Question Forum Chauffage : Erreur chaudière De Dietrich AGC 25

Maltica
Membre inscrit
Maltica
3 messages
Bonjour,

Ma platine display de ma chaudière De Dietrich AGC 25 a cessé de fonctionner, je l'ai donc changée et depuis ce temps là un message d'erreur "BL.S.BALLON B26" est apparu. Alors que j'ai n'ai pas de ballon, la chaudière est utilisée en fonction chauffage uniquement.

Ne sachant pas remettre en config ma chaudière j'ai appelé un chauffagiste. Celui-ci n'a pas réussi à refaire repartir ma chaudière.
Avez-vous une idée de comment faire pour faire disparaitre ce message d'erreur et ainsi faire repartir ma chaudière ?
Merci par avance.
19 février 2021 à 18:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur chaudière De Dietrich AGC 25

VETC
Membre inscrit
VETC
4 634 messages
Bonjour,

La nouvelle carte de votre chaudière doit être paramétrée selon votre chaudière et votre installation, si votre chaudière est une version chauffage seul il faudra désactiver la fonction ECS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 février 2021 à 20:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur chaudière De Dietrich AGC 25

Maltica
Membre inscrit
Maltica
3 messages
Bonsoir,
Savez-vous la manipulation à faire pour désactiver la fonction ECS ? Je n’ai pas changé la carte PCU ni la SCU ?
Cordialement.
19 février 2021 à 20:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Erreur chaudière De Dietrich AGC 25

Maltica
Membre inscrit
Maltica
3 messages
Bonsoir,
Problème résolu ! Il fallait savoir l’histoire des 10 secondes pour aller dans la configuration.
Merci Mario pour votre retour.
19 février 2021 à 22:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
    N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
  • 2. Problèmes chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V
    N°19607 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V qui alimente un plancher chauffant. Lorsque la température externe chute sous les 3-4°C, les boucles chauffent nettement moins. Les...
  • 3. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 4. Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens
    N°19983 : Bonjour. Je suis équipé en chauffage sol rez de chaussée et étage d’une chaudière Modulens AGC 25 De Dietrich. Depuis 4 ans celle-ci tombe sans arrêt en panne. 4 échangeurs à plaque changés 3 cartes mères...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 9. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
    N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
  • 10. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
>>> Résultats suivants pour : Erreur chaudière De Dietrich AGC 25 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solforum chauffage chaudierebruleur a granules de bois chauffage brchauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite