Bonjour.
Je ne vous conseille pas de baisser la consigne car il y a le risque de prendre en glace sur la batterie de l'UI et détérioration rapide de vos machines.
Citation :
Est-ce qu'en déportant la sonde qui est dans le split et en rajoutant une résistance, ça peut le faire ?
Ce que vous voulez faire c'est leurrer la température, si vous mettez une résistance de 25 Komh = 20°c en permanence, l'UE tournera continuellement et je ne donne pas une longue vie à votre appareil.
Si comme je le suppose c'est pour une cave à vin, il faut dans ce cas passer à autre chose : spéciale cave.
29 mai 2016 à 08:17
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il se peut que suivant qu'il y ait un manque de gaz le comp n'est pas assez refroidi et suivant les températures ext cela peut jouer. D’où ma question quelle est la température de soufflage et de reprise en mode chaud et froid ?
28 mai 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Clim Toshiba RAV-SM562AT-E s'arrête et ne repart pas sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Il faudrait être certain des clignotements des leds.
Car comme dit par AAC une led fixe n'est pas un code panne, à moins que celle-ci clignote 1x dans ce cas nous aurions le code panne 21= surintensité carte IPM/compresseur.
28 mai 2016 à 11:39
forum consulter ce sujet Panne clim LG Neo Plasma sur le forum Climatisation

Bonjour. C'est un choix on peut vivre avec.
27 mai 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Clim Skiron TAC-09CSA/BY très bruyant en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vais quand même répondre, ne connaissant pas cette marque je n'ai donc pas les codes défauts.
Par contre avec quelques infos comme par exemple est-ce que le groupe ext fonctionne mais pas de production de chaud ou froid ? ou la ventilation de l'UI fonctionne ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos afin de nous rapprocher au plus près de la panne.
26 mai 2016 à 21:37
forum consulter ce sujet Code d'erreur E6 climatiseur Windair sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ces appareils sont généralement bruyants que ce soit n'importe quelle marque.
Toutefois il se peut que simplement un tube tape sur une "cloison" du split ou autre chose créant des vibrations et bruits supplémentaires.
Donc si possible ouvrir votre appareil, le mettre en service et essayer de déterminer d’où provient ce bruit, parfois en attachant avec des colliers Colson ou en tordant modérément un tube permet de résoudre le problème.
Pour les Db ils sont donnés par le constructeur en effectuant des mesures en labo, à X mètres, il est certain que dans une chambre l'oreille est beaucoup plus délicate surtout quand on veut dormir.
26 mai 2016 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim Skiron TAC-09CSA/BY très bruyant en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il existe de la bande isolante Armaflex déjà ouverte autocollante tout en vous conseillant de coller avec de la colle Armaflex les deux côtés.
Et comme expliqué par pbm, l’idéal est de protéger dans une goulotte ou gouttière les partie exposées aux intempéries ou au soleil.
Ci-joint une photo du matériel type utilisé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bande Armaflex autocollante

26 mai 2016 à 15:52
forum consulter ce sujet Protection des tuyaux de fluide frigorigène quel isolant utiliser en extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Des photos magnifiques recto verso serait un plus.
Ainsi Dom Aom ou Albre37 pourraient éventuellement vous aider à la réparer à moindre coût.
24 mai 2016 à 18:31
forum consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHI sur le forum Climatisation

Bonjour.
On ne va pas polémiquer avec une Airton, en gros ça ne vaut rien, mais bon.
Pour vous répondre en règle générale on ne rallonge pas une sonde de température ne serait que pour sa résistance ohmique donc sa température qui changera, en fonction du métré du câble, certains constructeurs le font avec du matériel adapté et calculé, mais certainement pas Airton.
Vous pouvez toujours prendre la responsabilité de le faire vous-même, en coupant cette sonde la rallonger avec du fil 0.75 blindé, engageant notamment, la non garantie constructeur du matériel si il est neuf.
24 mai 2016 à 18:27
forum consulter ce sujet Clim AIRTON régulation de température sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr, sachant tout de même que certaines choses sont assez particulières comme l'attestation de recherches de fuites qui est obligatoire.
Pour le reste notamment comme les méthodes de nettoyage, ce sujet a déjà été abordé sur ce site, une petite recherche simple, est je pense à votre portée ou encore un admin pourrait éventuellement vous aider.
Essayez "nettoyage clim" sur le moteur de recherche.
24 mai 2016 à 18:19
forum consulter ce sujet Démontage split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'accord, là il va falloir communiquer avec Daikin, sachant qu'il n'est pas certain qu'ils vont vous répondre.
Pour moi à part la I touch manager (essayez sur internet il y a quelques docs).
En fonction de l'année du matériel différentes choses peuvent être effectuées.
Je sais qu'il existe un système par ordinateur et communications internet pour la gestion genre GTC.
Un bureau d’étude serait peut-être plus à même de vous répondre ou tout du moins vous mettre sur une bonne voie.
24 mai 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Gestion clim par contrôle d'accès sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il existe la dernière version "i touch manager" pour Daikin plus facile d'accès mais pour la programmation il vaut mieux contacter Daikin.
Il existe aussi je crois un système que l'on peut gérer par GTC/GTB mais là je connais moins bien.
Appeler Daikin pour plus de renseignements.
23 mai 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet Gestion clim par contrôle d'accès sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas ce matériel.
Un peu plus de renseignements comme la marque des clims serait un plus.
Toutefois un contact de fenêtre ou de porte serait assez simple à mettre en place.
Ou encore une tablette de contrôle générale comme une Hi touch chez Daikin.
Qui permettrait de mettre des plages horaires ou d’arrêt à distance etc.
23 mai 2016 à 11:03
forum consulter ce sujet Gestion clim par contrôle d'accès sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez bien commencé, soulevez le panneau cache filtres, les enlever, passer les deux mains paumes vers le haut au dessus de ces filtres en appui sur la carcasse, soulevez avec le bout des doigts afin de décrocher les deux ergots tout en basculant vers le bas.
On a l'impression de casser quelque chose mais il ne devrait pas y avoir de soucis.
Pour le remontage effectuer l’opération inverse.
23 mai 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Démontage split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
C'est une association pour inciter les gens et le gouvernement à réduire la consommation de la clim qui est franchement excessive.
Pas convaincant, vous entendez par quoi "la consommation de la clim" ?
Ça ne veut rien dire, la télé aussi alors, les voitures, les ordinateurs que vous utilisez, ne serait-ce que pour envoyer ce message, et j'en passe...
20 mai 2016 à 19:40
forum consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
18 mai 2016 à 07:24
forum consulter ce sujet Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ou tout simplement une sonde comme par exemple celle de la sonde batterie de l'UI qui est décalée.
Par contre il est certain qu'avec Carrera c'est comme Airton, pas cher au début et à la fin on change toute la clim.
A moins que l'on connaisse quelqu'un dans le domaine de l’électronique.
17 mai 2016 à 18:42
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera Pap Inverter Car35 EP/DBPC sur le forum Climatisation

Bonjour.
Code défaut E5 = problème de com entre UI et UE.
Le plus souvent la carte UE est HS.
Prévoir réparations si vos compétences le permettent ou aides en réparation avec Dom-Aom ou AB37, ou simplement le remplacement complet de cette carte.
Par contre la 2ème solution est souvent désastreuse avec Airton. Leur SAV étant une catastrophe.
16 mai 2016 à 16:25
forum consulter ce sujet Erreur E5 clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC, qui a effectué la MES ? Qui a fait les dudgeons ?
Une vérification de fuites éventuelles test azote à 30 bars ?
Un tirage a-t-il été fait ?
Les vannes de service ont-elles été ouvertes ?
Un complément de charge est-il nécessaire en fonction des préconisations constructeur ? Etc.
14 mai 2016 à 15:23
forum consulter ce sujet Code erreur des climatiseurs Mitsubishi msz-sf35VE-E2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
E1 01= problème de com entre UI et UE, en règle générale cette panne est due à la carte de l'UE.
Avec une belle photo recto verso de cette carte, éventuellement Dom-Aom pourrait vous aider.
14 mai 2016 à 11:39
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben oui. cry cry cry
12 mai 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème clim réversible LG E12EM sur le forum Climatisation

Bonjour. Marque inconnue pour moi.
Toutefois cette panne serait un défaut de capteur de pression soit HP (haute pression) dans ce cas il faut réarmer un pressostat manuel (peu probable), soit il faut couper le courant pour réinitialiser le défaut, la clim doit repartir, si celui-ci revient certainement que la circulation d'eau ne se fait pas, mais je suppose que celle-ci fonctionne ? soit BP (basse pression) dans ce cas certainement un manque ou plus de gaz du tout.
Le seul moyen de vérifier est de tester ce pressostat avec un appareil de mesure en position ohmmètre.
Si cela vous parle, nous transmettre le schéma électrique qui doit être apposé sur le dessous du capot du dessus de votre appareil.
12 mai 2016 à 18:50
forum consulter ce sujet Capteur interrupteur pression PAC Norma S O'Foehn sur le forum Climatisation

Bonjour AAC.
Oui j'ai bien compris. J'ai expliqué au mieux la façon de procéder et bien dit 2/3 m maxi.
Je l'ai déjà fait et ça marchait très bien. Mais c'est assez délicat à effectuer.
Et surtout le risque de fuites.
Il est certain que le mieux serait de passer à autre chose.
Par contre j'ai omis de dire qu'il faut rallonger aussi le tube condensat et le câble de liaison.
11 mai 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui il y a la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais un peu compliqué.
1 - ce travail doit être fait par une personne habilitée pour les fluides.
2 - récupération du gaz souvent sur ce type de machine il n'y a pas de prise de pression, mettre une prise rapide puis une fois l'installation récupérée de son gaz, souder une prise de pression cela évite les fuites et permettra de remettre le gaz ultérieurement.
3 - couper les tubes, ceux-ci sont en principe souples, prévoir le même diamètre de chaque tube avec des raccords cannelés vissés (4) et autant de sertissages (4) comme pour les tubes hydrauliques sur une pelleteuse par exemple.
Ce type de matériel pour le froid se trouve chez tous les distributeurs en matériel froid, Rolesco etc.
4 - il faut des outils spécifiques pour cette intervention.
5 - ne pas rajouter 50 m de tube cela ne fonctionnera pas. 2/3 m maxi.
6 - test impératif sous azote pour les fuites éventuelles, tirage au vide.
7 - recharge en gaz avec un calcul de gaz supplémentaire en principe 20/25 gr par mètres supplémentaires par rapport au poids affiché sur l'appareil.
8 - appuyer sur le bouton marche une fois que tout est conforme.
9 - coût de l'opération environ 300€ environ par unité. Faites faire un devis par plusieurs sociétés.
11 mai 2016 à 16:41
forum consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Éventuellement voir la question 3297.
Si ce n'est pas la même commande le principe est le même sur un autre type de commande.
10 mai 2016 à 17:52
forum consulter ce sujet Cherche notice télécommande climatiseur AUCMA KFR35GW sur le forum Climatisation

Bonjour.
Après 34 ans de bons et loyaux services, ce qui n'est pas courant, de plus le gaz, peut-être du R12 ? est strictement interdit dans n'importe quel véhicule de tous bons techniciens.
Je crois que, si mes dires sont exacts, il va falloir passer à autre chose.
Ces renseignements nous en diront plus.
09 mai 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Chambre froide ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pourquoi une clim Carrier ? Il y a quelque chose de spécifique ?
De précis dans le devoir ?
Mais on vous laisse comme ça, un devoir avec aucune explication de base ? Aucun cours ?
Ou c'est vraiment une recherche à effectuer par vous-même auprès d'entreprises ? shocked shocked shocked
Mise à part ça, suivre les recommandations d'Adelclimatisation, je rajouterais que le remplissage en gaz s'effectue en phase liquide au poids, suivant les recommandations constructeur, et cela quel qu'il soit.
09 mai 2016 à 17:05
forum consulter ce sujet Comment dépanner une PAC Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas ce système, mais personnellement j'ai déjà adapté deux UI sur une UE le fait que simplement il n'y avait pas d’électronique, j'en ai retrouvé un chez un client d'une installation faites il y a 25 ans et qui fonctionne toujours.
Imitation VRV avec deux cassettes Daikin et un groupe à eau perdue.
La seule chose est que les deux UI fonctionnent ensemble avec une seule commande à fils.
Les deux électrovannes doivent en cas d’arrêt ou régulation sur une UI effectuer un bi pass gaz pour une réduction de puissance et de régulation en cas de fonctionnement d'une seule UI.
08 mai 2016 à 11:21
forum consulter ce sujet Information sur kit bi-splits Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
N’étant pas trop pour ce genre de produit vendu le plus souvent en grande surface de bricolage ne serait-ce que pour la garantie, quoique étant mieux que les ventes sur internet.
Le Pinguino serait le plus connu.
08 mai 2016 à 11:01
forum consulter ce sujet Hésitation entre deux modèles de climatiseurs mobiles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui je redis "Ah airton !" faites le tour des questions et le % est élevé pour les insatisfactions avec cette marque.
Pour votre Daikin, pas de chance car c'est une bonne marque ou société qui vous a effectué l'installation vous a bien eu avec une mauvaise série ou des appareils en stock dans le fond d'un local.
Bref, vous pouvez installer du Airton ou toutes autres marques du moment qu'elle soit bien installée là est le secret.
N'importe quelle machine fera du froid/chaud avec plus ou moins de performances mais l'impératif est l'installation.
Un circuit frigo étanche et rempli suivant toutes les préconisations constructeurs vous mènera certainement assez loin dans le temps et l'amortissement sera là.
07 mai 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur d'autres sites et demandes avec d'autres collègues Mitsubishi électrique Zubadan est pas mal et assez performant.
Daikin est sensiblement la même chose.
Le reste est comme tout, il faut une société sérieuse ayant pignon sur rue afin d'effectuer une installation dans les règles de l'art. Avec bien sûr un bon bilan thermique.
07 mai 2016 à 17:09
forum consulter ce sujet Avis devis installation pompe à chaleur air/eau sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ah Airton !!! cry cry cry souvent dans ce cas et d'après vos explications manque de gaz = fuites.
06 mai 2016 à 20:34
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est bien, pas convaincu plus que ça avec zubadan, mais un 2ème ou un 3ème devis serait bien.
06 mai 2016 à 20:30
forum consulter ce sujet Avis devis installation pompe à chaleur air/eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, spécifiques pour les pays chauds.
Le manque de gaz est le plus fréquent.
Mais on peut essayer une approche. Nous donner le maximum d'info.
Avez-vous effectué cette installation vous-même ?
Le courant arrive bien sur les machines ? si commande sans fils, le bip de communication se fait-il bien entendre ?
Avez-vous essayé de couper et remettre le courant ?
05 mai 2016 à 08:53
forum consulter ce sujet Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.
Condor ??? Connais pas. shocked shocked
Un peu plus de renseignements ne seraient pas du superflus !
C'est quoi ? une PAC, à eau ? Un split ?
Vous êtes dans quelle région ou pays ?
04 mai 2016 à 17:48
forum consulter ce sujet Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci pour le retour. biggrin
04 mai 2016 à 17:44
forum consulter ce sujet Moteur de ventilation split Altech atm051ip15 sur le forum Climatisation

Bonjour cathars.
A part la notice de fonctionnement, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Je vais essayer d'avoir la doc technique avec vues éclatées chez un des fournisseurs de cette marque chez qui nous sommes client, mais pas sûr !!! sweat sweat sweat
03 mai 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Moteur de ventilation split Altech atm051ip15 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est comme tout à partir du moment où s'est bien installé.
Par contre au niveau des pièces détachées ou garantie, là je ne suis pas certain de la fiabilité ainsi que des réseaux et suivis. shy shy shy
01 mai 2016 à 19:02
forum consulter ce sujet Quel bi-split installer ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseurs
• Ouvert/court-circuité
• Soudure incorrecte
• Erreur de circuit interne

• Résistance normale : 5K / à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2V CC / à 25°C (branché)
01 mai 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Clignotement LED code erreur 46 PAC LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
400 gr autorisé en perte ??? c'est nouveau.
La seule perte autorisée lors de mon attestation est le pschitt entre le robinet et la vanne de la bouteille de récupération. Sinon élimination du test.
Il reste toujours du gaz en pression dans un groupe de transfert, le "recover" sert à "tirer au vide" de l'aspiration mano jusqu'à aspiration du groupe. Une fois fait et les boutons mano et vanne groupe de transfert fermés, prendre une bouteille neuve tirée au vide pour récupérer le fluide restant dans le groupe de transfert, mais ça personne ne le fait, sauf à l’école.
01 mai 2016 à 17:46
forum consulter ce sujet Changement de compresseur sur un groupe extérieur (à la lettre) sur le forum Climatisation

Bonjour.
Chez le fabricant qui vous dirigera certainement vers un dépositaire, les coordonnées sont sur internet.
01 mai 2016 à 17:25
forum consulter ce sujet Moteur de ventilation Hitachi ARW33C8P60HT sur le forum Climatisation

Bonjour.
On ne fait pas au jugé, il faut faire un bilan thermique sérieux, volume des pièces, murs au soleil, à l'ombre, nombre de personnes, lumière, mesure des fenêtres, au soleil à l'ombre, exposition des pièces NSEO, la situation géographique.
Bref un plan complet.
Pour les marques je serais plus partant pour Atlantic.
Pour Daikin c'est une très bonne marque, il y a Mitsubishi électrique, Atlantic-Fujitsu, mais le R32 je ne connais pas assez, essayez de demander un devis pour du R410A.
30 avril 2016 à 14:08
forum consulter ce sujet Quel bi-split installer ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ceci expliquerait cela.
Il faut peut-être laisser cet auto nettoyage jusqu'au bout pour que le voyant s’éteigne ? shocked shocked
30 avril 2016 à 13:59
forum consulter ce sujet Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement votre matériel est au R22. Et comme AAC orientez-vous vers quelque chose de plus récent.
De plus le risque de ne plus trouver cette carte est fort possible.
La faire réparer peut-être ??
29 avril 2016 à 10:42
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A sur le forum Climatisation

Bonjour Adel,
Dans mon post je parlais d'un split et dans des conditions normales. Classique quoi !!!!! smile
28 avril 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ? sur le forum Climatisation

Re, essai 2
Bonjour. Il y avait les photos avec le descriptif ?
Apparemment ça n'a pas marché !!!

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
télécommande climatisation mobile Aucmatélécommande climatiseur mobile Aucma

26 avril 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Notice d'emploi de la climatisation Aucma GJYKQ-04 sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai ça smile smile smile





26 avril 2016 à 10:36
forum consulter ce sujet Notice d'emploi de la climatisation Aucma GJYKQ-04 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui Adel je suis d'accord avec toi et me suis trompé sur la SC, mais je voulais dire que notre ami a plusieurs cas similaires sur l’ensemble d'un pack de clim et qu'il remet du gaz comme ça sans plus et ne comprend pas ce qui se passe.
Citation :
Je remets du gaz et j'ai toujours 0 et après 0°C
C'est la méthode de recherche qui n'est pas bonne, soit les clim sont noyées de fluides ???? soit compresseur cassé ???? soit manque de gaz ??? etc.
Tes explications sont claires mais notre interlocuteur ne nous donne pas plus d'infos et de suivi ou ce que nous lui avons dit lui convient et by by...
Avec ce gaz il faut travailler à l'ancienne, le touché, le visuel, et bien sûr un peu de technique.
25 avril 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous ne pourrez en aucun cas contacter un fabricant pour quelque marque que ce soit, et je ne veux pas être médisant mais avec Airton, je pense que toutes vos revendications vont tomber à l'eau.
Mais vous pouvez toujours essayer.
Leur adresse est sur internet. Bon courage pour les avoir.
Pour ma part je pense que le moteur a un souci de "surchauffe" (mauvaise série) ayant engendré une surtension sur la carte.
Ah Airton... cry cry cry
25 avril 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui les avis sont divers en fonction de la place, et le prix.
Ce n'est effectivement pas très joli si vous mettez plusieurs blocs de clim tout autour de la maison il est certain qu'au niveau esthétisme un seul conviendrait mieux.
Pour le prix il va de soit que plusieurs appareils seront plus chers qu'un seul, quoique cela n'est pas certain étant donné que ce prix peut se discuter et que l'installateur a plus de remise en ayant commande de plusieurs appareils pour le reste de l'installation cela ne change pas forcément grand chose, autant de câble, de moulure et de tubes.
Ce qui change vraiment ce sont les alimentions de puissance, tableau et disjoncteurs.
Après, tout dépend de ce que vous voulez faire.
En gros la décision vous appartient.
Par contre, ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis et conseils avec un bon bilan thermique pour chaque pièce.
25 avril 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Meilleur rapport qualité prix système de climatisation réversible sur le forum Climatisation