Bonjour.
Bon, je suppose que vous vous êtes trompé dans le sens de votre phrase.
1 clignotement correspondrait à la protection du power module, mais d'après votre description et si le compresseur fonctionne certainement un manque de gaz.
Voir avec une société habilitée.
Citation :Vous devez être habitué alors.
Depuis 10 ans mon climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI réf 405597 ne fait plus de chaud.
Bon, je suppose que vous vous êtes trompé dans le sens de votre phrase.
1 clignotement correspondrait à la protection du power module, mais d'après votre description et si le compresseur fonctionne certainement un manque de gaz.
Voir avec une société habilitée.
29 janvier 2017 à 16:34
consulter ce sujet Problème de chauffage climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
Hors tension rebrancher le compresseur et débrancher le moteur ventilateur M1F en S70, puis refaire un essai, si le disjoncteur tombe même à l’arrêt, le compresseur est incriminé.
Hors tension rebrancher le compresseur et débrancher le moteur ventilateur M1F en S70, puis refaire un essai, si le disjoncteur tombe même à l’arrêt, le compresseur est incriminé.
29 janvier 2017 à 14:46
consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour polaire : le fait de passer en mode froid ne changera rien qu'il y ait une fuite de gaz.
Pour polaire : le fait de passer en mode froid ne changera rien qu'il y ait une fuite de gaz.
29 janvier 2017 à 14:40
consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches sur le forum ClimatisationBonjour Dom,
41°C ça commence à faire un peu chaud au bout des doigts
, mais d'après le descriptif de arta en réponse 5, je pencherai bien vers un manque de gaz.
A vérifier.
41°C ça commence à faire un peu chaud au bout des doigts
, mais d'après le descriptif de arta en réponse 5, je pencherai bien vers un manque de gaz.A vérifier.
29 janvier 2017 à 11:32
consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait sur votre modèle il faut démonter le capot du dessus, le côté droit, puis toute la façade, afin d’accéder au compresseur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En fait sur votre modèle il faut démonter le capot du dessus, le côté droit, puis toute la façade, afin d’accéder au compresseur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2017 à 11:26
consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Du même avis que AAC. Une fuite peut arriver même après 8 ans de bons services.
Du même avis que AAC. Une fuite peut arriver même après 8 ans de bons services.
29 janvier 2017 à 09:42
consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors normalement et si mes schémas sont bons vous devez avoir un connecteur S 42 pour le moteur ventilateur du bas et S 42 pour un contact de fin de course L1S du volet du bas dans la carte de l'UI, il arrive parfois que mécaniquement ce contact coince ou cassé.
Éventuellement shuntez ce contact, il va de soit d'effectuer cette opération hors tension.
Alors normalement et si mes schémas sont bons vous devez avoir un connecteur S 42 pour le moteur ventilateur du bas et S 42 pour un contact de fin de course L1S du volet du bas dans la carte de l'UI, il arrive parfois que mécaniquement ce contact coince ou cassé.
Éventuellement shuntez ce contact, il va de soit d'effectuer cette opération hors tension.
28 janvier 2017 à 18:13
consulter ce sujet Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut suivre cette gaine, celle-ci part dans une isolation en feutre autour du compresseur, vous pouvez l'ouvrir il y a 2 ficelles tenues en enroulement autour d'un bouton, mais il est obligé que les connexions électriques du compresseur soient devant vous, si vous ne pouvez les atteindre couper le courant et déconnecter de la carte IGBT en UVW.
Il faut suivre cette gaine, celle-ci part dans une isolation en feutre autour du compresseur, vous pouvez l'ouvrir il y a 2 ficelles tenues en enroulement autour d'un bouton, mais il est obligé que les connexions électriques du compresseur soient devant vous, si vous ne pouvez les atteindre couper le courant et déconnecter de la carte IGBT en UVW.
28 janvier 2017 à 17:50
consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Même chose que AAC.
Il faut ouvrir la façade à droite de votre UE suivant les modèles il y a 1 vis en bas en face de vous et peut-être une en haut et sur le côté droit, une fois enlevées, il y a un caoutchouc souple qui cache le cache du branchement compresseur, enlever ce cache avec un tournevis plat, hors tension débrancher les trois fils en ayant préalablement effectué un repérage (photo par exemple), bien séparer les fils et qu'ils ne touchent pas ainsi que la carrosserie, remettre le courant, si pas de disjonction, faire un essai de démarrage.
Nous dire ce qu'il se passe ?
Même chose que AAC.
Il faut ouvrir la façade à droite de votre UE suivant les modèles il y a 1 vis en bas en face de vous et peut-être une en haut et sur le côté droit, une fois enlevées, il y a un caoutchouc souple qui cache le cache du branchement compresseur, enlever ce cache avec un tournevis plat, hors tension débrancher les trois fils en ayant préalablement effectué un repérage (photo par exemple), bien séparer les fils et qu'ils ne touchent pas ainsi que la carrosserie, remettre le courant, si pas de disjonction, faire un essai de démarrage.
Nous dire ce qu'il se passe ?
28 janvier 2017 à 12:26
consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne sur le forum ClimatisationBonsoir.
Alors, suivant le défaut F 04 ou P 04 suivant les modèles, correspondrait à un souci avec la sonde refoulement compresseur.
Il faudrait voir avec votre technicien pour effectuer des mesures ohmiques en fonction de différentes températures.
Le défaut E 04 correspond à un problème de com entre UI et UE souvent c'est la carte de l'UE qui est incriminée.
Alors, suivant le défaut F 04 ou P 04 suivant les modèles, correspondrait à un souci avec la sonde refoulement compresseur.
Il faudrait voir avec votre technicien pour effectuer des mesures ohmiques en fonction de différentes températures.
Le défaut E 04 correspond à un problème de com entre UI et UE souvent c'est la carte de l'UE qui est incriminée.
27 janvier 2017 à 20:14
consulter ce sujet Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme vous avez changé la sonde CN 2, vérifier la valeur des sondes en CN 1. 25 K ohm = 20°C , 20 K ohm = 25°C.
Comme vous avez changé la sonde CN 2, vérifier la valeur des sondes en CN 1. 25 K ohm = 20°C , 20 K ohm = 25°C.
27 janvier 2017 à 18:39
consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce contact de fin de course du volet est situé en bas à gauche du volet du bas (enfin de mémoire).
Citation :C'est obligé qu'il y ait ce contact.
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
Ce contact de fin de course du volet est situé en bas à gauche du volet du bas (enfin de mémoire).
27 janvier 2017 à 18:28
consulter ce sujet Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB sur le forum ClimatisationBonjour.
Et il faut se méfier de ces produits c'est un peu comme le Destop ça fait plus de dégâts que le reste, en effet si on met un produit dans un circuit FERME il faut tout rincer.
En résumé tout rincer sous pression, peut-être avec une société habilitée ?
Citation :Et alors il indique quoi ? Il doit y avoir un système de robinet qui aussi la valeur en aval ?
Il y a un mano en aval.
Citation :Ça c'est pas normal !
Apparemment, il n'y a pas de filtre à tamis.
Citation :Donc vous savez ce qui se passe tout du moins une forte présomption.
j'ai déjà mis un produit chimique contre la boue, car j'ai l'impression que d'avoir un bouchon qui se déplace !!
Et il faut se méfier de ces produits c'est un peu comme le Destop ça fait plus de dégâts que le reste, en effet si on met un produit dans un circuit FERME il faut tout rincer.
Citation :Mais si vous ne nettoyez pas les circuit adjacents c'est comme si vous n'aviez rien fait.
J'ai démonté tous les radiateurs pour les nettoyer aussi.
En résumé tout rincer sous pression, peut-être avec une société habilitée ?
27 janvier 2017 à 18:24
consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid sur le forum ClimatisationBonsoir.
Réponses à suivre sur le forum climatisation.
PAC air/eau circuit de retour froid
Merci.
Réponses à suivre sur le forum climatisation.
PAC air/eau circuit de retour froid
Merci.
26 janvier 2017 à 20:47
consulter ce sujet Pompe à chaleur air/eau circuit de retour froid sur le forum ChauffageBonsoir.
Je vais continuer à vous répondre sur ce forum.
"Sur les 10 radiateurs, 1 chauffe très bien au rez de chaussée, les autres sont tièdes et à l'étage, les trois du même côté chauffent très bien et les autres froids !!!"
Là, il y a un réel problème de circulation d'eau.
La pompe de circulation tourne t-elle ?
Y a t-il un mano aval/amont de cette pompe ?
Et y a t-il un delta Pression ?
Le filtre à tamis a-t-il été nettoyé ?
Sinon il faudra envisager un nettoyage du circuit...
Je vais continuer à vous répondre sur ce forum.
"Sur les 10 radiateurs, 1 chauffe très bien au rez de chaussée, les autres sont tièdes et à l'étage, les trois du même côté chauffent très bien et les autres froids !!!"
Là, il y a un réel problème de circulation d'eau.
La pompe de circulation tourne t-elle ?
Y a t-il un mano aval/amont de cette pompe ?
Et y a t-il un delta Pression ?
Le filtre à tamis a-t-il été nettoyé ?
Sinon il faudra envisager un nettoyage du circuit...
26 janvier 2017 à 20:46
consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous devriez poser votre question dans le forum climatisation.
Sur ce, je verrais bien un problème de débit d'eau (un manque de débit).
- Réseau emboué.
- Pompe de circulation d'eau qui force.
Les radiateurs chauffent bien ?
Vous devriez poser votre question dans le forum climatisation.
Sur ce, je verrais bien un problème de débit d'eau (un manque de débit).
- Réseau emboué.
- Pompe de circulation d'eau qui force.
Citation :Il se peut que ce soit la cause de la disjonction, mais il se peut aussi qu'il y ait autre chose ?
Ce qui fait qu'une fois la température de sortie de PAC est atteinte, le disjoncteur dédié à la PAC disjoncte
Les radiateurs chauffent bien ?
26 janvier 2017 à 18:29
consulter ce sujet Pompe à chaleur air/eau circuit de retour froid sur le forum ChauffageBonjour.
Le delta de quoi ?
Le delta de quoi ?
26 janvier 2017 à 17:01
consulter ce sujet Comment calculer le Delta d'un climatiseur mono-split sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne suis pas un spécialiste, mais ayant déjà eu presque le même cas personnellement, un problème de sonde en était le cas.
A vérifier.
Je ne suis pas un spécialiste, mais ayant déjà eu presque le même cas personnellement, un problème de sonde en était le cas.
A vérifier.
25 janvier 2017 à 20:41
consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc s'arrête et redémarre en permanence sur le forum ChauffageBonjour.
Vous auriez dû poser votre question dans le forum climatisation.
Il est pratiquement certain que si de l'eau s'est mélangée avec le circuit frigo donc gaz, que le compresseur n'a pas supporté ce fonctionnement et le technicien du constructeur va se servir de cette constatation, pour demander au technicien frigoriste quels travaux il a effectué exactement, genre nettoyage à l'azote, séchage du circuit frigorifique bref toutes les manipulations obligatoires et classiques dans ce genre de panne.
Mais à mon avis si comme je l'ai dit, si de l'eau s'est introduite dans le circuit frigo, et que le compresseur fonctionnait en même temps ou tout du moins un moment, trop tard, toute l'installation est HS.
Par contre si votre installation est neuve normalement et il faut poser la question, combien de temps sont garanties les pièces, par ex chez la plupart des constructeurs de PAC (pompes à chaleur) le compresseur est garantie 5 ans et les autres pièces 3 ans. Entre parenthèses, je trouve votre installateur un peu cher.
Vous auriez dû poser votre question dans le forum climatisation.

Il est pratiquement certain que si de l'eau s'est mélangée avec le circuit frigo donc gaz, que le compresseur n'a pas supporté ce fonctionnement et le technicien du constructeur va se servir de cette constatation, pour demander au technicien frigoriste quels travaux il a effectué exactement, genre nettoyage à l'azote, séchage du circuit frigorifique bref toutes les manipulations obligatoires et classiques dans ce genre de panne.
Mais à mon avis si comme je l'ai dit, si de l'eau s'est introduite dans le circuit frigo, et que le compresseur fonctionnait en même temps ou tout du moins un moment, trop tard, toute l'installation est HS.
Par contre si votre installation est neuve normalement et il faut poser la question, combien de temps sont garanties les pièces, par ex chez la plupart des constructeurs de PAC (pompes à chaleur) le compresseur est garantie 5 ans et les autres pièces 3 ans. Entre parenthèses, je trouve votre installateur un peu cher.
25 janvier 2017 à 20:37
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur De Dietrich sur le forum ChauffageBonsoir.
Le problème ne vient pas de la protection électrique de votre clim, étant donné que celle-ci ne disjoncte pas ou que les fusibles crament.
La disjonction de votre disjoncteur général est aléatoire, certainement un problème d'un défaut d'isolement (fuite à la terre) il faut essayer de noter quel appareil électrique fonctionne lors de la disjonction, ce peut être : une machine à laver le linge, lave vaisselle, lampes radiateurs électriques etc. ? ... Que sais-je ?...
Car il n'est pas logique que même à l’arrêt la clim fasse tomber le disjoncteur général, il faut faire contrôler aussi par EDF si le compteur est bien calibré, en leur expliquant votre problème.
Le problème ne vient pas de la protection électrique de votre clim, étant donné que celle-ci ne disjoncte pas ou que les fusibles crament.
La disjonction de votre disjoncteur général est aléatoire, certainement un problème d'un défaut d'isolement (fuite à la terre) il faut essayer de noter quel appareil électrique fonctionne lors de la disjonction, ce peut être : une machine à laver le linge, lave vaisselle, lampes radiateurs électriques etc. ? ... Que sais-je ?...
Car il n'est pas logique que même à l’arrêt la clim fasse tomber le disjoncteur général, il faut faire contrôler aussi par EDF si le compteur est bien calibré, en leur expliquant votre problème.
25 janvier 2017 à 20:18
consulter ce sujet Comment débrancher électriquement une unité Hitachi RAK-18NH6A sur le forum ClimatisationBonjour.
Certainement un manque de gaz, le seul moyen de le savoir est de contacter une société habilitée, la procédure est la suivante :
1) enlèvement du gaz par groupe de transfert dans une bouteille de transfert ou recupe si on est certain du manque de gaz. Pesée du gaz afin de vérifier si le poids correspond aux prescriptions constructeur.
2) si manque de gaz recherche de fuite obligatoire, soit par azote soit par CO², une fois trouvée, réparation. Si le poids est bon le problème est ailleurs donc réinjection gaz.
3) test azote pour contrôle étanchéité du circuit(mini 28 b pendant 1 ou 2 h.
4) tirage au vide avec pompe à vide, 1 ou 2 h.
5) recharge en poids de gaz suivant les préconisations constructeurs.
6) contrôle de fonctionnement et remise d'un certificat d’étanchéité du circuit ainsi que la manipulation des fluides, OBLIGATOIRE.
Donc si vous voulez vous aventurer dans cette direction, je pense que vous allez nous rappeler dans pas longtemps, de plus, il ne faut jamais compléter, un circuit frigo quel qu'il soit, surtout si il y a une présomption de fuite(s) car vous allez au devant de problèmes beaucoup plus graves, comme la casse compresseur par ex et croyez-moi ce n'est pas la pièce la moins chère.
Pour le prix pour ce type d'intervention celui-ci varie en fonction des régions, ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis.
Sur Paris 450€ HT environ.
Certainement un manque de gaz, le seul moyen de le savoir est de contacter une société habilitée, la procédure est la suivante :
1) enlèvement du gaz par groupe de transfert dans une bouteille de transfert ou recupe si on est certain du manque de gaz. Pesée du gaz afin de vérifier si le poids correspond aux prescriptions constructeur.
2) si manque de gaz recherche de fuite obligatoire, soit par azote soit par CO², une fois trouvée, réparation. Si le poids est bon le problème est ailleurs donc réinjection gaz.
3) test azote pour contrôle étanchéité du circuit(mini 28 b pendant 1 ou 2 h.
4) tirage au vide avec pompe à vide, 1 ou 2 h.
5) recharge en poids de gaz suivant les préconisations constructeurs.
6) contrôle de fonctionnement et remise d'un certificat d’étanchéité du circuit ainsi que la manipulation des fluides, OBLIGATOIRE.
Donc si vous voulez vous aventurer dans cette direction, je pense que vous allez nous rappeler dans pas longtemps, de plus, il ne faut jamais compléter, un circuit frigo quel qu'il soit, surtout si il y a une présomption de fuite(s) car vous allez au devant de problèmes beaucoup plus graves, comme la casse compresseur par ex et croyez-moi ce n'est pas la pièce la moins chère.
Pour le prix pour ce type d'intervention celui-ci varie en fonction des régions, ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis.
Sur Paris 450€ HT environ.
25 janvier 2017 à 18:16
consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X sur le forum ClimatisationBonjour.
D'après mes recherches ce code panne veut dire que votre UI ne va pas avec l'UE c'est une histoire de compatibilité.
Et toujours d'après les docs que j'ai trouvé : l'UE AMNH18GD5L0, va avec une UI MS18AH, pas une MS18AHN50
Alors, je peux me tromper et mal interpréter les docs étant donné qu'elles sont en langue des pays de l'Est.
Mais bon un tableau c'est un tableau.
Pour confirmation appeler directement LG leur N° de tel et les modalités de paiement doivent être sur internet.
Avez-vous un historique ?
D'après mes recherches ce code panne veut dire que votre UI ne va pas avec l'UE c'est une histoire de compatibilité.
Et toujours d'après les docs que j'ai trouvé : l'UE AMNH18GD5L0, va avec une UI MS18AH, pas une MS18AHN50
Alors, je peux me tromper et mal interpréter les docs étant donné qu'elles sont en langue des pays de l'Est.
Mais bon un tableau c'est un tableau.
Pour confirmation appeler directement LG leur N° de tel et les modalités de paiement doivent être sur internet.
Citation :Pourquoi elle ne vous appartient pas ? Une clim d'occasion ?
Je ne pense pas que l'installation est neuve.
Avez-vous un historique ?
25 janvier 2017 à 17:50
consulter ce sujet Panne climatiseur Neo plasma LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec les réf des UI/UE ce serait un peu plus accessible pour nous.
Ainsi que le N° de la question dans le forum.
De plus votre installateur pourrait certainement vous renseigner, et s'il ne peut rien faire ou ne veut rien faire, qu'il vous donne les coordonnées du constructeur.
Lire aussi dans les docs de mise en service ou utilisation fournies avec les appareils, il y a peut-être la liste de toutes les pièces consommables.
Avec les réf des UI/UE ce serait un peu plus accessible pour nous.
Ainsi que le N° de la question dans le forum.
Citation :Je ne vois pas trop de quoi vous voulez parler ?
je voudrais trouver des filtres de collecte de poussière désodorisant
De plus votre installateur pourrait certainement vous renseigner, et s'il ne peut rien faire ou ne veut rien faire, qu'il vous donne les coordonnées du constructeur.
Lire aussi dans les docs de mise en service ou utilisation fournies avec les appareils, il y a peut-être la liste de toutes les pièces consommables.
25 janvier 2017 à 17:20
consulter ce sujet Filtres poussière pour chauffage réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous devez avoir une seule alimentation électrique venant de votre tableau, alimentant une unité extérieure, notamment un multi (vous ne nous avez pas donné la réf) qui lui, doit alimenter en tubes frigo et électriquement 4 unités intérieures (UI) RAK - 18NH6A.
Donc si vous avez une disjonction au bout d'un temps qui est d'environ 7 h pour vous, il se pourrait que le souci soit simplement électrique.
Comme un disjoncteur général qui commence à faire des siennes ou insuffisamment calibré.
Avez-vous effectué des travaux supplémentaires, ou autres etc.
Je dis ça car vous dites :
Vous devez avoir une seule alimentation électrique venant de votre tableau, alimentant une unité extérieure, notamment un multi (vous ne nous avez pas donné la réf) qui lui, doit alimenter en tubes frigo et électriquement 4 unités intérieures (UI) RAK - 18NH6A.
Donc si vous avez une disjonction au bout d'un temps qui est d'environ 7 h pour vous, il se pourrait que le souci soit simplement électrique.
Comme un disjoncteur général qui commence à faire des siennes ou insuffisamment calibré.
Avez-vous effectué des travaux supplémentaires, ou autres etc.
Je dis ça car vous dites :
Citation :Donc cette disjonction ne vient pas forcément de votre clim ??
Ce phénomène se produit après environ 7 h de mise sous courant (qu'ils fonctionnent ou pas)
25 janvier 2017 à 17:10
consulter ce sujet Comment débrancher électriquement une unité Hitachi RAK-18NH6A sur le forum ClimatisationBonjour.
S'il y a une accélération du compresseur c'est déjà bon signe, je serais partant pour un manque de gaz, il se peut que l'on soit limite de fonctionnement.
Sur ces machines le défaut n’apparaît pas forcement "le jour même", l'installation va chercher un remède, si elle n'y arrive pas, un ou le défaut reviendra.
Le gros tube est-il chaud voire très chaud au point de ne pouvoir y toucher ?
Si ce n'est pas le cas, je reste sur ma 1er idée : manque de gaz.
S'il y a une accélération du compresseur c'est déjà bon signe, je serais partant pour un manque de gaz, il se peut que l'on soit limite de fonctionnement.
Sur ces machines le défaut n’apparaît pas forcement "le jour même", l'installation va chercher un remède, si elle n'y arrive pas, un ou le défaut reviendra.
Le gros tube est-il chaud voire très chaud au point de ne pouvoir y toucher ?
Si ce n'est pas le cas, je reste sur ma 1er idée : manque de gaz.
24 janvier 2017 à 18:36
consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois qu'il y a une marche forcée sur le contacteur.
Je crois qu'il y a une marche forcée sur le contacteur.
24 janvier 2017 à 18:25
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Technibel PHRT 9 code E01 sur le forum ClimatisationBonjour.
Et oui vous pouvez utiliser les tubes et les câbles existants.
Citation :La pression ! Cela ne donnera rien c'est la quantité qui nous donne l'info.
Le fait que l'eau à l'UI n'est pas obligatoirement due à un manque de gaz, il faudrait que je vérifie par moi-même la pression du gaz.
Citation :Surement pas, on ne recharge pas une installation au petit bonheur la chance.
En utilisant un kit de recharge peut-être ?
Citation :Oui, mais en essayant de trouver une société sérieuse, il n'y a pas que des nuls dans un autre pays.
Est-ce la bonne démarche ou alors commencer par le split qui soi-disant a été vérifié entre 12 et 13 heures en juillet ???
Et oui vous pouvez utiliser les tubes et les câbles existants.
24 janvier 2017 à 18:19
consulter ce sujet Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ? sur le forum ClimatisationBonjour.
A savoir une installation, quelle qu'elle soit, voiture, clim à partir du moment où il y a un manque de gaz = fuite, et ne doit en aucun cas être rechargée, sans avoir effectué une recherche de fuite, il y va pour votre véhicule, ceux qui rechargent pour 60/80 € sont des voleurs tout ce que vous allez gagner c'est y retourner au prochain été, et bien sûr, vous ne jouerez pas la garantie du dépanneur.

Ne pas hésiter à demander un devis, nous en parler si besoin est.
A savoir une installation, quelle qu'elle soit, voiture, clim à partir du moment où il y a un manque de gaz = fuite, et ne doit en aucun cas être rechargée, sans avoir effectué une recherche de fuite, il y va pour votre véhicule, ceux qui rechargent pour 60/80 € sont des voleurs tout ce que vous allez gagner c'est y retourner au prochain été, et bien sûr, vous ne jouerez pas la garantie du dépanneur.

Ne pas hésiter à demander un devis, nous en parler si besoin est.
24 janvier 2017 à 18:06
consulter ce sujet Information code panne clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui pourquoi pas, il suffit de bien repérer la HP et BP, que la tension 12/24 ou 230 V soit la bonne, effectuer une éventuelle modification de tube et attention parfois les V4V font du froid à l’arrêt, donc chaud à l'enclenchement et inversement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui pourquoi pas, il suffit de bien repérer la HP et BP, que la tension 12/24 ou 230 V soit la bonne, effectuer une éventuelle modification de tube et attention parfois les V4V font du froid à l’arrêt, donc chaud à l'enclenchement et inversement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2017 à 17:24
consulter ce sujet Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas cette marque, je sais seulement qu'elle est distribuée par Cofriset, un distributeur en matériel froid, vous pouvez toujours les appeler leur N° de tel est sur internet.
Je ne connais pas cette marque, je sais seulement qu'elle est distribuée par Cofriset, un distributeur en matériel froid, vous pouvez toujours les appeler leur N° de tel est sur internet.
24 janvier 2017 à 17:17
consulter ce sujet Notice utilisation climatiseur NCP MWRIG-20-AMI-B sur le forum ClimatisationBonjour.
D'après la doc des codes pannes 5 clignotements sur led rouge = coupure HP, la température excède 70°C dans le tube gaz.
En mode chaud, ce qui pourrait être un manque de gaz ?
Stopper votre installation par coupure électrique, attendre quelques minutes afin de réinitialiser le système puis refaire un essai. Nous dire ce qu'il en est.
D'après la doc des codes pannes 5 clignotements sur led rouge = coupure HP, la température excède 70°C dans le tube gaz.
En mode chaud, ce qui pourrait être un manque de gaz ?
Stopper votre installation par coupure électrique, attendre quelques minutes afin de réinitialiser le système puis refaire un essai. Nous dire ce qu'il en est.
24 janvier 2017 à 17:14
consulter ce sujet Information code panne clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Code 51 = incompatibilité entre UI et UE.
C'est une installation neuve ?
Code 51 = incompatibilité entre UI et UE.
C'est une installation neuve ?
24 janvier 2017 à 17:04
consulter ce sujet Panne climatiseur Neo plasma LG sur le forum ClimatisationBonjour. OK, c'est moi je me suis mélangé les crayons.
Il faut être patient.
Nous allons refaire un essai en mode chauffage, mettre à fond en vitesse de ventilation, et température la plus haute, attendre parfois plusieurs min, en profiter pour voir si l'UE se met en service, la ventilation de l'UI doit commencer à se mettre en route (à partir de 37°C) doucement, puis au fur et à mesure que la température monte sur la batterie donc aussi en soufflage, la vitesse de l'UI va augmenter aussi, ceci peut durer jusque 30 minutes environ parfois moins.
Si rien ne se passe c'est à dire pas de chaud ou très peu, laisser en fonctionnement normalement ou bout d'un certain temps, il devrait y avoir un code défaut, ceci pourrait nous rapprocher de la panne.
Il faut être patient.
Nous allons refaire un essai en mode chauffage, mettre à fond en vitesse de ventilation, et température la plus haute, attendre parfois plusieurs min, en profiter pour voir si l'UE se met en service, la ventilation de l'UI doit commencer à se mettre en route (à partir de 37°C) doucement, puis au fur et à mesure que la température monte sur la batterie donc aussi en soufflage, la vitesse de l'UI va augmenter aussi, ceci peut durer jusque 30 minutes environ parfois moins.
Si rien ne se passe c'est à dire pas de chaud ou très peu, laisser en fonctionnement normalement ou bout d'un certain temps, il devrait y avoir un code défaut, ceci pourrait nous rapprocher de la panne.
23 janvier 2017 à 16:59
consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai trouvé défaut 049 = défaut BP, ce qui pourrait rejoindre celui de notre invité, soit manque de gaz, soit un problème avec le pressostat de sécurité BP, là il va falloir mettre les manos et contrôler le pressostat.
Modèles FDCA224~1360
- Si la basse pression détectée est de 0.134 (0.079) MPa ou inférieure, le compresseur s’arrête.
Après un temps d’attente de 3 minutes, le compresseur redémarre.
Si ceci se produit par 3 fois en moins de 60 minutes.
Si la basse pression détectée est d 0.18 MPa ou inférieure, le compresseur est arrêté.
Si ceci se produit 5 fois en moins de 60 minutes.
Note (1) Le retour au normal n’est pas possible sans RAZ de l’alimentation.
J'ai trouvé défaut 049 = défaut BP, ce qui pourrait rejoindre celui de notre invité, soit manque de gaz, soit un problème avec le pressostat de sécurité BP, là il va falloir mettre les manos et contrôler le pressostat.
Modèles FDCA224~1360
- Si la basse pression détectée est de 0.134 (0.079) MPa ou inférieure, le compresseur s’arrête.
Après un temps d’attente de 3 minutes, le compresseur redémarre.
Si ceci se produit par 3 fois en moins de 60 minutes.
Si la basse pression détectée est d 0.18 MPa ou inférieure, le compresseur est arrêté.
Si ceci se produit 5 fois en moins de 60 minutes.
Note (1) Le retour au normal n’est pas possible sans RAZ de l’alimentation.
23 janvier 2017 à 16:39
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes-vous certain que la réf est complète ? Qu'il n'y a pas d'autres lettres derrière VA.....?
Si c'est le cas alors normalement il vous faut une MUZ-FD50VA
Toutefois pour confirmation vous pouvez appeler Mitsubishi électrique leur N° de plateforme est sur internet.
Ils pourront vous diriger vers un éventuel distributeur.
Êtes-vous certain que la réf est complète ? Qu'il n'y a pas d'autres lettres derrière VA.....?
Si c'est le cas alors normalement il vous faut une MUZ-FD50VA
Toutefois pour confirmation vous pouvez appeler Mitsubishi électrique leur N° de plateforme est sur internet.
Ils pourront vous diriger vers un éventuel distributeur.
23 janvier 2017 à 16:22
consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure avec unité intérieure MSZ-FD50VA sur le forum ClimatisationBonjour.
Il se pourrait que les moteurs ventilos soient HS ainsi que la carte inverter, (fusible HS) toutefois vous pouvez tester la carte tout du moins pour le compresseur : Allez sur la question 3742 réponse 2 :
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Il se pourrait que les moteurs ventilos soient HS ainsi que la carte inverter, (fusible HS) toutefois vous pouvez tester la carte tout du moins pour le compresseur : Allez sur la question 3742 réponse 2 :
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
22 janvier 2017 à 16:07
consulter ce sujet Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau sur le forum ClimatisationBonjour.
Pas de soucis il faut juste arriver à se comprendre, ce qui n'est pas toujours facile derrière un écran.
Donc à suivre....
Pas de soucis il faut juste arriver à se comprendre, ce qui n'est pas toujours facile derrière un écran.
Donc à suivre....
22 janvier 2017 à 15:19
consulter ce sujet Plus de chauffage Hitachi RAM 130 QHS sur le forum ClimatisationBonjour.
Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème, ne pas vous inquiéter, les constructeurs mettent un temps X pour le nettoyage des filtres, Et comme vous l'avez fait cela ne risque donc rien du tout, vaut mieux plus que moins.
Suivant les constructeurs, et les commandes à fils ou pas, il y a possibilité de rallonger ce temps d'alarme voire l’éliminer.
Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème, ne pas vous inquiéter, les constructeurs mettent un temps X pour le nettoyage des filtres, Et comme vous l'avez fait cela ne risque donc rien du tout, vaut mieux plus que moins.
Suivant les constructeurs, et les commandes à fils ou pas, il y a possibilité de rallonger ce temps d'alarme voire l’éliminer.
22 janvier 2017 à 15:17
consulter ce sujet Problème filtres clim Toshiba air conditionner RAS-137SKV-E3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment les valeurs des sondes sont bonnes.
J'ai trouvé un autre tableau, 8 clignotement sur la led 301 correspondraient à : le compresseur ne monte pas en régime = fuite de gaz ou compresseur.
Vérifier la valeur des enroulements compresseur qui doivent être entre 1 et 2 ohms, tester aussi la carte inverter.
1) Hors tension, débrancher le compresseur mettre les picots du voltmètre sur U/V par ex, bien séparer les fils et qu'ils ne touchent pas la carrosserie, et la graduation sur volt continu, mettre en route en mode froid, lire la mesure attention cette mesure apparait très rapidement que quelques secondes.
2) Effectuer la même opération sur U/W et V/W.
3) Si vous n'avez pas d'inter de proximité à deux personnes c'est mieux.
Si les 3 valeurs sont identiques la carte est OK.
Refaire cette manipulation si nécessaire.
Apparemment les valeurs des sondes sont bonnes.
J'ai trouvé un autre tableau, 8 clignotement sur la led 301 correspondraient à : le compresseur ne monte pas en régime = fuite de gaz ou compresseur.
Vérifier la valeur des enroulements compresseur qui doivent être entre 1 et 2 ohms, tester aussi la carte inverter.
1) Hors tension, débrancher le compresseur mettre les picots du voltmètre sur U/V par ex, bien séparer les fils et qu'ils ne touchent pas la carrosserie, et la graduation sur volt continu, mettre en route en mode froid, lire la mesure attention cette mesure apparait très rapidement que quelques secondes.
2) Effectuer la même opération sur U/W et V/W.
3) Si vous n'avez pas d'inter de proximité à deux personnes c'est mieux.
Si les 3 valeurs sont identiques la carte est OK.
Refaire cette manipulation si nécessaire.
21 janvier 2017 à 12:11
consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis du même avis que Dom, refaire un essai, si fonctionne à nouveau normalement, vous êtes certainement arrivé au moment d'un cycle de dégivrage.
Je suis du même avis que Dom, refaire un essai, si fonctionne à nouveau normalement, vous êtes certainement arrivé au moment d'un cycle de dégivrage.
21 janvier 2017 à 11:34
consulter ce sujet Clim qui ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Au R22 c'est FINI strictement interdit de réparer quoi que ce soit, ce gaz n'existe plus.
Donc il va falloir passer à autre chose, séquence évolution, avec une société ayant pignon sur rue et surtout ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis.
Ne pas hésiter à nous contacter pour un éventuel conseil.
Au R22 c'est FINI strictement interdit de réparer quoi que ce soit, ce gaz n'existe plus.
Donc il va falloir passer à autre chose, séquence évolution, avec une société ayant pignon sur rue et surtout ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis.
Ne pas hésiter à nous contacter pour un éventuel conseil.
20 janvier 2017 à 17:14
consulter ce sujet Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair sur le forum ClimatisationBonjour .
Nous en dire plus en ouvrant le capot de votre UE et nous dire combien de fois clignotent la led 301 ?
"Le signal d'anomalie clignote 2 fois."
En attendant et d'après mes recherches soit le compresseur et carte électronique.
Nous en dire plus en ouvrant le capot de votre UE et nous dire combien de fois clignotent la led 301 ?
"Le signal d'anomalie clignote 2 fois."
En attendant et d'après mes recherches soit le compresseur et carte électronique.
20 janvier 2017 à 16:59
consulter ce sujet Court-circuit sur console Hitachi RAF 50NH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je lis beaucoup, la virgule ne fait pas peur, ce serait plus les ?????
Pour en revenir, si le technicien vient :
1) Qu'il contrôle la valeur des sondes avec les tableaux correspondants pour les valeurs,
2) Qu'il lise schéma éclectique (notamment celui fourni par Dom) et essaie de comprendre d’où vient le bruit, comme nous mais de plus près,
3) Si besoin est, appeler la plateforme Mitsubishi le tél est sur internet.
Je lis beaucoup, la virgule ne fait pas peur, ce serait plus les ?????
Pour en revenir, si le technicien vient :
1) Qu'il contrôle la valeur des sondes avec les tableaux correspondants pour les valeurs,
2) Qu'il lise schéma éclectique (notamment celui fourni par Dom) et essaie de comprendre d’où vient le bruit, comme nous mais de plus près,
3) Si besoin est, appeler la plateforme Mitsubishi le tél est sur internet.
20 janvier 2017 à 16:49
consulter ce sujet Bruit climatiseur réversible Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre clim ou PAC vient d’où : "J'habite en Tunisie entre 5 et 11° C"
Avec des températures comme celles-ci je ne suis pas étonné que la clim en froid ne démarre pas ! suivant les constructeurs et de plus techniquement si une l'installation est un tout ou rien une sonde interdit le démarrage de la clim, sinon risque de casse compresseur.
Dites-moi, avez-vous besoin de froid avec des températures aussi basses ?
Votre clim ou PAC vient d’où : "J'habite en Tunisie entre 5 et 11° C"
Avec des températures comme celles-ci je ne suis pas étonné que la clim en froid ne démarre pas ! suivant les constructeurs et de plus techniquement si une l'installation est un tout ou rien une sonde interdit le démarrage de la clim, sinon risque de casse compresseur.
Dites-moi, avez-vous besoin de froid avec des températures aussi basses ?
20 janvier 2017 à 16:39
consulter ce sujet Split climatiseur Falcon ne démarre pas en mode froid sur le forum ClimatisationBonjour. Ce doit être une RAM 130QH5 pas S.
Nous dire combien de fois clignote la led 301 ce code doit nous diriger vers une panne plus précise.
Essayer d’être le plus précis possible.
Merci.
Nous dire combien de fois clignote la led 301 ce code doit nous diriger vers une panne plus précise.
Essayer d’être le plus précis possible.
Merci.
20 janvier 2017 à 16:29
consulter ce sujet Plus de chauffage Hitachi RAM 130 QHS sur le forum ClimatisationBonsoir Dom.
Je ne parlais pas de ça, et bien compris ton explication.
Je reste quand même sur mes sondes.... pour l'instant. A contrôler la valeur des sondes.
Par contre si l'appareil est sous garantie, et que votre installateur ne fait rien, appeler le fabricant pour un éventuel N° d'appel ou dossier et la conversation est enregistrée. Envoyer une lettre avec AR à cette société afin qu'ils bougent un peu leurs f...... Compresseur garantie 5 ans les autres pièces 3 ans.
Si cette société n'existe plus le fait d'avoir appelé la marque ils vous recommanderont une autre société habilitée, ainsi la garantie jouera.
Si vous vous sentez capable d'ouvrir l'UI ou l'UE rien ne vous oblige à leur dire./ A moins que ce soit flagrant de casse "volontaire".
Je ne parlais pas de ça, et bien compris ton explication.
Citation :Sinon excuse-moi je suis du bâtiment. Ah Ah....
Mon homme me dit que là il est en position basse". Ah bon... Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? :-)
Je reste quand même sur mes sondes.... pour l'instant. A contrôler la valeur des sondes.
Par contre si l'appareil est sous garantie, et que votre installateur ne fait rien, appeler le fabricant pour un éventuel N° d'appel ou dossier et la conversation est enregistrée. Envoyer une lettre avec AR à cette société afin qu'ils bougent un peu leurs f...... Compresseur garantie 5 ans les autres pièces 3 ans.
Si cette société n'existe plus le fait d'avoir appelé la marque ils vous recommanderont une autre société habilitée, ainsi la garantie jouera.
Si vous vous sentez capable d'ouvrir l'UI ou l'UE rien ne vous oblige à leur dire./ A moins que ce soit flagrant de casse "volontaire".
19 janvier 2017 à 20:46
consulter ce sujet Bruit climatiseur réversible Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui Dom, je suis d'accord, mais les constructeurs font comme cela.
Avec les technologies actuelles on devrait être capable de dire par le biais de capteurs ou autres, si le besoin est vraiment nécessaire pour ces dégivrages, et de plus en tant que dépanneur, cela nous aiderait certainement pour une approche rapide sur certaines pannes comme une perte de fluide par exemple qui serait détectée plus rapidement, ce qui éviterait de polluer trop souvent notre pauvre planète.
Bonne soirée.
Oui Dom, je suis d'accord, mais les constructeurs font comme cela.
Avec les technologies actuelles on devrait être capable de dire par le biais de capteurs ou autres, si le besoin est vraiment nécessaire pour ces dégivrages, et de plus en tant que dépanneur, cela nous aiderait certainement pour une approche rapide sur certaines pannes comme une perte de fluide par exemple qui serait détectée plus rapidement, ce qui éviterait de polluer trop souvent notre pauvre planète.
Bonne soirée.
19 janvier 2017 à 18:36
consulter ce sujet Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair sur le forum ClimatisationBonjour.
Allons Dom, voyons m'enfin


, je ne pense pas que ce relais sert pour le volet de l'UI, il part vers l'UE (S3) donnant un ordre de quelque chose ? normalement le démarrage froid ou chaud ?
Ce qui est blizzard c'est un 24 V continu ?
Il se pourrait qu'une sonde RT 11/12 ou 13 fasse des siennes ?
Allons Dom, voyons m'enfin



, je ne pense pas que ce relais sert pour le volet de l'UI, il part vers l'UE (S3) donnant un ordre de quelque chose ? normalement le démarrage froid ou chaud ?Ce qui est blizzard c'est un 24 V continu ?
Il se pourrait qu'une sonde RT 11/12 ou 13 fasse des siennes ?
19 janvier 2017 à 18:29
consulter ce sujet Bruit climatiseur réversible Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous habitez où ? car pour demander du froid... ici à Paris il fait -5°C.
Vous habitez où ? car pour demander du froid... ici à Paris il fait -5°C.
19 janvier 2017 à 18:09
consulter ce sujet Split climatiseur Falcon ne démarre pas en mode froid sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai trouvé sur internet une doc correspondant aux modèles FDCVA, mais aucun code panne correspond à erreur 04 9F ?
Si par hasard vous avez le tableau nous le transmettre.
Merci.
Mais apparemment c'est une clim pour du chauffage radiateur et peut être un ballon ?
Il se peut que cette panne soit liée avec une pompe de circulation qui ne tourne pas, un filtre tamis non nettoyé, un système emboué, un flow switch qui ne colle pas etc.
J'ai trouvé sur internet une doc correspondant aux modèles FDCVA, mais aucun code panne correspond à erreur 04 9F ?
Si par hasard vous avez le tableau nous le transmettre.
Merci.
Mais apparemment c'est une clim pour du chauffage radiateur et peut être un ballon ?
Il se peut que cette panne soit liée avec une pompe de circulation qui ne tourne pas, un filtre tamis non nettoyé, un système emboué, un flow switch qui ne colle pas etc.
19 janvier 2017 à 18:05
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F sur le forum Climatisation