Bonsoir.
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
25 septembre 2023 à 19:56
consulter ce sujet Délesteur contacteur Atlantic DC2Z sur le forum ÉlectricitéPour l'ID 63A, le 411651 sans hésiter, sachant qu'il a une contrainte : il ne peut être utilisé qu'avec un peigne vertical ou, s'il y a une seul rangée, avec une borne de raccordement 405209.
Pour l'ID 40A, c'est OK. En référence pro, il correspond au 411638
Pour le disjoncteur 32A, ce n'est pas bon pour cet usage, car le raccordement se fait uniquement par peigne, hors pour alimenter un tableau divisionnaire, ce n'est pas le cas, il vous faut une connexion à vis donc 406777
Pour l'ID 40A, c'est OK. En référence pro, il correspond au 411638
Pour le disjoncteur 32A, ce n'est pas bon pour cet usage, car le raccordement se fait uniquement par peigne, hors pour alimenter un tableau divisionnaire, ce n'est pas le cas, il vous faut une connexion à vis donc 406777
25 septembre 2023 à 19:55
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
25 septembre 2023 à 15:39
consulter ce sujet Connecter une prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Pas de soucis pour l'ajout des circuits extérieurs sur le 32A.
2/ Séparer peut être une bonne idée. Ainsi pas perturbé par le reste.
Après pas certain qu'un type F vaille le coup.
A décider en fonction de l'écart de prix.
1/ Pas de soucis pour l'ajout des circuits extérieurs sur le 32A.
2/ Séparer peut être une bonne idée. Ainsi pas perturbé par le reste.
Après pas certain qu'un type F vaille le coup.
A décider en fonction de l'écart de prix.
25 septembre 2023 à 15:15
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Soit vous laissez en marche forcée en permanence.
Soit vous supprimez le contacteur.
Soit vous laissez en marche forcée en permanence.
Soit vous supprimez le contacteur.
24 septembre 2023 à 22:50
consulter ce sujet Suppression heure creuse sur le forum ÉlectricitéOui, cela va de soit 

24 septembre 2023 à 21:53
consulter ce sujet Avis schéma électrique éclairage chambre sur le forum ÉlectricitéCitation :
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A
J'explique pourquoi.
- Protège des défaut des composantes continues qui peuvent exister sur d'autres appareils.
- Facilite la répartition.
- Anticipé une éventuelle évolution de la norme (dans certains pays les type A sont obligatoire).
- Pas beaucoup plus cher, à l'échelle d'une installation électrique.
24 septembre 2023 à 20:14
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A.
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, sauf cas particulier, je ne mets que des types A.
24 septembre 2023 à 20:11
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
24 septembre 2023 à 15:28
consulter ce sujet Tableau électrique et tuyaux de chauffage dangereux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir schéma joint.
Position des fils sur la minuterie à adapter en fonction du modèle choisi.
Par contre, assurez vous que la plaque à induction est prévue pour supporter les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma joint.
Position des fils sur la minuterie à adapter en fonction du modèle choisi.
Par contre, assurez vous que la plaque à induction est prévue pour supporter les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2023 à 13:28
consulter ce sujet Minuterie de sécurité pour plaque induction sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, c'est la meilleure solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, c'est la meilleure solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2023 à 12:32
consulter ce sujet Avis schéma électrique éclairage chambre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
24 septembre 2023 à 09:10
consulter ce sujet Alimentation tableau électrique local piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On voit mal comment on peut avoir 6 fils sur un seul inter, car même si vous avez 3 retours lampe, et 2 navettes va et vient, cela ne fait que 5.
A moins que certains fils ne soient pas raccordés sur l'inter, mais ensemble sur un domino à côté.
Si vous n'avez pas fait de photo, peut être faire appel à votre mémoire pour voir comment les fils étaient regroupés ? Cela aiderait.
On voit mal comment on peut avoir 6 fils sur un seul inter, car même si vous avez 3 retours lampe, et 2 navettes va et vient, cela ne fait que 5.
A moins que certains fils ne soient pas raccordés sur l'inter, mais ensemble sur un domino à côté.
Si vous n'avez pas fait de photo, peut être faire appel à votre mémoire pour voir comment les fils étaient regroupés ? Cela aiderait.
24 septembre 2023 à 07:16
consulter ce sujet Interrupteur je n'arrive plus à retrouver le bon branchement ? sur le forum ÉlectricitéEn général les piscinistes ne sont pas spécialistes de l'électricité.
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
23 septembre 2023 à 23:04
consulter ce sujet Alimentation tableau électrique local piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer du schéma joint.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 10:51
consulter ce sujet Alimentation tableau électrique local piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 08:54
consulter ce sujet Alimentation de deux dépendances sur le forum ÉlectricitéVoici 2 exemples de à quoi cela pourrait ressembler pour chacun des cas de figure.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 septembre 2023 à 08:29
consulter ce sujet Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
23 septembre 2023 à 08:07
consulter ce sujet Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage sur le forum ÉlectricitéMalheureusement, vous n'est pas dans le dernier cas de figure simple (sinon on aurait 2 fils sur la borne rouge du bas sur la photo de droite).
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
22 septembre 2023 à 22:50
consulter ce sujet Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage sur le forum ÉlectricitéIl faut obligatoirement un dispositif de coupure générale.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut jouer ce rôle, mais s'il y en a plusieurs il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut jouer ce rôle, mais s'il y en a plusieurs il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle.
22 septembre 2023 à 20:01
consulter ce sujet Alimentation de deux dépendances sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
22 septembre 2023 à 16:51
consulter ce sujet Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
22 septembre 2023 à 00:12
consulter ce sujet Risque incendie fil électrique endommagé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tableau principal :
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 1
Tableau secondaire N°1 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau principal pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires au local piscine
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 2
Tableau secondaire N°2 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau secondaire N°1 pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires à la maison de 80m²
Tableau principal :
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 1
Tableau secondaire N°1 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau principal pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires au local piscine
- Disjoncteur 63A au départ du câble Dépendance 2
Tableau secondaire N°2 :
- Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée du câble en provenance du tableau secondaire N°1 pour coupure générale tableau
- Interrupteurs différentiels 30mA nécessaires à la maison de 80m²
21 septembre 2023 à 19:34
consulter ce sujet Alimentation de deux dépendances sur le forum ÉlectricitéIl y a forcément un neutre.
S'il n'est pas sous le disjoncteur, il est sur une barrette de neutre.
Une photo plus complète de votre tableau aiderait à vous conseiller.
S'il n'est pas sous le disjoncteur, il est sur une barrette de neutre.
Une photo plus complète de votre tableau aiderait à vous conseiller.
21 septembre 2023 à 14:28
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012 sur le forum ÉlectricitéOups oubliez mon message.
Je viens de lire la notice et il est possible d'avoir les poussoirs au neutre.
Pour répondre à votre question, il suffit de reprendre le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
Je viens de lire la notice et il est possible d'avoir les poussoirs au neutre.
Pour répondre à votre question, il suffit de reprendre le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
21 septembre 2023 à 13:07
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le problème c'est que vos poussoirs sont au neutre et pas à la phase.
Donc pas compatible sans modifier le câblage des poussoirs.
Le problème c'est que vos poussoirs sont au neutre et pas à la phase.
Donc pas compatible sans modifier le câblage des poussoirs.
21 septembre 2023 à 13:06
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
16² me semble beaucoup pour des combles
En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En gros :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA seront dans le tableau de l'étage.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16² me semble beaucoup pour des combles
En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En gros :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA seront dans le tableau de l'étage.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 septembre 2023 à 09:58
consulter ce sujet Installer tableau secondaire dans les combles sur le forum ÉlectricitéLe tout est que les appliques soient posés pour le passage du consuel (pas de fils apparents)
18 septembre 2023 à 23:45
consulter ce sujet Pose pots DCL branchement avec des dominos sur le forum ÉlectricitéJe ne comprend pas pourquoi vous mettez un DCL, si ce n'est pas pour utiliser une fiche DCL
Si vous ne voulez pas de DCL vous n'en mettez pas et vous raccordez votre applique en direct.
Si vous ne voulez pas de DCL vous n'en mettez pas et vous raccordez votre applique en direct.
18 septembre 2023 à 23:44
consulter ce sujet Pose pots DCL branchement avec des dominos sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il est impératif et obligatoire d'avoir une seule terre pour tout le bâtiment.
Donc ne pas refaire une terre à côté.
Il est impératif et obligatoire d'avoir une seule terre pour tout le bâtiment.
Donc ne pas refaire une terre à côté.
18 septembre 2023 à 20:09
consulter ce sujet Raccorder tirer prise de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes dans le cas de l'usage (autorisé) du bleu pour autre chose que le neutre.
De plus le contact du Linky coupe le neutre et pas la phase comme il est d'usage.
Il aurait néanmoins plus pertinent de :
- mettre le noir sur la phase du disjoncteur 2A.
- mettre le bleu (en le baguant d'une autre couleur) sur A2 (ou A1) du contacteur.
- mettre un fil bleu entre le neutre du disjoncteur 2A et A1 (ou A2) du contacteur.
Reste que ce que vous avez fait fonctionnera sans risque, mais ne facilitera pas les dépannages ultérieurs.
Vous êtes dans le cas de l'usage (autorisé) du bleu pour autre chose que le neutre.
De plus le contact du Linky coupe le neutre et pas la phase comme il est d'usage.
Il aurait néanmoins plus pertinent de :
- mettre le noir sur la phase du disjoncteur 2A.
- mettre le bleu (en le baguant d'une autre couleur) sur A2 (ou A1) du contacteur.
- mettre un fil bleu entre le neutre du disjoncteur 2A et A1 (ou A2) du contacteur.
Reste que ce que vous avez fait fonctionnera sans risque, mais ne facilitera pas les dépannages ultérieurs.
18 septembre 2023 à 17:47
consulter ce sujet Branchement 2 commutateurs HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne comprends pas l'intérêt de mettre des DCL si c'est pour ne pas utiliser la fiche DCL ?
La seule solution que je vois c'est de virer le couvercle du DCL.
Je ne comprends pas l'intérêt de mettre des DCL si c'est pour ne pas utiliser la fiche DCL ?
La seule solution que je vois c'est de virer le couvercle du DCL.
18 septembre 2023 à 17:35
consulter ce sujet Pose pots DCL branchement avec des dominos sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si je résume il y a 3 point de commande pour le point lumineux et 3 points de commande pour les 2 appliques.
Il faudra donc 3 doubles poussoirs associés à 2 télérupteurs (schéma classique qu'on trouve partout).
Donc déterminer l'emplacement des télérupteurs (tableau ou boite de dérivation).
Si je résume il y a 3 point de commande pour le point lumineux et 3 points de commande pour les 2 appliques.
Il faudra donc 3 doubles poussoirs associés à 2 télérupteurs (schéma classique qu'on trouve partout).
Donc déterminer l'emplacement des télérupteurs (tableau ou boite de dérivation).
18 septembre 2023 à 17:33
consulter ce sujet Avis schéma électrique éclairage chambre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai regardé la site de la marque Feller et les notices des variateurs.
Je n'en ai pas trouvé qui ressemblait au votre.
Une photo de votre notice aiderait à confirmer le bon raccordement.
J'ai regardé la site de la marque Feller et les notices des variateurs.
Je n'en ai pas trouvé qui ressemblait au votre.
Une photo de votre notice aiderait à confirmer le bon raccordement.
18 septembre 2023 à 07:23
consulter ce sujet Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis étonné des 4 bornes.
Vous avez la notice ?
Je pense que la 2ème en partant de la gauche ne sert pas.
Je dirais donc de gauche à droite.
- 1 : marron (retour lampe)
- 2 : rien
- 3 : les 2 noirs (phase)
- 4 : les 2 bleus (neutre)
Les 2 vert/jaune ensemble sur une borne Wago ou un domino.
Je suis étonné des 4 bornes.
Vous avez la notice ?
Je pense que la 2ème en partant de la gauche ne sert pas.
Je dirais donc de gauche à droite.
- 1 : marron (retour lampe)
- 2 : rien
- 3 : les 2 noirs (phase)
- 4 : les 2 bleus (neutre)
Les 2 vert/jaune ensemble sur une borne Wago ou un domino.
17 septembre 2023 à 09:14
consulter ce sujet Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut :
- Shunter l'interrupteur
- Mettre un récepteur au niveau de la lampe
- Prendre une télécommande à pile jumelée avec le récepteur
Il faut :
- Shunter l'interrupteur
- Mettre un récepteur au niveau de la lampe
- Prendre une télécommande à pile jumelée avec le récepteur
17 septembre 2023 à 09:10
consulter ce sujet Transformer allumage d'extérieur en télécommandé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La phase qui alimente le va et vient le neutre qui alimente une des lampes du couloir ne sont pas issus du même disjoncteur.
SI vous n'en trouvez pas l'origine, regroupez tout sous le même différentiel.
La phase qui alimente le va et vient le neutre qui alimente une des lampes du couloir ne sont pas issus du même disjoncteur.
SI vous n'en trouvez pas l'origine, regroupez tout sous le même différentiel.
17 septembre 2023 à 09:01
consulter ce sujet Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéVous vous raccordez où vous voulez (tout est relié sur une installation).
Mais vous faites attention à ne pas toucher des parties sous tension si vous utilisez une fiche mâle.
Mais vous faites attention à ne pas toucher des parties sous tension si vous utilisez une fiche mâle.
16 septembre 2023 à 10:34
consulter ce sujet Ouvrir volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je vois 4 solutions :
1/ se faire prêter (ou louer) un groupe électrogène
2/ se raccorder avec une rallonge chez un voisin
3/ souscrire un abonnement 3kVA à 9€47/mois
4/ attendre 3 mois
Je vois 4 solutions :
1/ se faire prêter (ou louer) un groupe électrogène
2/ se raccorder avec une rallonge chez un voisin
3/ souscrire un abonnement 3kVA à 9€47/mois
4/ attendre 3 mois
16 septembre 2023 à 07:27
consulter ce sujet Ouvrir volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui c'est la norme depuis 2015.
Il existe des cordons adaptateurs RJ45/prise TV.
Il faudra s'assurer côté tableau de communication que vous êtes bien raccordé à l'antenne TNT pour la pièce concernée.
Oui c'est la norme depuis 2015.
Il existe des cordons adaptateurs RJ45/prise TV.
Il faudra s'assurer côté tableau de communication que vous êtes bien raccordé à l'antenne TNT pour la pièce concernée.
15 septembre 2023 à 22:50
consulter ce sujet Aucune prise TV pour recevoir la TNT sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur une installation neuve, c'est de la responsabilité du propriétaire de raccorder C1C2
Mais sur un changement de compteur, ENEDIS aurait du assurer la continuité de fonctionnement.
Donc effectivement il peut y avoir ambiguïté sur la réponse.
Sur une installation neuve, c'est de la responsabilité du propriétaire de raccorder C1C2
Mais sur un changement de compteur, ENEDIS aurait du assurer la continuité de fonctionnement.
Donc effectivement il peut y avoir ambiguïté sur la réponse.
15 septembre 2023 à 09:41
consulter ce sujet Compteur Linky C1/C2 non branché sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On distingue mal votre schéma, mais de ce que je lit cela semble correct.
Voir comment vous allez gérer la terre
On distingue mal votre schéma, mais de ce que je lit cela semble correct.
Voir comment vous allez gérer la terre
14 septembre 2023 à 07:14
consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne vois pas bien sur vos photos comment se fait la liaison entre l'arrivée EDF et les différentes rangées du tableau.
En particulier les interrupteurs différentiels.
Mais a priori votre idée n'est pas bonne, car cela semble déjà en aval d'un différentiel.
On ne vois pas bien sur vos photos comment se fait la liaison entre l'arrivée EDF et les différentes rangées du tableau.
En particulier les interrupteurs différentiels.
Mais a priori votre idée n'est pas bonne, car cela semble déjà en aval d'un différentiel.
14 septembre 2023 à 07:13
consulter ce sujet Comment brancher l'arrivée sur mon circuit dédiée recharge auto ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est une pile 3V, pas de soucis (on pose bien un poste de radio à piles sur le rebord d'une baignoire)
IP40 ne pose pas de problème de sécurité, mais s'il est éclaboussé ou s'il y a beaucoup d'humidité, les circuits électronique à l'intérieur de l'émetteur pourrait finir par s'oxyder. Mais pas très gênant.
Au pire achetez d'avance un émetteur pour remplace au cas où.
Si c'est une pile 3V, pas de soucis (on pose bien un poste de radio à piles sur le rebord d'une baignoire)
IP40 ne pose pas de problème de sécurité, mais s'il est éclaboussé ou s'il y a beaucoup d'humidité, les circuits électronique à l'intérieur de l'émetteur pourrait finir par s'oxyder. Mais pas très gênant.
Au pire achetez d'avance un émetteur pour remplace au cas où.
14 septembre 2023 à 07:09
consulter ce sujet Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Oui vous pouvez à condition de mettre un disjoncteur 40A maxi au départ, donc de vous limiter à 9kW dans le 2ème tableau, ce qui est en général suffisant pour un studio.
2/ Pas une bonne idée.
3/ Pour le 1er tableau.
- Non pour celui qui alimente le peigne vertical.
- Non pour celui qui alimente le disjoncteur 63A, sauf si vous le passez à 40A.
Pour le 6ème tableau :
- Non si vous gardez le disjoncteur 63A au départ.
- Oui si vous le passez en 40A.
1/ Oui vous pouvez à condition de mettre un disjoncteur 40A maxi au départ, donc de vous limiter à 9kW dans le 2ème tableau, ce qui est en général suffisant pour un studio.
2/ Pas une bonne idée.
3/ Pour le 1er tableau.
- Non pour celui qui alimente le peigne vertical.
- Non pour celui qui alimente le disjoncteur 63A, sauf si vous le passez à 40A.
Pour le 6ème tableau :
- Non si vous gardez le disjoncteur 63A au départ.
- Oui si vous le passez en 40A.
13 septembre 2023 à 15:31
consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal sur le forum ÉlectricitéOK, monophasé.
Donc on revient sur mon schéma de départ.
Avez l'ajout d'un second logement avec 5kW de chauffage, il faudra sans doute augmenter l'abonnement à 12kVA.
Commencez avec vos 9kVA actuel et voyez à l'usage.
Pour la liaison vers votre 2ème tableau :
- 16² : disjoncteur 63A maxi au départ pour 14kW maxi.
- 10² : disjoncteur 40A maxi au départ pour 9kW maxi.
Donc on revient sur mon schéma de départ.
Avez l'ajout d'un second logement avec 5kW de chauffage, il faudra sans doute augmenter l'abonnement à 12kVA.
Commencez avec vos 9kVA actuel et voyez à l'usage.
Pour la liaison vers votre 2ème tableau :
- 16² : disjoncteur 63A maxi au départ pour 14kW maxi.
- 10² : disjoncteur 40A maxi au départ pour 9kW maxi.
13 septembre 2023 à 15:25
consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéJe reviens sur cette histoire de radiateurs.
Vu que vous en avez 5, vous allez les répartir sur les 3 phases, donc au moins 2 phase avec 2 radiateurs.
En supposant que ce soit de 1500W, cela veut dire que vous allez tirer 3000W par moment rien qu'avec le chauffage sur cette phase.
Si vous avez un autre gros appareil en route simultanément sur la même phase : plaque, four, LL, LV, SL, aspirateur, bouilloire, chauffe-eau... vous allez avoisiner les 5kW.
Ce qui vous impose a minima un disjoncteur 25A, voire un peu plus plus car il est possible que vous ayez 2 gros consommateurs en route simultanément.
Vu que vous en avez 5, vous allez les répartir sur les 3 phases, donc au moins 2 phase avec 2 radiateurs.
En supposant que ce soit de 1500W, cela veut dire que vous allez tirer 3000W par moment rien qu'avec le chauffage sur cette phase.
Si vous avez un autre gros appareil en route simultanément sur la même phase : plaque, four, LL, LV, SL, aspirateur, bouilloire, chauffe-eau... vous allez avoisiner les 5kW.
Ce qui vous impose a minima un disjoncteur 25A, voire un peu plus plus car il est possible que vous ayez 2 gros consommateurs en route simultanément.
13 septembre 2023 à 14:37
consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéAttention également à votre besoin en puissance dans le 2ème tableau, en particulier pour alimenter les 5 radiateurs électriques.
13 septembre 2023 à 14:23
consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéAttention, je viens de voir que vous êtes en triphasé.
J'ai un peu de mal à comprendre votre histoire de 45A.
En tri cela n'existe pas c'est 40A ou 50A, ce qui correspond à des abonnements de 24 kVA ou 30 kVA, ce qui est énorme par rapport à votre utilisation de 6kVA
De plus cela change un peu le schéma que je vous ai donné.
Le principe est le même mais avec des disjoncteurs tetra.
Pour le coup, il sera sans doute pertinent de baisser section de câble et calibre des disjoncteurs.
Pour rappel, en tri et pour des longueurs qui ne dépassent pas la quarantaine de mètre.
- 16² : disjoncteur tetra 63A maxi pour 14kW maxi par phase soit en tout 42kW
- 10² : disjoncteur tetra 40A maxi pour 9kW maxi par phase soit en tout 27kW
- 6² : disjoncteur tetra 32A maxi pour 7kW maxi par phase soit en tout 21kW
- 4² : disjoncteur tetra 25A maxi pour 5,5kW maxi par phase soit en tout 17kW
J'ai un peu de mal à comprendre votre histoire de 45A.
En tri cela n'existe pas c'est 40A ou 50A, ce qui correspond à des abonnements de 24 kVA ou 30 kVA, ce qui est énorme par rapport à votre utilisation de 6kVA
De plus cela change un peu le schéma que je vous ai donné.
Le principe est le même mais avec des disjoncteurs tetra.
Pour le coup, il sera sans doute pertinent de baisser section de câble et calibre des disjoncteurs.
Pour rappel, en tri et pour des longueurs qui ne dépassent pas la quarantaine de mètre.
- 16² : disjoncteur tetra 63A maxi pour 14kW maxi par phase soit en tout 42kW
- 10² : disjoncteur tetra 40A maxi pour 9kW maxi par phase soit en tout 27kW
- 6² : disjoncteur tetra 32A maxi pour 7kW maxi par phase soit en tout 21kW
- 4² : disjoncteur tetra 25A maxi pour 5,5kW maxi par phase soit en tout 17kW
13 septembre 2023 à 14:22
consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On s'en fiche un peu.
Faites le plus pratique.
On s'en fiche un peu.
Faites le plus pratique.
13 septembre 2023 à 14:14
consulter ce sujet Armoire de toilette circuit prises ou circuit lumières ? sur le forum Électricité