FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 989 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 310 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

3 solutions :
- La plus fiable : regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur.
- La moins sécur : mettre les 2 circuits sous le même différentiel.
- La plus performante : trouver l'origine du mélange.
12 décembre 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique avec fusibles sur le forum Électricité

Bonjour.

Merci pour le retour et ravi que cela fonctionne.
12 décembre 2023 à 09:12
forum consulter ce sujet Branchement défectueux au tableau électrique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Si c'est vous qui avez réalisé l'installation électrique, c'est à vous de faire la demande d'attestation de conformité.
Je ne comprend votre histoire d'électricien consuel. Jamais entendu parlé (à moins qu'ils aient monté un service de conseil).

Ce que vous avez a payer c'est l'attestation tarif jaune (environ 120€).
Un inspecteur viendra contrôle l'installation (c'est systématique pour un particulier)
Et si pas d'anomalie grave, vous recevrez l'attestation quelque jours après.
Dans le cas contraire, vous devrez rectifier l'installation et il y aura contrevisite (environ 200 €) sur les points mentionnés.
S'il s'agit d'anomalies mineures, on vous demande en général une attestation sur l'honneur comme quoi vous avez bien effectué les modifications.

Si vous n’êtes pas familier avec la NF C15-100, je vous conseille de faire valider votre tableau électrique (ou tout autre point sur lequel vous avez un doute) sur le forum, afin d'éviter les déboires lors de la visite.
A noter que l'inspecteur du consuel, se borne à contrôler les points essentiels de sécurité : coupure d'urgence, présence de la terre, volume sdb, liaison équipotentielle, adéquation du calibre des disjoncteurs avec les sections, présence d'interrupteurs différentiels pas surchargés...
Il ne regarde pas (ou rarement) les points de confort : nombre de prises par circuits... et jamais l'aspect communication.
12 décembre 2023 à 09:08
forum consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité sur le forum Électricité

Bonjour

En principe c'est celui qui a réalisé l'installation qui doit faire la demande.
En cas de non conformité, ce sera à lui de rectifier et de demander la contre visite nécessaire.

Vous auriez réalisé vous-même l'installation, je vous aurais dit oui.
Mais vu que vous n'est pas maitre d’œuvre, je pense qu'il faut que vous en laissiez la responsabilité à l'électricien.
11 décembre 2023 à 23:02
forum consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité sur le forum Électricité

Bonjour.

Aucun souci.
Avec un Linky, c'est lui qui gère la puissance d'abonnement, plus le disjoncteur d'abonné.
C'est pourquoi on règle celui-ci au maxi.
D'ailleurs sur les installations neuves, ils ne sont plus réglables et sont fixes à 60A.

Avec ceci, vous pouvez choisir un abonnement : 3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA.
Vous pouvez d'ailleurs le faire modifier à distance à tout moment par un simple coup de fil à votre fournisseur d'électricité.
11 décembre 2023 à 22:59
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir sur le forum Électricité

Bonjour.

Perso sans dessin/schéma, je suis incapable de comprendre ce genre de situation.
10 décembre 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Si vous n'avez que 2 fils, donc un retour lampes et un retour poussoirs vous avez encore plus simple.

Vous prenez une lampe témoin et vous y raccorder le neutre du disj d'éclairage d'un côté et successivement vos 2 fils en attente.

Celui qui allumera les lampes sera le retour lampes et donc l'autre le retour poussoirs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 106614 img 0308

10 décembre 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité

Citation :
Je dois tester les fils, mais ce n'est pas simple du tout.
Avec un multimètre en position ohmmètre ce n'est pas bien compliqué.
De plus si vous n'avez que 2 fils qui arrivent de l’installation, en toute logique vos boutons poussoirs sont reliés ensemble, donc il suffit d'en tester un.

Idem pour le retour lampe.
10 décembre 2023 à 17:31
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité

Bonjour.

Et bien vous reprenez la partie droite de mon schéma, avec un interrupteur différentiel 30mA (cela pourrait être celui qu'on voit sur votre rangée en bas), un disj 2A, un contacteur tetra (dans vos cas car 4 logements).
A noter que vous pourriez également utiliser 2 contacteurs bipolaires avec le circuit de commande en parallèle.

Et vous venez raccorder le circuit de commande de vos contacteur J/N logement, chacun à un pôle du contacteur tetra, comme si c'était le C1C2 du Linky.

Peu importe la phase utilisée, chaque pôle étant indépendant.
10 décembre 2023 à 17:02
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Un contact sec, c'est un simple interrupteur.

C'est vous qui le mettez sous tension avec votre disjoncteur 2A, donc vous savez avec quelle phase c'est.

Mais au delà d'un éventuel mélange de phase qui vous ferait de toute façon un beau court-circuit, vous aurez le problème de mélange de différentiels.

La solution est d'utiliser un contacteur tetra qui vous délivrera un contact indépendant par logement.
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 958359 tableau ldoublon 281664 chauffe eau f

10 décembre 2023 à 15:40
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour,

Il faut regarder le schéma qui est gravé ou tester au multimètre.
10 décembre 2023 à 13:52
forum consulter ce sujet Branchement poussoir Bodner sur le forum Électricité

Bonjour

Ce n'est pas clair, mais a priori vous devriez avoir :
- 2 fils qui partent vers l'installation : retour lampe et retour poussoirs
- 1 ou 2 fils qui vont au disjoncteur du circuit d'éclairage : phase et éventuellement neutre
10 décembre 2023 à 08:13
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité

Bonjour.

Phase sur un disjoncteur, neutre sur l'autre.

Permutez les 2 bleus pour voir (en espérant que l'inversion soit à ce niveau).
09 décembre 2023 à 12:33
forum consulter ce sujet Branchement défectueux au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp
Citation :
Je ne l'ai pas encore fait car il me semble avoir lu que la TIC standard n'était pas compatible avec les anciens gestionnaires.
Si quelqu'un sait.
Effectivement c'est le cas.

Par exemple, chez DeltaDore, pour le Calybox il est écrit dans la doc :
Compatibilité TIC linky :
- TIC historique pour les versions logicielles jusqu’à V2.02.
- TIC historique et standard pour les versions logicielles depuis V2.05

Donc à voir au cas par cas, avec chaque fabricant.

A noter que la TIC standard, possède 7 contacts virtuels, qui peuvent être positionnés en fonction des besoins des différents tarifs et ensuite exploités par les gestionnaires d'énergie.
Mais finalement, pas de normalisation sur leur usage, si bien que dans les faits cela ne fonctionne pas.
09 décembre 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonjour.

A mon avis, la téléinfo est mal paramétrée sur le Linky (si vous avez bien un Linky)

ENEDIS a du déclencher l'abaissement tarifaire, que ce soit en jour Bleu, Blanc, Rouge (équivalent de l'ancien programme CHAU6

Testez la tension sur la sortie fil pilote du Pilotec, mais vous devriez trouver 230V en permanence.
Si vous avez un ancien compteur électronique, il faut passer sur le programme CHAU1.
08 décembre 2023 à 14:20
forum consulter ce sujet Thermostats TAI62 reste en mode éco sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a en général 3 résistances sur un chauffe-eau.

Peut-être qu'une ou deux sont HS ?
08 décembre 2023 à 07:54
forum consulter ce sujet Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker sur le forum Électricité

Bonjour.

Sans connaitre les caractéristique du modèle installé, difficile de vous répondre.
La section et le disjoncteur associés dépendront de la puissance absorbée maxi (et pas la puissance restituée)

Le type C ou D dépendra du type de PAC. A noter que les modèles Inverter n'ont pas besoin d'un courbe D.
Il faut parfois 2 circuits séparés pour les unités intérieures et extérieures.

Par ailleurs, si au final c'est ce qui est nécessaire, pas sûr que les "disjoncteurs différentiels 30 mA en 32 A courbe D" existent.
Il faudra peut être un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 32A courbe D.
08 décembre 2023 à 07:47
forum consulter ce sujet Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation sur le forum Électricité

Bonjour.

Quand vous mettez une ampoule normale, cela s'allume tout le temps ou cela ne s'allume pas ?
07 décembre 2023 à 09:14
forum consulter ce sujet Lumière extérieure sans interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

"De l'aide" c'est bien vague.
On veut bien vous aider, mais vous n'avez pas formulé de question.

Décrivez mieux votre situation actuelle, ce que vous voulez faire, et dites nous ce qui vous pose problème exactement ?
07 décembre 2023 à 07:40
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine sur le forum Électricité

Bonjour

Je ne comprends pas ce que vous racontez.

Le Calybox est tout à fait adapté pour faire fonctionner un contacteur J/N.

Il faut juste bien paramétrer la sortie S4 pour l'ECS
Ensuite, c’est du 230V, tout ce qu’il y a de plus classique.
05 décembre 2023 à 13:54
forum consulter ce sujet Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS sur le forum Électricité

Bonjour

Désolé, pas de réponse à vous donner autre que le compteur à impulsion, qu'il faudrait exploiter.
Mais je ne suis pas spécialiste du sujet.
Vous trouverez peut être des exemples d'usage sur internet.
05 décembre 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour les Equinoxes 18 modules (entraxe 150), pas de soucis, ils sont compatibles.

Par contre pour les 13 modules (entraxe 125), la borne de raccordement du haut butte sur le plastique en haut à gauche du tableau. Il faut donc décaler l'ensemble de 1 voire 2 modules.
05 décembre 2023 à 08:05
forum consulter ce sujet Compatibilité des peignes verticaux Legrand sur le forum Électricité

Bonsoir.

Perso, j'ai toujours eu des heures respectée.
Sauf une fois pendant quelques jours, lié à des travaux ENEDIS dans le quartier.

Mais de toute façon, pas grave si votre chauffe-eau est asservi au contact EDF.
Il tourne toujours en HC, même si il y a un décalage.

Je comprend mal l'origine de vos 1000€. A raison d'environ 6 centimes d'écart le kWh entre HC et HP, cela représente 16000 kWh en erreur : ENORME (c'est ma conso en HC pendant 3 ans).

Une petite vérif des heures de temps en temps, suffit à s'assurer que tout est OK, sans s'embarquer dans un matériel complexe et sans doute couteux.
04 décembre 2023 à 22:45
forum consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses sur le forum Électricité

Si vous venez d'arriver dans le logement, peut-être que les précédents occupants avaient baissé la puissance d'abonnement, voire n'avaient pas payé.
Donc vraiment regarder l'affichage du Linky.
04 décembre 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème de fil pilote radiateur sur le forum Électricité

Bonjour.

Le délestage c'est lorsque vous êtes sur le point de dépasser votre puissance d'abonnement.

Vous n'avez pas baissé celle-ci ?
Vous n'avez pas augmenté votre conso ?
Vous avez bien payé vos factures et vous n’êtes donc pas en fourniture minimale d'électricité ?

Que disent les affichages de votre compteur Linky ?
04 décembre 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème de fil pilote radiateur sur le forum Électricité

Bonsoir

Hors ECS, la téléinfo sert principalement au délestage.
C'est elle qui indique que l'abonnement risque d'être dépassé.

Si pas possible de tirer un câble, on peut mettre une horloge.

De plus pour la téléinfo, c'est en principe du câble téléphonique et pas du 1,5².
04 décembre 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne sais pas s'il y a quelque chose de tout fait qui existe.

Un compteur avec une sortie à impulsion peut être une première approche.
Après, il faut un logiciel qui traite les impulsions.
04 décembre 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses sur le forum Électricité

Bonjour.

On met au départ du câble en 6² dans le tableau principal, un disjoncteur 32A maxi pour protéger le câble contre les surintensités et pouvoir couper dans le tableau principal l'alimentation du tableau secondaire.

On met à l'arrivée dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel 40A 30mA pour protéger ses circuits contre les défauts d'isolement et avoir une coupure générale du tableau.

Vous inspirer du schéma joint.
Attention à la longueur du câble (que vous n'évoquez pas) et à l'éventuelle chute de tension qui en découle le dimensionner.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installer disjoncteur différentiel tableau divisionnaire

04 décembre 2023 à 07:16
forum consulter ce sujet Installer Disjoncteur Différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir.
Oui et non.

C'est plutôt que le Calybox date d'une époque avant Linky où d'autres tarifs que les historiques n'existaient pas.
Donc il ne sait pas les gérer.
03 décembre 2023 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonjour.

Vérifier le serrage des connexions.
03 décembre 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a surement un programmateur ou un gestionnaire d'énergie dans le tableau de répartition qui coupe le chauffage, soit pour délestage, soit par coupure générale.

Une photo du tableau ?
03 décembre 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème de fil pilote radiateur sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est tout simple, vous avez un contrat autre que les contrats historiques d'EDF (BASE, HC/HP, TEMPO, EJP) et le Calybox n'est pas prévu pour fonctionner avec d'autres contrats que ceux-ci pour l'ECS.

Seule solution, ne plus gérer le chauffe-eau via le Calybox, mais avec le contact C1C2 du Linky.
Faites un message au SAV de Delta Dore pour confirmer mais je suis certain à 99,999%.
03 décembre 2023 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les navettes sont sans doute mal raccordées, voire il y a une seule navette
Photo des 2 va et vient ouverts, où l'on voit correctement le raccordement des fils sur les bornes et les départs dans les gaines.
01 décembre 2023 à 15:43
forum consulter ce sujet Fonctionnement va-et-vient bizarre sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est normal.
Le contact EJP se ferme pendant les jours de pointe.
Il faut donc un contacteur NF Normalement Fermé (ou encore 2O (2 contacts à Ouverture) qui va s'ouvrir les jours de pointes pour couper le ballon

Le contact Eau de TEMPO se ferme pendant les HC
Il faut donc un contacteur NO Normalement Ouvert (ou encore 2F (2 contacts à Fermer) qui va se fermer pendant les HC pour mettre en route le ballon.
Il vous faut donc changer le contacteur du ballon, par un contacteur J/N classique (qui est un NO)

Attention le Linky avec TEMPO ne permet pas de couper le chauffage de manière automatique (en tout cas pas de manière simple).
Il faudra donc couper le chauffage à la main les jours rouges (comme aujourd'hui) entre 6H et 22H.
01 décembre 2023 à 15:41
forum consulter ce sujet Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est un instantané (donc pas sélectif), ce qui explique un certain nombre de vos déclenchements intempestifs (peut être pas tous).

Lors de l'installation du Linky, il aurait du être réglé à 60A.
Cela devra être fait si vous demandez une augmentation de puissance.

Je ne sais pas quel est le dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement, mais il faudra également s'assurer qu'il est compatible avec l'augmentation de puissance (ainsi que de manière générale les composants du tableau).

Analyser l'historique des puissances maxi sur le site d'EDF ou d'ENEDIS et voyez si les cas proches du dépassement sont fréquents.
01 décembre 2023 à 12:18
forum consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose qu'on parle du disjoncteur de branchement d'EDF en limite de propriété, à côté du compteur, et pas de celui de coupure générale du logement.

Si vous n'avez pas de Linky c'est normal.
Lorsque vous demanderez une augmentation de puissance, un technicien viendra déplomber, modifier le réglage en fonction de votre demande, replomber.

Si vous avez un compteur Linky ce n'est pas normal.
Le disjoncteur devrait être réglé sur 60A, le réglage de l'abonnement se faisant à distance sur le Linky.
Lorsque vous demanderez une augmentation de puissance, un technicien viendra déplomber, passer à 60A, replomber.
01 décembre 2023 à 08:38
forum consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer

Donc cas de figure très théorique.
29 novembre 2023 à 07:54
forum consulter ce sujet Radiateur branchement fil pilote et phase sur le forum Électricité

Bonsoir.

S'ils ont un neutre commun, il faut les mettre sous 3 phases différentes derrière un ID tétra.
S'inspirer de la dernière ligne de ces tableaux, partie en bas à droite.

Sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite :
- Soit avec un disjoncteur tétra, mais les 3 circuits ne sont pas indépendant.
- Soit avec 3 disjoncteurs, mais le neutre n'est pas coupé.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau ntableau i

28 novembre 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème puissance ancienne installation triphasé sur le forum Électricité

Sans doute qu'on peut ajouter un crochet, mais il faudrait voir quel type de crochet (pas de vis ?) en ouvrant le boitier

Pour le raccordement, il faut remplacer la douille DCL par une fiche DCL (fournie ou à acheter)

Voir ce tuto :
Raccordement DCL en applique (le principe est le même au plafond)
28 novembre 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment installer luminaire suspendu ? sur le forum Électricité

Bonjour.

En principe il devrait y avoir un crochet sur ce boitier (cela s'appelle un DCL : Dispositif Connexion Luminaire)
28 novembre 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Comment installer luminaire suspendu ? sur le forum Électricité

Autre variante, virez ce que vous avez sur votre rangée actuelle (interrupteur différentiel et disjoncteur) pour y mettre le disjoncteur 40A, et le réutiliser dans le tableau garage (que vous achèterez non équipé).
27 novembre 2023 à 08:34
forum consulter ce sujet Ajout tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour moi, plutôt la 2ème option et perso je ferais comme ceci.
Peut être prévoir un circuit pour une porte de garage automatique ?
Voire un autre pour de l'éclairage extérieur ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire y

27 novembre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Ajout tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si je comprends bien votre installation est triphasée.
Vous avez un neutre commun à plusieurs circuits quelque part.

Une solution est de mettre les circuits concernés sous un interrupteur différentiel tétra.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma appairage triphasé

26 novembre 2023 à 23:52
forum consulter ce sujet Disjonction sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir.

Repartez plutôt sous l'interrupteur différentiel, au niveau du peigne vertical (sur le même principe que l'alimentation principale).
26 novembre 2023 à 21:35
forum consulter ce sujet Brancher tableau secondaire sur tableau principal sur le forum Électricité

Bonsoir.

On ne connait pas assez de chose de votre installation pour vous répondre avec précision.

Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, une solution simple est fréquente est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de l'installation :
- 40A si le disjoncteur de branchement est un 10/30A
- 63A si c'est un 30/60A.
26 novembre 2023 à 21:33
forum consulter ce sujet Mise en conformité installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Après cela dépend de votre installation

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, il ne permet pas d'aller jusqu'à 12kVA (60A), ce qui nécessitera l'intervention d'un technicien sur place.
C'est peut être votre cas de figure ?

C'est pourquoi, sur toutes les installations neuves, ENEDIS ne met plus que des 60A.
Mais sur les installation assez anciennes, les 15/45A ou voire les 10/30A sont assez fréquents.
Et cela nécessite le passage d'un technicien pour atteindre 12kVA.
Quand à l'usager, il devra sans doute remplacer les fils entre le disjoncteur de branchement et son tableau (16² mini pour 27m maxi), voire peut être revoir le dimensionnement de son tableau (risque de surcharge de certaines rangées).
26 novembre 2023 à 09:01
forum consulter ce sujet Changement puissance abonnement 9 à 12 kVA sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce qui est bizarre c'est que le Linky et disjoncteur de branchement sont de la responsabilité d'ENEDIS et vont toujours par deux.
A moins qu'il s'agisse de matériel privatif.

Commencer par faire le relevé de l'alimentation de ces installations pour en comprendre la logique, avant d'entreprendre quoi que ce soit.

Mais vu le contexte, comme GL, j'éviterais de mettre les mains la dedans et je passerai par un professionnel qui aura toutes les assurances qui va bien en cas d'accident ou de sinistre (ce qui n'est pas votre cas).
26 novembre 2023 à 08:14
forum consulter ce sujet Tableau électrique alimenté avec du 6 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

Bien sûr.
Les anciennes bornes du milieu correspondent aux bornes rouge.
Il suffit de tout refaire à l'identique y compris le pont.

Après, si vous voulez supprimer la dépendance, il faudra modifier légèrement et identifier la ou les phases de manière fiable.
26 novembre 2023 à 08:09
forum consulter ce sujet Changement ancien double interrupteur Neptune sur le forum Électricité

Bonjour

Une solution est d'utiliser des bornes de raccordement :
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel

Pour le disjoncteur 63A et le 10², à ma connaissance rien dans la norme ne dit que c'est autorisé.
25 novembre 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Donc ce n'est pas possible que votre lampe/détecteur alimente toutes les autres lampes si vous ne pouvez pas avoir de fils supplémentaires.
25 novembre 2023 à 21:37
forum consulter ce sujet Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante sur le forum Électricité