Bonjour,

Visiblement si tous vos radiateurs affichent "OFF" c'est qu'ils sont en mode "Auto" et qu'ils attendent un ordre de fonctionnement de votre Piloteco. Comme celui-ci est en défaut il n'est pas en état de transmettre ces ordres de fonctionnement aux radiateurs.

En appuyant sur le bouton "mode" arrivez-vous à mettre votre radiateur en mode "confort" ?

Concernant votre Piloteco HP2 qui ne fonctionne pas, vérifiez :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Que votre fournisseur d'électricité ne bloque pas votre délesteur à distance,
- Avez-vous changé de fournisseur dernièrement ?
- Quelles sont les heures pleines, creuses ou de délestages annoncés par votre fournisseur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 novembre 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Radiateurs Airelec fonctionnent plus Flash piloteco HO2

Bonjour,

Sur votre 4ème photo vous avez un purgeur, il vous faut simplement une clef de purge pour pouvoir tourner le carré que l'on aperçoit au centre.
Enlevez de la pression d'eau pour avoir 1.5 Bars (à froid) dans votre circuit de chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 novembre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Trop de pression dans la chaudière pas de purge sur radiateurs

Publicité

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 novembre 2020 à 11:43
forum consulter ce sujet Panne chaudière gaz Chappée

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Si effectivement votre chaudière est une version ventouse les pistes que vous évoquez peuvent être la source de votre problème mais il peut en exister d'autres.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 novembre 2020 à 11:41
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Luna 3

Bonjour DTHAVEZ,

Vous n'avez pas la même génération de chaudière, ni le même type de carte de régulation que notre ami Pierrot42. Ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas à l'autre...

Mais une chose est sur c'est qu'une chaudière condensation sans sonde extérieure et sans information de la température extérieure ne fonctionnera de manière optimisée comme devrait d'être une chaudière condensation (adaptation de la température de sortie de chaudière selon les besoins de l'installation, modulation de la puissance du brûleur selon ces même besoins.

Dans ces conditions, en dehors du fait que vous allez accélérer le vieillissement de la chaudière et son volume de remplacement de pièces détachées, vous n'obtiendrez pas les économies d'énergies maximum que peut vous apporter ce type de chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
23 novembre 2020 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE

Bonjour.

Votre chaudière doit être une version cheminée, votre conduit est-il bien tubé ?
Le contrôle de vacuité de votre conduit est-il fait tous les ans ?
De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire ?
Quelle est la valeur de tirage de votre conduit ?
La sortie de cheminée dépasse-t-elle de 40cm minimum le faîtage principal de votre logement ?

Votre chaudière est situé où, dans quel type de local (cuisine, chaufferie, cave...), ce local est-il correctement ventilé ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
23 novembre 2020 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème condensation ou tirage des produits de combustion

Bonjour.

L'épaisseur d'un plancher chauffant s'entend comme une épaisseur incluant : la dalle isolante, le tube, la chape de recouvrement du tube et le revêtement de finition.
Cette épaisseur de 15 cm n'est plus d'actualité puisque certain fabricant sont capable de descendre à des épaisseurs totales entre 5 et 6 cm.

L'épaisseur finale dépend avant tout de la dalle isolants que vous devrez utiliser pour avoir une isolation suffisante pour répondre au minimum aux normes et DTU en vigueur.

Votre sol actuel est-il déjà isolé (vide sanitaire, hourdis isolant...) ?
De quoi est-il constitué (béton, terre plein...) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 16:51
forum consulter ce sujet Epaisseur plancher chauffant

Bonjour,

Avant tout, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre AVS 77 est situé sur la chaudière ou déporté dans l'ambiance ?
- Sur votre bornier M1 avez-vous un petit pont "jaune" entre les bornes 1 et 2 ?
- Le paramètre "Ambon" est-il sur 0 ou 1 ?
- Le paramètre 4F555 est-il sur 0 ou 1 ?

Enfin toutes les versions eMOlife ne sont pas compatibles avec cette génération de chaudière : quelle est la référence de votre appareil ?

En règle générale, les thermostats d'ambiance (filaire, sans fils, radio fréquence ou connecté) utilisant comme commande de sortie un contact sec (On/Off), ne sont pas compatibles avec la technologie de régulation qui pilote les chaudières type condensation. Il faut utiliser les accessoires de régulation correspondant à votre modèle de chaudière et uniquement ceux du constructeur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 16:21
forum consulter ce sujet Thermostat eMO Life chaudière Chappée 2.28 HTE

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Vous parlez du thermostat (thermostat de régulation de la chaudière ou thermostat d'ambiance) ?
- Vous parlez d'un appartement, quelle est sa surface habitable, sa ville et sa région ?
- Vous avez remplacé une pièce en 2013 qui serait encore à remplacer, quelle est sa référence ?
- Votre chaudière est de quelle année ?

Devant le fait que la marque de la chaudière n'existe plus, que les pièces détachées deviennent rares et chères et compte tenu que en tant que propriétaire vous devez louer un logement dont les équipements techniques doivent être en état de fonctionner et possible à dépanner, le remplacement de la chaudière sera peut-être la solution de sagesse et de sécurité.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème chaudière Radson maxicom 32F

Bonjour,

Isolez complétement le réseau 1 en fermant les vannes d'isolement (départ et retour sur le collecteur) et faites fonctionner votre PAC uniquement sur le réseau 2 : que se passe-t-il ?

Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque et type du plancher chauffant ?
- Marque et type des collecteurs du plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs plancher ?
- Votre plancher est rempli depuis l'origine avec de l'eau naturel ou avec un rajout de traitement de l'eau ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Problème débit plancher chauffant

Bonjour,

Avez-vous essayé de câbler provisoirement votre nouvelle BFU, à proximité de la chaudière, avec un câble provisoire volant ?
Votre câble de liaison existant est de quelle nature (souple, rigide, électrique, téléphonique, blindé, non blindé...) ? Quelle est sa longueur ?
Vous nous parlez de pièces d'usures qui sont chères : quelle est la liste de ces pièces ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 11:45
forum consulter ce sujet Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Chaudière Vergne ME1 Erreur 67

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si aujourd'hui votre installation de chauffage a besoin de 12 Kw (soit une surface habitable estimée à environ 100m²) il faut savoir que cette puissance est celle nécessaire au plus froid de l'hiver.

En dehors de cette période, la puissance demandée sera inférieure et comprise entre 0 est 12 Kw.
Le premier problème rencontré avec la chaudière est que sa puissance mini est de 7.5 Kw ce qui veut dire que en mi-saison elle fonctionne à une puissance supérieure à la demande (ce pendant la plus grosse partie de la saison de chauffe).
A cette puissance correspond un débit minimum assuré par la pompe de chauffage, débit mini en dessous duquel la pompe s'avère ne plus être adaptée.

Vous avez modifié votre système de chauffage en installant un poêle à bois, de ce fait la plupart des radiateurs existants ne sont plus alimentés par la chaudière (puisque fermés par les robinets thermostatiques).
En ne conservant que les radiateurs des chambres et celui de la salle de bains, le débit minimum nécessaire à l'installation se trouve donc inférieur au débit mini de la pompe (augmentation de la vitesse et sifflement).

Pour résoudre votre problème il faut (en fermant les radiateurs autre que ceux de la salle de bains et des chambres), en procédant radiateur par radiateur, fermez doucement le robinet thermostatique pour obtenir le sifflement puis en agissant sur le coude ou té de réglage, le refermer légèrement pour supprimer le sifflement. Ouvrez en grand le radiateur et passez au suivant pour faire la même opération.

A la fin de l'opération vos radiateurs ne doivent plus siffler.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponses, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 novembre 2020 à 15:29
forum consulter ce sujet Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponses, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 novembre 2020 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ajtech Daikin

Bonjour,

C'est un corps de vanne thermostatisable, il manque simplement la cartouche thermostatique.
Vous avez peut-être le même modèle sur d'autres radiateurs de votre logement, sinon avec la marque du robinet il est possible d'en trouver.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponses, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 novembre 2020 à 14:41
forum consulter ce sujet Réglage chauffage manque pièce radiateur

Bonjour,

Commencer par vérifier si votre bloc gaz ROBERTSHAW est bien alimenté en 230 Volts.
Ensuite si ce n'est pas le cas, vérifiez votre chaine thermostatique.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 novembre 2020 à 14:37
forum consulter ce sujet Chaudière Dietrigaz S veilleuse allumée ne déclenche pas

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 novembre 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Problèmes d'explosions chaudière De Dietrich

Bonjour,

Le rôle de votre délesteur est de pouvoir donner priorité à la production d'eau chaude sanitaire en période d'heures creuses.
En fonction de la puissance totale installée (chauffe eau, radiateurs, appareils électroménagers) le fonctionnement de vos radiateurs sera coupé :
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Quelles sont les différentes puissances de vos radiateurs ?
- Quelle est la capacité et la puissance de votre ballon d'ECS ?
- Quelles sont les différentes appareils électroménagers (LV, LL, four, micro ondes...) et leurs puissances ?
- Quelle est la puissance de votre nouvel abonnement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 16:47
forum consulter ce sujet Problème utilisation de radiateur Aterno en heures creuses

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Essayez de fermer tous les radiateurs sauf celui qui ne fonctionne pas : se met-il à chauffer ?
Votre installation de chauffage est alimentée avec quel type de tuyau (cuivre, PER, multicouches...) ?
Votre installation est-elle équilibrée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème radiateur ne chauffe plus

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation comporte combien de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques, combien ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 16:18
forum consulter ce sujet Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de commande de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type de votre ancien thermostat ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une DIEMATIC ?

Selon ces différentes informations, le pilotage et la compatibilité de votre NETATMO seront différents.
Vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 16:14
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type et modèle de votre façade de chaudière ?
- Type et modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Photo de l'afficheur de votre chaudière ?

N'étant pas sur place et n'ayant pas de visuel sur votre installation, envoyez-nous des photos pour être plus efficace.
Selon la version et l'année de votre chaudière ce code "10" peut avoir plusieurs significations différentes.

Dans un premier temps, appuyez une fois sur "reset" puis coupez l'alimentation électrique de votre chaudière, attendez 15 minutes minimum puis remettez sous tension : que se passe-t-il ?

Remarque : n'appuyez pas plus de 5 fois sur "reset" en 15 minutes sinon le défaut "10" reviendra...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 12:00
forum consulter ce sujet Chaudière Moorea HTE 22kW affiche 10 fix

Bonsoir,
Commandez la référence chez un revendeur de la marque, avec la forme de la nouvelle pièce vous aurez une idée de comment faire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 19:51
forum consulter ce sujet Laine de céramique poêle à bois Jotul F600

Bonsoir,

Pour commencer il faut reprendre la base du métier et sortir : un thermomètre et un débitmètre.

Ensuite mettez le sélecteur de température au maximum puis :
- Mesurez la température d'eau froide (notez la),
- Ouvrez un robinet d'ECS et réglez un débit de 10 litres par minute stabilisé,
- Mesurez la température de L'ECS qui coule (notez la),
- Fermez doucement votre robinet d'ECS pour obtenir un débit de 5 litres par minute stabilisé,
- Mesurez la nouvelle température de l'ECS (notez la).

Mettez le sélecteur de température au minimum puis :
- Ouvrez un robinet d'ECS et réglez un débit de 10 litres par minute stabilisé,
- Mesurez la température de L'ECS qui coule (notez la),
- Fermez doucement votre robinet d'ECS pour obtenir un débit de 5 litres par minute stabilisé,
- Mesurez la nouvelle température de l'ECS (notez la).

Transmettez-nous vos résultats.

Visiblement votre prestataire n'est pas un champion de la maintenance s'il n'a pas déjà fait ces mesures et s'il vous affirme que cela ne peut pas provenir d'un problème de calcaire...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 19:48
forum consulter ce sujet Panne Chauffe-bain Ondea Hydrosmart LC13 PVHNF FD-010

Bonsoir,
Si c'est bien votre circuit qui grille à chaque fois et pas les fusibles sur le circuit il y a deux pistes :

La première :
Vous avez un composant électrique (sur le 230 volts ou sur les circuits basse tension) sur votre chaudière qui se met en court-circuit, qui surchauffe et qui grille le circuit électronique de votre chaudière.

La deuxième :
Vous avez un défaut d'alimentation 230 volts (inversion Phase/Neutre, tension sur le Neutre, Surtension sur la Phase).

Attention : selon la version de votre chaudière, son numéro de série, son année de fabrication, vous devez impérativement mettre la version du circuit qui correspond à votre chaudière. Vérifier que votre nouveau circuit n'est pas d'une génération plus ancienne que votre chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Pannes chaudière Bulex Thematek F24E

Bonsoir,
Pour votre souci, vérifiez que votre délesteur ne vous joue pas des tours en coupant le chauffage pendant que vous faites l'eau chaude sanitaire.

Vous avez quoi comme puissance électrique totale installée (radiateurs + chauffe eau + électroménager) ?
Votre nouvel abonnement est pour quelle puissance (ou ampérage) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
19 novembre 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème utilisation de radiateur Aterno en heures creuses

Bonjour,

Vous ne trouverez aucune notice d'aucun appareil de production d'eau chaude qui explique la procédure pour détartrer un appareil.
Cette opération est réalisable uniquement si la conception de l'appareil et son accessibilité sont possibles.
Elle se réalise soit de manière mécanique, soit de manière chimique est uniquement par un professionnel.

Dans le cadre des conditions d'utilisation, de pose et de garanties, la qualité de l'eau doit respecter les normes : Si votre eau est calcaire vous devez mettre en place un adoucisseur pour protéger l'ensemble de votre installation et tous les appareils qui utilisent de l'eau.

Merci de nous transmettre la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 15:16
forum consulter ce sujet Détartrage chauffe-eau thermodynamique

Bonjour,

Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre thermostat ?
- Une photo de l'écran de votre thermostat ?
- Une photo du câblage de votre thermostat (sur le thermostat et sur la chaudière) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chaudière De Dietrich

Bonjour,

Afin de nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi qu'une de la plaque signalétique de votre chaudière.

Vous signalez une trace de fuite d'eau sous la chaudière mais plutôt où (à l'avant, à l'arrière, au centre, sur le côté...) ?
Avez-vous repéré un organe qui pourrait fuir (purgeur, vanne, raccord...) ?

Avant de se focaliser sur le corps de chauffe de la chaudière, êtes-vous sûr que :
- L'installation de chauffage est bien purgée ?
- Le vase d'expansion est à la bonne pression et pas HS ?
- Que la soupape de chauffage est bien étanche ?

La fuite sur le corps de chauffe peut être possible, soit sur un élément, soit entre deux éléments, les raisons peuvent être multiples (surpression, embouage, traitement d'eau de chauffage agressif...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Fuite corps de chauffe chaudière Chappée Edena 1001

Bonjour,

Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil ainsi que des photos de votre installation ?

Attention, selon la génération ou l'année de votre appareil ce dernier peut contenir de l'amiante. Si la présence d'amiante, dans ce type d'appareil, existe, c'est un risque pour votre santé.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 novembre 2020 à 14:46
forum consulter ce sujet Dépannage générateur air chaud

Bonsoir,

Si votre thermostat Netatmo est bien raccordé sur les deux bornes TA du bornier de chaudière, que votre voyant LS est allumé : c'est votre aquastat TS qui est déclenché.

Cet aquastat est situé en haut à gauche de votre tableau de chaudière, sous un bouchon noir ou gris qui se dévisse :
- Retirer le bouchon avec un gros tournevis plat,
- Vous trouverez l'aquastat,
- Avec un petit tournis cruciforme appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic",
- La chaudière devrait repartir.

Si ce n'est pas le cas :
- Soit votre aquastat est HS (contrôlez sa continuité),
- Soit votre relais de commande K1 est HS.

Pour les raisons qui causent cette panne merci de répondre à toutes nos questions.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 novembre 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre et avancer de manière efficace merci de bien vouloir répondre aux différentes questions de mon précédent post !!!

Pour continuer à vous venir en aide j'ai besoin d'avoir ce retour précis d'infos.

Selon le câblage de votre Netatmo il peut piloter :
- La pompe,
- Le brûleur,
- La pompe et le brûleur,

Selon le type d'installation, le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...), le nombre d'émetteur, la présence ou non de robinets thermostatiques, la présence ou non de vanne de décharge à pression différentielle, sa réalisation et ces équipements ont une influence directe sur le comportement de votre chaudière : merci d'apporter des réponses précises.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
18 novembre 2020 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Bonjour,

N'étant pas sur place et ne pouvant voir votre radiateur, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 novembre 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Fuite radiateur Acova

Bonjour,

On avance, c'est donc le voyant LS qui est allumé : votre thermostat TS est déclenché !

Si votre thermostat de sécurité de surchauffe se déclenche c'est que la température dans le corps de chauffe de la chaudière monte plus haut que 110°C :
- Soit vous avez un défaut de purge du corps de chauffe,
- Soit vous avez un aquastat de régulation sur la chaine thermostatique qui est défectueux,
- Soit vous avez un problème d'irrigation de votre corps de chauffe.

Vous avez mis en place un thermostat d'ambiance Netatmo :
- Depuis quand est-il en place ?
- Aviez-vous ce problème avant ?
- Sa commande est câblée sur quelles bornes de la chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
18 novembre 2020 à 15:49
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Bonjour,

Le vase d'expansion d'une chaudière murale, s'il est en bon état et bien réglé, est plus que suffisant pour votre installation.
Si le vase d'expansion ne fait pas son travail il faut vérifier qu'il est bien en contact avec l'eau de l'installation de chauffage (pas de bouchon entre sa sortie et la sortie de sa liaison avec le groupe hydraulique de la chaudière : tube, flexible...).

Ne mettez pas de vase externe...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 novembre 2020 à 12:08
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS

Bonsoir,

Dans le cas d'une pression de circuit de chauffage qui augmente toute seule il faut vérifier :
- Que le dispositif de remplissage de la chaudière est bien fermé,
- Qu'il n’existe aucun système de remplissage externe d'ouvert,
- Qu'il n'y a pas d'intercommunication entre le circuit ECS et de chauffage interne à la chaudière.

Visiblement votre chauffagiste n'est pas allé au bout de son diagnostic !!!

Pour faire chuter la pression ouvrez un purgeur de radiateur vous limiterez ainsi les erreurs de manipulation sur votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 novembre 2020 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière gaz De Dietrich MS 24 MI

Bonsoir,

La variation de la pression du circuit de chauffage correspond à la dilatation du volume d'eau présent dans votre installation. La première erreur de votre plombier est de vouloir gonfler un vase d'expansion à 1 bar (cette pression devrait être comprise entre 0.5 et 0.6 bars).

Si vous aviez déjà ce phénomène avec l'ancienne chaudière, faites vérifier votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
17 novembre 2020 à 18:49
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS

Bonsoir,

Pouvez-vous nous préciser la nature de votre ancienne installation, type de chauffage, la marque et le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 novembre 2020 à 18:42
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat par un RDS 110 Siemens

Bonsoir,

Ces deux appareils ne sont pas de la même génération et ils n'utilisent pas la même technologie de communication : ils ne sont pas compatibles (voir la liste des chaudières compatibles) !

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 novembre 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Raccordement thermostat Vaillant VRT 50 chaudière Vaillant VCW F 240

Bonsoir,
Utilisez simplement du câble téléphonique blindé (2 ou 3 paires) et jumelez les paires pour les raccorder.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 novembre 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Kalina B23 problème sonde extérieure

Bonjour,

Effectivement la non déclaration de la sonde d'ambiance dans le système de régulation de votre chaudière n'apporte rien : elle ne sert que de commande à distance sans avoir les avantages de fonctionnement d'une sonde d'ambiance.

Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre chaudière (photo de la plaque signalétique) et le modèle de votre sonde d'ambiance qui doit plutôt être une VITOTROL (photo de sa façade) : une VITOTRONIC n'est pas une sonde d'ambiance mais un tableau de régulation de chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 novembre 2020 à 18:06
forum consulter ce sujet Brancher sonde Vitotronic 200 sur chaudière Vitodens 222F

Bonjour,

Pour commencer vous nous parlez d'une LED de sécurité thermique :
- Où est située cette LED (tableau de chaudière, coffret de sécurité du brûleur ?
- Cette LED signale un défaut de mise en sécurité du brûleur ?
- Cette LED signale un défaut de surchauffe de la chaudière ?

Vous avez vérifié votre fusible du tableau de votre chaudière mais :
- Le socle du coffret de sécurité est-il bien alimenté en 230 Volts ?
- La chaîne thermostatique raccordée entre T1 et T2 est- fermée et en demande ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
17 novembre 2020 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Bonsoir.

Votre schéma modifié est correct, il vous faudra simplement rajouter une vanne d'équilibrage de débit sur chaque départ de plancher chauffant puisque vous n'avez qu'un seul circulateur pour vos deux planchers.

Vérifiez bien que votre circulateur aura le débit suffisant pour l'ensemble des deux planchers.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:40
forum consulter ce sujet Raccordement d'un 2ème plancher chauffant

Bonsoir,
Vous devez simplement respecter le diamètre de sortie de votre chaudière, inutile de mettre plus gros.

Pour votre rénovation, pourquoi ne mettez-vous pas des kits vannes 4 voies sur vos radiateurs ce qui vous permettrait de transformer votre installation monotube en bitube sans avoir à tout refaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Rénovation chauffage central

Bonsoir,

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous faire une vidéo ou un enregistrement du bruit ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:31
forum consulter ce sujet Vibration chaudière Saunier Duval ThemaPlus F 25 E

Bonsoir,

Le défaut E133 correspond à une absence d'apparition de flamme dans la procédure d'allumage de votre brûleur, ce même brûleur renouvelle jusqu'à 5 fois sa procédure avant de se mettre en défaut.

Différentes raisons peuvent générer ce défaut :
- Défaut d'alimentation de gaz,
- Défaut d'allumage,
- Défaut de combustion,
- Défaut d'alimentation électrique.

Votre prestataire a-t-il pris le temps de faire toutes ces vérifications ?
Avez-vous un relevé des valeurs mesurées ?

Votre prestataire est le service de maintenance ATLANTIC ou un prestataire agréé ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Code erreur 133 module Atlantic Alfea duo gaz PAC

Bonsoir,

Dans la logique de fonctionnement de votre installation, ayant une chaudière non condensation, vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure raccordée sur le TORIX,
- Une sonde d'ambiance raccordée sur le TORIX,
- Une commande entre le TORIX et la chaudière.

Après étude de vos différentes photos ce n'est clairement pas le cas. Votre système de régulation n'est pas adapté à une installation comme la vôtre.
Sur un plancher chauffant vous ne pouvez pas mettre un thermostat d'ambiance (même programmable) qui pilote soit la chaudière, soit les servomoteur qui sont par terre sur votre 3ème photo.

Le système de régulation doit se faire par la régulation du module TORIX (sonde extérieure et sonde d'ambiance) comme précisé ci-dessus.

Un plancher chauffant a une inertie importante ce qui veut dire que son temps de décalage de fonctionnement peut se situer entre 1 et 4 heures. Lorsque vous demanderez plus de chauffage, le temps de la montée en température de la dalle, vous aurez le résultat de l'augmentation de la température ambiance 1 à 4 heures plus tard. Inversement pour une réduction de la température ambiante.

Un plancher chauffant ne se régule pas par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) basique comme sur votre photo 1.
Votre installation de chauffage est-elle bien constituée de plancher chauffant ou avez-vous des radiateurs ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ

Bonsoir,

Vous nous précisez que depuis l'installation de la PAC et le raccordement de la commande sur le tableau de régulation DIEMATIC vous avez un défaut de sonde d'ambiance circuit A.
C'est normal puisque l'installateur de la PAC a raccordé un contact sec (on/off) sur une entrée dédiée à une sonde d'ambiance (qui est une valeur ohmique indiquant la température ambiante) transmise par la sonde BG20 (en option chez DE DIETRICH).

Un défaut de sonde d'ambiance (dans votre cas un court-circuit franc) ne permet pas à la régulation de la chaudière de pouvoir fonctionner, même en mode dégradé. A l'origine sur votre bornier de raccordement de régulation (bornes 33 et 34) vous aviez une résistance dont la valeur ohmique simulait une température de 20°C :
- Votre problème à pour origine la pose de la PAC.
- En électronique ou en régulation on ne remplace pas une résistance par un contact, cela génère un défaut "Défaut sonde d'ambiance, court-circuit",
- Visiblement votre installateur de PAC devrait retourner en formation !!!

Pour avancer sur votre problème, pouvez-vous me dire si vous avez des bornes 39 et 40 "Relais téléphonique" et nous envoyer des photos de votre bornier de raccordement DIEMATIC complet.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 18:57
forum consulter ce sujet Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa

Bonjour,

Si l'affichage de la température de chaudière est aléatoire, c'est que votre sonde de chaudière est morte : remplacez-la et tout devrait rentrer dans l'ordre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
14 novembre 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Pour faire le diagnostic des sondes de votre installation vous pouvez utiliser le bouton "i" de votre régulation.
En appuyant successivement sur ce bouton vous verrez le type de sonde (extérieure, chaudière, ambiante, ECS...) et la valeur quelle mesure : vous avez quoi en lecture sur la sonde CH ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.