Bonjour.
Citation :
mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Faites un essai en mode froid mais je pense que débuter avec les 2/3 de la charge, 500/700 gr c'est pas mal, surveiller la SC qui doit être comme le R22 proche du R407C (sans la temp de glissement) de 5/7°C et le différentiel de soufflage doit être de 10°C mini 12°C, la température du compresseur qui ne doit pas excéder 80°C, peut-être maxi 90°C.
Si d'autres idées ?? Donc à suivre.
05 octobre 2016 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut éviter d'avoir une sensation d'air sur soi, donc, l'idée de cathars est bonne mais je verrais plus l'UI au-dessus de la porte fenêtre si il y a la place, ou à côté en face de l'escalier afin de chauffer un peu l’étage.
Et effectivement dans votre région la solution B serait bien.
Si l'UE est bien entre 10/15 m de distance en gros 20 m avec le parcours tube votre UE est bien placée ne dérange en rien et je suppose accessible.
05 octobre 2016 à 18:15
forum consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Après un peu de lecture, il s’avérerait que l'on pourrait changer le R407C par du R290 (propane) mais il faudrait changer l'huile car apparemment ce gaz dilue l'huile, il y a aussi le R600a.
Mais le calcul de poids pour celui des 700 gr du R407C je ne saurais vous répondre.
Ce pourquoi j’en reviens à ma 1er réponse.
Et comme expliqué par pbm, vous aurez certainement des frais surtout si vous n’êtes pas équipé avec l'outillage adéquat.
Votre article parle, enfin je crois plutôt, pour les frigo pas pour la clim ?
Il y a aussi une histoire de fonctionnement, les contraintes ne sont aussi apparemment pas les mêmes.
Pour l'instant il est peu recommandé d’effectuer cette opération.
Mais bon...
04 octobre 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un plan de la maison serait bien avec l'emplacement prévu des UI et UE.
Les entreprises ont-elles effectués un bilan thermique ? Garantissant une température.
04 octobre 2016 à 17:30
forum consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Bonjour.
On ne fait pas ce que l'on veut pour le changement de gaz, il faut appeler le constructeur, voire un fournisseur ou un distributeur, pour savoir comment et par quel type de gaz on peut changer l'ancien.
Ceci dit si votre installation est au R407C ce gaz est toujours d'actualité, et si votre clim est un tout ou rien c'est à dire un non inverter, le charger à la SC.
Par contre si vous êtes un particulier, il va être difficile d'acheter du gaz, étant donné qu'il faut détenir une attestation pour cela. Le passage d'un pro sera certainement obligatoire.
03 octobre 2016 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que dit AAC est déjà une chose, je rajouterais qu'une installation de n'importe quelle marque que ce soit doit être bien installée, par un pro, test azote pour le risque de fuites éventuelles, tirage au vide impeccable, rajout de gaz si besoin est, remplissage gaz et mise en service totale, avec une feuille de test d'étanchéité et de poids de gaz pour la mise en service qui est OBLIGATOIRE, tout cela par une société ayant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d’aptitude OBLIGATOIRES aussi...
03 octobre 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Quelle est la durée de vie moyenne d'une clim split Mitsubishi / Daikin ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
C’était simplement une question, car c'est une cause fréquente de "panne".
02 octobre 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Panne UE clim Carrera tri split 2x25G+35G W/XDBPC sur le forum Climatisation

Bonjour.
Généralement en inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage, ou si il y en a, ils sont sur ces appareils modernes dans les cartes UI ou UE.
02 octobre 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur de démarrage mono split Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas ce code défaut.
Par contre j'ai : 1 flash sur RUN et TIMER allumé, correspond à un défaut de com entre UI et UE.
Donc certainement un souci avec la carte UE, le plus classique.
Toutes vos UI sont-elles bien dans le même mode chaud ou froid ?
01 octobre 2016 à 19:02
forum consulter ce sujet Panne UE clim Carrera tri split 2x25G+35G W/XDBPC sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il n'est absolument pas recommandé d'effectuer un test azote avec un manomètre électronique.
C'est une recommandation du constructeur.
Alors pourquoi ? c'est une bonne question car je n'ai jamais eu de réponse, sachant que j'ai cassé un mano sous pression d'azote.
Il faut savoir entre parenthèses qu'un test azote se fait au minimum à 28 bars.
Par contre on peut tirer au vide avec, et effectuer un contrôle "vérification de fuites" avec l'explication que vous nous avez donnée.
01 octobre 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Manomètre électronique et mise sous azote sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et oui il existe de très petites grenouilles qui ne dépassent pas l'ongle du petit doigt.
Donc ces petites bêtes et dommage pour elles, comme les souris d'ailleurs, se faufilent partout.
Elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. cry cry
30 septembre 2016 à 16:30
forum consulter ce sujet Conseils pour changer carte de puissance unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ah Airton ! huffy huffy Je pense qu'ils n'ont pas apprécié votre "humour" ou votre façon de faire.
De manière générale Airton et encore je mets une majuscule, ne peut jamais rien faire et continuent de vendre ce matériel depuis des années.
Et le pire c'est que les gens achètent. lol cry lol cry
Donc comme expliqué vous pouvez trouver cette pâte thermique chez n'importe quel distributeur en composant électronique. Voir aussi sur internet.
28 septembre 2016 à 21:47
forum consulter ce sujet Conseils pour changer carte de puissance unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Entre les compresseurs et les cartes, il est vrai, qu'avec Hitachi, j'ai été gâté cet été.
Et ce n'est pas fini il y a encore des moteurs ventilo condenseur qui arrivent.
26 septembre 2016 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certes il y a des usines en Europe, mais ils ne disent pas tout.
Comme beaucoup de constructeurs et que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs.
24 septembre 2016 à 17:54
forum consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi où sont-il fabriqués ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut savoir si la bobine de la V4V est alimentée en froid ou en chaud.
D'une manière ou d'une autre effectuer cette manœuvre : ouvrir la partie accès du connecteur de la V4V, mettre en froid laisser en fonctionnement pendant 10 minutes environ, enlever le connecteur de la V4V.
Si un pschitt !! se fait entendre c'est que la bobine est bien alimentée ou non suivant sa position "alimentée ou non" dans ce fonctionnement faire un essai en mode chaud, si pas de changement certainement un souci de carte un relais HS, etc. ATTENTION TOUT SE FAIT SOUS TENSION ?
Donc prudence si vous ne vous en sentez pas capable, ne rien faire, risque d’électrocution, pour vous et vos proches.
Appeler dans ce cas une personne habilitée à ce travail.
23 septembre 2016 à 16:41
forum consulter ce sujet Schéma carte électronique de Thermoseme SHM 6E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pourquoi elle ne fonctionne plus ?
Oui je connais très bien ces commandes.
Vous pouvez la changer par une commande de marque Eberlè. Voir sur internet.
Vous êtes dans quelle région ?
Clim au R22 sad sad il est certain que dans le futur si il y a un souci frigo, il faudra passer à quelque chose de plus moderne ou du moins d'actualité.
Mais bon tant qu'elle fonctionne...
23 septembre 2016 à 16:26
forum consulter ce sujet Télécommande filaire clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
AAC quand je dis cahier des charges cela veut dire qu'il y a une fabrication commune à tout le monde, qu'il soit en Allemagne France etc.
Une réf sera d'un type pour un pays et d'un autre type dans une autre partie du monde, mais la fabrication sera la même.
La seule chose est que comme la Chine, la fabrication sera suivant leur bon vouloir pour une histoire de coût et de rentabilité. Comme les States.
Un exemple en ce moment que des soucis avec des moteurs de ventilo/cond de différentes puissances (marque =?) peut être une série ? bref ces moteurs neufs font plus de bruit que les moteurs défectueux fabriqués au mème endroit, pourquoi ?
Et bien comme je suis idiot, j'ai ouvert chacun des 2 moteurs, à la tronçonnette, un avec un peu de lubrifiant (normal je dirais), l'autre rien... pas une goutte, sec comme une trique. shocked shocked shocked
Donc je me pose la question, tout le monde a le droit de vivre et travailler mais pas de faire n'importe quoi.
Respect de la demande du constructeur, et au final du client et bien sûr, intermédiaire = l'installateur.
Après que les USA décident d’améliorer ou de supprimer telle ou telle chose, chacun fait ce qu'il veut ET surtout eux.
23 septembre 2016 à 16:20
forum consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi où sont-il fabriqués ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme beaucoup de choses MADE IN CHINA ou COREA, mais en principe c'est écrit sur l’étiquette.
Et oui même les Japonais ont baissé leur pantalon.
Et croyez-moi ce n'est pas une partie de plaisir surtout que le cahier des charges est le même partout dans le monde MAIS ! il y a un MAIS ! en Chine ils font ce qu'ils veulent.
22 septembre 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi où sont-il fabriqués ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Après recherches, l'appareil est vendu sans les liaisons frigo, donc il est peut normal que l'UI soit sous azote, d’ailleurs c'est plutôt bon signe cela veut dire que l'UI est bien resté au sec avec un circuit étanche.
Par contre vos liaisons frigo c'est vous qui les coupez à la bonne longueur ou ce sont des longueurs toutes faites ?
Si voulez louer les manos, l'azote pour vérifier l’étanchéité du circuit, une pompe à vide, rajouter du gaz si besoin est (ce que vous ne pourrez pas acheter), un conseil appelez une société à proximité cela ne vous coûtera pas plus cher et le travail sera correctement fait, surtout si vous ne vous y connaissez pas trop.
Mais bon à vous de voir.
C'est après que cela coûte plus cher, même opération mais avec le gaz en plus avec recherche de fuites azote.
21 septembre 2016 à 17:54
forum consulter ce sujet Un split mural contient-il du gaz ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela serait bien si par hasard vous auriez dans ce cas une personne pour vous aider.
Si non, appeler une société afin d'affiner ce problème.
Mais apparemment, ce serait un problème de sonde dans l'UE.
20 septembre 2016 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation LG Néo Plasma sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec la réf complète nous pourrions peut-être vous répondre plus justement.
En effet il y a comme expliqué par AAC, il y aussi les unités préchargées, ainsi que les liaisons.
19 septembre 2016 à 20:38
forum consulter ce sujet Un split mural contient-il du gaz ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour le R410A en rester avec ce gaz pour l'instant à moins que vous vouliez être un testeur avec ce nouveau gaz qui est le R32, et nous fournir des renseignements régulièrement.
Je suis un peu comme AAC, restons en là pour le moment, le retour sur ce nouveau gaz n'est pas encore assez précis surtout pour les particuliers, de plus comme expliqué en cas de panne attention à la douloureuse.
19 septembre 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Que choisir climatisation gaz R410 ou R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet, si vous voulez que l'on vous aide expliquez-nous ce qui vous arrive avec éventuellement un code panne car Samsung est très avare de renseignements.
18 septembre 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Tableau codes panne clim Samsung AR18FSFPDGMX sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela correspond au code défaut 46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseurs.
• Ouvert/court-circuité
• Soudure incorrecte
• Erreur de circuit interne
• Résistance normale : 5 K/à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2 V CC/à 25°C (branché)
En fait votre sonde aspiration compresseur est HS prévoir le remplacement.
Si vous voulez avec un schéma de votre part nous vous dirons laquelle. biggrin
18 septembre 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation LG Néo Plasma sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, vous ne coupez pas en BP mais en HP étant donné qu'il n'y a plus d’échange sur le condenseur.
Et ça si vous le faites souvent le risque de casse compresseur est augmenté.
Je n'ai pas le schéma électrique, mais il devrait y avoir une sonde retour d'eau il faudrait la contrôler la base est 20°C=25 k ohms, 25°C=20 K ohms.
17 septembre 2016 à 08:56
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J'utilise d'ailleurs ce système d'arrêt d'eau au niveau de la pompe de filtration pour arrêter automatiquement la pompe à chaleur (peut être une mauvaise idée!) car la pompe de filtration et la pompe à chaleur ne sont pas couplées électriquement
Ça fait quoi exactement ?? j'ai pas tout compris shocked la pompe de circulation d'eau stoppe alors que la PAC continue de fonctionner ? C'est pas bon ça. Il faut stopper les deux.
Les filtres sont-ils propres ?
Il se peut que le condenseur c'est à dire l’échangeur de chaleur pour chauffer l'eau soit partiellement bouché ou encore que la pompe soit défectueuse. Je reste dans l’hypothèse de courts cycles à cause d'un mauvais débit d'eau.
En Gros la pompe ne donne pas assez de débit donc la PAC fonctionne correctement, elle chauffe l'eau qui est faiblement passante dans l’échangeur, la sonde dit OK, l'eau est froide et recommence sont cycle de demande de fonctionnement etc.
Il se peut que ce soit tout simplement la sonde de température d'eau qui soit décalée. A vérifier.
16 septembre 2016 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour.
Soyons logique.
1 - Si pas de Bip avec la commande pas d’émission/réception.
2 - Donc pas de courant sur l'installation.
3 - Les piles de la commande sont HS (les changer).
4 - Si vous avez la possibilité, avec un appareil de mesure, vérifier si il y a bien du 230 v sur l'alimentation de l'unité extérieure ou unité intérieure en fonction du constructeur cela peut être différent.
16 septembre 2016 à 15:55
forum consulter ce sujet Evaporateur en panne climatiseur Unionaire sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une piste peut-être, si vous avez et si cela s’avère exact, il y a une pompe de circulation d'eau ?
Enfin je pense, il se pourrait qu'il y ait un manque de débit d'eau ce qui provoquerait ces courts cycles.
D'autres avis ?
15 septembre 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui.
15 septembre 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Remplacer moteur hélice clim Hitachi RAC 25YH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous dites que l'UI ne souffle pas d'air ? N’êtes-vous pas en mode "HEAT" chaud, ou sur soleil ?
Le compresseur de l'unité extérieure démarre t-il ?
Le disjoncteur ou fusible n'est pas tombé ? Un bip se fait-il bien entendre lorsque vous effectuez une demande quelconque ?
15 septembre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Evaporateur en panne climatiseur Unionaire sur le forum Climatisation

Bonjour.
pbm pourra vous aider à moindre coût.
Voir aussi sur internet avec la réf.
Détente. Une photo de notre belle Dame de Fer sur un toit de Paris où j'ai souvent l'occasion d’accéder sur divers endroits.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo PL pour le forum climatisation
Image du jour. Photo PL pour le forum climatisation.
14 septembre 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Remplacer moteur hélice clim Hitachi RAC 25YH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste (plus en clim), mais il se pourrait que ce soit la carte qui fasse des siennes, ou encore un contact de fin de course ou photo cellule qui ne réagit pas correctement.
A vérifier.
14 septembre 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème fermeture automatique porte de garage sur le forum Électricité

Bonjour.
En attendant nous nous concertons avec différents avis et suppositions, mais notre ami a disparu.
14 septembre 2016 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne trouve pas votre 18 kW, car a priori suivant la puissance ce n'est pas forcément un inverter ?
Une photo de la réf plaque signalétique serait bien.
Et pour moi un inverter démarre doucement avec peu d'intensité entre 10 et 20% de sa puissance totale et aussi pourquoi il n'est plus forcément nécessaire de mettre un courbe D en disjoncteur ou AM en fusible.
Sinon la "surconsommation électrique" ou baisse d’intensité serait plutôt à un compresseur bloqué mécaniquement, par contre que ce soit un inverter ou non.
14 septembre 2016 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour.
Hors tension décarrossez l'UE (unité extérieure) capot du dessus façade avant, enlever l’hélice, soit la vis est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre soit dans l'autre sens.
Suivre le câble d'alimentation moteur et le débrancher de la platine, enlever les 3 ou 4 vis de maintien des pattes de fixation et le tour est joué.
Pour le remontage effectuer la manière inverse.
Il est recommandé de changer l’hélice avec, mais ce n'est pas une obligation, car parfois elle est carrément "soudée" sur l'axe du moteur avec le temps.
Voilà à vous maintenant.
14 septembre 2016 à 16:29
forum consulter ce sujet Remplacer moteur hélice clim Hitachi RAC 25YH6 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Aucun code défaut ? L'eau chauffe t-elle ? Sentez-vous avec la main la sortie d'eau : chaude, assez chaude ?
Citation :
L'arrêt et le redémarrage est confirmé par une surconsommation électrique de démarrage : mes lumières baissent en intensité lumineuse le temps dudit redémarrage (2 à 3 secondes)
En un : Je verrai bien par rapport à vos constatations à une coupure surchauffe compresseur, la sécurité "Klicson" se met en service soit par manque de gaz soit par manque de débit d'eau.
En deux : vous n'avez pas des problèmes électrique de base ? C'est à dire baisse de lumières même sans la clim de piscine ?
13 septembre 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y en qu'une comme celle là ?
C’était peut-être pour un appareillage spécifique des étrangers qui habitaient là ?
Une prise anglo-saxonne ?
13 septembre 2016 à 17:52
forum consulter ce sujet Petites prises électriques plus petites que des prises classiques sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui Patrice, avec grand plaisir. Mais en ce moment c'est un peu le rush.
Ça déborde un peu de partout.
On va essayer de se caler un jour, une date, redonne-moi ton N° de tél en MP.
Merci. Bonne soirée.
12 septembre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner souvent sa climatisation ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
38.1°c quand même, idem à Porte de Pantin Paris 19, 39.2°C au 7ème et dernier étage.
Allez bon courage.
11 septembre 2016 à 14:10
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner souvent sa climatisation ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut lire ce que j'ai écrit AAC,
Citation :
j'ai dit On peut changer une installation de R22 par du R410A on appelle cela un retrofit.
RETROFIT en fait que les tubes et on change toutes les machineries, mais bon en principe cela concerne que les grosses installations VRV par exemple.
Et personnellement j'ai déjà remplacé l'UE en R410A en remplacement UE R22 tout en gardant l'UI au R22 nettoyage tube frigo, et c'est reparti, mais c'était le bon vieux temps. sweat sweat
Après "Il y le R290 (propane) enfin je crois qui arrive en remplacement du R410A, le R600 (isobutane), le R600A (butane) mais c'est plutôt au niveau industriel."
Mais je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste dans le changement journalier, juste fait plusieurs retrofit et encore seulement avec le constructeur notamment avec Daikin et Mitsubishi.
Si un doute consulter les fournisseurs en fluides.
Donc on en revient au départ le R22 ne peut remplacer le R410A étant donné qu'il est interdit./
11 septembre 2016 à 14:08
forum consulter ce sujet Remplacement gaz R410A au R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Du même avis que AAC. Si vous avez la possibilité d’accéder à l'UE, nous dire combien de fois clignote la led à l’intérieur ?
On va essayer de voir ce qui se passe sachant qu'avec Airton ce n'est pas facile.
11 septembre 2016 à 09:06
forum consulter ce sujet Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le R22 étant interdit je ne vois pas comment il pourrait remplacer le R410A.
Pour le R22 oui, il existe des gaz de substitution, là par contre il faut se renseigner auprès des distributeurs, ils sauront plus à même de répondre suivant la puissance des machines.
On peut changer une installation de R22 par du R410A on appelle cela un retrofit.
Il y le R290 (propane) enfin je crois qui arrive en replacement du R410A, le R600 (isobutane), le R600A (butane) mais c'est plutôt au niveau industriel.
11 septembre 2016 à 08:58
forum consulter ce sujet Remplacement gaz R410A au R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi comme gaz ?
Si le gros tube gel, donc aspiration compresseur, l'UI (unité intérieure) doit être complètement prise en glace ?
Ou tube plié créant une pré-détente.
L'installation est-elle neuve ?
10 septembre 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet Prise en gel du split climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Question 1 : Le fonctionnement est donc normal, par contre il y a peut-être la possibilité de rentrer dans un paramètre afin de mettre la ventilation en fonctionnement même si la température est arrivée à la demande.
Question 2 : alors là, c'est bien la 1ère fois que quelqu'un se plaint parce-que la régulation fonctionne trop bien, on ne va donc pas s'en émouvoir. cry cry
Il y a peut-être aussi la possibilité en entrant dans les paramètres, une modification de cette zone neutre ?
A voir donc avec votre installateur et l'aide de la plateforme Atlantic- Fujitsu.
10 septembre 2016 à 16:03
forum consulter ce sujet Avis installation splits Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Et comment ce gaz a-t-il été retiré ? = > Il a été tiré au vide complet puis réinjecté avec 15% de moins. (375 kg).
Pas de fuite avant 1ere venue dépanneur et pas après réinjection -15%.
Ce n'est pas le problème à mon avis.

Vous voulez dire gaz récupéré dans une bouteille de transfert je dis bien de transfert pas une bouteille de récupération !!! avec groupe de transfert peser puis réinjecter ?
Pour commencer on ne réinjecte jamais du R407C je pense que le problème est récupérer/réinjection -375 gr = la clim fonctionne encore moins bien qu'avant.
Le gaz doit être dénaturé pour expliquer simplement ce gaz est composé de 3 molécules différentes qui s’évaporent à 3 températures différentes le fait de récupérer le gaz il est obligé qu'il manque une partie ou une molécule complète ne donnant plus les performances requises.
Donc rappeler votre dépanneur afin de refaire l’opération avec du gaz neuf.
10 septembre 2016 à 11:24
forum consulter ce sujet Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les clim avec compresseur TOR en LG ça existe encore ?
Avec la réf nous pourrions en savoir plus.
10 septembre 2016 à 11:14
forum consulter ce sujet Pas de froid split LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Patrice, je ne savais pas qu'il existait des clim de la marque Bricovidéo. lol lol lol
Apparemment les avis divergent.
Je n'ai jamais constaté ou fait le rapprochement de ce que AAC nous dit, mais il est fort possible que cette panne arrive.
C'est intéressant de le savoir et l’expérience faisant foi.
Pour l'instant je serais plus de l'avis d'adelclimatisation, à partir du moment où un circuit est étanche je ne vois aucune contre indication.
Je rajouterais simplement d’éviter de couper électriquement l'installation (l’électronique n'aime pas trop ça) mais ce n'est pas une obligation aussi.
10 septembre 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner souvent sa climatisation ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet les réglementations sont les mêmes pour tous les pays de l'UE. Et aussi la pression ne veut rien dire du tout, il faut retirer le gaz le peser afin de contrôler si le poids correspond aux préconisations constructeur.
Questions :
La manipulation de froid en chaud a-t-elle été effectuée lors de la mise en service pour des essais ou c'est juste parce qu'il fait froid et donc besoin de chauffage ?
La clim fonctionne t-elle en froid ? Si c'est le cas il est fort possible que la sonde extérieure capte une température trop haute et interdit le fonctionnement en chaud.
10 septembre 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Message d'erreur E6 climatisation Clio Tectro 395 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement manque de gaz, fuite où vous voyez les traces d'huile.
Appeler un pro pour réparation.
Stoppez tout afin de pas casser le compresseur.
08 septembre 2016 à 17:31
forum consulter ce sujet Pas de froid split LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
j'ai eu plusieurs fois le code défaut 08 (Haute T° anormale sur compresseur).
J'ai fait venir un dépanneur qui dans un premier n'a rien vu d'anormal puisque le défaut n'est pas apparu... (charge R407 OK, pressions OK).
Comment cela a-t-il été vérifié seulement avec les manomètres ? shocked
Citation :
En se renseignant chez Hitachi, le dépanneur m'a répondu que le compresseur avait vécu et qu'une solution pour, peut être atténuer la récurrence défaut et soulager le compresseur, était d'enlever un peu de fluide dans le compresseur.
Ça c'est impossible un constructeur quel qu'il soit ne retire jamais du fluide, une machine est prévue pour un métré de tube min/maxi et un complément de charge si nécessaire, et surtout avec du R407C on ne retire jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, que ce soit avec n'importe quel gaz d'ailleurs.
C'est quoi cette société ? huffy
Citation :
Il en a été retiré 375 gr sur les 2,5 kg initiaux. Après retrait du fluide, BP 38°/13bars, mode chaud HP 56°/22,5 bars.
Et comment ce gaz a-t-il été retiré ? Impossible pour la donnée BP 13 b= 28°C mais normalement on évapore à 0°C = 5.8 b env pas 13 bars, donc déjà signe de manque de gaz (HP 22.5 b = 50°C).
Son diagnostic est faux, il faut normalement si un doute sur les températures de soufflage récupérer le gaz, le peser, voir si la charge correspond à la préconisation constructeur en l’occurrence ici 2.5 kg, si manque certainement une fuite ou micro fuite ce qui est particulier avec ce gaz si micro fuite éventuelle le gaz se dénature, on peut très bien avoir des pressions pratiquement correctes surtout avec un compresseur inverter car il va chercher à remédier par une montée en puissance la compensation du manque de gaz.
Donc recherche de fuite, avec azote ou CO2 à 28 bars mini, réparation si c'est possible sur place ou devis pour remplacement pièce éventuellement, test azote à 28 b mini pendant 2/3 h, tirage au vide, remplissage gaz neuf puis test température et fonctionnement.
08 septembre 2016 à 16:26
forum consulter ce sujet Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E sur le forum Climatisation