Bonjour.
Sans doute que votre matériel est ancien et fonctionne avec la TIC historique et pas la TIC standard.
Vérifiez l'affichage sur le Linky et si cela appelez EDF pour faire modifier le paramétrage.
Sans doute que votre matériel est ancien et fonctionne avec la TIC historique et pas la TIC standard.
Vérifiez l'affichage sur le Linky et si cela appelez EDF pour faire modifier le paramétrage.
07 octobre 2023 à 19:50
consulter ce sujet Problème Deltador message DEF 7 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous prenez du matériel de marque sur des boutiques en lignes (il faut souvent panacher).
Exemples : 123elec, elecdirec, materielelectrique, maisonmoderneelectricite, ele44 pour en citer quelques unes assez performantes, mais la liste n'est pas complète.
Vous n'hésitez pas à faire valider sur le forum, votre projet, en particulier le tableau de répartition.
Vous prenez du matériel de marque sur des boutiques en lignes (il faut souvent panacher).
Exemples : 123elec, elecdirec, materielelectrique, maisonmoderneelectricite, ele44 pour en citer quelques unes assez performantes, mais la liste n'est pas complète.
Vous n'hésitez pas à faire valider sur le forum, votre projet, en particulier le tableau de répartition.
06 octobre 2023 à 13:17
consulter ce sujet Rénovation électrique maison de 1985 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A noter que lorsque vous aurez fait votre passage en mono, la section des fils entre le disjoncteur de branchement et votre nouveau tableau devra être en 2x16².
Donc autant anticiper les choses correctement, même si surdimensionné tant que vous êtes en tri.
A noter que lorsque vous aurez fait votre passage en mono, la section des fils entre le disjoncteur de branchement et votre nouveau tableau devra être en 2x16².
Donc autant anticiper les choses correctement, même si surdimensionné tant que vous êtes en tri.
06 octobre 2023 à 09:32
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéA noter que sur la 1ère photo, ce n'est pas un compteur, mais un disjoncteur de branchement.
05 octobre 2023 à 18:46
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de raccorder votre nouveau tableau monophasé à la sortie du disjoncteur de branchement entre une des phases et le neutre.
Vous serez limité à 15A (3500W), mais au moins, cela vous dépannera.
Après, vous pouvez réutiliser les vieux raccordements actuels, mais je doute que cela ait un intérêt.
Il suffit de raccorder votre nouveau tableau monophasé à la sortie du disjoncteur de branchement entre une des phases et le neutre.
Vous serez limité à 15A (3500W), mais au moins, cela vous dépannera.
Après, vous pouvez réutiliser les vieux raccordements actuels, mais je doute que cela ait un intérêt.
05 octobre 2023 à 18:45
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéDu coup ce n'est pas vraiment en extérieur.
Vous pouvez donc passer des fils et pas des câbles.
Vous pouvez donc passer des fils et pas des câbles.
05 octobre 2023 à 15:38
consulter ce sujet Circuit électrique diviser sur deux gaines sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela passe en enterré en extérieur ?
Si oui c'est possible si ce sont des câbles et pas des fils.
Cela passe en enterré en extérieur ?
Si oui c'est possible si ce sont des câbles et pas des fils.
05 octobre 2023 à 13:47
consulter ce sujet Circuit électrique diviser sur deux gaines sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
1/ La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d''abonné ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur d'abonné 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
2/ La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
On multiplie par 0,5 car on considère qu'en moyenne on utilise rarement plus de la moitié de la puissance permise par le disjoncteur sur ce type de circuit.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A n'est que de 5 à 10€.
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
1/ La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d''abonné ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur d'abonné 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
2/ La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
On multiplie par 0,5 car on considère qu'en moyenne on utilise rarement plus de la moitié de la puissance permise par le disjoncteur sur ce type de circuit.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A n'est que de 5 à 10€.
05 octobre 2023 à 13:43
consulter ce sujet Intensité interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
3 choses à vérifier :
- Coupez le disjoncteur EDF et vérifiez sur le Linky que vous n'avez plus de conso (PUISS APP SOUTIR à 0). Cela éliminera (ou pas) la piste de quelqu'un qui vous pique du courant.
- Allez sur le site d'EDF et téléchargez votre conso 1/2 heure par 1/2 heure.
Cela vous permettra de bien cibler les moments où il y a de la conso à tort.
- Aux heures problématiques, regardez les PUISS APP SOUTIR et coupez les disjoncteurs un à un pour déterminer le ou les circuits coupables d'une grosse consommation.
3 choses à vérifier :
- Coupez le disjoncteur EDF et vérifiez sur le Linky que vous n'avez plus de conso (PUISS APP SOUTIR à 0). Cela éliminera (ou pas) la piste de quelqu'un qui vous pique du courant.
- Allez sur le site d'EDF et téléchargez votre conso 1/2 heure par 1/2 heure.
Cela vous permettra de bien cibler les moments où il y a de la conso à tort.
- Aux heures problématiques, regardez les PUISS APP SOUTIR et coupez les disjoncteurs un à un pour déterminer le ou les circuits coupables d'une grosse consommation.
05 octobre 2023 à 10:27
consulter ce sujet Consommation électricité incohérentes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A noter qu'en intérieur dans une habitation, le bipolaire a peu d'intérêt
Si vous refaites, vous pouvez tout aussi bien mettre un unipolaire (en raccordant arrivée neutre et départ neutre ensembles à côté).
A noter qu'en intérieur dans une habitation, le bipolaire a peu d'intérêt
Si vous refaites, vous pouvez tout aussi bien mettre un unipolaire (en raccordant arrivée neutre et départ neutre ensembles à côté).
05 octobre 2023 à 06:55
consulter ce sujet Identification élément d'un anciens tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui pour la plaque, il faut une phase en plus.
Oui pour la plaque, il faut une phase en plus.
04 octobre 2023 à 07:46
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum Électricité- Mon tableau avec 4 fils HO7VR de 10mm² ou 5 si vous distribuez la terre sur ce tableau.
- Tout le reste avec du 3G2,5² HO7VU ou autres.
- Tout le reste avec du 3G2,5² HO7VU ou autres.
03 octobre 2023 à 17:42
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéDu coup vous êtes en Schneider ou en Legrand ?
Car ces matériels ne sont pas forcément compatibles d'une marque à l'autre.
Car ces matériels ne sont pas forcément compatibles d'une marque à l'autre.
03 octobre 2023 à 15:15
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéAvec un peigne tétra, pour les circuits mono, les phases sont réparties 1 2 3 1 2 3 1 2 3...
03 octobre 2023 à 11:04
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéOui voir les références sur la 1ère ligne de cet exemple.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 octobre 2023 à 11:03
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui semble incorrect, c'est l'usage de la terre (vert/jaune) sur votre module et pas du neutre (bleu).
Du coup la terre étant utilisée comme neutre cela occasionne une fuite de courant.
La conso d'un tel module est minime ne doit pas dépasser 30mA, si bien que lorsque vous utilisez un seul volet, le différentiel ne déclenche pas.
Par contre avec 2 volets, les fuites se cumulent et doivent dépasser 30mA, si bien que le différentiel saute.
Ce qui semble incorrect, c'est l'usage de la terre (vert/jaune) sur votre module et pas du neutre (bleu).
Du coup la terre étant utilisée comme neutre cela occasionne une fuite de courant.
La conso d'un tel module est minime ne doit pas dépasser 30mA, si bien que lorsque vous utilisez un seul volet, le différentiel ne déclenche pas.
Par contre avec 2 volets, les fuites se cumulent et doivent dépasser 30mA, si bien que le différentiel saute.
03 octobre 2023 à 08:11
consulter ce sujet Problème branchement commande Lexman volet connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Par rapport au schéma, j'ai mis un peigne horizontal tétra peigné directement avec le différentiel.
Je ne connais pas bien le matériel Schneider, et je ne sais pas s'il offre cette possibilité.
A creuser et à adapter le cas échéant.
Par rapport au schéma, j'ai mis un peigne horizontal tétra peigné directement avec le différentiel.
Je ne connais pas bien le matériel Schneider, et je ne sais pas s'il offre cette possibilité.
A creuser et à adapter le cas échéant.
03 octobre 2023 à 08:04
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéLà pour le coup, c'est facile.
Il suffit de changer l'actuel contacteur du chauffe-eau par un contacteur J/N classique.
Il suffit de changer l'actuel contacteur du chauffe-eau par un contacteur J/N classique.
02 octobre 2023 à 19:08
consulter ce sujet Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez un Linky ?
Car avec EJP c'est simple, vous avez un contact unique qui se ferme les jours de pointes
Mais avec Tempo, il faut 2 contacts, un pour les HC et un pour les HP des jours rouges.
Hors sur le Linky il n'y a qu'un seul contact.
Plusieurs solutions mais aucune complètement satisfaisante :
- avoir un gestionnaire d'énergie
- demander un module SDCC pour gérer le 2nd contact, mais cela ne semble pas être possible
- voir chez Polier un module équivalent qui vient de sortie
- faire de la programmation à partir de la télinfo
- mettre un horloge pour gérer les HC et demander à EDF de reparamétrer votre contact pour les HP rouges
A noter que pour le chauffe-eau il faudra sans doute changer de contacteur pour passer d'un NF à un NO.
Vous avez un Linky ?
Car avec EJP c'est simple, vous avez un contact unique qui se ferme les jours de pointes
Mais avec Tempo, il faut 2 contacts, un pour les HC et un pour les HP des jours rouges.
Hors sur le Linky il n'y a qu'un seul contact.
Plusieurs solutions mais aucune complètement satisfaisante :
- avoir un gestionnaire d'énergie
- demander un module SDCC pour gérer le 2nd contact, mais cela ne semble pas être possible
- voir chez Polier un module équivalent qui vient de sortie
- faire de la programmation à partir de la télinfo
- mettre un horloge pour gérer les HC et demander à EDF de reparamétrer votre contact pour les HP rouges
A noter que pour le chauffe-eau il faudra sans doute changer de contacteur pour passer d'un NF à un NO.
02 octobre 2023 à 16:09
consulter ce sujet Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Même si cela ne répond pas directement à votre question, je vous joins le paragraphe associé dans la norme, au cas où vous ne l'auriez pas.
Sinon, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous raccorder à la terre de l'immeuble.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Même si cela ne répond pas directement à votre question, je vous joins le paragraphe associé dans la norme, au cas où vous ne l'auriez pas.
Sinon, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous raccorder à la terre de l'immeuble.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2023 à 08:28
consulter ce sujet Électrification garage dans immeuble collectif sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez du côté de Nest ou Qiqivo.
Regardez du côté de Nest ou Qiqivo.
01 octobre 2023 à 07:23
consulter ce sujet Recherche thermostat Wi-Fi pour un appareil de ventilation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non STRICTEMENT INTERDIT ET DANGEREUX.
Si un jour un plombier change un bout de la canalisation cuivre par une canalisation PER, la liaison à la terre ne se fera plus.
Non STRICTEMENT INTERDIT ET DANGEREUX.
Si un jour un plombier change un bout de la canalisation cuivre par une canalisation PER, la liaison à la terre ne se fera plus.
30 septembre 2023 à 21:00
consulter ce sujet Raccorder une prise de courant à la terre sur le forum ÉlectricitéAprès on ne vous a proposé qu'un seul ID tétra au vu du faible nombre de circuits que vous évoquiez.
Si vous en aviez beaucoup plus on raisonnerait différemment avec sans doute un ID mono par phase pour les circuits mono, et un ID tétra pour les circuits triphasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous en aviez beaucoup plus on raisonnerait différemment avec sans doute un ID mono par phase pour les circuits mono, et un ID tétra pour les circuits triphasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2023 à 08:46
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La bonne solution c'est de relier vos 2 tableaux avec un 5G10².
Pour la répartition sur les phase, c'est vrai que j'ai raisonné "second tableau" alors qu'il faudrait raisonner sur l'ensemble de l'installation (que nous ne connaissons pas, donc pas possible de confirmer ce qu'à dit l'électricien, mais si sur une des phases il n'y a que l'éclairage, c'est vraiment mal réparti).
La plupart des plaques peuvent être mises sur 2 phases.
Regardez sur la notice de raccordement, en général il y a un raccordement identifié 400V.
Car une plaque qui tire 7kW sur une seule sur un abonnement qui permet 7kW par phase, cela surcharge pas mal, même si, il est vrai on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Si vos câbles sont en bon état conservez les, même si ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La bonne solution c'est de relier vos 2 tableaux avec un 5G10².
Pour la répartition sur les phase, c'est vrai que j'ai raisonné "second tableau" alors qu'il faudrait raisonner sur l'ensemble de l'installation (que nous ne connaissons pas, donc pas possible de confirmer ce qu'à dit l'électricien, mais si sur une des phases il n'y a que l'éclairage, c'est vraiment mal réparti).
La plupart des plaques peuvent être mises sur 2 phases.
Regardez sur la notice de raccordement, en général il y a un raccordement identifié 400V.
Car une plaque qui tire 7kW sur une seule sur un abonnement qui permet 7kW par phase, cela surcharge pas mal, même si, il est vrai on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Si vos câbles sont en bon état conservez les, même si ce n'est jamais idéal de faire des raccordements intermédiaires sur des circuits de forte puissance.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2023 à 08:45
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est difficile de répondre à votre question car cela dépend comment vous voulez éclairez votre pièce.
La réponse ne sera pas la même si vous souhaitez un éclairage uniforme ou alors avoir une lumière plus tamisée avec des zones accentuées : table, fauteuil de lecture...
Mais pour faire simple partons sur uniforme.
On général on prévoir environ 200 lux dans une salle à manger.
Il vous faudra donc 200 lux x 18 m² = 3600 lumen
Ensuite il suffira de voir combien de de lumen font les spots que vous choisirez (le cône d'éclairement du spot jouera sur cette valeur) pour connaitre le nombre de spots.
Supposons que vos spots fassent 600lm, il vous faudra donc 3600/600 = 6 spots.
Pour une salle à manger prendre des spots en blancs chaud.
C'est difficile de répondre à votre question car cela dépend comment vous voulez éclairez votre pièce.
La réponse ne sera pas la même si vous souhaitez un éclairage uniforme ou alors avoir une lumière plus tamisée avec des zones accentuées : table, fauteuil de lecture...
Mais pour faire simple partons sur uniforme.
On général on prévoir environ 200 lux dans une salle à manger.
Il vous faudra donc 200 lux x 18 m² = 3600 lumen
Ensuite il suffira de voir combien de de lumen font les spots que vous choisirez (le cône d'éclairement du spot jouera sur cette valeur) pour connaitre le nombre de spots.
Supposons que vos spots fassent 600lm, il vous faudra donc 3600/600 = 6 spots.
Pour une salle à manger prendre des spots en blancs chaud.
30 septembre 2023 à 08:14
consulter ce sujet Nombre de spots dans un salle à manger sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Lequel des 2 boutons ne fonctionne pas.
Qu'est ce qu'allume le 2ème ?
Lequel des 2 boutons ne fonctionne pas.
Qu'est ce qu'allume le 2ème ?
30 septembre 2023 à 07:55
consulter ce sujet Problème double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vérifiez si la phase est bien le marron et pas le rouge ?
Vérifiez si la phase est bien le marron et pas le rouge ?
29 septembre 2023 à 23:02
consulter ce sujet Problème double va et vient sur le forum ÉlectricitéCitation :
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
Attention le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Citation :
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Les 1% c'est juste si le disjoncteur EDF est en limite de propriété, sinon on prend 2%
Mais si 2 recharges rapides sont envisagées à terme, du 16² est pertinent
Citation :
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
Sur 25m l'écart de coût ne doit pas être phénoménal
Citation :
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Pas d'avis sur le sujet.
29 septembre 2023 à 18:38
consulter ce sujet Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je rejoins GL
Alimentez votre tableau en triphasé avec un 3G10² et mettez en tête de celui-ci un interrupteur différentiel 30mA tetra type A
Alimentez votre plaque en tri (sur 2 phase) avec un disjoncteur tri 20A et du 2,5².
Répartissez vos autres consommateurs sur les 3 phases.
Par exemple :
- Phase 1 : four + 6 prises.
- Phase 2 : plaque + lave-vaisselle.
- Phase 3 : plaque + 6 prises.
Je rejoins GL
Alimentez votre tableau en triphasé avec un 3G10² et mettez en tête de celui-ci un interrupteur différentiel 30mA tetra type A
Alimentez votre plaque en tri (sur 2 phase) avec un disjoncteur tri 20A et du 2,5².
Répartissez vos autres consommateurs sur les 3 phases.
Par exemple :
- Phase 1 : four + 6 prises.
- Phase 2 : plaque + lave-vaisselle.
- Phase 3 : plaque + 6 prises.
29 septembre 2023 à 18:33
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
29 septembre 2023 à 11:27
consulter ce sujet Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous êtes locataire, la réparation de l'installation électrique incombe au propriétaire, pas à vous.
Si vous êtes locataire, la réparation de l'installation électrique incombe au propriétaire, pas à vous.
28 septembre 2023 à 23:34
consulter ce sujet Interrupteur mural qui n'éteint plus la lumière sur le forum ÉlectricitéRegardez également du côté d' elecdirect compétitif et rapide.
28 septembre 2023 à 15:19
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
HO7VU et HO7VR sont des fils rigides.
Le 1er est monobrin et existe en 1,5² et 2,5²
Le second est multi-brins et existe du 6² au 120²
Le HO7VK est du fil souple multibrins (très fins) qui existe du 1,5² au 150²
Certains préfèrent le souple avec embout (GL) d'autres le rigide (moi).
Donc il n'y a pas de meilleure solution.
Je ne connais pas "MaterielElectronique.com".
En revanche "Materielélectrique.com" : Oui. Très pro, très sérieux, très rapide, très complet en références.
HO7VU et HO7VR sont des fils rigides.
Le 1er est monobrin et existe en 1,5² et 2,5²
Le second est multi-brins et existe du 6² au 120²
Le HO7VK est du fil souple multibrins (très fins) qui existe du 1,5² au 150²
Certains préfèrent le souple avec embout (GL) d'autres le rigide (moi).
Donc il n'y a pas de meilleure solution.
Je ne connais pas "MaterielElectronique.com".
En revanche "Materielélectrique.com" : Oui. Très pro, très sérieux, très rapide, très complet en références.
28 septembre 2023 à 15:11
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est ce qu'il faut faire si vous avez 2 tableaux côte à côte.
Relier les borniers en 16².
Oui c'est ce qu'il faut faire si vous avez 2 tableaux côte à côte.
Relier les borniers en 16².
28 septembre 2023 à 15:04
consulter ce sujet Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe sur le forum ÉlectricitéPar défaut, mettez du 10², cela ne peut pas faire de mal.
27 septembre 2023 à 20:37
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéDu coup il faut repartir des borniers.
27 septembre 2023 à 20:22
consulter ce sujet Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais ce que c'est "borne", mais on peut imaginer que c'est la partie délestée en cas de dépassement de l'abonnement.
Je ne sais ce que c'est "borne", mais on peut imaginer que c'est la partie délestée en cas de dépassement de l'abonnement.
27 septembre 2023 à 20:22
consulter ce sujet Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe sur le forum ÉlectricitéPour le 4, libellé de l'anomalie :
"B4.3 f3 : A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement."
"B4.3 f3 : A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement."
27 septembre 2023 à 15:25
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum Électricité2/ C'est cela, il faut pouvoir passer les 60A maxi que peut potentiellement délivrer un DB.
3/ Effectivement c'est parce qu'il y a un disjoncteur en amont qui limite à 32A qu'on peut mettre du 6².
4/ C'est sécurisé, mais me suis pris une anomalie par un diagnostiqueur pour une liaison en 2,5² entre les borniers et un disjoncteur 20A.
Donc méfiance.
3/ Effectivement c'est parce qu'il y a un disjoncteur en amont qui limite à 32A qu'on peut mettre du 6².
4/ C'est sécurisé, mais me suis pris une anomalie par un diagnostiqueur pour une liaison en 2,5² entre les borniers et un disjoncteur 20A.
Donc méfiance.
27 septembre 2023 à 15:19
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je dirais entre 6² et 10²
2/ 16²
3/ 6²
4/ C'est ce que dit la NF C15-100, vu que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Mais il semblerait que pour les diagnostiques en cas de revente ils demandent du 10².
1/ Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je dirais entre 6² et 10²
2/ 16²
3/ 6²
4/ C'est ce que dit la NF C15-100, vu que l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Mais il semblerait que pour les diagnostiques en cas de revente ils demandent du 10².
27 septembre 2023 à 12:12
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéParce que un ancien Equinoxe 13 modules (tableau divisionnaire) serait plus complexe à gérer avec un peigne vertical actuel
26 septembre 2023 à 23:18
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéL'Equinoxe, c'est le tableau principal ?
Pas de soucis pour votre lave-linge et votre sèche-linge pour 7,3kW. vous atteindrez rarement 4,5kW avec ces 2 appareils.
C'est bien effectivement d'isoler l'extérieur, mais bon les problèmes d'isolement cela n'arrive pas si souvent.
Pas de soucis pour votre lave-linge et votre sèche-linge pour 7,3kW. vous atteindrez rarement 4,5kW avec ces 2 appareils.
C'est bien effectivement d'isoler l'extérieur, mais bon les problèmes d'isolement cela n'arrive pas si souvent.
26 septembre 2023 à 18:48
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Est-ce que cela rentre dans la liste des matériels vétustes joints ?
Matériels électriques vétustes
Est-ce que cela rentre dans la liste des matériels vétustes joints ?
Matériels électriques vétustes
26 septembre 2023 à 15:22
consulter ce sujet Rénovation partielle installation électrique remplacement fils gaines sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sauf s'il est en mauvais état, ce serait dommage de changer ce tableau.
Si l'entraxe est de 150, c'est que c'est un Équinoxe 18 modules, et il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec le peigne vertical.
Pour le 32A, le premier est une référence pro et a pour pouvoir de coupure 4,5kA, le second est une référence grand public et a pour pouvoir de coupure 3kA.
Mais pour une habitation, cela a peu d'importance.
Sauf s'il est en mauvais état, ce serait dommage de changer ce tableau.
Si l'entraxe est de 150, c'est que c'est un Équinoxe 18 modules, et il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec le peigne vertical.
Pour le 32A, le premier est une référence pro et a pour pouvoir de coupure 4,5kA, le second est une référence grand public et a pour pouvoir de coupure 3kA.
Mais pour une habitation, cela a peu d'importance.
26 septembre 2023 à 15:19
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
25 septembre 2023 à 23:37
consulter ce sujet Pose d'une prise Green'up sur le forum ÉlectricitéJe voulais dire 5m, pas 5cm
25 septembre 2023 à 23:13
consulter ce sujet Connecter une prise murale sur le forum ÉlectricitéPour l'entraxe, soit la haut, soit le bas, soit le centre.
Du moment que vous prenez la même référence pour les 2 rails, cela donne toujours la même valeur.
Le plus courant est le 125.
Du moment que vous prenez la même référence pour les 2 rails, cela donne toujours la même valeur.
Le plus courant est le 125.
25 septembre 2023 à 20:50
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéOui vous pouvez utiliser le peigne comme bornier.
Pas de cordon dédié (ou alors utiliser un cordon 4 049 27 dont vous coupez une extrémité côté peigne sachant que côté disj 32A il faudra un 4 067 86
Mais à mon avis peu inintéressant.
Il faut mesurer l'entraxe des rangées.
Attention si votre tableau est ancien (par exemple Équinoxe) pas forcément compatible avec un peigne vertical, saut à décaler la rangée de 2 modules (sinon cela bute dans le plastique en haut).
Pas de cordon dédié (ou alors utiliser un cordon 4 049 27 dont vous coupez une extrémité côté peigne sachant que côté disj 32A il faudra un 4 067 86
Mais à mon avis peu inintéressant.
Il faut mesurer l'entraxe des rangées.
Attention si votre tableau est ancien (par exemple Équinoxe) pas forcément compatible avec un peigne vertical, saut à décaler la rangée de 2 modules (sinon cela bute dans le plastique en haut).
25 septembre 2023 à 20:47
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéEffectivement, j'ai fait une coquille sur la réf, ce bien 2273-203
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
25 septembre 2023 à 20:02
consulter ce sujet Connecter une prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
25 septembre 2023 à 19:57
consulter ce sujet Problème lampe toujours allumé sur le forum Électricité