Bonjour.
La bonne solution c'est de relier vos 2 tableaux avec un 5G10².
Pour la répartition sur les phase, c'est vrai que j'ai raisonné "second tableau" alors qu'il faudrait raisonner sur l'ensemble de l'installation (que nous ne connaissons pas, donc pas possible de confirmer ce qu'à dit l'électricien, mais si sur une des phases il n'y a que l'éclairage, c'est vraiment mal réparti).
La plupart des plaques peuvent être mises sur 2 phases.
Regardez sur la notice de raccordement, en général il y a un raccordement identifié 400V.
Car une plaque qui tire 7kW sur une seule sur un abonnement qui permet 7kW par phase, cela surcharge pas mal, même si, il est vrai on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Si vos câbles sont en bon état conservez les, même si ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La bonne solution c'est de relier vos 2 tableaux avec un 5G10².
Pour la répartition sur les phase, c'est vrai que j'ai raisonné "second tableau" alors qu'il faudrait raisonner sur l'ensemble de l'installation (que nous ne connaissons pas, donc pas possible de confirmer ce qu'à dit l'électricien, mais si sur une des phases il n'y a que l'éclairage, c'est vraiment mal réparti).
La plupart des plaques peuvent être mises sur 2 phases.
Regardez sur la notice de raccordement, en général il y a un raccordement identifié 400V.
Car une plaque qui tire 7kW sur une seule sur un abonnement qui permet 7kW par phase, cela surcharge pas mal, même si, il est vrai on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Si vos câbles sont en bon état conservez les, même si ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2023 à 08:45

Bonjour.
C'est difficile de répondre à votre question car cela dépend comment vous voulez éclairez votre pièce.
La réponse ne sera pas la même si vous souhaitez un éclairage uniforme ou alors avoir une lumière plus tamisée avec des zones accentuées : table, fauteuil de lecture...
Mais pour faire simple partons sur uniforme.
On général on prévoir environ 200 lux dans une salle à manger.
Il vous faudra donc 200 lux x 18 m² = 3600 lumen
Ensuite il suffira de voir combien de de lumen font les spots que vous choisirez (le cône d'éclairement du spot jouera sur cette valeur) pour connaitre le nombre de spots.
Supposons que vos spots fassent 600lm, il vous faudra donc 3600/600 = 6 spots.
Pour une salle à manger prendre des spots en blancs chaud.
C'est difficile de répondre à votre question car cela dépend comment vous voulez éclairez votre pièce.
La réponse ne sera pas la même si vous souhaitez un éclairage uniforme ou alors avoir une lumière plus tamisée avec des zones accentuées : table, fauteuil de lecture...
Mais pour faire simple partons sur uniforme.
On général on prévoir environ 200 lux dans une salle à manger.
Il vous faudra donc 200 lux x 18 m² = 3600 lumen
Ensuite il suffira de voir combien de de lumen font les spots que vous choisirez (le cône d'éclairement du spot jouera sur cette valeur) pour connaitre le nombre de spots.
Supposons que vos spots fassent 600lm, il vous faudra donc 3600/600 = 6 spots.
Pour une salle à manger prendre des spots en blancs chaud.
30 septembre 2023 à 08:14

Bonjour.
Lequel des 2 boutons ne fonctionne pas.
Qu'est ce qu'allume le 2ème ?
Lequel des 2 boutons ne fonctionne pas.
Qu'est ce qu'allume le 2ème ?
30 septembre 2023 à 07:55

Bonsoir.
Vérifiez si la phase est bien le marron et pas le rouge ?
Vérifiez si la phase est bien le marron et pas le rouge ?
29 septembre 2023 à 23:02

Citation :
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
Attention le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Citation :
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Les 1% c'est juste si le disjoncteur EDF est en limite de propriété, sinon on prend 2%
Mais si 2 recharges rapides sont envisagées à terme, du 16² est pertinent
Citation :
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
Sur 25m l'écart de coût ne doit pas être phénoménal
Citation :
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Pas d'avis sur le sujet.
29 septembre 2023 à 18:38

Bonjour.
Je rejoins GL
Alimentez votre tableau en triphasé avec un 3G10² et mettez en tête de celui-ci un interrupteur différentiel 30mA tetra type A
Alimentez votre plaque en tri (sur 2 phase) avec un disjoncteur tri 20A et du 2,5².
Répartissez vos autres consommateurs sur les 3 phases.
Par exemple :
- Phase 1 : four + 6 prises.
- Phase 2 : plaque + lave-vaisselle.
- Phase 3 : plaque + 6 prises.
Je rejoins GL
Alimentez votre tableau en triphasé avec un 3G10² et mettez en tête de celui-ci un interrupteur différentiel 30mA tetra type A
Alimentez votre plaque en tri (sur 2 phase) avec un disjoncteur tri 20A et du 2,5².
Répartissez vos autres consommateurs sur les 3 phases.
Par exemple :
- Phase 1 : four + 6 prises.
- Phase 2 : plaque + lave-vaisselle.
- Phase 3 : plaque + 6 prises.
29 septembre 2023 à 18:33

Bonjour.
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
29 septembre 2023 à 11:27

Bonjour.
Si vous êtes locataire, la réparation de l'installation électrique incombe au propriétaire, pas à vous.
Si vous êtes locataire, la réparation de l'installation électrique incombe au propriétaire, pas à vous.
28 septembre 2023 à 23:34

Regardez également du côté d' elecdirect compétitif et rapide.
28 septembre 2023 à 15:19

Bonjour.
HO7VU et HO7VR sont des fils rigides.
Le 1er est monobrin et existe en 1,5² et 2,5²
Le second est multi-brins et existe du 6² au 120²
Le HO7VK est du fil souple multibrins (très fins) qui existe du 1,5² au 150²
Certains préfèrent le souple avec embout (GL) d'autres le rigide (moi).
Donc il n'y a pas de meilleure solution.
Je ne connais pas "MaterielElectronique.com".
En revanche "Materielélectrique.com" : Oui. Très pro, très sérieux, très rapide, très complet en références.
HO7VU et HO7VR sont des fils rigides.
Le 1er est monobrin et existe en 1,5² et 2,5²
Le second est multi-brins et existe du 6² au 120²
Le HO7VK est du fil souple multibrins (très fins) qui existe du 1,5² au 150²
Certains préfèrent le souple avec embout (GL) d'autres le rigide (moi).
Donc il n'y a pas de meilleure solution.
Je ne connais pas "MaterielElectronique.com".
En revanche "Materielélectrique.com" : Oui. Très pro, très sérieux, très rapide, très complet en références.
28 septembre 2023 à 15:11

Bonjour.
Oui c'est ce qu'il faut faire si vous avez 2 tableaux côte à côte.
Relier les borniers en 16².
Oui c'est ce qu'il faut faire si vous avez 2 tableaux côte à côte.
Relier les borniers en 16².
28 septembre 2023 à 15:04

Par défaut, mettez du 10², cela ne peut pas faire de mal.
27 septembre 2023 à 20:37

Du coup il faut repartir des borniers.
27 septembre 2023 à 20:22

Bonjour.
Je ne sais ce que c'est "borne", mais on peut imaginer que c'est la partie délestée en cas de dépassement de l'abonnement.
Je ne sais ce que c'est "borne", mais on peut imaginer que c'est la partie délestée en cas de dépassement de l'abonnement.
27 septembre 2023 à 20:22

Pour le 4, libellé de l'anomalie :
"B4.3 f3 : A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement."
"B4.3 f3 : A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement."
27 septembre 2023 à 15:25

2/ C'est cela, il faut pouvoir passer les 60A maxi que peut potentiellement délivrer un DB.
3/ Effectivement c'est parce qu'il y a un disjoncteur en amont qui limite à 32A qu'on peut mettre du 6².
4/ C'est sécurisé, mais me suis pris une anomalie par un diagnostiqueur pour une liaison en 2,5² entre les borniers et un disjoncteur 20A.
Donc méfiance.
3/ Effectivement c'est parce qu'il y a un disjoncteur en amont qui limite à 32A qu'on peut mettre du 6².
4/ C'est sécurisé, mais me suis pris une anomalie par un diagnostiqueur pour une liaison en 2,5² entre les borniers et un disjoncteur 20A.
Donc méfiance.
27 septembre 2023 à 15:19

Bonjour.
1/ Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je dirais entre 6² et 10²
2/ 16²
3/ 6²
4/ C'est ce que dit la NF C15-100, vu que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Mais il semblerait que pour les diagnostiques en cas de revente ils demandent du 10².
1/ Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je dirais entre 6² et 10²
2/ 16²
3/ 6²
4/ C'est ce que dit la NF C15-100, vu que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Mais il semblerait que pour les diagnostiques en cas de revente ils demandent du 10².
27 septembre 2023 à 12:12

Parce que un ancien Equinoxe 13 modules (tableau divisionnaire) serait plus complexe à gérer avec un peigne vertical actuel
26 septembre 2023 à 23:18

L'Equinoxe, c'est le tableau principal ?
Pas de soucis pour votre lave-linge et votre sèche-linge pour 7,3kW. vous atteindrez rarement 4,5kW avec ces 2 appareils.
C'est bien effectivement d'isoler l'extérieur, mais bon les problèmes d'isolement cela n'arrive pas si souvent.
Pas de soucis pour votre lave-linge et votre sèche-linge pour 7,3kW. vous atteindrez rarement 4,5kW avec ces 2 appareils.
C'est bien effectivement d'isoler l'extérieur, mais bon les problèmes d'isolement cela n'arrive pas si souvent.
26 septembre 2023 à 18:48

Bonjour.
Est-ce que cela rentre dans la liste des matériels vétustes joints ?
Matériels électriques vétustes
Est-ce que cela rentre dans la liste des matériels vétustes joints ?
Matériels électriques vétustes
26 septembre 2023 à 15:22

Bonjour.
Sauf s'il est en mauvais état, ce serait dommage de changer ce tableau.
Si l'entraxe est de 150, c'est que c'est un Équinoxe 18 modules, et il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec le peigne vertical.
Pour le 32A, le premier est une référence pro et a pour pouvoir de coupure 4,5kA, le second est une référence grand public et a pour pouvoir de coupure 3kA.
Mais pour une habitation, cela a peu d'importance.
Sauf s'il est en mauvais état, ce serait dommage de changer ce tableau.
Si l'entraxe est de 150, c'est que c'est un Équinoxe 18 modules, et il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec le peigne vertical.
Pour le 32A, le premier est une référence pro et a pour pouvoir de coupure 4,5kA, le second est une référence grand public et a pour pouvoir de coupure 3kA.
Mais pour une habitation, cela a peu d'importance.
26 septembre 2023 à 15:19

Bonjour.
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
25 septembre 2023 à 23:37

Je voulais dire 5m, pas 5cm
25 septembre 2023 à 23:13

Pour l'entraxe, soit la haut, soit le bas, soit le centre.
Du moment que vous prenez la même référence pour les 2 rails, cela donne toujours la même valeur.
Le plus courant est le 125.
Du moment que vous prenez la même référence pour les 2 rails, cela donne toujours la même valeur.
Le plus courant est le 125.
25 septembre 2023 à 20:50

Oui vous pouvez utiliser le peigne comme bornier.
Pas de cordon dédié (ou alors utiliser un cordon 4 049 27 dont vous coupez une extrémité côté peigne sachant que côté disj 32A il faudra un 4 067 86
Mais à mon avis peu inintéressant.
Il faut mesurer l'entraxe des rangées.
Attention si votre tableau est ancien (par exemple Équinoxe) pas forcément compatible avec un peigne vertical, saut à décaler la rangée de 2 modules (sinon cela bute dans le plastique en haut).
Pas de cordon dédié (ou alors utiliser un cordon 4 049 27 dont vous coupez une extrémité côté peigne sachant que côté disj 32A il faudra un 4 067 86
Mais à mon avis peu inintéressant.
Il faut mesurer l'entraxe des rangées.
Attention si votre tableau est ancien (par exemple Équinoxe) pas forcément compatible avec un peigne vertical, saut à décaler la rangée de 2 modules (sinon cela bute dans le plastique en haut).
25 septembre 2023 à 20:47

Effectivement, j'ai fait une coquille sur la réf, ce bien 2273-203
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
25 septembre 2023 à 20:02

Bonjour
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
25 septembre 2023 à 19:57

Bonsoir.
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
25 septembre 2023 à 19:56

Pour l'ID 63A, le 411651 sans hésiter, sachant qu'il a une contrainte : il ne peut être utilisé qu'avec un peigne vertical ou, s'il y a une seul rangée, avec une borne de raccordement 405209.
Pour l'ID 40A, c'est OK. En référence pro, il correspond au 411638
Pour le disjoncteur 32A, ce n'est pas bon pour cet usage, car le raccordement se fait uniquement par peigne, hors pour alimenter un tableau divisionnaire, ce n'est pas le cas, il vous faut une connexion à vis donc 406777
Pour l'ID 40A, c'est OK. En référence pro, il correspond au 411638
Pour le disjoncteur 32A, ce n'est pas bon pour cet usage, car le raccordement se fait uniquement par peigne, hors pour alimenter un tableau divisionnaire, ce n'est pas le cas, il vous faut une connexion à vis donc 406777
25 septembre 2023 à 19:55

Bonjour.
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
25 septembre 2023 à 15:39

Bonjour.
1/ Pas de soucis pour l'ajout des circuits extérieurs sur le 32A.
2/ Séparer peut être une bonne idée. Ainsi pas perturbé par le reste.
Après pas certain qu'un type F vaille le coup.
A décider en fonction de l'écart de prix.
1/ Pas de soucis pour l'ajout des circuits extérieurs sur le 32A.
2/ Séparer peut être une bonne idée. Ainsi pas perturbé par le reste.
Après pas certain qu'un type F vaille le coup.
A décider en fonction de l'écart de prix.
25 septembre 2023 à 15:15

Bonsoir.
Soit vous laissez en marche forcée en permanence.
Soit vous supprimez le contacteur.
Soit vous laissez en marche forcée en permanence.
Soit vous supprimez le contacteur.
24 septembre 2023 à 22:50

Oui, cela va de soit 

24 septembre 2023 à 21:53

Citation :
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A
J'explique pourquoi.
- Protège des défaut des composantes continues qui peuvent exister sur d'autres appareils.
- Facilite la répartition.
- Anticipé une éventuelle évolution de la norme (dans certains pays les type A sont obligatoire).
- Pas beaucoup plus cher, à l'échelle d'une installation électrique.
24 septembre 2023 à 20:14

Bonjour.
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A.
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A.
24 septembre 2023 à 20:11

Bonjour.
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
24 septembre 2023 à 15:28

Bonjour.
Voir schéma joint.
Position des fils sur la minuterie à adapter en fonction du modèle choisi.
Par contre, assurez vous que la plaque à induction est prévue pour supporter les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma joint.
Position des fils sur la minuterie à adapter en fonction du modèle choisi.
Par contre, assurez vous que la plaque à induction est prévue pour supporter les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2023 à 13:28

Bonjour.
Oui, c'est la meilleure solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, c'est la meilleure solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2023 à 12:32

Bonjour.
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
24 septembre 2023 à 09:10

Bonjour.
On voit mal comment on peut avoir 6 fils sur un seul inter, car même si vous avez 3 retours lampe, et 2 navettes va et vient, cela ne fait que 5.
A moins que certains fils ne soient pas raccordés sur l'inter, mais ensemble sur un domino à côté.
Si vous n'avez pas fait de photo, peut être faire appel à votre mémoire pour voir comment les fils étaient regroupés ? Cela aiderait.
On voit mal comment on peut avoir 6 fils sur un seul inter, car même si vous avez 3 retours lampe, et 2 navettes va et vient, cela ne fait que 5.
A moins que certains fils ne soient pas raccordés sur l'inter, mais ensemble sur un domino à côté.
Si vous n'avez pas fait de photo, peut être faire appel à votre mémoire pour voir comment les fils étaient regroupés ? Cela aiderait.
24 septembre 2023 à 07:16

En général les piscinistes ne sont pas spécialistes de l'électricité.
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
23 septembre 2023 à 23:04

Bonjour.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer du schéma joint.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 10:51

Bonjour.
Un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 08:54

Voici 2 exemples de à quoi cela pourrait ressembler pour chacun des cas de figure.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 septembre 2023 à 08:29

Bonjour.
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
23 septembre 2023 à 08:07

Malheureusement, vous n'est pas dans le dernier cas de figure simple (sinon on aurait 2 fils sur la borne rouge du bas sur la photo de droite).
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
22 septembre 2023 à 22:50

Il faut obligatoirement un dispositif de coupure générale.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut jouer ce rôle, mais s'il y en a plusieurs il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut jouer ce rôle, mais s'il y en a plusieurs il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle.
22 septembre 2023 à 20:01

Bonjour.
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
22 septembre 2023 à 16:51

Bonjour.
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
22 septembre 2023 à 00:12

Bonjour.
Tableau principal :
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 1
Tableau secondaire N°1 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau principal pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires au local piscine
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 2
Tableau secondaire N°2 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau secondaire N°1 pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires à la maison de 80m²
Tableau principal :
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 1
Tableau secondaire N°1 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau principal pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires au local piscine
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 2
Tableau secondaire N°2 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau secondaire N°1 pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires à la maison de 80m²
21 septembre 2023 à 19:34