbaine du domino interdit en électricité
10 novembre 2023 à 14:25

Bonjour.
1/ Je ne sais pas quelle est le rôle de cet interrupteur sectionneur.
Mais si votre DB est un 30/60A, je l'aurai plutôt alimenté en 16².
Aucune obligation normative de différencier la couleur des phases (même si c'est plus pratique).
2/ Pourquoi ne pas permuter disjoncteur 40A et interrupteur sectionneur 63A.
Ce serait plus logique.
Cela vous permettrait ainsi de garder le 10² à la question 1
3/ Il s'en fiche
4/ Je n'ai pas compris à l'intérieur de quoi.
Un petit dessin aiderait.
1/ Je ne sais pas quelle est le rôle de cet interrupteur sectionneur.
Mais si votre DB est un 30/60A, je l'aurai plutôt alimenté en 16².
Aucune obligation normative de différencier la couleur des phases (même si c'est plus pratique).
2/ Pourquoi ne pas permuter disjoncteur 40A et interrupteur sectionneur 63A.
Ce serait plus logique.
Cela vous permettrait ainsi de garder le 10² à la question 1
3/ Il s'en fiche
4/ Je n'ai pas compris à l'intérieur de quoi.
Un petit dessin aiderait.
10 novembre 2023 à 14:21

Essayez de suivre le cheminement du fil téléphonique et des 2 fils ordinaires pour voir s'ils se rejoignent quelque part.
10 novembre 2023 à 08:20

Bonjour.
Si c'est le même modèle, ce n'est pas bien compliqué si vous êtes un peu bricoleur.
Il suffit de :
- couper le disjoncteur général
- débrancher les fils en les repérant
- enlever l'ancien matériel
- mettre le nouveau
- rebrancher à l'identique
- remettre en route le disjoncteur général
- refaire les réglage si nécessaire
Pas besoin d'EDF, les HC sont gérées par le Linky qui n'a pas changé.
Si c'est le même modèle, ce n'est pas bien compliqué si vous êtes un peu bricoleur.
Il suffit de :
- couper le disjoncteur général
- débrancher les fils en les repérant
- enlever l'ancien matériel
- mettre le nouveau
- rebrancher à l'identique
- remettre en route le disjoncteur général
- refaire les réglage si nécessaire
Pas besoin d'EDF, les HC sont gérées par le Linky qui n'a pas changé.
10 novembre 2023 à 08:12

En relisant mieux votre message je crois comprendre que sur le Linky il y a 2 gros fils en C1C2 et aucun en I1I2.
Si c'est bien cela, le problème vient de là.
Si c'est bien cela, le problème vient de là.
10 novembre 2023 à 08:05

Bonjour.
Il y a 2 choses à vérifier
1/ Que le fil téléphonique raccordé en I1I2 est bien celui qui arrive sur les bornes 11 et 12 du Calybox (et que le serrage est OK)
2/ Que si votre Calybox est ancien, c'est bien la TIC historique qui est activée sur le Linky et pas la TIC standard (faire défiler l'affichage).
Il y a 2 choses à vérifier
1/ Que le fil téléphonique raccordé en I1I2 est bien celui qui arrive sur les bornes 11 et 12 du Calybox (et que le serrage est OK)
2/ Que si votre Calybox est ancien, c'est bien la TIC historique qui est activée sur le Linky et pas la TIC standard (faire défiler l'affichage).
10 novembre 2023 à 08:03

Pour repréciser les 2 inexactitudes que vous avez énoncées.
Ce n'était pas les HC du midi qui étaient supprimer, mais le déclenchement automatique du midi.
Cela s'est arrêté le 15 mai.
Citation - Bobby2023 :
celle du midi sont supprimées jusqu'à nouvel ordre
Ce n'était pas les HC du midi qui étaient supprimer, mais le déclenchement automatique du midi.
Cela s'est arrêté le 15 mai.
09 novembre 2023 à 18:52

Si vous voulez automatiser l'ensemble, vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
Attention l'électronique de certains radiateurs supporte mal les coupures répétées de la tension d'alimentation
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention l'électronique de certains radiateurs supporte mal les coupures répétées de la tension d'alimentation
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2023 à 18:47

Bonjour.
Vos informations sont partiellement inexactes.
Il y a 2 notions différentes :
- Les plages HC où l'électricité est facturée au tarif HC (chez vous 12H20 à 14H20 et de 00H20 à 6H20).
Toute l'électricité utilisée est facture à ce tarif quel qu’en soit l'usage : ballon, chauffage, four, lave-linge, éclairage, prises....
- le contact d'asservissement HC qui permet de déclencher automatiquement des appareils pendant les HC.
En général on y met le ballon (via un contacteur J/N), mais on pourrait y mettre d'autres appareils via d'autres contacteurs J/N : recharge de véhicule électrique, chauffage...
En principe ce contact se ferme pendant les mêmes horaires, mais l'hiver dernier entre le15 octobre 2022 au 15 mai 2023, les pouvoirs public ont décidé que ce contact ne se fermait pendant la plage du midi afin de soulager les centrales. Néanmoins l'électricité consommée pendant cette période était bien au tarif HC.
Pour répondre précisément à votre question, si vous mettez en route votre radiateur de véranda entre 12H20 à 14H20 et de 00H20 à 6H20 (manuellement ou automatiquement) sa consommation sera facturée au tarif HC.
Vos informations sont partiellement inexactes.
Il y a 2 notions différentes :
- Les plages HC où l'électricité est facturée au tarif HC (chez vous 12H20 à 14H20 et de 00H20 à 6H20).
Toute l'électricité utilisée est facture à ce tarif quel qu’en soit l'usage : ballon, chauffage, four, lave-linge, éclairage, prises....
- le contact d'asservissement HC qui permet de déclencher automatiquement des appareils pendant les HC.
En général on y met le ballon (via un contacteur J/N), mais on pourrait y mettre d'autres appareils via d'autres contacteurs J/N : recharge de véhicule électrique, chauffage...
En principe ce contact se ferme pendant les mêmes horaires, mais l'hiver dernier entre le15 octobre 2022 au 15 mai 2023, les pouvoirs public ont décidé que ce contact ne se fermait pendant la plage du midi afin de soulager les centrales. Néanmoins l'électricité consommée pendant cette période était bien au tarif HC.
Pour répondre précisément à votre question, si vous mettez en route votre radiateur de véranda entre 12H20 à 14H20 et de 00H20 à 6H20 (manuellement ou automatiquement) sa consommation sera facturée au tarif HC.
09 novembre 2023 à 18:43

Bonjour.
Il vous manque le fil de neutre pour que cela fonctionne.
Il vous manque le fil de neutre pour que cela fonctionne.
08 novembre 2023 à 19:06

Bonsoir.
Le fil est sans doute trop court.
Faites ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le fil est sans doute trop court.
Faites ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2023 à 23:16

Bonjour.
Avec une résistance, les VA sont égaux aux W.
On suppose que les 170V correspondent au reste de l'habitation, donc la puissance de la trame est de 2430W=2430VA
Par contre une fois que le chauffage aura atteint la température de consigne, le thermostat va couper régulièrement pour réguler.
Donc cela ne tirera pas 2430W 100% du temps.
Donc moins de 2430 Wh pour une heure.
Avec une résistance, les VA sont égaux aux W.
On suppose que les 170V correspondent au reste de l'habitation, donc la puissance de la trame est de 2430W=2430VA
Par contre une fois que le chauffage aura atteint la température de consigne, le thermostat va couper régulièrement pour réguler.
Donc cela ne tirera pas 2430W 100% du temps.
Donc moins de 2430 Wh pour une heure.
05 novembre 2023 à 08:50

Bonjour.
Qu'est ce qui disjoncte ? Un interrupteur différentiel ?
Vous en avez mis plusieurs ? Il y a en 2 qui sautent ?
Si oui c'est sans doute que la phase est sur l'un et le neutre sur l'autre.
Le grand classique c'est la cage d'escalier avec la phase sur le va et vient du bas qui vient du circuit d'éclairage du bas et le neutre sur la lampe du haut qui vient du circuit d'éclairage du haut.
Qu'est ce qui disjoncte ? Un interrupteur différentiel ?
Vous en avez mis plusieurs ? Il y a en 2 qui sautent ?
Si oui c'est sans doute que la phase est sur l'un et le neutre sur l'autre.
Le grand classique c'est la cage d'escalier avec la phase sur le va et vient du bas qui vient du circuit d'éclairage du bas et le neutre sur la lampe du haut qui vient du circuit d'éclairage du haut.
04 novembre 2023 à 14:17

Bonjour.
Oui un état de l'installation électrique doit être remis au locataire pour tous les baux signés à partir de janvier 2018 :
Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
Donc vous êtes en droit de demander ce document.
Mais visiblement, votre propriétaire prend certaines libertés avec l'aspect légal des choses.
Pour la prise, je ne sais pas vous dire si elle est en l'obligation.
Ce n'est pas parce que le tableau électrique a été refait, que toute l'installation l'a été pour autant.
Techniquement ce n'est pas toujours simple de tirer un circuit sans casser tous les murs (mais je ne connais pas la configuration des lieux).
Oui un état de l'installation électrique doit être remis au locataire pour tous les baux signés à partir de janvier 2018 :
Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
Donc vous êtes en droit de demander ce document.
Mais visiblement, votre propriétaire prend certaines libertés avec l'aspect légal des choses.
Pour la prise, je ne sais pas vous dire si elle est en l'obligation.
Ce n'est pas parce que le tableau électrique a été refait, que toute l'installation l'a été pour autant.
Techniquement ce n'est pas toujours simple de tirer un circuit sans casser tous les murs (mais je ne connais pas la configuration des lieux).
04 novembre 2023 à 07:39

Le mieux serait de remplacer le BP pour un inter.
Dans certaines série il suffit d'enlever le ressort.
Sinon, il faut passer par deux télérupteurs.
Pour juste un point de commande, peu d'intérêt.
Dans certaines série il suffit d'enlever le ressort.
Sinon, il faut passer par deux télérupteurs.
Pour juste un point de commande, peu d'intérêt.
03 novembre 2023 à 16:42

Bonjour.
C'est compliqué.
Il faut passer par un complexe et couteux système de centralisation.
Plusieurs manières de faire, je vous en donne quelques exemples.
Mais à mon avis, oubliez et revoir votre besoin pour un plus simple (pas persuadé que cela ait un intérêt de commander les appliques depuis l'entrée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



C'est compliqué.
Il faut passer par un complexe et couteux système de centralisation.
Plusieurs manières de faire, je vous en donne quelques exemples.
Mais à mon avis, oubliez et revoir votre besoin pour un plus simple (pas persuadé que cela ait un intérêt de commander les appliques depuis l'entrée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 novembre 2023 à 14:44

Pour le différentiel, le diagnostic n'est pas clair, car au début il dit qu'il n'y a pas de 30mA, mais dans les remarques il dit que la mesure compensatoire avec un différentiel 30mA est correctement mise en œuvre.
A moins que ce ne soit que sur une partie de l'installation ?
A moins que ce ne soit que sur une partie de l'installation ?
03 novembre 2023 à 10:28

Par contre, que l'agent immobilier, fasse croire que ces anomalies sont mineures et ne sont pas un problème, ça effectivement ce n'est pas correct.
03 novembre 2023 à 08:57

Bonjour.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Un propriétaire a un bien.
Il le vend en l'état, avec des défauts et anomalies que l'acheteur connait grâce au DPE.
Libre à lui d'acheter ou pas, et d'engager ensuite les travaux qu'il juge nécessaire et pertinent (certains acheteurs tombent toutes les cloisons pour faire une rénovation totale du logement).
Il peut éventuellement négocier une moins-value, que le vendeur n'est pas obligé d'accepter, considérant que le prix demandé tient déjà compte de la vétusté.
A ce jour, la loi n'impose pas de vendre un logement décent et sécurisé (contrairement à la location).
Et heureusement, on peut acheter une ruine une bouchée de pain et tout refaire de A à Z.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Un propriétaire a un bien.
Il le vend en l'état, avec des défauts et anomalies que l'acheteur connait grâce au DPE.
Libre à lui d'acheter ou pas, et d'engager ensuite les travaux qu'il juge nécessaire et pertinent (certains acheteurs tombent toutes les cloisons pour faire une rénovation totale du logement).
Il peut éventuellement négocier une moins-value, que le vendeur n'est pas obligé d'accepter, considérant que le prix demandé tient déjà compte de la vétusté.
A ce jour, la loi n'impose pas de vendre un logement décent et sécurisé (contrairement à la location).
Et heureusement, on peut acheter une ruine une bouchée de pain et tout refaire de A à Z.
03 novembre 2023 à 08:51

Bonjour.
C'est compliqué.
Il y a la norme pour un logement neuf, où effectivement aujourd'hui il faut obligatoirement un circuit plaque 32A et un circuit four 16A/20A
Mais autrefois, ce n'était pas le cas et la norme n'est pas rétroactive, donc pas obligatoire sur une installation qui date de cette époque.
Il y a le décret n°87-149 du 6 mars 1987 qui fixe les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location
On y lit entre autres :
"ARTICLE 1
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
...
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
...
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation."
Cela reste vague.
Il y a également le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, mais qui n'en dit pas beaucoup plus :
"ARTICLE 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
...
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
ARTICLE 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
...
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
...
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne."
Une fois plus, ce sont des principes, rien n'est listé.
C'est sûr qu'il vous faut pouvoir raccorder un appareil de cuisson, mais si c'est prévu au gaz, il faut s'en accommoder.
Sur l'aspect sécuritaire, c'est sûr que ce n'est pas top s'il y a des fils apparents et s'il y a des moulures, il faut mettre les accessoires d'angle adaptés.
Ce point aurait du être signalé dans le diagnostic sécurité électrique qui a du vous être remis à la signature du bail.
Le problème c'est que ce n'est qu'informatif et cela n'interdit pas la location du logement.
Néanmoins en cas de sinistre ou d'accident, la responsabilité de votre propriétaire serait engagée. C'est ce qu'il faut lui faire comprendre.
C'est compliqué.
Il y a la norme pour un logement neuf, où effectivement aujourd'hui il faut obligatoirement un circuit plaque 32A et un circuit four 16A/20A
Mais autrefois, ce n'était pas le cas et la norme n'est pas rétroactive, donc pas obligatoire sur une installation qui date de cette époque.
Il y a le décret n°87-149 du 6 mars 1987 qui fixe les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location
On y lit entre autres :
"ARTICLE 1
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
...
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
...
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation."
Cela reste vague.
Il y a également le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, mais qui n'en dit pas beaucoup plus :
"ARTICLE 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
...
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
ARTICLE 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
...
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
...
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne."
Une fois plus, ce sont des principes, rien n'est listé.
C'est sûr qu'il vous faut pouvoir raccorder un appareil de cuisson, mais si c'est prévu au gaz, il faut s'en accommoder.
Sur l'aspect sécuritaire, c'est sûr que ce n'est pas top s'il y a des fils apparents et s'il y a des moulures, il faut mettre les accessoires d'angle adaptés.
Ce point aurait du être signalé dans le diagnostic sécurité électrique qui a du vous être remis à la signature du bail.
Le problème c'est que ce n'est qu'informatif et cela n'interdit pas la location du logement.
Néanmoins en cas de sinistre ou d'accident, la responsabilité de votre propriétaire serait engagée. C'est ce qu'il faut lui faire comprendre.
03 novembre 2023 à 08:44

Si vous voulez piloter à distance, il faut impérativement conserver le contacteur J/N.
Vous prenez n'importe quel module (si vous le souhaitez compatible Matter), sans contrainte d'intensité (le courant est ridiculement faible) et vous y raccorder les fils qui vont actuellement vers le contact C1C2 du Linky
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous prenez n'importe quel module (si vous le souhaitez compatible Matter), sans contrainte d'intensité (le courant est ridiculement faible) et vous y raccorder les fils qui vont actuellement vers le contact C1C2 du Linky
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 novembre 2023 à 23:34

Bonjour.
Je ne suis pas un grand spécialiste de celà, mais il me semble que cela existe chez Legrand
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V
Après, n'importe quel module connecté placé sur le circuit de commande du contacteur J/N actuel à la place du contact EDF fera l'affaire.
Je ne suis pas un grand spécialiste de celà, mais il me semble que cela existe chez Legrand
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V
Après, n'importe quel module connecté placé sur le circuit de commande du contacteur J/N actuel à la place du contact EDF fera l'affaire.
02 novembre 2023 à 19:29

Si vous pouvez !
Il suffit de remplacer C1C2 par le contact d'une horloge calée sur les mêmes heures.
Que soit pour l'ECS ou une borne de recharge le principe est le même.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il suffit de remplacer C1C2 par le contact d'une horloge calée sur les mêmes heures.
Que soit pour l'ECS ou une borne de recharge le principe est le même.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 novembre 2023 à 11:40

Je vous met le lien vers leur module Polier Tempo :
https://www.polier.fr/compteur-electrique/brtempo
https://www.polier.fr/compteur-electrique/brtempo
02 novembre 2023 à 10:47

Sinon voir chez Polier qui a un module qui fait cela, mais c'est cher.
02 novembre 2023 à 10:46

Bonjour.
Il n'y a pas de solution simple.
Ce qui me semble le plus pertinent est de :
- Libérer le contacte C1C2 en gérant à la place l'ECS avec le contact d'une horloge.
- Demander à EDF qu'ils reprogramment C1C2 pour qu'il se ferme pendant les HP des jours rouges.
Il n'y a pas de solution simple.
Ce qui me semble le plus pertinent est de :
- Libérer le contacte C1C2 en gérant à la place l'ECS avec le contact d'une horloge.
- Demander à EDF qu'ils reprogramment C1C2 pour qu'il se ferme pendant les HP des jours rouges.
02 novembre 2023 à 10:45

Bonjour.
Si on raisonne sécurité et pas norme :
1/ La terre ne sert que si on y raccorde un appareil muni d'une fiche avec terre.
Dans beaucoup de pièces de la maison (chambres, séjour...) ce n'est pas le cas.
2/ En l'absence de terre, la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire.
On en voit un sur le tableau de gauche, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur celui de droite (voir ce que dit votre diagnostic). Si c'est le cas l'urgence vitale est d'en ajouter un.
Une fois cela fait, vous pourrez vous installer avec sécurité et vous ajouterez la terre petit à petit au fur et à mesure de la rénovation de vos pièces.
Si on raisonne sécurité et pas norme :
1/ La terre ne sert que si on y raccorde un appareil muni d'une fiche avec terre.
Dans beaucoup de pièces de la maison (chambres, séjour...) ce n'est pas le cas.
2/ En l'absence de terre, la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire.
On en voit un sur le tableau de gauche, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur celui de droite (voir ce que dit votre diagnostic). Si c'est le cas l'urgence vitale est d'en ajouter un.
Une fois cela fait, vous pourrez vous installer avec sécurité et vous ajouterez la terre petit à petit au fur et à mesure de la rénovation de vos pièces.
01 novembre 2023 à 18:05

A noter qu'un noir est le retour poussoir vers le télérupteur et l'autre le retour lampe.
Vous avez sans doute moyen d'idenfier le bon sur place.
Vous avez sans doute moyen d'idenfier le bon sur place.
01 novembre 2023 à 16:07

Bonjour.
Il suffit de faire pareil.
Seule chose qu'on ne peut pas deviner à la vue de vos photo, c'est le rôle des 2 noirs
Si le poussoir n'allume pas la bonne lampe, permutez les noirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il suffit de faire pareil.
Seule chose qu'on ne peut pas deviner à la vue de vos photo, c'est le rôle des 2 noirs
Si le poussoir n'allume pas la bonne lampe, permutez les noirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2023 à 16:06

Citation - Yomgi95 :
Nous sommes pour le moment deux seulement avec un besoin en recharge, sur 700 appartements.
J'ai le souvenir d'un immeuble de bureau neuf il y a 5 ans où la norme imposait une vingtaine de places pour véhicules électriques et tout le monde était mort de rire car une seule personne avait ce type de véhicule.
Aujourd'hui ils cherchent un moyen pour l'agrandir et en attendant il gèrent des roulements sur la durée de recharge.
Donc il est très probable que vous allez être beaucoup plus que 2 dans les prochaines années, surtout quand on voit le pressing que font les constructeurs et l’État sur les véhicules électriques.
01 novembre 2023 à 15:01

Bonjour.
En général, pour allumer d'autres lampes, il doit y avoir une sortie de forçage, donc 4 bornes
Est-ce bien le cas ?
En général, pour allumer d'autres lampes, il doit y avoir une sortie de forçage, donc 4 bornes
Est-ce bien le cas ?
01 novembre 2023 à 14:48

Bonjour.
A distance, difficile d'être affirmatif, sans tester les fils.
Les 2 rouges pourraient être un repiquage de phase (mais pourquoi pas bleus et terre dans ce cas) ?
Essayez les 2 rouges dans les bornes L, le bleu dans la borne N et la terre dans la borne du centre.
A distance, difficile d'être affirmatif, sans tester les fils.
Les 2 rouges pourraient être un repiquage de phase (mais pourquoi pas bleus et terre dans ce cas) ?
Essayez les 2 rouges dans les bornes L, le bleu dans la borne N et la terre dans la borne du centre.
01 novembre 2023 à 12:14

Bonjour.
Le différentiel est de type AC (il me semble, c'est pas hyper lisible), donc ne protège pas des défauts des composantes continues, donc ne pourrait pas être utilisé pour l'usage envisagé, même en faisant abstraction du différentiel dédié.
Si vraiment vous voulez le faire vous même :
- C'est obligatoirement une prise type "Green Up" limitée à 3700W
- Il faut tirer un circuit dédié en 3G2,5² depuis l'appartement, en respectant les règles de circulation en partie commune (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100)
- Il faut mettre en tête du circuit un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F
Je ne pense que vous n'est pas le seul, ou vous ne serez pas le seul, dans la copropriété à avoir ce besoin.
Il faudrait peut être engager une démarche plus générale (il y a des solutions qui ne coute pas un centime à la copropriété).
Le différentiel est de type AC (il me semble, c'est pas hyper lisible), donc ne protège pas des défauts des composantes continues, donc ne pourrait pas être utilisé pour l'usage envisagé, même en faisant abstraction du différentiel dédié.
Si vraiment vous voulez le faire vous même :
- C'est obligatoirement une prise type "Green Up" limitée à 3700W
- Il faut tirer un circuit dédié en 3G2,5² depuis l'appartement, en respectant les règles de circulation en partie commune (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100)
- Il faut mettre en tête du circuit un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F
Je ne pense que vous n'est pas le seul, ou vous ne serez pas le seul, dans la copropriété à avoir ce besoin.
Il faudrait peut être engager une démarche plus générale (il y a des solutions qui ne coute pas un centime à la copropriété).
01 novembre 2023 à 07:54

Je ne vois pas de photo (lisible) correspondant à ma demande.
Je suppose qu'en évoquant une borne 33kW vous vous trompez.
Je suppose qu'en évoquant une borne 33kW vous vous trompez.
31 octobre 2023 à 18:15

Il faudrait un zoom sur l'interrupteur différentiel à l'extrême gauche de la rangée.
31 octobre 2023 à 17:45

Bonjour.
Il faut un circuit dédié à la boite de dérivation laisse à penser que ce n'est pas le cas.
Il faudrait également que l'interrupteur différentiel soit a minima de type A.
La photo est prise de trop loin pour le dire.
Il faut un circuit dédié à la boite de dérivation laisse à penser que ce n'est pas le cas.
Il faudrait également que l'interrupteur différentiel soit a minima de type A.
La photo est prise de trop loin pour le dire.
31 octobre 2023 à 16:56

Bonjour.
C'est parce que le bleu n'est pas un neutre (usage de couleurs non conforme aux normes actuelles).
Vous mettez un fil sur L et l'autre sur 1
C'est parce que le bleu n'est pas un neutre (usage de couleurs non conforme aux normes actuelles).
Vous mettez un fil sur L et l'autre sur 1
31 octobre 2023 à 12:09

Quel est votre abonnement actuelle ?
Il vous reste environ combien de marge sur chaque phase ?
Pour la photo, il faut enlever le capot sinon on ne peut pas voir où se reprendre
Avec une résolution suffisante pour bien voir les raccordement des fils.
Il vous reste environ combien de marge sur chaque phase ?
Pour la photo, il faut enlever le capot sinon on ne peut pas voir où se reprendre
Avec une résolution suffisante pour bien voir les raccordement des fils.
31 octobre 2023 à 12:07

Bonjour.
Il faudrait une photo en gros plan du tableau capot ouvert.
On suppose que votre installation est triphasée.
Il faut déterminer si vous alimentez votre nouveau tableau en mono (à mon avis suffisant pour le besoin décrit) ou en tri (si on souhaite une évolutivité pour des besoins futurs.
Enfin il faudra connaitre le besoin en puissance maxi dans ce bâtiment (derrière quelque simples prises 230V, on peut tirer 3 fois rien ou au contraire une puissance très importante).
Il faudrait une photo en gros plan du tableau capot ouvert.
On suppose que votre installation est triphasée.
Il faut déterminer si vous alimentez votre nouveau tableau en mono (à mon avis suffisant pour le besoin décrit) ou en tri (si on souhaite une évolutivité pour des besoins futurs.
Enfin il faudra connaitre le besoin en puissance maxi dans ce bâtiment (derrière quelque simples prises 230V, on peut tirer 3 fois rien ou au contraire une puissance très importante).
31 octobre 2023 à 07:25

Bonsoir.
La seule solution sécurité est de mettre un unique disjoncteur tétra pour l'ensemble.
La seule solution sécurité est de mettre un unique disjoncteur tétra pour l'ensemble.
30 octobre 2023 à 20:32

Bonjour.
Le Delta Dore Driver 220 CPL est un programmateur, pas un thermostat.
Il permet de définir des périodes confort et éco en fonction des heures et jours de la semaine, pour de zones de l'habitation (par exemples les pièces de jour et les pièces de nuit)
A priori de gauche à droite sur la radiateur :
- Arrêt
- Prise en compte des ordres envoyés par le programmateur
- Marche sans tenir compte des ordres envoyés par le programmateur
A noter que le mode Eco abaisse la température d'environ 2°C
Voir lien vers la doc du Driver 220 CPLDelta Dore
Le Delta Dore Driver 220 CPL est un programmateur, pas un thermostat.
Il permet de définir des périodes confort et éco en fonction des heures et jours de la semaine, pour de zones de l'habitation (par exemples les pièces de jour et les pièces de nuit)
A priori de gauche à droite sur la radiateur :
- Arrêt
- Prise en compte des ordres envoyés par le programmateur
- Marche sans tenir compte des ordres envoyés par le programmateur
A noter que le mode Eco abaisse la température d'environ 2°C
Voir lien vers la doc du Driver 220 CPLDelta Dore
29 octobre 2023 à 17:41