Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2023 à 19:29
forum consulter ce sujet Quelle régulation pour chauffage gaz deux circuits

Bonsoir,

Vous parlez de quel type d'électrovanne :
- Une électrovanne de pompe fioul,
- Une électrovanne de chaudière gaz,
- Autre...

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Installer électrovanne Danfoss pour pompe ACV

Publicité

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2023 à 19:24
forum consulter ce sujet Avis changement chaudière

Bonsoir,

Si vous avez des tés et coudes de réglages, votre installation doit être de type "bitube" et vos radiateurs se sont pas en série mais en dérivation.

Ces organes de réglage et d'équilibrage servent donc à régler les débits dans chaque boucles et chaque radiateur. Pour que la température ambiante soit la même dans chaque pièce il faut que la puissance de chaque radiateur soit réglée.
Sachant que la puissance d'un radiateur dépend du débit d'eau qui y circule et de la température de cette eau il faut que votre installation soit équilibrée.
En démontant vos radiateurs en ne notant pas les réglages d'ouverture de ces différents tés ou coudes de réglage, puis en reposant les radiateurs en ouvrant en grand robinets et coudes ou tés de réglages vous avez déséquilibré votre installation.

Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
08 décembre 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Ouverture vanne de retour fonctionnement radiateur en fonte

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- C'est une version condensation ou basse température ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chaudière Zenis duo 3.28 FF

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Le fait de dire que la AD252 et l'AD284 seraient compatibles avec un tableau de régulation DIEMATIC 3 est surprenant car cette version de régulation n'avait que les références FM51 et FM52 comme sonde d'ambiance possible et pas de version radio !!!
Qui vous a donné ces infos ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance non reconnu par Diematic 3

Bonjour,

Si votre chaudière électrique alimente bien uniquement un système de plancher chauffant, sans sonde extérieure, sans modulation de la température de départ vers le plancher, sans limite maxi de cette température par la chaudière et avec une commande par thermostat d'ambiance uniquement.

Ce type d'installation ne permet pas de :
- Limiter la température de circulation dans la dalle à 45°C,
- Garantir une température résiduelle de dalle inférieure ou égale à 28°C,

Votre installation est hors normes : elle ne respecte pas les normes, DTU et règles de l'art.

Compte tenue de la surface habitable de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver serait inférieure à 6 kW. Cette puissance devrait moduler à la baisse à savoir de 0 à 6 kW selon la température extérieure.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant cette variation de puissance doit se faire avec la variation de la température de départ (entre 2 et 45°C) et le débit dans l'installation doit être fixe (vitesse de pompe toujours maintenue sur 1).

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Gretel SCAV 9kW BT

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, aérothermes, plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2023 à 15:49
forum consulter ce sujet Chauffage fioul aérothermie ne chauffe pas

Bonjour,

Dans un premier temps vous pouvez vérifier que la valeur ohmique de la sonde correspond bien à sa valeur mesurée (voir tableau ci-joint).

Ensuite, si vous avez une sonde d'ambiance de raccordée à cette chaudière (pas de thermostat d'ambiance) en sélectionnant une pente de 1.5 pour un circuit radiateur et/ou une pente de 0.7 pour du plancher chauffant, la régulation climatique se servira de ces deux sondes pour s'adapter au plus juste.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

valeurs de sonde de dietrich twineo.png
05 décembre 2023 à 17:49
forum consulter ce sujet Calibrage sonde estérieure FM46 chaudière De Dietrich

Bonjour,

Comme votre chaudière intègre déjà la possibilité de de faire des programmations horaires sur les différentes circuits comme (ECS, CC1 et CC2) vous pouvez y rajouter une sonde d'ambiance pour affiner la précisons de votre système de régulation.
Il existe deux sortes de sonde d'ambiance :
- Les versions sans accès à la programmations horaire de la chaudière (les programmes horaires sont disponibles et se font sur la chaudière). Elles permettent de contrôler les températures ambiantes (confort, réduit, veille) de modifier la température de consigne de la période en court, de sélectionner le mode de fonctionnement "auto" (selon les consignes et les programmes) "confort permanent" (maintient de la température ambiante de confort 24h/24) "réduit permanent" (maintient de la température ambiante de réduit 24h/24) ou Veille (mise en veille de l'installation avec surveillance de la chute température extérieure et réactivation de l'ECS et du chauffage la température ambiante est trop basse < 5 ou 8°C).
Leurs références sont T55 (pour une version filaire) ou T58 (pour une version sans fils).
- Les versions avec accès à la programmation horaire de la chaudière. Vous trouverez les mêmes fonctions et les mêmes possibilités que sur la chaudière : c'est à la fois une sonde d'ambiance et une commande déportée de la chaudière.
Leurs références sont T75 (pour une version filaire) et T78 (pour une version sans fils).

Si vous souhaitez cette dernière version j'en ai mis une en vente sur Le Bon Coin : vous la trouverez en tapant la référence S17201782.

Il faut oublier le H55 qui n'est pas une sonde d'ambiance mais un thermostat d'ambiance !!!

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatibles avec la technologie de communication des régulations climatiques des chaudières condensation."»

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!

La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phases de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Sonde pour chaudière gaz Atlantic Effinox duo 5000

Bonjour.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Démontage porte d'insert Deville

Bonjour.

Vous pouvez le remplacer par une autre version il faut simplement vérifier que :
- Son bulbe rentrera bien dans le doigt de gant de la chaudière,
- Que le capillaire sera assez long pour aller du doigt de gant au tableau de la chaudière,

Êtes vous certain qu'il est bien HS ?
En appuyant à fond sur la petite tige blanche sentez-vous un "clic" ?

Si vous tapez sur le site Le Bon Coin : 441055, j'en ai un de disponible !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 12:07
forum consulter ce sujet Remplacer limiteur de température ancienne chaudière Vaillant

Bonjour.

La bride de fixation du brûleur sur la porte de la chaudière (photo 3) doit avoir un joint entre elle et la porte.
Attention celui qui est en place est sans aucun doute en amiante !!!

Il peut exister un joint entre le brûleur et sa bride (photo 2 et 3) mais le brûleur est souvent posé directement comme ça et tient uniquement par l'écrou de 13.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Manque pièce sur brûleur Sun chaudière Ferroli

Bonjour.

Quel est le modèle exact, son type, son numéro de série et son année ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:39
forum consulter ce sujet Rampe percée radiateur EFEL Manhattan

Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!

La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:31
forum consulter ce sujet Branchement thermostat NETATMO chaudière Elm Leblanc

Bonjour.

Vous parlez bien du voyant vert "veille" en haut à gauche ?
Votre régulation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA50 ou QAA55 ?
Quelle est la température extérieure réelle actuellement ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:30
forum consulter ce sujet Voyant hors gel clignote en auto Chaudière Chappée Cempra

Bonsoir,

Pourquoi ne pas mettre ne place de nouveaux radiateurs connectés plutôt de de vouloir "bricoler" avec des accessoires de régulation ?
Cette solution est certainement moins onéreuse que de vouloir moderniser en greffant des système de régulation sur une installation fils pilote !!!

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Cherche Thermostat d'ambiance pour radiateur fil pilote

Bonjour,

Dans le descriptif que vous faites de votre installation, en plus d'être une usine à gaz d'un fonctionnement compliqué, on constate des anomalies, des règles de l'art non appliquées, des normes et DTU non respectés.
Sur une installation hybride comme la votre, avec du chauffage et du rafraichissement, une PAC, des relèves électriques diverses, un ballon tampon, des ventilo-convecteurs et un circuit plancher chauffant : la régulation et le pilotage de ce complexe devrait être centralisé (un seul régulateur pour toutes les composants et accessoires de cette installation) ce qui est loin d'être le cas !!!

- Votre PAC est réversible, elle assure chauffage en hiver et rafraichissement en été mais votre plancher chauffant est-il bien rafraichissant ?
- Le régulateur qui pilote les servomoteurs des différentes zones de chauffage a-t-il bien la fonction rafraichissement ? Quels sont les différents émetteurs sur ces circuits (plancher, radiateurs, ventilo convecteurs) ? Est-il équipé d'une sonde extérieure ?
- Cette PAC est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?

Concernant votre plancher chauffant :
- Votre HM80 est-il bien équipé de sa sonde extérieure ?
- Votre HM80 est-il équipé d'une sonde de départ ?
- Votre plancher chauffant est-il bien protégé par un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel limitant le départ à 50°C ?
Dans la réglementation comme dans les DTU il est bien précisé que la température de circulation dans un plancher chauffant, dans le cas d'une installation avec des circuits de chauffage ayant des régimes de températures différents, doit être régulée par une vanne mélangeuse motorisée et pilotée par un régulateur climatique en fonction de la température extérieure.
Ce régulateur modulera la température de circulation entre 20 et 45°C avec une limite de sécurité pouvant être fixée à 50°C.
Le pilotage d'un plancher chauffant par un thermostat d'ambiance, comme c'est votre cas n'est pas réglementaire : un sonde d'ambiance rajoutée à un régulateur climatique peu être utilisée mais compte tenue de l'inertie d'un plancher chauffant (temps de réaction, temps de montée en température ou de refroidissement) l'influence de l'ambiance et e proscrire !!!
La vanne mélangeuse étant mal dimensionnée (diamètre trop gros) cette dernière aura des phénomène de pompage en période de mi saison de chauffage, la température de départ ne sera pas maitrisée, la montée en température de la dalle ne sera pas progressive, la température ambiante résiduelle sera aléatoire, la température maximum de la dalle non maitrisée et le confort dans l'ambiance catastrophique.

Pour rappel, pour des raisons de santé, la température maximum de surface d'une dalle de plancher chauffant doit être strictement inférieure à 28°C et pour des raisons de protection du bâtit (sandwich isolant, tube, chape, sol de finition) la température de circulation dans cette même dalle doit être inférieure à 55°C.

Votre installation étant équipée d'un trop grand nombre de régulateurs, tous indépendants et incapables de communiquer entre eux, avec des erreurs dans les règles de l'art en matière d'hydraulique, en fait une installation ingérable, non sécurisante, non économique et non confortable.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Installation Honeywell d'où vient le problème ?

Bonjour.

Le F 61 correspond à une défaut de commande du mécanisme gaz.
Avant de remplacer la vanne gaz, le diagnostic a-t-il été fait sérieusement !!!
Les éléments suivants ont-ils été contrôlés :
- Alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Les pressions gaz de la chaudière (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Les hygiènes de combustion et valeur de CO2 (en puissance mini et maxi) ?
- Les câblages et tensions électriques entre les cartes et la vanne gaz ?

Pouvez-vous nous transmettre les rapports d'interventions et les tickets d'analyses de combustions ?

Votre prestataire à une obligation de résultat, que votre chaudière soit sous contrat d'entretien ou que vous ayez eu un devis de réparation, ils doivent vous apporter une solution rapide, fiable et durable.
Si ils n'ont pas les compétences en interne ils peuvent faire intervenir le service technique Vaillant.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant panne F 61

Bonjour

Le pressostat hydraulique différentiel contrôle le débit dans le corps de chauffe, pour s'assurer qu'il y ai suffisamment de volume d'eau a passer dans le corps avant de lancer le fonctionnement du brûleur.

Si vous avez remplacer le pressostat complet (le corps en laiton et le microswitch) il faut vérifier si ce défaut de détection de débit se produit en mode ECS, chauffage ou les deux !!!

Selon les essais vous pourrez savoir si le problème vient plutôt de la chaudière (embouage des circuits primaires de la chaudière, entartrage des circuits secondaire ou du circuit de chauffage.

Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge à pression différentielle ?
Votre chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure ?
Avec-vous une sonde d'ambiance ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2023 à 11:35
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière à condensation Ideal Standard

Bonjour,

Ces fissures peuvent avoir plusieurs origines :
- Un défaut d'entretien de la chaudière,
- Un défaut de combustion du brûleur,
- Un défaut d'irrigation du corps de chauffe,
- Un défaut de purge de l'air du corps de chauffe,
- Une absence de filtre cyclonique aimanté sur le retour de la chaudière,
- Un phénomène d'électrolyse sur l'installation,
- Une absence de traitement de l'eau de chauffage,
- Un mauvais réglage des paramètres de la carte électronique de la chaudière,
- Une mauvaise gestion de la régulation de l'installation entrainant des températures trop élevées, une absence de condensation suffisante dans les foyers des chaudières.

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 novembre 2023 à 12:00
forum consulter ce sujet Fissure échangeur chaudière De Dietrich C330

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation pour piloter les deux circuits ??
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 14:14
forum consulter ce sujet Radiateurs s'allument et s'éteignent sans cesse

Bonjour.

Ce que j'essaye de vous dire c'est que vous n'avez pas de sonde d'ambiance, vous n'en avez jamais eu et que le HONEYWELL CM907 est bien un thermostat d'ambiance à contact sec et pas une sonde d'ambiance comme recommandé pour une chaudière condensation.

Selon l'année et la génération de votre chaudière, vous pouvez le remplacer par :
- Soit un AVS77,
- Soit une QAA73 (avec si besoin un interface AGU 2.02),
- Soit un récepteur 5 leds,

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 12:07
forum consulter ce sujet Panne thermostat Zénis chaudière ST DUO 3.33 HTE

Bonjour.

Pour être plus exacte, la température de circulation dans un plancher chauffant doit varier de 20 à 45°C selon la température extérieure (de 20 à 75°C pour des radiateurs).
Cette variation de température est gérée par la régulation de la chaudière, la vanne mélangeuse motorisée inclue dans le module hydraulique et ce avec la valeur mesurée par la sonde extérieure : avez vous bien une sonde extérieure ?
Si cette variation ne se fait pas, il faut vérifier que la vanne mélangeuse n'est pas grippée, que le moteur de cette vanne fonctionne bien et qu'il est bien alimenté électriquement.

En cas de température de départ trop élevée dans le plancher chauffant, votre installation doit être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C : est-il bien en place ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:52
forum consulter ce sujet Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC

Bonjour.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation, de votre sortie de toit et/ou de votre terminal de ventouse !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens

Bonjour.

La nature et le type de votre conduit doit être le même sur tout le cheminement de votre conduit.
Si vous êtes obligé de remettre une sortie de toit, sa localisation devra respecter les normes comme :
- Dépasser de 40cm minimum le faîtage principal de votre maison,
- Ne pas avoir d'obstacle dans un rayon de 8 mètres,

De plus comme votre sortie de toit sera en double peau isolée, la totalité de votre nouveau conduit devra être de la même nature, il ne passera pas dans votre boisseau 20x20 et vous devrez mettre en place des accessoires coupe feu au passage des plafonds & planchers et toiture & charpente.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Gainage ancien conduit maçonné sortie de toit neuve DTU

Bonjour.

Il faut connaitre le type et les caractéristiques techniques de votre ancien tubage :
- Simple paroi ? Double paroi ?
- Type d'homologation pour combustible (gaz, fioul, bois...) ?
- Régime de température ?
- État et propreté ?
- Diamètre intérieur et extérieur ?
- Accessoires de raccordement ?

Puis les comparer ensuite avec les exigences et normes de votre nouvelle installation pour voir si cela concorde : c'est rarement le cas !!!

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Remplacer tubage chaudière à pellets

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint la notice de votre vanne : qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire ?

N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

k470h notice i.pdf
29 novembre 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Utilisation vanne thermostatique programmable Giacomini K470H

Bonjour.

La perception du bruit du train d'étincelles dépend de la qualité d'isolation électrique des électrodes, de leur réglage.
Il n'est normalement pas trop perceptible : si c'était le cas il fallait bien les remplacer !

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:17
forum consulter ce sujet Question groupe d'électrode allumage chaudière

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le modèle, le type de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:13
forum consulter ce sujet Panne électronique chaudière Geminox FCX 30

Bonjour.

Quel est le type et le modèle de votre tableau de régulation de chaudière ?
Quel était le modèle et le type de votre ancien thermostat d'ambiance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat chaudière De Dietrich GT214

Bonsoir.

Si votre sonde extérieure affiche -10°C et que cette température extérieure n'est réellement de -10°C : il faut remplacer cette sonde défectueuse.
Pour la référence vous pouvez appeler le service pièces détachées Viessmann Express au 01.46.01.51.53.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 20:14
forum consulter ce sujet Défaut PAC Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200

Bonsoir,

Si vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre en production ECS et que vous réduisez de moitié le débit de ce robinet d'eau chaude (en le fermant à moitié) : avez-vous toujours le problème ?

D'autre part (et qui n'a rien à voir avec l'ECS) votre chaudière étant une version condensation : elle doit avoir une sonde extérieure !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème eau chaude Viessmann Vitodens 100 W

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 20:01
forum consulter ce sujet Pression manomètre chaudière De Dietrich 24/28 MI plus

Bonsoir,

Avez-vous la notice de cette chaudière ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?

Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance tout et expliqué au chapitre 8.

Ci-joint la photo en coupe de votre chaudière, la sortie des condensats se faisant en repère 12 et 12a.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rotex 520s

28 novembre 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Problème évacuation des condensats chaudière Rotex 520S

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre TRIMATIC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Problème afficheur régulation Trimatik MC T40

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- De quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème eau sanitaire chaudière Geminox Doceane

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées (cheminée, ventouse) ?
- Type d'allumage brûleur (veilleuse permanente, veilleuse intermittente, sans veilleuse) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Selon ces infos il est peut-être possible de trouver un coffret compatible ou adaptable chez un autre fabricant ou de voir avec la société Electro Standard pour une réparation ou un échange standard, avec garantie, de votre boitier : https://electro-standard.com/

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 18:49
forum consulter ce sujet Changer boîtier Honeywell S4565C 1132 1

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 18:29
forum consulter ce sujet Recherche documents techniques chaudière Ideal Standard GIS25

Bonsoir,

Ces comportements de fonctionnement de chaudière sont très connues.
Votre chaudière étant équipée d'une veilleuse intermittente il faut vérifier :
- L'alimentation électrique et les différentes tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) et pas de tension entre le neutre et la terre,
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- La liaison de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:26
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG 125 Eco Nox se met en sécurité

Bonsoir,

Si vous changez les paramètres de fonctionnement de votre thermostat il faut tenir compte de votre installation soit :
- Hystérésis à 0.2°C,
- Proportionnel à 10, 15 ou 20 minutes.

Attention en modifiant ces paramètres, si votre chaudière fait plus de court cycle (plus de démarrage et moins de temps de fonctionnement) vous allez augmenter les pièces d'usures liées au démarrage de votre brûleur sachant que certaines de ces pièces ne sont plus disponibles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:20
forum consulter ce sujet Usure vieille chaudière à gaz De Dietrich régulation proportionnelle

Bonjour,

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !

C'est même obligatoire en cas de plancher chauffant.

En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).

Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances). Sur ce modèle de chaudière c'est un VITOTROL 200 ou 300.

"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance (contact sec), filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire

Bonjour.

Effectivement votre technicien s'est complétement planté : en remplaçant le thermocouple (qui n'est pas une pièce d'origine DE DIETRICH mais un universel) il n'a pas recâblé correctement la sécurité de surchauffe et la sécurité de débordement fumées qui doivent être en série avec la bobine de sécurité (celle alimentée par le thermocouple) : attention un thermocouple universel ne délivre pas la même tension qu'un thermocouple d'origine sur la bobine du bloc gaz, cette tension plus faible plus la dérivation vers les différentes sécurités, peut ne pas coller la bobine !!!

Le fil blanc avec la cosse blanche devrait être serrée sous l'écrou du thermocouple (au niveau du bloc gaz).
Ce fil blanc passe ensuite par la sécurité de surchauffe (boitier noir à gauche) puis ressort en câble noir pour aller vers la sécurité de débordement fumées (trou noir en haut à droit) et revient avec un câble noir qui devrait être raccordé au fil bleu.

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos plus zoomées de la vanne gaz, du thermocouple, des cosses et des différentes raccordements ?

Rien à voir avec la carte mère !!! ne la faites pas remplacer !!!
Votre technicien n'a pas fait son travail correctement : Qui est ce prestataire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich DTG S 115 Diematic Eco Nox

Bonjour,

Il me reste effectivement un module d'ambiance, vous le trouverez sur LBC en tapant la référence S132530 MODULE AMBIANCE CHAPPEE.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Ajouter deuxième module d'ambiance sur chaudière gaz

Bonjour.

L'idée de vouloir contrôler l'état d'encrassement d'un chauffe eau électrique est surprenante et certainement pas la bonne.
Dans un premier temps, la température de 65°C est trop élevée sachant que la température de distribution devrait être au maximum de 55°C.
Votre installation devrait être équipée d'un mitigeur thermostatique de sécurité : comme votre chauffe eau date de 1982 je doute que ce soit le cas.

Pour contrôler l'état intérieur d'un chauffe eau électrique il faut simplement l'ouvrir en se prémunissant d'un joint de trappe de visite et d'une anode : au risque de ne pas pouvoir le refermer !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet État d'usure d'un chauffe-eau électrique ?

Bonsoir.

La solution d'avoir deux générateurs (PAC + Chaudière fioul) est une bonne solution mais d'avoir deux thermostats d'ambiance est une très mauvaise idée.

Normalement votre chaudière fioul devrait venir en relève de la PAC lorsque cette dernière n'y arrive plus.
C'est la PAC qui devrait piloter la chaudière.

Quel est le type de tableau de commande de votre chaudière ?
Quelle est la marque et le modèle de votre PAC ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat filaire par thermostat radio

Bonjour,

Attention ce type de sonde d'ambiance n'est pas un thermostat d'ambiance, elle ne s'utilise que sur des chaudières type condensation équipée d'un carte de régulation SIEMENS spécifique !!!

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème chaudière avec sonde QAA73

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Réglage thermostat d'ambiance Ideal Standard

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Installation du Starter Pack NETATMO

Bonjour.

Pour ce type de raccordement hydraulique il faut impérativement mettre en place un ballon tampon.
Ce ballon tampon aura à la fois un rôle :
- De découplage hydraulique pour que chaque circuit soit indépendant (sans perturbation de débit et température) avec en sortie une vanne mélangeuse motorisée limitant la décharge du ballon aux besoins réels de l'installation et en gérant la charge de ce dernier avec les différentes sources de chaleur : selon leurs températures d'entrée et de sortie avec un raccordement hydraulique en partie basse pour la PAC et en partie haute pour la chaudière bois,
- De servir de tampon pour encaisser la surproduction de chaleur de la chaudière bois lorsqu'il reste du bois dans le foyer et que l'installation est moins ou plus en demande de chaleur. De permettre à la PAC de ne pas fonctionner en court cycles (ce qui flingue le compresseur) et de fonctionner en heures creuses pour charger le ballon pour qu'il soit prêt pour la relance du chauffage le matin.
C'est ce qu'on appel une installation hybride ou multi énergies : c'est l'avenir !!!

Ce type de raccordement hydraulique nécessite un système de régulation (centralisé + sonde extérieure) capable de gérer les générateurs (PAC + chaudière bois), la charge et décharge du ballon (selon les besoins, les heures et les énergies disponibles), la production d'eau chaude sanitaire éventuelle (ballon ECS intégré au ballon tampon), la distribution vers l'installation de chauffage (vanne mélangeuse motorisée + circulateur + sonde de départ + sonde d'ambiance)

La capacité de ce ballon tampon doit se situer entre 30 et 50 litres par kW de puissance de générateur soit dans votre cas, avec une PAC de 16 kW, entre 480 et 800 litres.
Avec une chaudière bois vous serez plus proche des 800 litres que de 480 !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 12:01
forum consulter ce sujet Coupler pompe à chaleur et chaudière bois