Bonjour,

Cette vis sert uniquement à boucher le trou.
Initialement ce trou fileté devrait être équipé d'un purgeur manuel de radiateur mais ce choix n'a pas était fait par l'installateur de l'époque : dommage !!!

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2019 à 11:29
forum consulter ce sujet Renseignement vis radiateur

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Puissance totale des émetteurs, surface habitable ou volume de votre logement ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance (ou photo) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 septembre 2019 à 11:45
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Saunier Duval condens F25

Publicité

Bonsoir,
Effectivement c'est bien comme cela qu'il faut procéder.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Bonjour,

Je viens de faire une recherche de thermostat équivalent mais en version connectée (wifi et smartphone), il faut simplement se faire confirmer par le fabricant que le récepteur est capable de piloter un moteur 3 points de vanne mélangeuse 3 voies alimentée en 230 Volts.

Référence des packs :
Chez HONEYWELL : T6R
Chez DELTA DORE : TYBOX 5200 + TYDOM 1.0

Posez la question sur le site de chaque fabricant !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2019 à 17:31
forum consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet

Bonjour,

OK, je reste à votre disposition.

Bonne réception et bonne installation de votre sonde extérieure.
Astuce : vous pouvez utiliser du câble téléphone pour relier votre sonde à votre chaudière (plus facile à passer et à cacher) et mettez bien la sonde au Nord ou Nord Ouest.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant

Bonsoir,

Si vos radiateurs chauffent alors que votre pompe chauffage est à l'arrêt c'est que votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti-thermosiphon. Il sera difficile de réguler votre chauffage de cette manière.

Vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser votre nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien.
Ce qui n'est pas la meilleure solution mais quand les installations ne sont pas correctement équipées il est difficile de faire autrement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Bonsoir,

Dans la procédure d'installation avez-vous fait la reconnaissance :
- Entre la sonde d'ambiance et son récepteur ?
- Entre la chaudière et le récepteur ?
- Votre câble est-il bien raccordé entre la chaudière et le récepteur ?
- Quel type de tableau de chaudière avez-vous, MK1 ou MK2 ?
- Pouvez-vous lire certaines valeurs comme la température extérieure sur la sonde d'ambiance ?

Pour être plus efficace, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Sonde ambiance chaudière Chappée erreur 254

Bonsoir,

Merci pour vos informations.
Lorsque vous lisez la plaque signalétique de votre chaudière il est précisé que votre chaudière a une puissance maximum de 24 Kws (lettre P) et un débit d'eau chaude sanitaire spécifique delta T 30°C maximum de 11,5 litres/minute (lettre D).
Le delta T 30°C correspondant une élévation de 30°C de la température d'eau froide : si l'eau froide est à 10°C on obtient 10 + 30 = 40°C de température d'eau chaude sanitaire.
Si on réduit le débit la température augmente avec comme maximum la consigne réglée sur la chaudière.
Vous devez impérativement rester en dessous de ce débit max pour obtenir une température d'eau chaude correcte.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser si :
- Le code erreur s'affiche sur le tableau MK1 de la chaudière ou sur la sonde d'ambiance ?
- La sonde est-elle dans l'ambiance lorsqu'elle vous affiche ce défaut ?
- Quelle est la distance entre la sonde et le récepteur sur la chaudière ?
- La liaison de la sonde et du récepteur a-t-elle était faite avec les deux à proximité ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Sonde ambiance chaudière Chappée erreur 254

Bonjour,

Ce type de rosace est une dimension courante (diamètre intérieur 100 mm).
Tous les constructeurs de conduits de ventouse respectent cette norme, donc vous n'aurez aucune difficulté à trouver cette pièces chez un revendeur de matériel de chauffage.

Bonne nouvelle en version souple il est inutile de démonter la ventouse pour la mettre en place : elle ce glisse directement sur la partie extérieure de votre ventouse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 10:29
forum consulter ce sujet Sortie chaudière à ventouse où trouver une rosace pour extérieur ?

Bonjour,
Comme je le précisais dans mon précédent post, cette chaudière doit être installée avec sa sonde extérieure.
Sans cette sonde extérieure les paramètres comme : K REG, BUILD, KORR, AMBON, OFFTR, OFFVI n'ont aucune fonction et ne peuvent être modifiés puisqu'il leur manque une valeur variable de température extérieure.
Mettez d'abord une sonde extérieure et votre chaudière pourra être paramétrée et fonctionner comme une chaudière condensation :
- Adaptation automatique de la température de départ vers vos radiateurs selon la température extérieure,
- Affinage de la consigne de départ et précision de la température ambiante,
- Modulation de la puissance du brûleur selon la demande.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant

Bonjour,

Dans votre cas il faut supprimer l'ancien thermostat (en le shuntant) vous le pouvez pas deux thermostats sur la même installation :
- Un qui commande la pompe (coupure de l'alimentation de la pompe),
- Un qui commande le brûleur et la pompe (coupure de l'alimentation de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 09:35
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Bonjour,

Votre question reste mystérieuse, pouvez-vous préciser votre demande et nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2019 à 15:09
forum consulter ce sujet Présence de gaz dans l'habitacle d'une voiture

Bonjour,

Non au contraire, en raccordant votre thermostat d'ambiance sur les bornes Th (à la place du shunt rouge) c'est le type de fonctionnement que vous obtiendrez.

Merci pour votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Bonsoir,

Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires pour faire un bon diagnostic et un bon dépannage (manomètre fioul, vacuomètre, multimètre, pompe smoke, analyseur de combustion...) vous perdez du temps et perdrez de l'argent en cas de dégradation (relisez mes posts précédents).

Mettez déjà le bon gicleur, remplacer les électrodes, vérifier mes pressions fioul... mais si vous avez le moindre doute ou l'impossibilité d'utiliser certains appareils faites appel à un prestataire agréé par le constructeur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 20:22
forum consulter ce sujet Panne brûleur chaudière De Dietrich

Bonsoir,

Le paramètre OFFTR se trouve dans le niveau 1 (paramètres principaux).

Juste pour être sûr de bien avancer, vous êtes bien sur une chaudière condensation de chez CHAPPEE, pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Votre module doit être estampillé CHAPPEE et porter les trois lettres HTE correspondant au sigle des chaudières type condensation de tous les modèles de chaudières (fioul ou gaz) de ce constructeur. Est-ce bien le cas ?

Maintenant si votre chaudière est bien une version condensation, elle doit obligatoirement âtre équipée d'une sonde extérieure, cette sonde est livrée avec la chaudière et porte la référence constructeur S500226. C'est l'accessoire de régulation de base de toutes les chaudières condensation.

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 20:14
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant

Bonjour,

Effectivement, envoyez-nous des photos et nous verrons bien.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Vous nous précisez que vous avez 25000 W de radiateurs pour une surface de 230 M² :
- Êtes-vous sûr de ce calcul ?
- Votre maison n'est pas isolée ?
- Dans quelle région êtes-vous ?

Si votre puissance de radiateurs est bien de 25 kW, en mettant une chaudière de 32 kW, la surpuissance de 7 kW est démesurée, il faut impérativement trouver une solution pour dissiper cette surpuissance et éviter les surchauffes.
Pour ce qui est de la régulation, tout doit être raccordé et piloté par la régulation de la chaudière (pompes, vannes, moteurs de vannes, sondes...) :
- La chaudière doit pouvoir donner une priorité à l'eau chaude sanitaire (si vous avez une production ECS),
- La chaudière doit pouvoir limiter les températures de départ le temps de son démarrage et de la montée en température de son corps de chauffe (coupure de pompes, fermeture des vannes 3 ou 4 voies),
- La chaudière doit pouvoir gérer les trop fortes montées en températures en dissipant la chaleur dans les différents réseaux (mise en route des pompes, ouverture des vannes) pour éviter les surchauffes ou les mises en sécurité.

Enfin la chaudière doit pouvoir compter sur un volume tampon suffisant pour éviter les court-cycles de fonctionnement soit (30 à 50 litres de volume tampon pour 1 kW de puissance installée), ce volume tampon varie selon la capacité en eau de votre installation de chauffage.
Attention ce volume tampon doit être également intégré au calcul du volume du vase d'expansion.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchement chaudière conseils choix du circulateur

Bonjour,

Votre chaudière était équipée d'un thermostat d'ambiance 3 fils à contact inverseur (pour piloter le moteur d'ouverture et de fermeture de la vanne 3 voies) vous ne pouvez le remplacer par un thermostat ayant les caractéristiques : ce qui n'est pas le cas du NETATMO.

Ce qui est décrit sur le forum NETATMO ne permet de piloter que la pompe de chauffage (en marche ou arrêt) mais ils ne savent pas piloter le moteur de la vanne 3 voies :
- Sans ouverture vous n'aurez pas de départ vers les radiateurs.
- Sans fermeture vous n'aurez pas d'arrêt du chauffage.
Regardez bien les dates, ce forum est inactif depuis longtemps : pourquoi !!!

Attention : dans certains cas ce type de thermostat peut même faire monter votre facture d'énergie.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 17:37
forum consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet

Bonjour,

Si vous parlez bien de la pression statique à l'entrée de votre bloc gaz, elle est effectivement trop haute, sauf si vous n'êtes pas sur du gaz de ville !!!
- G20 : 19 à 21 mbars,
- G25 : 24 à 26 mbars,
- G31 : 37 à 41 mbars.
Faites vérifier le détendeur et le compteur gaz par la régie ou GRDF.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Pression gaz chaudière refoule

Bonjour,

Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.

Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps.
De plus dans la cadre d'une chaudière à production d'eau chaude sanitaire vous n'aurez jamais d'eau chaude puisque le thermostat d'ambiance coupera tout.

Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.

Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 17:06
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Bonjour,

Si vous parlez de la température ambiante affichée sur le cadran de votre AVS77 quand il est placé dans l'ambiance de votre logement, oui une correction de + ou moins 3°C est possible au paramètre OFFTR.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant

Bonjour,

Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.

Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps).

Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.

Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 16:04
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Quelle est la température de consigne d'eau chaude sanitaire réglée sur votre chaudière ? Quelle est le débit d'eau chaude lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude (autre que la douche ou la baignoire) ? Si vous réduisez de moitié l'ouverture de votre robinet d'eau chaude (chaudière en fonctionnement) que se passe-t-il ?

Pour information, en cas d'entartrage, un échangeur à plaques ne se nettoie pas et ne se détartre pas : il se remplace car c'est la seule solution pour retrouver les performances optimum en ECS.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Si en faisant le test, en réduisant le débit à 5 litres/minutes, le résultat est le même vous devez avoir un souci de débit dans votre échangeur à plaques. Faites le vérifier et remplacer par un professionnel agréé par le constructeur.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien annuel, selon les conditions, la main-d’œuvre et le déplacement peuvent être pris en charge : il vous restera que la pièce à votre charge.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Thema classic C 24 E

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre insert gaz,
- Type de gaz utilisé par votre appareil (G20, G25, G31...) ?
- Type de raccordement des fumées de votre appareil (cheminée, ventouse) ?
- A quel endroit votre appareil prend-t-il son air de combustion (dans la pièce, à l'extérieur direct ou indirect) ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre appareil réalisé par un prestataire habilité ?
- Avez-vous une attestation d'entretien et les tickets d'analyse de combustion réglementaires ?

Si vous avez une odeur et une flamme qui noircit la vitre c'est que vous avez une combustion imparfaite par manque d'air, cette combustion défectueuse est productrice de monoxyde de carbone. Devant l'urgence de la situation et pour ne pas risquer l'asphyxie au CO ou monoxyde de carbone vous devez mettre à l'arrêt votre appareil et le faire vérifier avant de le remettre en route.

Pour votre sécurité, votre logement est-il équipé de détecteur de fumée et/ou de détecteur de CO ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème odeur insert au gaz

Bonjour,

Merci pour votre retour.
Pour que ce soit plus simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps êtes-vous en possession de la notice de votre brûleur ?
Après consultation de cette dernière il apparait que :
- Il existe trois versions de ce brûleur (161, 162, 163) qui dépendent de la puissance de votre chaudière,
- Le gicleur préconisé par le constructeur n'est pas celui qui est en place sur votre brûleur. Si vous ne respectez pas cette préconisation vous risquez, en plus d'avoir une mauvaise hygiène de combustion, d'avoir une dégradation de la tête de combustion, une dégradation de la tuyère en inox réfractaire et une usure anormale des électrodes d'allumage. Vu le prix de ces différentes pièces ne prenez pas de risques.
Ce type de brûleur nécessite l'intervention d'un professionnel et l'usage d'un analyseur de combustion électronique : êtes-vous bien dans ce cas...

Avez-vous essayé la procédure de démarrage du brûleur en sortant la cellule de son logement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Panne brûleur chaudière De Dietrich

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps, êtes-vous certains que :
- Votre corps de chauffe est bien purgé par le purgeur manuel ?
- Que le purgeur automatique est bien en fonctionnement et ouvert ?
- Que le bulbe de l'aquastat est bien à sa place ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:17
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Dans quelle région êtes-vous, l'eau est-elle calcaire chez vous ?

Dans un premier temps, si vous ouvrez votre robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre puis vous le refermez de moitié, puis de trois quart, avez-vous le même problème de température ECS ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Thema classic C 24 E

Bonjour,

Le mieux dans ce type d'opération est de mettre un désembouant dans votre installation, de laisser tourner puis de vidanger et de rincer juste avant de remplacer la chaudière puisque l'installation devra être re-vidée pour remplacer la chaudière.

Ensuite à la pose de la nouvelle chaudière, il faut ajouter un inhibiteur dans l'eau de chauffage pour protéger le circuit de chauffage de la corrosion et facilité son dégazage.
Attention, si votre chaudière se trouve en point bas de votre installation votre installateur doit mettre en place un filtre magnétique sur le retour de l'installation et avant de rentrer dans la chaudière (voir conditions de garantie de la chaudière et de son corps de chauffe).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 17:16
forum consulter ce sujet Comment remettre de l'eau dans les radiateurs après vidange

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le modèle, le numéro de série de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur ?
- La marque et le type de coffret qui équipent votre brûleur ?

Dans un premier temps avez-vous vérifié la cellule de votre brûleur et la bobine de l'électrovanne de votre brûleur ?
Vous nous dîtes que les sondes ont des bonnes valeurs, de quelles sondes parlez-vous ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 17:04
forum consulter ce sujet Panne brûleur chaudière De Dietrich

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur, marque, modèle, numéro de série, année, énergie (fioul, gaz) ?
- Type de régulation, modèle, numéro de série de votre tableau de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?

Pour ce qui est de supprimer le ballon d'eau chaude, pouvez-vous me préciser l'origine de la fuite :
- Échangeur du ballon percé (pression du chauffage monte toute seule) ?
- Ballon ECS percé (l'eau sanitaire coule en dehors du ballon) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 16:56
forum consulter ce sujet Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?

Votre panne initiale, selon vos informations, n'est pas solutionnée par le emplacement des joints et du pressostat d'air ce qui est normal (un défaut d'étanchéité ventouse ne met pas en sécurité le brûleur mais l'empêche de démarrer : l'extracteur reste en fonctionnement et rien de plus ne se passe).

Maintenant si la chaudière ne s'arrête plus
- Êtes-vous sûr de bien avoir remonter la ventouse ?
- L'extracteur s'arrête-t-il ?
- Votre pressostat d'air est-il bien monté et bien raccordé ?

Dans un fonctionnement normal, c'est l'aquastat de la chaudière qui doit couper le brûleur, l'aquastat commande le coffret de contrôle qui lui :
- Coupe l'alimentation électrique du bloc gaz.
- Coupe l'alimentation électrique de l'extracteur.
- Met en attente la chaudière.

Votre aquastat est-il bon, son bulbe est-il toujours en place dans le corps de chauffe ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de gaz, la pression de distribution ?
Avez-vous encore la notice de votre chaudière ?

Je crains que votre recherche soit impossible, votre chaudière est dans sa 38éme année et les pièces ne sont plus disponibles chez CHAPPEE depuis longtemps.

Pour information, si l'on compare votre chaudière à la nouvelle génération de chaudière type condensation, celle-ci est complétement dépassée :
- Énergivore (50 à 70% de plus qu'une version condensation).
- Polluante (hors normes sur le CO2 et le CO).
- Dangereuse (pas de sécurité de fumée, de flamme soufflée, bloc gaz si d'origine poreux et lent).

Avez-vous déjà pensé aux différents avantages que vous apporterez une nouvelle chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet Injecteurs pour chaudière Chappée Messine 1C14S

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle et type de son tableau de régulation ?
- Notice de votre chaudière ?
- Quelle est la puissance totale nécessaire à vos deux circuits de chauffage ?
- Quelle est la surface totale habitable de votre logement ?
- Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation ?

Avant de continuer votre installation, avez-vous bien en tête le schéma hydraulique que vous devez respecter ?
Connaissez-vous bien toutes les règles et normes à respecter concernant les installations "combustible solide" ?
Votre volume d'eau est-il suffisant ?
Quel type expansion avez-vous prévu ?
Votre installation sera-t-elle équipée de robinets manuels ou thermostatiques ?
Comment comptez-vous piloter les vannes mélangeuses ?

Si vous ne trouvez aucun professionnel pour venir sur votre chantier c'est certainement parce qu'ils ne veulent pas engager leur responsabilité (ou leurs assurances) sur du matériel d'occasion qu'ils n'ont pas vendus...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 septembre 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Branchement chaudière conseils choix du circulateur

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre appareil,
- Photos de votre appareil.

Selon les photos transmises, ne cherchez pas à tout désolidariser (aquastat, tube et support).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 septembre 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Chauffage à gaz naturel Delonghi changement de thermostat

Bonjour,

Si votre plaque de fonte a strictement la même forme que votre déflecteur défectueux, oui vous pouvez le faire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Insert AUER FI700 – FI701B pas de déflecteur

Bonjour,

Pour commencer, pouvez-vous nous transmettre la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ancien thermostat d'ambiance.

Maintenant pour ce qui est du fonctionnement en mode chauffage de ce modèle de chaudière, la variation de température envoyée dans votre installation de chauffage se fait en pilotant le moteur type 100 (photo 4) qui permet l'ouverture ou la fermeture de la vanne mélangeuse.
Malheureusement pour vous le thermostat NETATMO (simple contacte sec) n'est pas capable de piloter le moteur de cette vanne (vanne 3 points qui nécessite un thermostat de même type).
Contrairement à ce que prétendent les vendeurs de ce produits, le thermostat NETATMO n'est pas compatible avec toutes les chaudières ni tous les systèmes de chauffage.
Vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive et certainement pas le dernier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet

Bonjour,

Pour le remplacement de votre aquastat de sécurité, il faut utiliser le contact NC (normal close, vérifier le avec un multimètre)
Il doit être entre C et 1 si cela ne marche pas mettez entre C et 2.

Envoyez-nous des photos si vous le pouvez.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Comment connecter thermostat IMIT ls1 7045

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur vos installations respectives (Moiminou et JP).
A savoir :
- Modèle, type, numéro de série et année de vos chaudières ?
- Vos chaudières sont-elles équipées de sonde extérieure ?
- Vos chaudière sont-elles équipées de sonde d'ambiance ?
- Quels sont les types de circuits de vos installations de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Quel est le type de raccordement hydraulique de votre chaudière à votre circuit de chauffage (direct, avec vanne mélangeuse) ?
- L'alimentation en fioul de votre chaudière est de type monotube ou bitubes ?
- L'entretien annuel est-il fait par un prestataire agréé par le constructeur ?
- Avez-vous les tickets des différentes analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle respectée (brûleur, conduit, corps de chauffe et condenseur) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un neutralisateur de condensat ?
- Le gicleur est-il remplacé tous les ans, connaissez-vous sa marque et son modèle ?

Le fonctionnement d'une chaudière condensation, chaudière qui doit condenser le plus possible dans l'année, dépend de beaucoup de facteur (installation, mise en service, paramétrage de la régulation, entretien, réglage du brûleur...).
Tous ces paramètres ont une influence directe sur le fonctionnement de votre chaudière, les phases de fonctionnement en mode condensation génèrent l'économie d'énergie et permettent le rinçage régulier du condenseur par les condensats : la durée de vie de certains composants de votre chaudière dépendent également de ce fonctionnement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2019 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000

Bonjour,

Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quand date le dernier entretien réalisé par un professionnel habilité ?
- Quel est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Avez-vous une production d'eau chaude faite par votre PAC ?
- De quand date le dernier contrôle de fuite de gaz ?

Si votre PAC givre, les raisons peuvent diverses (taux d'humidité dans l'air, vitesse de l'air, échangeur ou vidange bouché...), commencez par le dégivrer à l'eau chaude puis séchez le à l'air comprimé puis remettez en route votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Défaut sur PAC CIAT AQUALIS CALEO 60HT

Bonjour,

La solution de pouvoir acheter du reconditionné peut être une solution mais attention si cette solution semble alléchante, il ne faut pas oublier que les nouvelles cartes de régulation seront à reprogrammer selon :
- Le type et modèle de votre chaudière (puissance mini, puissance maxi...),
- Le type d'installation (production ECS, type de circuit de chauffage, accessoires de régulation...),
- Le type de logement (pentes, inerties, apports...),
- La combustion aux différents régimes de fonctionnement.

Les opérations ci-dessus demandent une certaine maitrise et un savoir-faire : êtes-vous sûr de pouvoir mener à bien une telle intervention ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2019 à 12:29
forum consulter ce sujet Problème affichage chaudière Viessmann

Bonjour,

Effectivement c'est tellement plus simple de procéder ainsi, serait-il incapable de faire un vrai diagnostic ou non agréé comme SAV par le constructeur VIESSMANN : faite appel au SAV constructeur si vous avez un doute.
Quelque soit le résultat du diagnostic, avant réalisation des travaux, votre prestataire doit vous faire un devis que vous devez accepter avant tous travaux.
De plus si votre assurance logement comprend une garantie "dégâts électriques" faite une déclaration auprès de votre compagnie d'assurance : il auront besoin du devis et de la facture finale pour prendre en charge le sinistre.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème affichage chaudière Viessmann

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur et type d'allumage (direct, veilleuse intermittente, veilleuse permanente).
- Type de tableau de commande équipant votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Type et nombre de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?

Votre souci pouvant provenir de différents phénomènes individuels ou combinés, commencer par vérifier les constantes de votre chaudière :
- Tension d'alimentation électrique (Phase-Neutre, Neutre-Terre, pas d'inversion Phase-Neutre et pas de tension entre le neutre et la terre).
- Pression d'alimentation gaz (statique, dynamique, amont, aval).
- Liaison de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2019 à 12:03
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

Bonjour,

Comme beaucoup de chaudière, la procédure de dépannage provisoire consiste à :
- Mettre la chaudière en mode manuel,
- Régler l'aquastat de chauffage à 60°C.

Vous obtiendrez une température constante de la chaudière, les deux pompes (chauffage et eau chaude) doivent tourner.
Attention ce mode est un mode provisoire, votre consommation d'énergie augmentant il est important de faire faire un diagnostic de votre chaudière par le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans, un prestataire agréé par le constructeur ou le SAV du constructeur lui-même.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème affichage chaudière Viessmann

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type de thermostat d'ambiance (filaire ou radio) ?
- Emplacement de votre thermostat (couloir, séjour, salon...) et hauteur de pose par rapport au sol ?
- Marque, modèle, type de votre chaudière ?
- Quel est le type de circuit de chauffage (radiateur, plancher...) ?

Comme tous les thermomètres votre thermostat affiche la température de l'environnement où il se trouve. Si vous avez des apports gratuits (soleil, cheminée, appareils ménager, paroi froide ou chaude, courant d'air froid ou chaud, cage d'escalier...) son affichage en tiendra compte...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

10 septembre 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Différence entre température réglée sur thermostat et température affichée

Bonjour,

Pour vous donner une solution de dépannage qui correspondra à votre installation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2019 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème affichage chaudière Viessmann

Bonjour,

Effectivement, chaque constructeur développe des accessoires pour sa propre gamme de produits.

Le fonctionnement de ces accessoires tient compte des caractéristiques de fonctionnement des tableaux de commande ou de régulation déjà présents sur les chaudières (logique de pompe, optimisation des démarrages et arrêts, adaptation des deltas de température pour le fonctionnement du brûleur, gestion de l'adaptation des températures du corps de chauffe, protection contre les court-cycles...).

Pour ces différentes raisons, il est préférable de rester dans la gamme d'accessoires du constructeur.
Même si on peut raccorder électriquement d'autres appareils, le risque est de se trouver en présence de deux systèmes qui sont prévus pour calculer et gérer les mêmes choses et qui vont systématiquement s'opposer :
- Risques d'inconfort,
- Mauvaise gestion de l'énergie et surconsommations,

Rester dans la gammes VIESSMANN cela vous permettrait de ne pas rencontrer ces problèmes.
Vous pouvez soit utiliser une version filaire (en réutilisant le câble en place) soit mettre une version sans fils (RF : Radio Fréquence).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2019 à 17:41
forum consulter ce sujet Recherche thermostat d'ambiance pour chaudière Viessmann Vitola 055

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Si rien ne se passe, votre disconnecteur doit être HS : Faites-le remplacer par un prestataire agréé par le constructeur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
09 septembre 2019 à 11:35
forum consulter ce sujet Recherche robinet pour ajouter de l'eau dans chaudière