Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Dans le cadre de l'entretien et le contrôle obligatoire des PAC, faiteS intervenir un prestataire habilité.
Même si 80% des pannes peuvent être électrique ou électronique vous pouvez avoir un souci sur le circuit frigo.
Pour la protection de l'environnement, les fluides frigorigènes étant de gros polluants, il est important de faire contrôler votre PAC : Si la quantité de fluide diminue, sa puissance en sortie diminue et votre facture d'électricité augmente.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Aqualis Caleo 70HT

Bonjour,

Le filtre se trouve soit :
- A l'entrée du groupe de sécurité d'eau froide,
- A l'entrée d'eau froide du ballon.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire De Dietrich EGC25BE

Publicité

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos et votre contribution.

Si je comprends bien vous n'avez pas de contrat d'entretien, simplement un forfait d'entretien qui vous permet d'avoir "l'attestation d'entretien" normée.
Ce qui est également surprenant c'est que le technicien n'ai rien vu et/ou rien dit car dans la procédure et les opérations de démontage réglementées pour la réalisation de l'entretien annuel, il aurait dû le voir :
- Le technicien a-t-il déposé le brûleur ?
- Combien de temps a duré son intervention ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2021 à 16:05
forum consulter ce sujet Défaut F4 intermittent chaudière Viessmann Vitopend 100-W

Bonjour,

Non la partie métallique de l'électrode ne doit pas pouvoir tourner dans la porcelaine.
Si c'est votre cas, remplacez ce bloc électrode.
Leur remplacement est assez simple.

Dans le cadre de l'entretien annuel obligatoire, vous pouvez la faire remplacer par votre prestataire : à voir l'état de votre brûleur votre chaudière aurait besoin d'un bon entretien !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Défaut F4 intermittent chaudière Viessmann Vitopend 100-W

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Votre soucis est purement hydraulique et votre installation comporte plusieurs anomalies au niveau de cette hydraulique :
- Un volume d'eau trop trop faible par rapport à la puissance du poêle,
- Une puissance de chauffage (radiateurs) trop faible par rapport à celle fournie par le poêle,
- Une absence de ballon tampon pour essayer compenser cette surpuissance,
- Une absence de vanne de décharge,
Votre installation a-t-elle été faite par un professionnel ?

Pour compliquer le fonctionnement de votre poêle (poêle qui est bien trop puissant) vous limitez la distribution de la chaleur vers l'installation en ayant que 8 radiateurs dont 5 sont équipés de robinets thermostatiques : il reste alors que 3 radiateurs pour passer le débit et la puissance hydraulique du poêle ce qui n'est pas assez.

Il faut commencer par virer les têtes thermostatiques, ouvrir les robinets en grand et mettre ne place un volume tampon et les accessoires de sécurité et régulation obligatoire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème chaudière Hydro Kausiflam

Bonjour,

Par politesse et par respect merci ne nous donner des nouvelles.
Dîtes nous si vous avez trouvé une solution : votre réponse peut-être bénéfique pour la communauté des utilisateurs de ce forum.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 12:14
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière METODO STBT

Bonjour,

Par politesse et par respect merci ne nous donner des nouvelles.
Dîtes-nous si vous avez trouvé une solution : votre réponse peut être bénéfique pour la communauté des utilisateurs de ce forum.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2021 à 12:14
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur

Bonjour,

Par politesse et par respect merci ne nous donner des nouvelles.
Dîtes nous si vous avez trouvé une solution : votre réponse peut-être bénéfique pour la communauté des utilisateurs de ce forum.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 12:13
forum consulter ce sujet Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC

Bonjour,

Par politesse et par respect merci ne nous donner des nouvelles.
Dîtes nous si vous avez trouvé une solution : votre réponse peut-être bénéfique pour la communauté des utilisateurs de ce forum.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 12:12
forum consulter ce sujet Travaux maison RT2012 avec gaz citerne dois-je passer en PAC ?

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Sur la troisième photo vous avez deux aquastats réglables, vérifiez que celui de gauche bascule bien en mode chauffage une fois que l'ECS est faite : c'est lui qui commande la pompe chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème circulateur chaudière Franco Belge

Bonjour,

Si vous remplacez cette chaudière par une version à condensation, si vous mettez bien en place sa sonde extérieure et une sonde d'ambiance en complément, l'économie sur votre facture de gaz se situera entre 30 et 50% (données annoncées par les constructeurs et l'ADEME).
Connaissant bien cette chaudière et comme elle avait la réputation d'être énergivore attendez-vous à faire plus.

Pour ce qui est des marques ou des modèles, faites appel à un professionnel reconnu RGE ou un partenaire du réseau AXENERGIE de votre région : renseignez vous sur www.axenergie.eu.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 11:29
forum consulter ce sujet Changement pièces chaudière Frisquet Hydromotrix

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Même si vous mettez en place une PAC, il faut savoir que cette PAC ne sera pas capable d'assurer la totalité de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Plus la température extérieure baisse, plus la puissance disponible en sortie de PAC diminue.

Sauf si la puissance de votre PAC a été calculée pour une température de -10°C, votre PAC aura besoin d'une relève pour assurer votre confort.
Cette relève sera 100% électrique ce qui veut dire qu'à partir d'une certaine température extérieure, au plus froid de l'hiver, la PAC ne fonctionnera plus en mode PAC mais elle sera à l'arrêt et des résistances électriques fonctionneront seules. C'est le temps de fonctionnement et la durée de la période pendant laquelle elles vont fonctionner qui vous feront baisser ou augmenter votre facture de chauffage.

Dans tous les cas de litiges où les utilisateurs se plaignent de factures importantes ou de casse de matériels c'est toujours le calcul et la détermination de la puissance de la PAC qui sont en cause.
Aucun professionnel aujourd'hui ne calcule la puissance d'une PAC pour la température de base de l'installation mais uniquement pour assurer 80% des besoins en puissance.
Si vous êtes dans une région où les hivers peuvent être longs et rigoureux ce peut être une vraie catastrophe et un mauvais placement financier.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC sera-t-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle sera la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situera votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 11:16
forum consulter ce sujet Supprimer ECS chaudière fioul Viessmann Vitocell comferral

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Depuis 7 ans lors de vos différents entretiens annuels, la procédure de démontage et de nettoyage imposée par DE DIETRICH est-elle bien respectée ?
Pour réaliser ces différents entretiens avez-vous eu des factures de consommable ou pièces détachées comme :
- Joint de brûleur,
- Joint de brise,
- Électrode ou sonde.
Les analyses et contrôles de combustion sont-ils faits à chaque fois :
- Combien de tickets à chaque fois ?
- Pouvez-vous nous transmettre les derniers ?

Un mauvais usage, une mauvaise installation, l'absence de certain accessoires, un mauvais paramétrage ou des mauvais réglages de combustion peuvent être à l'origine de la dégradation accélérée de votre corps de chauffe : vous ne devriez pas avoir à supporter l'ensemble des frais...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière De Dietrich code L36

Bonjour.

Ce qui est surprenant c'est de constater que des installateurs continuent à poser des chaudières condensation sans mettre de sonde extérieure !
- La sonde extérieure est fournie avec la chaudière !!!
- La régulation climatique (en fonction de la température extérieure) a besoin de cette sonde extérieure !!!
- Les économies d'énergie et la durée de vie de la chaudière dépendent de son fonctionnement !!!
- La modulation de la température de départ et l'adaptation de la puissance du brûleur ne fonctionne qu'avec la température extérieure !!!

Certains pro devraient retourner en formation et faire l'effort de comprendre le fonctionnement des produits qu'ils vendent et qu'ils installent : c'est la moindre des choses à faire en respect du matériel et de leurs clients.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas

Bonjour,

La procédure est bonne, il vous reste à mettre en parallèle votre cumulus avec un jeu de vannes permettant de choisir le type de production.
Dans le cadre de la mise en place de votre PAC, la chaudière fioul est-elle bien conservée en relève ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2021 à 12:39
forum consulter ce sujet Supprimer ECS chaudière fioul Viessmann Vitocell comferral

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre chaudière est parfaitement capable d'assurer le chauffage pour votre logement (existant + extension), il faut ensuite travailler sur l'isolation de l'extension pour éviter de trop forte chaleur l'été.

Ensuite le confort et le rafraichissement devront être pris en compte uniquement dans certaines pièces de vie.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2021 à 12:35
forum consulter ce sujet Travaux maison RT2012 avec gaz citerne dois-je passer en PAC ?

Bonjour,

Votre prestataire est dans son droit, il peut continuer à faire l'entretien annuel de cette chaudière mais "hors contrat" puisque dans le cadre d'un contrat d'entretien, il ne pourra pas garantir son obligation de résultat, si vous êtes en panne et que cette panne nécessitait de remplacer des pièces qui ne seraient plus disponibles.

Dans votre décision de vouloir garder votre chaudière vous prenez le risque :
- De tomber en panne sans avoir de solution ou de disponibilité de pièces,
- D'avoir à remplacer dans l'urgence cette chaudière,
- De continuer à utiliser une chaudière énergivore,
- De passer à côté des primes et autres avantages financiers pour remplacer cette chaudière.

Comme vous êtes au courant des risques, prenez le temps de bien réfléchir tant que cette chaudière est en état de fonctionner : après il sera trop tard...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2021 à 12:06
forum consulter ce sujet Changement pièces chaudière Frisquet Hydromotrix

Bonjour,

Dans vos nombreux essais, avez-vous isoler votre chaudière du circuit de chauffage (en fermant les vannes d'isolement départ et retour) en prenant soin de mettre la chaudière en mode été (ECS seule) ?

Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Pourquoi avoir mis en place un vase externe ?
- Quelle est sa capacité ?
- Quelle est sa pression de gonflage ?
- Comment et où est-il raccordé ?
- Le vase de la chaudière est-il toujours actif ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2021 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC

Bonjour.

Lorsque votre brûleur fait son cycle de démarrage il ventile puis se met en sécurité ou il ne ventile pas ?
Vous êtes obligé de réarmer le coffret du brûleur en appuyant sur le bouton avec un voyant orange ?

Pouvez-vous nous transmettre les éléments suivant :
- Marque, type, modèle de votre brûleur flamme bleue ?
- Marque, modèle et type de gicleur monté sur votre brûleur ?
- Copie des derniers tickets d'analyses de combustion ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Dépression à l'aspiration ?
- Type ou qualité du fioul utilisé (ordinaire, supérieur, additivé, B10, B20...) ?

Lors des entretiens :
- Les compteurs horaires sont-ils bien mis à "zéro" ?
- La tête de combustion est-elle bien remontée ?
- Le joint de la tuyère est-il neuf ?
- La cellule UV est-elle bien montée et bien réglée ?

Avez-vous essayé de mettre les deux flexibles du brûleur dans un bidon de gasoil pour voir si vous avez le même problème ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2021 à 19:06
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Avez-vous un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Si votre chaudière assure la production d'eau chaude vous devez vérifier :
- Que la température de l'ECS est bien atteinte,
- Que l'aquastat de priorité ECS bascule bien en mode chauffage ?
- Que le module de gestion ECS (si votre chaudière est équipée de cette option) fonctionne bien ?
- Que l'aquastat de régulation de température ECS est bon : si vous le mettez au minimum que ce passe-t-il, la pompe de chauffage est-elle alimentée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2021 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème circulateur chaudière Franco Belge

Bonjour,

Merci petit être vert d'une autre planète, normalement c'est bien la notice de la chaudière mentionnée par "alaincorinne" : Attendons son retour d'information pour avancer sur le diagnostic.

Bonne soirée (quoi que comment est la notion du temps sur mars)...

Cordialement.
Mario
08 avril 2021 à 19:42
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière METODO STBT

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre auriez-vous la notice de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous la transmettre ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Concernant le fonctionnement de votre chaudière, savez-vous si :
- Votre veilleuse est permanente, intermittente ?
- La détection et la sécurité de la flamme se fait par un thermocouple ou une sonde de ionisation ?
- Avez-vous vérifier les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...), quelles sont les valeurs ?
- Avez-vous contrôler l'alimentation électrique de votre chaudière, quelles sont les valeurs ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière METODO STBT

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Concernant l'installation de votre EXACONTROL :
- Quelle est sa version ?
- Où se trouve le récepteur ?
- Où se trouve le thermostat ?
- Comment avez-vous coupé le chauffage pour votre absence ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 avril 2021 à 17:44
forum consulter ce sujet Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas

Bonjour,

Si c'est bien un poêle à granules hydro, votre installation est-elle équipée :
- D'un ballon tampon ?
- D'une vanne de décharge thermique ?
- D'un vase d'expansion (ouvert ou fermé) ?
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Dans quelle ville ou région êtes-vous ?

Pour mieux comprendre votre souci, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème chaudière Hydro Kausiflam

Bonjour,

Pour le savoir il faut :
- Comparer le type de raccordement des deux sondes,
- Mesurer et comparer la valeur ohmique des sondes à la même température ambiante.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 avril 2021 à 17:00
forum consulter ce sujet Cherche sonde Landis et Gyr QAA 353

Bonjour,

Ce modèle et cette marque n'étant pas très répandus :
- Auriez-vous la notice ?
- Pouvez-vous nous la transmettre ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2021 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème chaudière Hydro Kausiflam

Bonjour,

C'est hélas les inconvénients de ces solutions connectées, ces applications ne fonctionnent que si vous avez une connexion, du réseau, des serveurs qui fonctionnent.
Elles ne garantissent ni le fonctionnement des différents prestataires (fournisseurs internet, réseaux téléphoniques ou serveurs) et encore moins le piratage de vos données personnelles.

Ce type d'application est une porte ouverte pour la fuite de vos données personnelles et privées (la présence et l'absence dans votre logement, votre mode de vie, l'utilisation des différents services fournis par votre chaudière comme le chauffage et l'ECS...), elles nécessitent une excellente protection de votre réseau.

Comme vous le découvrez dans les conditions d'utilisation, vous n'avez aucune garantie et aucun recours : il vous faut attendre...

Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2021 à 19:19
forum consulter ce sujet Problèmes avec l'application Frisquet connect

Bonjour,

A quand remonte le dernier contrôle obligatoire de votre PAC ?
Les grilles de votre unité extérieure et votre évaporateur sont-ils propres ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Aqualis Caleo 70HT

Bonsoir,

Dans votre projet vous pourriez conserver votre installation de chauffage et votre chaudière et mettre en place un poêle à pellets hydro. Ce type de poêle permet une meilleure diffusion de la chaleur par le circuit de chauffage existant et de ne pas avoir une température ambiante trop élevée à proximité du poêle.

Vous mettez en place un ballon tampon qui servirait de stockage et de découplage, ce ballon serait alimenté en priorité par le poêle à pellet, la distribution de chaleur se ferait dans chaque pièce par les radiateurs existants et la chaudière viendrait en complément ou en secours lorsque le poêle ne serait plus efficace.
Ce type d'installation hybride est la solution d'avenir pour avoir une installation évolutive et multi énergies : vous pourrez même y raccorder une PAC, une chaudière électrique, des capteurs solaires ou une résistance électrique en relève.

Normalement cette chaudière est capable de fonctionner en ECS seul mais elle peut avoir besoin de décharger ces calories, en fin de phase de production d'ECS, vers le circuit de chauffage pour protéger son corps de chauffe de la surchauffe.
Un détartrage mécanique sur un échangeur à plaques et inefficace, ce type d'échangeur se remplace et ne se détartre pas.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 avril 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet ECS seule chaudière URBIA

Bonjour,

Si votre circulateur de chauffage n'est pas alimenté par la chaudière, il faut vérifier si la production d'ECS se fait bien, que la température demandée est bien atteinte et que la priorité ECS s'inverse bien pour passer en chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 avril 2021 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème circulateur chaudière Serane Geminox

Bonjour,

Votre projet est intéressant mais vous devez savoir que votre chaudière n'est pas compatible avec le fonctionnement d'un plancher chauffant sa température de sortie ne permet pas d'alimenter un circuit basse température.
Les modules hydrauliques de partage, les accessoires de régulation obligatoire pour un plancher chauffant n'existe pas pour cette chaudière et l'ensemble de ces composants seraient plus cher que de remplacer la chaudière par une version condensation qui elle serait compatible avec un plancher chauffant.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 avril 2021 à 11:49
forum consulter ce sujet Possibilité plancher chauffant et radiateur chaudière Thema C25E

Bonjour,

Ma première interrogation est pourquoi vouloir passer au chauffage électrique alors que vous avez ce qui se fait de mieux en terme de confort et économies d'énergie : Chaudière condensation sur un circuit de chauffage hydraulique ???
Maintenant concernant vos autres questions vous devez avoir un souci sur l'échangeur ou le micro ballon de production ECS.

A titre d'information, votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 avril 2021 à 11:39
forum consulter ce sujet ECS seule chaudière URBIA

Bonjour,

Comment nettoyez-vous cette vitre, avec quel produit ?
Quel âge a votre poêle ?
L'entretien annuel obligatoire est-il réalisé tous les ans par un pro ?
Quelle qualité de pellet utilisez-vous ?
Votre poêle fonctionne-t-il en chauffe continue et à sa puissance maxi ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 avril 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Vitre opaque blanchâtre poêle à granule

Bonjour,

Cette baisse de pression est-elle la même sur tous les robinets d'eau chaude de votre logement ?

Si c'est bien le cas l'origine du problème peut-être :
- Un filtre entrée d'eau froide colmaté,
- Un groupe de sécurité défectueux,
- Un limiteur de pression défectueux sur l'entrée d'eau froide du ballon,
- Un ballon d'eau chaude entartré ou ensablé,
- Une canne d'eau froide ou d'eau chaude bouchée.

Dans quelle région ou quelle ville êtes-vous ?
L'eau est-elle calcaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire De Dietrich EGC25BE

Bonjour,

Les deux vannes noires sont des vannes 1/4 de tours (voir photo ci-jointe), il faut les tourner soit dans le sens horaire soit anti horaire.
Vous entendrez l'eau entrée et remplir le circuit, surveillez la pression sur le manomètre et arrivé à 1.5 bars refermez bien les deux vannes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Remplissage circuit d'eau chaudière Chappée

05 avril 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Remplir le circuit d'eau chaudière Chappée Luna+

Bonjour,

Votre sonde est utilisée avec quelle marque et quel type de régulation ?
Cette régulation est montée sur quelle chaudière ?
Porte-t-elle la référence S17202110 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 avril 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Cherche sonde Landis et Gyr QAA 353

Bonsoir,

Pour commencer il faudrait régler votre horloge à la bonne heure et au bon jour : ce qui n'est pas le cas sur la photo.
Ensuite selon le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) il faut régler les 4 périodes de programmes :
- En appuyant sur les boutons rouges vous devez avoir d'affiché 6:00,
- En appuyant sur les boutons bleus vous devez avoir d'affiché 22:00,
Si ce n'est pas le cas, toujours en restant appuyé, tournez la molette pour obtenir le bon réglage.

La chaudière doit commencer par faire l'eau chaude sanitaire : le voyant vert et rouge clignotent en alternance.

Si ce n'est pas le cas, mettez le bouton de température ECS sur 0, coupez l'alimentation de la régulation (bouton M/A) puis remettez sous tension : la chaudière doit partir en chauffage, le brûleur se met en route, la pompe de chauffage démarre une fois la chaudière à température.

Tenez-nous au courant...
03 avril 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit

Bonsoir,

Vous avez un souci sur votre dispositif de remplissage ou votre disconnecteur ; il y a 9 chances sur 10 que vous ayez à le remplacer.
Faites appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 avril 2021 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Votre réparateur n'est semble-t-il pas très honnête, vous a-t-il fait un devis de réparation et un devis de remplacement de la chaudière pour pouvoir avoir des éléments de comparaison ?

Le ballon porte la référence DE DIETRICH 81997726 et lorsque vous tapez cette référence il est curieusement disponible chez certains fournisseurs !!!

Il serait intéressant de connaitre la raison et l'origine de ce ballon percé :
- L'entretien annuel obligatoire de votre chaudière est-il fait tous les ans ?
- Cet entretien est-il fait par l'entreprise de votre réparateur ?
- Le ballon est-il contrôlé tous les ans ?
- Son anode est-elle vérifiée comme le prévoit la procédure DE DIETRICH ?
- De puis 1997 avez-vous remplacé l'anode ou un joint de trappe de visite ?

Si l'origine du percement est une négligence de l'entretien cela peut-être de la responsabilité du prestataire et donc des arguments pouvant servir de négociations.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 avril 2021 à 19:23
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude percé MT 130 chaudière De Dietrich

Bonjour,

Pour être sûr d'avoir une réponse précise et personnalisée, merci de créer un nouveau post une fois que vous êtes identifié.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 avril 2021 à 15:01
forum consulter ce sujet Remettre en marche une chaudière après coupure de courant

Bonsoir,

Mettez un gicleur de marque DANFOSS en 0.60/80°S LE : gicleur équipé d'un clapet et le tour est joué.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 mars 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonsoir,

Avez-vous vérifié que votre siphon de condensats n'est pas bouché et que votre bas de corps de chauffe est bien propre ?
Le joint à lèvre porte la référence :
- E00.10822 chez GEMINOX,
- 87168108220 chez ELM LEBLANC BOSCH.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 mars 2021 à 20:20
forum consulter ce sujet Joint départ corps de chauffe Géminox THRI 5-25

Bonjour,

Sur le principe il n'y a rien à dire : vous n'avez plus qu'à jouer de la cintreuse, de la pince à emboiture et du chalumeau.
Par contre la soupape différentielle devrait plutôt se trouver au plus loin de la pompe !!!

Votre chaudière est-elle une version à condensation ?
Prévoyez de mettre un filtre anti-boues magnétique sur le retour de la chaudière !!!

Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 mars 2021 à 16:03
forum consulter ce sujet Dimensionnement circuit de chauffe cuivre

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Nombre de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 18:25
forum consulter ce sujet Chaudière au gaz bruit de radiateur qui claque

Bonjour,

Effectivement sur la première photo vous avez :
- Le bouton de gauche qui sert a sélectionner le mode été ou hiver,
- Le bouton de droite sert à régler la température de départ chaudière vers le circuit de chauffage, plus il fera froid dehors, plus il faudra l'augmenter.

Pour ce qui est des deux autres boutons, l'installateur n'a pas finis son travail puisque sur 10 les radiateurs devraient chauffer et sur 0 ils devraient s'arrêter :
- Soit le secteur de la vanne n'est pas bien positionné,
- Soit la graduation de la vanne devrait-être inversée,
Visiblement ce n'est pas un grand pro puisqu'il n'aurait pas du diminuer la section des tubes à l'entrée et à la sortie de la vanne sachant que la règle pour déterminer et poser une vanne mélangeuse est au minimum de réduire sa section d'un diamètre : là c'est l'inverse qui est fait !!!

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 16:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement chaudière Optima 4100

Bonjour,

Si votre chaudière affiche ce message c'est que :
- Soit votre vanne 4 voies est bloquée,
- Soit votre moteur de vanne 4 voies est grillé,
- Soit votre vanne est trop dure et elle n'arrive pas à faire son cycle (ouverture/fermeture) dans les temps,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 15:49
forum consulter ce sujet Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet

Bonjour,

De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Quel est le type de raccordement de votre chaudière (ventouse ou cheminée ?

Selon le modèle ce peut-être :
- La ventouse ou le conduit,
- La sécurité SPOTT ou le pressostat d'air,
- Un problème de réglage de pression de gaz ou de combustion,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 15:20
forum consulter ce sujet Code E03 sur chaudière De Dietrich MS24 MI

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 15:04
forum consulter ce sujet Faire programmation thermostat Elm Leblanc

Bonjour,

La solution est sur l'étiquette au dessus de votre écran de façade de chaudière : appuyez et rester appuyé sur le bouton mode pour faire disparaitre le symbole "radiateur" sur l'écran de votre chaudière.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 15:03
forum consulter ce sujet Je n’arrive pas à couper le chauffage sur ma chaudière

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 14:58
forum consulter ce sujet Informations chaudière Viessmann vitodens 222-f