Bonjour.
C'est correct.
Pour vous simplifier la vie et vu que vous avez mis un disj 16A au départ, vous pouvez n'utiliser que du 1,5².
Pour éviter 2 câble vers votre bloc prises/inter, vous pouvez utiliser un câble 5G1.5².
C'est effectivement mieux de faire un repérage des retours lampes.
A noter que ce n'est pas 100% conforme à la norme car circuit prises et éclairage, ne sont pas séparés. Mais c'est du confort, pour un garage ce n'est pas essentiel.
C'est correct.
Pour vous simplifier la vie et vu que vous avez mis un disj 16A au départ, vous pouvez n'utiliser que du 1,5².
Pour éviter 2 câble vers votre bloc prises/inter, vous pouvez utiliser un câble 5G1.5².
C'est effectivement mieux de faire un repérage des retours lampes.
A noter que ce n'est pas 100% conforme à la norme car circuit prises et éclairage, ne sont pas séparés. Mais c'est du confort, pour un garage ce n'est pas essentiel.
13 septembre 2025 à 13:57
consulter ce sujet Ajout d'un point d'allumage et prise dans un garage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, du 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A qui limite en amont.
Pour la section obligatoirement du 10² avec un disjoncteur 40A.
En théorie c'est 6 prises maxi pour le circuit cuisine, mais personne ne vous dira rien si vous en mettez un peu plus.
Pour l'interrupteur différentiel, du 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A qui limite en amont.
Pour la section obligatoirement du 10² avec un disjoncteur 40A.
En théorie c'est 6 prises maxi pour le circuit cuisine, mais personne ne vous dira rien si vous en mettez un peu plus.
12 septembre 2025 à 22:18
consulter ce sujet Installer tableau divisionnaire pour une cuisine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour la section, pas trop de question à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)
Pour 60A :
- 2x50² entre 58m et 83m
- 2x95² entre 72m et 98m
Bref, vous avez raison
Pour la gaine TPC, vu la longueur et le diamètre de vos câble, je vous conseille de la gaine TPC de 90.
Éventuellement avec un regard intermédiaire.
Je vous conseille de passer la gaine sur le câble avant de la mettre en terre.
Et votre maçon n'y connait rien.
D'ailleurs son métier est maçon et pas électricien.
Pour la section, pas trop de question à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)
Pour 60A :
- 2x50² entre 58m et 83m
- 2x95² entre 72m et 98m
Bref, vous avez raison
Pour la gaine TPC, vu la longueur et le diamètre de vos câble, je vous conseille de la gaine TPC de 90.
Éventuellement avec un regard intermédiaire.
Je vous conseille de passer la gaine sur le câble avant de la mettre en terre.
Et votre maçon n'y connait rien.
D'ailleurs son métier est maçon et pas électricien.
12 septembre 2025 à 22:15
consulter ce sujet Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2 sur le forum ÉlectricitéBonjou.
Si la téléinfo n'est pas raccordée, c'est normal que cela clignote rouge.
Je pense néanmoins que la partie programmation du chauffage fonctionnera.
En revanche le délestage et la gestion de l'ECS ne seront pas opérationnels.
Si la téléinfo n'est pas raccordée, c'est normal que cela clignote rouge.
Je pense néanmoins que la partie programmation du chauffage fonctionnera.
En revanche le délestage et la gestion de l'ECS ne seront pas opérationnels.
10 septembre 2025 à 18:12
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Calybox voyant T/C clignote en rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison (dont vous ne dites rien).
En supposant que celle-ci soit raisonnable :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
Pour le disjoncteur de la PAC, tout dépend des caractéristiques de celle-ci.
Compte tenu de l'usage simultané avec la borne de recharge, il faudra sans doute partir sur la 2ème ou la 3ème option.
Attention les bornes de recharge de puissance supérieure à 7kW doivent être installées par un professionnel agréé IRVE.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison (dont vous ne dites rien).
En supposant que celle-ci soit raisonnable :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
Pour le disjoncteur de la PAC, tout dépend des caractéristiques de celle-ci.
Compte tenu de l'usage simultané avec la borne de recharge, il faudra sans doute partir sur la 2ème ou la 3ème option.
Attention les bornes de recharge de puissance supérieure à 7kW doivent être installées par un professionnel agréé IRVE.
20 août 2025 à 13:34
consulter ce sujet Brancher pompe à chaleur piscine sur tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Évitez la règle aval, peu fiable et peu pertinente.
Mais si vous le faites par précaution, comptez la clim pour 1, cela consomme dans la même logique qu'un radiateur.
Évitez la règle aval, peu fiable et peu pertinente.
Mais si vous le faites par précaution, comptez la clim pour 1, cela consomme dans la même logique qu'un radiateur.
09 août 2025 à 16:40
consulter ce sujet Calibrer interrupteur différentiel pour un climatiseur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La téléinfo en I1I2, véhicule des données informatiques.
Par exemple l'indicateur de dépassement d'abonnement, qui permet au Piloteco de délester l'installation en coupant ponctuellement un ou plusieurs radiateur.
Pour votre changement de couleur, il y sans doute une boite de dérivation quel que part.
Un chauffe-eau ne consomme de l'électricité que lorsqu'il chauffe.
Une fois la température de régulation atteinte il s'arrête de chauffer (donc de consommer), jusqu'à ce la température baisse dans le ballon et qu'il se remette en route.
C'est le principe de fonctionnement d'un thermostat.
La téléinfo en I1I2, véhicule des données informatiques.
Par exemple l'indicateur de dépassement d'abonnement, qui permet au Piloteco de délester l'installation en coupant ponctuellement un ou plusieurs radiateur.
Pour votre changement de couleur, il y sans doute une boite de dérivation quel que part.
Un chauffe-eau ne consomme de l'électricité que lorsqu'il chauffe.
Une fois la température de régulation atteinte il s'arrête de chauffer (donc de consommer), jusqu'à ce la température baisse dans le ballon et qu'il se remette en route.
C'est le principe de fonctionnement d'un thermostat.
07 août 2025 à 07:20
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
L'ETEL (donc l'espace où se trouve le tableau de répartition principal) doit être au moins à 60cm de tout point d'eau.
L'ETEL (donc l'espace où se trouve le tableau de répartition principal) doit être au moins à 60cm de tout point d'eau.
06 août 2025 à 20:40
consulter ce sujet Distance boiler d'eau chaude tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJe parlais de C1/C2 côté Linky.
Mais vos tests semblent montrer que tout fonctionne correctement.
Du coup je ne comprends pas bien quelle est votre interrogation.
Mais vos tests semblent montrer que tout fonctionne correctement.
Du coup je ne comprends pas bien quelle est votre interrogation.
06 août 2025 à 20:39
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mettez le contacteur en marche forcée.
Débranchez les 2 fils en C1C2
Reliez les ensemble
Si le contacteur repasse en auto, c'est que votre câblage fonctionne correctement.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le raccordement n'est pas correct ou qu'il y a une discontinuité quelque part.
Mettez le contacteur en marche forcée.
Débranchez les 2 fils en C1C2
Reliez les ensemble
Si le contacteur repasse en auto, c'est que votre câblage fonctionne correctement.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le raccordement n'est pas correct ou qu'il y a une discontinuité quelque part.
06 août 2025 à 11:30
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Est des paire est l'arrivée électrique.
L'autre doit être un repiquage pour alimenter un autre interrupteur différentiel ou un autre tableau.
Est des paire est l'arrivée électrique.
L'autre doit être un repiquage pour alimenter un autre interrupteur différentiel ou un autre tableau.
05 août 2025 à 22:30
consulter ce sujet Pourquoi 2 paires de fils en entrée de l'interrupteur différentiel ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le Piloteco est un gestionnaire d'énergie qui gère uniquement le chauffage (délestage via la téléinfo en I1I2) et la programmation confort/éco). Mais pas l'ECS.
Donc les HC/HP de votre chauffe-eau doivent être gérée via le contacteur J/N dont le circuit de commande est piloté par le contact C1C2.
Le Piloteco est un gestionnaire d'énergie qui gère uniquement le chauffage (délestage via la téléinfo en I1I2) et la programmation confort/éco). Mais pas l'ECS.
Donc les HC/HP de votre chauffe-eau doivent être gérée via le contacteur J/N dont le circuit de commande est piloté par le contact C1C2.
05 août 2025 à 22:29
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans une salle d'eau, les seules distances réglementaires sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Aucune règle de distance par rapport au lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
Dans une salle d'eau, les seules distances réglementaires sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Aucune règle de distance par rapport au lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
30 juillet 2025 à 19:29
consulter ce sujet Peut-on rester en 230v à moins de 60cm d'un lavabo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez tout à fait le droit de le faire vous même, à condition de respecter les règles essentielles de sécurité et de faire une mise en œuvre correcte.
En cas de sinistre, une expertise pourra être effectuer qui devra déterminer d'éventuelles responsabilités.
Mais si par exemple c'est dû à un mauvais serrage, il sera très difficile des années de l'imputer à qui que ce soit.
Vous avez tout à fait le droit de le faire vous même, à condition de respecter les règles essentielles de sécurité et de faire une mise en œuvre correcte.
En cas de sinistre, une expertise pourra être effectuer qui devra déterminer d'éventuelles responsabilités.
Mais si par exemple c'est dû à un mauvais serrage, il sera très difficile des années de l'imputer à qui que ce soit.
29 juillet 2025 à 18:45
consulter ce sujet Rénovation électrique et assurance sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 7kW dans le futur dans ce tableau, c'est un choix correct.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 7kW dans le futur dans ce tableau, c'est un choix correct.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2025 à 20:22
consulter ce sujet Aménagement de combles installer un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ouh là pas bon du tout, vous faites un mélange entre circuits.
De toute façon, il ne faut mettre qu'un unique disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ouh là pas bon du tout, vous faites un mélange entre circuits.
De toute façon, il ne faut mettre qu'un unique disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2025 à 08:41
consulter ce sujet Relier deux chauffe-eau avec deux contacteur HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Prendre 3 Wagos 221-613 qui acceptent 3 fils jusqu'à 6².
Prendre 3 Wagos 221-613 qui acceptent 3 fils jusqu'à 6².
07 juillet 2025 à 07:22
consulter ce sujet Raccordement électrique de plaques induction et four sur le forum ÉlectricitéLa NF C15-100 régit l'installation fixe intérieure, pas les équipements qu'on y raccorde.
Le câble d'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone est de très faible section et on le branche bien sur une prise dont le circuit peut être protégé par un disjoncteur 20A.
Le câble d'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone est de très faible section et on le branche bien sur une prise dont le circuit peut être protégé par un disjoncteur 20A.
26 juin 2025 à 23:38
consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéOn va considérer que c'est vous le fabricant du luminaire et que votre suspension peut très bien être réalisée avec du 0,75² vu qu'elle ne tire que 7W et que le 0,75² peut encaisser 2300W.
26 juin 2025 à 17:32
consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le circuit d'éclairage (partie fixe de l'installation jusqu'à la sortie au mur ou au plafond) doit être câblé en 1,5² (NF C15-100).
Les fils du luminaire, sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du luminaire et peuvent être en 0,75².
Le circuit d'éclairage (partie fixe de l'installation jusqu'à la sortie au mur ou au plafond) doit être câblé en 1,5² (NF C15-100).
Les fils du luminaire, sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du luminaire et peuvent être en 0,75².
26 juin 2025 à 10:15
consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
En général, c'est pour y mettre la phase en provenance d'un poussoir afin d'avoir un autre point de commande.
En général, c'est pour y mettre la phase en provenance d'un poussoir afin d'avoir un autre point de commande.
22 juin 2025 à 18:33
consulter ce sujet Point B du variateur Legrand 80517 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les couleurs normatives n'ont pas été respectée.
Le bleu n'est pas un neutre (sinon cela ferait un beau court-circuit) mais le retour lampe.
Vous ne pouvez donc pas raccorder votre module avec les fils en présence.
Les couleurs normatives n'ont pas été respectée.
Le bleu n'est pas un neutre (sinon cela ferait un beau court-circuit) mais le retour lampe.
Vous ne pouvez donc pas raccorder votre module avec les fils en présence.
20 juin 2025 à 23:48
consulter ce sujet Branchement interrupteur ne pas faire n'importe quoi sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention c'est un interrupteur, pas un disjoncteur, donc cela ne remplace pas le disjoncteur, cela vient en plus.
Mais oui c'est possible de remplacer le contact HC d'EDF par un tel interrupteur.
Voir ces 2 schémas : avant et après (à adapter en fonction des bornes de cet interrupteur).
A noter que si vous faites fonctionner le chauffe-eau en dehors des heures creuses un abonnement heures creuses ne se justifie sans doute pas (les heures pleines sont plus chères qu'un tarif de base).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Attention c'est un interrupteur, pas un disjoncteur, donc cela ne remplace pas le disjoncteur, cela vient en plus.
Mais oui c'est possible de remplacer le contact HC d'EDF par un tel interrupteur.
Voir ces 2 schémas : avant et après (à adapter en fonction des bornes de cet interrupteur).
A noter que si vous faites fonctionner le chauffe-eau en dehors des heures creuses un abonnement heures creuses ne se justifie sans doute pas (les heures pleines sont plus chères qu'un tarif de base).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 juin 2025 à 08:08
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juin 2025 à 17:45
consulter ce sujet Branchement tableau électrique piscine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui bien sûr, c'est fait pour cela.
Oui bien sûr, c'est fait pour cela.
17 juin 2025 à 20:54
consulter ce sujet Repiquage phase sur borne interrupteur sur le forum ÉlectricitéVoir cette petite video d'ENEDIS, pour voir les dégâts provoqués par un court-circuit sans protection contre les surintensités :
Effet court-circuit
Effet court-circuit
17 juin 2025 à 17:18
consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéEn complément.
S'il n'y a avait pas le disjoncteur et les fusibles EDF en amont, neutraliser le disjoncteur du circuit occasionnerait une belle explosion dans l'installation.
S'il n'y a avait pas le disjoncteur et les fusibles EDF en amont, neutraliser le disjoncteur du circuit occasionnerait une belle explosion dans l'installation.
17 juin 2025 à 17:15
consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui il risque de griller l'appareil en court-circuit ce qui pourrait mettre le feu (pour rappel un circuit-circuit c'est quelques milliers d'ampères).
Heureusement le disjoncteur EDF jouera son rôle et sautera avant.
Oui il risque de griller l'appareil en court-circuit ce qui pourrait mettre le feu (pour rappel un circuit-circuit c'est quelques milliers d'ampères).
Heureusement le disjoncteur EDF jouera son rôle et sautera avant.
17 juin 2025 à 17:12
consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un disjoncteur "tout court" qu'il faut au départ.
Des disjoncteurs 20A (4600W) ne se justifie pas pour les circuits terminaux indiqués. 16A sera très largement suffisant.
A noter qu'un interrupteur différentiel 30mA 25A n'apporte pas grand chose par rapport à un 40A :
Pas moins cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.
A part cela ce que vous envisagez est correct pour l'usage décrit, mais n'est absolument pas évolutif.
Perso j'aurais mis a minim du 6² 32A, qui sur 5m ne vous coutera plus beaucoup plus cher.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est un disjoncteur "tout court" qu'il faut au départ.
Des disjoncteurs 20A (4600W) ne se justifie pas pour les circuits terminaux indiqués. 16A sera très largement suffisant.
A noter qu'un interrupteur différentiel 30mA 25A n'apporte pas grand chose par rapport à un 40A :
Pas moins cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.
A part cela ce que vous envisagez est correct pour l'usage décrit, mais n'est absolument pas évolutif.
Perso j'aurais mis a minim du 6² 32A, qui sur 5m ne vous coutera plus beaucoup plus cher.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juin 2025 à 17:10
consulter ce sujet Alimentation tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous coupez le disjoncteur de branchement.
Vous ouvrez le capot du bas.
Vous faites une vérification d'absence de tension.
Vous remettez en route le disjoncteur de branchement.
Vous testez la présence de la phase à gauche ou à droite.
Vous coupez le disjoncteur de branchement.
Vous ouvrez le capot du bas.
Vous faites une vérification d'absence de tension.
Vous remettez en route le disjoncteur de branchement.
Vous testez la présence de la phase à gauche ou à droite.
16 juin 2025 à 21:09
consulter ce sujet On est bien sur une inversion de polarité au compteur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'aval du disjoncteur de branchement fait partie de l'installation privative.
Vous y avez accès.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé.
Peut être que l'inversion est à ce niveau, auquel cas rectifiez.
Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement à ENEDIS de rectifier en amont, mais vous pouvez provisoirement inverser au niveau de la sortie du disjoncteur de branchement pour sécuriser votre installation privative.
L'aval du disjoncteur de branchement fait partie de l'installation privative.
Vous y avez accès.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé.
Peut être que l'inversion est à ce niveau, auquel cas rectifiez.
Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement à ENEDIS de rectifier en amont, mais vous pouvez provisoirement inverser au niveau de la sortie du disjoncteur de branchement pour sécuriser votre installation privative.
16 juin 2025 à 13:10
consulter ce sujet On est bien sur une inversion de polarité au compteur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est une solution.
Vous pouvez également utiliser un peigne vertical avec un tableau 2 rangées.
Ou vous repiquer de différentiel en différentiel.
Oui c'est une solution.
Vous pouvez également utiliser un peigne vertical avec un tableau 2 rangées.
Ou vous repiquer de différentiel en différentiel.
12 juin 2025 à 17:40
consulter ce sujet Branchement Wall Box en extérieur sur le forum ÉlectricitéA noter qu'ENEDIS procède sur ce principe sur son réseau.
Dans la rue leurs câbles sont en triphasé (3 phases + neutre).
Pour desservir un logement en mono, il prennent une des phases et le neutre.
Et chez le voisin, il prendrons une autre phase et le neutre.
Et chez le suivant, la 3ème phase et le neutre.
Et ainsi de suite...
Ainsi les intensités sont réparties de manière à peu près homogène sur les 3 phases.
S'il y a un logement tri, ils lui attribuent les 3 phases et le neutre.
Dans la rue leurs câbles sont en triphasé (3 phases + neutre).
Pour desservir un logement en mono, il prennent une des phases et le neutre.
Et chez le voisin, il prendrons une autre phase et le neutre.
Et chez le suivant, la 3ème phase et le neutre.
Et ainsi de suite...
Ainsi les intensités sont réparties de manière à peu près homogène sur les 3 phases.
S'il y a un logement tri, ils lui attribuent les 3 phases et le neutre.
12 juin 2025 à 17:34
consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un exemple d'un tableau mono alimenté à partir d'une installation triphasée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un exemple d'un tableau mono alimenté à partir d'une installation triphasée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juin 2025 à 17:31
consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé sur le forum ÉlectricitéEn fait vous avez un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc le bleu est un neutre et pas une phase.
Le fait que vous n'ayez pas de neutre au niveau du télérupteur va dans le sens de cette hypothèse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc le bleu est un neutre et pas une phase.
Le fait que vous n'ayez pas de neutre au niveau du télérupteur va dans le sens de cette hypothèse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juin 2025 à 14:57
consulter ce sujet Problème double bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéC'est aussi simple que cela.
D'ailleurs c'est ainsi que vous avez un batiment en mono et l'autre en mono.
D'ailleurs c'est ainsi que vous avez un batiment en mono et l'autre en mono.
11 juin 2025 à 23:51
consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé sur le forum ÉlectricitéJe pense qu'un de vos retours est en fait la phase.
11 juin 2025 à 21:24
consulter ce sujet Problème double bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Utilisez-vous les bonnes bornes sur le poussoir ?
Êtes-vous certain que l'identification de la phase et des retours ?
Utilisez-vous les bonnes bornes sur le poussoir ?
Êtes-vous certain que l'identification de la phase et des retours ?
11 juin 2025 à 21:23
consulter ce sujet Problème double bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un chauffe-eau en triphasé utilise les 3 phases.
Un chauffe-eau mono, utilise une phase et le neutre.
Il vous suffit donc d'utiliser une de vos phases et le neutre pour raccorder le chauffe-eau.
Un chauffe-eau en triphasé utilise les 3 phases.
Un chauffe-eau mono, utilise une phase et le neutre.
Il vous suffit donc d'utiliser une de vos phases et le neutre pour raccorder le chauffe-eau.
11 juin 2025 à 21:21
consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé sur le forum ÉlectricitéEt pour répondre à votre question, inutile de payer cher un disjoncteur unipolaire. Laissez la borne de neutre vide.
10 juin 2025 à 13:38
consulter ce sujet Remplacer ancien tableau électrique à cartouches sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose que vous parlez de disjoncteurs "tout court" et pas de disjoncteurs différentiels.
Si vos circuits sont de faible puissance (<1000W), vous pouvez procéder comme dans le schéma joint (en mettant en amont des circuits concernés pour éviter une surcharge dans le neutre).
Pour les circuits de forte puissance, il faudra tirer un fil de neutre dédié.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose que vous parlez de disjoncteurs "tout court" et pas de disjoncteurs différentiels.
Si vos circuits sont de faible puissance (<1000W), vous pouvez procéder comme dans le schéma joint (en mettant en amont des circuits concernés pour éviter une surcharge dans le neutre).
Pour les circuits de forte puissance, il faudra tirer un fil de neutre dédié.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juin 2025 à 13:21
consulter ce sujet Remplacer ancien tableau électrique à cartouches sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le répartiteur (ou les borniers) doivent être dans une enveloppe étanche (boite de dérivation ou tableau).
Il doit doit être alimenté en 2x16² depuis le DB.
Votre petit tableau doit être alimenté en 2x16² depuis le répartiteur.
Votre habitation doit être alimentée en 2x35² (en principe c'est pour 58m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 2m) depuis le répartiteur
Pas d'intérêt de mettre la terre au niveau du répartiteur. Elle peut directement alimenter votre petit tableau.
Le petit tableau pourrait servir d'enveloppe pour le répartiteur.
Les interrupteurs différentiels 20A cela n'existe pas, donc 40A.
En attendant d'avoir une vrai WallBox de forte puissance, je ne pense pas que les prises type Green'up de 3,7kW acceptent du 10².
Le répartiteur (ou les borniers) doivent être dans une enveloppe étanche (boite de dérivation ou tableau).
Il doit doit être alimenté en 2x16² depuis le DB.
Votre petit tableau doit être alimenté en 2x16² depuis le répartiteur.
Votre habitation doit être alimentée en 2x35² (en principe c'est pour 58m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 2m) depuis le répartiteur
Pas d'intérêt de mettre la terre au niveau du répartiteur. Elle peut directement alimenter votre petit tableau.
Le petit tableau pourrait servir d'enveloppe pour le répartiteur.
Les interrupteurs différentiels 20A cela n'existe pas, donc 40A.
En attendant d'avoir une vrai WallBox de forte puissance, je ne pense pas que les prises type Green'up de 3,7kW acceptent du 10².
10 juin 2025 à 08:00
consulter ce sujet Branchement Wall Box en extérieur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Un seul, le circuit de commande est commun aux contacteurs des 2 chauffe-eau.
Qu'ils soient mono ou tri n'y change rien.
Un seul, le circuit de commande est commun aux contacteurs des 2 chauffe-eau.
Qu'ils soient mono ou tri n'y change rien.
09 juin 2025 à 22:58
consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y a forcément un risque.
Même si la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
En cas de défaut d'isolement, c'est la personne qui touche l'appareil en défaut qui jouera le rôle de terre jusqu'à ce que le différentiel coupe (ça peut faire une sacrée secousse).
Donc je vous conseille de réserver cette prise à l'usage d'appareil munis de fiches sans terre.
Attention, le frigo ne fonctionnera pas aux basses températures.
Il y a forcément un risque.
Même si la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
En cas de défaut d'isolement, c'est la personne qui touche l'appareil en défaut qui jouera le rôle de terre jusqu'à ce que le différentiel coupe (ça peut faire une sacrée secousse).
Donc je vous conseille de réserver cette prise à l'usage d'appareil munis de fiches sans terre.
Attention, le frigo ne fonctionnera pas aux basses températures.
29 mai 2025 à 10:33
consulter ce sujet Installation prise de courant extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous évoquez un appartement, donc un immeuble.
En principe, la LEP est déjà faite au niveau de l'immeuble et vous n'avez pas à la refaire dans l'appartement.
Et de toute façon si tout est en PER, vous n'auriez rien à faire côté canalisations si vous deviez faire une LEP.
On ne relie pas un chauffe-eau à la LEP.
Vous évoquez un appartement, donc un immeuble.
En principe, la LEP est déjà faite au niveau de l'immeuble et vous n'avez pas à la refaire dans l'appartement.
Et de toute façon si tout est en PER, vous n'auriez rien à faire côté canalisations si vous deviez faire une LEP.
On ne relie pas un chauffe-eau à la LEP.
29 mai 2025 à 09:28
consulter ce sujet Question sur la liaison équipotentielle sur le forum ÉlectricitéIl me semble avoir lu sur un autre post que vous habitez en Belgique
Je ne connais pas les normes de ce pays, donc oubliez ce que j'ai dit au dessus, qui n'est sans doute pas adapté à votre contexte.
Je ne connais pas les normes de ce pays, donc oubliez ce que j'ai dit au dessus, qui n'est sans doute pas adapté à votre contexte.
21 mai 2025 à 09:00
consulter ce sujet Rénovation salle de bain modification électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
Dans quel contexte posez vous cette question ?
Respect de la norme en vigueur ?
Ce n'est pas conforme à la norme française (si vous etes bien dans ce pays).
- vous avez 16 prises sur ce circuit alors que la norme limite à 12
- le volet roulant devrait être sur un circuit dédié
- le chauffe-eau devrait être sur un circuit dédié
- l'éclairage lié à l'interrupteur devrait être sur un circuit éclairage
Mais tout cela, c'est du confort donc pas essentiel (sauf peut être pour le chauffe-eau qui est un appareil gros consommateur).
- pas besoin de dédier un circuit à la hotte.
Sécurité de l'installation ?
Tout me semble sécurisé si c'est câblé en 2,5²
Vous n'auriez pas de remarque dans le cadre d'un diagnostique sécurité électrique.
Dans quel contexte posez vous cette question ?
Respect de la norme en vigueur ?
Ce n'est pas conforme à la norme française (si vous etes bien dans ce pays).
- vous avez 16 prises sur ce circuit alors que la norme limite à 12
- le volet roulant devrait être sur un circuit dédié
- le chauffe-eau devrait être sur un circuit dédié
- l'éclairage lié à l'interrupteur devrait être sur un circuit éclairage
Mais tout cela, c'est du confort donc pas essentiel (sauf peut être pour le chauffe-eau qui est un appareil gros consommateur).
- pas besoin de dédier un circuit à la hotte.
Sécurité de l'installation ?
Tout me semble sécurisé si c'est câblé en 2,5²
Vous n'auriez pas de remarque dans le cadre d'un diagnostique sécurité électrique.
21 mai 2025 à 08:50
consulter ce sujet Rénovation salle de bain modification électrique sur le forum ÉlectricitéIl faut regarder le schéma de câblage.
En particulier la présence d'un fil de phase qui alimente 2 bornes du télérupteur est un signe d'un montage 3 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En particulier la présence d'un fil de phase qui alimente 2 bornes du télérupteur est un signe d'un montage 3 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2025 à 20:20
consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur Legrand 41777 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous raccordez vos fils bleu et vert.
Vous isolez les autres.
Citation :Celui que vous avez acheté convient.
Et du coup, si je pars sur un bouton poussoir sans voyant, qu'est-ce qu'il me faudrait ?
Vous raccordez vos fils bleu et vert.
Vous isolez les autres.
19 mai 2025 à 13:24
consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux sur le forum Électricité