Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

20 548

questions dans le
forum chauffage


19983

Question Forum Chauffage : Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Bern25
Membre inscrit
Bern25
6 messages
Bonjour.

Je suis équipé en chauffage sol rez de chaussée et étage d’une chaudière Modulens AGC 25 De Dietrich.
Depuis 4 ans celle-ci tombe sans arrêt en panne.

4 échangeurs à plaque changés
3 cartes mères changées
2 corps de chauffe changés et le 3° est en route
Perte de pression actuelle due certainement au corps de chauffe qui est en train de lâcher
Des BL départ retour en pagaille etc.
Quelqu’un peut-il me renseigner sur les causes de tous ces incidents ?
Bien sûr De Dietrich ne vous change pas cette chaudière.
Que faire ?
Cordialement.
Bernard
04 octobre 2019 à 16:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

VETC
Membre inscrit
VETC
2 472 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage plancher chauffant et raccordé sur le circuit direct ou sur le circuit mélangé de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Votre circuit de chauffage est-il traité avec un neutraliseur ou une inhibiteur ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une SAV partenaire de DE DIETRICH ?

L'entretien annuel est-il fait par un prestataire agréé par le constructeur et selon les préconisations de DE DIETRICH ? La combustion est-elle vérifiée tous les ans, avez-vous les tickets de combustion ?

Concernant les différentes pièces remplacées il peut s'agir :
- D'eau calcaire ou de boues dans l'installation de chauffage : il faut rincer, traiter et adoucir l'eau pour protéger l'échangeur à plaques (4 c'est quand même beaucoup) !
- Défaut d'alimentation électrique, inversion de raccordement, surtension : il faut vérifier le raccordement électrique de la chaudière.
04 octobre 2019 à 20:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

VETC
Membre inscrit
VETC
2 472 messages
suite...

Le remplacement des pièces électriques et électroniques peut être prise en charge par votre assurance dans le cadre de votre contrat habitation si vous avez une garantie dégâts électriques.
- Un défaut d'entretien, une absence de traitement dans l'eau de chauffage, un phénomène d'électrolyse, une limitation de fonctionnement en phase de condensation peuvent être source de détérioration du corps de chauffe de votre chaudière : au premier remplacement toutes ces choses auraient dues être vérifiées !
- Les BL départ retour en pagaille : pouvez-vous préciser ???

Envoyez nous des photos de votre installation pour que nous puissions y voir plus clair, merci.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 octobre 2019 à 20:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Bern25
Membre inscrit
Bern25
6 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Sonde extérieure oui.
Sonde ambiance oui mais débranchée volontairement.
Circuit direct.
Vanne 3 voies, je crois.
Sans neutraliseur ni inhibiteur.
Mise en service par installateur artisan et vue par SAV Servélite.
Ensuite c’est mon installateur qui fait les visites et l'entretien.
Pour plaisanter sans être méchant, je pense que De Dietrich devrait livrer ses chaudières avec l'eau qui va avec !!!!! Oui 4 échangeurs à plaque c'est beaucoup. Le dernier date d’hier.
Avec la photo de l’étiquette je pense que vous aurez accès à toute la doc.
Ce que j’appelle les BL sont des pannes affichées par BL n°x... Exemple B07 : BL. Dep Retour indique Écart maximum entre température de départ et retour dépassé.
Jusqu’à présent tout a été pris en charge par mon installateur ou De Dietrich, mais ça fait trop de pannes et je me pose des questions sur la fiabilité de cette chaudière et surtout sur le choix de l’échangeur à plaques du corps de chauffe en aluminium.
Merci pour votre disponibilité.
Cordialement.
Bern25

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
avis fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulensavis fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulensavis fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulensavis fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

06 octobre 2019 à 16:18
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Bern25
Membre inscrit
Bern25
6 messages
Bonjour VETC.
Êtes-vous un technicien ou agent De Dietrich ?
Cordialement.
Bern
06 octobre 2019 à 16:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

VETC
Membre inscrit
VETC
2 472 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans l'ordre de vos demandes, vous indiquez avoir une sonde d'ambiance mais que celle-ci est volontairement débranchée : pour quelle(s) raison(s) ?

Vous êtes en circuit directe et je ne vois pas de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies sur les photos de votre installation pour ça aucun problème mais je ne vois pas d'aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ vers le plancher à 55°C alors que celui-ci est obligatoire.

Le traitement de l'eau de chauffage d'un plancher chauffant doit être au minimum fait pour éviter les boues, les algues et réduire le taux d'oxygène circulant dans l'installation. Ce traitement est précisé dans les conditions de pose et d'utilisation des fabricants de plancher chauffant ainsi que dans le DTU de mise en œuvre de ces derniers. Ce n'est pas typique à DE DIETRICH mais à toutes les installations constituées d'un plancher chauffant.

Concernant l'échangeur à plaques, selon la dureté de l'eau froide sanitaire et l'encrassement du circuit de chauffage, celui-ci peut être à remplacer régulièrement. Vous avez donc un ballon d'eau chaude type 100 HL et pas un 160 SL.

Pour ce qui est des chaudières équipées de corps de chauffe en fonte d'alu silicium, de nombreux fabricants (comme FRANCO BELGE, BROTJE, CHAPPEE, BUDERUS, GEMINOX, IDEAL STANDARD) utilisent cet alliage, ils ont les mêmes préconisations dans leurs conditions d'utilisation et de garanties :
- Traitement de l'eau de chauffage obligatoire (certains comme GEMINOX le fournisse avec la chaudière),
- Limiter les mélanges de métaux divers pour les phénomènes d'électrolyses,
- Un entretien annuel selon la procédure du constructeur.

Pour les installations de chauffage équipées de radiateurs en aluminium il faut respecter les mêmes consignes sinon les radiateurs finissent par se percer.

Comme son nom l'indique, une chaudière condensation doit condenser, le ruissellement des condensats dans le corps de chauffe sert à nettoyer et protéger ce dernier. Le secret étant une bonne adaptation de la chaudière à l'installation, une amplitude de modulation de la puissance du brûleur la plus importante possible, l'utilisation d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance active, une régulation bien paramétrée.

Enfin, je suis un technicien multi-marques, indépendant ayant suffisamment d'expérience et de recule pour pouvoir analyser les retours terrain.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 octobre 2019 à 17:39
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Bern25
Membre inscrit
Bern25
6 messages
Bonsoir Mario.
Merci pour votre dévouement.
Je joins les photos de l’inter de la chaudière car il me semble que la soupape de sécurité et la vanne 3 voies s’y trouvent, photo d’une sonde sur le départ chaud.
Je n’y connais pas grand chose, mais je crois que que l’aquastat limitant se trouve là. Dites-moi si je me trompe.
Pour le reste tout va être fait quand mon installateur va remplacer le ballon par un ballon à serpentin et ainsi supprimer l’échangeur à plaques et faire tous les traitements nécessaires pour l’eau et l’installation.
Il va aussi faire les mesures de combustions etc. je lui montrerai votre point de vue pour un meilleur résultat.
Quant au fait de ne pas mélanger les métaux, c’est raté car la chaudière elle-même comporte plusieurs métaux nobles et moins nobles. Associer de la fonte d’alu avec du cuivre, du laiton et de l’acier me paraît curieux.
En milieu humide on a une belle pile électrique.
Merci encore pour tout.
J’attends votre retour avec impatience.
Cordialement.
Bernard

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
d4ba03ed 40a0 494e 822e e26b2bac90fa.jpegee1b89b2 a3e5 4cd1 b8b3 e366467b65ee.jpeg68e4c618 760a 433f 941f ef17f1ab4229.jpegee38596d ac6c 447f 9ac9 07ff20f5d173.jpegdc8c4987 7f27 477f ab80 465e3dbb1474.jpeg

07 octobre 2019 à 20:46
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Bern25
Membre inscrit
Bern25
6 messages
Re Mario.
Voici 2 photos un peu meilleures du schéma de la chaudière et du limiteur de températures départ.
Si vous avez d’autres conseils et suggestions, elles sont les bienvenues.
Bernard

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Avis fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulensfiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

07 octobre 2019 à 21:00
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

Bern25
Membre inscrit
Bern25
6 messages
Bonjour Mario.
J’attends votre retour.
Cordialement.
Bernard
16 octobre 2019 à 09:16
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens

VETC
Membre inscrit
VETC
2 472 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Votre circuit de chauffage est raccordé sur le circuit directe : pas de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et pas de circulateur supplémentaire.
L'aquastat de sécurité à réarmement manuel est bien présent (je le suppose placé sur le départ plancher).
Vous l'avez pas de filtres anti particules et anti boues, ni sur les collecteurs de plancher, ni sur le retour de la chaudière.

Remettez la sonde d'ambiance en service et traitez en urgence votre circuit de chauffage avec un inhibiteur et traitement anti boues.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 12:22

Proposer une réponse à Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problèmes chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V
    N°19607 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V qui alimente un plancher chauffant. Lorsque la température externe chute sous les 3-4°C, les boucles chauffent nettement moins. Les...
  • 2. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Avis fiabilité chaudière gaz De Dietrich Twineo & Modulens G
    N°15799 : Bonjour, Est-ce que des personnes qui ont l'une de ces gammes de chaudières peut faire un retour sur sa fiabilité ? J'ai déjà cherché mais je ne trouve pas grand chose sur ces 2 chaudières car elles sont assez...
  • 5. Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35
    N°19270 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013). J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte. Je constate que sans...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich AGC 25
    N°20538 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai une chaudière De Dietrich AGC25 installée en 07/2014. Depuis 1 an 1/2, j'ai un souci avec la sonde de Ionisation. Elle a été changée, le corps de chauffe nettoyé à la soude...
  • 7. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 8. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 9. Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
    N°19477 : Bonjour, On m'a installé il y a 3 semaines une chaudière De Dietrich AGC 35 avec ballon d'eau chaude. Je suis en mode été (le chauffage devrait être coupé) mais la sortie de chaudière vers le circuit radiateurs est...
  • 10. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
>>> Résultats suivants pour : Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo