Profil du membre VETC
Actuellement
24 664
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit VETC

a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Vous ne prenez pas le problème dans le bon sens, vous ne pouvez pas partir d'une facture de gaz !!!
Comme pour toutes études de chauffage il faut partir du calcul des besoins réels de votre logement à parti des éléments suivant :
- Surface habitable,
- Hauteur sous plafond,
- Localisation de l'installation (région, ville),
- Altitude du logement,
- Type d'isolation du logement.
Ensuite il faut vérifier que tous les radiateurs sont bien dimensionnés, connaitre leur régime de température au plus froid de l'hiver et s'assurer que l'installation est bien équilibrée.
C'est uniquement à partir de ces calculs que vous pourrez connaitre la puissance totale réelle des besoins de votre logement : viendra ensuite le choix du générateur qui devra correspondre aux besoins de l'installation + 10% avec le bon régime de température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous ne prenez pas le problème dans le bon sens, vous ne pouvez pas partir d'une facture de gaz !!!
Comme pour toutes études de chauffage il faut partir du calcul des besoins réels de votre logement à parti des éléments suivant :
- Surface habitable,
- Hauteur sous plafond,
- Localisation de l'installation (région, ville),
- Altitude du logement,
- Type d'isolation du logement.
Ensuite il faut vérifier que tous les radiateurs sont bien dimensionnés, connaitre leur régime de température au plus froid de l'hiver et s'assurer que l'installation est bien équilibrée.
C'est uniquement à partir de ces calculs que vous pourrez connaitre la puissance totale réelle des besoins de votre logement : viendra ensuite le choix du générateur qui devra correspondre aux besoins de l'installation + 10% avec le bon régime de température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 septembre 2022 à 16:09

Bonjour.
Dans votre question initiale vous nous parlez d'une chaudière condensation de marque ELM (MEGALIS CONDENS R GVA C 21-6R) et lorsqu'on vous demande des photos du raccordement de cette chaudière vous nous transmettez dans votre dernier post une photo d'une chaudière de marque SAUNIER DUVAL (THEMA) qui n'est pas à condensation !!!
Cela va être difficile de vous répondre ne sachant pas quelle est réellement la chaudière que vous avez ...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre question initiale vous nous parlez d'une chaudière condensation de marque ELM (MEGALIS CONDENS R GVA C 21-6R) et lorsqu'on vous demande des photos du raccordement de cette chaudière vous nous transmettez dans votre dernier post une photo d'une chaudière de marque SAUNIER DUVAL (THEMA) qui n'est pas à condensation !!!
Cela va être difficile de vous répondre ne sachant pas quelle est réellement la chaudière que vous avez ...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:50

Bonjour,
Dans votre cas il faudrait connaitre le débit d'eau chaude à votre robinet :
- Avez l'ancien mousseur,
- Avec le nouveau.
Pour se faire prenez un sceau ou une bassine de 10 litres, mettez la sous le robinet et ouvrez le au maximum en ECS uniquement :
- En combien de temps le seau se remplit-il avec l'ancien mousseur ?
- En combien de temps le seau se remplit-il avec le nouveau mousseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas il faudrait connaitre le débit d'eau chaude à votre robinet :
- Avez l'ancien mousseur,
- Avec le nouveau.
Pour se faire prenez un sceau ou une bassine de 10 litres, mettez la sous le robinet et ouvrez le au maximum en ECS uniquement :
- En combien de temps le seau se remplit-il avec l'ancien mousseur ?
- En combien de temps le seau se remplit-il avec le nouveau mousseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:40

Bonjour,
Si vous mettez en place un shunt entre les deux fils arrivant du thermostat, votre chaudière démarre-t-elle en chauffage ?
Si elle démarre c'est que le câblage sur votre thermostat n'est pas bon.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat et de son bornier de branchement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous mettez en place un shunt entre les deux fils arrivant du thermostat, votre chaudière démarre-t-elle en chauffage ?
Si elle démarre c'est que le câblage sur votre thermostat n'est pas bon.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat et de son bornier de branchement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:33

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de vos convecteurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de vos convecteurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:28

Bonjour.
Dans un projet comme le votre, aucun installateur et aucun fabricant ne vous conseillerez de faire une installation en tout solaire et aucun d'eux ne valideraient ce type d'installation (ni en panneaux plan, ni en tubulaire) pour les raisons suivantes :
- Il faudra systématiquement une relève dont la puissance sera équivalente aux besoins de votre logement,
- Il faudra gérer les risques de surchauffe du fluide caloporteur et des capteurs en période de mi-saison et surtout en été,
- Il faudra gérer le stockage et l'utilisation de la chaleur généré par 20m² de capteur,
- Il vous faudra respecter les préconisations du constructeur pour garantir le matériel, le fluide et la durée de vie de l'ensemble,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un projet comme le votre, aucun installateur et aucun fabricant ne vous conseillerez de faire une installation en tout solaire et aucun d'eux ne valideraient ce type d'installation (ni en panneaux plan, ni en tubulaire) pour les raisons suivantes :
- Il faudra systématiquement une relève dont la puissance sera équivalente aux besoins de votre logement,
- Il faudra gérer les risques de surchauffe du fluide caloporteur et des capteurs en période de mi-saison et surtout en été,
- Il faudra gérer le stockage et l'utilisation de la chaleur généré par 20m² de capteur,
- Il vous faudra respecter les préconisations du constructeur pour garantir le matériel, le fluide et la durée de vie de l'ensemble,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2022 à 17:11

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat est-il bien raccordé sur les bornes TAM de votre chaudière ?
Comme votre ancien circulateur était un modèle à 4 vitesses, débit fixe à perte de charge constante il faut régler votre nouveau circulateur pour qu'il ai le même comportement.
Votre installation de chauffage comporte des radiateurs équipés de robinet thermostatiques :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Combien avez-vous de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne by-pass automatique ?
- Sur quelle vitesse était réglé votre ancien circulateur ?
En fonction de vos réponses il faudra soit mettre votre circulateur en PP1 soit en vitesse fixe I.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat est-il bien raccordé sur les bornes TAM de votre chaudière ?
Comme votre ancien circulateur était un modèle à 4 vitesses, débit fixe à perte de charge constante il faut régler votre nouveau circulateur pour qu'il ai le même comportement.
Votre installation de chauffage comporte des radiateurs équipés de robinet thermostatiques :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Combien avez-vous de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne by-pass automatique ?
- Sur quelle vitesse était réglé votre ancien circulateur ?
En fonction de vos réponses il faudra soit mettre votre circulateur en PP1 soit en vitesse fixe I.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2022 à 16:52

Bonjour.
Un premier élément de réponse et que la puissance mini de la chaudière en chauffage est supérieure au besoin de votre installation (surface de logement trop petite et nombre de radiateurs trop faible).
Ensuite pour cette fuite qui s'infiltre pourriez-nous transmettre :
- Une photo du raccordement du dessous de la chaudière (tuyaux),
- Une photo du raccordement du dessus de la chaudière (évacuation des fumées),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Un premier élément de réponse et que la puissance mini de la chaudière en chauffage est supérieure au besoin de votre installation (surface de logement trop petite et nombre de radiateurs trop faible).
Ensuite pour cette fuite qui s'infiltre pourriez-nous transmettre :
- Une photo du raccordement du dessous de la chaudière (tuyaux),
- Une photo du raccordement du dessus de la chaudière (évacuation des fumées),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2022 à 12:31

Bonjour.
Dans un premier temps il faut vérifier que votre chaudière condensation est bien équipée de sa sonde extérieure et savoir sur quel type de circuit de chauffage elle fonctionne (radiateurs, plancher chauffant, autres...)
Ensuite en consultant la notice technique de la chaudière la préconisation du constructeur donne :
- Sonde ambiance REMOCONTROL sur CC1,
- Thermostat d'ambiance sur CC2,
Pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière, garantir sa durée de vie et faire de vrai économies d'énergie : optez pour la solution 1.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans un premier temps il faut vérifier que votre chaudière condensation est bien équipée de sa sonde extérieure et savoir sur quel type de circuit de chauffage elle fonctionne (radiateurs, plancher chauffant, autres...)
Ensuite en consultant la notice technique de la chaudière la préconisation du constructeur donne :
- Sonde ambiance REMOCONTROL sur CC1,
- Thermostat d'ambiance sur CC2,
Pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière, garantir sa durée de vie et faire de vrai économies d'énergie : optez pour la solution 1.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2022 à 12:08

Bonjour.
Avez-vous vérifier compatibilité du AD 304 avec votre chaudière ?
Dans la notice technique ou dans le cahier SAV il n'est mentionné que EASYMATiC ou EASYRADIO !!!
Il ne faut pas confondre thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance et cet dernière ne sont pas forcement compatible (génération, langage de communication, type ou marque).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Avez-vous vérifier compatibilité du AD 304 avec votre chaudière ?
Dans la notice technique ou dans le cahier SAV il n'est mentionné que EASYMATiC ou EASYRADIO !!!
Il ne faut pas confondre thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance et cet dernière ne sont pas forcement compatible (génération, langage de communication, type ou marque).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2022 à 11:51

Bonsoir.
Lorsque vous absentez quelles sont les manipulations que vous faites sur votre QAA73 ?
Pouvez-vous le faire et nous envoyer une photo de votre QAA73 une fois faites ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous absentez quelles sont les manipulations que vous faites sur votre QAA73 ?
Pouvez-vous le faire et nous envoyer une photo de votre QAA73 une fois faites ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 20:23

Bonsoir.
Effectivement si certains radiateurs sont trop petits, ce que vous constatez par 0°C et en dessous va être pire avec une PAC : vous risquez de ne pas pouvoir obtenir 19°C en température ambiante !!!
Votre pompe à chaleur Daikin fournie une température de sortie à 55°C mais :
- Jusqu'à quelle température extérieure ?
- Avez ou sans relève des résistances électriques ?
- Quelle sera sa puissance disponible par -7°C extérieure ?
- Pouvez-vous nous transmettre la référence exacte de votre ensemble PAC ?
C'est données sont importantes car elles conditionnent le bon fonctionnement, la durée de la PAC et les économies d'énergie.
Effectivement si certains radiateurs sont trop petits, ce que vous constatez par 0°C et en dessous va être pire avec une PAC : vous risquez de ne pas pouvoir obtenir 19°C en température ambiante !!!
Votre pompe à chaleur Daikin fournie une température de sortie à 55°C mais :
- Jusqu'à quelle température extérieure ?
- Avez ou sans relève des résistances électriques ?
- Quelle sera sa puissance disponible par -7°C extérieure ?
- Pouvez-vous nous transmettre la référence exacte de votre ensemble PAC ?
C'est données sont importantes car elles conditionnent le bon fonctionnement, la durée de la PAC et les économies d'énergie.
08 septembre 2022 à 20:19

Bonsoir.
N'étant pas sur place, pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
N'étant pas sur place, pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 20:00

Bonsoir.
Sur les photos 2 et 3, à l'intérieur de votre flèche rouge ou au bout de votre index, il y a un faisceau de deux fils noir.
Suivez-le et trouvez-vous un connecteur compatible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sur les photos 2 et 3, à l'intérieur de votre flèche rouge ou au bout de votre index, il y a un faisceau de deux fils noir.
Suivez-le et trouvez-vous un connecteur compatible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 19:58

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement chauffé par cette chaudière ?
- Lieu, ville,région et altitude du logement ?
- Votre installation contient combien de radiateur ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (marque, modèle) ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement chauffé par cette chaudière ?
- Lieu, ville,région et altitude du logement ?
- Votre installation contient combien de radiateur ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (marque, modèle) ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 19:04

Bonjour.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre les valeurs du profil M (débit, température, consommation annuel) et faire de même pour un profil ayant un consommation moindre:
- Les perte statiques n'ont rien à voir,
- Le profil M, qui donne une classification B est une norme de calcul permettant de pouvoir comparer les appareils selon leurs volumes, leurs puissances et le type de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre les valeurs du profil M (débit, température, consommation annuel) et faire de même pour un profil ayant un consommation moindre:
- Les perte statiques n'ont rien à voir,
- Le profil M, qui donne une classification B est une norme de calcul permettant de pouvoir comparer les appareils selon leurs volumes, leurs puissances et le type de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 18:55

Bonjour.
Votre schéma hydraulique est trop complexe et il ne respect pas certaines règles comme :
- Le découplage hydraulique pour séparer la production de la consommation.
- La mise en série hydrauliquement des deux circulateurs.
- Une installation impossible équilibrer avec de grosses variations de pertes de charge et de débit dans les radiateurs, dans le circuit primaire et secondaire.
- Pas de mitigeur Auto à 70°C pour contrôler la température de circulation dans les radiateurs, cette température doit varier selon la température extérieure avec une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée et piloté par une régulation climatique,
- Le ballon tampon qui doit aussi servir de découplage et trop petit, la règle étant 30 à 50 litres par kilowatt soit dans votre cas pour 9 kws un ballon de 270 à 450 litres.
Si vous utilisez des robinets thermostatiques, la mise en place d'une soupape différentielle est conseillée, elle doit se trouve au plus loin de l'installation par apport au circulateur et pas juste à proximité.
Je vous joins un schéma hydraulique respectant toutes ces règles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre schéma hydraulique est trop complexe et il ne respect pas certaines règles comme :
- Le découplage hydraulique pour séparer la production de la consommation.
- La mise en série hydrauliquement des deux circulateurs.
- Une installation impossible équilibrer avec de grosses variations de pertes de charge et de débit dans les radiateurs, dans le circuit primaire et secondaire.
- Pas de mitigeur Auto à 70°C pour contrôler la température de circulation dans les radiateurs, cette température doit varier selon la température extérieure avec une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée et piloté par une régulation climatique,
- Le ballon tampon qui doit aussi servir de découplage et trop petit, la règle étant 30 à 50 litres par kilowatt soit dans votre cas pour 9 kws un ballon de 270 à 450 litres.
Si vous utilisez des robinets thermostatiques, la mise en place d'une soupape différentielle est conseillée, elle doit se trouve au plus loin de l'installation par apport au circulateur et pas juste à proximité.
Je vous joins un schéma hydraulique respectant toutes ces règles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 septembre 2022 à 18:46

Bonjour.
Pour solutionner votre demande, choisissez plutôt un thermostat sans fils (ou RF) en version hebdomadaire
(pour faire une programmation différente de températures et horaires chaque jour de la semaine).
Dans les plus simples vous en trouverez dans les marques DELTA DORE, HONEYWELL ou SIEMENS.
Pour le raccordement vous aurez un récepteur à mettre à proximité de la chaudière avec :
- Une alimentation en 230 volts à prendre sur la chaudière,
- Deux fils pour la commande a raccorder sur les bornes TA ou DG de la chaudière,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour solutionner votre demande, choisissez plutôt un thermostat sans fils (ou RF) en version hebdomadaire
(pour faire une programmation différente de températures et horaires chaque jour de la semaine).
Dans les plus simples vous en trouverez dans les marques DELTA DORE, HONEYWELL ou SIEMENS.
Pour le raccordement vous aurez un récepteur à mettre à proximité de la chaudière avec :
- Une alimentation en 230 volts à prendre sur la chaudière,
- Deux fils pour la commande a raccorder sur les bornes TA ou DG de la chaudière,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 12:06

Bonjour.
Vu l'âge de votre appareil vous ne trouverez aucune entreprise de SAV chauffage qui acceptera d'intervenir sur ce modèle et ce pour les raisons suivantes :
- Cet appareil n'est plus aux normes.
- Il ne répond pas à l'obligation d'avoir une triple sécurité gaz.
- Son hygiène de combustion ne respecte pas les plafonds de taux de CO et NOX.
- Il y a de grande chance pour qu'il soit encore équipé d'un bilame ce qui est interdit en France depuis plus de 50 ans.
- Cet appareils est trop dangereux pour la sécurité et la santé des occupants du local ou il fonctionne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vu l'âge de votre appareil vous ne trouverez aucune entreprise de SAV chauffage qui acceptera d'intervenir sur ce modèle et ce pour les raisons suivantes :
- Cet appareil n'est plus aux normes.
- Il ne répond pas à l'obligation d'avoir une triple sécurité gaz.
- Son hygiène de combustion ne respecte pas les plafonds de taux de CO et NOX.
- Il y a de grande chance pour qu'il soit encore équipé d'un bilame ce qui est interdit en France depuis plus de 50 ans.
- Cet appareils est trop dangereux pour la sécurité et la santé des occupants du local ou il fonctionne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 16:50

Bonjour.
La désactivation hydraulique de la production ECS reste simple mais elle n'est pas permise au niveau de la régulation
Comme votre chaudière est une version avec un ballon ECS l'opération est quasi impossible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La désactivation hydraulique de la production ECS reste simple mais elle n'est pas permise au niveau de la régulation
Comme votre chaudière est une version avec un ballon ECS l'opération est quasi impossible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:40

Bonjour.
La mise en sécurité du brûleur sur ce type de chaudière peut avoir plusieurs origines :
- Défaut d'alimentation électrique (tension ou polarité),
- Défaut de continuité de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle,
- Défaut de pression gaz,
- Sonde d'ambiance ou câble défectueux,
- Courant de ionisation trop faible,
- Mauvaise combustion,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La mise en sécurité du brûleur sur ce type de chaudière peut avoir plusieurs origines :
- Défaut d'alimentation électrique (tension ou polarité),
- Défaut de continuité de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle,
- Défaut de pression gaz,
- Sonde d'ambiance ou câble défectueux,
- Courant de ionisation trop faible,
- Mauvaise combustion,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:21

Bonjour.
Cette sonde n'est pas une sonde mais un fusible de sécurité thermique. Ce fusible ne doit jamais lâcher.
Si ce fusible claque c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 110°C).
Les raisons de cette surchauffe peuvent être multiples :
- Manque de pression dans le circuit chauffage,
- Mauvaise purge du corps de chauffe,
- Manque de débit dans le corps de chauffe,
- Filtre de retour encrassé,
- Échangeur à plaques emboué ou entartré,
- Gommage du circulateur de chauffage,
Ce fusible étant une sécurité ultime, il ne se remplace pas, il ne se shunt pas (contrairement à ce que vous affirme votre fournisseur) car il est interdit de shunter (de manière définitive) une sécurité.
Comme ce fusible est cramé, il a protéger le corps de chauffe de l'explosion (surpression due à la température trop élevée). Pour des raisons de sécurité le corps de chauffe doit être remplacé en prenant soin au préalable de vérifier tous les points cités ci-dessus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette sonde n'est pas une sonde mais un fusible de sécurité thermique. Ce fusible ne doit jamais lâcher.
Si ce fusible claque c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 110°C).
Les raisons de cette surchauffe peuvent être multiples :
- Manque de pression dans le circuit chauffage,
- Mauvaise purge du corps de chauffe,
- Manque de débit dans le corps de chauffe,
- Filtre de retour encrassé,
- Échangeur à plaques emboué ou entartré,
- Gommage du circulateur de chauffage,
Ce fusible étant une sécurité ultime, il ne se remplace pas, il ne se shunt pas (contrairement à ce que vous affirme votre fournisseur) car il est interdit de shunter (de manière définitive) une sécurité.
Comme ce fusible est cramé, il a protéger le corps de chauffe de l'explosion (surpression due à la température trop élevée). Pour des raisons de sécurité le corps de chauffe doit être remplacé en prenant soin au préalable de vérifier tous les points cités ci-dessus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:14

Bonjour.
Si vous avez des coupures de courant trop fréquentes, faites poser un onduleur sur le circuit commande de votre PAC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez des coupures de courant trop fréquentes, faites poser un onduleur sur le circuit commande de votre PAC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:58

Bonjour.
Visiblement votre foyer est monté trop haut en température.
Avec ces 35 ans d'âge il va être difficile de trouver des pièces détachées !!!
Surveillez sur LBC si il y en aurait d'occasion pour pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre foyer est monté trop haut en température.
Avec ces 35 ans d'âge il va être difficile de trouver des pièces détachées !!!
Surveillez sur LBC si il y en aurait d'occasion pour pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:55

Bonjour.
Respectez les préconisations du constructeur et évitez les occasions pour limiter les soucis de garanties.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Respectez les préconisations du constructeur et évitez les occasions pour limiter les soucis de garanties.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:51

Bonjour,
Ce défaut peut avoir d'autres origines comme :
- Un problème d'alimentation électrique (tension ou inversion de polarité),
- Sonde de ionisation défectueuse,
- Câble HT ou sonde ou électrode défectueux,
- Transformateur d'allumage capricieux,
- Mauvaises hygiènes de combustions,
Êtes-vous sur de votre diagnostic ?
Que dit le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce défaut peut avoir d'autres origines comme :
- Un problème d'alimentation électrique (tension ou inversion de polarité),
- Sonde de ionisation défectueuse,
- Câble HT ou sonde ou électrode défectueux,
- Transformateur d'allumage capricieux,
- Mauvaises hygiènes de combustions,
Êtes-vous sur de votre diagnostic ?
Que dit le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 15:48

Bonjour.
Si vous utilisez les options et les références de colis vous pouvez le faire.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous utilisez les options et les références de colis vous pouvez le faire.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:42

Bonjour.
Pour commencer, puisque vous avez une production d'*ECS par accumulation (ballon de 75 litres), vous ne pourrez jamais descendre la température de stockage en dessous de 40°C pour des raisons de sécurité et de santé à cause des risques de légionelles.
Attention si votre ballon reste trop longtemps à 40°C et si la fonction "anti légionelle" est activée votre chaudière remontera le ballon à 80°C pour tuer les bactéries : plus de consommations de gaz.
Comme votre chaudière est une version à accumulation vous ne pourrez pas non plus trouver un paramètre pour la transformer en production ECS instantanée.
Si la chaudière se remet en route toutes les 45 minutes il faut vérifier :
- Que le ballon n'est pas entartré,
- Que le groupe de sécurité ne coule pas en permanence,
- Que vous n'avez pas de bouclage ECS,
- Que la température mini chaudière est bien à 20°C,
- Que la température mini CC1 est bien sur 20°C,
Lorsque vous dites "nous sommes absents" c'est une une absence de quelle durée (travail, weekend, congés) ?
Utilisez-vous la QAA73 pour gérer ces absences ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, puisque vous avez une production d'*ECS par accumulation (ballon de 75 litres), vous ne pourrez jamais descendre la température de stockage en dessous de 40°C pour des raisons de sécurité et de santé à cause des risques de légionelles.
Attention si votre ballon reste trop longtemps à 40°C et si la fonction "anti légionelle" est activée votre chaudière remontera le ballon à 80°C pour tuer les bactéries : plus de consommations de gaz.
Comme votre chaudière est une version à accumulation vous ne pourrez pas non plus trouver un paramètre pour la transformer en production ECS instantanée.
Si la chaudière se remet en route toutes les 45 minutes il faut vérifier :
- Que le ballon n'est pas entartré,
- Que le groupe de sécurité ne coule pas en permanence,
- Que vous n'avez pas de bouclage ECS,
- Que la température mini chaudière est bien à 20°C,
- Que la température mini CC1 est bien sur 20°C,
Lorsque vous dites "nous sommes absents" c'est une une absence de quelle durée (travail, weekend, congés) ?
Utilisez-vous la QAA73 pour gérer ces absences ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 12:23

Bonjour.
Ces deux chaudières sont des marques françaises, elles le même rendement à 30% soit 109% et Atlantic à son propre SAV constructeur, Frisquet se repose sur des entreprises partenaires.
Le plus important est que la chaudière soit équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour garantir une souplesse de fonctionnement, une longue vie et un maximum d'économies d'énergies.
Elle doit être installée sur une installation désemboué, avec un pot à boues sur son retour et un traitement inhibiteur & anti boues dans son eau de circuit de chauffage.
Avec un écart de 30% sur le prix vérifier que toutes les options sont bien inclues.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ces deux chaudières sont des marques françaises, elles le même rendement à 30% soit 109% et Atlantic à son propre SAV constructeur, Frisquet se repose sur des entreprises partenaires.
Le plus important est que la chaudière soit équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour garantir une souplesse de fonctionnement, une longue vie et un maximum d'économies d'énergies.
Elle doit être installée sur une installation désemboué, avec un pot à boues sur son retour et un traitement inhibiteur & anti boues dans son eau de circuit de chauffage.
Avec un écart de 30% sur le prix vérifier que toutes les options sont bien inclues.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 12:02

Bonjour.
Vous êtes chauffé avec quoi actuellement ?
Si votre logement est classé F il y aura effectivement des travaux d'isolation à faire.
Vous êtes locataire ou propriétaire de ce logement ?
il n'y a pas de solution miracle lorsque on a une passoire thermique, il faut faire les travaux d'isolation, de remplacement des ouvrants extérieurs et de la ventilation du logement avant de chercher une solution de chauffage : cette dernière ne serait plus adaptée une fois les travaux d'isolation réalisés.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes chauffé avec quoi actuellement ?
Si votre logement est classé F il y aura effectivement des travaux d'isolation à faire.
Vous êtes locataire ou propriétaire de ce logement ?
il n'y a pas de solution miracle lorsque on a une passoire thermique, il faut faire les travaux d'isolation, de remplacement des ouvrants extérieurs et de la ventilation du logement avant de chercher une solution de chauffage : cette dernière ne serait plus adaptée une fois les travaux d'isolation réalisés.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 11:43

Bonjour.
Mettez les fils bleu et blanc respectivement sur les bornes 1 et 3.
Vérifiez ensuite la valeur de la température extérieure, sur le régulation de la chaudière, en vous servant de la touche "i" : cette valeur doit varier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mettez les fils bleu et blanc respectivement sur les bornes 1 et 3.
Vérifiez ensuite la valeur de la température extérieure, sur le régulation de la chaudière, en vous servant de la touche "i" : cette valeur doit varier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 11:37

Bonjour.
Veuillez trouver ci-joint la notice de cette chaudière.
Même si ces informations ne sont pas dans la notice il suffit d'utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité du courant lors des différentes phases de fonctionnement.
Sachant que la puissance électrique (P en Watt) est égale à la Tension (U en Volt) multipliée par l'intensité (I en Ampère) selon la formule P = U x I
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
bci 265 365 notice.pdf
Veuillez trouver ci-joint la notice de cette chaudière.
Même si ces informations ne sont pas dans la notice il suffit d'utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité du courant lors des différentes phases de fonctionnement.
Sachant que la puissance électrique (P en Watt) est égale à la Tension (U en Volt) multipliée par l'intensité (I en Ampère) selon la formule P = U x I
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
bci 265 365 notice.pdf
07 septembre 2022 à 11:29

Bonjour.
Avez-vous nettoyé et rincé l'ensemble des circuit hydraulique de votre chaudière ?
L'échangeur à plaques et le ballon ECS sont-ils bien détartrés ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Avez-vous nettoyé et rincé l'ensemble des circuit hydraulique de votre chaudière ?
L'échangeur à plaques et le ballon ECS sont-ils bien détartrés ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 11:18

Bonjour.
pour remplacer le manomètre il faut :
- Isoler la chaudière en fermant les vannes de départ et retour de chauffage sous la chaudière,
- De vidanger la chaudière par son robinet de vidange,
- De remplacer le manomètre en nettoyant bien le lieu de son raccordement,
- De remettre en pression la chaudière,
- Et de rouvrir les vannes d'isolement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
pour remplacer le manomètre il faut :
- Isoler la chaudière en fermant les vannes de départ et retour de chauffage sous la chaudière,
- De vidanger la chaudière par son robinet de vidange,
- De remplacer le manomètre en nettoyant bien le lieu de son raccordement,
- De remettre en pression la chaudière,
- Et de rouvrir les vannes d'isolement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 11:06

Bonjour.
Votre appareil est-il neuf ?
Quel est son modèle ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre appareil est-il neuf ?
Quel est son modèle ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 11:00

Bonjour.
Votre nouvel AVS est-il neuf ?
Est-il bien marqué HTE sur sa façade ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre nouvel AVS est-il neuf ?
Est-il bien marqué HTE sur sa façade ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 10:54

Bonsoir,
Votre installation est constituée de radiateurs, de convecteurs ou de ventilo convecteurs :
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation est constituée de radiateurs, de convecteurs ou de ventilo convecteurs :
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:44

Bonsoir,
Quel type de chaudière avez-vous (bois, fioul, gaz...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel type de chaudière avez-vous (bois, fioul, gaz...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:42

Bonsoir,
Quelle est la puissance totale de votre installation ?
Ce circulateur alimente quel type de circuit ?
Comment était réglé votre ancien circulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la puissance totale de votre installation ?
Ce circulateur alimente quel type de circuit ?
Comment était réglé votre ancien circulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:39

Bonsoir,
Votre installateur n'est pas très honnête dans sa démarche et dans ce qu'il vous annonce.
Il oublie de préciser que ces phénomènes se produisent :
- En cas de défaut d'entretien (selon procédure du constructeur),
- En cas de mauvais raccordement hydraulique de la chaudière,
- En cas de mauvais paramétrage de la régulation de la chaudière,
- En cas d'absence de traitement contre les boues et les phénomènes d'électrolyse,
- En cas de température minimum du corps de chauffe réglée trop haute,
- Et de toutes les anomalies qui empêchent cette chaudière de condenser...
A titre d'information combien de temps dure votre entretien annuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre installateur n'est pas très honnête dans sa démarche et dans ce qu'il vous annonce.
Il oublie de préciser que ces phénomènes se produisent :
- En cas de défaut d'entretien (selon procédure du constructeur),
- En cas de mauvais raccordement hydraulique de la chaudière,
- En cas de mauvais paramétrage de la régulation de la chaudière,
- En cas d'absence de traitement contre les boues et les phénomènes d'électrolyse,
- En cas de température minimum du corps de chauffe réglée trop haute,
- Et de toutes les anomalies qui empêchent cette chaudière de condenser...
A titre d'information combien de temps dure votre entretien annuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 septembre 2022 à 20:36

Bonsoir,
Dans un premier temps vous devez faire intervenir que des professionnels qualifiés RGE.
Dans un deuxième temps le fait de commencer à avoir des difficultés à maintenir la température ambiante dès qu'il fait en dessous de - 7°C n'est pas bon signe
- Quelle est la température de circulation d'eau dans les radiateurs à cette période ?
- Vos radiateurs sont-ils bien dimensionnés ?
- Votre installation est-elle bien équilibrée (cette température ambiante est-elle la même dans toutes les pièces) ?
Selon ces différents éléments il faudra faire le choix de la PAC en version BT ou HT et vérifier que la température de sortie par -7°C est bien suffisante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps vous devez faire intervenir que des professionnels qualifiés RGE.
Dans un deuxième temps le fait de commencer à avoir des difficultés à maintenir la température ambiante dès qu'il fait en dessous de - 7°C n'est pas bon signe
- Quelle est la température de circulation d'eau dans les radiateurs à cette période ?
- Vos radiateurs sont-ils bien dimensionnés ?
- Votre installation est-elle bien équilibrée (cette température ambiante est-elle la même dans toutes les pièces) ?
Selon ces différents éléments il faudra faire le choix de la PAC en version BT ou HT et vérifier que la température de sortie par -7°C est bien suffisante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:26

Bonjour,
Pour répondre à vos questions pouvez-vous nous préciser le modèle de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions pouvez-vous nous préciser le modèle de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:13

Bonjour,
Le désembouage est une opération importante à réaliser à chaque remplacement de chaudière, il faut également mettre en place un pot à boues et particules sur le retour du circuit de chauffage de la chaudière et rajouter un traitement inhibiteur dans l'eau du circuit de chauffage : ces éléments font parties des conditions de garantie pièces détachées de la chaudière.
Concernant le choix du modèle et sa puissance, pouvez-vous nous préciser la ville, la région, l'altitude de votre installation ?
Selon ces informations il est possible de définir la puissance nécessaire à votre installation de chauffage et la plage de modulation de la puissance de la chaudière.
Une mauvaise préconisation, un mauvais choix entraine un fonctionnement en court cycle, une accélération de l'usure de la chaudière et des surconsommations d'énergie.
Cette chaudière devra être équipée de sa sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance mais pas de thermostat d'ambiance.
Pour ce qui est de la production d'eau chaude sanitaire et des douches écossaises elles n’existent que sur les chaudières instantanées, pas sur les micro accumulation ou les versions accumulation : l'important étant de respecter le débit max de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le désembouage est une opération importante à réaliser à chaque remplacement de chaudière, il faut également mettre en place un pot à boues et particules sur le retour du circuit de chauffage de la chaudière et rajouter un traitement inhibiteur dans l'eau du circuit de chauffage : ces éléments font parties des conditions de garantie pièces détachées de la chaudière.
Concernant le choix du modèle et sa puissance, pouvez-vous nous préciser la ville, la région, l'altitude de votre installation ?
Selon ces informations il est possible de définir la puissance nécessaire à votre installation de chauffage et la plage de modulation de la puissance de la chaudière.
Une mauvaise préconisation, un mauvais choix entraine un fonctionnement en court cycle, une accélération de l'usure de la chaudière et des surconsommations d'énergie.
Cette chaudière devra être équipée de sa sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance mais pas de thermostat d'ambiance.
Pour ce qui est de la production d'eau chaude sanitaire et des douches écossaises elles n’existent que sur les chaudières instantanées, pas sur les micro accumulation ou les versions accumulation : l'important étant de respecter le débit max de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 septembre 2022 à 20:10

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise sur chaque point pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle ou type de votre régulation par programmateur ?
- Ce programmateur pilote ou agit sur quoi (vanne mélangeuse, circulateur, autre...) ?
Dans les premiers éléments de réponse :
- Votre bouteille de mélange de 50 litres sera trop petite, utilisez plutôt un ballon tampon dont la capacité se calcule en fonction de la puissance hydraulique du futur poêle bois et selon la formule suivante 30 à 50 litres par kilowatt de puissance.
- Votre installation devra ressembler au schéma ci-joint.
- Si vous cherchez une chaudière SEMPRA C22 sera-t-elle équipée d'une régulation type ECO CONTROL 3 ou 4 (ce qui évite de rajouter un RVL470 puisqu'il assure le même fonction voir plus et qui reste fiable puisque c'est du SIEMENS...).
- Dans la mesure ou vous faites un choix SIEMENS vous devez impérativement utiliser les sondes propres au modèle et à la marque.
Avec ces modèles de régulation vous pourrez piloter votre installation en pilotant selon la température extérieure :
- La température de la chaudière qui chauffera le haut du ballon tampon en complément du poêle ou quand ce dernier n'aura plus de bois.
- La production ECS si vous en avez une.
- La vanne mélangeuse qui régulera la température de départ vers vos radiateurs.
Pour plus de précision, de confort et d'économies d'énergie vous pouvez rajouter une sonde d'ambiance type QAA50 ou 55 dans votre logement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
schema hydraulique poele et chaudiere.png
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise sur chaque point pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle ou type de votre régulation par programmateur ?
- Ce programmateur pilote ou agit sur quoi (vanne mélangeuse, circulateur, autre...) ?
Dans les premiers éléments de réponse :
- Votre bouteille de mélange de 50 litres sera trop petite, utilisez plutôt un ballon tampon dont la capacité se calcule en fonction de la puissance hydraulique du futur poêle bois et selon la formule suivante 30 à 50 litres par kilowatt de puissance.
- Votre installation devra ressembler au schéma ci-joint.
- Si vous cherchez une chaudière SEMPRA C22 sera-t-elle équipée d'une régulation type ECO CONTROL 3 ou 4 (ce qui évite de rajouter un RVL470 puisqu'il assure le même fonction voir plus et qui reste fiable puisque c'est du SIEMENS...).
- Dans la mesure ou vous faites un choix SIEMENS vous devez impérativement utiliser les sondes propres au modèle et à la marque.
Avec ces modèles de régulation vous pourrez piloter votre installation en pilotant selon la température extérieure :
- La température de la chaudière qui chauffera le haut du ballon tampon en complément du poêle ou quand ce dernier n'aura plus de bois.
- La production ECS si vous en avez une.
- La vanne mélangeuse qui régulera la température de départ vers vos radiateurs.
Pour plus de précision, de confort et d'économies d'énergie vous pouvez rajouter une sonde d'ambiance type QAA50 ou 55 dans votre logement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
schema hydraulique poele et chaudiere.png
06 septembre 2022 à 19:55

Bonjour.
Revendez le sur internet et rachetez un modèle adapté à votre conduit.
Attention en cas de non conformité d'installation ou d'utilisation votre assurance ne vous couvrira pas en cas de sinistre, surtout si l'installation n'est pas faite par un professionnel.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Revendez le sur internet et rachetez un modèle adapté à votre conduit.
Attention en cas de non conformité d'installation ou d'utilisation votre assurance ne vous couvrira pas en cas de sinistre, surtout si l'installation n'est pas faite par un professionnel.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 août 2022 à 18:46

Bonjour.
Trouver ce type de volant va devenir très difficile, à part un fonds de casier ou des vieux qui traineraient dans un véhicule, impossible de trouver cela dans le commerce.
Il est peut-être temps de passer à des corps thermostatisables et des cartouches thermostatiques : profitez en pour faire un désembouage et nettoyage de installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Trouver ce type de volant va devenir très difficile, à part un fonds de casier ou des vieux qui traineraient dans un véhicule, impossible de trouver cela dans le commerce.
Il est peut-être temps de passer à des corps thermostatisables et des cartouches thermostatiques : profitez en pour faire un désembouage et nettoyage de installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:41

Bonjour.
Vu l'âge de votre chaudière il peut s'agir :
- D'un entartrage du ballon d'accumulation ECS et de son échangeur,
- D'une vanne inverseuse capricieuse,
- D'un capteur de débit ECS capricieux.
Votre prestataire a-t-il vérifié ces éléments ?
A-t-il fait des mesures de température EF et ECS ?
A-t-il fait des mesures de débits EF et ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vu l'âge de votre chaudière il peut s'agir :
- D'un entartrage du ballon d'accumulation ECS et de son échangeur,
- D'une vanne inverseuse capricieuse,
- D'un capteur de débit ECS capricieux.
Votre prestataire a-t-il vérifié ces éléments ?
A-t-il fait des mesures de température EF et ECS ?
A-t-il fait des mesures de débits EF et ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:35

Bonjour.
Attention cette chaudière est équipée d'un ballon ECS immergé si vous coupez le chauffage, la chaudière n'étant plus maintenue en température, l'ECS ne se fait plus. Il se peut aussi que la sonde ECS ne soit pas mise en place.
Quel type de régulation avez-vous ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Comment avez-vous arrêté le chauffage ?
Quel type de circuit de chauffage avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention cette chaudière est équipée d'un ballon ECS immergé si vous coupez le chauffage, la chaudière n'étant plus maintenue en température, l'ECS ne se fait plus. Il se peut aussi que la sonde ECS ne soit pas mise en place.
Quel type de régulation avez-vous ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Comment avez-vous arrêté le chauffage ?
Quel type de circuit de chauffage avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:28

Bonjour.
Pour nettoyer et désembouer vos circuits de plancher chauffant il faut mettre en produit désembouant dans vos circuits, faire circuler ce produit pendant un minimum de 15 jours puis procéder à la vidange et au rinçage de chaque boucle et chaque partie de votre installation (tube d'alimentation des nourrices et chaudière comprise) ensuite il faut remettre en eau votre installation en ayant mis au préalable un traitement inhibiteur anti algues et anti boues.
Pour garantir l'efficacité de cette opération il est préférable de le faire lorsque l'installation de chauffage fonctionne (c'est à dire en début ou fin d'hiver) se référer aux notices des produits.
Le sens de vidange et de rinçage doit toujours se faire dans le sens de circulation des circuits de chauffage (injections par le départ : collecteur rouge et rejet par le retour : collecteur bleu).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nettoyer et désembouer vos circuits de plancher chauffant il faut mettre en produit désembouant dans vos circuits, faire circuler ce produit pendant un minimum de 15 jours puis procéder à la vidange et au rinçage de chaque boucle et chaque partie de votre installation (tube d'alimentation des nourrices et chaudière comprise) ensuite il faut remettre en eau votre installation en ayant mis au préalable un traitement inhibiteur anti algues et anti boues.
Pour garantir l'efficacité de cette opération il est préférable de le faire lorsque l'installation de chauffage fonctionne (c'est à dire en début ou fin d'hiver) se référer aux notices des produits.
Le sens de vidange et de rinçage doit toujours se faire dans le sens de circulation des circuits de chauffage (injections par le départ : collecteur rouge et rejet par le retour : collecteur bleu).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:19

Bonjour.
Cette chaudière est-elle neuve ?
Quels sont les différents chauffage et de production ECS qui sont raccordés ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou le service technique du constructeur ?
Ce type de message peut avoir plusieurs origines, vos réponses sont importantes !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chaudière est-elle neuve ?
Quels sont les différents chauffage et de production ECS qui sont raccordés ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou le service technique du constructeur ?
Ce type de message peut avoir plusieurs origines, vos réponses sont importantes !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 11:40