Bonjour,
Si le pressostat remplacé est bien le pressostat d'air, que celui-ci bascule bien quand l'extracteur tourne à pleine vitesse et que le train d'étincelle fonctionne, il faut vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Le fonctionnement de la vanne gaz.
Si le brûleur de la chaudière s'allume quelques secondes puis s'éteint, il faut vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- Le venturi dans les fumées de l'extracteur,
- Les pressions gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si le pressostat remplacé est bien le pressostat d'air, que celui-ci bascule bien quand l'extracteur tourne à pleine vitesse et que le train d'étincelle fonctionne, il faut vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Le fonctionnement de la vanne gaz.
Si le brûleur de la chaudière s'allume quelques secondes puis s'éteint, il faut vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- Le venturi dans les fumées de l'extracteur,
- Les pressions gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 11:50
consulter ce sujet AL CA sur chaudière De Dietrich 2.24 cityBonjour,
Si votre appareil finit par fonctionner, que la flamme s'allume et que le train d'étincelle ne s'arrête pas, vous avez un souci sur la détection de la flamme : vérifier l'alimentation électrique de votre appareil !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre appareil finit par fonctionner, que la flamme s'allume et que le train d'étincelle ne s'arrête pas, vous avez un souci sur la détection de la flamme : vérifier l'alimentation électrique de votre appareil !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 11:41
consulter ce sujet Poêle à pétrole Bluesky BPE3002 code E00Bonjour,
Si vous montez la consigne ECS à 50 ou 55°C, votre chaudière se met-elle en défaut ?
Quel est le défaut affiché ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous montez la consigne ECS à 50 ou 55°C, votre chaudière se met-elle en défaut ?
Quel est le défaut affiché ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 11:36
consulter ce sujet Eau chaude chaudière Viessmann VitodensBonsoir,
Il faut vérifier :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Qu'il est bien en demande de chauffage,
- Que la résistance n'est pas grillée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Il faut vérifier :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Qu'il est bien en demande de chauffage,
- Que la résistance n'est pas grillée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 21:16
consulter ce sujet Problème chauffage sèche serviettes Acova Z22590Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 21:13
consulter ce sujet Radiateur éteint le tuyau est chaud comment l'éteindre ?Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 21:12
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plusBonsoir,
Cette opération ne doit être faite que dans les conditions suivantes :
- Transformation à un autre gaz autre que du G20 ou G25,
- Défaut de combustion.
Cette opération doit être réalisée par un prestataire habilité et équipé de micro mano gaz et d'un analyseur de combustion électronique !!!
Pourquoi voulez-vous la toucher ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Cette opération ne doit être faite que dans les conditions suivantes :
- Transformation à un autre gaz autre que du G20 ou G25,
- Défaut de combustion.
Cette opération doit être réalisée par un prestataire habilité et équipé de micro mano gaz et d'un analyseur de combustion électronique !!!
Pourquoi voulez-vous la toucher ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 21:07
consulter ce sujet Réglage étalonnage vanne gaz chaudière De DietrichBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 21:03
consulter ce sujet Problème chaudière qui cale Bonsoir,
Ce voyant indique que la régulation ferme la vanne mélangeuse pour réduire la température de départ de l'eau qui circule dans le plancher chauffant.
Il faut vérifier que le moteur de la vanne mélangeuse fonctionne bien, qu'il n'est pas débridé, que la vanne mélangeuse n'est pas grippée...
Pour trouver une notice il faudrait le modèle et le type exact de votre boitier de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Ce voyant indique que la régulation ferme la vanne mélangeuse pour réduire la température de départ de l'eau qui circule dans le plancher chauffant.
Il faut vérifier que le moteur de la vanne mélangeuse fonctionne bien, qu'il n'est pas débridé, que la vanne mélangeuse n'est pas grippée...
Pour trouver une notice il faudrait le modèle et le type exact de votre boitier de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 21:02
consulter ce sujet Boitier Satchwell clignotantBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 20:03
consulter ce sujet Panne chaudière Géodis ventouse fioul BVI 25kWBonsoir,
Avez-vous bien nettoyé les portées des joints ?
Avez-vous graissé les joints toriques et sont-ils bien neufs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous bien nettoyé les portées des joints ?
Avez-vous graissé les joints toriques et sont-ils bien neufs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 20:01
consulter ce sujet Fuite chaudière Centora CF 2.24 Bonsoir,
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 19:59
consulter ce sujet Info circulateur Salmson HSBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 19:53
consulter ce sujet Plancher chauffant qui chauffe tropBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle bien en mode automatique ?
- Votre sonde d'ambiance est-elle bien en mode automatique ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle bien en mode automatique ?
- Votre sonde d'ambiance est-elle bien en mode automatique ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 19:50
consulter ce sujet Température mode réduit ne fonctionne pas Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Ave quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Ave quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:46
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Thema Plus 25 CEBonsoir,
Vous aviez un défaut F61 signalant un sur la vanne gaz.
Vous avez remplacé la carte électronique qui n'était pas en cause !!!
Vous avez un nouveau défaut F27 qui confirme le problème de vanne gaz.
Il faut remplacer la vanne gaz mais attention cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité car il faudra reprendre les réglages de la vanne neuve ainsi que les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) et les combustions correspondantes aux différentes puissances de fonctionnement du brûleur :
Ne le faites pas vous-même !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous aviez un défaut F61 signalant un sur la vanne gaz.
Vous avez remplacé la carte électronique qui n'était pas en cause !!!
Vous avez un nouveau défaut F27 qui confirme le problème de vanne gaz.
Il faut remplacer la vanne gaz mais attention cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité car il faudra reprendre les réglages de la vanne neuve ainsi que les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) et les combustions correspondantes aux différentes puissances de fonctionnement du brûleur :
Ne le faites pas vous-même !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:43
consulter ce sujet Défaut F61 chaudière VaillantBonsoir,
Votre problème ressemble à un souci d'équilibrage de votre installation : si vous ouvrez en grand vos radiateurs, ou si vous enlevez les têtes thermostatiques, la température ambiante de chaque pièces est-elle identique ou avez-vous des pièces qui chauffe plus que les autres ?
Tous vos radiateurs sont-ils équipés de têtes thermostatiques ?
Avez-vous une vanne à pression différentielle de posée en même temps que les robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème ressemble à un souci d'équilibrage de votre installation : si vous ouvrez en grand vos radiateurs, ou si vous enlevez les têtes thermostatiques, la température ambiante de chaque pièces est-elle identique ou avez-vous des pièces qui chauffe plus que les autres ?
Tous vos radiateurs sont-ils équipés de têtes thermostatiques ?
Avez-vous une vanne à pression différentielle de posée en même temps que les robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:29
consulter ce sujet Problème vannes ou thermostat ou ?Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:19
consulter ce sujet Chaudière Chauffage Français ne fonctionne plusBonsoir,
Le purgeur automatique de cette pompe se remplace, sa référence dépend du type de la pompe, de l'année de la chaudière et de savoir si c'est sa pompe d'origine ou déjà remplacée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le purgeur automatique de cette pompe se remplace, sa référence dépend du type de la pompe, de l'année de la chaudière et de savoir si c'est sa pompe d'origine ou déjà remplacée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:14
consulter ce sujet Fuite purgeur circulateur chaudière Saunier DuvalBonsoir,
Votre chauffagiste a remplacer le vase d'expansion seul ou la soupape de sécurité de chauffage avec ?
Votre chauffagiste a-t-il vérifié et réglé la pression du vase d'expansion neuf (à vide et à froid) ?
Votre chauffagiste aurait dû rincer le circuit de la chaudière, démonter et nettoyer le capteur de pression et son tube de liaison !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre chauffagiste a remplacer le vase d'expansion seul ou la soupape de sécurité de chauffage avec ?
Votre chauffagiste a-t-il vérifié et réglé la pression du vase d'expansion neuf (à vide et à froid) ?
Votre chauffagiste aurait dû rincer le circuit de la chaudière, démonter et nettoyer le capteur de pression et son tube de liaison !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:06
consulter ce sujet Panne capteur pression d'eau Frisquet Hydromotrix évolution 23Bonsoir,
Selon la vitesse de perte de pression et la quantité d'eau perdue ou remise vous devez avoir :
- Soit un problème de vase d'expansion (sous gonflé ou sur gonflage),
- Soit une soupape de sécurité chauffage qui n'est plus étanche.
Quel âge a votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon la vitesse de perte de pression et la quantité d'eau perdue ou remise vous devez avoir :
- Soit un problème de vase d'expansion (sous gonflé ou sur gonflage),
- Soit une soupape de sécurité chauffage qui n'est plus étanche.
Quel âge a votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 18:00
consulter ce sujet Perte de pression chaudière Perfinox 5000 CondensBonjour,
La seule solution c'est de poser l'option DE DIETRICH d'une sonde d'ambiance sans fil comme vous l'avez signalé dans votre demande.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
La seule solution c'est de poser l'option DE DIETRICH d'une sonde d'ambiance sans fil comme vous l'avez signalé dans votre demande.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:51
consulter ce sujet Déport tableau de commande Easymatic EBonjour,
Cette sonde d'ambiance est raccordée sur quoi : la chaudière ou le module hydraulique ?
Les deux circuits de chauffage CC1 et CC2 sont-ils bien paramétrés :
- CC1 circuit de chauffage "haute température" donc circuit radiateurs étage avec sa sonde d'ambiance,
- CC2 circuit de chauffage "basse température" donc circuit de chauffage plancher chauffant avec un module hydraulique (vanne mélangeuse motorisée, circulateur, sonde de départ, aquastat de sécurité plancher) et une sonde d'ambiance éventuelle.
Chaque sonde d'ambiance doit être dans la zone qu'elle pilote, elle doit être correctement paramétrée et son influence correctement calibrée. La courbe de chauffe de chaque circuits, les températures départs mini et maxi doivent correspondre aux émetteurs et les options d'optimisation correctement réglées.
Pourquoi votre chauffagiste n'avez pas mis de sonde d'ambiance pour l'étage ?
Existait-il une sonde d'ambiance au RDC ?
Pilotait-elle les deux circuits avant l'installation de la sonde de l'étage ?
Combien de radiateurs avez-vous ?
Combien sont équipés de robinets thermostatiques ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Cette sonde d'ambiance est raccordée sur quoi : la chaudière ou le module hydraulique ?
Les deux circuits de chauffage CC1 et CC2 sont-ils bien paramétrés :
- CC1 circuit de chauffage "haute température" donc circuit radiateurs étage avec sa sonde d'ambiance,
- CC2 circuit de chauffage "basse température" donc circuit de chauffage plancher chauffant avec un module hydraulique (vanne mélangeuse motorisée, circulateur, sonde de départ, aquastat de sécurité plancher) et une sonde d'ambiance éventuelle.
Chaque sonde d'ambiance doit être dans la zone qu'elle pilote, elle doit être correctement paramétrée et son influence correctement calibrée. La courbe de chauffe de chaque circuits, les températures départs mini et maxi doivent correspondre aux émetteurs et les options d'optimisation correctement réglées.
Pourquoi votre chauffagiste n'avez pas mis de sonde d'ambiance pour l'étage ?
Existait-il une sonde d'ambiance au RDC ?
Pilotait-elle les deux circuits avant l'installation de la sonde de l'étage ?
Combien de radiateurs avez-vous ?
Combien sont équipés de robinets thermostatiques ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:41
consulter ce sujet Chaudière Chappée initia plus HTE 1.12 s'éteint et se rallume sans arrêtBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 17:18
consulter ce sujet Panne 104 chaudière Chaffoteaux Talia GreenBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 17:15
consulter ce sujet Thermostat d'Ambiance chaudière Chappée Initia+ compact HTEBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous parlez bien de votre sonde d'ambiance, avez-vous un affichage sur son écran ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous parlez bien de votre sonde d'ambiance, avez-vous un affichage sur son écran ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 17:13
consulter ce sujet Pas de liaison radio sonde T58 symeo condensBonjour,
Le défaut E168 n'indique pas un remplacement du LMU mais un défaut de contrôle de vitesse de l'extracteur.
Il peut avoir pour origine :
- Un extracteur défectueux,
- Un tachymètre défectueux,
- Un faisceau électrique défectueux,
- Un carte LMU défectueuse.
Le fait de remplacer le LMU sans faire de diagnostic sérieux apporte très rarement la solution sachant que en plus cette carte électronique doit toujours être paramétrée pour qu'elle soit bien adaptée à la chaudière et à l'installation qu'elle pilotera !!!
Faites appel à un prestataire agréé qui réalisera le diagnostic, vous fera un devis de réparation, qui aura une obligation de résultat, qui vous conseillera de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance (dans le cadre de la protection "dégâts électriques"), qui reparamètrera la carte (si à remplacer) et qui vérifiera les hygiènes de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le défaut E168 n'indique pas un remplacement du LMU mais un défaut de contrôle de vitesse de l'extracteur.
Il peut avoir pour origine :
- Un extracteur défectueux,
- Un tachymètre défectueux,
- Un faisceau électrique défectueux,
- Un carte LMU défectueuse.
Le fait de remplacer le LMU sans faire de diagnostic sérieux apporte très rarement la solution sachant que en plus cette carte électronique doit toujours être paramétrée pour qu'elle soit bien adaptée à la chaudière et à l'installation qu'elle pilotera !!!
Faites appel à un prestataire agréé qui réalisera le diagnostic, vous fera un devis de réparation, qui aura une obligation de résultat, qui vous conseillera de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance (dans le cadre de la protection "dégâts électriques"), qui reparamètrera la carte (si à remplacer) et qui vérifiera les hygiènes de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:08
consulter ce sujet LMU changé problème persiste chaudière Géminox Bonjour,
Votre code défaut correspond à une "erreur de communication" entre les différentes cartes et/ou accessoires de régulations : avez-vous fait des modifications ou des changements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre code défaut correspond à une "erreur de communication" entre les différentes cartes et/ou accessoires de régulations : avez-vous fait des modifications ou des changements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:50
consulter ce sujet Code erreur 302 chaudière Serelia GreenBonjour,
Votre chauffagiste n'est pas sérieux, s'il constate que le vase d'expansion est défectueux il aurait dû :
- Vérifier et regonfler le vase d'expansion supposé défectueux,
- Vous proposer un devis de remplacement, réparation et remise en état.
Concernant le décalage de la valeur de température extérieure il existe plusieurs solutions à tester :
- Recalibrer les sondes,
- Si vous avez une sonde d'ambiance, recalibrer cette sonde,
- Modifier la courbe de chauffe ou le décalage parallèle de la courbe de chauffe,
- Modifier les températures départs mini et maxi du circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre chauffagiste n'est pas sérieux, s'il constate que le vase d'expansion est défectueux il aurait dû :
- Vérifier et regonfler le vase d'expansion supposé défectueux,
- Vous proposer un devis de remplacement, réparation et remise en état.
Concernant le décalage de la valeur de température extérieure il existe plusieurs solutions à tester :
- Recalibrer les sondes,
- Si vous avez une sonde d'ambiance, recalibrer cette sonde,
- Modifier la courbe de chauffe ou le décalage parallèle de la courbe de chauffe,
- Modifier les températures départs mini et maxi du circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 16:44
consulter ce sujet EHT température à l'extérieur ?Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Le remplacement de la carte sans diagnostic sérieux n'apportera pas de solution : votre chauffagiste est-il fiable, quelle est cette entreprise ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Le remplacement de la carte sans diagnostic sérieux n'apportera pas de solution : votre chauffagiste est-il fiable, quelle est cette entreprise ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:35
consulter ce sujet Défaut circulation E125 chaudière neuve De Dietrich MPX CONTACT 28/33Bonjour,
Si vous souhaitez un installation économique (à l'utilisation), évolutive et adaptable à toutes les énergies futures : faites des planchers chauffants !!!
Prévoyez un poêle à bois type "hydro" qui chauffera à la fois le volume dans lequel il se trouvera mais aussi l'ensemble de votre logement en distribuant la chaleur produite par son bouilleur dans les circuits hydrauliques de vos planchers.
Une installation de ce type nécessite la mise en place d'un ballon tampon et une régulation climatique pour réguler la température de circulation dans le plancher.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Si vous souhaitez un installation économique (à l'utilisation), évolutive et adaptable à toutes les énergies futures : faites des planchers chauffants !!!
Prévoyez un poêle à bois type "hydro" qui chauffera à la fois le volume dans lequel il se trouvera mais aussi l'ensemble de votre logement en distribuant la chaleur produite par son bouilleur dans les circuits hydrauliques de vos planchers.
Une installation de ce type nécessite la mise en place d'un ballon tampon et une régulation climatique pour réguler la température de circulation dans le plancher.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 16:27
consulter ce sujet Quel chauffage central pour une maison en rénovationBonjour,
Si votre transfo d'allumage est alimenté en permanence c'est que vous avez un souci de détection de la flamme :
- Soit votre alimentation électrique de chaudière est défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre),
- Soit vous avez une sonde de ionisation, câble ou masse de défectueuse,
- Soit des pressions de gaz non conformes aux préconisations pour cette chaudière,
- Soit votre carte électronique est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Si votre transfo d'allumage est alimenté en permanence c'est que vous avez un souci de détection de la flamme :
- Soit votre alimentation électrique de chaudière est défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre),
- Soit vous avez une sonde de ionisation, câble ou masse de défectueuse,
- Soit des pressions de gaz non conformes aux préconisations pour cette chaudière,
- Soit votre carte électronique est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 16:16
consulter ce sujet Chaudière Ariston B60 24 CF allumeur auto reste enclenchéBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le comportement de votre chaudière indique plutôt un souci sur la production d'eau chaude sanitaire :
- Entartrage ballon ou échangeur,
- Canne de puisage défectueuse,
- Canne d'injection défectueuse.
Pourquoi votre chauffagiste n'est pas capable de faire un diagnostic sérieux au lieu de vous faire peur en vous annonçant une liste de pièces détachées toutes plus chères les unes que les autres : il veut vous faire remplacer votre chaudière. Faites faire un autre diagnostic et un autre devis !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le comportement de votre chaudière indique plutôt un souci sur la production d'eau chaude sanitaire :
- Entartrage ballon ou échangeur,
- Canne de puisage défectueuse,
- Canne d'injection défectueuse.
Pourquoi votre chauffagiste n'est pas capable de faire un diagnostic sérieux au lieu de vous faire peur en vous annonçant une liste de pièces détachées toutes plus chères les unes que les autres : il veut vous faire remplacer votre chaudière. Faites faire un autre diagnostic et un autre devis !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:07
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Geminox modèle ZEM 5-25 SEP Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 15:58
consulter ce sujet Augmenter température circuit d'eau chaudière Chaffoteaux Delta 30Bonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
08 décembre 2022 à 17:08
consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière ChappéeBonsoir.
Non vous ne pouvez pas démonter car il y a risque de fuite de fluide frigorigène.
Si votre chauffagiste veut vous vendre un nouvel appareil plutôt que de chercher à vous dépanner, laissez tomber et faite intervenir un frigoriste. Votre chauffagiste est-il vraiment habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : c'est peut-être bien là son problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non vous ne pouvez pas démonter car il y a risque de fuite de fluide frigorigène.
Si votre chauffagiste veut vous vendre un nouvel appareil plutôt que de chercher à vous dépanner, laissez tomber et faite intervenir un frigoriste. Votre chauffagiste est-il vraiment habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : c'est peut-être bien là son problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:31
consulter ce sujet Erreur E02 sur PAC Nexa eau eauBonsoir.
Votre radiateur est bien mixte (électrique et alimenté par le chauffage central).
Si vous ne souhaitez pas qu'il fonctionne en dehors du mode électrique vous pouvez :
- Soit diminuer ou fermer la vanne thermostatique (photo 1),
- Soit remplacer la cartouche par une version autonome et programmable.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre radiateur est bien mixte (électrique et alimenté par le chauffage central).
Si vous ne souhaitez pas qu'il fonctionne en dehors du mode électrique vous pouvez :
- Soit diminuer ou fermer la vanne thermostatique (photo 1),
- Soit remplacer la cartouche par une version autonome et programmable.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:24
consulter ce sujet Programmation télécommande Cadir sèche serviette AcovaBonsoir.
Il faut les tourner vers la droite (comme quand ou ferme un robinet classique) et avec une clé plate.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut les tourner vers la droite (comme quand ou ferme un robinet classique) et avec une clé plate.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Vidange chaudière City 1.24 De DietrichBonsoir,
Pour compléter le diagnostic :
- Les deux gicleurs ne vont pas sur cette chaudière (votre prestataire devrait lire les notices) !
- Le ticket de combustion n'indique ni le CO2, ni l'O2, ni la température des fumées et autres, vous êtes sûr que son analyseur fonctionnait et/ou qu'il sait s'en servir ?
Qui est-ce prestataire qui travaille dans le 35 et dans ces conditions ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour compléter le diagnostic :
- Les deux gicleurs ne vont pas sur cette chaudière (votre prestataire devrait lire les notices) !
- Le ticket de combustion n'indique ni le CO2, ni l'O2, ni la température des fumées et autres, vous êtes sûr que son analyseur fonctionnait et/ou qu'il sait s'en servir ?
Qui est-ce prestataire qui travaille dans le 35 et dans ces conditions ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 19:13
consulter ce sujet Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétitionBonsoir.
La chaudière et son récepteur sont-ils loin de l'appartement et du thermostat ?
Existe-t-il d'autres chaudières identiques avec le même thermostat dans votre bâtiment ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La chaudière et son récepteur sont-ils loin de l'appartement et du thermostat ?
Existe-t-il d'autres chaudières identiques avec le même thermostat dans votre bâtiment ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 19:03
consulter ce sujet Thermostat filaire chaudière gaz ELM AcleisBonsoir.
Une QAA 73 est une sonde d'ambiance Siemens que l'on retrouve dans beaucoup de catalogue mais elle reste avant tout une QAA 73 même si elle est estampillée d'une autre marque sur sa façade.
L'appellation OPEN THERM est une appellation généraliste pour indiquer que c'est une sonde d'ambiance qui communique avec la carte de régulation de la chaudière (permettant de la piloter en dehors du tableau de la chaudière) c'est donc aussi une commande à distance et pas un thermostat à contact sec.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une QAA 73 est une sonde d'ambiance Siemens que l'on retrouve dans beaucoup de catalogue mais elle reste avant tout une QAA 73 même si elle est estampillée d'une autre marque sur sa façade.
L'appellation OPEN THERM est une appellation généraliste pour indiquer que c'est une sonde d'ambiance qui communique avec la carte de régulation de la chaudière (permettant de la piloter en dehors du tableau de la chaudière) c'est donc aussi une commande à distance et pas un thermostat à contact sec.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 18:53
consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatiqueBonsoir.
Votre thermostat Netatmo est placé dans quelle zone :
- Celle du plancher chauffant ?
- Celle des radiateurs ?
- Il est raccordé à quel endroit dans votre chaudière ?
Que votre PAC fonctionne par rapport à la température pour la zone plancher et en tenant compte de la courbe de cette zone c'est normal : on ne pilote pas un plancher par rapport à une température ambiante et encore moins avec une thermostat contact sec connecté.
Que vous ayez mis ce thermostat pour la zone radiateurs pourquoi pas mais il faut s'assurer du bon câblage et du bon paramétrage de votre régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre thermostat Netatmo est placé dans quelle zone :
- Celle du plancher chauffant ?
- Celle des radiateurs ?
- Il est raccordé à quel endroit dans votre chaudière ?
Que votre PAC fonctionne par rapport à la température pour la zone plancher et en tenant compte de la courbe de cette zone c'est normal : on ne pilote pas un plancher par rapport à une température ambiante et encore moins avec une thermostat contact sec connecté.
Que vous ayez mis ce thermostat pour la zone radiateurs pourquoi pas mais il faut s'assurer du bon câblage et du bon paramétrage de votre régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 18:34
consulter ce sujet PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat offBonjour.
Votre brûleur ressemble à une version "flamme bleue" il faut donc s'assurer :
- Que le gicleur est bien de la marque, du modèle, du type préconisé par Buderus (pas un autre) !!!
- Que le clapet derrière le gicleur est toujours en place,
- Que le joint de tête de combustion est en bon état,
- Que la tête de combustion est bien réglée,
- Que la pression de pulvérisation du fioul est conforme aux préconisations,
- Que la dépression d'aspiration fioul est conforme et ne dépasse pas -0.35 Bars,
- Que les analyses de combustion correspondent elles aussi aux préconisations Buderus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre brûleur ressemble à une version "flamme bleue" il faut donc s'assurer :
- Que le gicleur est bien de la marque, du modèle, du type préconisé par Buderus (pas un autre) !!!
- Que le clapet derrière le gicleur est toujours en place,
- Que le joint de tête de combustion est en bon état,
- Que la tête de combustion est bien réglée,
- Que la pression de pulvérisation du fioul est conforme aux préconisations,
- Que la dépression d'aspiration fioul est conforme et ne dépasse pas -0.35 Bars,
- Que les analyses de combustion correspondent elles aussi aux préconisations Buderus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 18:09
consulter ce sujet Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioulBonsoir.
"Désolé cette réponse ne vous correspond pas"
Sur votre photo, on distingue bien que le 7ème circuit que vous avez ouvert est ouvert en grand.
Ce qui fait que les autres circuits n'ont plus de débit ou un débit trop faible pour être lu par les autres débitmètres.
Il faut que vous arriviez à refermer ce circuit n°7 :
- Soit en ne tournant que la clé noire,
- Soit en ne tournant que la partie blanche,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
"Désolé cette réponse ne vous correspond pas"
Sur votre photo, on distingue bien que le 7ème circuit que vous avez ouvert est ouvert en grand.
Ce qui fait que les autres circuits n'ont plus de débit ou un débit trop faible pour être lu par les autres débitmètres.
Il faut que vous arriviez à refermer ce circuit n°7 :
- Soit en ne tournant que la clé noire,
- Soit en ne tournant que la partie blanche,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Problème débitmètre plancher chauffantBonsoir.
Il fait 14 dans la maison ou juste à côté du thermostat ?
Cette sonde d'ambiance pilote quoi comme appareil :
- Une chaudière ?
- Une PAC ?
- Quelle est sa marque et son modèle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Il fait 14 dans la maison ou juste à côté du thermostat ?
Cette sonde d'ambiance pilote quoi comme appareil :
- Une chaudière ?
- Une PAC ?
- Quelle est sa marque et son modèle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 17:50
consulter ce sujet Réglage mode éco thermostat d'ambiance ChappéeBonsoir.
Il faut vous assurez que le corps chauffe est bien purgé de son air et que la pression reste bien à 1.5 Bars,
Que le thermostat d'ambiance est bien en demande (contact fermé),
Que la chaudière est bien alimentée en électricité,
Que les deux boutons noir sont sur "ON" est que les voyants vert sont allumés,
Le circulateur doit tourner,
Le chauffage doit fonctionner,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Il faut vous assurez que le corps chauffe est bien purgé de son air et que la pression reste bien à 1.5 Bars,
Que le thermostat d'ambiance est bien en demande (contact fermé),
Que la chaudière est bien alimentée en électricité,
Que les deux boutons noir sont sur "ON" est que les voyants vert sont allumés,
Le circulateur doit tourner,
Le chauffage doit fonctionner,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 17:45
consulter ce sujet Chauffage qui ne s'enclenche plusBonsoir.
Si votre chaudière est bien une ELIDENS DTG 1300 V130 (ce que vous n'avez pas précisé) vous trouverez ci-joint la photo de localisation des 2 sondes repère 23 et référence 0295204 :
- Celle du haut est la sonde de départ,
- Celle du bas est la sonde de retour,
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est bien une ELIDENS DTG 1300 V130 (ce que vous n'avez pas précisé) vous trouverez ci-joint la photo de localisation des 2 sondes repère 23 et référence 0295204 :
- Celle du haut est la sonde de départ,
- Celle du bas est la sonde de retour,
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:39
consulter ce sujet Défaut DEF. S. Retour chaudière De Dietrich DTG 1300 V130Bonsoir,
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:27
consulter ce sujet Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/UBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 16:31
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100Bonjour.
Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.
Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.
Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous mettez en mode "éco" mais ce terme n'est pas employé dan la notice;
Sur cette sonde d'ambiance il existe 4 modes différentes :
- Confort 24h/24 (soleil) maintient de la température confort selon consigne (20°C),
- Réduit 24h/24 (lune) maintien de la température de réduit selon consigne (16°C),
- Automatique (auto/soleil/lune) contrôle de la température ambiance selon programmations horaire, température de confort (20°C) pendant les horaires demandés et maintient de la température ambiante réduit (16°C) en dehors des heures programmées.
Exemple :
Si vous rentrez un programme de chauffage de 6h00 à 22h00 vous aurez, une température de 20°C de 6h00 à 22h00 et donc entre 22h00 et 6h00 le lendemain une température qui peut chuter jusqu'à 16°C et qui sera maintenue. Cette température de réduit ou de protection est liée à la qualité d'isolation de votre logement, plus le logement est isolé, moins la température ambiante baisse et plus le redémarrage de la chaudière pour maintenir 16°C sera éloigné.
Votre sonde d'ambiance permettant de programmer 3 périodes de confort par jours et de faire une programmation différente tous les jours de la semaine il faut penser à bien toutes les enregistrer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 11:55
consulter ce sujet Problème débitmètre plancher chauffant