Profil du membre LirisFR
Actuellement
24 777
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit LirisFR
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Oui ce problème sur ces corps de chauffe est connu, le problème pour vous en tant que particulier c'est que vous n'avez pas à toucher au raccord gaz, or pour démonter le corps de chauffe, il faut démonter ce raccord.
Oui ce problème sur ces corps de chauffe est connu, le problème pour vous en tant que particulier c'est que vous n'avez pas à toucher au raccord gaz, or pour démonter le corps de chauffe, il faut démonter ce raccord.
22 mai 2025 à 22:20
consulter ce sujet Remplacement corps de chauffe Viessmann vitodens 333f sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous de la tension qui arrive au brûleur ?
Avez-vous vérifié que la sécurité surchauffe n'a pas enclenchée ?
(le petit bouton sous un capuchon noir).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez-vous de la tension qui arrive au brûleur ?
Avez-vous vérifié que la sécurité surchauffe n'a pas enclenchée ?
(le petit bouton sous un capuchon noir).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mai 2025 à 18:14
consulter ce sujet Panne de brûleur sur Buderus Logano G115 sur le forum ChauffageCitation :
Et donc il n'y a pas de thermostat qui contrôle la température du foyer et qui pourrait couper le brûleur ?
Si effectivement, il y a un thermostat de régulation chauffage et ça peut dysfonctionner, le contact qui ne se ferme plus et laisse tourner le brûleur, faudrait le contrôler avec un multimètre en continuité en cherchant sur internet c'est la réf 178924.
C'est pas compliqué à remplacer si jamais c'est ça.
14 mai 2025 à 17:30
consulter ce sujet Panne chaudière fuel Franco Belge Pluton 3000 sur le forum ChauffageEt en chauffage, elle fonctionne correctement ? (si vous désactivez l'eau chaude).
11 mai 2025 à 22:43
consulter ce sujet Panne chaudière fuel Franco Belge Pluton 3000 sur le forum ChauffageBonsoir.
Vérifier les flexibles ainsi que le clapet anti-retour sur le bouclage ECS. Contrôlez les températures de départ et de retour du bouclage ECS.
Est-ce que votre circulateur ECS fonctionne correctement ?
Comment l'avez-vous vérifié ?
Vérifier l'état de la turbine du circulateur ECS (qu'elle ne soit ni cassée ni encrassée).
Vérifier les flexibles ainsi que le clapet anti-retour sur le bouclage ECS. Contrôlez les températures de départ et de retour du bouclage ECS.
Est-ce que votre circulateur ECS fonctionne correctement ?
Comment l'avez-vous vérifié ?
Vérifier l'état de la turbine du circulateur ECS (qu'elle ne soit ni cassée ni encrassée).
11 mai 2025 à 19:46
consulter ce sujet Panne chaudière fuel Franco Belge Pluton 3000 sur le forum ChauffageAvez-vous vérifié que la pompe du ballon tournait bien ?
10 mai 2025 à 21:12
consulter ce sujet Panne chaudière fuel Franco Belge Pluton 3000 sur le forum ChauffageIls allaient baisser la pression du gaz jamais entendu ça.
La chaudière montait en pression effectivement, vase d'expansion fatigué.
Le brûleur s'arrêtait, mais le thermostat continuait de fonctionner.pouvez vous en dire plus sur ce thermostat ?
La chaudière montait en pression effectivement, vase d'expansion fatigué.
Le brûleur s'arrêtait, mais le thermostat continuait de fonctionner.pouvez vous en dire plus sur ce thermostat ?
25 novembre 2024 à 20:41
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessmann sur le forum ChauffageY a-t-il une sonde extérieure ? Une commande à distance ? Des radiateurs ou un plancher chauffant ?
Il est important de savoir qu'en chauffage, la chaudière n'est jamais à fond.
Au final, avez-vous assez chaud dans votre logement ?
Il est important de savoir qu'en chauffage, la chaudière n'est jamais à fond.
Au final, avez-vous assez chaud dans votre logement ?
24 novembre 2024 à 21:01
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessmann sur le forum ChauffageL'autre solution serait de brancher le thermostat sur le circulateur (c'est pas top mais c'est mieux que rien).
23 novembre 2024 à 20:16
consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147 sur le forum ChauffagePresque, l'auto se trouve sur la position juste avant "test stb" du même interrupteur.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
23 novembre 2024 à 17:01
consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147 sur le forum ChauffageBonjour.
Pouvez vous me dire sur quelle vitesse est réglée le circulateur dans la chaudière (en enlevant le capot avant) ?
Peut être qu'en réduisant la vitesse ça pourrait réduire le bruit de claquement
Sinon peut être une piste serait d'installer une soupape différentielle entre le tube départ/retour chauffage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pouvez vous me dire sur quelle vitesse est réglée le circulateur dans la chaudière (en enlevant le capot avant) ?
Peut être qu'en réduisant la vitesse ça pourrait réduire le bruit de claquement

Sinon peut être une piste serait d'installer une soupape différentielle entre le tube départ/retour chauffage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2024 à 07:22
consulter ce sujet Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs sur le forum ChauffageJe ne veux pas m'avancer mais je crains que cette chaudière ne soit pas compatible avec le thermostat Netatmo.
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
23 novembre 2024 à 07:05
consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147 sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
17 novembre 2024 à 19:22
consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147 sur le forum ChauffageMerci pour la réponse, ça pourrait être une piste.
22 novembre 2023 à 21:16
consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Viessmann Vitodens 100-W sur le forum ChauffageBonsoir.
Je sèche un peu sur un problème venant d'une chaudière Viessmann Vitodens 100-W qui fait chauffage et eau chaude (en instantané avec un échangeur à plaque).
C'est à dire que le chauffage ne s'enclenche que quand je baisse l'eau chaude à 0 sur la molette sinon la chaudière reste en mode eau chaude et tourne alors qu'il n'y a pas de demande d'eau chaude.
J'ai donc une chaudière qui est à 80°c sans que je tire de l'eau chaude et qui ne bascule pas en chauffage.
J'ai pensé à un problème de sonde eau chaude.
Merci.
Je sèche un peu sur un problème venant d'une chaudière Viessmann Vitodens 100-W qui fait chauffage et eau chaude (en instantané avec un échangeur à plaque).
C'est à dire que le chauffage ne s'enclenche que quand je baisse l'eau chaude à 0 sur la molette sinon la chaudière reste en mode eau chaude et tourne alors qu'il n'y a pas de demande d'eau chaude.
J'ai donc une chaudière qui est à 80°c sans que je tire de l'eau chaude et qui ne bascule pas en chauffage.
J'ai pensé à un problème de sonde eau chaude.
Merci.
19 novembre 2023 à 20:53
consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Viessmann Vitodens 100-W sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous mesuré la valeur de la sonde de départ du plancher chauffant par hasard ?
Avez-vous mesuré la valeur de la sonde de départ du plancher chauffant par hasard ?
12 novembre 2023 à 11:48
consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100 sur le forum ChauffageJe miserai sur le circulateur qui commence à fatiguer.
Mais effectivement, une chaudière de 1999 ça commence à dater.
Mais effectivement, une chaudière de 1999 ça commence à dater.
07 octobre 2023 à 21:33
consulter ce sujet Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF sur le forum ChauffageNon il faut juste un tournevis cruciforme.
N'oublie pas d'éteindre la chaudière avant
N'oublie pas d'éteindre la chaudière avant

26 septembre 2023 à 22:08
consulter ce sujet Chaudière gaz De Dietrich isolation de caisson sur le forum ChauffageÇa me tue les gens qui viennent poser une question et qui reviennent plus ensuite. 

30 juin 2023 à 22:37
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich problème commande à distance filaire sur le forum ChauffageEst-ce que le brûleur se met en marche quand vous tirez de l'eau chaude ?
Quand vous dites "plus de pression", est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus d'eau qui sort du robinet en position eau chaude ?
Quand vous dites "plus de pression", est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus d'eau qui sort du robinet en position eau chaude ?
21 janvier 2023 à 22:24
consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF sur le forum ChauffageDernière question : l'eau est à quelle température ?
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.
26 décembre 2022 à 07:00
consulter ce sujet ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas sur le forum ChauffageCitation :Et concernant le brûleur, il continue à chauffer ?
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais
24 décembre 2022 à 13:23
consulter ce sujet ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas sur le forum ChauffageVotre pression parait bien basse.
Essayez de rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar.
Essayez de rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar.
31 janvier 2021 à 13:46
consulter ce sujet Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic sur le forum Chauffage