FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 892 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 202 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.

Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
23 octobre 2023 à 21:04
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel type F sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est assez facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un raccordement monophasé entre 42m et 58m il faut du 2x35².

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 890010 nf c 15 100 a5 504 alimentation electrique du logementdoublon 283981 nf c 15 100 a5 505 alimentation electrique du logement suite

23 octobre 2023 à 20:29
forum consulter ce sujet Raccordement EDF compliqué sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

En appelant EDF qui fera passer un technicien ENEDIS chez vous.
23 octobre 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Aactiver l'option Tempo sur compteur ISKRA ME 341 sur le forum Électricité

Bien sûr que si.

Le contact C1C2 est accessible à l'usager.

Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
22 octobre 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Conseils branchements tempo sur le forum Électricité

C'est plus clair ainsi.

Dans un montage avec un contacteur J/N pour tarif HC, il faut effectivement un disjoncteur 2A.
Mais dans votre cas, il faut alimenter le ballon en permanence.

Donc supprimer une partie de l'ancienne installation (si ancienne installation).

Dans ce contexte le disjoncteur 2A ne sert plus (pas).
22 octobre 2023 à 23:09
forum consulter ce sujet Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.

Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
22 octobre 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

L'ancien relai récepteur ne sert plus.

Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
22 octobre 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Conseils branchements tempo sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose qu'il symbolise les autres disjoncteurs de l'installation.
Donc rien à voir avec le chauffe-eau.
22 octobre 2023 à 18:01
forum consulter ce sujet Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ? sur le forum Électricité

Il faut bien comprendre l'esprit de ces règles.
Le but est de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID pour ne pas qu'il crame.
- Soit en limitant le courant en amont (fiable à 100%).
- Soit en choisissant les circuits en aval pour ne pas dépasser cette valeur (mais cela reste un calcul approximatif).

Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous ne pourrez pas dépasser 63A (principe de la règle amont).
Donc cela ne sert à rien de limiter ce qu'il y a en aval, le calcul pourrait même donner 100A, cela ne changerait rien, le différentiel ne verra jamais passer plus de 60A.
21 octobre 2023 à 23:01
forum consulter ce sujet Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous vous êtes embêté pour rien :

Il faut respecter la règles amont OU la règle aval.
Avec un ID 63A la règle amont est systématiquement respectée (63A>60A du DB).
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval.

Un ID 63A peut s'alimenter en 10² sauf s'il fait l'objet d'un repiquage.
Vous pouvez donc utiliser du 10² pour passer d'une rangée à l'autre.
21 octobre 2023 à 19:36
forum consulter ce sujet Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées sur le forum Électricité

Comme déjà dit, on s'en fiche des 70A théoriques, la règle amont est respectée : vous ne pourrez jamais tirer plus de 30A de toute façon.

Quand à la limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves, afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure du différentiel.
Pas essentiel en rénovation.
21 octobre 2023 à 12:07
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel sur circuit triphasé sur le forum Électricité

Il faut brancher le miroir sur le fil violet et sur le neutre des spots (ou récupérer ailleurs le neutre du circuit)
21 octobre 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Branchement éclairage miroir salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas une pratique usuelle, donc méfiance.

Cela dépend de la nature des appareils.

Cela va vous obliger à couper les fiches (donc perdre leur garantie).
21 octobre 2023 à 12:03
forum consulter ce sujet Brancher 2 appareils sur la même prise sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous avez sans doute fait un montage en série.

Vous avez raccordé où le neutre de votre miroir ? sans doute pas sur les spots ?
20 octobre 2023 à 21:59
forum consulter ce sujet Branchement éclairage miroir salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.

On s'en fiche de la règle aval.

Vous être limité à 30A, donc la règle amont est vérifiée, vous mettez ce que vous voulez derrière vos ID 40A.
20 octobre 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel sur circuit triphasé sur le forum Électricité

Pour les prises de la salle de bain, je signalais que ce n'étais pas une obligation.
Mais quitte à faire ce circuit autant mieux répartir les prises entre les 2 circuits prises.
20 octobre 2023 à 15:00
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum Électricité

Un exemple de schéma :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau 4

20 octobre 2023 à 13:31
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum Électricité

J'ai oublié, il manque le circuit pour les prises de la GTL

A noter que tout ce que vous ai dit concerne du neuf ou une rénovation totale, pas forcément une rénovation partielle.
20 octobre 2023 à 13:30
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela me semble bien.
2 points potentiellement non conformes :
- il faut répartir les 2 circuits d'éclairage sur les 2 différentiels.
- il manque un circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge, si les équipements du logement ne sont pas fournis avec le logement.

A noter :
- Qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit prises pour la sdb.
- Qu'il n'y a pas d'obligation de faire 2 circuits d'éclairage pour un studio.
20 octobre 2023 à 13:29
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover électricité d'un studio sur le forum Électricité

Bonjour.

Un multimètre cela coute 20€, donc moins cher que l'intervention d'un professionnel.

Et c'est bien de comprendre et d'apprendre à se dépanner tout seul pour ce genre de petits travaux.
20 octobre 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne sais pas où vous avez lu cela (si vous avez un texte je suis preneur).

La barrette n'est pas obligatoire.
Elle sert à faciliter la mesure de la terre si on utilise la méthode des piquets afin de pouvoir isoler facilement la terre du reste de l'installation.
20 octobre 2023 à 08:11
forum consulter ce sujet Branchement répartiteur de terre sur le forum Électricité

Du coup si, c'est possible si pas besoin de neutre.

Mais vous évoquez un va et vient, donc 2 points de commande. Donc j'imagine 2 détecteurs ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter w

19 octobre 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Détecteur 3 fils en supprimant un va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Si par "détecteur 3 fils" vous parlez d'un détecteur qui a besoin du neutre, non ce n'est pas possible.

Sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement du va et vient.
19 octobre 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet Détecteur 3 fils en supprimant un va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les répartiteurs (il y en a plusieurs dans cet exemple), ce sont les rectangles bleu foncé au centre du schéma.

Mais peu importe, vous le mettez où cela vous arrange.
18 octobre 2023 à 23:22
forum consulter ce sujet Branchement répartiteur de terre sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut revenir aux principe d'un va et vient (voir schéma)

Sur un va et vient vous avez :
- phase sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2

Sur l'autre :
- retour lampe sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2

Il vous faut tester les fils et les continuités au multimètre pour savoir ce qui correspond à quoi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma de principe du va et vient

18 octobre 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum Électricité

Pour rappel la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car vu que la norme change régulièrement, il faudrait refaire les installations électrique en permanence)

Un DPE vérifie que c'est en sécurisé, pas que c'est aux normes. Sinon aucun logement de plus de 8 ans (date de la dernière norme) ne pourrait se vendre ou se louer sans signaler d'anomalies.

La présence d'un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation assure la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement de tous les circuits de l'installation électrique.
Donc le fait qu'il n'y en ait pas deux ne sera pas mentionné sur un DPE.
Comme dit plus haut, deux c'est du confort, pas de la sécurité.
18 octobre 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne sur le forum Électricité

Visiblement ce guide n'est plus commercialisé mais je l'ai trouvé ici
Voir paragraphe B2
18 octobre 2023 à 11:19
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne sur le forum Électricité

Bonjour

La norme pour du neuf, ne s'applique pas dans le cadre d'une mise en sécurité.
La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs, afin d'avoir un nombre de différentiels suffisant dans une installation et qu'en cas de coupure d'un différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.

Dans votre contexte, il est effectivement fréquent de sécuriser une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
On n'aura pas une sélectivité horizontale géniale, mais les défaut d'isolement cela n'arrive pas souvent lorsque cela arrive il est préférable d'avoir tout dans le noir plutôt que de mourir électrocuté.

Mais bien sûr si on peut mettre 2 différentiels, ce sera toujours plus confortable (mais pas toujours facile à mettre en œuvre : problème de place, neutres communs potentiels, appairage difficile, fils trop courts....)

Pour plus de précision, je vous invite à acheter le Guide travaux Promotelec mise en sécurité électrique des logements existants
18 octobre 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre votre interrogation.
Si vous voulez changer le poussoir actuel, vous le remplacez sans vous poser de question.

Sinon pour essayer de répondre à votre question la norme n'est pas aussi précise.
Je ne crois pas qu'il y ait une obligation de couper la phase
C'est plus une bonne pratique.

Et ne vous embêtez pas à changer les fils.
18 octobre 2023 à 08:18
forum consulter ce sujet Neutre au poussoir sonnerie modulaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous le mettez où vous pouvez.
Voir une manière de faire (schéma emprunté à Promotelec)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement terre immeuble

18 octobre 2023 à 08:15
forum consulter ce sujet Branchement répartiteur de terre sur le forum Électricité

Bonjour.

Quelque chose desserré quelque part ?
Vous n’êtes pas intervenu sur une prise en amont ou autre chose équivalent ?
17 octobre 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Absence d'alimentation sur une prise et un interrupteur sur le forum Électricité

Vous devriez pouvoir faire fonctionner :
- 2 plaques seules
- four seul
- éventuellement 1 plaque + four, mais limite
16 octobre 2023 à 10:25
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique 16A sur 20A sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans ce cas, vous remplacez la prise 16A par une sortie de câble.
Ou alors vous remplacez le disjoncteur 20A par un 16A.
16 octobre 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique 16A sur 20A sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous tirez plus de 40A (9,2kW) sur un ID, celui-ci va se détériorer (donc ne plus jouer son rôle) voire crammer.

Donc regarder le nombre de gros consommateurs sous vos ID 40A. Ne pas dépasser 2 ou 3 suivant leur nature.
16 octobre 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Interrupteurs différentiels cas de conscience sur le forum Électricité

Bonjour.

Citation :
sans faire griller mon tableau
Le problème ce n'est pas l'ajout ou pas d'un 2ème interrupteur différentiel, mais la liaison entre les 2 tableaux
Une petite photo des tableaux capot enlevé, aiderait à confirmer tout cela.
15 octobre 2023 à 09:39
forum consulter ce sujet Installer un deuxième différentiel ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce genre d'horloge, même si elles sont en théorie prévue pour 16A, ne sont pas faites pour commuter régulièrement de fortes puissances. Les contacts vont s'user prématurément.
D'où la pertinence du contacteur qui permet de plus une marche forcée avec retour automatique.

Mais comme l'a dit 1insp, il est possible de ne pas en mettre.
15 octobre 2023 à 09:28
forum consulter ce sujet Horloge tableau électrique et protection sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait voir en interne comment c'est câblé.
A mon avis la seconde ligne, est raccordé au différentiel de la 1ère.

Les 2 solutions sont possibles.

Tout dépend de la sélectivité recherchée.
Mais quitte à en ajouter un répartissez mieux les circuits sur les 2 différentiels, car si c'est juste pour le four, cela ne vaut pas le coup.
14 octobre 2023 à 23:01
forum consulter ce sujet Installer un deuxième différentiel ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui certain, aucune protection interne contre les surintensité dans cette horloge.
Vous inspirer de ceci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 353240 chauffe eau 1

14 octobre 2023 à 22:59
forum consulter ce sujet Horloge tableau électrique et protection sur le forum Électricité

Bonjour.

Elle date de quand votre installation ?
La règle aval a été instaurée en 2015 et la norme n'est pas rétroactive.

Elle est d'ailleurs peu pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage qui ne tire que 10W.
Il faut donc y ajouter un peu de bon sens.
D'où ma remarque sur le fait de regarder la nature des circuits (comme on faisait avant).
14 octobre 2023 à 11:49
forum consulter ce sujet Interrupteurs différentiels cas de conscience sur le forum Électricité

Bonjour.

On vous a mal renseigné.
Le 6² 32A c'est pour une plaque ou une cuisinière.

Ensuite ne pas confondre 2 choses
- Le circuit fixe dans l'installation, destiné à accueillir tout type de four domestique. Il doit être en 2,5² et protégé par un disjoncteur 16A ou 20A
- Le cordon de raccordement de l'appareil qui a été dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four.
Dans votre cas, visiblement il préconise du 1,5².

Comme l'a montré votre calcul, le disjoncteur 16A suffit.
14 octobre 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Four quel disjoncteur et câble ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si vous voulez impérativement respecter la règle amont avec un DB 45A, pas d'autre choix que des mettre des ID 63A.

Mais ce n'est peut être pas nécessaire de respecter la règle amont.
Il faut regarder la nature des circuits en avals de vos ID40A pour voir si ces derniers restent pertinent.
13 octobre 2023 à 23:19
forum consulter ce sujet Interrupteurs différentiels cas de conscience sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut voir comment le circuit est fait, mais dans l'esprit il faut récupérer le neutre et la terre sur le plafonnier et la phase sur l'interrupteur.
Analyser le câblage en place pour voir la manière la plus simple de faire.
Vous inspirer de la partie basse de ce schéma.

Attention voir quelle est l'origine de ce circuit (partie commune ou privative).
Car autant l'éclairage ne consomme pas grand chose, autant il n'en est pas de même pour certains appareils raccordés sur une prise.
N'envisagez pas une recharge de voiture électrique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prise garage

13 octobre 2023 à 14:26
forum consulter ce sujet Garage branchement prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait savoir quel modèle de Plexo (il y a eu au moins 4 version).

Une photo ?
12 octobre 2023 à 19:53
forum consulter ce sujet Vis bloquée bloc Plexo prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour.

Certains dispositifs permettent de couper un circuit : interrupteur, contact d'une horloge, contact HC d'EDF, contact d'un détecteur.
Mais ces dispositifs ne sont adaptés que pour couper des intensités raisonnables.
Ils ne sont pas adaptés pour couper de fortes puissances.

Si on veut couper de fortes puissances avec de tels dispositifs, on utilise un contacteur prévu pour un couper un circuit de puissance, à partir d'un circuit de commande de faible puissance piloté par un dispositif tel que ceux listés ci-dessus.
12 octobre 2023 à 13:56
forum consulter ce sujet À quoi sert un contacteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela fait partie de l'installation privative, donc c'est à vous de le faire, où à un électricien que vous mandaterez si vous ne vous en sentez pas capable.

Le capot du Linky n'est pas plombé à cet effet et vous avez accès ainsi au contact C1C2, afin de raccorder les 2 fils de l'asservissement qui piloteront votre contacteur J/N.

Ce n'est pas de la responsabilité d'EDF (ENEDIS).

N'hésitez pas à faire des photos, si besoin de plus de précisions.
11 octobre 2023 à 19:49
forum consulter ce sujet Absence des fils pilote EDF sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous mettez :
- rouge sur L
- orange sur L'
- bleu sur N

Si cela ne fonctionne pas, vous permutez rouge et orange.
11 octobre 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure sur le forum Électricité

Bonjour.

Est-ce qu'il y a d'autres convecteurs sur ce même circuit de 16A ?
10 octobre 2023 à 22:47
forum consulter ce sujet Branchement climatiseur sur prise convecteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Possible mais sur un circuit dédié (2900W).
10 octobre 2023 à 07:39
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A sur le forum Électricité

Bonsoir.

On ne voit pas les photos.

Il faudrait également une photo de l'ancien raccordement.
09 octobre 2023 à 23:24
forum consulter ce sujet Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est bien le 30mA qui saute ?

Si oui c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Sans mesureur d'isolement il va falloir y aller de manière un peu empirique.

Une solution est d'acheter un interrupteur différentiel 30mA mono avec en aval un disjoncteur 16A et d'y déplacer un seul circuit.
Et d'observer.
Si c'est le nouveau différentiel qui saute, vous avez trouvé le circuit en défaut
Si c'est l'ancien, c'est que ce n'est pas ce circuit là et vous passez à un autre.

Les coupables les plus fréquents sont : circuits extérieur, frigo, congel, four, chauffe-eau, LL...
09 octobre 2023 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème de coupure d'électricité aléatoire sur le forum Électricité