Vu ce que vous avez prévu dans le tableau RDC, je pense qu'un 10² 40A suffirait, et du coup avec des ID 40A dans ce tableau.
16 décembre 2024 à 23:40
forum consulter ce sujet Avis premier tableau électrique sur le forum Électricité

Si nécessaire, vous inspirer du schéma joint


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 266996 tableau divisionnaire 9

16 décembre 2024 à 19:38
forum consulter ce sujet Avis premier tableau électrique sur le forum Électricité

Publicité

Citation :
Est-ce que pour passer du tableau sous sol au table RDC je dois forcement mettre un disjoncteur ou alors je peux partir du bornier en haut de tableau comme si j'avais un tableau 5 rangés mais 3 sont ailleurs ?

Si vos 2 tableaux étaient côte à côte, on considérerait qu'on a un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais là vos tableaux ne sont pas au même étage, donc on a un tableau principal au sous-sol et un tableau divisionnaire au RDC.
Et dans ce cas la norme dit qu'il faut un disjoncteur au départ du câble.
40A maxi si liaison10²
63A maxi si liaison

Citation :
Justement si je fais ça est ce que vous conseillez de rester en 63A ou si je passe en 40A je le fais ?

Surtout pas en 40A, sauf pour le tableau RDC si vous avez mis un disjoncteur 40A au départ du câble de liaison.
16 décembre 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Avis premier tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que je peux mettre quelques disjoncteurs sur le type A du tableau RDC pour passer des ID 63 à 40 ? ou c'est trop juste

Je n'ai pas compris la logique de la question.
Si vous baissez de 63A à 40A (quel intérêt ?) il faut plutôt enlever des circuits.

Reste que, tant que vous n'avez pas répondu à la question sur le disjoncteur au départ du tableau RDC, il est impossible de répondre de manière fiable à cette question.

Citation :
Est ce que les prises / lumière installé attenant à la maison devant la porte d'entrée et balcon peut être sur les circuit prise / lumière intérieur (pour repiquer au plus proche).

Normativement oui, mais ce n'est pas pertinent :
Les luminaires extérieur sont plus souvent sujets à défaut, à cause de l'humidité.
Si défaut d'isolement sur luminaire extérieur, votre éclairage intérieur ne fonctionnera plus.
16 décembre 2024 à 18:19
forum consulter ce sujet Avis premier tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Peut probable qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel 30mA.
- Soit c'est un disjoncteur et auquel cas il doit être dédié.
- Soit c'est un interrupteur différentiel 30mA et il n'a pas besoin d'être forcément dédié.

A noter que si c'est :
- Une protection différentielle 30mA qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement.
- Un disjoncteur qui saute, c'est qu'il y a une surcharge ou un court-circuit.
16 décembre 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Faut-il un disjoncteur différentiel spécifique pour une pompe à chaleur sur le forum Électricité

Peut être qu'anciennement c'était dimensionné non pas pour 36kVA mais pour 18kVA, donc avec un DB 10/30A et que du coup, ils n'ont pas mis plus de 30A lors du passage mono ?
16 décembre 2024 à 16:51
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans l'ensemble ce n'est pas mal
Je vois 2 non conformités par rapport à la NF C15-100 actuellement en vigueur

- Il manque, dans le tableau sous-sol un disjoncteur au départ du câble vers le tableau RDC, de calibre adapté à la section du câble de liaison

Les circuits extérieurs non attenants au bâtiments doivent être sous un (des) ID dédié à l'extérieur.
A noter que je n'ai rien vu concernant le chauffage. Est-ce un oubli ? ou est-ce chauffé uniquement par un poêle ou cheminée ?

En conseils facultatifs :
- Remplacer les ID type AC par des type A pour améliorer la sécurité des personnes.
- Remplacer les disjoncteurs 20A par des 16A pour augmenter la marge de sécurité.
16 décembre 2024 à 16:50
forum consulter ce sujet Avis premier tableau électrique sur le forum Électricité

Après, s'il y avait avant un raccordement tri de 36kVA, donc 12kVA par phase, on voit mal pourquoi ce serait limité à 6kVA.
16 décembre 2024 à 11:49
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Le disjoncteur de branchement est un 15/45A qui permet en théorie un abonnement 9kVA.

Mais il est réglé sur 30A qui nécessitera un déplacement d'un technicien pour modification du réglage.
En appelant votre fournisseur d'électricité, ils vous dirons si ce passage à 9kVA est envisageable techniquement.

Il faudra également que vous contrôliez votre installation électrique pour vous assurer qu'elle est dimensionnée pour au moins 45A.
16 décembre 2024 à 10:38
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Le calibres des disjoncteurs ne veulent rien dire pour dimensionner une installation.
Par exemple derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage LEDs qui tire 10W.

Ce qui est important de connaitre c'est la nature des circuits concernés.

Ce qu'on peut dire néanmoins :
- un 6² disjoncteur 32A vous autorisera 7kW
- un 10² disjoncteur 40A vous autorisera 9kW
- un 16² disjoncteur 63A vous autorisera 14kW

Le 10² est souvent un bon compromis, mais à voire en fonction de la nature des circuits.
15 décembre 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Illustration en image :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fiche DCL branchement luminaire

15 décembre 2024 à 19:57
forum consulter ce sujet Conseils problème branchement luminaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous refermez tout cela sans y toucher et vous utilisez une fiche DCL.
15 décembre 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Conseils problème branchement luminaire sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
Mais ma question c'est sur le circuit prise classique : à votre avis il est préférable de mettre :
- 1 circuit sur un disjoncteur 16A= 3600W (max 8 prises même si je dépasse ?)
- 1 circuit sur un disjoncteur 20A= 4400W (max 12 prises moi j'aurai 10)
- 2 circuit chacun sur un disjoncteur 16A= 3600W (si deux circuit comment séparer les deux : Frigo + colonne 2 avec Thermomix et airfryer ou autre ? )

La norme ce n'est pas cela du tout.
C'est 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² et 8 prises maxi pour un circuit en 1,5².... sauf pour la cuisine où c'est 6 prises maxi pour un circuit obligatoirement en 2,5².
Le calibre du disjoncteur n'entre pas en jeu pour le nombre de prises.

Donc faites 2 circuits en 2,5² (disjoncteur 16A ou 20A, peu importe).
15 décembre 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Avis plan câblage cuisine sur le forum Électricité

Quand à votre schéma, il ne semble pas complet, en particulier concernant les appliques du va et vient.
- il manque les retours lampe.
- une seule applique est câblée.
Ne pas oublier la terre sur tous les points d'éclairage.

Quelques exemples pour vous donner des idées.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 362129 inter 1doublon 471694 inter 3doublon 947591 inter 2doublon 372840 inter edoublon 621719 inter 9

15 décembre 2024 à 07:43
forum consulter ce sujet Conseils passage câbles électriques sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
le câble pour les prises est-il bien en 1,5mm² ?

1,5² ou 2,5²

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5² (protégé par disjoncteur 20A max)

Les calibres de disjoncteur sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Citation :
Pour le va-et-vient je dois mettre une gaine icta ? car il n'y a pas tous les fils (navette) ? et est ce aussi du 1,5mm² pour chaque fils ?

Quel que soit l'usage des fils il faut les protéger, soit dans une gaine ICTA, soit dans un tube IRL, soit dans une goulotte
Il n'y a que le câble qui peut être posé en apparent
Citation :
Si je pose un wago pour le va-et-vient et l'interrupteur je peux brancher le même disjoncteur de 10A ?

Vous pouvez mettre jusqu'à 8 points d'éclairage sous le même disjoncteur.
J'en ai dénombré 5 dans votre projet, donc oui vous pouvez tout mettre sous le même disjoncteur 10A.
2 fils maxi par borne du disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation par exemple avec des bornes type Wago
Citation :
Et cela fait 3 circuits je vais pas faire des saignées pour tous alors si je mets des moulures il faut qu'elles soient énormes pour 2 câbles et une gaine ?

Les câbles et gaines peuvent être posés en apparents.
Si esthétiquement vous préférez une goulotte, mettez juste des fils, pas besoin d'y mettre câble ou gaine, cela vous fera des goulottes plus petites.
Citation :
car si je mets un câble pour le va-et-vient je n'ai mon fil navette ?

Si vous tenez au câble utilisez du 5G1,5². Vous aurez suffisamment de couleurs autorisées pour faire des navettes (par exemple noir et gris)
Citation :
Je suppose que je peux pas passer ma gaine derrière des cimaises bois en rénovation ?

Vous pouvez passer vos gaines où vous vous voulez.
Ce n'est pas forcément vrai pour des câbles qui doivent pouvoir être remplacés ultérieurement
15 décembre 2024 à 07:34
forum consulter ce sujet Conseils passage câbles électriques sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas normal.

Je vous conseille de contacter le SAV Yokis.
14 décembre 2024 à 20:21
forum consulter ce sujet Émetteur Yokis il nécessaire d'appuyer 3 fois pour que les spots s'allument sur le forum Électricité

Câblez uniquement un contacteur (celui qui passe par les lignes du jardin) et voyez si cela fonctionne.

Si oui, c'est que vous avez un problème de câblage.
Si non, effectivement un défaut d'isolement est une hypothèse possible (sur la ligne ou le chauffe-eau).
14 décembre 2024 à 20:13
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'est pas autorisé d'avoir des différentiels 30mA à réarmement automatique sur une installation.
Il n'est pas autorisé d'avoir des différentiels à réarmement automatique sur une installation domestique.

[i"]531.2.1.7 La fonction de réenclenchement automatique n’est pas autorisée pour les DDR à haute sensibilité (IΔn < 30 mA). Elle n’est autorisée, pour les DDR d’autres sensibilités, que dans
les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773."[/i]
14 décembre 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Alimentation disjoncteur à réarmement automatique sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas normal.

Le circuit de commande doit être unique pour les 2 contacteur, donc un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble (cf. mon schéma ci-dessus).

C'est sûr que si vous avez mis un disjoncteur 2A par contacteur, cela ne peut pas fonctionner.
14 décembre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas "interdit", même si ce n'est pas la meilleur pratique.


14 décembre 2024 à 18:13
forum consulter ce sujet Brancher face à face dans un domino interdit ou juste mauvaise pratique ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Avec 4 bornes, peu probable que ce soit un va et vient.

Je pencherais plutôt pour un permutateur.

Est-ce qu'il y a au moins 3 points de commandes pour votre point d'éclairage ?
13 décembre 2024 à 13:07
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient ancien interrupteur Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Donc EG100 va commuter le contacteur ?
Ou il faut que je le mette en marche forcée ?

Oui il va commuter le contacteur
Non, il ne faut pas le mettre en marche forcée

Ne pas raccorder en direct un chauffe-eau de 3000W sur l'horloge, elle ne pas tenir le coup longtemps.
Il faut passer par un contacteur.

Le contacteur est piloté par un contacte qui s'ouvre et se ferme.
Que ce soit celui du compteur Linky ou celui d'une horloge ne change rien à son principe de déclenchement.

Mais comme dit GL tout cela ne servira pas à grand chose
Car dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon et que ce soit en plusieurs petites fois au fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, cela dépensera la même quantité d'énergie.

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.
Après, vu que vous avez le matériel, cela ne coute rien d'essayer.
13 décembre 2024 à 07:27
forum consulter ce sujet Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100 sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut que vous gardiez le contacteur.
Voir ces 2 schémas avant et après pour comprendre la logique
A adapter à votre type d'horloge et contacteur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 213186 chauffe eau 0doublon 288064 chauffe eau 1

12 décembre 2024 à 22:51
forum consulter ce sujet Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100 sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est vous qui avez raison.

Aux paragraphes 10.1.3.3.3 et 10.1.4.7.2, la norme NF C15-100 (amendement A5 de 2015) dit qu'on peut faire des circuits prises en 1,5² avec 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi, sauf pour la cuisine.
Elle ne distingue en rien le cas d'installation neuve et de circuits réalisés en rénovation.

Personnellement j'ai fait chez moi en rénovation15 circuits prises en 1,5².
12 décembre 2024 à 16:32
forum consulter ce sujet Section des câbles prises sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oui il y a sans doute un lien.

Le délesteur coupe ponctuellement des appareils non prioritaire (en général les radiateurs) en cas de risque de dépassement de la puissance d'abonnement.

Ceci dit, cette coupure devrait être ponctuelle et pas permanente (sauf si délesteur défectueux).

Autre hypothèse que vous ayez un abonnement type TEMPO ou EJP qui peut couper le chauffage électrique en journée les jours Rouges, hors en ce moment nous sommes en jours rouge.
11 décembre 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Voyant tableau électrique radiateurs ne s’allument plus sur le forum Électricité

Bonsoir.

Effectivement dans votre contexte et votre philosophie, il y aura moins de prises que chez moi biggrin

Concernant les circuits terminaux la norme a dimensionné large afin de s'adapter à tout type de logement de dimensions usuelles.
Après si c'est un château, c'est différent, mais ce n'est sans doute pas le cas d'une maison isolée en Haute Corrèze smile
Donc :
- 12 prises maxi pour le 2,5² (sauf cuisine)
- 8 prises maxi pour les 1,5²
- 6 prises maxi pour le 2,5² de la cuisine
- 8 points d'éclairage maxi pour l'éclairage en 1,5²
Le nombre de points d'utilisation n'est pas lié au calibre du disjoncteur, et est essentiellement lié à des critères de confort.
11 décembre 2024 à 22:59
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Sinon vous avez ceci chez DeltaDore pour remplacer l'ensemble :
Calybox 1020 WT avec des thermostats Minor12
Que vous pouvez relier à la box maison connectée Delta Dore.

Mais à mon avis tout cela coute un bras.
11 décembre 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

Oui, mais je vous parle des nouveaux que vous allez acheter à la place.
11 décembre 2024 à 16:15
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

Le TAI63 est toujours proposé sur le site de DANFOSS (qui a racheté Deléage) :
Thermostat digital pour chauffage au sol électrique
Mais s'il n'est plus distribué, il doit y a d'autres modèles.
Minor 12, mais c'est une autre marque (Delta Dore), mais pourquoi pas.

Pour les thermostats connectés, je vous en ai donnés des exemples plus haut.
Mais cela voudra dire abandonner le délestage (sauf s'ils ont une entrée fil pilote) et bien vous assurer que ces thermostats sont compatibles avec la régulation d'un plancher chauffant.
11 décembre 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

Je ne vois pas l'intérêt de tout changer.
Surtout que vous n'aurez pas grand chose de programmable à distance qui gère le délestage.

Commencez pas tester le remplacement d'un des TAI62, par un TAI63


11 décembre 2024 à 14:14
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Avant 2015, vous n'auriez pas été aux normes.
Mais cela a changer depuis, et l'interconnexion au tableau de la liaison équipotentielle de la sdb est autorisée :

"Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d’assurer une sécurité optimale quant au raccordement :
- des conducteurs de protection de tous les circuits du local ;
- des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local ;
les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de dis tribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- le raccordement au niveau d’une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l’intérieur de celui -ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche."

11 décembre 2024 à 13:39
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bains sur le forum Électricité

Je pense que le vocabulaire n'est pas le bon.

Le Pack Label Performance de Delta Dore est constitué de 2 éléments indissociables :
- Le boitier modulaire GP500
- Le boitier d'ambiance Driver 520

Cet ensemble est relié via des fils pilote aux 4 thermostat TAI62 de vos trames de chauffage

Le Pack Label Performance permet principalement, via l'envoi d'ordre sur les fils pilotes
- La programmation (gestion des plages confort/éco)
- Le délestage (coupure ponctuelle pour éviter le dépassement d'abonnement)
et également la gestion de l'ECS en HC.

La température confort de chaque pièce se règles sur le TAI62.
C'est un thermostat à régulation PI (proportionnelle intégrale) qui permet de gérer en permanence la quantité d’énergie à incorporer dans le sol.

Le TAI62 déclenche la chauffe des trames en fonction de la température de régulation CONFORT et de l'ordre reçu du Pack Label Performance, sachant que l'ordre ECO correspond à CONFORT -2°C.

Une fois tout ceci rappelé, vérifiez votre programmation sur le Pack Label Performance (si cela se trouve, cela coupe car vous avez des périodes Eco à mauvais escient).
11 décembre 2024 à 13:33
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

A mon avis ce que vous appelez "délestage", c'est la régulation.

Le délestage c'est lorsqu'on coupe ponctuellement pour éviter de dépasser la puissance maxi d'abonnement.
11 décembre 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai pas compris ce que vous appelez "délestage"
Perso j'ai des TAI63 et j'ai au maxi une variation d'un degré par rapport à la consigne quelque soit la température extérieure.

Ou alors c'est que vos trames ne sont pas suffisantes et n'arrivent pas à fournir en cas de gros froid extérieur, auquel cas le problème sera le même quel que soit le thermostat.

Pour des thermostats connectés quelques idées : Nest, Comap, Tado, Sowee, mais voir s'il y a une entrée fil pilote afin que ce soit compatible avec votre GP500 et son délestage.
11 décembre 2024 à 11:34
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour
Citation :
A partir de là

Je n'ai pas bien compris où c'était et sur quoi était fait le repiquage.
Citation :
j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau d'un appartement

C'est quoi "le tableau d'un appartement" ? Ce n'est pas celui de la salle de bain ?

Mais sinon a priori, ce que vous décrivez semble conforme, l'interconnection de la terre des circuits pouvant se faire au tableau.
11 décembre 2024 à 11:29
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour.

A partir du moment où vous êtes à plus de 60cm du bord de la baignoire ou d'une douche avec receveur (pour les douches de plain-pied c'est différent), vous êtes hors volume.
Vous pouvez donc faire ce que vous voulez, les distances par rapport au robinet de la machine à laver et au lavabo n'entrent pas à compte.

A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
Perso je les mets au dessus de la machine à laver pour que ce soit facile à brancher/débrancher.
11 décembre 2024 à 11:17
forum consulter ce sujet Normes installation prise électrique dans une salle de bain sur le forum Électricité

Tiens j'ai fait un petit comptage de mes prises, j'en ai en fait 130 (je rappelle que la maison est grande) :
- cuisine : 13 prises (sur 2 circuits)
- séjour : 6 prises
- salon : 8 prises
- RDC - couloir, cellier, sdb : 7 prises
- RDC - buanderie : 6 prises
- RDC - chambre 1 : 10 prises
- 1er - chambre 2 : 12 prises (dont 3 commandées sur circuit éclairage)
- 1er - chambre 3 : 12 prises
- 1er - bureau : 11 prises
- 1er - couloir, sdb : 4 prises
- 2ème - chambre 4, sdb : 9 prises
- 2ème - chambre 5 : 12 prises
- 2ème - grenier : 9 prises
- garage : 4 prises
- hangar : 5 prises
- extérieur : 2 prises

Je suis conscient qu'il y en a beaucoup, en particulier dans les chambres, mais bon c'est pratique d'en avoir à disposition, même si certaines ne sont pas utilisées de manière régulière.
Mais parfois j'ai été obligé d'en ajouter suite à des déplacements de meuble (avec des prises qui se retrouvent derrière).
10 décembre 2024 à 23:10
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Bonjour.


J'ai du mal à voir ce que vous voulez.
Même si vous mettez des thermostats un peu plus précis, voire connectés, vous ne gagnerez pas grand chose.
Vous aurez toujours besoin de monter en température votre dalle pour chauffer vos pièces du RDC.
Et avec l'inertie, il faut commander cela plusieurs heures en avance.

Je suis dans une situation proche de la votre.
Je ne touche jamais au réglage des thermostat de ma dalle et j'ai une température constante (sauf lorsque je met en route le poêle à bois qui chauffe plus).
10 décembre 2024 à 22:59
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique sur le forum Électricité

1/ Il y a autant de circuits prises car il y a beaucoup de prises (environ 120).

Par exemple dans les chambres, la norme dit 3 prises minimum.
Mais c'est peu si on veut éviter les rallonges et les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur, matériel médical, ma fille vous dirais épilateur...
C'est par exemple pratique d'avoir des prises doubles (voire triples) de chaque côté du lit.

Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).

Cela permet également de rendre les différentes pièces indépendantes les unes des autres.

Et pour rappel on ne peut mettre que 12 prises maxi sur un circuit en 2,5² (sauf cuisine), 8 prises maxi sur un circuit en 1,5² et 6 prises maxi pour les prises en 2,5² de la cuisine.

2/ Non il n'y a (à ce jour) dans la norme aucune obligation de mettre une prise pour une voiture électrique.
Vous avez lu cela où ?
10 décembre 2024 à 22:53
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

C'est parce que j'ai vu la photo sur un autre forum et je n'avais pas fait attention qu'elle n'était pas présente ici smile
10 décembre 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Mieux comprendre mon tableau électrique sur le forum Électricité

En regardant mieux le tableau, je pense plutôt que le disjoncteur protège le gestionnaire d'énergie Calybox en haut à droite (à vérifier)
10 décembre 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Mieux comprendre mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Le disjoncteur appelé "régul" est sans doute le circuit de commande du contacteur J/N placé à proximité.
Mais une photo du tableau capot ouvert aiderait à confirmer.

Côté sonnette avec de tels fil cela ne peut être que du 12V (ou proche), donc avec un transfo quelque part (on ne le voit pas au tableau.
10 décembre 2024 à 12:01
forum consulter ce sujet Mieux comprendre mon tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Il y a bien deux circuits de prises, l'un étant pour l'extension de la maison.

Cela reste peu, mais à voir en fonction du nombre et du type de pièce.

Pour vous donner une idée, chez moi j'ai 16 circuits prises (non spécialisées), mais c'est vrai que la maison est grande :
- 2 pour la cuisine
- 1 pour le séjour
- 1 pour le salon
- 5 pour les 5 chambres
- 1 pour le bureau
- 1 pour la buanderie
- 1 pour le grenier
- 1 pour couloir, cellier, sdb (RDC)
- 1 pour couloir, sdb (1er)
- 1 pour le garage
- 1 pour l'extérieur
Tous câblés en 1,5² sauf pour la cuisine.
09 décembre 2024 à 22:43
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

En général Izi d'EDF n'est pas bien fiable d'un point de vue norme.

Je vous mets 2 extraits de l'original de la NF C15-100 (amendement A5 de 2015) :
"10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
...
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication."

"11.3 Constitution de la GTL pour les éléments dédiés à la communication
11.3.1 Généralités
Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, s'ils sont prévus d'être installés ; ces prises destinées à alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) sont protégés par un circuit dédié ;
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision) ;")


A noter qu'une note additionnelle parue en 2016 précise :
"- Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont
de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
- A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."


Trois remarques au vue de ces extraits :
- On vous parle de prises dans la GTL et pas de prises modulaires dans le tableau électrique
- Mais surtout on vous dit "si elles sont prévues d'être installer", donc on peut prévoir de ne pas les mettre.
- Et si on en mets, c'est conseillé de les mettre dans le tableau de communication (et pas dans le tableau électrique) et depuis 2016 c'est même obligatoire d'en mettre une à côté.

Bref cet article de Izi à tout faux (comme souvent).

Après, tout cela c'est du confort et pas de la sécurité. On s'en fiche un peu.
09 décembre 2024 à 22:32
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Citation :
Concernant les disjoncteurs 25A, je ne savais pas qu'il était possible de mettre des disjoncteurs différentiels, merci pour cette information.

Comme l'a dit GL, pour atelier perso, deux interrupteurs différentiels pour le tableau aurait suffit.
Citation :
Pour les deux prises sur le tableau, je n'arrivais pas à savoir si c'était obligatoire sur le tableau secondaire, étant donné qu'il y a une obligation d'en mettre sur le tableau principal. Apparemment, ce n'est pas obligatoire sur le secondaire.

Ce n'est obligatoire, ni sur le principal, ni sur le secondaire
Citation :
J'avoue que pour les courbes D, j'ai suivi bêtement les recommandations de cet article :

Plus vous mettez un calibre élevé, plus il faudra des sections importantes.
Donc à voir en fonction de la puissance de vos machine, mais 4² 25A ne se justifie que si vos machine font plus de 4600W, ce qui est peu probable
Citation :
Peut-être serait-il préférable que je finalise le tableau secondaire une fois que j'aurai acquis davantage de notions sur le sujet.

Cela me semble sage
Citation :
Concernant les parafoudres, en faut-il un seul ou un par tableau ?

Un seul pour l'installation suffit en général
Citation :
J'ai lu les deux versions pour le frigo, donc j'ai choisi la ligne spécifique.

Vous avez mal lu
Ce n'est effectivement pas obligatoire, mais cela ne peut pas faire de mal

Vu le titre, je n'avais pas vu que vous vous posiez des questions sur votre tableau principal.
Donc je ne l'avais pas regardé
Quelques remarques :
- Le four c'est 16A ou 20A, pas 32A
- Il manque un circuit obligatoire pour plaques 6² 32A
- Il manque un circuit obligatoire pour lave-vaisselle ou sèche-linge
- Je ne connais pas la taille de l'habitation, mais un seul circuit prises pour l'étage et un seul pour le RDC (hors cuisine) me semble peu
- La prise voiture soit être sous un différentiel dédié
- Rien n'est prévu pour le chauffage
- Si vous avez une VMC il manque un circuit 2A pour
- Si vous avez des volets roulants, il manque des circuits pour.
09 décembre 2024 à 20:38
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous auriez du ouvrir un nouveau sujet.

Si vos disjoncteur sont des 25A, cela veut dire que les circuits de vos machines sont au moins en 4²
Peut être plus simple de mettre des disjoncteurs différentiel 30mA 25A ?

Pourquoi 2 prises sur les tableaux ?

Pour en revenir a votre question, un 40A accepte un courant d'appel 2 fois plus important qu'un 20A. Donc comme vous ne démarrerez pas toutes vos machines au même moment, pas sûr que vous ayez besoin d'un courbe D.
09 décembre 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum Électricité

Il faut prendre l'Imput.
08 décembre 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Calculer l'intensité d'un appareil sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout cela consomme 3 fois rien.
Donc vous pouvez ajouter un volet roulant sans soucis.

Sinon si vous n'avez pas l'intensité, vous divisez la puissance par la tension (donc par 230V).
08 décembre 2024 à 20:26
forum consulter ce sujet Calculer l'intensité d'un appareil sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas conforme, car tout câble doit pouvoir être remplacé ultérieurement (paragraphe 513.2 de la norme NF C15-100) ce qui n'est sans doute pas le cas ici.
08 décembre 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Câble 3g2,5 derrière isolant laine de roche sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faudrait voir le COP de votre PAC.
Et une plaque ne fonctionne jamais avec tout simultanément à fond.

Donc en théorie le 10² (9kW maxi) devrait suffire.

Mais par précaution je passerais un 16² qui sur 9m ne vous coutera pas beaucoup plus cher et sera évolutif.
08 décembre 2024 à 00:32
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pours une PAC et une plaque à induction sur le forum Électricité