Chaudière Gaz en panne électrovanne Dungs pression en sortie ?
Actuellement
24 670
questions dans le
forum chauffage
23134
Question Forum Chauffage : Chaudière Gaz en panne électrovanne Dungs pression en sortie ?
Bonsoir à tous.
Sur une chaudière (brûleur Oertli) avec bloc EV Dungs, je souhaiterais savoir quelle pression il faut en moyenne pour allumer la flamme dans le brûleur ?
Mon brûleur ne démarre pas.
La pression en entrée est de 17 mbars, la ventilation se fait, l'étincelle aussi, et l'électrovanne s'alimente.
À la sortie du bloc EV, on ne sent pas de gaz arrivé ! J'ai alimenté le bloc en direct (normalement du gaz devrait sortir) aucune odeur. J'ai démonté le filtre en amont, idem. J'ai monté de 3 tours la petite vis (0 à 20 mBars) toujours rien.
Amortisseur, frein et débit, je n'ai pas touché ! Le bloc EV a été changé, c'est le même résultat.
Y a-t-il une autre sécurité sur le bloc ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Bonne soirée à tous.
Sur une chaudière (brûleur Oertli) avec bloc EV Dungs, je souhaiterais savoir quelle pression il faut en moyenne pour allumer la flamme dans le brûleur ?
Mon brûleur ne démarre pas.
La pression en entrée est de 17 mbars, la ventilation se fait, l'étincelle aussi, et l'électrovanne s'alimente.
À la sortie du bloc EV, on ne sent pas de gaz arrivé ! J'ai alimenté le bloc en direct (normalement du gaz devrait sortir) aucune odeur. J'ai démonté le filtre en amont, idem. J'ai monté de 3 tours la petite vis (0 à 20 mBars) toujours rien.
Amortisseur, frein et débit, je n'ai pas touché ! Le bloc EV a été changé, c'est le même résultat.
Y a-t-il une autre sécurité sur le bloc ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Bonne soirée à tous.
04 avril 2023 à 21:24
Réponse 1 du forum-chauffage
Chaudière Gaz en panne électrovanne Dungs pression en sortie ?
Bonjour.
Problème résolu. Après renseignement, un bloc gaz DUNGS (petit modèle) étant à l'arrêt depuis 2 ans ne fonctionne plus : le coulisseau se grippe (panne apparemment bien connue).
Il est possible de le démonter, mais ce n'est pas du tout conseillé du point de vue de la sécurité !
Bonne journée à tous.
Problème résolu. Après renseignement, un bloc gaz DUNGS (petit modèle) étant à l'arrêt depuis 2 ans ne fonctionne plus : le coulisseau se grippe (panne apparemment bien connue).
Il est possible de le démonter, mais ce n'est pas du tout conseillé du point de vue de la sécurité !
Bonne journée à tous.
06 avril 2023 à 09:18