Bonjour.
En règle générale il faut désaccoupler l'UI des tubes frigo et électrique, mais ça c'est suivant les modèles, mais comme je l'ai dit souvent ce bruit de sifflement est dû au moteur.
Afin d'avoir une approche correcte ouvrir le capot cache filtres, les enlever ainsi que le capot, démonter les vis cruciformes en dessous soit du capot, soit il faut enlever des petits caches juste en dessous du volet de soufflage, décrocher la façade en passant les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut des filtres, forcer modérément tout en y allant franchement.
Le moteur se trouve en haut à droite derrière le boitier électrique.
En prêtant l'oreille au plus près essayer de déterminer le problème.
En règle générale il faut désaccoupler l'UI des tubes frigo et électrique, mais ça c'est suivant les modèles, mais comme je l'ai dit souvent ce bruit de sifflement est dû au moteur.
Afin d'avoir une approche correcte ouvrir le capot cache filtres, les enlever ainsi que le capot, démonter les vis cruciformes en dessous soit du capot, soit il faut enlever des petits caches juste en dessous du volet de soufflage, décrocher la façade en passant les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut des filtres, forcer modérément tout en y allant franchement.
Le moteur se trouve en haut à droite derrière le boitier électrique.
En prêtant l'oreille au plus près essayer de déterminer le problème.
11 novembre 2016 à 11:46
consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne comprends pas tout ?
Il peut se passer deux choses, soit la sonde batterie UI est décalée, à vérifier, soit un manque de gaz à vérifier aussi si la sonde est bonne.
Je ne comprends pas tout ?
Citation :Une explication complémentaire, sur ce fonctionnement !
mais quand je la mets en chaud, au démarrage pas de soucis jusqu'à la température demandée la clim s'arrête et ne redémarrer pas et l'affichage de la température monte jusqu'à 30° C voire plus, sans souffler d'air chaud puis redescend et la clim se redéclenche.
Il peut se passer deux choses, soit la sonde batterie UI est décalée, à vérifier, soit un manque de gaz à vérifier aussi si la sonde est bonne.
11 novembre 2016 à 09:38
consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Haier sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme la question 3623, mais avec une autre marque.
Le plus courant ce bruit de sifflement vient du moteur.
Il faut le changer, voici un petit topic pour le démontage.
Si besoin d'explications pas de souci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Comme la question 3623, mais avec une autre marque.
Le plus courant ce bruit de sifflement vient du moteur.
Il faut le changer, voici un petit topic pour le démontage.
Si besoin d'explications pas de souci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








11 novembre 2016 à 09:31
consulter ce sujet Turbine Daikin FTXS50BVMB bruyante sur le forum ClimatisationBonjour.
Aie !!!!! Airwell n'existe plus, même en tant que pro il est très difficile de trouver les pièces détachées, alors en tant que particulier...
Airwell a été racheté par système air qui appartient à ? etc etc. De plus cela coûte une blinde.
Bon à part cela, je verrais bien un manque de gaz, voire plus rien, ce qui serait logique d'après vos constatations.
Il va falloir approfondir avec une personne sur place.
Aie !!!!! Airwell n'existe plus, même en tant que pro il est très difficile de trouver les pièces détachées, alors en tant que particulier...
Airwell a été racheté par système air qui appartient à ? etc etc. De plus cela coûte une blinde.
Bon à part cela, je verrais bien un manque de gaz, voire plus rien, ce qui serait logique d'après vos constatations.
Il va falloir approfondir avec une personne sur place.
10 novembre 2016 à 19:34
consulter ce sujet Chauffage climatiseur en panne suite à une coupure de courant sur le forum ClimatisationBonjour.
Un bruit ?? de sifflement, du genre : frottement désagréable au fur et à mesure que la ventilation monte ou descend ? et du côté droit de votre UI ? ou sur l'ensemble sur soufflage ?
Sinon deux choses, soit la volute de soufflage est très sale, voire complètement colmatée mais cela vous pouvez le voir en mettant la main devant la soufflerie à fond, et si par différents endroits il n'y a pas de soufflage et en vérifiant avec une lampe si celle-ci est vraiment sale. La nettoyer.
Soit le moteur est HS : il commence à se gripper et cela va s’amplifier, et bien sûr c'est démontable, pour cela le sujet a déjà été abordé et montré, parcourir le forum vous verrez c'est super.
Un bruit ?? de sifflement, du genre : frottement désagréable au fur et à mesure que la ventilation monte ou descend ? et du côté droit de votre UI ? ou sur l'ensemble sur soufflage ?
Sinon deux choses, soit la volute de soufflage est très sale, voire complètement colmatée mais cela vous pouvez le voir en mettant la main devant la soufflerie à fond, et si par différents endroits il n'y a pas de soufflage et en vérifiant avec une lampe si celle-ci est vraiment sale. La nettoyer.
Soit le moteur est HS : il commence à se gripper et cela va s’amplifier, et bien sûr c'est démontable, pour cela le sujet a déjà été abordé et montré, parcourir le forum vous verrez c'est super.
10 novembre 2016 à 19:23
consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas du tout cette marque.
Par contre il faut savoir qu'il y a une temporisation avant le démarrage en chaud, explication, pour un essai :
1 : Mettre en chaud à une température maxi.
2 : Attendre parfois plusieurs minutes avant le démarrage de la ventilation, celle-ci commence seulement à fonctionner à partir de 37°C
3 : Une fois cette température atteinte le soufflage commence puis booste jusque une régulation "normale".
Si tout ne fonctionne pas comme ça, il y autre chose ?
Nous dire ce qu'il en est suite à ce ou ces essais.
Je ne connais pas du tout cette marque.

Par contre il faut savoir qu'il y a une temporisation avant le démarrage en chaud, explication, pour un essai :
1 : Mettre en chaud à une température maxi.
2 : Attendre parfois plusieurs minutes avant le démarrage de la ventilation, celle-ci commence seulement à fonctionner à partir de 37°C
3 : Une fois cette température atteinte le soufflage commence puis booste jusque une régulation "normale".
Si tout ne fonctionne pas comme ça, il y autre chose ?
Nous dire ce qu'il en est suite à ce ou ces essais.
10 novembre 2016 à 18:54
consulter ce sujet Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann sur le forum ClimatisationBonsoir.
Oui un gainable, c'est vrai, je me suis juste répété.
Donc je suppose que vous avez une commande à fils ?
Dans ce cas avec la réf il y a certainement la possibilité de stopper cette ventilation une fois la température atteinte.
Pour la méthode et le code il va falloir un coup de main des autres amis.
Là je ne sais pas faire.
Oui un gainable, c'est vrai, je me suis juste répété.
Donc je suppose que vous avez une commande à fils ?
Dans ce cas avec la réf il y a certainement la possibilité de stopper cette ventilation une fois la température atteinte.
Pour la méthode et le code il va falloir un coup de main des autres amis.
Là je ne sais pas faire.
10 novembre 2016 à 18:39
consulter ce sujet Problème température clim réversible Hitachi RAS-3hvrnm2e sur le forum ClimatisationBonjour.
Il se peut que le compresseur n'était pas assez chaud pour le démarrage, si il fait froid ou trop froid l'huile se fige et risque de bloqué le compresseur, même le casser net, donc vous lui avez peut-être sauvé la vie.
Pour ce qui est du temps lui restant à vivre je ne sais pas, on verra bien.
En attendant si tout fonctionne correctement.
Une prière peut-être ?

Il se peut que le compresseur n'était pas assez chaud pour le démarrage, si il fait froid ou trop froid l'huile se fige et risque de bloqué le compresseur, même le casser net, donc vous lui avez peut-être sauvé la vie.
Pour ce qui est du temps lui restant à vivre je ne sais pas, on verra bien.
En attendant si tout fonctionne correctement.
Une prière peut-être ?

10 novembre 2016 à 18:32
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors, soit la sonde de refoulement compresseur est décalée (peu probable, mais possible) ou encore enlevée de son logement d'origine, (à vérifier), le plus courant est un manque de gaz suite à une fuite.
Cela peut venir aussi de la V4V qui fait des siennes, se bloque y a un mélange partiel de gaz chaud/froid et ne refroidit pas correctement le compresseur, même si la quantité de gaz est correcte.
Vérifier aussi si les connectiques sur la carte UE sont bien faites on ne sait jamais avec le transport...
Avez-vous effectué un test azote 28 bars mini pendant 2 h ?
Alors, soit la sonde de refoulement compresseur est décalée (peu probable, mais possible) ou encore enlevée de son logement d'origine, (à vérifier), le plus courant est un manque de gaz suite à une fuite.
Cela peut venir aussi de la V4V qui fait des siennes, se bloque y a un mélange partiel de gaz chaud/froid et ne refroidit pas correctement le compresseur, même si la quantité de gaz est correcte.
Vérifier aussi si les connectiques sur la carte UE sont bien faites on ne sait jamais avec le transport...
Avez-vous effectué un test azote 28 bars mini pendant 2 h ?
10 novembre 2016 à 18:27
consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86 sur le forum ClimatisationD'accord ce n'est pas la petite installation, là on n'est plus dans un multi nous sommes avec un DRV ?
Mis vous avez quoi comme réf UE ?
Y a t-il un code défaut apparent ? sur commande à fils ou clignotement en façade ?
Mis vous avez quoi comme réf UE ?
Y a t-il un code défaut apparent ? sur commande à fils ou clignotement en façade ?
10 novembre 2016 à 18:15
consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA sur le forum ClimatisationBonsoir.
Avant les essais de remise en service avez-vous laissé l'alimentation sur l'UE au moins 48 h avant ?
Avant les essais de remise en service avez-vous laissé l'alimentation sur l'UE au moins 48 h avant ?
09 novembre 2016 à 19:43
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Par contre que la ventilation continue de fonctionner même si la régulation coupe le chauffage, ça c'est autre chose, il faut voir si il y a la possibilité de couper la ventilation une fois que la température est atteinte ?
Avez-vous une commande à fils, infra rouge ? un gainable ?
Citation :Si vous demandez du chaud et que vous demandez une température de 17°C donc certainement en dessous de la température de la pièce, il est logique que le chauffage stoppe ? Non ?
le soir je la baisse à 17° mais l'air sort presque froid mais elle ne s'arrête pas.
Par contre que la ventilation continue de fonctionner même si la régulation coupe le chauffage, ça c'est autre chose, il faut voir si il y a la possibilité de couper la ventilation une fois que la température est atteinte ?
Avez-vous une commande à fils, infra rouge ? un gainable ?
09 novembre 2016 à 19:39
consulter ce sujet Problème température clim réversible Hitachi RAS-3hvrnm2e sur le forum ClimatisationBonsoir.
J'ai dû mal m'exprimer.
Vous avez une seule unité intérieure avec une seule unité extérieure ?
J'ai dû mal m'exprimer.
Vous avez une seule unité intérieure avec une seule unité extérieure ?
09 novembre 2016 à 19:19
consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi, je ne suis pas contre contre la configuration 1, mais ! j’étais plus partant sur la 2 car elles sont plus complémentaires et peuvent être aussi indépendantes, Mais bon ?
Dorénavant le choix vous appartient.
Moi, je ne suis pas contre contre la configuration 1, mais ! j’étais plus partant sur la 2 car elles sont plus complémentaires et peuvent être aussi indépendantes, Mais bon ?
Dorénavant le choix vous appartient.
08 novembre 2016 à 21:02
consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je ne comprends pas, vous avez plusieurs unités ?
Si vous avez un souci sur une seule UE/UI, avez-vous un code panne avec la commande, ou en façade, des leds qui clignotent par exemple ?
Sinon je verrai bien un problème de sonde ou encore un manque de gaz ? A approfondir suivant vos dires et les symptômes qui s'en suivront.
Je ne comprends pas, vous avez plusieurs unités ?
Si vous avez un souci sur une seule UE/UI, avez-vous un code panne avec la commande, ou en façade, des leds qui clignotent par exemple ?
Sinon je verrai bien un problème de sonde ou encore un manque de gaz ? A approfondir suivant vos dires et les symptômes qui s'en suivront.
08 novembre 2016 à 20:48
consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA sur le forum ClimatisationBonsoir.
Donc votre commande doit être une BRC1D52, (inscrit sur la commande).
Donc il faut :
1) rester appuyer 5 s sur le bouton "TEST".
"00" devrait s'afficher c'est le mode.
2) puis avec le bouton température monter ou descendre afin d'aller au mode 12, un code s'affiche 1, 2 ou 3 avec les flèches horloge, aller au code 3.
3) une fois effectué appuyer sur le bouton horloge associé avec une horloge barrée c'est pour confirmer la nouvelle programmation.
Un message doit s'afficher pour dire que la clim prend en compte votre demande, puis normalement en faisant un essai cela devrait fonctionner.
Si cela ne fonctionne pas, refaire la manipe mais avant d'appuyer sur "horloge/horloge barrée" appuyer sur le bouton du dessus une flèche en deux sens dans un carré puis sur "horloge barrée".
N’étant pas devant je ne me rappelle pas de tout.
En fait cette manipe permet de stopper la ventilation une fois la température atteinte ce qui évite un désagrément et une sensation de courant d'air "froid".
Donc votre commande doit être une BRC1D52, (inscrit sur la commande).
Donc il faut :
1) rester appuyer 5 s sur le bouton "TEST".
"00" devrait s'afficher c'est le mode.
2) puis avec le bouton température monter ou descendre afin d'aller au mode 12, un code s'affiche 1, 2 ou 3 avec les flèches horloge, aller au code 3.
3) une fois effectué appuyer sur le bouton horloge associé avec une horloge barrée c'est pour confirmer la nouvelle programmation.
Un message doit s'afficher pour dire que la clim prend en compte votre demande, puis normalement en faisant un essai cela devrait fonctionner.
Si cela ne fonctionne pas, refaire la manipe mais avant d'appuyer sur "horloge/horloge barrée" appuyer sur le bouton du dessus une flèche en deux sens dans un carré puis sur "horloge barrée".
N’étant pas devant je ne me rappelle pas de tout.
En fait cette manipe permet de stopper la ventilation une fois la température atteinte ce qui évite un désagrément et une sensation de courant d'air "froid".
08 novembre 2016 à 18:53
consulter ce sujet Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. Les murs sont froids.
08 novembre 2016 à 18:23
consulter ce sujet Problème de température sur PAC Air/Air Samsung sur le forum ClimatisationBonsoir E1-01 = l'UE n'arrive pas à compter le nombre d'UI.
Nous comprenons qu'il n'est pas toujours facile de suivre nos indications sans internet, mais nous n'avons pas non plus toutes les données des constructeurs parfois d'une année sur l'autre le matériel évolue et les boutons K1 k2 etc. ne correspondent pas forcement.
Donc il faudra pour l'instant faire avec, et la manipulation vous a été expliquée par AAC.
Si cela se trouve, il faudra appuyer sur k1 ou k2 etc... en fonction des directives de AAC.
Nous comprenons qu'il n'est pas toujours facile de suivre nos indications sans internet, mais nous n'avons pas non plus toutes les données des constructeurs parfois d'une année sur l'autre le matériel évolue et les boutons K1 k2 etc. ne correspondent pas forcement.
Donc il faudra pour l'instant faire avec, et la manipulation vous a été expliquée par AAC.
Si cela se trouve, il faudra appuyer sur k1 ou k2 etc... en fonction des directives de AAC.
Citation :Oui super, c'est quelle n° de question ?
Il y a "atomet" sur ce site qui a mis des photos (le 21 mars à 21h13) si vous voulez regarder, qui correspondent à l'afficheur des erreurs de l'unité extérieure.
08 novembre 2016 à 18:22
consulter ce sujet Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Bonne question !
Pour cela il nous faudrait le schéma de votre UE, qui doit être, soit sous le capot du dessus de l'UE soit, derrière le capot de protection câblage.
Merci.
Bonne question !
Pour cela il nous faudrait le schéma de votre UE, qui doit être, soit sous le capot du dessus de l'UE soit, derrière le capot de protection câblage.
Merci.
08 novembre 2016 à 18:07
consulter ce sujet Câblage électrique unité intérieure unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.

Par contre :
1) vérifier toutes les connexions électriques comme je le préconise en réponse 1, au bout de 4 ans sans utilisation c'est un minimum.
2) suivre le dépannage de AAC, réponse 2, au bout de 4 ans la mémoire c'est peut ètre effacée ou en partie. (?)
Citation :Et bien ceux qui disent, je veux bien qu'ils me montrent comment on fait et ce que cela veut dire, car je ne sais pas comment on fait.
Il y en a qui disent qu'il faut mettre le groupe extérieur en manuel ainsi que les unités intérieures.

Par contre :
1) vérifier toutes les connexions électriques comme je le préconise en réponse 1, au bout de 4 ans sans utilisation c'est un minimum.
2) suivre le dépannage de AAC, réponse 2, au bout de 4 ans la mémoire c'est peut ètre effacée ou en partie. (?)
07 novembre 2016 à 22:04
consulter ce sujet Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez adapter pour une UI console RAF-25QH8(W)(B) une UE: RAM-35QH5.
Ci-joint la doc.
doc commercial hitachi ram 35 qh5.pdf
Vous pouvez adapter pour une UI console RAF-25QH8(W)(B) une UE: RAM-35QH5.
Ci-joint la doc.
doc commercial hitachi ram 35 qh5.pdf
07 novembre 2016 à 21:55
consulter ce sujet Recherche groupe extérieur console Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais pas à quoi ça sert.
Et je ne sais pas si vous êtes sur le bon forum ?
Je ne sais pas à quoi ça sert.
Et je ne sais pas si vous êtes sur le bon forum ?
07 novembre 2016 à 17:43
consulter ce sujet Recherche datasheet du cw20nc60vd sur le forum ClimatisationBonsoir.
J’étais parti plus avec les positionnements comme je l'ai préconisé, les deux agiraient plus en complément.
Pour votre avis : le split 1 soufflerait sur le split 2 et la régulation du split 2 serait trop influencée.
On aurait des soucis de fonctionnement.
J’étais parti plus avec les positionnements comme je l'ai préconisé, les deux agiraient plus en complément.
Pour votre avis : le split 1 soufflerait sur le split 2 et la régulation du split 2 serait trop influencée.
On aurait des soucis de fonctionnement.
06 novembre 2016 à 18:10
consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors d'après ce que j'ai compris, l'UE n'arrive pas à compter les 3 UI, il va falloir ouvrir la partie électrique de l'UE et vérifier si les câbles de liaison sont bien branchés, en gros vérifier toutes les connexions électriques, tout cela hors tension cela va de soi.
Il y a peut-être un fil cassé, faire la même chose dans chaque UI.
Refaire un essai de fonctionnement.
Il faut quand même attendre une dizaine de minutes avant de démarrer.
Alors d'après ce que j'ai compris, l'UE n'arrive pas à compter les 3 UI, il va falloir ouvrir la partie électrique de l'UE et vérifier si les câbles de liaison sont bien branchés, en gros vérifier toutes les connexions électriques, tout cela hors tension cela va de soi.
Il y a peut-être un fil cassé, faire la même chose dans chaque UI.
Refaire un essai de fonctionnement.
Il faut quand même attendre une dizaine de minutes avant de démarrer.
06 novembre 2016 à 17:55
consulter ce sujet Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le problème est que sur une UI/UE ?
Je dirais qu'il ne faut pas trop se fier à l'affichage température sur la façade de l'UI, le problème de la justesse de l'affichage sera moins flagrant en froid qu'en chaud.
Le froid tombe et donc le volume est plus facile à "gérer" en terme d'affichage, mais en chaud la chaleur monte et la sensation n'est pas la même vous pouvez très bien avoir 21°C affiché et avoir 18°C dans la pièce, une autre hypothèse, la machine est peut être surpuissante ou encore l'UI mal positionnée.
Pour cela il va falloir nous en dire plus, un plan serait bien.
Le problème est que sur une UI/UE ?
Je dirais qu'il ne faut pas trop se fier à l'affichage température sur la façade de l'UI, le problème de la justesse de l'affichage sera moins flagrant en froid qu'en chaud.
Le froid tombe et donc le volume est plus facile à "gérer" en terme d'affichage, mais en chaud la chaleur monte et la sensation n'est pas la même vous pouvez très bien avoir 21°C affiché et avoir 18°C dans la pièce, une autre hypothèse, la machine est peut être surpuissante ou encore l'UI mal positionnée.
Pour cela il va falloir nous en dire plus, un plan serait bien.
06 novembre 2016 à 17:41
consulter ce sujet Problème de température sur PAC Air/Air Samsung sur le forum ClimatisationBonjour. Connais même pas cette marque !
On peut toujours essayer de trouver avec les symptômes de panne de votre clim.
Nous donner le maximum d'info, comme par ex : que se passe t-il vous demandez du chaud, l'UE démarre mais l'UI ne fournit pas de chaud, Etc.
On peut toujours essayer de trouver avec les symptômes de panne de votre clim.
Nous donner le maximum d'info, comme par ex : que se passe t-il vous demandez du chaud, l'UE démarre mais l'UI ne fournit pas de chaud, Etc.
06 novembre 2016 à 11:17
consulter ce sujet Climatiseur inverter Skyron 12000 code erreur 02 sur le forum ClimatisationBonjour.
Adel on ne retire Jamais du gaz que ce soit n'importe quelle installation, air/eau air/air etc., la charge est prévue par des ingénieurs et donc données constructeur.
Si il y a un doute sur le fonctionnement pour X raisons, on retire, on pèse et on recharge au poids préconisé par le constructeur.
Adel on ne retire Jamais du gaz que ce soit n'importe quelle installation, air/eau air/air etc., la charge est prévue par des ingénieurs et donc données constructeur.
Si il y a un doute sur le fonctionnement pour X raisons, on retire, on pèse et on recharge au poids préconisé par le constructeur.
06 novembre 2016 à 11:08
consulter ce sujet Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez mis l'UI dans la chambre 3, cela ne servirait que pour la chambre donc, enfin je pense, que comme vous voulez gérer plus un volume il est plus judicieux de mettre votre UI dans le sens de la longueur maxi du couloir au-dessus de la porte entrée garage et le n°2 en complément tout en permettant de chauffer la SaM.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez mis l'UI dans la chambre 3, cela ne servirait que pour la chambre donc, enfin je pense, que comme vous voulez gérer plus un volume il est plus judicieux de mettre votre UI dans le sens de la longueur maxi du couloir au-dessus de la porte entrée garage et le n°2 en complément tout en permettant de chauffer la SaM.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2016 à 16:46
consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationRe d'un autre post.
Il faut savoir que sur n'importe quelle installation, on ne retire JAMAIS de gaz.
On en rajoute parfois quelques grammes oui, mais surtout pas l'inverse.
Et dans votre réponse 2 vous comprenez bien le système.
Il faut savoir que sur n'importe quelle installation, on ne retire JAMAIS de gaz.
On en rajoute parfois quelques grammes oui, mais surtout pas l'inverse.
Et dans votre réponse 2 vous comprenez bien le système.
05 novembre 2016 à 16:30
consulter ce sujet Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Pourquoi plusieurs posts ???? sauté de l'un à l'autre n'est pas très compréhensible.
Sur un multi le fluide passe par toutes les UI, c'est un fonctionnement normal et donc même si la 2 et 3 ne fonctionnent pas, chauffe en partie les batteries en statique. Cela compense le surplus de fluide à traiter.
pbm sur les grosses installations il y a des bouteilles c'est un fait, électrovannes aussi, mais il y a quand même une partie du fluide qui passe par le UI en arrêt les détendeurs sont normalement ouvert en mini à 10% et sur les multi aussi.
Tout ceci est calculé avec des sondes et donnent des infos en permanence afin de de pas "encombrer" le compresseur.
Le risque de coup de liquide est une possibilité, donc casse compresseur.
Pour les consos avant on ne disait rien sur la conso de la petite flamme gaz et pourtant cela représentait une conso assez conséquente.
Qu'est-ce qui consomme le plus à l’arrêt d'une PAC = la résistance chauffante du compresseur.
C'est normal il faut chauffer l'huile du compresseur sinon crac ! cassé ! adios ! Ce n'est pas pour 150 watts donc 2€ par mois que le portefeuille va s'envoler, par contre cette résistance peut très bien être débranchée l’été, vous allez économiser 20€ sur l'année.
Vous allez me dire que ça plus ça = pleins d’économies.
Ah oui aussi ! les détendeurs s'ouvrent complètement pendant un temps donné afin de ramener complètement l’huile au compresseur.
Pourquoi plusieurs posts ???? sauté de l'un à l'autre n'est pas très compréhensible.
Sur un multi le fluide passe par toutes les UI, c'est un fonctionnement normal et donc même si la 2 et 3 ne fonctionnent pas, chauffe en partie les batteries en statique. Cela compense le surplus de fluide à traiter.
pbm sur les grosses installations il y a des bouteilles c'est un fait, électrovannes aussi, mais il y a quand même une partie du fluide qui passe par le UI en arrêt les détendeurs sont normalement ouvert en mini à 10% et sur les multi aussi.
Tout ceci est calculé avec des sondes et donnent des infos en permanence afin de de pas "encombrer" le compresseur.
Le risque de coup de liquide est une possibilité, donc casse compresseur.
Pour les consos avant on ne disait rien sur la conso de la petite flamme gaz et pourtant cela représentait une conso assez conséquente.
Qu'est-ce qui consomme le plus à l’arrêt d'une PAC = la résistance chauffante du compresseur.
C'est normal il faut chauffer l'huile du compresseur sinon crac ! cassé ! adios ! Ce n'est pas pour 150 watts donc 2€ par mois que le portefeuille va s'envoler, par contre cette résistance peut très bien être débranchée l’été, vous allez économiser 20€ sur l'année.
Vous allez me dire que ça plus ça = pleins d’économies.
Ah oui aussi ! les détendeurs s'ouvrent complètement pendant un temps donné afin de ramener complètement l’huile au compresseur.
05 novembre 2016 à 16:27
consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum ClimatisationBonjour.
Même si ce n'est pas à l’échelle on peut faire quelque chose de viable, dans le couloir la position split 2 est bien au-dessus de la porte entrée garage permettrait de chauffer le couloir et un peu les chambres avec la porte ouverte.
Le split 1 serait pas trop mal et compléterait le split 2.
En fait tout cela pourrait traiter un volume mais toutes portes ouvertes.
On devrait être pas trop mal en hyper heating avec votre maison isolée correctement.
Pour l'UE il faudrait la positionner au plus près des UI choisir un emplacement qui ne gêne pas ou peu, afin d'avoir le moins de longueur possible en tube pour donner le maximum de puissance aux UI.
Voilà tout le monde a donné son avis à vous de trier.
Nous serons toujours là pour répondre.
Même si ce n'est pas à l’échelle on peut faire quelque chose de viable, dans le couloir la position split 2 est bien au-dessus de la porte entrée garage permettrait de chauffer le couloir et un peu les chambres avec la porte ouverte.
Le split 1 serait pas trop mal et compléterait le split 2.
En fait tout cela pourrait traiter un volume mais toutes portes ouvertes.
On devrait être pas trop mal en hyper heating avec votre maison isolée correctement.
Pour l'UE il faudrait la positionner au plus près des UI choisir un emplacement qui ne gêne pas ou peu, afin d'avoir le moins de longueur possible en tube pour donner le maximum de puissance aux UI.
Voilà tout le monde a donné son avis à vous de trier.
Nous serons toujours là pour répondre.
05 novembre 2016 à 12:50
consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour. En effet il est possible avec une commande filaire de stopper cette ventilation en cas d'atteinte de température.
En fonction de la commande filaire, il en existe 2 : une blanche avec une flèche courbée au milieu et une avec un volet rabattable, nous dire laquelle est-ce, et je vous indiquerai la méthode à suivre.
Merci
En fonction de la commande filaire, il en existe 2 : une blanche avec une flèche courbée au milieu et une avec un volet rabattable, nous dire laquelle est-ce, et je vous indiquerai la méthode à suivre.
Merci
05 novembre 2016 à 12:33
consulter ce sujet Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Non ce n'est pas une réalité car vous êtes dans un système inverter, le démarrage ne sera pas de cette intensité, c'est un exemple, il faudrait effectuer des mesures sur place une fois que le compresseur démarre, il va tirer 5 A puis au fur et à mesure que celui-ci va augmenter en vitesse l'ampérage va augmenter de même, jusqu'à ce qu'il tourne à fond 34 A (ça arrive très vite) puis" trouver" sa plage de fonctionnement optimal qui sera de 20 A.
Ce qui va surconsommer, c'est le nombre de démarrages, en règle générale une installation est prévue avec 4 démarrages / heure, il vaut mieux 1, 2 ou démarrages / heure, une régulation de fonctionnement pendant X / heure, avec une bonne isolation la chaleur stagne et ainsi de suite, si vous êtes sous puissant le compresseur ne s’arrête jamais et vous avez énormément de mal à atteindre la température demandée.
Surpuissant la température arrive vite le compresseur se coupe, la demande est pratiquement immédiate redémarre après sa temporisation vous pouvez avoir 10 / 15 démarrage / heure donc 10 / 15 X 34 A.
Ce qui rejoint les explications des autres internautes, casse matériel.
AAC à l’époque nous comptions 39€ par UI supplémentaires en cas de multi, ce qui compensait la charge gaz en plus et le temps.
En rectifiant un peu le tir des 5 années manquantes.
190€ + (50€ x 4 UI) = 390€ HT on n'est pas très loin des tarifs, après personne n'est obligé de faire comme les constructeurs.
Non ce n'est pas une réalité car vous êtes dans un système inverter, le démarrage ne sera pas de cette intensité, c'est un exemple, il faudrait effectuer des mesures sur place une fois que le compresseur démarre, il va tirer 5 A puis au fur et à mesure que celui-ci va augmenter en vitesse l'ampérage va augmenter de même, jusqu'à ce qu'il tourne à fond 34 A (ça arrive très vite) puis" trouver" sa plage de fonctionnement optimal qui sera de 20 A.
Ce qui va surconsommer, c'est le nombre de démarrages, en règle générale une installation est prévue avec 4 démarrages / heure, il vaut mieux 1, 2 ou démarrages / heure, une régulation de fonctionnement pendant X / heure, avec une bonne isolation la chaleur stagne et ainsi de suite, si vous êtes sous puissant le compresseur ne s’arrête jamais et vous avez énormément de mal à atteindre la température demandée.
Surpuissant la température arrive vite le compresseur se coupe, la demande est pratiquement immédiate redémarre après sa temporisation vous pouvez avoir 10 / 15 démarrage / heure donc 10 / 15 X 34 A.
Ce qui rejoint les explications des autres internautes, casse matériel.
AAC à l’époque nous comptions 39€ par UI supplémentaires en cas de multi, ce qui compensait la charge gaz en plus et le temps.
En rectifiant un peu le tir des 5 années manquantes.
190€ + (50€ x 4 UI) = 390€ HT on n'est pas très loin des tarifs, après personne n'est obligé de faire comme les constructeurs.
04 novembre 2016 à 11:58
consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous voulez climatiser quoi ? 1 chambre / couloir, 2 chambres, le salon, une chambre etc.
Vous voulez climatiser quoi ? 1 chambre / couloir, 2 chambres, le salon, une chambre etc.
04 novembre 2016 à 11:23
consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet la marque et la réf complète UE/UI serait bien ainsi que commande à fils ou non.
Merci
En effet la marque et la réf complète UE/UI serait bien ainsi que commande à fils ou non.
Merci
04 novembre 2016 à 11:20
consulter ce sujet Comment éviter la remise en marche après coupure courant sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet les garanties ne sont pas les mêmes, j'aimerais bien savoir pourquoi ?
Les matériels incorporés ne sont pas les mêmes ?
Si c'est le cas chez Daikin dans ce cas je prends.
En effet les garanties ne sont pas les mêmes, j'aimerais bien savoir pourquoi ?
Les matériels incorporés ne sont pas les mêmes ?
Si c'est le cas chez Daikin dans ce cas je prends.
04 novembre 2016 à 11:19
consulter ce sujet Quelle unité intérieure choisir pour le chauffage ? sur le forum ClimatisationBonsoir.
AAC a raison, les courts cycles vont engendrer des sur-consommations, de plus vous aurez vite chaud et vite froid aussi.
Essayez de faire fonctionner que la clim Salle à manger avec la plus petite vitesse de ventilation avec une température moyenne 22°C environ.
Cela devrait alléger le fonctionnement.
Mais il est clair qu'il faudrait éventuellement, appeler sur place une société du métier et voir ce qu'elle pourrait vous conseiller.
AAC a raison, les courts cycles vont engendrer des sur-consommations, de plus vous aurez vite chaud et vite froid aussi.
Essayez de faire fonctionner que la clim Salle à manger avec la plus petite vitesse de ventilation avec une température moyenne 22°C environ.
Cela devrait alléger le fonctionnement.
Mais il est clair qu'il faudrait éventuellement, appeler sur place une société du métier et voir ce qu'elle pourrait vous conseiller.
03 novembre 2016 à 21:54
consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation sur le forum ClimatisationBonsoir.
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Vous venez de rajouter qu'en fait :
Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
Pour confirmer faites les essais comme je vous l'ai expliqué en post 4.
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Vous venez de rajouter qu'en fait :
Citation :Donc on serait peut-être partant sur un multi avec 3 UI sur une UE (les 3 pièces 11, 13 et 9.5 m²), la pièce principale serait indépendante une UI et une UE.
Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas). Idem pour celle dans la chambre de 13m².
Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
Pour confirmer faites les essais comme je vous l'ai expliqué en post 4.
03 novembre 2016 à 21:35
consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température sur le forum ClimatisationBonsoir. Bon,
Si c'est le cas je verrai bien pour commencer un souci de sonde batterie UI qui serait décalée.
Pour cela il faudrait la démonter, il faut démonter le capot de façade hors tension déconnecter cette sonde en suivant le fil celle-ci est en principe dans un petit doigt de gant en haut à droite de la batterie, ensuite la tester en ohmmètre à température ambiante, 20°C, dans un bol glacé 0°C et dans la main 32°c, normalement 20°C= 25 k ohms, et 25°C = 20 k ohms.
Si ce n'est pas le cas la carte aurait un souci.
Donc à suivre.
Citation :L'UI stoppe t-elle quand même ?
Celle-ci s'arrête dans un délais de 10 à 30 minutes et souffle de l'air froid.
Si c'est le cas je verrai bien pour commencer un souci de sonde batterie UI qui serait décalée.
Pour cela il faudrait la démonter, il faut démonter le capot de façade hors tension déconnecter cette sonde en suivant le fil celle-ci est en principe dans un petit doigt de gant en haut à droite de la batterie, ensuite la tester en ohmmètre à température ambiante, 20°C, dans un bol glacé 0°C et dans la main 32°c, normalement 20°C= 25 k ohms, et 25°C = 20 k ohms.
Si ce n'est pas le cas la carte aurait un souci.
Donc à suivre.
03 novembre 2016 à 21:26
consulter ce sujet Problème arrêt climatiseur FLYAIR sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je me base au prix que je pratiquais sur Paris il y a 5 ans, mais nous nous faisions un forfait, qui était à l’époque de 139€ HT, pour un split cela comprenait : 2h d'intervention, mise sous azote, tirage au vide et contrôle.
Donc il est vrai que je suis en dessous de la réalité actuelle, mais la TVA n’était pas du tout la même et c’était que de la proximité. Et comme je l'ai dit tout dépend de la région où le client est situé.
Cela peut aller au double HT.
Je me base au prix que je pratiquais sur Paris il y a 5 ans, mais nous nous faisions un forfait, qui était à l’époque de 139€ HT, pour un split cela comprenait : 2h d'intervention, mise sous azote, tirage au vide et contrôle.
Donc il est vrai que je suis en dessous de la réalité actuelle, mais la TVA n’était pas du tout la même et c’était que de la proximité. Et comme je l'ai dit tout dépend de la région où le client est situé.
Cela peut aller au double HT.
03 novembre 2016 à 21:08
consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique sur le forum ClimatisationBonsoir.
A puissance égale et qualités, les deux se valent.
Les garanties, si mise en service par un pro, pareil, 5 ans pour le compresseur, 3 pour les autres pièces détachées.
Maintenant à vous de voir question prix et design.
A puissance égale et qualités, les deux se valent.
Les garanties, si mise en service par un pro, pareil, 5 ans pour le compresseur, 3 pour les autres pièces détachées.
Maintenant à vous de voir question prix et design.
03 novembre 2016 à 20:56
consulter ce sujet Quelle unité intérieure choisir pour le chauffage ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut tout reprendre à 0.
Si j'ai bien compris il y 2 unités extérieures (UE) et 4 unités intérieures, il faut savoir qui va avec qui, pour cela tout stopper, faire un plan de chaque UI et emplacement ainsi que chaque UE, mettre l'unité intérieure (UI) qui est en panne en service, aller sur les UE et voir laquelle démarre ? stopper celle-ci et faire une par une toutes les autres.
Cathars la réf donnée par marsu est la réf de l'UI, je peux me tromper mais c'est ce que j'ai dans mes docs.
Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, et il nous faudrait toutes les réf des machines et qui correspond à quoi.
Il faut tout reprendre à 0.
Si j'ai bien compris il y 2 unités extérieures (UE) et 4 unités intérieures, il faut savoir qui va avec qui, pour cela tout stopper, faire un plan de chaque UI et emplacement ainsi que chaque UE, mettre l'unité intérieure (UI) qui est en panne en service, aller sur les UE et voir laquelle démarre ? stopper celle-ci et faire une par une toutes les autres.
Cathars la réf donnée par marsu est la réf de l'UI, je peux me tromper mais c'est ce que j'ai dans mes docs.
Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, et il nous faudrait toutes les réf des machines et qui correspond à quoi.
03 novembre 2016 à 19:04
consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température sur le forum ClimatisationBonjour.
La procédure est bonne.
Mais attention si les températures sont trop basses dans la ou les pièces le groupe extérieur ne démarrera pas, donc bien chauffer la ou les pièces, ou encore si il existe un mode PUMP-DOWN.
Pour rallonger des tubes ainsi que les liaisons électriques pour un déplacement d'UI, s'assurer que la longueur supplémentaire entre bien dans les préconisations constructeur.
Car parfois il faut un complément de charge, et cela va de soit il obligatoirement passer par un pro.
De plus, un conseil, éviter l'utilisation des raccords de prolongement de tube, si mal installés risque de fuite, il est préférable si vous appelez un technicien pour la nouvelle mise en service, d'effectuer une soudure, il y en a pour 30 minutes, cela ne fera vraiment la différence sur la MES (Mise En Service).
C'est quoi comme machine marque réf et type de gaz.
Pour votre affaire suivant la région où vous habitez entre 150€ et 200€ HT devrait convenir.
La procédure est bonne.
Mais attention si les températures sont trop basses dans la ou les pièces le groupe extérieur ne démarrera pas, donc bien chauffer la ou les pièces, ou encore si il existe un mode PUMP-DOWN.
Pour rallonger des tubes ainsi que les liaisons électriques pour un déplacement d'UI, s'assurer que la longueur supplémentaire entre bien dans les préconisations constructeur.
Car parfois il faut un complément de charge, et cela va de soit il obligatoirement passer par un pro.
De plus, un conseil, éviter l'utilisation des raccords de prolongement de tube, si mal installés risque de fuite, il est préférable si vous appelez un technicien pour la nouvelle mise en service, d'effectuer une soudure, il y en a pour 30 minutes, cela ne fera vraiment la différence sur la MES (Mise En Service).
C'est quoi comme machine marque réf et type de gaz.
Pour votre affaire suivant la région où vous habitez entre 150€ et 200€ HT devrait convenir.
03 novembre 2016 à 18:13
consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique sur le forum ClimatisationBonjour.
Quand vous dites : "La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête."
C'est quoi ? l'UI ou l'UE ? Et, avez-vous un code panne ? leds qui clignotent en façade ? Sur la commande ?
En fonction de vos réponses les pannes peuvent être différentes, essayez d’être le plus précis possible.
Merci.
Quand vous dites : "La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête."
C'est quoi ? l'UI ou l'UE ? Et, avez-vous un code panne ? leds qui clignotent en façade ? Sur la commande ?
En fonction de vos réponses les pannes peuvent être différentes, essayez d’être le plus précis possible.
Merci.
03 novembre 2016 à 17:55
consulter ce sujet Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes. sur le forum ClimatisationBonjour. Ben moi j'ai pas tout compris.
Si vous voulez stopper votre installation il suffit de faire un ON/off ou d'appuyer sur le bouton stop de votre commande à distance si c'est le cas.
Parfois chez certains constructeurs il faut un temps d’arrêt qui est dans le protocole d’arrêt de la machine comme expliqué par Dom.
Faites un essai un peu de patience est de temps en temps nécessaire.
Si vous voulez stopper votre installation il suffit de faire un ON/off ou d'appuyer sur le bouton stop de votre commande à distance si c'est le cas.
Parfois chez certains constructeurs il faut un temps d’arrêt qui est dans le protocole d’arrêt de la machine comme expliqué par Dom.
Faites un essai un peu de patience est de temps en temps nécessaire.
03 novembre 2016 à 17:46
consulter ce sujet Problème arrêt climatiseur FLYAIR sur le forum ClimatisationBonjour.
Hou la, demande 20°c en une heure sur un volume que l'on ne connait pas et comment c'est fait je pense que cela ne va être facile, avez vous déjà essayé de mettre votre PAC en chauffage à fond et voir ce qui se passe, c'est dire en combien de temps la température que vous demandez est atteinte, de plus si tout est ouvert il est certain que la chaleur va monter et qu'une perte importante de cette chaleur va s'en aller, et bien sûr pas à l'endroit que l'on veut.
Quand vous dites deux splits ce sont deux splits indépendants ou un multi ?
Un plan de l'installation serait bien.
Hou la, demande 20°c en une heure sur un volume que l'on ne connait pas et comment c'est fait je pense que cela ne va être facile, avez vous déjà essayé de mettre votre PAC en chauffage à fond et voir ce qui se passe, c'est dire en combien de temps la température que vous demandez est atteinte, de plus si tout est ouvert il est certain que la chaleur va monter et qu'une perte importante de cette chaleur va s'en aller, et bien sûr pas à l'endroit que l'on veut.
Quand vous dites deux splits ce sont deux splits indépendants ou un multi ?
Un plan de l'installation serait bien.
03 novembre 2016 à 17:39
consulter ce sujet PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage sur le forum ClimatisationBonjour.
Que ce soit un mono ou un multi il est fort probable qu'un manque de gaz en soit la cause.
Ou une très mauvaise isolation de la pièce.
Faire un essai : tout stopper mettre en service que l'UI concernée en chauffage attendre 20/30 minutes et nous dire la température de soufflage de celle-ci ?
Puis mettre une à une toutes les autres, toutes les 10 minutes nous dire pour chaque intervention la température de soufflage de l'UI concernée par la panne.
Que ce soit un mono ou un multi il est fort probable qu'un manque de gaz en soit la cause.
Ou une très mauvaise isolation de la pièce.
Faire un essai : tout stopper mettre en service que l'UI concernée en chauffage attendre 20/30 minutes et nous dire la température de soufflage de celle-ci ?
Puis mettre une à une toutes les autres, toutes les 10 minutes nous dire pour chaque intervention la température de soufflage de l'UI concernée par la panne.
03 novembre 2016 à 10:27
consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous un ballon de réserve eau chaude chauffage ?
Avez-vous un ballon de réserve eau chaude chauffage ?
02 novembre 2016 à 18:52
consulter ce sujet Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt sur le forum ClimatisationBonjour.
Non AAC a priori 8 kW pour 80 m² alors que normalement on devrait parler en volume et non en m².
francois547 : Si je comprends bien votre installation est neuve ? Un bilan thermique a t-il été effectué ?
Si c'est le cas votre installateur se doit à un résultat concluant, il suffit peut-être de quelques bons réglages, vitesses de ventilation, un emplacement judicieux des UI, etc.
D'ailleurs un plan avec implantation des UI/UE serait bien.
Non AAC a priori 8 kW pour 80 m² alors que normalement on devrait parler en volume et non en m².
francois547 : Si je comprends bien votre installation est neuve ? Un bilan thermique a t-il été effectué ?
Si c'est le cas votre installateur se doit à un résultat concluant, il suffit peut-être de quelques bons réglages, vitesses de ventilation, un emplacement judicieux des UI, etc.
D'ailleurs un plan avec implantation des UI/UE serait bien.
02 novembre 2016 à 18:47
consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. P0 = protection power module, E9 = anomalie power module.
Si je ne me trompe pas la carte inverter a lâché. Prévoir le remplacement, de la carte, par contre bon plaisir pour trouver les pièces détachées. Éventuellement avec une belle photo recto/verso.
Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider avec une réparation à moindre coût.
Si je ne me trompe pas la carte inverter a lâché. Prévoir le remplacement, de la carte, par contre bon plaisir pour trouver les pièces détachées. Éventuellement avec une belle photo recto/verso.
Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider avec une réparation à moindre coût.
02 novembre 2016 à 12:16
consulter ce sujet Panne clim Airton TAC12 erreur p0 et ensuite e9 sur le forum Climatisation