Profil du membre VETC
Actuellement
24 857
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit VETC sur le forum Chauffage
a posté 6 524 messages sur le forum Chauffage :
Bonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour ce qui est de la programmation verrouillée il faut aller dans le niveau 1 (utilisateur) puis à la ligne 27 et mettre "Arrêt". Votre défaut 83 vous devez avoir une version filaire : il faut vérifier le câble et les connectiques du "BUS".
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour ce qui est de la programmation verrouillée il faut aller dans le niveau 1 (utilisateur) puis à la ligne 27 et mettre "Arrêt". Votre défaut 83 vous devez avoir une version filaire : il faut vérifier le câble et les connectiques du "BUS".
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2023 à 18:40
consulter ce sujet Code 83 chaudière Chappée Platinum HTEBonsoir sc31,
Attention la précision d'un thermomètre à alcool n'est pas une référence.
Il faut impérativement mesurer la température au niveau du boitier.
Si vous avez un écart de température entre votre boitier et un autre thermomètre vous pouvez corriger la lecture de l'affichage à la ligne 54 en diminuant de 2 à 3°C : attention la mesure de la température ambiante de cette sonde est précise et très sensible, si elle est placée sur une paroi froide ou dans une zone froide ventilée vous aurez toujours cet écart : comparez bien en mesurant avec votre thermomètre la température du boitier !!!
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifier,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aider dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention la précision d'un thermomètre à alcool n'est pas une référence.
Il faut impérativement mesurer la température au niveau du boitier.
Si vous avez un écart de température entre votre boitier et un autre thermomètre vous pouvez corriger la lecture de l'affichage à la ligne 54 en diminuant de 2 à 3°C : attention la mesure de la température ambiante de cette sonde est précise et très sensible, si elle est placée sur une paroi froide ou dans une zone froide ventilée vous aurez toujours cet écart : comparez bien en mesurant avec votre thermomètre la température du boitier !!!
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifier,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aider dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2023 à 18:21
consulter ce sujet Mauvaise température thermostat ChappéeBonsoir t0mdrum,
Comme votre nouvelle sonde d'ambiance n'était pas sur cette chaudière, il faut reprendre tous ses réglages et tous ses paramètres soit :
- Établir la liaison radio entre le 5 leds et votre sonde,
- Affecter la sonde d'ambiance au bon circuit de chauffage (ligne 42 sur CC1),
- Activer l'influence de l'ambiance (ligne 750 sur 50%),
- Paramétrer la limitation de l'influence de l'ambiance (ligne 760 à 0.5°C),
- Activer l'optimisation max enclenchement (ligne 790 à 60),
- Activer l'optimisation à la coupure (ligne 791 à 60),
- Régler la courbe de chauffe à 1.5 pour des radiateurs et 0.6 pour une plancher chauffant (ligne 720),
- Activer l'adaptation de la courbe (ligne 726 sur marche).
Si vous avez un écart de température entre votre boitier et un autre thermomètre vous pouvez corriger la lecture de l'affichage à la ligne 54 en diminuant de 2 à 3°C : attention la mesure de la température ambiante de cette sonde est précise et très sensible, si elle est placée sur une paroi froide ou dans une zone froide ventilée vous aurez toujours cet écart : comparez bien en mesurant avec votre thermomètre la température du boitier !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme votre nouvelle sonde d'ambiance n'était pas sur cette chaudière, il faut reprendre tous ses réglages et tous ses paramètres soit :
- Établir la liaison radio entre le 5 leds et votre sonde,
- Affecter la sonde d'ambiance au bon circuit de chauffage (ligne 42 sur CC1),
- Activer l'influence de l'ambiance (ligne 750 sur 50%),
- Paramétrer la limitation de l'influence de l'ambiance (ligne 760 à 0.5°C),
- Activer l'optimisation max enclenchement (ligne 790 à 60),
- Activer l'optimisation à la coupure (ligne 791 à 60),
- Régler la courbe de chauffe à 1.5 pour des radiateurs et 0.6 pour une plancher chauffant (ligne 720),
- Activer l'adaptation de la courbe (ligne 726 sur marche).
Si vous avez un écart de température entre votre boitier et un autre thermomètre vous pouvez corriger la lecture de l'affichage à la ligne 54 en diminuant de 2 à 3°C : attention la mesure de la température ambiante de cette sonde est précise et très sensible, si elle est placée sur une paroi froide ou dans une zone froide ventilée vous aurez toujours cet écart : comparez bien en mesurant avec votre thermomètre la température du boitier !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2023 à 18:17
consulter ce sujet Mauvaise température thermostat ChappéeBonjour,
Sur le principe l'idée peut être bonne mais pouvez-vous nous en dire plus :
- Vos panneaux solaire sont-ils bien photovoltaïque ?
- Quelle est la puissance de vos panneaux solaire ?
- Quelle serait la capacité du ballon électrique ?
- Quelle serait la puissance de sa résistance électrique ?
Ensuite sur votre installation de chauffage existante :
- Votre chaudière électrique est de quelle marque et quel modèle ?
- A quelle puissance est-elle réglée ?
- Quelle est sa température maximum de sortie ?
- Est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
Pour ce qui est du plancher chauffant :
- Quel est sa surface ?
- Dans quelle ville et région êtes-vous ?
- A quelle altitude êtes-vous ?
- Quelle est la qualité d'isolation de votre logement ?
- Est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Est-il équipé d'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Comme vous êtes sur un plancher chauffant, il faut (selon les normes et DTU) s'assurer que :
- La température maximum de circulation doit être inférieure ou égale à 45°C toute l'année,
- La température résiduelle de surface de la dalle du plancher ne doit jamais dépasser 28°C,
Votre plancher chauffant doit répondre à ces obligations avant d'aller plus loin dans votre idée !!!
Ensuite il faut savoir que votre ballon électrique dans son fonctionnement normal est prévu, lorsqu'il est alimenté en électricité, pour fournir de l'eau à 55-60°C. Son temps de chauffe avoisinera les 6 à 8 heures.
Cette température d'eau de 55-60°C peut être injectée dans le retour de la chaudière mais, même si cette dernière est à l'arrêt, cette température de 55°-60°C ne doit jamais partir dans le plancher chauffant (pour rappel température maxi départ plancher 45°C au plus froid de l'hiver !!!).
Il faut donc s'assurer de pouvoir garantir toutes ces obligations avant de se lancer dans ces travaux.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur le principe l'idée peut être bonne mais pouvez-vous nous en dire plus :
- Vos panneaux solaire sont-ils bien photovoltaïque ?
- Quelle est la puissance de vos panneaux solaire ?
- Quelle serait la capacité du ballon électrique ?
- Quelle serait la puissance de sa résistance électrique ?
Ensuite sur votre installation de chauffage existante :
- Votre chaudière électrique est de quelle marque et quel modèle ?
- A quelle puissance est-elle réglée ?
- Quelle est sa température maximum de sortie ?
- Est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
Pour ce qui est du plancher chauffant :
- Quel est sa surface ?
- Dans quelle ville et région êtes-vous ?
- A quelle altitude êtes-vous ?
- Quelle est la qualité d'isolation de votre logement ?
- Est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Est-il équipé d'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Comme vous êtes sur un plancher chauffant, il faut (selon les normes et DTU) s'assurer que :
- La température maximum de circulation doit être inférieure ou égale à 45°C toute l'année,
- La température résiduelle de surface de la dalle du plancher ne doit jamais dépasser 28°C,
Votre plancher chauffant doit répondre à ces obligations avant d'aller plus loin dans votre idée !!!
Ensuite il faut savoir que votre ballon électrique dans son fonctionnement normal est prévu, lorsqu'il est alimenté en électricité, pour fournir de l'eau à 55-60°C. Son temps de chauffe avoisinera les 6 à 8 heures.
Cette température d'eau de 55-60°C peut être injectée dans le retour de la chaudière mais, même si cette dernière est à l'arrêt, cette température de 55°-60°C ne doit jamais partir dans le plancher chauffant (pour rappel température maxi départ plancher 45°C au plus froid de l'hiver !!!).
Il faut donc s'assurer de pouvoir garantir toutes ces obligations avant de se lancer dans ces travaux.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2023 à 17:34
consulter ce sujet Compléter installation de chauffage en ajoutant un cumulus Bonsoir,
C'est hélas ce qui arrive quand on cherche du pas cher alors qu'il existe de bon produit Français comme ATLANTIC avec de vrais systèmes de régulation centralisés !!!
Pourquoi ce choix : pour le prix, l’esthétisme, le pilotage... ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est hélas ce qui arrive quand on cherche du pas cher alors qu'il existe de bon produit Français comme ATLANTIC avec de vrais systèmes de régulation centralisés !!!
Pourquoi ce choix : pour le prix, l’esthétisme, le pilotage... ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 19:00
consulter ce sujet Problèmes radiateurs CarreraBonsoir,
Le robinet du pot filtre doit être ouvert, c'est mieux pour que la pompe fioul de votre brûleur puisse aspirer le fioul. Ce robinet s'ouvre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le robinet du pot filtre doit être ouvert, c'est mieux pour que la pompe fioul de votre brûleur puisse aspirer le fioul. Ce robinet s'ouvre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 18:54
consulter ce sujet Pot à filtre chaudière Weishaupt WL10Bonjour.
Dans un premier temps le fait de passer d'un système de chauffage central (avec une chaudière gaz alimentant un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage) à un simple poêle à bois et deux PAC air/air ne facilite pas les choses puisque vous avez perdus en confort, en répartition homogène de chaleur et en précision de régulation. : vous auriez pu mettre un poêle hydraulique qui aurait chauffé l'eau de l'installation de chauffage pour un meilleur confort et une répartition de chaleur digne de ce nom.
Si la température ambiante chute à ce point on peut remettre en cause :
- L'isolation de votre logement (pont thermique, chute d'isolant),
- Le système de ventilation de votre logement (non adaptée, non réglé),
- Les entrées d'air parasites (interrupteurs, prise de courant, caissons de volet roulant),
- Une amenée d'air de combustion indirecte pour le poêle à bois,
Quel est la marque, le modèle, le type, la puissance de votre poêle ?
Comment est son alimentation en air de combustion ?
Quel est la marque, le type, le modèle de votre VMC (simple flux, hygro, hygro B...) ?
Les bouches d'extractions sont-elles automatiques ?
Les entrées d'air sont-elles auto réglables ?
Votre caisson est-il hygroréglable ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps le fait de passer d'un système de chauffage central (avec une chaudière gaz alimentant un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage) à un simple poêle à bois et deux PAC air/air ne facilite pas les choses puisque vous avez perdus en confort, en répartition homogène de chaleur et en précision de régulation. : vous auriez pu mettre un poêle hydraulique qui aurait chauffé l'eau de l'installation de chauffage pour un meilleur confort et une répartition de chaleur digne de ce nom.
Si la température ambiante chute à ce point on peut remettre en cause :
- L'isolation de votre logement (pont thermique, chute d'isolant),
- Le système de ventilation de votre logement (non adaptée, non réglé),
- Les entrées d'air parasites (interrupteurs, prise de courant, caissons de volet roulant),
- Une amenée d'air de combustion indirecte pour le poêle à bois,
Quel est la marque, le modèle, le type, la puissance de votre poêle ?
Comment est son alimentation en air de combustion ?
Quel est la marque, le type, le modèle de votre VMC (simple flux, hygro, hygro B...) ?
Les bouches d'extractions sont-elles automatiques ?
Les entrées d'air sont-elles auto réglables ?
Votre caisson est-il hygroréglable ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 18:05
consulter ce sujet Perte importe de température la nuit poêle à boisBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre tubage flexible est en quelle matière (inox, PPTS, autre...) ?
L'air de combustion de la chaudière est prit où (dans le local où se situe la chaudière, par le conduit entre l'extérieure du tubage et l'intérieure du conduit de cheminée ?
Quelle sera la hauteur totale entre la sortie de la chaudière et le faîtage de la nouvelle toiture ?
En tout état de cause il faudra prolonger à la verticale dans la limite de la longueur totale autorisée par l'homologation de la chaudière !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre tubage flexible est en quelle matière (inox, PPTS, autre...) ?
L'air de combustion de la chaudière est prit où (dans le local où se situe la chaudière, par le conduit entre l'extérieure du tubage et l'intérieure du conduit de cheminée ?
Quelle sera la hauteur totale entre la sortie de la chaudière et le faîtage de la nouvelle toiture ?
En tout état de cause il faudra prolonger à la verticale dans la limite de la longueur totale autorisée par l'homologation de la chaudière !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 17:43
consulter ce sujet Passage tubage toiture sortie en façadeBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Vos radiateurs sont-ils des basses températures et surdimensionnés ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Ce qui est certains, d'après vos photos, c'est que l'installation n'est pas conforme.
Comme vous avez deux circuits de chauffage distinct (plancher chauffant + radiateurs), avec des températures maximum de circulation différentes (45°C pour le plancher et 75°C pour les radiateurs) votre installation devrait avoir un module "chaleur douce" avec :
- Pour le circuit radiateurs un départ directe,
- Pour le circuit plancher une vanne mélangeuse motorisée, un circulateur, une sonde de départ,
Ce qui est loin d'être le cas !!!
Autant la régulation du circuit radiateur peut se faire en fonction de la température ambiante de l'étage, autant celle du plancher chauffant ne doit pas se faire en fonction de la température ambiante et encore moins en action tout ou rien sur des vannes 2 voies : c'est non conforme aux DTU et normes en vigueur !!!
Ensuite en fonction du retour de vos infos il faudra vérifier que cette chaudière n'est pas en surpuissance par rapport aux besoins de votre logement, qu'elle est bien paramétrée selon votre installation et que sa mise en service a bien été faite par une station technique ou le service technique DE DIETRICH.
Quelle est cette entreprise "X" qui travaille de la sorte sans respecter les normes, DTU et règles de l'art ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Vos radiateurs sont-ils des basses températures et surdimensionnés ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Ce qui est certains, d'après vos photos, c'est que l'installation n'est pas conforme.
Comme vous avez deux circuits de chauffage distinct (plancher chauffant + radiateurs), avec des températures maximum de circulation différentes (45°C pour le plancher et 75°C pour les radiateurs) votre installation devrait avoir un module "chaleur douce" avec :
- Pour le circuit radiateurs un départ directe,
- Pour le circuit plancher une vanne mélangeuse motorisée, un circulateur, une sonde de départ,
Ce qui est loin d'être le cas !!!
Autant la régulation du circuit radiateur peut se faire en fonction de la température ambiante de l'étage, autant celle du plancher chauffant ne doit pas se faire en fonction de la température ambiante et encore moins en action tout ou rien sur des vannes 2 voies : c'est non conforme aux DTU et normes en vigueur !!!
Ensuite en fonction du retour de vos infos il faudra vérifier que cette chaudière n'est pas en surpuissance par rapport aux besoins de votre logement, qu'elle est bien paramétrée selon votre installation et que sa mise en service a bien été faite par une station technique ou le service technique DE DIETRICH.
Quelle est cette entreprise "X" qui travaille de la sorte sans respecter les normes, DTU et règles de l'art ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 17:24
consulter ce sujet Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulationBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Attention la pose de corps thermostatisable sur tous les radiateurs nécessite la vidange complète de l'installation et le rajout d'une vanne de bouclage à pression différentielle.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Attention la pose de corps thermostatisable sur tous les radiateurs nécessite la vidange complète de l'installation et le rajout d'une vanne de bouclage à pression différentielle.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 16:58
consulter ce sujet Plan thermostat 2024Bonjour.
Quel est l'écart de température constaté ?
L'ensemble de vos thermomètres de contrôles indiquent-ils la même température ?
Quels sont leurs marques et leurs modèles ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est l'écart de température constaté ?
L'ensemble de vos thermomètres de contrôles indiquent-ils la même température ?
Quels sont leurs marques et leurs modèles ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 16:32
consulter ce sujet Mauvaise température thermostat ChappéeBonsoir.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Cette ventouse est une version horizontale, verticale ou autres... ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Cette ventouse est une version horizontale, verticale ou autres... ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 20:07
consulter ce sujet Pas de fumée ventouse chaudière condensationBonjour.
Vous souhaitez abandonner la production d'ECS par le ballon de votre chaudière de manière définitive ou provisoire pour la garder en secours ?
Ne débranchez surtout pas la sonde sanitaire de la carte électronique de la chaudière car vous aurez un défaut !!!
Défaut qu'il faudra éliminer par la suite !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous souhaitez abandonner la production d'ECS par le ballon de votre chaudière de manière définitive ou provisoire pour la garder en secours ?
Ne débranchez surtout pas la sonde sanitaire de la carte électronique de la chaudière car vous aurez un défaut !!!
Défaut qu'il faudra éliminer par la suite !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 16:00
consulter ce sujet Modification chaudière De Dietrich GMT 130 BBonjour.
Le module d'ambiance sur le circuit direct (circuit existant d'origine) doit avoir comme adresse 1.
Le module d'ambiance sur le nouveau circuit (avec vanne mélangeuse) doit avoir comme adresse 2.
Votre secteur de vanne mélangeuse est-il bien orienté pour fermer les bonnes voies ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le module d'ambiance sur le circuit direct (circuit existant d'origine) doit avoir comme adresse 1.
Le module d'ambiance sur le nouveau circuit (avec vanne mélangeuse) doit avoir comme adresse 2.
Votre secteur de vanne mélangeuse est-il bien orienté pour fermer les bonnes voies ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 15:52
consulter ce sujet Ajouter deuxième module d'ambiance sur chaudière gazBonjour.
Votre lien ne fonctionne pas ???
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre lien ne fonctionne pas ???
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 15:39
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG 1300 fuite réseau d'eau radiateursBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 15:32
consulter ce sujet Fuite chaudière ViessmannBonjour.
Votre circulateur est-il alimenté en 230 Volts ?
Le moteur de votre circulateur est-il chaud ?
Avez-vous une thermostat d'ambiance dans votre logement ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre circulateur est-il alimenté en 230 Volts ?
Le moteur de votre circulateur est-il chaud ?
Avez-vous une thermostat d'ambiance dans votre logement ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 15:31
consulter ce sujet Circulateur chaudière Geminox ne tourne pasBonjour.
La solution à votre problème peut être plus complexe que de jouer avec les pentes des deux circuits.
Pour commencer :
- Pourquoi avez vous fait un désembouage ?
- Les coudes et tés de réglages des radiateurs ont-ils été touchés ?
- Les organes d'équilibrages ont-ils été touchés sur le retours de chaque boucles des collecteurs de plancher chauffant ?
- Pourquoi avez-vous remplacé le circulateur ?
- Ce circulateur est-il celui de la chaudière ou celui du plancher chauffant ?
- Quelle était la vitesse de réglage de l'ancien circulateur ?
- Quelle est la vitesse du nouveau ?
Si vous n'arrivez pas a obtenir les bonnes consignes de températures ambiantes, même en mettant une pente à 2, peut provenir d'un manque de débit dans les différents circuits.
Pour commencer il faut vérifier que l'influence de l'ambiance est activé sur le VITOTROL du plancher chauffant, il faut désactiver cette fonction, mettre en mode "manuel jour permanent" et régler la consigne à 30°C : que ce passe-t-il ?
Il faut faire la même chose sur le VITOTROL du circuit radiateur : que se passe-t-il ?
Si vous obtenez des températures ambiantes différentes dans chaque pièces de l'étage et des températures ambiantes différentes dans chaque zone du circuit plancher chauffant : votre installation est complétement déréglée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La solution à votre problème peut être plus complexe que de jouer avec les pentes des deux circuits.
Pour commencer :
- Pourquoi avez vous fait un désembouage ?
- Les coudes et tés de réglages des radiateurs ont-ils été touchés ?
- Les organes d'équilibrages ont-ils été touchés sur le retours de chaque boucles des collecteurs de plancher chauffant ?
- Pourquoi avez-vous remplacé le circulateur ?
- Ce circulateur est-il celui de la chaudière ou celui du plancher chauffant ?
- Quelle était la vitesse de réglage de l'ancien circulateur ?
- Quelle est la vitesse du nouveau ?
Si vous n'arrivez pas a obtenir les bonnes consignes de températures ambiantes, même en mettant une pente à 2, peut provenir d'un manque de débit dans les différents circuits.
Pour commencer il faut vérifier que l'influence de l'ambiance est activé sur le VITOTROL du plancher chauffant, il faut désactiver cette fonction, mettre en mode "manuel jour permanent" et régler la consigne à 30°C : que ce passe-t-il ?
Il faut faire la même chose sur le VITOTROL du circuit radiateur : que se passe-t-il ?
Si vous obtenez des températures ambiantes différentes dans chaque pièces de l'étage et des températures ambiantes différentes dans chaque zone du circuit plancher chauffant : votre installation est complétement déréglée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 15:24
consulter ce sujet Problème de température chaudière Viessmann 222FBonjour.
Sur votre première photo il n'y a rien de raccordé sur les bornes TH1 et TH2 : est-ce normal ?
Il n'y a rien non plus sur l'alimentation électrique PH et N : comment alimentez-vous le récepteur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur votre première photo il n'y a rien de raccordé sur les bornes TH1 et TH2 : est-ce normal ?
Il n'y a rien non plus sur l'alimentation électrique PH et N : comment alimentez-vous le récepteur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 15:00
consulter ce sujet Thermostat TRL 2.26RF chaudière Elm Leblanc Acléis Bas NoxBonjour.
Votre module doit-il être alimenté en 230 Volts pour fonctionner ?
Pouvez-vous nous transmettre sa notice ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre module doit-il être alimenté en 230 Volts pour fonctionner ?
Pouvez-vous nous transmettre sa notice ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 12:13
consulter ce sujet Module tout ou rien sur chaudière Frisquet Hydroconfort Bonsoir,
En mettant une chaudière CHAPPEE type PLATINUM duo 3.24 ou 3.28 FF HTE vous aurez normalement les mêmes côtes de raccordement.
Comme ce sera une chaudière type condensation il faudra impérativement lui mettre sa sonde extérieure (ce qui aurait due être le cas avec votre chaudière actuelle) et une sonde d'ambiance : pas de thermostat d'ambiance avec les chaudière à condensation !!!
Pour info, pour espuela, lors du remplacement d'une chaudière gaz dans le cas où il y a une modification du raccordement gaz il est obligatoire d'obtenir un certificat de conformité type A2. Ce certificat est à présenter à votre assurance en cas de sinistre : trop peu de personne respecte cette obligation !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En mettant une chaudière CHAPPEE type PLATINUM duo 3.24 ou 3.28 FF HTE vous aurez normalement les mêmes côtes de raccordement.
Comme ce sera une chaudière type condensation il faudra impérativement lui mettre sa sonde extérieure (ce qui aurait due être le cas avec votre chaudière actuelle) et une sonde d'ambiance : pas de thermostat d'ambiance avec les chaudière à condensation !!!
Pour info, pour espuela, lors du remplacement d'une chaudière gaz dans le cas où il y a une modification du raccordement gaz il est obligatoire d'obtenir un certificat de conformité type A2. Ce certificat est à présenter à votre assurance en cas de sinistre : trop peu de personne respecte cette obligation !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:43
consulter ce sujet Conseils remplacement chaudière Zenis duo 3.28 FFBonjour,
Si votre coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation, c'est que vous n'avez pas le bon gicleur et qu'il n'est pas équipé d'un clapet.
Vous avez donc une post combustion du résidu de pression du fioul (volume de fioul restant entre la sortie de l'électrovanne de la pompe fioul et le gicleur) qui s'écoule dans le foyer de la chaudière. Comme le brûleur est tête en bas et que l'isolant du pot de combustion rougit, ce restant de fioul se consume et cette flamme est détectée par le coffret de sécurité : présence de flamme anormale il se met en sécurité !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation, c'est que vous n'avez pas le bon gicleur et qu'il n'est pas équipé d'un clapet.
Vous avez donc une post combustion du résidu de pression du fioul (volume de fioul restant entre la sortie de l'électrovanne de la pompe fioul et le gicleur) qui s'écoule dans le foyer de la chaudière. Comme le brûleur est tête en bas et que l'isolant du pot de combustion rougit, ce restant de fioul se consume et cette flamme est détectée par le coffret de sécurité : présence de flamme anormale il se met en sécurité !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:29
consulter ce sujet Coffret sécurité LMO64 se met en défautBonjour,
Pouvez-vous nous préciser le type et le numéro de série de votre tableau de régulation ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser le type et le numéro de série de votre tableau de régulation ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:21
consulter ce sujet Caractéristiques relais K4 chaudière Vitola Biferral ViessmannBonjour,
Un ventilateur qui fonctionne en permanence sans jamais aller jusqu'à la mise en route du brûleur est caractéristique d'une absence de détection d'extraction suffisante.
Ce comportement peut avoir pour origine :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (de quand date le dernier entretien obligatoire réalisé par un professionnel ?),
- Une ventouse dont l'étanchéité est défectueuse,
- Un piège à condensat bouché (voir photo ci-jointe),
- Des tubes de pression d'air poreux,
- D'un venturi colmaté.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Un ventilateur qui fonctionne en permanence sans jamais aller jusqu'à la mise en route du brûleur est caractéristique d'une absence de détection d'extraction suffisante.
Ce comportement peut avoir pour origine :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (de quand date le dernier entretien obligatoire réalisé par un professionnel ?),
- Une ventouse dont l'étanchéité est défectueuse,
- Un piège à condensat bouché (voir photo ci-jointe),
- Des tubes de pression d'air poreux,
- D'un venturi colmaté.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

10 décembre 2023 à 17:19
consulter ce sujet Chaudière Frisquet ventilateur tourne en permanenceBonjour,
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:07
consulter ce sujet Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relanceBonsoir.
Remi5400, Abdul77, lercen68, Orca.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos installations respectives ?
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Remi5400, Abdul77, lercen68, Orca.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos installations respectives ?
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 19:28
consulter ce sujet PAC Chaffoteaux erreur 918Bonsoir Azimut025.
Sur vos photos d'installation il y a des choses surprenantes :
- La taille du ballon tampon qui est relativement petite : on compte normalement entre 30 et 50 litres par kW de puissance de PAC soit pour 12 kWs une capacité qui devrait se situer entre 360 et 600 litres !!!
- Le pot filtre cyclonique qui se trouve sur le retour de l'installation mais pas sur le retour de la PAC !!!
- Les câbles et les liaisons frigos trop longs et pendant !!!
Pour la mise en service de cette PAC, le service technique du constructeur est-il intervenu ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur vos photos d'installation il y a des choses surprenantes :
- La taille du ballon tampon qui est relativement petite : on compte normalement entre 30 et 50 litres par kW de puissance de PAC soit pour 12 kWs une capacité qui devrait se situer entre 360 et 600 litres !!!
- Le pot filtre cyclonique qui se trouve sur le retour de l'installation mais pas sur le retour de la PAC !!!
- Les câbles et les liaisons frigos trop longs et pendant !!!
Pour la mise en service de cette PAC, le service technique du constructeur est-il intervenu ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 19:23
consulter ce sujet PAC Chaffoteaux erreur 918Bonsoir.
Votre coffret alimente-t-il les électrovannes de votre vanne gaz ?
Attention si les bobines des électrovannes sont HS, le brûleur ne démarrera pas, si elles sont en court-circuit elles peuvent griller le nouveau coffret !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre coffret alimente-t-il les électrovannes de votre vanne gaz ?
Attention si les bobines des électrovannes sont HS, le brûleur ne démarrera pas, si elles sont en court-circuit elles peuvent griller le nouveau coffret !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 19:04
consulter ce sujet Renseignement ancien et nouveau coffret de sécuritéBonjour,
Si ces molettes de réglages vous donnent un résultat aussi aléatoire il est peut-être plus simple et plus économique (en investissement et consommation future d'énergie) de faire évoluer votre installation en passant sur des radiateurs "chaleur douce" connectés.
Même si vous trouvez une solution de thermostat "fils pilote" ce ne sera pas aussi performant et confortable !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si ces molettes de réglages vous donnent un résultat aussi aléatoire il est peut-être plus simple et plus économique (en investissement et consommation future d'énergie) de faire évoluer votre installation en passant sur des radiateurs "chaleur douce" connectés.
Même si vous trouvez une solution de thermostat "fils pilote" ce ne sera pas aussi performant et confortable !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:58
consulter ce sujet Installation thermostat fil piloteBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:52
consulter ce sujet Problème de brûleur chaudière VaillantBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Comme le bruit de dilatation est plus important en mode "auto" avec le passage de la consigne réduit à confort il se peut que votre vanne mélangeuse soit surdimensionnée et mal calculée !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Comme le bruit de dilatation est plus important en mode "auto" avec le passage de la consigne réduit à confort il se peut que votre vanne mélangeuse soit surdimensionnée et mal calculée !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:51
consulter ce sujet Bruit de dilatation dans les radiateurs Bonjour.
Votre bouilleur est-il bien purgé ?
La pression dans le circuit est-elle bien à minimum 1.5 Bars ?
Son circulateur tourne-t-il ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre bouilleur est-il bien purgé ?
La pression dans le circuit est-elle bien à minimum 1.5 Bars ?
Son circulateur tourne-t-il ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:43
consulter ce sujet Insert bouilleur qui surchauffeBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:38
consulter ce sujet Sonde température fumées BuderusBonjour.
Quelle est la température de consigne demandée pour l'eau chaude sanitaire ?
Quelle est la température de l'eau chaude sanitaire qui sort du ballon ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la température de consigne demandée pour l'eau chaude sanitaire ?
Quelle est la température de l'eau chaude sanitaire qui sort du ballon ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:25
consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Perfinox du 5024Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation ?
L'arrière du foyer semble bien près du mur et proche du placo qui n'est pas du placofeu !!!
La présence de scotch alu sur le raccordement au plafond n'est pas normal !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation ?
L'arrière du foyer semble bien près du mur et proche du placo qui n'est pas du placofeu !!!
La présence de scotch alu sur le raccordement au plafond n'est pas normal !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:23
consulter ce sujet Isolation hotte de cheminée avec insertBonjour,
Votre chaudière est-elle bien en mode "hiver" ?
Les piles sont-elles neuves dans l'Exacontrol ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est-elle bien en mode "hiver" ?
Les piles sont-elles neuves dans l'Exacontrol ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:17
consulter ce sujet Chauffage s'enclenche pas chaudière Themaplus condensBonjour,
Avez-vous vérifié l'état du bloc électrode d'allumage et de la sonde de ionisation ?
Votre alimentation électrique est-elle bonne (tension entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifié l'état du bloc électrode d'allumage et de la sonde de ionisation ?
Votre alimentation électrique est-elle bonne (tension entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:14
consulter ce sujet Panne chaudière Frisquet Prestige 23 2000 Bonjour,
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:10
consulter ce sujet Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2 Bonjour,
Êtes-vous certain de votre diagnostic ?
Le gicleur qui est spécifique sur ce modèle de brûleur est-il bon le bon ?
La tête de combustion est-elle bien montée ?
L'hygiène de combustion est-elle bien réglée ?
Le niveau du fioul reste-t-il constant dans le bocal du pot filtre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous certain de votre diagnostic ?
Le gicleur qui est spécifique sur ce modèle de brûleur est-il bon le bon ?
La tête de combustion est-elle bien montée ?
L'hygiène de combustion est-elle bien réglée ?
Le niveau du fioul reste-t-il constant dans le bocal du pot filtre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:07
consulter ce sujet Coffret sécurité LMO64 se met en défautBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:51
consulter ce sujet Réglages chaudière Viessmann Vitidodens 222Bonjour,
La modification de raccordement que vous décrivez est interdite : une chaudière CF à tirage naturel doit être raccordée à un conduit réalisé dans les normes.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
La modification de raccordement que vous décrivez est interdite : une chaudière CF à tirage naturel doit être raccordée à un conduit réalisé dans les normes.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
09 décembre 2023 à 17:50
consulter ce sujet Modification évacuation chaudièreBonjour,
D'après le type de coffret de sécurité, votre brûleur ne semble pas être un BUDERUS, pouvez-vous nous préciser sa marque et son modèle.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après le type de coffret de sécurité, votre brûleur ne semble pas être un BUDERUS, pouvez-vous nous préciser sa marque et son modèle.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:47
consulter ce sujet Problème chaudière Buderus G 205 U régulation électroniqueBonjour,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:38
consulter ce sujet Chauffage solaire chauffe-eau d'appoint au gaz en erreurBonjour,
Quelle est la température de consigne de l'eau chaude sanitaire ?
Quelle est la température de consigne de l'eau dans le circuit de chauffage ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la température de consigne de l'eau chaude sanitaire ?
Quelle est la température de consigne de l'eau dans le circuit de chauffage ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:34
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval se déclenche toutes les 5 minutes Bonjour,
Vous pouvez l'utiliser sans risques, la mention "extra gaz propane" signifie simplement qu'il est plus résistant aux oxydations de la flamme gaz et qu'il durera plus longtemps.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous pouvez l'utiliser sans risques, la mention "extra gaz propane" signifie simplement qu'il est plus résistant aux oxydations de la flamme gaz et qu'il durera plus longtemps.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:31
consulter ce sujet Thermocouple chaudière gaz Vaillant UKSBonjour,
Si votre circuit de chauffage radiateurs fonctionne mais pas le circuit plancher chauffant il faut :
- S'assurer que le circulateur du plancher est bien alimenté électriquement,
- Qui est bien chaud,
- Que son axe tourne bien,
- Que l'aquastat de sécurité de surchauffe du plancher n'est pas déclenché.
Comme la vanne mélangeuse est en position intermédiaire il faut aussi s'assurer que :
- Elle n'est pas grippée,
- Que son moteur n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circuit de chauffage radiateurs fonctionne mais pas le circuit plancher chauffant il faut :
- S'assurer que le circulateur du plancher est bien alimenté électriquement,
- Qui est bien chaud,
- Que son axe tourne bien,
- Que l'aquastat de sécurité de surchauffe du plancher n'est pas déclenché.
Comme la vanne mélangeuse est en position intermédiaire il faut aussi s'assurer que :
- Elle n'est pas grippée,
- Que son moteur n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:26
consulter ce sujet Plancher chauffant ne chauffe pasBonjour,
Votre propriétaire a l'air d'un sacré numéro qui ne sait pas ce qu'il dit.
Si la pression ne reste pas stable dans le circuit de chauffage, que vous soyez soit obligé de remettre de l'eau et/ou d'avoir une fuite d'eau pas la soupape de sécurité c'est que votre vase est HS.
Il est normal, sur la durée de vie d'une chaudière, d'avoir à le remplacer jusqu'à deux fois.
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valves de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voir un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Votre propriétaire a l'air d'un sacré numéro qui ne sait pas ce qu'il dit.
Si la pression ne reste pas stable dans le circuit de chauffage, que vous soyez soit obligé de remettre de l'eau et/ou d'avoir une fuite d'eau pas la soupape de sécurité c'est que votre vase est HS.
Il est normal, sur la durée de vie d'une chaudière, d'avoir à le remplacer jusqu'à deux fois.
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valves de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voir un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
09 décembre 2023 à 17:15
consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière défectueuxBonjour,
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:08
consulter ce sujet Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flammeBonjour.
Comme vous avez fait le test en isolant la chaudière on peut en déduire que la fuite est interne à la chaudière.
Il reste donc à déterminer quel est le composant défectueux (vase, soupape, corps de chauffe).
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valve de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voire un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro-fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Comme vous avez fait le test en isolant la chaudière on peut en déduire que la fuite est interne à la chaudière.
Il reste donc à déterminer quel est le composant défectueux (vase, soupape, corps de chauffe).
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valve de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voire un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro-fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
09 décembre 2023 à 16:56
consulter ce sujet Perte de pression chaudière Saunier Duval F25 Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Marque et modèle de votre ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Attention si la température en sortie de PAC et dans le ballon tampon est réellement à 50°C, cette température étant trop élevée pour circuler dans un plancher chauffant il se peut que l'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel soit déclencher : sous réserve que votre installation soit aux normes et en soit équipée !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Marque et modèle de votre ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Attention si la température en sortie de PAC et dans le ballon tampon est réellement à 50°C, cette température étant trop élevée pour circuler dans un plancher chauffant il se peut que l'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel soit déclencher : sous réserve que votre installation soit aux normes et en soit équipée !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 16:34
consulter ce sujet Problème chauffage sol PAC LG Therma