Problème radiateurs chauffe peu
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
22577
Questions Forum Chauffage : Problème radiateurs chauffe peu
Bonjour.
J'ai une installation chauffage eau en monotube.
J'ai changer mes radiateurs avec des Acova Fassane Prem's.
J'ai mis des robinets monotube quatre voies et surprise ils ne chauffe que sur un tiers et en partie haute.
Quel est le problème ?
Les radiateurs sont ils compatibles avec cette installation monotube.
Merci à vous.
J'ai une installation chauffage eau en monotube.
J'ai changer mes radiateurs avec des Acova Fassane Prem's.
J'ai mis des robinets monotube quatre voies et surprise ils ne chauffe que sur un tiers et en partie haute.
Quel est le problème ?
Les radiateurs sont ils compatibles avec cette installation monotube.
Merci à vous.
14 novembre 2022 à 16:40
Réponse 1 du forum dépannage chauffage
Problème radiateurs chauffe peu
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Vous avez remplacé les radiateurs et mis des robinets monotubes 4 voies mais avez-vous réglé et équilibré votre installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Vous avez remplacé les radiateurs et mis des robinets monotubes 4 voies mais avez-vous réglé et équilibré votre installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 17:15
Réponse 2 du forum dépannage chauffage
Problème radiateurs chauffe peu
Bonjour.
La chaudière est une ELM modèle Megalis 400NGVA24-5H
Série 982657 année 2009
Nous avons un thermostat d'ambiance dans le salon, il fonctionne correctement.
Les radiateurs sont bien réglés et équilibrés.
Tout fonctionnait très bien avant le changement de ses 3 radiateurs.
Merci pour votre aide.
La chaudière est une ELM modèle Megalis 400NGVA24-5H
Série 982657 année 2009
Nous avons un thermostat d'ambiance dans le salon, il fonctionne correctement.
Les radiateurs sont bien réglés et équilibrés.
Tout fonctionnait très bien avant le changement de ses 3 radiateurs.
Merci pour votre aide.
15 novembre 2022 à 08:58
Réponse 3 du forum dépannage chauffage
Problème radiateurs chauffe peu
Bonjour.
Si votre installation était bien réglée avant le remplacement de vos radiateurs, en mettant ces nouveaux radiateurs vous avez modifié les caractéristiques de votre installation (débits, pertes de charges).
Il faut donc reprendre l'équilibrage de cette installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre installation était bien réglée avant le remplacement de vos radiateurs, en mettant ces nouveaux radiateurs vous avez modifié les caractéristiques de votre installation (débits, pertes de charges).
Il faut donc reprendre l'équilibrage de cette installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 novembre 2022 à 11:02