FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 750 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 815 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.
Vous pouvez climatiser qu'une seule chambre, si vous voulez mettre une UE plus puissante pourquoi pas ! mais il faudra étendre vos installations dans un délai court, car les UI comme les UE peuvent évoluées et ne plus correspondre avec le matériel installé. Vous auriez des soucis de compatibilité.
Suivant votre délai d'une future installation passé 2 ans il vaudrait mieux repartir sur du neuf et donc une garantie neuve.
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, l’idéal est un petit gainable pour chaque chambre avec sa grille de reprise gainée et de soufflage.
Pour la taille des grilles, elle est simple, elles doivent être de la même taille minimum que la surface de la batterie de soufflage, et donc de reprise, voire un petit plus grande afin d’éviter les bruits de soufflage, surtout dans une chambre.
Cela dépend de la place en combles pour les encombrements.
02 avril 2018 à 09:59
forum consulter ce sujet Conseils future installation clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour. Les gaines gonflables en sortie d'un ou plusieurs gainables, solution rapide et efficace.
02 avril 2018 à 09:46
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser un volume de 2086 m3 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Comme je viens de voir le post maintenant. Pas mal Heat et cool en même temps. lollollollollol
02 avril 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Clim fait du froid et du chaud en même temps sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
02 avril 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Bourdonnement fonctionnement clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Là on commence à taper dans le lourd.
Je verrais bien un système VRV, DRV.
Je vous conseillerais plutôt de contacter une ou plusieurs sociétés afin de vous faire un devis avec une bonne étude, un bilan thermique.
01 avril 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser un volume de 2086 m3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
31 mars 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Alors la réponse est sur l’étiquette fournie en photo = impeccable pour votre UE. Il existe la même chose avec votre UI et la commande à fils.
Je vous demande tout ceci car je vais appeler la plateforme pro afin d'essayer d'avoir une réponse concrète et précise.
De plus j'en ai besoin pour un client alors profitons en.......smile.
29 mars 2018 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Hitachi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui Dom, mais en occasion comme nous le voyons fréquemment sur ce forum c'est un peu plus compliqué et pointu en terme de mise en service.
29 mars 2018 à 20:19
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure pour groupe Mitsubishi MU-A12WV sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
29 mars 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B sur le forum Climatisation

Bonjour. Ce n'est qu'une préconisation Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
29 mars 2018 à 07:49
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B sur le forum Climatisation

Bonjour. Votre appareil ayant 15 ans env.
Pourriez vous nous dire le type de gaz marqué sur la plaque signalétique de votre UE (unité extérieur) voir mêmes le top une photo de chaque plaque des unités.
28 mars 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne code P1 clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé il faut une UI réf : MSC-A12 WV
Demandez confirmation auprès de la plateforme Mitsubishi (tél sur internet).

28 mars 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure pour groupe Mitsubishi MU-A12WV sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bizarre qu'une société qui installe la clim ne réponde pas car il faut une habilitation ne serait-ce que pour la mise en service. Attendez-vous à avoir des soucis ultérieurement.
Ce qu'il nous faudrait est la réf de l'unité intérieure concernée ainsi que celle de la commande à fils ou infrarouge.
28 mars 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans un premier temps je verrais bien le corps de chauffe entartrer.
Dans un deuxième temps vérifier aussi la sonde de température et vous êtes certainement en chauffage radiateurs ?
27 mars 2018 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Opalia Saunier Duval sur le forum Plomberie

Bonjour.
Cela sent le moteur HS, prévoir un remplacement rapide afin de pas casser autre chose.
26 mars 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème bruit circulateur Wilo para stratos sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet le bruit pourrait être un inconvénient.
26 mars 2018 à 08:16
forum consulter ce sujet Avis clim Unico Twin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement un contact qui reste collé sur un relais de la carte UI. A vérifier.
25 mars 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Volets de clim réversible Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai plus les docs pro dialog mais en essayant de glaner quelques renseignements par ci par là, il se pourrait que ce soit un contact HS sur le relais KEH en bas à gauche de l'UI Nexa XB20, le changer sur un autre ct et faire un essai.
25 mars 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet PAC Carrier Nexa impossible de passer en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci JIMA.
23 mars 2018 à 20:09
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui si la pompe est trop remplie en huile. Ou encore, ce peut être un signe de fuite sur un circuit si cela dure trop longtemps, ce qui peut finir par la pompe cramée par évaporation de l'huile.
Suivant les marques il y a différents étages de vide.
23 mars 2018 à 20:04
forum consulter ce sujet Pompe à vide Platinum fait de la fumée sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
22 mars 2018 à 19:15
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui OK mais JIMA parle pour un tout ou rien, pour un inverter c'est complètement différent.
En tout ou rien on peut mesurer une SR ou une SC, mais, certainement pas en inverter car la modulation compresseur est constante donc impossible de mesurer une SC. En inverter la seule et unique façon de savoir est donc le pesage du gaz suivant les préconisations constructeur./
Par contre il faut faire des essais avant tout appel avec une société.
Faire fonctionner en mode chaud pendant 20/30 minutes prendre les températures entrée d'air de l'UI (ambiant) et le soufflage de l'UI.
Si vous pouvez nous donner ces infos le plus précisément possible nous pourront peut-être vous éviter des frais inutiles.
Pour le pesage, donc extraction du gaz avec boite de récupération ou de transfert et réinjection si besoin est.
Le prix varie suivant les régions, cela va pour une intervention technique entre 100 et 200€.
Cela ne concerne que l'intervention un devis de recherche de fuite est soit avec, soit à rajouter.
22 mars 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci du retour positif.
22 mars 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Clim Wespoint Eolia clignote vert sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est très simple il suffit de peser le gaz si la charge est bonne le problème est ailleurs.
Car d’après les mesures données cela veut dire n'importe quoi.
21 mars 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet vous êtes dans un état normal de fonctionnement.
Le bruit est un peu plus conséquent étant donné que l'on monte très haut en puissance en ampérage et afin de dégivrer le plus rapidement possible.
Si votre machine travaille comme cela ne vous inquiétez pas "normal de fonctionnement".
21 mars 2018 à 19:23
forum consulter ce sujet Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je crois me souvenir qu'il existe deux systèmes par gravitaire ou par évaporation/pulvérisation lors du fonctionnement, sinon une pompe de relevage sera nécessaire.
A voir avec les différentes marques et installations.
20 mars 2018 à 20:51
forum consulter ce sujet Climatisation monobloc murale efficace ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
20 mars 2018 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Avez-vous les codes pannes du ou des problèmes antérieurs ?
Car pour en venir à presque tout changer... ? autrement, oui certainement et si vous avez que ça à faire, mais avec toutes les données techniques constructeur, logiciels, appareillages de labo et j'en passe. smilesmilesmilesmile
Bon courage.
20 mars 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Réparer carte alim PAC Sanyo sans liaison frigorifique sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux
Normal, au bout de 30 s, il faut au moins 5 minutes de fonctionnement et le mieux 20/30 minutes.
19 mars 2018 à 20:06
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
19 mars 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Sûrement un problème de place. Déjà étant sous les toits...
19 mars 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Climatisation monobloc murale efficace ? sur le forum Climatisation

Re,
L'incidence sur le fonctionnement serait d'ordre frigorifique une histoire de volume reprise et soufflage comme par ex en mode chaud une HP trop importante car la machine n'est pas étudiée pour ce fonctionnement, et inversement en mode chaud prise en glace plus fréquentes BP trop basse.
19 mars 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Mettre les clims à l’arrêt puis accrocher des ficelles ou des petits rubans de couleur 2 ou 3 de 10/20 cm de longs si ceux-ci vont bien dans le sens soufflage, c'est à dire qu'elles ne sont pas aspirées par la volute pas de soucis tout fonctionne à merveille ou encore prendre une feuille de papier en aspiration donc sur la batterie en mode fonctionnement chaud ou froid si la feuille reste collée, impeccable.
Citation :
En effet l'air va bien de l’arrière vers l'avant, mais si l'hélice allait dans le sens horaire ça ne ferait pas la même chose ?
Comme expliqué par Dom, tout dépend du sens des pales.
19 mars 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cathars, normalement on calcule une clim en volume (M3) et non en M², la preuve il suffit d'un plafond à hauteur plus haute que les 2.50 m et les calculs sont faux.
19 mars 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Dimensionner climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir me revoilà.
Donc je disais que dans ces 2 marques (il y en a peut-être d'autres), il suffit de percer dans un mur au diamètre recommandé 200 mm environ permettant l’évacuation des calories ou en système PAC aussi, il vous faudra donc un diamètre suffisant en mode "tuiles" pour l’évacuation de l'air, attention il ne faut surtout pas des longueurs importantes, pas plus de 1 m entre entrée d'air et sortie d'air.
Bien se renseigner sur les docs de ces machines sur internet.
Après c'est un peu bruyant mais cela fonctionne bien dans l'ensemble.
19 mars 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Climatisation monobloc murale efficace ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je sais que Airwell fait un appareil mural où il faut une prise de courant, une sortie et une entrée d'air comme Olympia splendid.
Je reviens plus tard... biggrin
19 mars 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Climatisation monobloc murale efficace ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
18 mars 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème régulation split Firstline FAC 12407 CH sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Un plan avec les expositions NSEO et vos idées éventuelles d'installation seraient les bienvenues.
18 mars 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Dimensionner climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Non ce n'est pas normal si vous avez bien 2 UE bien séparées avec chacune son hélice, si vous avez une seule UE avec 2 hélices, il se peut qu'une tourne mais pas l'autre, entraînant une inversion de rotation mais cette 2ème hélice n'ait pas en demande histoire de régulation là, c'est normal.
Ne nous donnant rien en réf des machines l'interprétation est différente.
Si vous avez réellement 2 UE et que vous êtes certain que 1 tourne dans le sens contraire c'est à dire de l’extérieur (grille) vers la batterie.
Effectivement vous allez voir des soucis de fonctionnent et risque de casse compresseur notamment.
Si c'est vraiment le cas appeler votre installateur qui aurait dû s'en apercevoir dès le début sachant qu'un moteur en 230 V ne tourne que dans un sens et normalement le bon, les hélices étant de fabrication standard.
Le bruit pouvant provenir aussi de ce problème car le compresseur ne tourne absolument pas dans des conditions normales de fonctionnement.
18 mars 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Re, après c'est un choix ce n'est pas le prix que cela coûte pour changer les deux moteurs !
18 mars 2018 à 15:45
forum consulter ce sujet Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui. Et justement reste à savoir lequel ?
Suivre la méthode de notre invité.
18 mars 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait effectuer un test avec un appareil approprié en ohmmètre un test donc entre les bornes du compresseur et la terre hors tension, cela est plus communément appelé une fuite à la terre ou mieux un défaut d’isolement, si vous savez vous servir de cet appareil prendre un picot entre une des bornes et la terre si vous allez sur l'infini, cela est donc signe du remplacement du compresseur.
Il se peut que ce soit tout simplement le disjoncteur de la clim soit fragilisé ou mal calibré.
18 mars 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Hitachi RAM-65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non pas forcément mais c'est un bi split, le code panne est général.
La méthode serait peut-être de couper le courant afin de tout réinitialiser.
Et de faire fonctionner les UI qu'en ventilation alternativement afin de voir laquelle est en panne.
18 mars 2018 à 12:21
forum consulter ce sujet Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le R32, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec, mais pour l’instant d'après certains collègues ce n'est pas très facile, car explosif changement d'outillage qui coûte cher, apparemment ce gaz est pour l'instant qu'un produit de substitution, un peu comme le R407C par exemple.
Mais qui va certainement durer un peu.
Par contre pour votre installation d'autres vont vous répondre mais afin de se garder une bonne garantie de travail prendre une société, ayant pignon sur rue, plusieurs devis pourrait être nécessaires, prendre son temps.
On appelle cela un bilan thermique qui est absolument nécessaire.
Quelqu'un qui arrive vous fait un devis sur un coin de table = OFF quelqu'un qui vous demande des plans qui prend des mesures et vous demande l'isolation de votre bien, là c'est déjà un peu plus sérieux ce qui garantie aussi un travail bien fait et une température demandée.
18 mars 2018 à 12:11
forum consulter ce sujet Conseils configuration climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
La réf complète des machines serait impeccable ainsi que le type de commande.
Par contre votre demande concerne quoi exactement ? car je n'ai pas tout compris.
Il est fort possible que votre clim fonctionne très bien, le seul problème est que si la température est atteinte afin d’éviter la stagnation de l'air l'UI continue de fonctionner d’où peut être une sensation de froid qui vous tombe dessus.
En dirigeant les volets autrement et suivant la commande IR ou à fils on peut changer un paramètre afin d’éviter ce désagrément.
18 mars 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Daikin R410A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avant de tout démonter, il aurait fallut savoir combien de fois clignotaient les leds en façade, voir aussi dans ce cas le nombre de clignotements des leds ERR 0 à ERR 3 de votre UE.
Car comme expliqué par Dom-Aom le compresseur s'est bien remis en fonctionnement à partir de là, quelques contrôles simples auraient peut-être permis un diagnostic plus juste.
Maintenant la panne est peut-être plus grave.
18 mars 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH sur le forum Climatisation

Bonjour (GL cela faisait longtemps). Une question, cela sert à quoi ? et pourquoi ?
17 mars 2018 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème prise de terre sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce qui diffère ce n'est pas une question d'ampérage en 380 ou 230 V (enfin si bien sûr) car il faudrait savoir : vous avez besoin de combien en puissance W, à partir de ça nous pourrons déterminer l'intensité, le diamètre du câble sera en conséquence.
500 m c'est vraiment beaucoup, en résumé, il faut nous dire ce que vous voulez exactement en point d'arrivée, les luminaires, la puissance clim (ça c'est mon métier), bref la puissance totale en WATT en besoin.
17 mars 2018 à 12:21
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce problème s'est-il réitéré depuis votre intervention.
Citation :
Je décide donc de refaire le geste en poussant les flexibles d'alim en eau l'un contre l'autre et en contact avec un flexible cuivre d'alim en eau (oui tout est en contact) et là bing mise en sécurité du différentiel, plus de courant.
Je pense que mettre vos tuyauteries à la terre résoudra le problème.
17 mars 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Conduction d'un lave vaisselle sur le forum Électricité

Bonjour.
Avec le patron ou le commercial, voir pour le remplacement de la machine certainement par une autre marque car celle-ci a apparemment des soucis de conception.
Bien sûr à leur frais une LAR serait certainement un bon appui en cas de litiges plus conséquents.
17 mars 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Litige installation chaudière à pellets sur le forum Litiges Travaux