Bonjour Philippe, impeccable.
01 avril 2016 à 18:16
consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Personnellement lors d'un contrat sur une petite installation j’évite de mettre les manos il y a toujours le risque de perte de quelques grammes de fluide ce qui peut avoir des conséquences futures sur le fonctionnement.
Je fais comme expliqué je mets en fonctionnement en froid ou chaud et en fonction des températures de soufflage si vraiment j'ai un doute je mets mes manos.
On peut très bien avoir des pressions correctes mais pas la bonne température de soufflage, après le seul et unique moyen de savoir est de retirer le gaz, le peser, le réintroduire si c'est OK suivant les préconisations constructeur dans ce cas le problème est ailleurs, si le poids de gaz n'est pas bon du tout, il y a surement fuite/fuites, dans ce cas test azote à minimum 28 b et trouver le problème, y remédier.
Ce travail aurait dû être fait selon cette méthode avant toute mise en service.
Si le pro qui fait votre entretien est le poseur vous retourner contre lui surtout qu'il doit vous fournir lors de la MES une feuille d’étanchéité du circuit ainsi que la marque, réf, N° de série et poids de gaz dans la ou les installations.
C'est obligatoire depuis le 04/ 07/2009.
Il peut y avoir des problèmes mais un circuit frigo doit être étanche, un garagiste qui vous dit qu'il changer le gaz tous les ans est un voleur, le faites vous avec votre frigo ?
Il est assez rare qu'il manque du gaz d'origine je ne dis pas que cela n'arrive jamais, il est plus fréquent d'effectuer un complément de charge lors de la MES suivant les métrés de tube.
Donc si vous avez aussi les mêmes mesures de température sur un autre appareil vous avez certainement le même problème.
Personnellement lors d'un contrat sur une petite installation j’évite de mettre les manos il y a toujours le risque de perte de quelques grammes de fluide ce qui peut avoir des conséquences futures sur le fonctionnement.
Je fais comme expliqué je mets en fonctionnement en froid ou chaud et en fonction des températures de soufflage si vraiment j'ai un doute je mets mes manos.
On peut très bien avoir des pressions correctes mais pas la bonne température de soufflage, après le seul et unique moyen de savoir est de retirer le gaz, le peser, le réintroduire si c'est OK suivant les préconisations constructeur dans ce cas le problème est ailleurs, si le poids de gaz n'est pas bon du tout, il y a surement fuite/fuites, dans ce cas test azote à minimum 28 b et trouver le problème, y remédier.
Ce travail aurait dû être fait selon cette méthode avant toute mise en service.
Si le pro qui fait votre entretien est le poseur vous retourner contre lui surtout qu'il doit vous fournir lors de la MES une feuille d’étanchéité du circuit ainsi que la marque, réf, N° de série et poids de gaz dans la ou les installations.
C'est obligatoire depuis le 04/ 07/2009.
Il peut y avoir des problèmes mais un circuit frigo doit être étanche, un garagiste qui vous dit qu'il changer le gaz tous les ans est un voleur, le faites vous avec votre frigo ?
Il est assez rare qu'il manque du gaz d'origine je ne dis pas que cela n'arrive jamais, il est plus fréquent d'effectuer un complément de charge lors de la MES suivant les métrés de tube.
Donc si vous avez aussi les mêmes mesures de température sur un autre appareil vous avez certainement le même problème.
01 avril 2016 à 18:13
consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Code erreur E5 Airton = problème de com entre UI et UE.
Vérifier si les connexions électriques sont bien serrées.
Soit une des cartes UI ou UE HS, mais le plus souvent celle de l'UE.
Code erreur E5 Airton = problème de com entre UI et UE.
Vérifier si les connexions électriques sont bien serrées.
Soit une des cartes UI ou UE HS, mais le plus souvent celle de l'UE.
01 avril 2016 à 17:49
consulter ce sujet Code erreur E5 sur clim Airton/Aux sur le forum ClimatisationBonjour.
Le système est programmé comme cela je suppose.
Vous pouvez effectuer un petit contrôle par vous-même.
Mètre en chauffage à fond avec vitesse de ventilation aussi, au bout de 20 minutes environ prendre la température de soufflage, nous dire ce qu'il en est.
Le système est programmé comme cela je suppose.
Vous pouvez effectuer un petit contrôle par vous-même.
Mètre en chauffage à fond avec vitesse de ventilation aussi, au bout de 20 minutes environ prendre la température de soufflage, nous dire ce qu'il en est.
01 avril 2016 à 08:47
consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
J'autorise Bricovidéo à vous communiquer mes coordonnées.
Merci.
J'autorise Bricovidéo à vous communiquer mes coordonnées.
Merci.
01 avril 2016 à 07:34
consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ? sur le forum ClimatisationBonsoir.
Avec délicatesse un petit tournevis plat peut aussi "redresser"cette situation de batterie aplatie mais si il y en a que quelques unes cela n’empêche en rien le fonctionnement.
Pour nettoyer une batterie je n'ai pas trouvé mieux qu'une brosse genre lavette de vaisselle en plastique, 1€ à l'achat, rigide, ne perd pas ses poils et nettoyage impeccable.
Avec délicatesse un petit tournevis plat peut aussi "redresser"cette situation de batterie aplatie mais si il y en a que quelques unes cela n’empêche en rien le fonctionnement.
Pour nettoyer une batterie je n'ai pas trouvé mieux qu'une brosse genre lavette de vaisselle en plastique, 1€ à l'achat, rigide, ne perd pas ses poils et nettoyage impeccable.
31 mars 2016 à 20:03
consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonsoir.
Un bi split de marque Daikin ou Mitsubishi électrique serait approprié pour votre cas, voire suivant la conception de l'appartement un seul split pourrait suffire.
Le matériel comme ces marques sont très silencieuses et aux normes actuelles donc pas trop de risques avec les voisins.
Vous êtes où dans Paris ? J'habite Paris et pourrais éventuellement vous conseiller une société et au niveau prix.
Un bi split de marque Daikin ou Mitsubishi électrique serait approprié pour votre cas, voire suivant la conception de l'appartement un seul split pourrait suffire.
Citation :Maintenant les clim sont réversibles sauf cas vraiment spécifique et plus cher. Donc pas trop le choix à ce niveau.
P. S. : je suis chauffée par une chaudière à gaz l'hiver et bien chauffée donc je ne pense pas judicieux de choisir une clim réversible.
Le matériel comme ces marques sont très silencieuses et aux normes actuelles donc pas trop de risques avec les voisins.
Vous êtes où dans Paris ? J'habite Paris et pourrais éventuellement vous conseiller une société et au niveau prix.
31 mars 2016 à 19:58
consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ? sur le forum ClimatisationRe.
Car celle-ci donnant son info et donc le compresseur inverter cherche le meilleur moyen de donner le meilleur de lui-même en principe (0/130%).
Citation :Normalement en chauffage la ventilation doit être automatique ce qui veut dire que l'UI recherche le moyen de se rapprocher le plus vite possible du point de consigne demandé, si cette ventilation fonctionne continuellement dans cette recherche, ou va de la petite à la moyenne de la grande vitesse je pencherai vers un manque de fluide, et non pour un souci de sonde, mais bon à contrôler quand même.
P. S. : Pendant que je vous écrivais ce petit texte, j'avais mis ma clim en mode chaud, vitesse auto, résultat la ventilation s'est mise en vitesse 4 encore une fois
Car celle-ci donnant son info et donc le compresseur inverter cherche le meilleur moyen de donner le meilleur de lui-même en principe (0/130%).
31 mars 2016 à 19:18
consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum ClimatisationBonsoir.
Êtes-vous en "auto" en vitesse de ventilation et mode chaud.
Petite question, combien y a-t-il de sonde dans unité intérieure ?
Au minimum 2 une sonde de reprise et une sonde de batterie qui cette dernière servant pour soit en sonde antigel en cas de temp trop basse en mode froid dans ce cas sûrement un manque de fluide, soit pour le démarrage de la ventilation en mode chaud si le problème persiste en mode chaud et que la sonde est OK, cela peut être aussi un problème de manque de fluide.
Donc dans un 1er temps contrôler cette sonde voire les deux.
Pour cela il faut hors tension débrancher ces deux sondes puis effectuer une mesure au moins en ambiance par ex 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms (valeurs basiques chez les constructeurs).
Nous donner ces mesures si vous pouvez les effectuer avec un ami éventuellement.
Êtes-vous en "auto" en vitesse de ventilation et mode chaud.
Petite question, combien y a-t-il de sonde dans unité intérieure ?
Au minimum 2 une sonde de reprise et une sonde de batterie qui cette dernière servant pour soit en sonde antigel en cas de temp trop basse en mode froid dans ce cas sûrement un manque de fluide, soit pour le démarrage de la ventilation en mode chaud si le problème persiste en mode chaud et que la sonde est OK, cela peut être aussi un problème de manque de fluide.
Donc dans un 1er temps contrôler cette sonde voire les deux.
Pour cela il faut hors tension débrancher ces deux sondes puis effectuer une mesure au moins en ambiance par ex 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms (valeurs basiques chez les constructeurs).
Nous donner ces mesures si vous pouvez les effectuer avec un ami éventuellement.
31 mars 2016 à 19:07
consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est un peigne à batterie, cet outil ayant différentes tailles de peigne, permet de redresser les ailettes d'une batterie et enlever les grosses poussières collées sur cette batterie.
Ci-joint une photo.

C'est un peigne à batterie, cet outil ayant différentes tailles de peigne, permet de redresser les ailettes d'une batterie et enlever les grosses poussières collées sur cette batterie.
Ci-joint une photo.

31 mars 2016 à 13:27
consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
En suivant les conseils d'Adelclimatisation, faites un essai en mode froid si OK au niveau des vitesses de ventilation, je verrai bien un décalage de la sonde batterie en mode chauffage.
En suivant les conseils d'Adelclimatisation, faites un essai en mode froid si OK au niveau des vitesses de ventilation, je verrai bien un décalage de la sonde batterie en mode chauffage.
31 mars 2016 à 11:57
consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui effectivement une réfection complète est donc à prévoir et sans tarder on ne joue pas avec le gaz.
De plus il faut passer par une société habilitée, faites faire plusieurs devis par différentes sociétés.
Oui effectivement une réfection complète est donc à prévoir et sans tarder on ne joue pas avec le gaz.
De plus il faut passer par une société habilitée, faites faire plusieurs devis par différentes sociétés.
30 mars 2016 à 17:14
consulter ce sujet Remplacement tuyau gaz enterré sur le forum PlomberieBonjour.
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
29 mars 2016 à 20:39
consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea sur le forum ClimatisationBonsoir. En tout bien tout honneur AAC.
29 mars 2016 à 20:34
consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai jamais vu un technicien faire tout cela pour 95€ en 30 ans de carrière ; mais c'est bien, toutefois une perte ne serait-ce que de 10 gr à chaque intervention, il ne faudrait pas s’étonner que le compresseur lâche ou une sonde quelconque.
Par contre et bien vu AAC une recherche de fuite avec un détecteur homologué avec son titre de vérification annuel oui ça j'avais oublié, ce qui évite la pose des manos.
Je n'ai jamais vu un technicien faire tout cela pour 95€ en 30 ans de carrière ; mais c'est bien, toutefois une perte ne serait-ce que de 10 gr à chaque intervention, il ne faudrait pas s’étonner que le compresseur lâche ou une sonde quelconque.
Par contre et bien vu AAC une recherche de fuite avec un détecteur homologué avec son titre de vérification annuel oui ça j'avais oublié, ce qui évite la pose des manos.
28 mars 2016 à 17:31
consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Environ 0 h 45, 1 h suivant l’emplacement des appareils, échelles, escabeau etc.
Citation :C'est un minimum, mais à vous de voir. Question d'hygiène et de bonne santé.
Un entretien annuel est-il obligatoire ?
Citation :Cela dépend des régions entre 120 et 150€.
Combien cela coûte t-il ?
Citation :Nettoyage filtres désinfection, vérifications électriques, bon écoulement des condensats gravitaire ou pompe de relevage éventuellement. Afin de déterminer si il y a un souci, prise de température en reprise et soufflage en essai chaud /froid.
Que fait le pro sur l'unité extérieure ? Que fait le pro sur l'unité intérieure ?
Citation :Surtout pas sur une petite installation, sauf si le doute est là en fonction des températures données en soufflage.
Pose t-il les manos ?
Citation :
Combien de temps dure l'entretien des 2 unités.
Environ 0 h 45, 1 h suivant l’emplacement des appareils, échelles, escabeau etc.
28 mars 2016 à 14:13
consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
D'accord avec toutes les réponses, je rajouterais simplement que le secret est L'ISOLATION de la maison.
Ce qui engendrera et c'est certain des économies à long terme.
D'accord avec toutes les réponses, je rajouterais simplement que le secret est L'ISOLATION de la maison.
Ce qui engendrera et c'est certain des économies à long terme.
26 mars 2016 à 19:06
consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui pourquoi pas, une UE qui ne finira pas à la poubelle, d'autant plus que si votre installateur vous fait un devis avec un prix acceptable il y a une garantie de 1 an, d'ailleurs si il peut vous donner l'UI avec pourquoi pas !
Cela peut servir pour les pièces détachées.
Oui pourquoi pas, une UE qui ne finira pas à la poubelle, d'autant plus que si votre installateur vous fait un devis avec un prix acceptable il y a une garantie de 1 an, d'ailleurs si il peut vous donner l'UI avec pourquoi pas !
Cela peut servir pour les pièces détachées.
26 mars 2016 à 19:03
consulter ce sujet Clim réversible MITSU MUZ-GB50VA avis sur coût de réparation sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de fluide certainement.
Dans le meilleur des cas simplement une sonde de batterie de l'UI.
Pour le coût, celui-ci varie suivant les régions comme AAC a dit, entre 200 et 400€.
Manque de fluide certainement.
Dans le meilleur des cas simplement une sonde de batterie de l'UI.
Pour le coût, celui-ci varie suivant les régions comme AAC a dit, entre 200 et 400€.
26 mars 2016 à 18:49
consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas ce code non plus ? Mais comme expliqué dans mon post 4 rapprochez-vous d'EDF vous avez apparemment des surtensions, certainement en tête de ligne.
Je n'ai pas ce code non plus ? Mais comme expliqué dans mon post 4 rapprochez-vous d'EDF vous avez apparemment des surtensions, certainement en tête de ligne.
26 mars 2016 à 12:06
consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour éviter ceci :
Vous devriez avoir un BY PASS qui isole votre adoucisseur, il suffit de couper l'alimentation d'eau de celui-ci aval et amont et ouvrir la vanne du milieu et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre avant réparations, Ah oui couper le courant de l'adoucisseur après cette opération.
Un adoucisseur évite d'avoir une eau trop calcaire, ne pas la boire les tuyauteries moins calcaires, par contre il faut un entretien sel, vérification annuelle de fonctionnement etc.
Et si vous n'avez jamais rien fait, vous êtes en plein dedans.
Citation :Non cela n’empêche en aucune manière le fonctionnement de la chaudière, la seule chose est que vous n'aurez plus d'eau chaude sanitaire douche, bain eau chaude robinetterie.
Dans un premier temps, si je coupe l'eau au compteur pour la nuit, est-ce que cela pourrait être "nuisible" pour ma chaudière ???
Pour éviter ceci :
Vous devriez avoir un BY PASS qui isole votre adoucisseur, il suffit de couper l'alimentation d'eau de celui-ci aval et amont et ouvrir la vanne du milieu et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre avant réparations, Ah oui couper le courant de l'adoucisseur après cette opération.
Un adoucisseur évite d'avoir une eau trop calcaire, ne pas la boire les tuyauteries moins calcaires, par contre il faut un entretien sel, vérification annuelle de fonctionnement etc.
Et si vous n'avez jamais rien fait, vous êtes en plein dedans.
25 mars 2016 à 18:16
consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum PlomberieBonjour.
Pour être vieux c'est vieux, collector même...
Soyons franc, là vous êtes parti pour beaucoup de travail et de frais bien sûr.
Tout est à faire dans les règles de l'art.
Pour être vieux c'est vieux, collector même...
Soyons franc, là vous êtes parti pour beaucoup de travail et de frais bien sûr.
Tout est à faire dans les règles de l'art.
25 mars 2016 à 17:51
consulter ce sujet Où vont mes gaines électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ouai ! bon ! sympa... C'est bizarre il y a des gens qui arrivent comme ça, et tiens donne-moi tes coordonnées et les autres qui se cassent la nénette depuis des années rien à foutre...
Je sais pas, par un bon exemple Dom-Aom partage son savoir et ses résultats. Ah oui mel ça s’écrit mail (Là je suis moqueur désolé).
Ouai ! bon ! sympa... C'est bizarre il y a des gens qui arrivent comme ça, et tiens donne-moi tes coordonnées et les autres qui se cassent la nénette depuis des années rien à foutre...
Je sais pas, par un bon exemple Dom-Aom partage son savoir et ses résultats. Ah oui mel ça s’écrit mail (Là je suis moqueur désolé).
23 mars 2016 à 20:44
consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées sur le forum ClimatisationBonjour.
A l’époque et cela date de l'année 2011 et donc cette attestation d'aptitude qui devait être obligatoirement être acquise avant le 04/07/2011 sous peine de sanctions m'a coûté 2000€, mon patron toujours à la même époque m'a payé ma semaine comme si je travaillais, mais c'est moi qui est payé le stage + l'examen.
Par contre les prix ont bien baissé, ça c'est sûr...
Mais cela reste cher quand même.
Citation :Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Pour info l'attestation permettant au technicien de manipuler n'est pas de 6000 euros
Citation :Ça, c'est c'est que j'ai dit.
ça correspond en fait à l'attestation de capacité pour l'entreprise qui l'embauche.
A l’époque et cela date de l'année 2011 et donc cette attestation d'aptitude qui devait être obligatoirement être acquise avant le 04/07/2011 sous peine de sanctions m'a coûté 2000€, mon patron toujours à la même époque m'a payé ma semaine comme si je travaillais, mais c'est moi qui est payé le stage + l'examen.
Par contre les prix ont bien baissé, ça c'est sûr...
Mais cela reste cher quand même.
23 mars 2016 à 17:57
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationBonsoir.
Questions : quel est le type de gaz et vos installations datent de quand ?
Questions : quel est le type de gaz et vos installations datent de quand ?
22 mars 2016 à 21:04
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois savoir que si il y a fréquemment des problèmes de surtension ou sous tension, vous pouvez avec votre client vous adresser à EDF ils ont des appareils sophistiqués pour trouver la ou les causes.
Y a t-il des problèmes similaires sur d'autres appareils : photocopieurs, machines à café etc.
Ou encore dans d'autres bâtiments aux alentours ?
Je crois savoir que si il y a fréquemment des problèmes de surtension ou sous tension, vous pouvez avec votre client vous adresser à EDF ils ont des appareils sophistiqués pour trouver la ou les causes.
Y a t-il des problèmes similaires sur d'autres appareils : photocopieurs, machines à café etc.
Ou encore dans d'autres bâtiments aux alentours ?
22 mars 2016 à 17:24
consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées sur le forum ClimatisationBonjour.
De plus, je serais très étonné qu'un technicien ait du temps pour simplement montrer comment on utilise l'outillage, il faut déjà minimum deux ans d'école avant de commencer à toucher aux manos, il y a des règles et des précautions très importantes à prendre.
Et comme déjà dit il faut une attestation d'aptitude ne serait-ce que pour poser les manos.
Mais bon faites comme vous voulez, la manipulation des fluides est quand même assez dangereuse et cela peut aller jusqu'à l'explosion.
Citation :Comme expliqué par AAC une attestation de capacité (6000€ / 5 ans) est obligatoire pour l'entreprise sinon elle ne peut acheter du fluide, et attestation d'aptitude (à vie) pour le technicien (à partir de 1500€ le stage/examen) si non respect vous pouvez encourir une forte amende et peine de prison.
Je possède l'appareillage complet pour effectuer la maintenance sur mes clims et groupes froid.
Je recherche une personne région cavaillon qui peut m'expliquer et me familiariser au technique.
Citation :Là c'est pas clair, car vous vous contredisez.
Qui vous parle de travailler.
De plus, je serais très étonné qu'un technicien ait du temps pour simplement montrer comment on utilise l'outillage, il faut déjà minimum deux ans d'école avant de commencer à toucher aux manos, il y a des règles et des précautions très importantes à prendre.
Et comme déjà dit il faut une attestation d'aptitude ne serait-ce que pour poser les manos.
Mais bon faites comme vous voulez, la manipulation des fluides est quand même assez dangereuse et cela peut aller jusqu'à l'explosion.
22 mars 2016 à 17:18
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Bon et bien il va falloir trouver dans le tableau.

Bon et bien il va falloir trouver dans le tableau.

22 mars 2016 à 16:57
consulter ce sujet Démontage split Daikin FTXS50G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Je change régulièrement ces moteurs sans ramener le gaz à l'UE.
Par contre il faut un peu / beaucoup de pratique.
Suivre les recommandations des collègues, d'autant plus que le prix est correct.
Vous donnant aussi la garantie en cas de problème.
Je change régulièrement ces moteurs sans ramener le gaz à l'UE.
Par contre il faut un peu / beaucoup de pratique.
Suivre les recommandations des collègues, d'autant plus que le prix est correct.
Vous donnant aussi la garantie en cas de problème.
21 mars 2016 à 18:21
consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum ClimatisationBonsoir.
Une belle photo ou un schéma serait plus explicite. Surtout pour ce que vous voulez exactement. Pour votre contacteur ou disj de 40 amp avec une tension de 240 V pour la bobine d'enclenchement genre LC1D... de chez Télémécanique ou Schneider, le nouvel acheteur, si cela ne convient pas voir avec eux sur internet ils seront à même de répondre sur leur plateforme.
Et mettez un disjoncteur à la place des fusibles cela est beaucoup mieux.
Une belle photo ou un schéma serait plus explicite. Surtout pour ce que vous voulez exactement. Pour votre contacteur ou disj de 40 amp avec une tension de 240 V pour la bobine d'enclenchement genre LC1D... de chez Télémécanique ou Schneider, le nouvel acheteur, si cela ne convient pas voir avec eux sur internet ils seront à même de répondre sur leur plateforme.
Et mettez un disjoncteur à la place des fusibles cela est beaucoup mieux.
20 mars 2016 à 18:50
consulter ce sujet Câblage contacteur jour nuit 40A 4F sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Et les cours des profs ils servent à quoi? Il faut bosser un peu et toute l'année et oui il y a des des profs et servent à quelque chose NON ?
sinon c'est pas grave vendeur de fruits et légumes dans une GS cela vous dit ?
"Si jamais j'ai une belle fote d'ortograffesur mes lignés" dites le moi.

En bref vous pouvez à un métier d'avenir et confiant. Mais à vous de choisir.
Et les cours des profs ils servent à quoi? Il faut bosser un peu et toute l'année et oui il y a des des profs et servent à quelque chose NON ?
sinon c'est pas grave vendeur de fruits et légumes dans une GS cela vous dit ?
"Si jamais j'ai une belle fote d'ortograffesur mes lignés" dites le moi.

En bref vous pouvez à un métier d'avenir et confiant. Mais à vous de choisir.
20 mars 2016 à 18:37
consulter ce sujet Problème schéma installation électrique serre de jardin sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Donc il faut aller plus loin, mettre une ampoule simple, refaire un essai et voir si cela fonctionne.
Si rien, à mon avis une rupture de fils est probable.
Souvent cela est due à une connexion ou de serrage mal effectué.
Donc il faut aller plus loin, mettre une ampoule simple, refaire un essai et voir si cela fonctionne.
Si rien, à mon avis une rupture de fils est probable.
Souvent cela est due à une connexion ou de serrage mal effectué.
20 mars 2016 à 18:27
consulter ce sujet Télérupteur en panne ?? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez un interrupteur de proximité extérieur, coupez-le cela revient au même pour la réinitialisation.
Si vous avez un interrupteur de proximité extérieur, coupez-le cela revient au même pour la réinitialisation.
20 mars 2016 à 13:34
consulter ce sujet Démontage split Daikin FTXS50G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme AAC, 5 clignotements = problème de com en UI et UE.
Comme AAC, 5 clignotements = problème de com en UI et UE.
20 mars 2016 à 13:30
consulter ce sujet Problème climatiseur LG multitype neo plasma sur le forum ClimatisationBonjour.
Bon, AAC a raison, normalement le cadre porte filtre doit en principe s'enlever soit par glissement sur un des côtés de l'UI, soit par clips en façade, mais si vous n'y arrivez pas et pas d'autres solutions, arracher délicatement le filtre, vous pouvez éventuellement passer un coup d'aspirateur sur ce filtre avant démontage.
Bon, AAC a raison, normalement le cadre porte filtre doit en principe s'enlever soit par glissement sur un des côtés de l'UI, soit par clips en façade, mais si vous n'y arrivez pas et pas d'autres solutions, arracher délicatement le filtre, vous pouvez éventuellement passer un coup d'aspirateur sur ce filtre avant démontage.
20 mars 2016 à 09:20
consulter ce sujet Comment changer le filtre d'une clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Si si, tirez dessus jusque l'arrachement si nécessaire. A part vous salir il n'y a pas trop de risques.
Si si, tirez dessus jusque l'arrachement si nécessaire. A part vous salir il n'y a pas trop de risques.
19 mars 2016 à 17:58
consulter ce sujet Comment changer le filtre d'une clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet ce bruit caractéristique est normal si la clim en mode chauffage est en fonctionnement de givrage ou arrêt.
Refaites un essai et dites-nous ce qu'il en est.
Comme dit c'est du bon matériel il serait dommage de tout jeter juste pour peut-être une impression.
Et si vous voulez vraiment tout démonter suivre les conseils de AAC, la législation s'est renforcée.
En effet ce bruit caractéristique est normal si la clim en mode chauffage est en fonctionnement de givrage ou arrêt.
Refaites un essai et dites-nous ce qu'il en est.
Comme dit c'est du bon matériel il serait dommage de tout jeter juste pour peut-être une impression.
Et si vous voulez vraiment tout démonter suivre les conseils de AAC, la législation s'est renforcée.
19 mars 2016 à 17:57
consulter ce sujet Démontage split Daikin FTXS50G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui bien sûr que vous pouvez vous en servir ponctuellement, si vous ne en servez pas pendant un temps assez long, vous pouvez couper le courant il n'est pas nécessaire de laisser la résistance de carter en fonctionnement, par contre si vous avez l'intention de vous servir de la clim mettre sous tension au moins 24 h avant.
Oui bien sûr que vous pouvez vous en servir ponctuellement, si vous ne en servez pas pendant un temps assez long, vous pouvez couper le courant il n'est pas nécessaire de laisser la résistance de carter en fonctionnement, par contre si vous avez l'intention de vous servir de la clim mettre sous tension au moins 24 h avant.
19 mars 2016 à 17:52
consulter ce sujet PAC Air Air utilisation ponctuelle sur le forum ClimatisationBonsoir.
Cool AAC. Un roman peut-être mais en synthèse le problème est cerné.

Cool AAC. Un roman peut-être mais en synthèse le problème est cerné.

18 mars 2016 à 19:52
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je suppose que ce filtre est un filtre à découper et il est certain qu'il faut le changer, c'est à dire qu'il faut l'enlever avec précaution et le remplacer par un neuf, ce genre de filtre se trouve chez n'importe quel magasin chez C..... ou Le... ...... pour quelques € cela devrait vous convenir.
Je suppose que ce filtre est un filtre à découper et il est certain qu'il faut le changer, c'est à dire qu'il faut l'enlever avec précaution et le remplacer par un neuf, ce genre de filtre se trouve chez n'importe quel magasin chez C..... ou Le... ...... pour quelques € cela devrait vous convenir.
18 mars 2016 à 19:49
consulter ce sujet Comment changer le filtre d'une clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
D'après votre réflexion vous n'avez pas confiance en vous ?
Il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même sac.
Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez ou avez travaillé, regardez nous par exemple AAC, adelclimatisation, Dom-Aom, GL et j'en passe, s'investissent énormément simplement sur ce site et sur d'autres afin d'aider le maximum de personnes et croyez-moi ce n'est pas toujours facile...
Même en tant que pro.
D'après votre réflexion vous n'avez pas confiance en vous ?
Il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même sac.
Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez ou avez travaillé, regardez nous par exemple AAC, adelclimatisation, Dom-Aom, GL et j'en passe, s'investissent énormément simplement sur ce site et sur d'autres afin d'aider le maximum de personnes et croyez-moi ce n'est pas toujours facile...
Même en tant que pro.
18 mars 2016 à 14:49
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. Bravo Dom-Aom, merci pour nicolasfon en effet il y a tout dans cette question 2698.
18 mars 2016 à 11:03
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui il est tout à fait possible de changer de place l'unité extérieure. Pour cela il faut appeler une société habilité pour la manipulation des fluides qu'elle fasse un devis bien sur aux frais du propriétaire de l'appareil.
Et je ne comprend pas pourquoi l'apparentement du dessous à installé son UE sur votre terrasse qui je pense est privative ????
Peut être un arrangement avec l'ancien propriétaire??
Mais vous êtes en droit de faire enlever cet appareils.
Ne serais ce que si un jour celui-ci tombe en panne les techniciens serait obligé de passer chez vous.
Oui il est tout à fait possible de changer de place l'unité extérieure. Pour cela il faut appeler une société habilité pour la manipulation des fluides qu'elle fasse un devis bien sur aux frais du propriétaire de l'appareil.
Et je ne comprend pas pourquoi l'apparentement du dessous à installé son UE sur votre terrasse qui je pense est privative ????
Peut être un arrangement avec l'ancien propriétaire??
Mais vous êtes en droit de faire enlever cet appareils.
Ne serais ce que si un jour celui-ci tombe en panne les techniciens serait obligé de passer chez vous.
18 mars 2016 à 10:54
consulter ce sujet Hauteur moteur clim peut-on monter celui-ci ? sur le forum ClimatisationBonsoir.
AAC c'est quoi le pressostat 2 ? seulement un problème sur le circuit 2 ? Ce qui pourrait dire qu'il pourrait seulement y avoir un souci de sonde Batterie UI 2. Ce qui n'exclue pas le problème éventuel de manque de gaz !
On pourrait éventuellement effectuer un contrôle des sondes avant de toucher au circuit frigo.
nicolasfon, avez-vous quelques connaissances éventuelles électriques et de manipulations d'un appareil de mesure électrique ?
AAC c'est quoi le pressostat 2 ? seulement un problème sur le circuit 2 ? Ce qui pourrait dire qu'il pourrait seulement y avoir un souci de sonde Batterie UI 2. Ce qui n'exclue pas le problème éventuel de manque de gaz !
On pourrait éventuellement effectuer un contrôle des sondes avant de toucher au circuit frigo.
nicolasfon, avez-vous quelques connaissances éventuelles électriques et de manipulations d'un appareil de mesure électrique ?
17 mars 2016 à 21:07
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, bien sûr vous pouvez effectuer cette opération vous-même, votre logique est bonne il y a juste quelques précautions à prendre, sachant que seulement si une hélice est cassée vous n’êtes pas obligé de les changer.
Ce qui abaissera le coût.
Hors tension décarrosser toutes l'UE mettre du dégrippant sur l'axe des hélices (c'est mieux) les enlever, vis sur l'axe de cette hélice, clé six pans ou tournevis cruciforme.
Suivre les câbles des moteurs jusque la platine électronique bien repérer chaque connecteur pour chaque moteur à sa place.
Les débrancher. Démonter les 4 vis fixant le moteur sur le support, ne pas les perdre car elle sont calibrées et ni les caoutchoucs antivibratiles.
Refaire l'opération inverse pour le montage des nouveaux moteurs. Bien attacher les câbles des moteurs pour ne pas les casser lors de la nouvelle mise en service (risque avec l’hélice) l’hélice doit être bien remise en place il y a un méplat c'est à dire qu'il faut que l’hélice soit bien remise en butée à fond puis resserrage avec la vis d'axe sur ce méplat.
Faire un essai en "main libre" remonter la carrosserie avec toutes ses vis. Car risque de voilage. Faire un nouvel essai en "main libre" (un tournevis en poussant l’hélice pour essayer s'il n'y a pas de frottements) remettre sous tension puis effectuer un essai de fonctionnement.
Prendre son temps et tout ira correctement.
Oui, bien sûr vous pouvez effectuer cette opération vous-même, votre logique est bonne il y a juste quelques précautions à prendre, sachant que seulement si une hélice est cassée vous n’êtes pas obligé de les changer.
Ce qui abaissera le coût.
Hors tension décarrosser toutes l'UE mettre du dégrippant sur l'axe des hélices (c'est mieux) les enlever, vis sur l'axe de cette hélice, clé six pans ou tournevis cruciforme.
Suivre les câbles des moteurs jusque la platine électronique bien repérer chaque connecteur pour chaque moteur à sa place.
Les débrancher. Démonter les 4 vis fixant le moteur sur le support, ne pas les perdre car elle sont calibrées et ni les caoutchoucs antivibratiles.
Refaire l'opération inverse pour le montage des nouveaux moteurs. Bien attacher les câbles des moteurs pour ne pas les casser lors de la nouvelle mise en service (risque avec l’hélice) l’hélice doit être bien remise en place il y a un méplat c'est à dire qu'il faut que l’hélice soit bien remise en butée à fond puis resserrage avec la vis d'axe sur ce méplat.
Faire un essai en "main libre" remonter la carrosserie avec toutes ses vis. Car risque de voilage. Faire un nouvel essai en "main libre" (un tournevis en poussant l’hélice pour essayer s'il n'y a pas de frottements) remettre sous tension puis effectuer un essai de fonctionnement.
Prendre son temps et tout ira correctement.
17 mars 2016 à 18:54
consulter ce sujet Remplacement moteur + hélice groupe extérieur Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suppose que vous êtes en mode chauffage ?
L'autre UI fonctionne-t-elle correctement ?
Citation := HP sur switch 2
seule la led1 clignote 10 fois et les autres sont éteintes.
Je suppose que vous êtes en mode chauffage ?
L'autre UI fonctionne-t-elle correctement ?
17 mars 2016 à 18:32
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
A notre invité, mes réponses ne conviennent pas ?
Les réseaux d'eau sont en pleine réfection partout sur notre territoire, la pression était environ de 4 bars mais maintenant avec les nouveaux matériaux plastiques notamment cette pression est plus élevée, il faut donc peut-être changer le réducteur de pression qui n'est plus adapté ou HS ? d'une pression maxi X à une pression mini X.
A notre invité, mes réponses ne conviennent pas ?
Les réseaux d'eau sont en pleine réfection partout sur notre territoire, la pression était environ de 4 bars mais maintenant avec les nouveaux matériaux plastiques notamment cette pression est plus élevée, il faut donc peut-être changer le réducteur de pression qui n'est plus adapté ou HS ? d'une pression maxi X à une pression mini X.
16 mars 2016 à 18:45
consulter ce sujet Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour.
Déjà si oxydation, = Hu%, si c'est dans une armoire électrique une petite ventilation gravitaire serait peut-être nécessaire ?
Pour le nettoyage jamais entendu parlé que l'on pouvait nettoyer cette oxydation avec de l’alcool, peut-être pour sécher et enlever l'Hu% ?
Mais ne saurais en dire plus ! Par contre bien frotter avec du papier de verre ou plutôt de la toile émeri, oui cela est bien.
Déjà si oxydation, = Hu%, si c'est dans une armoire électrique une petite ventilation gravitaire serait peut-être nécessaire ?
Pour le nettoyage jamais entendu parlé que l'on pouvait nettoyer cette oxydation avec de l’alcool, peut-être pour sécher et enlever l'Hu% ?
Mais ne saurais en dire plus ! Par contre bien frotter avec du papier de verre ou plutôt de la toile émeri, oui cela est bien.
16 mars 2016 à 17:33
consulter ce sujet Nettoyer oxydation des fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Oui c'est fait pour.
16 mars 2016 à 17:26
consulter ce sujet Encastrer des spots dans plafond en OSB sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne suis pas un spécialiste mais d'après vos photos la borne d’alimentation voiture est en mono 240 V et votre chariot élévateur est en tri 380 V.
Donc je pense qu'il faut une alimentation électrique dédiée au transfo du chariot élévateur arrivée 400 V sortie 48 V.
D'après la photo 5, soit vous branchez une prise normale 240 V (petite prise noire) vers votre voiture avec une prise spécifique, soit inversement vous branchez votre voiture avec celle standard de la voiture dans la prise spécifique au dessus (prise ovale).
Je ne suis pas un spécialiste mais d'après vos photos la borne d’alimentation voiture est en mono 240 V et votre chariot élévateur est en tri 380 V.
Donc je pense qu'il faut une alimentation électrique dédiée au transfo du chariot élévateur arrivée 400 V sortie 48 V.
D'après la photo 5, soit vous branchez une prise normale 240 V (petite prise noire) vers votre voiture avec une prise spécifique, soit inversement vous branchez votre voiture avec celle standard de la voiture dans la prise spécifique au dessus (prise ovale).
16 mars 2016 à 17:25
consulter ce sujet Branchement chariot élévateur électrique sur le forum Électricité