Bonjour.

Il vous manque le fil de neutre pour que cela fonctionne.
08 novembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur +va et vient led sur le forum Électricité

Bonsoir.

Le fil est sans doute trop court.
Faites ceci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
applique raccorder sur prise DCL

07 novembre 2023 à 23:16
forum consulter ce sujet Applique N L a raccorder sur prise DCL sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Avec une résistance, les VA sont égaux aux W.

On suppose que les 170V correspondent au reste de l'habitation, donc la puissance de la trame est de 2430W=2430VA

Par contre une fois que le chauffage aura atteint la température de consigne, le thermostat va couper régulièrement pour réguler.
Donc cela ne tirera pas 2430W 100% du temps.
Donc moins de 2430 Wh pour une heure.
05 novembre 2023 à 08:50
forum consulter ce sujet Comment calculer en prix la puissance apparente ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Qu'est ce qui disjoncte ? Un interrupteur différentiel ?
Vous en avez mis plusieurs ? Il y a en 2 qui sautent ?

Si oui c'est sans doute que la phase est sur l'un et le neutre sur l'autre.
Le grand classique c'est la cage d'escalier avec la phase sur le va et vient du bas qui vient du circuit d'éclairage du bas et le neutre sur la lampe du haut qui vient du circuit d'éclairage du haut.
04 novembre 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Différentiel qui déclenche après rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui un état de l'installation électrique doit être remis au locataire pour tous les baux signés à partir de janvier 2018 :
Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

Donc vous êtes en droit de demander ce document.
Mais visiblement, votre propriétaire prend certaines libertés avec l'aspect légal des choses.

Pour la prise, je ne sais pas vous dire si elle est en l'obligation.
Ce n'est pas parce que le tableau électrique a été refait, que toute l'installation l'a été pour autant.
Techniquement ce n'est pas toujours simple de tirer un circuit sans casser tous les murs (mais je ne connais pas la configuration des lieux).
04 novembre 2023 à 07:39
forum consulter ce sujet Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas sur le forum Électricité

Le mieux serait de remplacer le BP pour un inter.
Dans certaines série il suffit d'enlever le ressort.

Sinon, il faut passer par deux télérupteurs.
Pour juste un point de commande, peu d'intérêt.
03 novembre 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est compliqué.
Il faut passer par un complexe et couteux système de centralisation.
Plusieurs manières de faire, je vous en donne quelques exemples.

Mais à mon avis, oubliez et revoir votre besoin pour un plus simple (pas persuadé que cela ait un intérêt de commander les appliques depuis l'entrée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 76241 inter xdoublon 679179 inter zdoublon 111816 inter y

03 novembre 2023 à 14:44
forum consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits sur le forum Électricité

Pour le différentiel, le diagnostic n'est pas clair, car au début il dit qu'il n'y a pas de 30mA, mais dans les remarques il dit que la mesure compensatoire avec un différentiel 30mA est correctement mise en œuvre.
A moins que ce ne soit que sur une partie de l'installation ?
03 novembre 2023 à 10:28
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Par contre, que l'agent immobilier, fasse croire que ces anomalies sont mineures et ne sont pas un problème, ça effectivement ce n'est pas correct.
03 novembre 2023 à 08:57
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne suis pas d'accord avec vous.

Un propriétaire a un bien.
Il le vend en l'état, avec des défauts et anomalies que l'acheteur connait grâce au DPE.

Libre à lui d'acheter ou pas, et d'engager ensuite les travaux qu'il juge nécessaire et pertinent (certains acheteurs tombent toutes les cloisons pour faire une rénovation totale du logement).

Il peut éventuellement négocier une moins-value, que le vendeur n'est pas obligé d'accepter, considérant que le prix demandé tient déjà compte de la vétusté.
A ce jour, la loi n'impose pas de vendre un logement décent et sécurisé (contrairement à la location).
Et heureusement, on peut acheter une ruine une bouchée de pain et tout refaire de A à Z.
03 novembre 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est compliqué.

Il y a la norme pour un logement neuf, où effectivement aujourd'hui il faut obligatoirement un circuit plaque 32A et un circuit four 16A/20A

Mais autrefois, ce n'était pas le cas et la norme n'est pas rétroactive, donc pas obligatoire sur une installation qui date de cette époque.
Il y a le décret n°87-149 du 6 mars 1987 qui fixe les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location

On y lit entre autres :
"ARTICLE 1
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
...
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
...
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation."


Cela reste vague.
Il y a également le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, mais qui n'en dit pas beaucoup plus :

"ARTICLE 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
...
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

ARTICLE 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
...
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
...
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne."


Une fois plus, ce sont des principes, rien n'est listé.
C'est sûr qu'il vous faut pouvoir raccorder un appareil de cuisson, mais si c'est prévu au gaz, il faut s'en accommoder.

Sur l'aspect sécuritaire, c'est sûr que ce n'est pas top s'il y a des fils apparents et s'il y a des moulures, il faut mettre les accessoires d'angle adaptés.

Ce point aurait du être signalé dans le diagnostic sécurité électrique qui a du vous être remis à la signature du bail.
Le problème c'est que ce n'est qu'informatif et cela n'interdit pas la location du logement.
Néanmoins en cas de sinistre ou d'accident, la responsabilité de votre propriétaire serait engagée. C'est ce qu'il faut lui faire comprendre.
03 novembre 2023 à 08:44
forum consulter ce sujet Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas sur le forum Électricité

Si vous voulez piloter à distance, il faut impérativement conserver le contacteur J/N.

Vous prenez n'importe quel module (si vous le souhaitez compatible Matter), sans contrainte d'intensité (le courant est ridiculement faible) et vous y raccorder les fils qui vont actuellement vers le contact C1C2 du Linky


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 903109 chauffe eau 0doublon 109335 provisoire

02 novembre 2023 à 23:34
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne suis pas un grand spécialiste de celà, mais il me semble que cela existe chez Legrand
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V

Après, n'importe quel module connecté placé sur le circuit de commande du contacteur J/N actuel à la place du contact EDF fera l'affaire.
02 novembre 2023 à 19:29
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté sur le forum Électricité

Si vous pouvez !

Il suffit de remplacer C1C2 par le contact d'une horloge calée sur les mêmes heures.
Que soit pour l'ECS ou une borne de recharge le principe est le même.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 590946 chauffe eau 1doublon 190123 chauffe eau 0

02 novembre 2023 à 11:40
forum consulter ce sujet Asservissement Tempo sur le forum Électricité

Je vous met le lien vers leur module Polier Tempo :
https://www.polier.fr/compteur-electrique/brtempo
02 novembre 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Asservissement Tempo sur le forum Électricité

Sinon voir chez Polier qui a un module qui fait cela, mais c'est cher.
02 novembre 2023 à 10:46
forum consulter ce sujet Asservissement Tempo sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'y a pas de solution simple.

Ce qui me semble le plus pertinent est de :
- Libérer le contacte C1C2 en gérant à la place l'ECS avec le contact d'une horloge.
- Demander à EDF qu'ils reprogramment C1C2 pour qu'il se ferme pendant les HP des jours rouges.
02 novembre 2023 à 10:45
forum consulter ce sujet Asservissement Tempo sur le forum Électricité

Bonjour.

Si on raisonne sécurité et pas norme :

1/ La terre ne sert que si on y raccorde un appareil muni d'une fiche avec terre.
Dans beaucoup de pièces de la maison (chambres, séjour...) ce n'est pas le cas.

2/ En l'absence de terre, la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire.

On en voit un sur le tableau de gauche, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur celui de droite (voir ce que dit votre diagnostic). Si c'est le cas l'urgence vitale est d'en ajouter un.

Une fois cela fait, vous pourrez vous installer avec sécurité et vous ajouterez la terre petit à petit au fur et à mesure de la rénovation de vos pièces.
01 novembre 2023 à 18:05
forum consulter ce sujet Installation électrique vous semble-t-elle correcte ? sur le forum Électricité

A noter qu'un noir est le retour poussoir vers le télérupteur et l'autre le retour lampe.
Vous avez sans doute moyen d'idenfier le bon sur place.
01 novembre 2023 à 16:07
forum consulter ce sujet Branchement poussoir et interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Il suffit de faire pareil.

Seule chose qu'on ne peut pas deviner à la vue de vos photo, c'est le rôle des 2 noirs
Si le poussoir n'allume pas la bonne lampe, permutez les noirs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 577865 20231101 151846

01 novembre 2023 à 16:06
forum consulter ce sujet Branchement poussoir et interrupteur sur le forum Électricité

Citation - Yomgi95 :
Nous sommes pour le moment deux seulement avec un besoin en recharge, sur 700 appartements.

J'ai le souvenir d'un immeuble de bureau neuf il y a 5 ans où la norme imposait une vingtaine de places pour véhicules électriques et tout le monde était mort de rire car une seule personne avait ce type de véhicule.
Aujourd'hui ils cherchent un moyen pour l'agrandir et en attendant il gèrent des roulements sur la durée de recharge.

Donc il est très probable que vous allez être beaucoup plus que 2 dans les prochaines années, surtout quand on voit le pressing que font les constructeurs et l’État sur les véhicules électriques.
01 novembre 2023 à 15:01
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Bonjour.

En général, pour allumer d'autres lampes, il doit y avoir une sortie de forçage, donc 4 bornes

Est-ce bien le cas ?
01 novembre 2023 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème remplacement détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour.

A distance, difficile d'être affirmatif, sans tester les fils.

Les 2 rouges pourraient être un repiquage de phase (mais pourquoi pas bleus et terre dans ce cas) ?
Essayez les 2 rouges dans les bornes L, le bleu dans la borne N et la terre dans la borne du centre.
01 novembre 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Conseils branchement prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Le différentiel est de type AC (il me semble, c'est pas hyper lisible), donc ne protège pas des défauts des composantes continues, donc ne pourrait pas être utilisé pour l'usage envisagé, même en faisant abstraction du différentiel dédié.

Si vraiment vous voulez le faire vous même :
- C'est obligatoirement une prise type "Green Up" limitée à 3700W
- Il faut tirer un circuit dédié en 3G2,5² depuis l'appartement, en respectant les règles de circulation en partie commune (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100)
- Il faut mettre en tête du circuit un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F


Je ne pense que vous n'est pas le seul, ou vous ne serez pas le seul, dans la copropriété à avoir ce besoin.
Il faudrait peut être engager une démarche plus générale (il y a des solutions qui ne coute pas un centime à la copropriété).
01 novembre 2023 à 07:54
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Je ne vois pas de photo (lisible) correspondant à ma demande.

Je suppose qu'en évoquant une borne 33kW vous vous trompez.
31 octobre 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Il faudrait un zoom sur l'interrupteur différentiel à l'extrême gauche de la rangée.
31 octobre 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut un circuit dédié à la boite de dérivation laisse à penser que ce n'est pas le cas.

Il faudrait également que l'interrupteur différentiel soit a minima de type A.
La photo est prise de trop loin pour le dire.
31 octobre 2023 à 16:56
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est parce que le bleu n'est pas un neutre (usage de couleurs non conforme aux normes actuelles).

Vous mettez un fil sur L et l'autre sur 1
31 octobre 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Installation interrupteur va et via sur le forum Électricité

Quel est votre abonnement actuelle ?
Il vous reste environ combien de marge sur chaque phase ?

Pour la photo, il faut enlever le capot sinon on ne peut pas voir où se reprendre
Avec une résolution suffisante pour bien voir les raccordement des fils.
31 octobre 2023 à 12:07
forum consulter ce sujet Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait une photo en gros plan du tableau capot ouvert.

On suppose que votre installation est triphasée.
Il faut déterminer si vous alimentez votre nouveau tableau en mono (à mon avis suffisant pour le besoin décrit) ou en tri (si on souhaite une évolutivité pour des besoins futurs.

Enfin il faudra connaitre le besoin en puissance maxi dans ce bâtiment (derrière quelque simples prises 230V, on peut tirer 3 fois rien ou au contraire une puissance très importante).
31 octobre 2023 à 07:25
forum consulter ce sujet Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier sur le forum Électricité

Bonsoir.

La seule solution sécurité est de mettre un unique disjoncteur tétra pour l'ensemble.
30 octobre 2023 à 20:32
forum consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétra sur le forum Électricité

Bonjour.

Le Delta Dore Driver 220 CPL est un programmateur, pas un thermostat.
Il permet de définir des périodes confort et éco en fonction des heures et jours de la semaine, pour de zones de l'habitation (par exemples les pièces de jour et les pièces de nuit)

A priori de gauche à droite sur la radiateur :
- Arrêt
- Prise en compte des ordres envoyés par le programmateur
- Marche sans tenir compte des ordres envoyés par le programmateur

A noter que le mode Eco abaisse la température d'environ 2°C

Voir lien vers la doc du Driver 220 CPLDelta Dore
29 octobre 2023 à 17:41
forum consulter ce sujet Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore sur le forum Électricité

Bien entendu, vous laissez le pont avec le câble noir
29 octobre 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulant sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez une phase permanente.
Il faut l'identifier et la mettre sur L
Puis les 2 autres sur UP et DOWN
Si cela fonctionne à l'envers, vous les permutez.

Si vous n'avez pas moyen d’identifier la phase, vous essayez successivement les 3 fils sur le rouge.
29 octobre 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulant sur le forum Électricité

La question est où est le neutre de votre chauffage tétra.

A moins que ce soit 100% équilibré et que ce soit un tri sans neutre.
A vérifier sur l'appareil.
Ou alors il est regroupé avec un des neutres d'une disjoncteur mono.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 998265 provisoire

29 octobre 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétra sur le forum Électricité

Si tout est sur le même circuit, vous mettez un unique disjoncteur tétra.
29 octobre 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétra sur le forum Électricité

Bonjour.

Il vous faut :
- Un disjoncteur tétra pour le chauffage tétra.
- Des disjoncteurs mono pour le chauffage mono.
29 octobre 2023 à 12:45
forum consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétra sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose que vous n'avez pas fait de photos avant démontage.
Peut être vous vous souvenez de détails : fils regroupés, petit pont...

Le plus logique, si ce sont des va et vient c'est de mettre sur chaque interrupteur le rouge sur L et un marron sur 1 et 2

Mais il peut y avoir des subtilités.
28 octobre 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur je galère sur le forum Électricité

Je ne pense pas que vous trouverez

Le plus "petit" 40A, c'est celui que je vous ai mis en lien
28 octobre 2023 à 12:48
forum consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre question n'est pas claire.

Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)

Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
28 octobre 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour

Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA

Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA

Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA

Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.

28 octobre 2023 à 08:02
forum consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

C'est la caractéristique du transfo EDF en amont qui entre en compte.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.

Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.

Il en serait autrement pour un site industriel.
27 octobre 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Peu importe, si c'est le même compteur électrique et le même abonnement que votre habitation, c'est cela qui compte.
27 octobre 2023 à 19:01
forum consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonsoir

Vous ne pouvez pas raccorder de l'alu en direct.
Il vous faut un fouet

Si vous etes trop juste en capacité des bornes, prenez des disjoncteurs bipolaires 2 modules (exemple réf 4 077 86)

Pour les fouets en 16, réf P672 chez Michaud


27 octobre 2023 à 18:43
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.

Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
27 octobre 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bien sûr que non.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A

Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
26 octobre 2023 à 13:46
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.

Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
26 octobre 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

Des photos de comment c'était avant et de ce que vous avez réalisé ?

Car à distance c'est difficile à deviner.
25 octobre 2023 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème branchement applique murale sur le forum Électricité

Bonjour.

Bien vu, je n'avais pas fait attention à ce point.

Ce qui compte c'est la distance entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal.
Désormais tous les AGCP pour les raccordements neufs sont des 60A fixes.

Donc si c'est vraiment 68m et pas 50m il faut un 2x50²
25 octobre 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Raccordement EDF compliqué sur le forum Électricité

Bonjour.

Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A

Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.

Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
25 octobre 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée sur le forum Électricité