Bonsoir,
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 19:59

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 19:53

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle bien en mode automatique ?
- Votre sonde d'ambiance est-elle bien en mode automatique ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle bien en mode automatique ?
- Votre sonde d'ambiance est-elle bien en mode automatique ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 19:50

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Ave quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Ave quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:46

Bonsoir,
Vous aviez un défaut F61 signalant un sur la vanne gaz.
Vous avez remplacé la carte électronique qui n'était pas en cause !!!
Vous avez un nouveau défaut F27 qui confirme le problème de vanne gaz.
Il faut remplacer la vanne gaz mais attention cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité car il faudra reprendre les réglages de la vanne neuve ainsi que les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) et les combustions correspondantes aux différentes puissances de fonctionnement du brûleur :
Ne le faites pas vous-même !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous aviez un défaut F61 signalant un sur la vanne gaz.
Vous avez remplacé la carte électronique qui n'était pas en cause !!!
Vous avez un nouveau défaut F27 qui confirme le problème de vanne gaz.
Il faut remplacer la vanne gaz mais attention cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité car il faudra reprendre les réglages de la vanne neuve ainsi que les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) et les combustions correspondantes aux différentes puissances de fonctionnement du brûleur :
Ne le faites pas vous-même !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:43

Bonsoir,
Votre problème ressemble à un souci d'équilibrage de votre installation : si vous ouvrez en grand vos radiateurs, ou si vous enlevez les têtes thermostatiques, la température ambiante de chaque pièces est-elle identique ou avez-vous des pièces qui chauffe plus que les autres ?
Tous vos radiateurs sont-ils équipés de têtes thermostatiques ?
Avez-vous une vanne à pression différentielle de posée en même temps que les robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème ressemble à un souci d'équilibrage de votre installation : si vous ouvrez en grand vos radiateurs, ou si vous enlevez les têtes thermostatiques, la température ambiante de chaque pièces est-elle identique ou avez-vous des pièces qui chauffe plus que les autres ?
Tous vos radiateurs sont-ils équipés de têtes thermostatiques ?
Avez-vous une vanne à pression différentielle de posée en même temps que les robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:29

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:19

Bonsoir,
Le purgeur automatique de cette pompe se remplace, sa référence dépend du type de la pompe, de l'année de la chaudière et de savoir si c'est sa pompe d'origine ou déjà remplacée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le purgeur automatique de cette pompe se remplace, sa référence dépend du type de la pompe, de l'année de la chaudière et de savoir si c'est sa pompe d'origine ou déjà remplacée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:14

Bonsoir,
Votre chauffagiste a remplacer le vase d'expansion seul ou la soupape de sécurité de chauffage avec ?
Votre chauffagiste a-t-il vérifié et réglé la pression du vase d'expansion neuf (à vide et à froid) ?
Votre chauffagiste aurait dû rincer le circuit de la chaudière, démonter et nettoyer le capteur de pression et son tube de liaison !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre chauffagiste a remplacer le vase d'expansion seul ou la soupape de sécurité de chauffage avec ?
Votre chauffagiste a-t-il vérifié et réglé la pression du vase d'expansion neuf (à vide et à froid) ?
Votre chauffagiste aurait dû rincer le circuit de la chaudière, démonter et nettoyer le capteur de pression et son tube de liaison !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:06

Bonsoir,
Selon la vitesse de perte de pression et la quantité d'eau perdue ou remise vous devez avoir :
- Soit un problème de vase d'expansion (sous gonflé ou sur gonflage),
- Soit une soupape de sécurité chauffage qui n'est plus étanche.
Quel âge a votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon la vitesse de perte de pression et la quantité d'eau perdue ou remise vous devez avoir :
- Soit un problème de vase d'expansion (sous gonflé ou sur gonflage),
- Soit une soupape de sécurité chauffage qui n'est plus étanche.
Quel âge a votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:00

Bonjour,
La seule solution c'est de poser l'option DE DIETRICH d'une sonde d'ambiance sans fil comme vous l'avez signalé dans votre demande.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
La seule solution c'est de poser l'option DE DIETRICH d'une sonde d'ambiance sans fil comme vous l'avez signalé dans votre demande.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:51

Bonjour,
Cette sonde d'ambiance est raccordée sur quoi : la chaudière ou le module hydraulique ?
Les deux circuits de chauffage CC1 et CC2 sont-ils bien paramétrés :
- CC1 circuit de chauffage "haute température" donc circuit radiateurs étage avec sa sonde d'ambiance,
- CC2 circuit de chauffage "basse température" donc circuit de chauffage plancher chauffant avec un module hydraulique (vanne mélangeuse motorisée, circulateur, sonde de départ, aquastat de sécurité plancher) et une sonde d'ambiance éventuelle.
Chaque sonde d'ambiance doit être dans la zone qu'elle pilote, elle doit être correctement paramétrée et son influence correctement calibrée. La courbe de chauffe de chaque circuits, les températures départs mini et maxi doivent correspondre aux émetteurs et les options d'optimisation correctement réglées.
Pourquoi votre chauffagiste n'avez pas mis de sonde d'ambiance pour l'étage ?
Existait-il une sonde d'ambiance au RDC ?
Pilotait-elle les deux circuits avant l'installation de la sonde de l'étage ?
Combien de radiateurs avez-vous ?
Combien sont équipés de robinets thermostatiques ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Cette sonde d'ambiance est raccordée sur quoi : la chaudière ou le module hydraulique ?
Les deux circuits de chauffage CC1 et CC2 sont-ils bien paramétrés :
- CC1 circuit de chauffage "haute température" donc circuit radiateurs étage avec sa sonde d'ambiance,
- CC2 circuit de chauffage "basse température" donc circuit de chauffage plancher chauffant avec un module hydraulique (vanne mélangeuse motorisée, circulateur, sonde de départ, aquastat de sécurité plancher) et une sonde d'ambiance éventuelle.
Chaque sonde d'ambiance doit être dans la zone qu'elle pilote, elle doit être correctement paramétrée et son influence correctement calibrée. La courbe de chauffe de chaque circuits, les températures départs mini et maxi doivent correspondre aux émetteurs et les options d'optimisation correctement réglées.
Pourquoi votre chauffagiste n'avez pas mis de sonde d'ambiance pour l'étage ?
Existait-il une sonde d'ambiance au RDC ?
Pilotait-elle les deux circuits avant l'installation de la sonde de l'étage ?
Combien de radiateurs avez-vous ?
Combien sont équipés de robinets thermostatiques ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:41

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 17:18

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 17:15

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous parlez bien de votre sonde d'ambiance, avez-vous un affichage sur son écran ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous parlez bien de votre sonde d'ambiance, avez-vous un affichage sur son écran ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 17:13

Bonjour,
Le défaut E168 n'indique pas un remplacement du LMU mais un défaut de contrôle de vitesse de l'extracteur.
Il peut avoir pour origine :
- Un extracteur défectueux,
- Un tachymètre défectueux,
- Un faisceau électrique défectueux,
- Un carte LMU défectueuse.
Le fait de remplacer le LMU sans faire de diagnostic sérieux apporte très rarement la solution sachant que en plus cette carte électronique doit toujours être paramétrée pour qu'elle soit bien adaptée à la chaudière et à l'installation qu'elle pilotera !!!
Faites appel à un prestataire agréé qui réalisera le diagnostic, vous fera un devis de réparation, qui aura une obligation de résultat, qui vous conseillera de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance (dans le cadre de la protection "dégâts électriques"), qui reparamètrera la carte (si à remplacer) et qui vérifiera les hygiènes de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le défaut E168 n'indique pas un remplacement du LMU mais un défaut de contrôle de vitesse de l'extracteur.
Il peut avoir pour origine :
- Un extracteur défectueux,
- Un tachymètre défectueux,
- Un faisceau électrique défectueux,
- Un carte LMU défectueuse.
Le fait de remplacer le LMU sans faire de diagnostic sérieux apporte très rarement la solution sachant que en plus cette carte électronique doit toujours être paramétrée pour qu'elle soit bien adaptée à la chaudière et à l'installation qu'elle pilotera !!!
Faites appel à un prestataire agréé qui réalisera le diagnostic, vous fera un devis de réparation, qui aura une obligation de résultat, qui vous conseillera de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance (dans le cadre de la protection "dégâts électriques"), qui reparamètrera la carte (si à remplacer) et qui vérifiera les hygiènes de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:08

Bonjour,
Votre code défaut correspond à une "erreur de communication" entre les différentes cartes et/ou accessoires de régulations : avez-vous fait des modifications ou des changements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre code défaut correspond à une "erreur de communication" entre les différentes cartes et/ou accessoires de régulations : avez-vous fait des modifications ou des changements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:50

Bonjour,
Votre chauffagiste n'est pas sérieux, s'il constate que le vase d'expansion est défectueux il aurait dû :
- Vérifier et regonfler le vase d'expansion supposé défectueux,
- Vous proposer un devis de remplacement, réparation et remise en état.
Concernant le décalage de la valeur de température extérieure il existe plusieurs solutions à tester :
- Recalibrer les sondes,
- Si vous avez une sonde d'ambiance, recalibrer cette sonde,
- Modifier la courbe de chauffe ou le décalage parallèle de la courbe de chauffe,
- Modifier les températures départs mini et maxi du circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre chauffagiste n'est pas sérieux, s'il constate que le vase d'expansion est défectueux il aurait dû :
- Vérifier et regonfler le vase d'expansion supposé défectueux,
- Vous proposer un devis de remplacement, réparation et remise en état.
Concernant le décalage de la valeur de température extérieure il existe plusieurs solutions à tester :
- Recalibrer les sondes,
- Si vous avez une sonde d'ambiance, recalibrer cette sonde,
- Modifier la courbe de chauffe ou le décalage parallèle de la courbe de chauffe,
- Modifier les températures départs mini et maxi du circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 16:44

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Le remplacement de la carte sans diagnostic sérieux n'apportera pas de solution : votre chauffagiste est-il fiable, quelle est cette entreprise ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Le remplacement de la carte sans diagnostic sérieux n'apportera pas de solution : votre chauffagiste est-il fiable, quelle est cette entreprise ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:35

Bonjour,
Si vous souhaitez un installation économique (à l'utilisation), évolutive et adaptable à toutes les énergies futures : faites des planchers chauffants !!!
Prévoyez un poêle à bois type "hydro" qui chauffera à la fois le volume dans lequel il se trouvera mais aussi l'ensemble de votre logement en distribuant la chaleur produite par son bouilleur dans les circuits hydrauliques de vos planchers.
Une installation de ce type nécessite la mise en place d'un ballon tampon et une régulation climatique pour réguler la température de circulation dans le plancher.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Si vous souhaitez un installation économique (à l'utilisation), évolutive et adaptable à toutes les énergies futures : faites des planchers chauffants !!!
Prévoyez un poêle à bois type "hydro" qui chauffera à la fois le volume dans lequel il se trouvera mais aussi l'ensemble de votre logement en distribuant la chaleur produite par son bouilleur dans les circuits hydrauliques de vos planchers.
Une installation de ce type nécessite la mise en place d'un ballon tampon et une régulation climatique pour réguler la température de circulation dans le plancher.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 16:27

Bonjour,
Si votre transfo d'allumage est alimenté en permanence c'est que vous avez un souci de détection de la flamme :
- Soit votre alimentation électrique de chaudière est défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre),
- Soit vous avez une sonde de ionisation, câble ou masse de défectueuse,
- Soit des pressions de gaz non conformes aux préconisations pour cette chaudière,
- Soit votre carte électronique est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Si votre transfo d'allumage est alimenté en permanence c'est que vous avez un souci de détection de la flamme :
- Soit votre alimentation électrique de chaudière est défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre),
- Soit vous avez une sonde de ionisation, câble ou masse de défectueuse,
- Soit des pressions de gaz non conformes aux préconisations pour cette chaudière,
- Soit votre carte électronique est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 16:16

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le comportement de votre chaudière indique plutôt un souci sur la production d'eau chaude sanitaire :
- Entartrage ballon ou échangeur,
- Canne de puisage défectueuse,
- Canne d'injection défectueuse.
Pourquoi votre chauffagiste n'est pas capable de faire un diagnostic sérieux au lieu de vous faire peur en vous annonçant une liste de pièces détachées toutes plus chères les unes que les autres : il veut vous faire remplacer votre chaudière. Faites faire un autre diagnostic et un autre devis !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le comportement de votre chaudière indique plutôt un souci sur la production d'eau chaude sanitaire :
- Entartrage ballon ou échangeur,
- Canne de puisage défectueuse,
- Canne d'injection défectueuse.
Pourquoi votre chauffagiste n'est pas capable de faire un diagnostic sérieux au lieu de vous faire peur en vous annonçant une liste de pièces détachées toutes plus chères les unes que les autres : il veut vous faire remplacer votre chaudière. Faites faire un autre diagnostic et un autre devis !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:07

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 15:58

Bonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
08 décembre 2022 à 17:08

Bonsoir.
Non vous ne pouvez pas démonter car il y a risque de fuite de fluide frigorigène.
Si votre chauffagiste veut vous vendre un nouvel appareil plutôt que de chercher à vous dépanner, laissez tomber et faite intervenir un frigoriste. Votre chauffagiste est-il vraiment habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : c'est peut-être bien là son problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non vous ne pouvez pas démonter car il y a risque de fuite de fluide frigorigène.
Si votre chauffagiste veut vous vendre un nouvel appareil plutôt que de chercher à vous dépanner, laissez tomber et faite intervenir un frigoriste. Votre chauffagiste est-il vraiment habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : c'est peut-être bien là son problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:31

Bonsoir.
Votre radiateur est bien mixte (électrique et alimenté par le chauffage central).
Si vous ne souhaitez pas qu'il fonctionne en dehors du mode électrique vous pouvez :
- Soit diminuer ou fermer la vanne thermostatique (photo 1),
- Soit remplacer la cartouche par une version autonome et programmable.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre radiateur est bien mixte (électrique et alimenté par le chauffage central).
Si vous ne souhaitez pas qu'il fonctionne en dehors du mode électrique vous pouvez :
- Soit diminuer ou fermer la vanne thermostatique (photo 1),
- Soit remplacer la cartouche par une version autonome et programmable.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:24

Bonsoir.
Il faut les tourner vers la droite (comme quand ou ferme un robinet classique) et avec une clé plate.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut les tourner vers la droite (comme quand ou ferme un robinet classique) et avec une clé plate.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:19

Bonsoir,
Pour compléter le diagnostic :
- Les deux gicleurs ne vont pas sur cette chaudière (votre prestataire devrait lire les notices) !
- Le ticket de combustion n'indique ni le CO2, ni l'O2, ni la température des fumées et autres, vous êtes sûr que son analyseur fonctionnait et/ou qu'il sait s'en servir ?
Qui est-ce prestataire qui travaille dans le 35 et dans ces conditions ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour compléter le diagnostic :
- Les deux gicleurs ne vont pas sur cette chaudière (votre prestataire devrait lire les notices) !
- Le ticket de combustion n'indique ni le CO2, ni l'O2, ni la température des fumées et autres, vous êtes sûr que son analyseur fonctionnait et/ou qu'il sait s'en servir ?
Qui est-ce prestataire qui travaille dans le 35 et dans ces conditions ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 19:13

Bonsoir.
La chaudière et son récepteur sont-ils loin de l'appartement et du thermostat ?
Existe-t-il d'autres chaudières identiques avec le même thermostat dans votre bâtiment ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La chaudière et son récepteur sont-ils loin de l'appartement et du thermostat ?
Existe-t-il d'autres chaudières identiques avec le même thermostat dans votre bâtiment ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:03

Bonsoir.
Une QAA 73 est une sonde d'ambiance Siemens que l'on retrouve dans beaucoup de catalogue mais elle reste avant tout une QAA 73 même si elle est estampillée d'une autre marque sur sa façade.
L'appellation OPEN THERM est une appellation généraliste pour indiquer que c'est une sonde d'ambiance qui communique avec la carte de régulation de la chaudière (permettant de la piloter en dehors du tableau de la chaudière) c'est donc aussi une commande à distance et pas un thermostat à contact sec.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une QAA 73 est une sonde d'ambiance Siemens que l'on retrouve dans beaucoup de catalogue mais elle reste avant tout une QAA 73 même si elle est estampillée d'une autre marque sur sa façade.
L'appellation OPEN THERM est une appellation généraliste pour indiquer que c'est une sonde d'ambiance qui communique avec la carte de régulation de la chaudière (permettant de la piloter en dehors du tableau de la chaudière) c'est donc aussi une commande à distance et pas un thermostat à contact sec.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 18:53

Bonsoir.
Votre thermostat Netatmo est placé dans quelle zone :
- Celle du plancher chauffant ?
- Celle des radiateurs ?
- Il est raccordé à quel endroit dans votre chaudière ?
Que votre PAC fonctionne par rapport à la température pour la zone plancher et en tenant compte de la courbe de cette zone c'est normal : on ne pilote pas un plancher par rapport à une température ambiante et encore moins avec une thermostat contact sec connecté.
Que vous ayez mis ce thermostat pour la zone radiateurs pourquoi pas mais il faut s'assurer du bon câblage et du bon paramétrage de votre régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre thermostat Netatmo est placé dans quelle zone :
- Celle du plancher chauffant ?
- Celle des radiateurs ?
- Il est raccordé à quel endroit dans votre chaudière ?
Que votre PAC fonctionne par rapport à la température pour la zone plancher et en tenant compte de la courbe de cette zone c'est normal : on ne pilote pas un plancher par rapport à une température ambiante et encore moins avec une thermostat contact sec connecté.
Que vous ayez mis ce thermostat pour la zone radiateurs pourquoi pas mais il faut s'assurer du bon câblage et du bon paramétrage de votre régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 18:34

Bonjour.
Votre brûleur ressemble à une version "flamme bleue" il faut donc s'assurer :
- Que le gicleur est bien de la marque, du modèle, du type préconisé par Buderus (pas un autre) !!!
- Que le clapet derrière le gicleur est toujours en place,
- Que le joint de tête de combustion est en bon état,
- Que la tête de combustion est bien réglée,
- Que la pression de pulvérisation du fioul est conforme aux préconisations,
- Que la dépression d'aspiration fioul est conforme et ne dépasse pas -0.35 Bars,
- Que les analyses de combustion correspondent elles aussi aux préconisations Buderus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre brûleur ressemble à une version "flamme bleue" il faut donc s'assurer :
- Que le gicleur est bien de la marque, du modèle, du type préconisé par Buderus (pas un autre) !!!
- Que le clapet derrière le gicleur est toujours en place,
- Que le joint de tête de combustion est en bon état,
- Que la tête de combustion est bien réglée,
- Que la pression de pulvérisation du fioul est conforme aux préconisations,
- Que la dépression d'aspiration fioul est conforme et ne dépasse pas -0.35 Bars,
- Que les analyses de combustion correspondent elles aussi aux préconisations Buderus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 18:09

Bonsoir.
"Désolé cette réponse ne vous correspond pas"
Sur votre photo, on distingue bien que le 7ème circuit que vous avez ouvert est ouvert en grand.
Ce qui fait que les autres circuits n'ont plus de débit ou un débit trop faible pour être lu par les autres débitmètres.
Il faut que vous arriviez à refermer ce circuit n°7 :
- Soit en ne tournant que la clé noire,
- Soit en ne tournant que la partie blanche,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
"Désolé cette réponse ne vous correspond pas"
Sur votre photo, on distingue bien que le 7ème circuit que vous avez ouvert est ouvert en grand.
Ce qui fait que les autres circuits n'ont plus de débit ou un débit trop faible pour être lu par les autres débitmètres.
Il faut que vous arriviez à refermer ce circuit n°7 :
- Soit en ne tournant que la clé noire,
- Soit en ne tournant que la partie blanche,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:57

Bonsoir.
Il fait 14 dans la maison ou juste à côté du thermostat ?
Cette sonde d'ambiance pilote quoi comme appareil :
- Une chaudière ?
- Une PAC ?
- Quelle est sa marque et son modèle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Il fait 14 dans la maison ou juste à côté du thermostat ?
Cette sonde d'ambiance pilote quoi comme appareil :
- Une chaudière ?
- Une PAC ?
- Quelle est sa marque et son modèle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 17:50

Bonsoir.
Il faut vous assurez que le corps chauffe est bien purgé de son air et que la pression reste bien à 1.5 Bars,
Que le thermostat d'ambiance est bien en demande (contact fermé),
Que la chaudière est bien alimentée en électricité,
Que les deux boutons noir sont sur "ON" est que les voyants vert sont allumés,
Le circulateur doit tourner,
Le chauffage doit fonctionner,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Il faut vous assurez que le corps chauffe est bien purgé de son air et que la pression reste bien à 1.5 Bars,
Que le thermostat d'ambiance est bien en demande (contact fermé),
Que la chaudière est bien alimentée en électricité,
Que les deux boutons noir sont sur "ON" est que les voyants vert sont allumés,
Le circulateur doit tourner,
Le chauffage doit fonctionner,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 17:45

Bonsoir.
Si votre chaudière est bien une ELIDENS DTG 1300 V130 (ce que vous n'avez pas précisé) vous trouverez ci-joint la photo de localisation des 2 sondes repère 23 et référence 0295204 :
- Celle du haut est la sonde de départ,
- Celle du bas est la sonde de retour,
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est bien une ELIDENS DTG 1300 V130 (ce que vous n'avez pas précisé) vous trouverez ci-joint la photo de localisation des 2 sondes repère 23 et référence 0295204 :
- Celle du haut est la sonde de départ,
- Celle du bas est la sonde de retour,
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:39

Bonsoir,
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:27

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 16:31

Bonjour.
Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.
Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.
Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.
Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.
Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 11:55

Bonjour.
Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.
Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.
Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.
Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.
Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 11:40

Bonjour.
Votre appareil est en mode manuel ou automatique ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre appareil est en mode manuel ou automatique ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 11:12

Bonjour.
Malgré la volonté de simplifier l'installation des appareils il faut vous attendre à des modifications de tuyauterie.
Le remplacement complet de la ventouse devra être fait !
Le raccordement en gaz et le changement d'appareil nécessitera obligatoirement une déclaration et un certificat de conformité :
Pour votre sécurité et votre tranquillité faite appel à un professionnel !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Malgré la volonté de simplifier l'installation des appareils il faut vous attendre à des modifications de tuyauterie.
Le remplacement complet de la ventouse devra être fait !
Le raccordement en gaz et le changement d'appareil nécessitera obligatoirement une déclaration et un certificat de conformité :
Pour votre sécurité et votre tranquillité faite appel à un professionnel !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 11:09

Bonjour.
Dans votre recherche il faudrait savoir si c'est réellement un CTN et pas une CTP et connaitre le type de sonde PT1000, PT100, autre ?
Si votre sonde actuelle est défectueuse, que vous ne pouvez pas faire de mesure de valeur ohmique, faite cette mesure sur une autre sonde de l'installation, cela peut permettre d'évaluer le type de sonde.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre recherche il faudrait savoir si c'est réellement un CTN et pas une CTP et connaitre le type de sonde PT1000, PT100, autre ?
Si votre sonde actuelle est défectueuse, que vous ne pouvez pas faire de mesure de valeur ohmique, faite cette mesure sur une autre sonde de l'installation, cela peut permettre d'évaluer le type de sonde.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 11:03

Bonjour.
Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 10:50

Bonjour.
Votre chaudière est une Buderus mais le brûleur est-il aussi de la même marque ?
Quel est son type, modèle, numéro de série et année ?
Si votre brûleur est une version flamme bleue il y a des vérifications à faire...
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une Buderus mais le brûleur est-il aussi de la même marque ?
Quel est son type, modèle, numéro de série et année ?
Si votre brûleur est une version flamme bleue il y a des vérifications à faire...
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 10:47

Bonsoir.
Sympa votre ami...
Il faut remettre le réglage du débitmètre comme il était.
Sur votre photo, pour régler votre plancher vous avez :
- Tourner la petite clef noire ?
- Tourner la partie blanche du débitmètre ?
Sur le collecteur du bas :
- Les robinets sont-ils tous ouvert en grand ?
Vous aviez constaté quoi pour vouloir reprendre les réglages de votre plancher chauffant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sympa votre ami...
Il faut remettre le réglage du débitmètre comme il était.
Sur votre photo, pour régler votre plancher vous avez :
- Tourner la petite clef noire ?
- Tourner la partie blanche du débitmètre ?
Sur le collecteur du bas :
- Les robinets sont-ils tous ouvert en grand ?
Vous aviez constaté quoi pour vouloir reprendre les réglages de votre plancher chauffant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2022 à 19:55

Bonsoir.
Avez-vous réussi à remettre de l'eau dans votre installation de chauffage à une pression de 1.5 Bars ?
Vous aviez réussi à en mettre un peu il faut continuer en laissant ouvert et surveillant !!!
Le chauffagiste qui est venu a-t-il remis de l'eau dans l'installation, si non pourquoi ???
Dans le cadre de son obligation de résultat il n'avait pas le droit de vous demander 110 € pour ne rien faire !!!
Qui est ce prestataire il faut le faire connaitre aux autres usagers de votre ville pour qu'il ne récidive pas.
Une fois que vous aurez remis la pression à 1.5 Bars vous pourrez vérifier que votre circulateur n'est pas bloqué en vous servant de la vis au bout et centre du moteur de la pompe :
- Pour vérifier que le circulateur n'est pas bloqué, chaudière hors tension, il suffit de prendre un tournevis plat, de le mettre sur la vis et de pousser cette vis. En maintenant cette vis enfoncée tourner la dans le sens de la flèche. Si ça tourne librement c'est que votre pompe n'est pas grippée, si ça ne tourne pas insistez pour dégommer la pompe.
- Pour vérifier que le circulateur tourne et fonctionne électriquement, remettez le courant, mettez les deux interrupteurs sur "ON" (voyant vert allumés) vous devriez entendre l'eau circuler. Ensuite toujours avec un tournevis plat appuyez doucement pour enfoncer la vis, vous devriez entendre un bruit métallique : relâchez c'est que votre pompe tourne bien.
Avant pensez a activer votre thermostat d'ambiance si vous en avez un !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous réussi à remettre de l'eau dans votre installation de chauffage à une pression de 1.5 Bars ?
Vous aviez réussi à en mettre un peu il faut continuer en laissant ouvert et surveillant !!!
Le chauffagiste qui est venu a-t-il remis de l'eau dans l'installation, si non pourquoi ???
Dans le cadre de son obligation de résultat il n'avait pas le droit de vous demander 110 € pour ne rien faire !!!
Qui est ce prestataire il faut le faire connaitre aux autres usagers de votre ville pour qu'il ne récidive pas.
Une fois que vous aurez remis la pression à 1.5 Bars vous pourrez vérifier que votre circulateur n'est pas bloqué en vous servant de la vis au bout et centre du moteur de la pompe :
- Pour vérifier que le circulateur n'est pas bloqué, chaudière hors tension, il suffit de prendre un tournevis plat, de le mettre sur la vis et de pousser cette vis. En maintenant cette vis enfoncée tourner la dans le sens de la flèche. Si ça tourne librement c'est que votre pompe n'est pas grippée, si ça ne tourne pas insistez pour dégommer la pompe.
- Pour vérifier que le circulateur tourne et fonctionne électriquement, remettez le courant, mettez les deux interrupteurs sur "ON" (voyant vert allumés) vous devriez entendre l'eau circuler. Ensuite toujours avec un tournevis plat appuyez doucement pour enfoncer la vis, vous devriez entendre un bruit métallique : relâchez c'est que votre pompe tourne bien.
Avant pensez a activer votre thermostat d'ambiance si vous en avez un !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2022 à 19:46

Bonsoir.
Refaire l'étanchéité de l'ensemble de la ventouse n'est pas compliqué, tout dépend si la partie traversante (entre la chaufferie et l'extérieure) est scellée ou non.
Il faut se procurer des joints neufs en diamètre 80 pour les fumées et 125 pour l'air de combustion (soit 8 unités minimum chacun). Ensuite i faut démonter l"ensemble des éléments, remplacer les joints, remonter l'ensemble des éléments en s'assurant que les emboitements soient bien dans l'axe et correctement emboités, en graissant les joints avec du liquide vaisselle et en tournant les éléments au moment de l'emboitement pour ne pas blesser les joints.
Si votre local chaufferie est bien ventilé avec des grilles de ventilation aux normes, vous pouvez faire fonctionner votre chaudière capot démonté mais si ce n'est pas le cas vous risquez une combustion avec manque d'air entrainant un risque de CO (monoxyde de carbone), un encrassement rapide de votre chaudière et un noircissement de votre façade extérieure.
Le fait de fonctionner ainsi va détruire définitivement les joints de la ventouse (ceux de la partie fumées).
Votre prestataire, lors de l'entretien annuel, devrait nettoyer et vérifier vacuité de la ventouse :
- Pourquoi ne le fait-il pas systématiquement ?
- Si il avait fait son travail correctement, avec un analyseur de combustion, il aurait détecté cette anomalie ?
Avez-vous encore des anciens gicleurs montés sur ce brûleur, pourriez-vous les prendre en photos et nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Refaire l'étanchéité de l'ensemble de la ventouse n'est pas compliqué, tout dépend si la partie traversante (entre la chaufferie et l'extérieure) est scellée ou non.
Il faut se procurer des joints neufs en diamètre 80 pour les fumées et 125 pour l'air de combustion (soit 8 unités minimum chacun). Ensuite i faut démonter l"ensemble des éléments, remplacer les joints, remonter l'ensemble des éléments en s'assurant que les emboitements soient bien dans l'axe et correctement emboités, en graissant les joints avec du liquide vaisselle et en tournant les éléments au moment de l'emboitement pour ne pas blesser les joints.
Si votre local chaufferie est bien ventilé avec des grilles de ventilation aux normes, vous pouvez faire fonctionner votre chaudière capot démonté mais si ce n'est pas le cas vous risquez une combustion avec manque d'air entrainant un risque de CO (monoxyde de carbone), un encrassement rapide de votre chaudière et un noircissement de votre façade extérieure.
Le fait de fonctionner ainsi va détruire définitivement les joints de la ventouse (ceux de la partie fumées).
Votre prestataire, lors de l'entretien annuel, devrait nettoyer et vérifier vacuité de la ventouse :
- Pourquoi ne le fait-il pas systématiquement ?
- Si il avait fait son travail correctement, avec un analyseur de combustion, il aurait détecté cette anomalie ?
Avez-vous encore des anciens gicleurs montés sur ce brûleur, pourriez-vous les prendre en photos et nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2022 à 18:31

Bonsoir.
Comme votre PAC est une version eau/eau vous ne pouvez pas démonter l'échangeur compresseur (condenseur) sans vidanger le fluide frigo.
Pourquoi votre prestataire n'a pas fait ces vérifications lors de son intervention ???
L'eau de votre forage ne circule pas dans l'échangeur captage (évaporateur) ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme votre PAC est une version eau/eau vous ne pouvez pas démonter l'échangeur compresseur (condenseur) sans vidanger le fluide frigo.
Pourquoi votre prestataire n'a pas fait ces vérifications lors de son intervention ???
L'eau de votre forage ne circule pas dans l'échangeur captage (évaporateur) ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2022 à 18:06

Bonjour.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
06 décembre 2022 à 17:56