FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 21 458 questions dans le forum chauffage


21309

Questions Forum Chauffage : Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

jedimaster
Membre inscrit
jedimaster
4 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière gaz murale Vitodens-100W (modèle B1LD) installée fin 2019 avec un thermostat filaire Vitotrol-100 UTDB.

Au cours de travaux d'aménagements que je réalise, j'aimerais passer à un thermostat sans-fil pour diverses raisons. Mon chauffagiste m'indique uniquement un thermostat Vitotrol-100 UTDB-RF avec une fourniture + pose pour 406€ HT.

J'ai téléchargé un fichier Excel disponible sur le blog expert Viessmann qui indique quel thermostat choisir en fonction de la régulation et, sans en être tout à fait sûr, j'ai l'impression que ce n'est pas le Vitotrol-100 UTDB-RF qui est recommandé car je pense avoir la fonction Opentherm (et l'illustration correspond bien à ma régulation). Je joins le fichier si cela peut aider.

J'ai donc plusieurs questions :
- Suis-je contraint de prendre un thermostat sans-fil de la marque Viessmann ? Mon chauffagiste m'indique qu'il y a des "interfaces" propriétaires avec cette marque qui fait qu'on ne peut pas s'en écarter mais je ne l'ai pas senti à l'aise avec le sujet d'où mon interrogation.
- Si oui, le Vitotrol-100 UTDB-RF est-il compatible et recommandé pour ma chaudière ?
- Si non, vers quel marque/modèle m'orienteriez-vous ?
- Quitte à mettre 400 €, je me dis autant passer à un système connecté piloté par Smartphone. J'ai un réseau fibré domestique qui me fait dire que j'ai le pré-requis technique nécessaire suffisamment fiable pour envisager un récepteur connecté en Wifi et un émetteur sans-fil communiquant. J'ai vu notamment le Vitoconnect OT2 + Vitotrol 100 OT1 pour rester sur du Viessmann (préférable ?) mais je ne suis pas contre aller chez une autre marque.

Je vous remercie par avance pour votre aide.
19 juillet 2021 à 11:12
Réponses 1 Forum chauffage

Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

VETC
Membre inscrit
VETC
3 576 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre le fichier Exel que vous avez trouvé sur le blog expert VIESSMANN ou nous transmettre le lien ?

La technologie OPEN THERM est une technologie de communication entre différents composants capable d'utiliser ce langage de communication.
Dans la logique elle permet de consulter, à distance et en temps réel (smartphone, tablette, ordi) des informations sur le fonctionnement de votre installation (température, programmation horaire, mode ou état de fonctionnement de votre installation). Elle permet également de pourvoir piloter (toujours à distance) votre installation (mode fonctionnement, activation ou désactivation du chauffage ou de l'eau chaude...).

Attention ces fonctions ne peuvent être fonctionnelles que si la communication est totale (consultation et pilotage) elles nécessitent des autorisations, des passerelles, des autorisations ou des codes accès qui le permettent. Autant les accessoires de la marque VIESSMANN le permettent et vous garantissent d'avoir toutes les fonctions (consultation et commande) autant avec d'autres marques vous prenez le risque de ne pas les avoir : cela n'aurait aucun intérêt.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 juillet 2021 à 12:16
Réponses 2 Forum chauffage

Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

jedimaster
Membre inscrit
jedimaster
4 messages
Bonjour Mario,

Intéressantes ces précisions que je n'avais jamais obtenues jusqu'ici ! Merci.
Le fichier est disponible à cette adresse : Thermostats et commandes à distance vitotronic

Le visuel de ma régulation correspond à celui de la ligne 6 du fichier Excel d'où mes interrogations car à aucun moment je ne vois le Vitotrol 100 UTDB-RF associé à ce modèle. Pire je le vois associé à des modèles à température d'eau chaude constante.
Je ne pense pas être dans ce cas.
19 juillet 2021 à 15:19
Réponses 3 Forum chauffage

Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

jedimaster
Membre inscrit
jedimaster
4 messages
Bonjour Mario,

J'oubliais. Vous précisez ce qu'est l'OPENTHERM dans votre 1ère réponse. Mon modèle a-t-il bien cette technologie (Vitodens-111W B1LD) ?

Aussi, sa communication est-elle totale (consultation et pilotage) ?

En tout cas je n'ai aucun problème à partir sur un thermostat Viessmann au regard de ce que vous indiquez.
Encore faut-il savoir lequel. biggrin
21 juillet 2021 à 17:22
Réponses 4 Forum chauffage

Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

VETC
Membre inscrit
VETC
3 576 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Le thermostat d'ambiance filaire type VITOTROL 100 UTDB est un thermostat d'ambiance (pas une sonde d'ambiance) il n'utilise pas de communication Bus ou OPENTHERM mais un simple contact sec pour transmettre un ordre de marche ou arrêt à la chaudière : pas de communication totale ni partielle, aucune consultation.
La seule solution serait de le remplacer par le même en version RF (sans fils) si vous souhaitez le déplacer facilement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 juillet 2021 à 15:04
Réponses 5 Forum chauffage

Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

jedimaster
Membre inscrit
jedimaster
4 messages
Bonjour,

Votre réponse confirme donc la proposition de mon chauffagiste. Bien que je pensais que toutes les chaudières récentes disposaient de l'Opentherm. N'est-ce donc pas le cas ? Et si ça l'est, pourquoi ne peut-on adapter un thermostat full communicant ?

Merci de votre aide en tout cas.
23 juillet 2021 à 15:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Durite cassée chaudière Viessmann vitodens 100W
    N°17137 : Après de très nombreuses mauvaises expériences sur une ancienne chaudière vitopend Viessmann de 2004, nous avons changé en Mai 2012 pour une chaudière de la même marque Viessmann Vitodens 100, chaudière à...
  • 2. Thermostat compatible pour Viessmann VITODENS 333
    N°3461 : Bonjour, Je viens de faire installer, par un homme de l'art, une chaudière gaz à condensation VIESSMANN type VITODENS 333 (avec production ECS) en remplacement d'une vieille chaudière à gaz basique. L'ECS, sur l'ancienne...
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous, Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 5. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 6. Thermostat Vitotrol 200 E chaudière Viessmann Vitodens 222 F
    N°21383 : Bonjour. C'est le week-end si quelqu’un peut-il me dépanner. Nous avons une chaudière (récente) Viessmann Vitodens 222 F avec un thermostat Vitotrol 200E. Nous n'arrivons pas à chauffer en journée. Le matin au réveil...
  • 7. Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado
    N°20793 : Bonjour à tous, L'entretien de ma chaudière Viessmann Vitodens 100 a été réalisé le 18/11. J'ai installé un thermostat connecté Tado avec branchements du récepteur sur la chaudière lundi 1/12 et depuis ce matin,...
  • 8. Thermostat sans fil chaudière Vitotronic 100
    N°5753 : Bonjour, je viens de faire monter une chaudière fioul VIESSMANN VITOROND 100 avec régulateur VITOTRONIC 100. Je voudrais également faire installer un thermostat d'ambiance sans fil. Quels sont les appareils compatibles (marques...
  • 9. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
    N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
  • 10. Connecter thermostat d'ambiance sans fil chaudière fioul Viessmann
    N°15140 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat universel sans fil Otio model ST302 et je n'arrive pas à le brancher sur ma chaudière Viessmann Vitola-Biferal de 1986. Pouvez-vous m'aider en m'expliquant comment connecter ce thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite